  4. Probleme beim auslesen vom SMA WR per Modbus

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

Probleme beim auslesen vom SMA WR per Modbus

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
16 Posts 5 Posters 1.8k Views 5 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • N NFTVirus

    Hallo zusammen,

    ich versuche seit ein paar Tage meinen Tripower WR von SMA per Modbusadapter auszulesen. Allerdings bisher ohne Erfolg.

    Im Log steht immer:

    
    modbus.0	2021-04-05 14:35:12.909	info	(11089) Disconnected from slave 192.168.178.98
    modbus.0	2021-04-05 14:35:12.857	warn	(11089) Poll error count: 12 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
    modbus.0	2021-04-05 14:35:12.834	info	(11089) Connected to slave 192.168.178.98
    

    Ich habe es mit mehreren Registern nach SMA Handbuch probiert und bekomme leider immer nur den selben Fehler. Was mir aufgefallen ist ist dass ich die Länge beim Eingangsregister nicht verstellen kann. Sie steht bei mir immer auf ein, wenn ich dies auf 2 setzten will kann ich die 2 zwar eintragen, beim bestätigen mit dem Haken wird sie aber wieder auf 1 gesetzt. Kann es daran liegen und wenn ja hat jemand eine Ahnung wie ich diesen Bug beheben kann?

    Gruß

    Christian

    F Offline
    F Offline
    falks
    wrote on last edited by
    #2

    @nftvirus

    Device ID=3 eingestellt? Aliase benutzen aus.

    Die Erzeugung steht in Register 30775. Typ signed 32 Bit(Big endian)

    Falk

    N 2 Replies Last reply
    0
    • F falks

      @nftvirus

      Device ID=3 eingestellt? Aliase benutzen aus.

      Die Erzeugung steht in Register 30775. Typ signed 32 Bit(Big endian)

      Falk

      N Offline
      N Offline
      NFTVirus
      wrote on last edited by
      #3

      @falks jetzt läuft es bei mir. Die ID war richtig aber ich habe beim Daten Typ Mist eingestellt. Hätte ich auch selber drauf kommen können. Danke für deine Hilfe!

      Christian

      1 Reply Last reply
      0
      • F falks

        @nftvirus

        Device ID=3 eingestellt? Aliase benutzen aus.

        Die Erzeugung steht in Register 30775. Typ signed 32 Bit(Big endian)

        Falk

        N Offline
        N Offline
        NFTVirus
        wrote on last edited by
        #4

        @falks

        Was jetzt noch komisch ist dass der Adapter gelb bleibt und ich auch weiter einen Fehler im Log erhalte:

        
        modbus.0	2021-04-05 16:33:57.318	info	(3056) Disconnected from slave 192.168.178.98
        modbus.0	2021-04-05 16:33:57.266	warn	(3056) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
        modbus.0	2021-04-05 16:33:57.219	info	(3056) Connected to slave 192.168.178.98
        

        die Daten kommen allerdings trotzdem richtig rein.

        F 1 Reply Last reply
        0
        • N NFTVirus

          @falks

          Was jetzt noch komisch ist dass der Adapter gelb bleibt und ich auch weiter einen Fehler im Log erhalte:

          
          modbus.0	2021-04-05 16:33:57.318	info	(3056) Disconnected from slave 192.168.178.98
          modbus.0	2021-04-05 16:33:57.266	warn	(3056) Poll error count: 7 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
          modbus.0	2021-04-05 16:33:57.219	info	(3056) Connected to slave 192.168.178.98
          

          die Daten kommen allerdings trotzdem richtig rein.

          F Offline
          F Offline
          falks
          wrote on last edited by
          #5

          @nftvirus zeig mal deine Register, da ist wohl ein ungültiges dabei

          1 Reply Last reply
          0
          • wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            wrote on last edited by
            #6

            Kannst auch die Suche benutzen da wir dieses Thema schon gefühlt 500 mal hatten.

            Da finden sich auch Beiträge mit fertigen CSV Files zum importieren der Register.

