Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    867

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.1k

[SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
2.3k Posts 184 Posters 1.2m Views 154 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • B bytegetter

    Meine Version nennt sich so:
    24df561c-007b-4904-a3b8-e53b4f325685-grafik.png

    Bisher hatte er sich immer allein aktualisiert. Ist das die neuste Version oder muss ich da manuell was machen?

    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    crunchip
    Forum Testing Most Active
    wrote on last edited by
    #358

    @bytegetter sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

    Bisher hatte er sich immer allein aktualisiert

    Wie soll sich bitte etwas von alleine aktualisieren?
    Letzter Stand ist eigentlich 0.4.8, ohne alpha

    umgestiegen von Proxmox auf Unraid

    B 1 Reply Last reply
    0
    • crunchipC crunchip

      @bytegetter sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

      Bisher hatte er sich immer allein aktualisiert

      Wie soll sich bitte etwas von alleine aktualisieren?
      Letzter Stand ist eigentlich 0.4.8, ohne alpha

      B Offline
      B Offline
      bytegetter
      wrote on last edited by
      #359

      @crunchip Bei den Updates wurde auch mal irgendwann für den Adapter mit angeboten und dann auch installiert.

      Kurz: Wie bekomme ich den Update auf die aktuelle Version?

      crunchipC 1 Reply Last reply
      0
      • B bytegetter

        @crunchip Bei den Updates wurde auch mal irgendwann für den Adapter mit angeboten und dann auch installiert.

        Kurz: Wie bekomme ich den Update auf die aktuelle Version?

        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        crunchip
        Forum Testing Most Active
        wrote on last edited by
        #360

        @bytegetter sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

        Bei den Updates wurde auch mal irgendwann für den Adapter mit angeboten und dann auch installiert.

        also, selbst ausgelöst und nicht automatisch
        dann machs so, die ersten Buchstaben eingeben, dann wird der Adapter angezeigt, anklicken, fertig
        05acc8ed-8996-4542-b0c6-451b3ec99c96-image.png

        umgestiegen von Proxmox auf Unraid

        B 1 Reply Last reply
        0
        • crunchipC crunchip

          @bytegetter sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

          Bei den Updates wurde auch mal irgendwann für den Adapter mit angeboten und dann auch installiert.

          also, selbst ausgelöst und nicht automatisch
          dann machs so, die ersten Buchstaben eingeben, dann wird der Adapter angezeigt, anklicken, fertig
          05acc8ed-8996-4542-b0c6-451b3ec99c96-image.png

          B Offline
          B Offline
          bytegetter
          wrote on last edited by
          #361

          @crunchip Wird mir leider dort nicht angezeigt:
          cdd2f6cc-7ee2-4a0e-9145-170641bdf91d-grafik.png

          Gibt es da einen Trick?

          lobomauL crunchipC 2 Replies Last reply
          0
          • B bytegetter

            @crunchip Wird mir leider dort nicht angezeigt:
            cdd2f6cc-7ee2-4a0e-9145-170641bdf91d-grafik.png

            Gibt es da einen Trick?

            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            wrote on last edited by
            #362

            erkennt jemand die Ursache des Problems? Ich habe hier einige kWh-Werte, die irgendwann plötzlich einen Sprung machen.
            Ich habe den Wert hier im verdacht, weiß aber nicht warum der plötzlich kommt. Device Reset?:

            "valueAtDeviceReset": 2742.3534166666695,
            

            raw-Wert komplett:

            [s=]
            {
              "_id": "0_userdata.0.Energy.Go-echarger_energy_total",
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Go-echarger energy total",
                "role": "",
                "type": "number",
                "desc": "Manually created",
                "unit": "kWh",
                "def": 0,
                "read": true,
                "write": true,
                "custom": {
                  "sourceanalytix.0": {
                    "enabled": true,
                    "alias": "",
                    "selectedPrice": "ElectricityDay",
                    "selectedUnit": "kWh",
                    "costs": true,
                    "consumption": true,
                    "meter_values": true,
                    "start_day": "1360",
                    "start_week": 1348,
                    "start_month": "1170",
                    "start_quarter": 1005,
                    "start_year": 1005,
                    "valueAtDeviceReset": 2742.3534166666695,
                    "valueAtDeviceInit": 1371.1765111111124
                  }
                }
              },
              "native": {},
              "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
              "user": "system.user.admin",
              "ts": 1614177563634,
              "acl": {
                "object": 1636,
                "owner": "system.user.admin",
                "ownerGroup": "system.group.administrator",
                "state": 1636
              }
            }
            

            166be33a-cca8-49a1-b1ef-6d4bb6832984-image.png

            Host: NUC8i3 mit Proxmox:

            • ioBroker CT Debian 13, npm 10.9.4, nodejs 22.21.0
            • Slave: Pi4
            K crunchipC lobomauL 3 Replies Last reply
            1
            • lobomauL lobomau

              erkennt jemand die Ursache des Problems? Ich habe hier einige kWh-Werte, die irgendwann plötzlich einen Sprung machen.
              Ich habe den Wert hier im verdacht, weiß aber nicht warum der plötzlich kommt. Device Reset?:

              "valueAtDeviceReset": 2742.3534166666695,
              

              raw-Wert komplett:

              [s=]
              {
                "_id": "0_userdata.0.Energy.Go-echarger_energy_total",
                "type": "state",
                "common": {
                  "name": "Go-echarger energy total",
                  "role": "",
                  "type": "number",
                  "desc": "Manually created",
                  "unit": "kWh",
                  "def": 0,
                  "read": true,
                  "write": true,
                  "custom": {
                    "sourceanalytix.0": {
                      "enabled": true,
                      "alias": "",
                      "selectedPrice": "ElectricityDay",
                      "selectedUnit": "kWh",
                      "costs": true,
                      "consumption": true,
                      "meter_values": true,
                      "start_day": "1360",
                      "start_week": 1348,
                      "start_month": "1170",
                      "start_quarter": 1005,
                      "start_year": 1005,
                      "valueAtDeviceReset": 2742.3534166666695,
                      "valueAtDeviceInit": 1371.1765111111124
                    }
                  }
                },
                "native": {},
                "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1614177563634,
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator",
                  "state": 1636
                }
              }
              

