Weiter zum Inhalt
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Hell
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dunkel
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Gelöst] Modbus-Adapter und SMA-WR

NEWS

  • Neues YouTube-Video: Visualisierung im Devices-Adapter
    BluefoxB
    Bluefox
    10
    1
    227

  • Neuer ioBroker-Blog online: Monatsrückblick März/April 2026
    BluefoxB
    Bluefox
    8
    1
    1.8k

  • Verwendung von KI bitte immer deutlich kennzeichnen
    HomoranH
    Homoran
    11
    1
    768

[Gelöst] Modbus-Adapter und SMA-WR

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
sma wechselrichter modbus
23 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • M Offline
    M Offline
    Mueller1842
    schrieb am zuletzt editiert von Mueller1842
    #1

    Hallo, ich habe wieder mal Probleme mit dem Modbus-Adapter und vorher mit der WLAN-Übertragung vom SMA-Tripower 10.0 (STP10.0-3AV-40) zur Fritzbox.
    Mittlerweile komme ich wieder prima an den Wechselrichter, aber vorher hatte ich den Modbus-Adapter neu aufgesetzt, bekomme ihn aber jetzt nicht mehr zum Laufen:
    Fehlermeldungen:
    4dbf4e45-2fdb-4c1c-9e4c-c711c58e1d58-image.png

    Einstellungen des MODBUS-Adapters:
    21254636-b234-4e4c-b5a3-d6b31f6889ce-image.png

    Woran könnte das liegen?

    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • M Mueller1842

      Hallo, ich habe wieder mal Probleme mit dem Modbus-Adapter und vorher mit der WLAN-Übertragung vom SMA-Tripower 10.0 (STP10.0-3AV-40) zur Fritzbox.
      Mittlerweile komme ich wieder prima an den Wechselrichter, aber vorher hatte ich den Modbus-Adapter neu aufgesetzt, bekomme ihn aber jetzt nicht mehr zum Laufen:
      Fehlermeldungen:
      4dbf4e45-2fdb-4c1c-9e4c-c711c58e1d58-image.png

      Einstellungen des MODBUS-Adapters:
      21254636-b234-4e4c-b5a3-d6b31f6889ce-image.png

      Woran könnte das liegen?

      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      wendy2702
      schrieb am zuletzt editiert von
      #2

      @mueller1842 sagte in Modbus-Adapter und SMA-WR:

      WLAN-Übertragung

      Daran könnte es liegen.

      Nebenbei: Hat der WR noch diese IP Adresse?

      Log bitte auf Debug stellen und dann als TEXT innerhalb CODE TAGS </> Posten

      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      M 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • wendy2702W wendy2702

        @mueller1842 sagte in Modbus-Adapter und SMA-WR:

        WLAN-Übertragung

        Daran könnte es liegen.

        Nebenbei: Hat der WR noch diese IP Adresse?

        Log bitte auf Debug stellen und dann als TEXT innerhalb CODE TAGS </> Posten

        M Offline
        M Offline
        Mueller1842
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @wendy2702
        Sowohl in der Fritzbox, als auch für den Web-Server des WR ist diese IP-Adresse eingestellt. In der Fritzbox ist auch die Einstellung einer festen IP für das Gerät hinterlegt.

        wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • M Mueller1842

          @wendy2702
          Sowohl in der Fritzbox, als auch für den Web-Server des WR ist diese IP-Adresse eingestellt. In der Fritzbox ist auch die Einstellung einer festen IP für das Gerät hinterlegt.

          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          wendy2702
          schrieb am zuletzt editiert von
          #4

          @mueller1842 logfile ?

          Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          M 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • wendy2702W wendy2702

            @mueller1842 logfile ?

