Navigation

    Logo
    • Register
    • Login
    • Search
    • Recent
    • Tags
    • Unread
    • Categories
    • Unreplied
    • Popular
    • GitHub
    • Docu
    • Hilfe
    1. Home
    2. Deutsch
    3. ioBroker Allgemein
    4. Probleme beim auslesen vom SMA WR per Modbus

    NEWS

    • Neuer Blog: Fotos und Eindrücke aus Solingen

    • ioBroker@Smart Living Forum Solingen, 14.06. - Agenda added

    • ioBroker goes Matter ... Matter Adapter in Stable

    Probleme beim auslesen vom SMA WR per Modbus

    This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by

      Kannst auch die Suche benutzen da wir dieses Thema schon gefühlt 500 mal hatten.

      Da finden sich auch Beiträge mit fertigen CSV Files zum importieren der Register.

      N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • N
        NFTVirus @wendy2702 last edited by

        @falks:

        habe bisher nur drei Werte drin:

        deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	
        3	30775	Erzeugung		W	int32be	2	1	0		value		
        3	30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value		
        3	30535	Tagesertrag		Wh	uint32be	2	1	0		value		
        
        

        und dabei finde ich eigentlich keinen Fehler.

        @wendy2702 : Sorry werde nochmal suchen.

        wendy2702 F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • wendy2702
          wendy2702 @NFTVirus last edited by

          @nftvirus https://forum.iobroker.net/topic/42173/gelöst-frage-modubustcp-adapter/10

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • F
            falks @NFTVirus last edited by

            @nftvirus Der Gesamtertrag ist 30529

            M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • M
              MDaudi @falks last edited by

              Hallo,

              Ich habe ebenfalls einen Sunny Tripower 10.0 und beim auslesen der Adresse 30775 erhalte ich folgenden Fehler im Log und der Adapter steht mit Ausrufezeichen:

              Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}

              Jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?

              Gruß,

              Micha

              F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • F
                falks @MDaudi last edited by

                @mdaudi

                Wie sieht der Eintrag bei den Registern aus ?

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • F
                  falks @MDaudi last edited by

                  @mdaudi

                  So muss der Eintrag aussehen:

                  f875cfed-a90e-4aff-bf70-28b4bb105148-image.png

                  F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • F
                    fr3ckl3 @falks last edited by

                    @falks
                    Moin! Ich habe nun leider genau das gleiche Problem. Wenn ich bei 30775 "Signed 32 bit (Big Endian)" angebe, bleibt die Verbindung zum WR konstant, aber es kommt (bei Dunkelheit draußen) der Wert "-2147483648". Setze ich den Typ, wie in anderen Foren gesehen, auf "Unsigned 16 bit (Big Endian)", wird kurz der richtige Wert "0" ausgelesen, dann bricht die Verbindung zum WR mit dem Fehler

                    Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}

                    ab.

                    Irgendjemand eine Idee?? 🙂 Vielen Dank!!

                    wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • wendy2702
                      wendy2702 @fr3ckl3 last edited by

                      @fr3ckl3 der negative Wert ist „richtig“. Wenn er stört kann man abhängig wofür man es benötigt mit Script, Widget Einstellung oder einer Formel im Adapter den Negativen Wert verhindern.

                      1F7BD7C6-C81C-4C01-9D1D-408450D047C8.jpeg

                      F 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • F
                        fr3ckl3 @wendy2702 last edited by fr3ckl3

                        @wendy2702 Daran, dass der Wert negativ ist, störe ich mich auch gar nicht so sehr. Aber der Wert passt halt gar nicht. Die Adresse 30755 gibt die aktuelle Leistung der PV-Anlage aus und 2,1 Gigawatt (stimmt das so??) ist doch etwas arg für meine kleine PV-Anlage. 😉 Ich müsste heute Abend mal probieren, ob der Wert mit "Unsigned 16 bit (Big Endian)" grundsätzlich passt. Gestern Abend war halt schon keine Leistung mehr vorhanden.

                        wendy2702 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • wendy2702
                          wendy2702 @fr3ckl3 last edited by

                          @fr3ckl3 sagte in Probleme beim auslesen vom SMA WR per Modbus:

                          Aber der Wert passt halt gar nicht

                          Hast du zwei Posts vorher aber nicht so geschrieben.

                          ich lese meine beiden SMA WR so aus:

                          551683d5-d990-4be6-9590-57f77fe183ea-grafik.png

                          Und der Wert stimmt. Passen denn deine anderen Werte?

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • First post
                            Last post

                          Support us

                          ioBroker
                          Community Adapters
                          Donate
                          FAQ Cloud / IOT
                          HowTo: Node.js-Update
                          HowTo: Backup/Restore
                          Downloads
                          BLOG

                          813
                          Online

                          31.9k
                          Users

                          80.2k
                          Topics

                          1.3m
                          Posts

                          5
                          16
                          1217
                          Loading More Posts
                          • Oldest to Newest
                          • Newest to Oldest
                          • Most Votes
                          Reply
                          • Reply as topic
                          Log in to reply
                          Community
                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                          The ioBroker Community 2014-2023
                          logo