              166be33a-cca8-49a1-b1ef-6d4bb6832984-image.png

              K Offline
              K Offline
              Kueppert
              wrote on last edited by
              #363

              @lobomau ist genau das doppelte von dem, was du vorher als Gesamtverbrauch hattest. Das hab ich bei mir auch bei einigen DPs festgestellt - diesmal nicht Homematic (da schalte ich brav vor einem Update vom Adapter SA aus) sondern bei meinen Sonoff-Plugs mit Tasmota drauf.
              Hab auch noch keine Idee, wo das herkommt. Hab aber festgetsellt, dass auch bei meinen Weeks Werte nicht korrekt waren und hab sie von Hand korrigiert (beschreibbar ja einstellen, von Hand den korrekten Wert, dann wieder auf beschreibbar nein).
              Ich beobachte das aktuell noch...ggf liefert der Adapter zwischendurch Murks - oder die Plugs...

              UDM Pro, Intel NUC - ioBroker in Proxmox-VM, PiHole+Grafana&Influx+TasmoAdmin in LXCs, Raspberry Pi3 (als CCU), Zigbee-Stick Sonoff, Synology DS918+

              crunchipC 1 Reply Last reply
              0
              • lobomauL lobomau

                erkennt jemand die Ursache des Problems? Ich habe hier einige kWh-Werte, die irgendwann plötzlich einen Sprung machen.
                Ich habe den Wert hier im verdacht, weiß aber nicht warum der plötzlich kommt. Device Reset?:

                "valueAtDeviceReset": 2742.3534166666695,
                

                raw-Wert komplett:

                [s=]
                {
                  "_id": "0_userdata.0.Energy.Go-echarger_energy_total",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Go-echarger energy total",
                    "role": "",
                    "type": "number",
                    "desc": "Manually created",
                    "unit": "kWh",
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true,
                    "custom": {
                      "sourceanalytix.0": {
                        "enabled": true,
                        "alias": "",
                        "selectedPrice": "ElectricityDay",
                        "selectedUnit": "kWh",
                        "costs": true,
                        "consumption": true,
                        "meter_values": true,
                        "start_day": "1360",
                        "start_week": 1348,
                        "start_month": "1170",
                        "start_quarter": 1005,
                        "start_year": 1005,
                        "valueAtDeviceReset": 2742.3534166666695,
                        "valueAtDeviceInit": 1371.1765111111124
                      }
                    }
                  },
                  "native": {},
                  "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1614177563634,
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator",
                    "state": 1636
                  }
                }
                

                166be33a-cca8-49a1-b1ef-6d4bb6832984-image.png

                crunchipC Offline
                crunchipC Offline
                crunchip
                Forum Testing Most Active
                wrote on last edited by
                #364

                @lobomau da kam wohl anscheinend ein falscher Wert rein, genau bei 1371.17 und bringt dann die Berechnung durcheinander, was folglich den doppelten Wert ausgibt

                umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                lobomauL 1 Reply Last reply
                0
                • K Kueppert

                  @lobomau ist genau das doppelte von dem, was du vorher als Gesamtverbrauch hattest. Das hab ich bei mir auch bei einigen DPs festgestellt - diesmal nicht Homematic (da schalte ich brav vor einem Update vom Adapter SA aus) sondern bei meinen Sonoff-Plugs mit Tasmota drauf.
                  Hab auch noch keine Idee, wo das herkommt. Hab aber festgetsellt, dass auch bei meinen Weeks Werte nicht korrekt waren und hab sie von Hand korrigiert (beschreibbar ja einstellen, von Hand den korrekten Wert, dann wieder auf beschreibbar nein).
                  Ich beobachte das aktuell noch...ggf liefert der Adapter zwischendurch Murks - oder die Plugs...

                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  crunchip
                  Forum Testing Most Active
                  wrote on last edited by crunchip
                  #365

                  @kueppert das passiert z.b. wen dein sonoff nicht den Wert behält, z.b. nach einem Stromausfall,
                  ist mir auch bei einem einzigen sonoff passiert, warum auch immer, alle anderen Geräte verlieren keine Werte, wenn ich sie vom Strom nehme
                  und da ich kurz mal den Strom abgestellt hatte und der sonoff seine Werte nicht behalten hat. kam eben dieser Effekt. Hab es manuell im sonoff wieder korrigiert, Sa schreibt aber dann falsche Werte und muss ebenfalls manuell wieder korrigiert werden

                  umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                  1 Reply Last reply
                  1
                  • B bytegetter

                    @crunchip Wird mir leider dort nicht angezeigt:
                    cdd2f6cc-7ee2-4a0e-9145-170641bdf91d-grafik.png

                    Gibt es da einen Trick?

                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    crunchip
                    Forum Testing Most Active
                    wrote on last edited by
                    #366

                    @bytegetter sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                    Gibt es da einen Trick?

                    nö

                    umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • crunchipC crunchip

                      @lobomau da kam wohl anscheinend ein falscher Wert rein, genau bei 1371.17 und bringt dann die Berechnung durcheinander, was folglich den doppelten Wert ausgibt

                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      wrote on last edited by
                      #367

                      @crunchip ich habe die Daten nochmal gelöscht und starte nochmal neu und beobachte.

                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:

                      • ioBroker CT Debian 13, npm 10.9.4, nodejs 22.21.0
                      • Slave: Pi4
                      1 Reply Last reply
                      0
                      • ? Offline
                        ? Offline
                        A Former User
                        wrote on last edited by A Former User
                        #368

                        Hallo,
                        habe allgemein eine Frage zum Datenbackup und wie es sein sollte?
                        Habe am WE den IObroker aktualisiert da js-controller 3.2.16 im stable angezeigt wurde, dabei auch gleich den RPI4 aktualisiert (iobroker war angehalten). SA war vorher schon auf 0.4.8.

                        Nach einem Neustart war bisher immer wieder alles verfügbar, aber nach dem Update ist diesmal leider SA komplett ohne Werte und alle angelegten Werte standen auf 0.
                        Wie ist hier ein Langzeit-handling gedacht und richtig durchzuführen?
                        SA speichert ja nichts in eine sql/influxdb, was ich ggf. aktivieren könnte um wenigsten Zählerstände dort noch einmal zu sichern.
                        Gibt es hier ggf. ein kleines How-To wie SA Backup & Restore technisch zu händeln ist?