            M Offline
            M Offline
            Mueller1842
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @wendy2702

            TEXT innerhalb CODE TAGS </> Posten

            Wie geht das?

            wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • M Mueller1842

              @wendy2702

              TEXT innerhalb CODE TAGS </> Posten

              Wie geht das?

              wendy2702W Online
              wendy2702W Online
              wendy2702
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @mueller1842 1614420452225-codetags.gif

              Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              M 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • wendy2702W wendy2702

                @mueller1842 1614420452225-codetags.gif

                M Offline
                M Offline
                Mueller1842
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @wendy2702

                
                modbus.0	2021-03-06 08:12:19.909	debug	(7191) Closing client on purpose.
                modbus.0	2021-03-06 08:12:18.909	debug	(7191) Cleaning up request fifo.
                modbus.0	2021-03-06 08:12:18.909	debug	(7191) Socket closed with error
                modbus.0	2021-03-06 08:12:18.908	warn	(7191) On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.51","port":502}
                modbus.0	2021-03-06 08:12:18.908	error	(7191) Client in error state.
                modbus.0	2021-03-06 08:12:18.908	error	(7191) Socket Error
                modbus.0	2021-03-06 08:09:11.621	debug	(7191) Closing client on purpose.
                modbus.0	2021-03-06 08:09:10.621	debug	(7191) Cleaning up request fifo.
                modbus.0	2021-03-06 08:09:10.621	debug	(7191) Socket closed with error
                modbus.0	2021-03-06 08:09:10.620	warn	(7191) On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.51","port":502}
                modbus.0	2021-03-06 08:09:10.620	error	(7191) Client in error state.
                modbus.0	2021-03-06 08:09:10.620	error	(7191) Socket Error
                
                wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • M Mueller1842

                  @wendy2702

                  
                  modbus.0	2021-03-06 08:12:19.909	debug	(7191) Closing client on purpose.
                  modbus.0	2021-03-06 08:12:18.909	debug	(7191) Cleaning up request fifo.
                  modbus.0	2021-03-06 08:12:18.909	debug	(7191) Socket closed with error
                  modbus.0	2021-03-06 08:12:18.908	warn	(7191) On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.51","port":502}
                  modbus.0	2021-03-06 08:12:18.908	error	(7191) Client in error state.
                  modbus.0	2021-03-06 08:12:18.908	error	(7191) Socket Error
                  modbus.0	2021-03-06 08:09:11.621	debug	(7191) Closing client on purpose.
                  modbus.0	2021-03-06 08:09:10.621	debug	(7191) Cleaning up request fifo.
                  modbus.0	2021-03-06 08:09:10.621	debug	(7191) Socket closed with error
                  modbus.0	2021-03-06 08:09:10.620	warn	(7191) On error: {"errno":"ETIMEDOUT","code":"ETIMEDOUT","syscall":"connect","address":"192.168.178.51","port":502}
                  modbus.0	2021-03-06 08:09:10.620	error	(7191) Client in error state.
                  modbus.0	2021-03-06 08:09:10.620	error	(7191) Socket Error
                  
                  wendy2702W Online
                  wendy2702W Online
                  wendy2702
                  schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                  #8

                  @mueller1842 Hast du ein Register eingetragen?

                  Und nochmal, ist sichergestellt das der WR noch die .51 hat?

                  nslookup 192.168.178.51
                  

                  Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  M 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • wendy2702W wendy2702

                    @mueller1842 Hast du ein Register eingetragen?

                    Und nochmal, ist sichergestellt das der WR noch die .51 hat?

                    nslookup 192.168.178.51
                    
                    M Offline
                    M Offline
                    Mueller1842
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #9

                    @wendy2702

                    Das ist der Webserver:
                    e11ef4fc-cb62-4107-ab25-3fee4891b603-image.png

                    Und der Eintrag in der Fritzbox
                    c5bddaea-b4ff-4db3-8dba-87381f1644ea-image.png

                    Und die Kommunikationseinstellungen im WR (bisher bin ich da nicht dran gewesen). Muss die IP bei Proxy verstellt werden?

                    360f0a4d-c4b9-48f8-bced-3a0620e04744-image.png

                    wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • M Mueller1842

                      @wendy2702

                      Das ist der Webserver:
                      e11ef4fc-cb62-4107-ab25-3fee4891b603-image.png

                      Und der Eintrag in der Fritzbox
                      c5bddaea-b4ff-4db3-8dba-87381f1644ea-image.png

                      Und die Kommunikationseinstellungen im WR (bisher bin ich da nicht dran gewesen). Muss die IP bei Proxy verstellt werden?

                      360f0a4d-c4b9-48f8-bced-3a0620e04744-image.png

                      wendy2702W Online
                      wendy2702W Online
                      wendy2702
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @mueller1842 Proxy habe ich nicht an. Allerdings TCP und UDP für Modbus und wie gesagt: Hast du mindestens ein Register eingetragen?

                      Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • wendy2702W wendy2702

                        @mueller1842 Proxy habe ich nicht an. Allerdings TCP und UDP für Modbus und wie gesagt: Hast du mindestens ein Register eingetragen?

                        M Offline
                        M Offline
                        Mueller1842
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #11

                        @wendy2702
                        95e5d60a-cbeb-46ee-ae30-04f275505ea8-image.png

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • wendy2702W wendy2702

                          @mueller1842 Proxy habe ich nicht an. Allerdings TCP und UDP für Modbus und wie gesagt: Hast du mindestens ein Register eingetragen?

                          M Offline
                          M Offline
                          Mueller1842
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @wendy2702

                          UDP ist jetzt auch an. Hat aber keinerlei Veränderung gebracht.

                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Mueller1842

                            @wendy2702

                            UDP ist jetzt auch an. Hat aber keinerlei Veränderung gebracht.

                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                            #13

                            @mueller1842

                            Sieht so bei mir aus:

                            d25ba6e9-1259-498a-90fa-e55c004e14f8-image.png

                            Woher soll der WR den Zählerstand kennen?

                            Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            M 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • wendy2702W wendy2702

                              @mueller1842

                              Sieht so bei mir aus:

                              d25ba6e9-1259-498a-90fa-e55c004e14f8-image.png

                              Woher soll der WR den Zählerstand kennen?

                              M Offline
                              M Offline
                              Mueller1842
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @wendy2702

                              Was haben die Kästchen CW und SF bei mir zu sagen? Die waren vorher nicht da. Habe auch den Adapter aktualisiert.

                              wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • M Mueller1842

                                @wendy2702

                                Was haben die Kästchen CW und SF bei mir zu sagen? Die waren vorher nicht da. Habe auch den Adapter aktualisiert.

                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #15

                                @mueller1842 Update? Auf welche Version von welcher Version?

                                ba26c051-ad1e-46de-8556-7a7f97d5647a-image.png

                                Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                M 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • wendy2702W wendy2702

                                  @mueller1842 Update? Auf welche Version von welcher Version?

                                  ba26c051-ad1e-46de-8556-7a7f97d5647a-image.png

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  Mueller1842
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #16

                                  @wendy2702
                                  Aktuell ist es die 3.2.4 Modbus-Adapter-Version. Vorher weiß ich nicht mehr. Das Problem war aber dort auch so. Habe jetzt alle in Benutzung befindlichen Adapter auf dem neuesten Stand.

                                  wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M Mueller1842

                                    @wendy2702
                                    Aktuell ist es die 3.2.4 Modbus-Adapter-Version. Vorher weiß ich nicht mehr. Das Problem war aber dort auch so. Habe jetzt alle in Benutzung befindlichen Adapter auf dem neuesten Stand.

                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702W Online
                                    wendy2702
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #17

                                    @mueller1842 Hast du mal einen der Register konfiguriert die ich eingetragen habe?

                                    Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • wendy2702W wendy2702

                                      @mueller1842 Hast du mal einen der Register konfiguriert die ich eingetragen habe?

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      Mueller1842
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @wendy2702
                                      ja, macht aber keinen Unterschied. Irgendwie scheint die Verbindung nicht aufgenommen zu werden:
                                      82ae397d-a3b4-455d-9b3e-cfe8544437c6-image.png

                                      wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M Mueller1842

                                        @wendy2702
                                        ja, macht aber keinen Unterschied. Irgendwie scheint die Verbindung nicht aufgenommen zu werden:
                                        82ae397d-a3b4-455d-9b3e-cfe8544437c6-image.png

                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702W Online
                                        wendy2702
                                        schrieb am zuletzt editiert von wendy2702
                                        #19

                                        @mueller1842 Du musst den schon so eintragen wie im Bild zu sehen.

                                        Ob signed oder unsigned kann man sich nicht frei aussuchen.

                                        Hier der Export meiner Register. Muss du in eine CSV Packen und solltest die dann importieren können.