            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            N 1 Reply Last reply
            0
            • wendy2702W wendy2702

              Kannst auch die Suche benutzen da wir dieses Thema schon gefühlt 500 mal hatten.

              Da finden sich auch Beiträge mit fertigen CSV Files zum importieren der Register.

              N Offline
              N Offline
              NFTVirus
              wrote on last edited by
              #7

              @falks:

              habe bisher nur drei Werte drin:

              deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	
              3	30775	Erzeugung		W	int32be	2	1	0		value		
              3	30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value		
              3	30535	Tagesertrag		Wh	uint32be	2	1	0		value		
              
              

              und dabei finde ich eigentlich keinen Fehler.

              @wendy2702 : Sorry werde nochmal suchen.

              wendy2702W F 2 Replies Last reply
              0
              • N NFTVirus

                @falks:

                habe bisher nur drei Werte drin:

                deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	
                3	30775	Erzeugung		W	int32be	2	1	0		value		
                3	30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value		
                3	30535	Tagesertrag		Wh	uint32be	2	1	0		value		
                
                

                und dabei finde ich eigentlich keinen Fehler.

                @wendy2702 : Sorry werde nochmal suchen.

                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                wrote on last edited by
                #8

                @nftvirus https://forum.iobroker.net/topic/42173/gelöst-frage-modubustcp-adapter/10

                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                1 Reply Last reply
                0
                • N NFTVirus

                  @falks:

                  habe bisher nur drei Werte drin:

                  deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	
                  3	30775	Erzeugung		W	int32be	2	1	0		value		
                  3	30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value		
                  3	30535	Tagesertrag		Wh	uint32be	2	1	0		value		
                  
                  

                  und dabei finde ich eigentlich keinen Fehler.

                  @wendy2702 : Sorry werde nochmal suchen.

                  F Offline
                  F Offline
                  falks
                  wrote on last edited by
                  #9

                  @nftvirus Der Gesamtertrag ist 30529

                  M 1 Reply Last reply
                  0
                  • F falks

                    @nftvirus Der Gesamtertrag ist 30529

                    M Offline
                    M Offline
                    MDaudi
                    wrote on last edited by
                    #10

                    Hallo,

                    Ich habe ebenfalls einen Sunny Tripower 10.0 und beim auslesen der Adresse 30775 erhalte ich folgenden Fehler im Log und der Adapter steht mit Ausrufezeichen:

                    Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}

                    Jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?

                    Gruß,

                    Micha

                    F 2 Replies Last reply
                    0
                    • M MDaudi

                      Hallo,

                      Ich habe ebenfalls einen Sunny Tripower 10.0 und beim auslesen der Adresse 30775 erhalte ich folgenden Fehler im Log und der Adapter steht mit Ausrufezeichen:

                      Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}

                      Jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?

                      Gruß,

                      Micha

                      F Offline
                      F Offline
                      falks
                      wrote on last edited by
                      #11

                      @mdaudi

                      Wie sieht der Eintrag bei den Registern aus ?

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • M MDaudi

                        Hallo,

                        Ich habe ebenfalls einen Sunny Tripower 10.0 und beim auslesen der Adresse 30775 erhalte ich folgenden Fehler im Log und der Adapter steht mit Ausrufezeichen:

                        Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":3,"message":"ILLEGAL DATA VALUE"}

                        Jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?

                        Gruß,

                        Micha

                        F Offline
                        F Offline
                        falks
                        wrote on last edited by
                        #12

                        @mdaudi

                        So muss der Eintrag aussehen:

                        f875cfed-a90e-4aff-bf70-28b4bb105148-image.png

                        F 1 Reply Last reply
                        0
                        • F falks

                          @mdaudi

                          So muss der Eintrag aussehen:

                          f875cfed-a90e-4aff-bf70-28b4bb105148-image.png

                          F Offline
                          F Offline
                          fr3ckl3
                          wrote on last edited by
                          #13

                          @falks
                          Moin! Ich habe nun leider genau das gleiche Problem. Wenn ich bei 30775 "Signed 32 bit (Big Endian)" angebe, bleibt die Verbindung zum WR konstant, aber es kommt (bei Dunkelheit draußen) der Wert "-2147483648". Setze ich den Typ, wie in anderen Foren gesehen, auf "Unsigned 16 bit (Big Endian)", wird kurz der richtige Wert "0" ausgelesen, dann bricht die Verbindung zum WR mit dem Fehler

                          Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}

                          ab.