                        Danke!

                        crunchipC 1 Reply Last reply
                        0
                        • ? A Former User

                          Hallo,
                          habe allgemein eine Frage zum Datenbackup und wie es sein sollte?
                          Habe am WE den IObroker aktualisiert da js-controller 3.2.16 im stable angezeigt wurde, dabei auch gleich den RPI4 aktualisiert (iobroker war angehalten). SA war vorher schon auf 0.4.8.

                          Nach einem Neustart war bisher immer wieder alles verfügbar, aber nach dem Update ist diesmal leider SA komplett ohne Werte und alle angelegten Werte standen auf 0.
                          Wie ist hier ein Langzeit-handling gedacht und richtig durchzuführen?
                          SA speichert ja nichts in eine sql/influxdb, was ich ggf. aktivieren könnte um wenigsten Zählerstände dort noch einmal zu sichern.
                          Gibt es hier ggf. ein kleines How-To wie SA Backup & Restore technisch zu händeln ist?

                          Danke!

                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          crunchip
                          Forum Testing Most Active
                          wrote on last edited by
                          #369

                          @pete0815 kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, deine Beschreibung.

                          • Was heisst ohne Werte, alle Objekte?
                          • 0 oder null?
                          • Verwendest du redis?
                          • Sonst irgendwelche Auffälligkeiten?
                          • Gab es Hinweise im Log?

                          umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                          ? 1 Reply Last reply
                          0
                          • crunchipC crunchip

                            @pete0815 kann ich mir irgendwie schwer vorstellen, deine Beschreibung.

                            • Was heisst ohne Werte, alle Objekte?
                            • 0 oder null?
                            • Verwendest du redis?
                            • Sonst irgendwelche Auffälligkeiten?
                            • Gab es Hinweise im Log?
                            ? Offline
                            ? Offline
                            A Former User
                            wrote on last edited by A Former User
                            #370

                            @crunchip

                            Also die aktivierten Datenpunkte die SA tracken soll (alle Watt) waren auch weiterhin aktiviert und so wie ich sie manuell ausgewählt hatte (Leistung in W nicht kW etc etc.).

                            Die Datenpunkte die SA selbst errechnet also unter 2021 und current year waren gefüllt mit 0 kWh. Ebenso die "Zählerstände" cumultative reading = 0.0 etc. Also für mich ein Verhalten als wenn SA gerade frischt in Betrieb genommen wurde aber noch keine Werte erfasst oder berechnet hat.

                            Redis habe ich gerade mal gegoogelt und sollte es kein Standardbestand von IObroker sein, nutze ich es bisher nicht.

                            Ansonsten bin ich mir unsicher über das Verhalten bzw. Meldungen im Log zu weiteren Datenpunkten. Ich habe Datenpunkte (unabhängig von SA) wo 1x täglich Werte erfasst und reingeschrieben werden um damit per Blocklys zu rechnen etc. Diese Datenpunkte waren leer also nicht 0 und hier gab es entsprechende Warnungen (Rechnen mit Nix ist auch schwierig, klar). Bin mir nicht sicher ob diese Datenpunkte bisher einen Restart "überlebt" haben. Wenn dies im Zusammenhang steht, wäre trotzdem interessant für mich wie man SA etwas besser Sichern kann, da doch ein Langzeitdatenaufkommen erfasst wird und kleinste "Fehler" beim Totalverlust sehr ärgerlich sind, wie ich finde.

                            crunchipC 1 Reply Last reply
                            0
                            • ? A Former User

                              @crunchip

                              Also die aktivierten Datenpunkte die SA tracken soll (alle Watt) waren auch weiterhin aktiviert und so wie ich sie manuell ausgewählt hatte (Leistung in W nicht kW etc etc.).

                              Die Datenpunkte die SA selbst errechnet also unter 2021 und current year waren gefüllt mit 0 kWh. Ebenso die "Zählerstände" cumultative reading = 0.0 etc. Also für mich ein Verhalten als wenn SA gerade frischt in Betrieb genommen wurde aber noch keine Werte erfasst oder berechnet hat.

                              Redis habe ich gerade mal gegoogelt und sollte es kein Standardbestand von IObroker sein, nutze ich es bisher nicht.

                              Ansonsten bin ich mir unsicher über das Verhalten bzw. Meldungen im Log zu weiteren Datenpunkten. Ich habe Datenpunkte (unabhängig von SA) wo 1x täglich Werte erfasst und reingeschrieben werden um damit per Blocklys zu rechnen etc. Diese Datenpunkte waren leer also nicht 0 und hier gab es entsprechende Warnungen (Rechnen mit Nix ist auch schwierig, klar). Bin mir nicht sicher ob diese Datenpunkte bisher einen Restart "überlebt" haben. Wenn dies im Zusammenhang steht, wäre trotzdem interessant für mich wie man SA etwas besser Sichern kann, da doch ein Langzeitdatenaufkommen erfasst wird und kleinste "Fehler" beim Totalverlust sehr ärgerlich sind, wie ich finde.

                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              crunchip
                              Forum Testing Most Active
                              wrote on last edited by crunchip
                              #371

                              @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                              täglich Werte erfasst und reingeschrieben werden um damit per Blocklys zu rechnen etc. Diese Datenpunkte waren leer also nicht 0

                              wenn ich es richtig verstehe, hast du aber ein anderes Problem und hat mit SA nichts zu tun.

                              @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                              (Leistung in W nicht kW etc etc.).

                              warum?? hast du keine wh bzw besser kwh, mit Watt werten zu arbeiten ist doch sehr ungenau

                              @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                              Wenn dies im Zusammenhang steht, wäre trotzdem interessant für mich wie man SA etwas besser Sichern kann, da doch ein Langzeitdatenaufkommen erfasst wird und kleinste "Fehler" beim Totalverlust sehr ärgerlich sind, wie ich finde.