                                        deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	
                                        3	30775	PVLeistung		Watt	int32be	2	1	0		value		
                                        3	30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value		
                                        3	30201	Status			uint32be	2	1	0		value		
                                        3	30537	Tagesertrag_kWh		kWh	uint32be	2	1	0		value		
                                        3	30535	Tagesertrag_Wh		Wh	uint32be	2	1	0		value		
                                        3	30057	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value		
                                        3	30953	Temperatur		Grad	int32be	2	0.1	0		value		
                                        3	30771	DC_Spannung_Eingang_1		V	int32be	2	0.01	0		value		
                                        3	30773	DC_Leistung_Eingang_1		Watt	int32be	2	1	0		value		
                                        3	30803	Grid Frequency		Hz	int32be	2	0.01	0		value		
                                        3	30769	DC_Strom_Eingang_1		A	int32be	2	0.001	0		value		
                                        3	30957	DC_Strom_Eingang_2		A	int32be	2	0.001	0		value		
                                        3	30959	DC_Spannung_Eingang_2		V	int32be	2	0.01	0		value		
                                        3	30961	DC_Leistung_Eingang_2		Watt	int32be	2	1	0		value		
                                        3	30051	Test			uint32be	2	1	0		value		
                                        
                                        

                                        EDIT: Hier das CSV File

                                        Register.csv

                                        Bitte keine Fragen per PN, die gehören ins Forum!

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • wendy2702W wendy2702

                                          @mueller1842 Du musst den schon so eintragen wie im Bild zu sehen.

                                          Ob signed oder unsigned kann man sich nicht frei aussuchen.

                                          Hier der Export meiner Register. Muss du in eine CSV Packen und solltest die dann importieren können.

                                          deviceId	address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	
                                          3	30775	PVLeistung		Watt	int32be	2	1	0		value		
                                          3	30531	Gesamtertrag		kWh	uint32be	2	1	0		value		
                                          3	30201	Status			uint32be	2	1	0		value		
                                          3	30537	Tagesertrag_kWh		kWh	uint32be	2	1	0		value		
                                          3	30535	Tagesertrag_Wh		Wh	uint32be	2	1	0		value		
                                          3	30057	Seriennummer			uint32be	2	1	0		value		
                                          3	30953	Temperatur		Grad	int32be	2	0.1	0		value		
                                          3	30771	DC_Spannung_Eingang_1		V	int32be	2	0.01	0		value		
                                          3	30773	DC_Leistung_Eingang_1		Watt	int32be	2	1	0		value		
                                          3	30803	Grid Frequency		Hz	int32be	2	0.01	0		value		
                                          3	30769	DC_Strom_Eingang_1		A	int32be	2	0.001	0		value		
                                          3	30957	DC_Strom_Eingang_2		A	int32be	2	0.001	0		value		
                                          3	30959	DC_Spannung_Eingang_2		V	int32be	2	0.01	0		value		
                                          3	30961	DC_Leistung_Eingang_2		Watt	int32be	2	1	0		value		
                                          3	30051	Test			uint32be	2	1	0		value		
                                          
                                          

                                          EDIT: Hier das CSV File

                                          Register.csv

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          Mueller1842
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @wendy2702

                                          Es ist zum Mäuse melken.
                                          Nach zig erfolglosen Versuchen war ich gerade noch mal auf dem Webserver des WR. Der war wieder grottenlangsam. In der Fritzbox wurde auch eine schlechte Übertragungsrate angezeigt.
                                          Eigentlich zur Verbesserung der Verbindungsrate habe ich die Fritzbox rebootet. Der WR hat sich neu angemeldet und war auch schneller.
                                          Jetzt bin ich wieder in den IO-Broker und habe mir zufällig auch den Modbus-Adapter angeschaut - und was soll ich sagen: er stand ohne jede Veränderung in den Einträgen auf "grün".

                                          Ich kann nicht beschwören, aber ich vermute schon stark, dass nach dem Einrichten des Modbus-Adapters der Teilnehmer neu angemeldet werden muss.

                                          Bin gespannt, wie lange es denn funktioniert.

                                          wendy2702W 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          511

                                          Online

                                          32.9k

                                          Benutzer

                                          83.0k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe