Hi,
kann mir jemand sagen mit welcher Syntax ich das Formel Feld im Modbus Adapter für eine einfache Berechnung füllen muss.
Mir geht es um diesen Wert welchen ich einfach mit "-1" multiplizieren möchte um das negative Vorzeichen weg zu bekommen. Der Faktor sollte natürlich auch erhalten bleiben.

-
Hi,
kann mir jemand sagen mit welcher Syntax ich das Formel Feld im Modbus Adapter für eine einfache Berechnung füllen muss.
Mir geht es um diesen Wert welchen ich einfach mit "-1" multiplizieren möchte um das negative Vorzeichen weg zu bekommen. Der Faktor sollte natürlich auch erhalten bleiben.

@wendy2702 hast du mal im Readme geschaut?
https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#formulaBei dir wäre das wohl:
x * -1 -
@wendy2702 hast du mal im Readme geschaut?
https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#formulaBei dir wäre das wohl:
x * -1 -
@wendy2702 hast du mal im Readme geschaut?
https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#formulaBei dir wäre das wohl:
x * -1@unclesam said in Modbus Adapter "Formel" Feld:
@wendy2702 hast du mal im Readme geschaut?
https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus#formulaBei dir wäre das wohl:
x * -1Manchmal sieht man dann den Wald vor lauter Bäumen nicht. Formel ist natürlich so einfach wie von dir geschrieben und mit
x * -10Stimmt natürlich auch der Faktor.
Danke für die Hilfe.
Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.
Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.