                              zum einen

                              • kommen deine Zählerstände ja vom jeweiligen Gerät, dort sind somit deine aktuellen Zählerstände hinterlegt
                              • wenn du auf Datensicherung Wert legst, kannst du dir ja die jeweiligen Daten z.b. in die history(speichern der letzten drei Tage) schreiben

                              @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                              Habe am WE den IObroker aktualisiert da js-controller 3.2.16 im stable angezeigt wurde, dabei auch gleich den RPI4 aktualisiert

                              andernfalls mal im Thread Js-Controller nachfragen, ob es damit etwas zu tun haben kann, oder an deiner Aktualisierung des Pi lag

                              umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                              ? 1 Reply Last reply
                              0
                              • crunchipC crunchip

                                @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                täglich Werte erfasst und reingeschrieben werden um damit per Blocklys zu rechnen etc. Diese Datenpunkte waren leer also nicht 0

                                wenn ich es richtig verstehe, hast du aber ein anderes Problem und hat mit SA nichts zu tun.

                                @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                (Leistung in W nicht kW etc etc.).

                                warum?? hast du keine wh bzw besser kwh, mit Watt werten zu arbeiten ist doch sehr ungenau

                                @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                Wenn dies im Zusammenhang steht, wäre trotzdem interessant für mich wie man SA etwas besser Sichern kann, da doch ein Langzeitdatenaufkommen erfasst wird und kleinste "Fehler" beim Totalverlust sehr ärgerlich sind, wie ich finde.

                                zum einen

                                • kommen deine Zählerstände ja vom jeweiligen Gerät, dort sind somit deine aktuellen Zählerstände hinterlegt
                                • wenn du auf Datensicherung Wert legst, kannst du dir ja die jeweiligen Daten z.b. in die history(speichern der letzten drei Tage) schreiben

                                @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                Habe am WE den IObroker aktualisiert da js-controller 3.2.16 im stable angezeigt wurde, dabei auch gleich den RPI4 aktualisiert

                                andernfalls mal im Thread Js-Controller nachfragen, ob es damit etwas zu tun haben kann, oder an deiner Aktualisierung des Pi lag

                                ? Offline
                                ? Offline
                                A Former User
                                wrote on last edited by A Former User
                                #372

                                @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                wenn ich es richtig verstehe, hast du aber ein anderes Problem und hat mit SA nichts zu tun.

                                Das weiß ich nicht, bei den Datenpunkten die nichts mit SA zu tun haben ist mir dies auch recht egal. Spätestens nach einem Tag funktionieren die Rechnungen wieder und alles ist ok. So kritisch sind diese Berechnungen und Daten für mich nicht, im Gegesatz zu SA Daten. Du fragtest nach ähnlichen Effekten. Kommt mir halt so vor aber wie/ob dies zusammenhängt k.A.

                                warum?? hast du keine wh bzw besser kwh, mit Watt werten zu arbeiten ist doch sehr ungenau

                                Die Genauigkeit reicht bisher völlig, ein Teil der Quellen liefert keine Zählerstände bzw. macht dies so unabhängig von Gerätetausch oder Zählerresets etc.

                                @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                Wenn dies im Zusammenhang steht, wäre trotzdem interessant für mich wie man SA etwas besser Sichern kann, da doch ein Langzeitdatenaufkommen erfasst wird und kleinste "Fehler" beim Totalverlust sehr ärgerlich sind, wie ich finde.

                                zum einen

                                • kommen deine Zählerstände ja vom jeweiligen Gerät, dort sind somit deine aktuellen Zählerstände hinterlegt
                                • wenn du auf Datensicherung Wert legst, kannst du dir ja die jeweiligen Daten z.b. in die history(speichern der letzten drei Tage) schreiben

                                Wäre eine Option wenn ich überall Zählerstände hätte. Somit die Lösung über den History Adapter ähnlich dem oben angedeuten Ansatz mir die SA Ergebnisse als Zählerstände in eine Datenbank zu schreiben als Sicherung. Bei Datenverlust im SA Adapter wird es aber schwierig die Zählerstände wieder so fein herzustellen. Bsp.: Ich hätte in der Datenbank die Monatswerte aus 2020 erfasst. Es kommt wie jetzt zum Datenverlust. Die Struktur in SA für das Jahr 2020 wird nicht angelegt da wir in 2021 sind. Ob ein manueller "Nachbau" die richtige Lösung ist?

                                @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                Habe am WE den IObroker aktualisiert da js-controller 3.2.16 im stable angezeigt wurde, dabei auch gleich den RPI4 aktualisiert

                                andernfalls mal im Thread Js-Controller nachfragen, ob es damit etwas zu tun haben kann, oder an deiner Aktualisierung des Pi lag

                                Ok, danke

                                crunchipC 2 Replies Last reply
                                0
                                • ? A Former User

                                  @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                  wenn ich es richtig verstehe, hast du aber ein anderes Problem und hat mit SA nichts zu tun.

                                  Das weiß ich nicht, bei den Datenpunkten die nichts mit SA zu tun haben ist mir dies auch recht egal. Spätestens nach einem Tag funktionieren die Rechnungen wieder und alles ist ok. So kritisch sind diese Berechnungen und Daten für mich nicht, im Gegesatz zu SA Daten. Du fragtest nach ähnlichen Effekten. Kommt mir halt so vor aber wie/ob dies zusammenhängt k.A.

                                  warum?? hast du keine wh bzw besser kwh, mit Watt werten zu arbeiten ist doch sehr ungenau

                                  Die Genauigkeit reicht bisher völlig, ein Teil der Quellen liefert keine Zählerstände bzw. macht dies so unabhängig von Gerätetausch oder Zählerresets etc.

                                  @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                  Wenn dies im Zusammenhang steht, wäre trotzdem interessant für mich wie man SA etwas besser Sichern kann, da doch ein Langzeitdatenaufkommen erfasst wird und kleinste "Fehler" beim Totalverlust sehr ärgerlich sind, wie ich finde.

                                  zum einen

                                  • kommen deine Zählerstände ja vom jeweiligen Gerät, dort sind somit deine aktuellen Zählerstände hinterlegt
                                  • wenn du auf Datensicherung Wert legst, kannst du dir ja die jeweiligen Daten z.b. in die history(speichern der letzten drei Tage) schreiben

                                  Wäre eine Option wenn ich überall Zählerstände hätte. Somit die Lösung über den History Adapter ähnlich dem oben angedeuten Ansatz mir die SA Ergebnisse als Zählerstände in eine Datenbank zu schreiben als Sicherung. Bei Datenverlust im SA Adapter wird es aber schwierig die Zählerstände wieder so fein herzustellen. Bsp.: Ich hätte in der Datenbank die Monatswerte aus 2020 erfasst. Es kommt wie jetzt zum Datenverlust. Die Struktur in SA für das Jahr 2020 wird nicht angelegt da wir in 2021 sind. Ob ein manueller "Nachbau" die richtige Lösung ist?

                                  @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                  Habe am WE den IObroker aktualisiert da js-controller 3.2.16 im stable angezeigt wurde, dabei auch gleich den RPI4 aktualisiert

                                  andernfalls mal im Thread Js-Controller nachfragen, ob es damit etwas zu tun haben kann, oder an deiner Aktualisierung des Pi lag

                                  Ok, danke

                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  crunchip
                                  Forum Testing Most Active
                                  wrote on last edited by crunchip
                                  #373

                                  @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                  ist mir dies auch recht egal.

                                  Falsche Einstellung und herangehensweise

                                  @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                  Die Genauigkeit reicht bisher völlig, ein Teil der Quellen liefert keine Zählerstände bzw. macht dies so unabhängig von Gerätetausch oder Zählerresets etc.

                                  Dann hast du dich aber mit Sa noch nicht intensiv auseinandergesetzt, da sehr empfohlen wird, wenn es geht Watt zu vermeiden.
                                  Was hat das mit Gerätetausch zu tun?

                                  umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • ? A Former User

                                    @crunchip said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                    wenn ich es richtig verstehe, hast du aber ein anderes Problem und hat mit SA nichts zu tun.

                                    Das weiß ich nicht, bei den Datenpunkten die nichts mit SA zu tun haben ist mir dies auch recht egal. Spätestens nach einem Tag funktionieren die Rechnungen wieder und alles ist ok. So kritisch sind diese Berechnungen und Daten für mich nicht, im Gegesatz zu SA Daten. Du fragtest nach ähnlichen Effekten. Kommt mir halt so vor aber wie/ob dies zusammenhängt k.A.

                                    warum?? hast du keine wh bzw besser kwh, mit Watt werten zu arbeiten ist doch sehr ungenau

                                    Die Genauigkeit reicht bisher völlig, ein Teil der Quellen liefert keine Zählerstände bzw. macht dies so unabhängig von Gerätetausch oder Zählerresets etc.

                                    @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                    Wenn dies im Zusammenhang steht, wäre trotzdem interessant für mich wie man SA etwas besser Sichern kann, da doch ein Langzeitdatenaufkommen erfasst wird und kleinste "Fehler" beim Totalverlust sehr ärgerlich sind, wie ich finde.

                                    zum einen

                                    • kommen deine Zählerstände ja vom jeweiligen Gerät, dort sind somit deine aktuellen Zählerstände hinterlegt
                                    • wenn du auf Datensicherung Wert legst, kannst du dir ja die jeweiligen Daten z.b. in die history(speichern der letzten drei Tage) schreiben

                                    Wäre eine Option wenn ich überall Zählerstände hätte. Somit die Lösung über den History Adapter ähnlich dem oben angedeuten Ansatz mir die SA Ergebnisse als Zählerstände in eine Datenbank zu schreiben als Sicherung. Bei Datenverlust im SA Adapter wird es aber schwierig die Zählerstände wieder so fein herzustellen. Bsp.: Ich hätte in der Datenbank die Monatswerte aus 2020 erfasst. Es kommt wie jetzt zum Datenverlust. Die Struktur in SA für das Jahr 2020 wird nicht angelegt da wir in 2021 sind. Ob ein manueller "Nachbau" die richtige Lösung ist?

                                    @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                    Habe am WE den IObroker aktualisiert da js-controller 3.2.16 im stable angezeigt wurde, dabei auch gleich den RPI4 aktualisiert

                                    andernfalls mal im Thread Js-Controller nachfragen, ob es damit etwas zu tun haben kann, oder an deiner Aktualisierung des Pi lag

                                    Ok, danke

                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    crunchip
                                    Forum Testing Most Active
                                    wrote on last edited by
                                    #374

                                    @pete0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                    Bei Datenverlust im SA Adapter wird es aber schwierig

                                    Wie gsagt, da liegt bei dir scheinbar ein anderes Problem vor.

                                    umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    • lobomauL lobomau

                                      erkennt jemand die Ursache des Problems? Ich habe hier einige kWh-Werte, die irgendwann plötzlich einen Sprung machen.
                                      Ich habe den Wert hier im verdacht, weiß aber nicht warum der plötzlich kommt. Device Reset?:

                                      "valueAtDeviceReset": 2742.3534166666695,
                                      

                                      raw-Wert komplett:

                                      [s=]
                                      {
                                        "_id": "0_userdata.0.Energy.Go-echarger_energy_total",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Go-echarger energy total",
                                          "role": "",
                                          "type": "number",
                                          "desc": "Manually created",
                                          "unit": "kWh",
                                          "def": 0,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "custom": {
                                            "sourceanalytix.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "alias": "",
                                              "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                              "selectedUnit": "kWh",
                                              "costs": true,
                                              "consumption": true,
                                              "meter_values": true,
                                              "start_day": "1360",
                                              "start_week": 1348,
                                              "start_month": "1170",
                                              "start_quarter": 1005,
                                              "start_year": 1005,
                                              "valueAtDeviceReset": 2742.3534166666695,
                                              "valueAtDeviceInit": 1371.1765111111124
                                            }
                                          }
                                        },
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1614177563634,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                          "state": 1636
                                        }
                                      }
                                      

                                      166be33a-cca8-49a1-b1ef-6d4bb6832984-image.png

                                      lobomauL Offline
                                      lobomauL Offline
                                      lobomau
                                      wrote on last edited by
                                      #375

                                      @lobomau sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                      erkennt jemand die Ursache des Problems? Ich habe hier einige kWh-Werte, die irgendwann plötzlich einen Sprung machen.
                                      Ich habe den Wert hier im verdacht, weiß aber nicht warum der plötzlich kommt. Device Reset?:

                                      "valueAtDeviceReset": 2742.3534166666695,
                                      

                                      raw-Wert komplett:

                                      [s=]
                                      {
                                        "_id": "0_userdata.0.Energy.Go-echarger_energy_total",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Go-echarger energy total",
                                          "role": "",
                                          "type": "number",
                                          "desc": "Manually created",
                                          "unit": "kWh",
                                          "def": 0,
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "custom": {
                                            "sourceanalytix.0": {
                                              "enabled": true,
                                              "alias": "",
                                              "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                              "selectedUnit": "kWh",
                                              "costs": true,
                                              "consumption": true,
                                              "meter_values": true,
                                              "start_day": "1360",
                                              "start_week": 1348,
                                              "start_month": "1170",
                                              "start_quarter": 1005,
                                              "start_year": 1005,
                                              "valueAtDeviceReset": 2742.3534166666695,
                                              "valueAtDeviceInit": 1371.1765111111124
                                            }
                                          }
                                        },
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                        "user": "system.user.admin",
                                        "ts": 1614177563634,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "owner": "system.user.admin",
                                          "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                          "state": 1636
                                        }
                                      }
                                      

                                      166be33a-cca8-49a1-b1ef-6d4bb6832984-image.png

                                      Ich habe es nun bei einem anderen Wert beobachtet. Hier ist für einen Augenblick der Wert 0, so dass hier sourceanalytix einen DeviceReset sieht!? Ich muss also an dem Script arbeiten, dass den Wert liefert. Das Script verhindert bereits negative Werte, die keinen Sinn ergeben.
                                      9c06d331-4370-4924-8137-075e4d37e3dd-image.png

                                      Host: NUC8i3 mit Proxmox:

                                      • ioBroker CT Debian 13, npm 10.9.4, nodejs 22.21.0
                                      • Slave: Pi4
                                      B 1 Reply Last reply
                                      -1
                                      • lobomauL lobomau

                                        @lobomau sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                        erkennt jemand die Ursache des Problems? Ich habe hier einige kWh-Werte, die irgendwann plötzlich einen Sprung machen.
                                        Ich habe den Wert hier im verdacht, weiß aber nicht warum der plötzlich kommt. Device Reset?:

                                        "valueAtDeviceReset": 2742.3534166666695,
                                        

                                        raw-Wert komplett:

                                        [s=]
                                        {
                                          "_id": "0_userdata.0.Energy.Go-echarger_energy_total",
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Go-echarger energy total",
                                            "role": "",
                                            "type": "number",
                                            "desc": "Manually created",
                                            "unit": "kWh",
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "custom": {
                                              "sourceanalytix.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "alias": "",
                                                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                                "selectedUnit": "kWh",
                                                "costs": true,
                                                "consumption": true,
                                                "meter_values": true,
                                                "start_day": "1360",
                                                "start_week": 1348,
                                                "start_month": "1170",
                                                "start_quarter": 1005,
                                                "start_year": 1005,
                                                "valueAtDeviceReset": 2742.3534166666695,
                                                "valueAtDeviceInit": 1371.1765111111124
                                              }
                                            }
                                          },
                                          "native": {},
                                          "from": "system.adapter.sourceanalytix.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1614177563634,
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                            "state": 1636
                                          }
                                        }
                                        

                                        166be33a-cca8-49a1-b1ef-6d4bb6832984-image.png

                                        Ich habe es nun bei einem anderen Wert beobachtet. Hier ist für einen Augenblick der Wert 0, so dass hier sourceanalytix einen DeviceReset sieht!? Ich muss also an dem Script arbeiten, dass den Wert liefert. Das Script verhindert bereits negative Werte, die keinen Sinn ergeben.
                                        9c06d331-4370-4924-8137-075e4d37e3dd-image.png

                                        B Offline
                                        B Offline
                                        Banis
                                        wrote on last edited by
                                        #376

                                        Hallo zusammen,

                                        ich hab folgendes Problem bei mir:

                                        Ich habe gestern angefangen meine PV Produktion auswerten zu lassen und habe auch die entsprechende Startwerte erfasst. Das hat gestern auch alles gut ausgesehen. Leider scheint es mir heute aber so, als wäre bei den der Tageswechsel/Monatswechsel nicht erkannt worden, da der Verbrauch weiter gezählt wurde, aber nicht zurückgesetzt.

                                        Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?

                                        0a5c23f5-fbbe-4c95-ba3f-b27e834cf77a-grafik.png

                                        {
                                          "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1614467278644,
                                          "common": {
                                            "name": "AC-Gesamtproduktion",
                                            "role": "level",
                                            "type": "number",
                                            "unit": "KWh",
                                            "desc": "Created by linkeddevices",
                                            "def": 0,
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "custom": {
                                              "statistics.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "logName": "AC-Gesamtproduktion",
                                                "count": false,
                                                "sumCount": false,
                                                "timeCount": false,
                                                "fiveMin": false,
                                                "groupFactor": "",
                                                "impUnit": "",
                                                "impUnitPerImpulse": "",
                                                "sumIgnoreMinus": true,
                                                "sumDelta": true,
                                                "avg": false,
                                                "minmax": false,
                                                "sumGroup": ""
                                              },
                                              "linkeddevices.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "parentId": "modbus.0.holdingRegisters.40094_AC_Energy_WH",
                                                "parentType": "number",
                                                "isLinked": true,
                                                "number_maxDecimal": 2,
                                                "linkedId": "",
                                                "name": "",
                                                "role": "",
                                                "mergeSettingsOnRestart": false,
                                                "expertSettings": false,
                                                "number_convertTo": "",
                                                "number_unit": "",
                                                "number_min": "",
                                                "number_max": "",
                                                "number_calculation": "",
                                                "number_calculation_readOnly": "",
                                                "number_to_boolean_condition": "",
                                                "number_to_boolean_value_true": "",
                                                "number_to_boolean_value_false": "",
                                                "number_to_string_condition": "",
                                                "number_to_duration_convert_seconds": "",
                                                "number_to_duration_format": "",
                                                "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                                                "number_to_datetime_format": "",
                                                "number_to_multi_condition": "",
                                                "boolean_convertTo": "",
                                                "boolean_to_string_value_true": "",
                                                "boolean_to_string_value_false": "",
                                                "string_convertTo": "",
                                                "string_prefix": "",
                                                "string_suffix": "",
                                                "string_to_boolean_value_true": "",
                                                "string_to_boolean_value_false": "",
                                                "string_to_number_unit": "",
                                                "string_to_number_maxDecimal": "",
                                                "string_to_number_calculation": "",
                                                "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                                                "string_to_duration_format": "",
                                                "string_to_datetime_parser": "",
                                                "string_to_datetime_format": ""
                                              },
                                              "statistics.1": {
                                                "enabled": true,
                                                "logName": "AC-Gesamtproduktion_neu",
                                                "count": false,
                                                "sumCount": false,
                                                "timeCount": false,
                                                "fiveMin": false,
                                                "groupFactor": "",
                                                "impUnit": "",
                                                "impUnitPerImpulse": "",
                                                "sumIgnoreMinus": true,
                                                "sumDelta": true,
                                                "avg": false,
                                                "minmax": false,
                                                "sumGroup": ""
                                              },
                                              "sourceanalytix.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "alias": "SE_PV_Gesamtproduktion",
                                                "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                                "selectedUnit": "kWh",
                                                "costs": false,
                                                "consumption": true,
                                                "meter_values": false,
                                                "start_day": 2728.56,
                                                "start_week": 2477.55,
                                                "start_month": 2095.66,
                                                "start_quarter": 1942.07,
                                                "start_year": 1942.07,
                                                "valueAtDeviceReset": 0,
                                                "valueAtDeviceInit": null,
                                                "cumulativeValue": 2728.56
                                              }
                                            },
                                            "icon": "linkeddevices_small.png"
                                          },
                                          "native": {
                                            "regType": "holdingRegs",
                                            "type": "int32be",
                                            "address": 93,
                                            "deviceId": 1,
                                            "len": 2,
                                            "offset": 0,
                                            "factor": 0.001,
                                            "poll": true
                                          },
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                            "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                            "state": 1636
                                          },
                                          "_id": "linkeddevices.0.Zählerwerte_berechnet_SolarEdge.PV_Gesamtproduktion",
                                          "type": "state"
                                        }
                                        
                                        DutchmanD 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • B Banis

                                          Hallo zusammen,

                                          ich hab folgendes Problem bei mir:

                                          Ich habe gestern angefangen meine PV Produktion auswerten zu lassen und habe auch die entsprechende Startwerte erfasst. Das hat gestern auch alles gut ausgesehen. Leider scheint es mir heute aber so, als wäre bei den der Tageswechsel/Monatswechsel nicht erkannt worden, da der Verbrauch weiter gezählt wurde, aber nicht zurückgesetzt.

                                          Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?

                                          0a5c23f5-fbbe-4c95-ba3f-b27e834cf77a-grafik.png

                                          {
                                            "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1614467278644,
                                            "common": {
                                              "name": "AC-Gesamtproduktion",
                                              "role": "level",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "KWh",
                                              "desc": "Created by linkeddevices",
                                              "def": 0,
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "custom": {
                                                "statistics.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "logName": "AC-Gesamtproduktion",
                                                  "count": false,
                                                  "sumCount": false,
                                                  "timeCount": false,
                                                  "fiveMin": false,
                                                  "groupFactor": "",
                                                  "impUnit": "",
                                                  "impUnitPerImpulse": "",
                                                  "sumIgnoreMinus": true,
                                                  "sumDelta": true,
                                                  "avg": false,
                                                  "minmax": false,
                                                  "sumGroup": ""
                                                },
                                                "linkeddevices.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "parentId": "modbus.0.holdingRegisters.40094_AC_Energy_WH",
                                                  "parentType": "number",
                                                  "isLinked": true,
                                                  "number_maxDecimal": 2,
                                                  "linkedId": "",
                                                  "name": "",
                                                  "role": "",
                                                  "mergeSettingsOnRestart": false,
                                                  "expertSettings": false,
                                                  "number_convertTo": "",
                                                  "number_unit": "",
                                                  "number_min": "",
                                                  "number_max": "",
                                                  "number_calculation": "",
                                                  "number_calculation_readOnly": "",
                                                  "number_to_boolean_condition": "",
                                                  "number_to_boolean_value_true": "",
                                                  "number_to_boolean_value_false": "",
                                                  "number_to_string_condition": "",
                                                  "number_to_duration_convert_seconds": "",
                                                  "number_to_duration_format": "",
                                                  "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                                                  "number_to_datetime_format": "",
                                                  "number_to_multi_condition": "",
                                                  "boolean_convertTo": "",
                                                  "boolean_to_string_value_true": "",
                                                  "boolean_to_string_value_false": "",
                                                  "string_convertTo": "",
                                                  "string_prefix": "",
                                                  "string_suffix": "",
                                                  "string_to_boolean_value_true": "",
                                                  "string_to_boolean_value_false": "",
                                                  "string_to_number_unit": "",
                                                  "string_to_number_maxDecimal": "",
                                                  "string_to_number_calculation": "",
                                                  "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                                                  "string_to_duration_format": "",
                                                  "string_to_datetime_parser": "",
                                                  "string_to_datetime_format": ""
                                                },
                                                "statistics.1": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "logName": "AC-Gesamtproduktion_neu",
                                                  "count": false,
                                                  "sumCount": false,
                                                  "timeCount": false,
                                                  "fiveMin": false,
                                                  "groupFactor": "",
                                                  "impUnit": "",
                                                  "impUnitPerImpulse": "",
                                                  "sumIgnoreMinus": true,
                                                  "sumDelta": true,
                                                  "avg": false,
                                                  "minmax": false,
                                                  "sumGroup": ""
                                                },
                                                "sourceanalytix.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "alias": "SE_PV_Gesamtproduktion",
                                                  "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                                  "selectedUnit": "kWh",
                                                  "costs": false,
                                                  "consumption": true,
                                                  "meter_values": false,
                                                  "start_day": 2728.56,
                                                  "start_week": 2477.55,
                                                  "start_month": 2095.66,
                                                  "start_quarter": 1942.07,
                                                  "start_year": 1942.07,
                                                  "valueAtDeviceReset": 0,
                                                  "valueAtDeviceInit": null,
                                                  "cumulativeValue": 2728.56
                                                }
                                              },
                                              "icon": "linkeddevices_small.png"
                                            },
                                            "native": {
                                              "regType": "holdingRegs",
                                              "type": "int32be",
                                              "address": 93,
                                              "deviceId": 1,
                                              "len": 2,
                                              "offset": 0,
                                              "factor": 0.001,
                                              "poll": true
                                            },
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                              "state": 1636
                                            },
                                            "_id": "linkeddevices.0.Zählerwerte_berechnet_SolarEdge.PV_Gesamtproduktion",
                                            "type": "state"
                                          }
                                          
