Hi,
kann mir jemand sagen mit welcher Syntax ich das Formel Feld im Modbus Adapter für eine einfache Berechnung füllen muss.
Mir geht es um diesen Wert welchen ich einfach mit "-1" multiplizieren möchte um das negative Vorzeichen weg zu bekommen. Der Faktor sollte natürlich auch erhalten bleiben.
-
@wendy2702 hast du mal im Readme geschaut?
https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#formulaBei dir wäre das wohl:
x * -1
-
@UncleSam da habe ich gelesen.
Bin aber nicht schlau draus geworden.
Werde die Formel mal testen, bin mir laut Beschreibung aber sicher das zumindest der Faktor so nach der Umrechnung nicht stimmt.
-
@unclesam said in Modbus Adapter "Formel" Feld:
@wendy2702 hast du mal im Readme geschaut?
https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#formulaBei dir wäre das wohl:
x * -1
Manchmal sieht man dann den Wald vor lauter Bäumen nicht. Formel ist natürlich so einfach wie von dir geschrieben und mit
x * -10
Stimmt natürlich auch der Faktor.