                          Irgendjemand eine Idee?? :) Vielen Dank!!

                          wendy2702W 1 Reply Last reply
                          0
                          • F fr3ckl3

                            @falks
                            Moin! Ich habe nun leider genau das gleiche Problem. Wenn ich bei 30775 "Signed 32 bit (Big Endian)" angebe, bleibt die Verbindung zum WR konstant, aber es kommt (bei Dunkelheit draußen) der Wert "-2147483648". Setze ich den Typ, wie in anderen Foren gesehen, auf "Unsigned 16 bit (Big Endian)", wird kurz der richtige Wert "0" ausgelesen, dann bricht die Verbindung zum WR mit dem Fehler

                            Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}

                            ab.

                            Irgendjemand eine Idee?? :) Vielen Dank!!

                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            wrote on last edited by
                            #14

                            @fr3ckl3 der negative Wert ist „richtig“. Wenn er stört kann man abhängig wofür man es benötigt mit Script, Widget Einstellung oder einer Formel im Adapter den Negativen Wert verhindern.

                            1F7BD7C6-C81C-4C01-9D1D-408450D047C8.jpeg

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            F 1 Reply Last reply
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @fr3ckl3 der negative Wert ist „richtig“. Wenn er stört kann man abhängig wofür man es benötigt mit Script, Widget Einstellung oder einer Formel im Adapter den Negativen Wert verhindern.

                              1F7BD7C6-C81C-4C01-9D1D-408450D047C8.jpeg

                              F Offline
                              F Offline
                              fr3ckl3
                              wrote on last edited by fr3ckl3
                              #15

                              @wendy2702 Daran, dass der Wert negativ ist, störe ich mich auch gar nicht so sehr. Aber der Wert passt halt gar nicht. Die Adresse 30755 gibt die aktuelle Leistung der PV-Anlage aus und 2,1 Gigawatt (stimmt das so??) ist doch etwas arg für meine kleine PV-Anlage. ;) Ich müsste heute Abend mal probieren, ob der Wert mit "Unsigned 16 bit (Big Endian)" grundsätzlich passt. Gestern Abend war halt schon keine Leistung mehr vorhanden.

                              wendy2702W 1 Reply Last reply
                              0
                              • F fr3ckl3

                                @wendy2702 Daran, dass der Wert negativ ist, störe ich mich auch gar nicht so sehr. Aber der Wert passt halt gar nicht. Die Adresse 30755 gibt die aktuelle Leistung der PV-Anlage aus und 2,1 Gigawatt (stimmt das so??) ist doch etwas arg für meine kleine PV-Anlage. ;) Ich müsste heute Abend mal probieren, ob der Wert mit "Unsigned 16 bit (Big Endian)" grundsätzlich passt. Gestern Abend war halt schon keine Leistung mehr vorhanden.

                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                wrote on last edited by
                                #16

                                @fr3ckl3 sagte in Probleme beim auslesen vom SMA WR per Modbus:

                                Aber der Wert passt halt gar nicht

                                Hast du zwei Posts vorher aber nicht so geschrieben.

                                ich lese meine beiden SMA WR so aus:

                                551683d5-d990-4be6-9590-57f77fe183ea-grafik.png

                                Und der Wert stimmt. Passen denn deine anderen Werte?

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes


                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                439

                                Online

                                32.7k

                                Users

                                82.3k

                                Topics

                                1.3m

                                Posts
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                ioBroker Community 2014-2025
                                logo
                                • Login

                                • Don't have an account? Register

                                • Login or register to search.
                                • First post
                                  Last post
                                0
                                • Home
                                • Recent
                                • Tags
                                • Unread 0
                                • Categories
                                • Unreplied
                                • Popular
                                • GitHub
                                • Docu
                                • Hilfe