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          Developer Most Active Administrators
                                          wrote on last edited by
                                          #377

                                          @banis sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:

                                          Hallo zusammen,

                                          ich hab folgendes Problem bei mir:

                                          Ich habe gestern angefangen meine PV Produktion auswerten zu lassen und habe auch die entsprechende Startwerte erfasst. Das hat gestern auch alles gut ausgesehen. Leider scheint es mir heute aber so, als wäre bei den der Tageswechsel/Monatswechsel nicht erkannt worden, da der Verbrauch weiter gezählt wurde, aber nicht zurückgesetzt.

                                          Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?

                                          0a5c23f5-fbbe-4c95-ba3f-b27e834cf77a-grafik.png

                                          {
                                            "from": "system.adapter.linkeddevices.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1614467278644,
                                            "common": {
                                              "name": "AC-Gesamtproduktion",
                                              "role": "level",
                                              "type": "number",
                                              "unit": "KWh",
                                              "desc": "Created by linkeddevices",
                                              "def": 0,
                                              "read": true,
                                              "write": true,
                                              "custom": {
                                                "statistics.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "logName": "AC-Gesamtproduktion",
                                                  "count": false,
                                                  "sumCount": false,
                                                  "timeCount": false,
                                                  "fiveMin": false,
                                                  "groupFactor": "",
                                                  "impUnit": "",
                                                  "impUnitPerImpulse": "",
                                                  "sumIgnoreMinus": true,
                                                  "sumDelta": true,
                                                  "avg": false,
                                                  "minmax": false,
                                                  "sumGroup": ""
                                                },
                                                "linkeddevices.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "parentId": "modbus.0.holdingRegisters.40094_AC_Energy_WH",
                                                  "parentType": "number",
                                                  "isLinked": true,
                                                  "number_maxDecimal": 2,
                                                  "linkedId": "",
                                                  "name": "",
                                                  "role": "",
                                                  "mergeSettingsOnRestart": false,
                                                  "expertSettings": false,
                                                  "number_convertTo": "",
                                                  "number_unit": "",
                                                  "number_min": "",
                                                  "number_max": "",
                                                  "number_calculation": "",
                                                  "number_calculation_readOnly": "",
                                                  "number_to_boolean_condition": "",
                                                  "number_to_boolean_value_true": "",
                                                  "number_to_boolean_value_false": "",
                                                  "number_to_string_condition": "",
                                                  "number_to_duration_convert_seconds": "",
                                                  "number_to_duration_format": "",
                                                  "number_to_datetime_convert_seconds": "",
                                                  "number_to_datetime_format": "",
                                                  "number_to_multi_condition": "",
                                                  "boolean_convertTo": "",
                                                  "boolean_to_string_value_true": "",
                                                  "boolean_to_string_value_false": "",
                                                  "string_convertTo": "",
                                                  "string_prefix": "",
                                                  "string_suffix": "",
                                                  "string_to_boolean_value_true": "",
                                                  "string_to_boolean_value_false": "",
                                                  "string_to_number_unit": "",
                                                  "string_to_number_maxDecimal": "",
                                                  "string_to_number_calculation": "",
                                                  "string_to_number_calculation_readOnly": "",
                                                  "string_to_duration_format": "",
                                                  "string_to_datetime_parser": "",
                                                  "string_to_datetime_format": ""
                                                },
                                                "statistics.1": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "logName": "AC-Gesamtproduktion_neu",
                                                  "count": false,
                                                  "sumCount": false,
                                                  "timeCount": false,
                                                  "fiveMin": false,
                                                  "groupFactor": "",
                                                  "impUnit": "",
                                                  "impUnitPerImpulse": "",
                                                  "sumIgnoreMinus": true,
                                                  "sumDelta": true,
                                                  "avg": false,
                                                  "minmax": false,
                                                  "sumGroup": ""
                                                },
                                                "sourceanalytix.0": {
                                                  "enabled": true,
                                                  "alias": "SE_PV_Gesamtproduktion",
                                                  "selectedPrice": "ElectricityDay",
                                                  "selectedUnit": "kWh",
                                                  "costs": false,
                                                  "consumption": true,
                                                  "meter_values": false,
                                                  "start_day": 2728.56,
                                                  "start_week": 2477.55,
                                                  "start_month": 2095.66,
                                                  "start_quarter": 1942.07,
                                                  "start_year": 1942.07,
                                                  "valueAtDeviceReset": 0,
                                                  "valueAtDeviceInit": null,
                                                  "cumulativeValue": 2728.56
                                                }
                                              },
                                              "icon": "linkeddevices_small.png"
                                            },
                                            "native": {
                                              "regType": "holdingRegs",
                                              "type": "int32be",
                                              "address": 93,
                                              "deviceId": 1,
                                              "len": 2,
                                              "offset": 0,
                                              "factor": 0.001,
                                              "poll": true
                                            },
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "ownerGroup": "system.group.administrator",
                                              "state": 1636
                                            },
                                            "_id": "linkeddevices.0.Zählerwerte_berechnet_SolarEdge.PV_Gesamtproduktion",
                                            "type": "state"
                                          }
                                          

                                          Wen er nachts nicht resettet sollte gegen 00.00 Uhr Fehler im log komme, schau mal bitte ob du da fündig wirst

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          403

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.1k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe