  4. MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.0k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
mypv ac thor 9s iobroker verbimypvac thor 9s
38 Posts 14 Posters 10.7k Views 12 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M matthesjimte

    @mane444 Vielen Dank für Teilen

    Was ich nicht verstehe, warum hast du beim auslesen port502 in der Instanz aber im ACThor beides auf dem Port 4197?

    Und desweiteren werden alle holding Register nach dem neustart mit Register nummer 0 angezeigt anstatt mit 1000,1001 usw. Wenn ich sie importieren sehen ich Sie normal

    M Offline
    M Offline
    matthesjimte
    wrote on last edited by
    #17

    @mane444 Vorallen bekommen ich keine grünen Hacken im AcThor angezeigt wenn ich nicht auf Modbus TCP stelle
    c91b9c53-f74a-4dda-8ab4-8b825660ca3f-grafik.png
    c9a1cf15-6257-4e27-92dc-c31eff918526-grafik.png

    M 1 Reply Last reply
    0
    • M matthesjimte

      @mane444 Vorallen bekommen ich keine grünen Hacken im AcThor angezeigt wenn ich nicht auf Modbus TCP stelle
      c91b9c53-f74a-4dda-8ab4-8b825660ca3f-grafik.png
      c9a1cf15-6257-4e27-92dc-c31eff918526-grafik.png

      M Offline
      M Offline
      matthesjimte
      wrote on last edited by
      #18

      @matthesjimte sagte in MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden:

      @mane444 Vorallen bekommen ich keine grünen Hacken im AcThor angezeigt wenn ich nicht auf Modbus TCP stelle
      c91b9c53-f74a-4dda-8ab4-8b825660ca3f-grafik.png
      c9a1cf15-6257-4e27-92dc-c31eff918526-grafik.png

      Habe es jetzt hinbekommen das die Verbindung steht, musste den Modbus aktualisieren.

      1 Reply Last reply
      0
      • M matthesjimte

        @mane444 Vielen Dank für Teilen

        Was ich nicht verstehe, warum hast du beim auslesen port502 in der Instanz aber im ACThor beides auf dem Port 4197?

        Und desweiteren werden alle holding Register nach dem neustart mit Register nummer 0 angezeigt anstatt mit 1000,1001 usw. Wenn ich sie importieren sehen ich Sie normal

        M Offline
        M Offline
        mane444
        wrote on last edited by
        #19

        @matthesjimte Das Auslesen des Acthor geht mit Port 502. Das Bereitstellen der Daten für den Acthor mache ich in der eigenen Instanz mit Port 4197.
        Wenn ich deine letzte Antwort richtig verstehe klappt es nun.

        M 1 Reply Last reply
        0
        • M mane444

          @matthesjimte Das Auslesen des Acthor geht mit Port 502. Das Bereitstellen der Daten für den Acthor mache ich in der eigenen Instanz mit Port 4197.
          Wenn ich deine letzte Antwort richtig verstehe klappt es nun.

          M Offline
          M Offline
          matthesjimte
          wrote on last edited by matthesjimte
          #20

          @mane444

          Naja, so richtig klappn will es noch nicht .
          Die Verbindung steht, wenn ich jetzt manuel bei dem Modbus mit 4197 eine Wert in Register 1000 reinschreiben, nimmt er das zwar an aber der Wert 800 endet in 1387W im Acthor. Wenn ich dann -300 eintrage regelt er zwar runter aber auch keine 300.

          Wenn ich jetzt ein kleine Script alle 20 sec ausführen lassen, passiert gar nichts im AcThor aber im dem Objekt schon
          54b2a74e-2b4f-445e-b7c2-28f541e855d0-grafik.png

          Ich kann mir gar nicht vorstellen das man das nicht feiner steuern kann

          M 1 Reply Last reply
          0
          • M matthesjimte

            @mane444

            Naja, so richtig klappn will es noch nicht .
            Die Verbindung steht, wenn ich jetzt manuel bei dem Modbus mit 4197 eine Wert in Register 1000 reinschreiben, nimmt er das zwar an aber der Wert 800 endet in 1387W im Acthor. Wenn ich dann -300 eintrage regelt er zwar runter aber auch keine 300.

            Wenn ich jetzt ein kleine Script alle 20 sec ausführen lassen, passiert gar nichts im AcThor aber im dem Objekt schon
            54b2a74e-2b4f-445e-b7c2-28f541e855d0-grafik.png

            Ich kann mir gar nicht vorstellen das man das nicht feiner steuern kann

            M Offline
            M Offline
            mane444
            wrote on last edited by
            #21

            @matthesjimte ich steuere hier nicht den Acthor sondern ich stelle ihm die Bezugsleistung zur Verfügung. Der Acthor regelt dann auf den Zielwert der Regelung. In meinem Fall -60W

            M 1 Reply Last reply
            0
            • M mane444

              @matthesjimte ich steuere hier nicht den Acthor sondern ich stelle ihm die Bezugsleistung zur Verfügung. Der Acthor regelt dann auf den Zielwert der Regelung. In meinem Fall -60W

              M Offline
              M Offline
              matthesjimte
              wrote on last edited by
              #22

              @mane444

              Verstehe ich das richtig, ich gebe ihn einem Wert vor, z.B. 600W und er regelt das dann von alleine

              Sehr komisch. Hier gebe ich ihm 800w
              eac13f11-cf71-45c5-bbe3-9a3de1e82d3e-grafik.png

              und 30sec später verballert er fast 9kw
              0cf750eb-fe61-4b39-86a5-0f77a7d1e4f4-grafik.png

              M 1 Reply Last reply
              0
              • M matthesjimte

                @mane444

                Verstehe ich das richtig, ich gebe ihn einem Wert vor, z.B. 600W und er regelt das dann von alleine

                Sehr komisch. Hier gebe ich ihm 800w
                eac13f11-cf71-45c5-bbe3-9a3de1e82d3e-grafik.png

                und 30sec später verballert er fast 9kw
                0cf750eb-fe61-4b39-86a5-0f77a7d1e4f4-grafik.png

                M Offline
                M Offline
                mane444
                wrote on last edited by
                #23

                @matthesjimte Bei der Ansteuerung "Adjustable Modbus TCP" holt sich der Acthor den Wert und geht davon aus das dies der Bezug ist. Hast du z.B. 1000 W Überschuss (Speisung) erhöht er die Leistung solange bis der Bezug auf den geforderten Wert runter geht. Deshalb braucht er immer den aktuellen Bezug und das ziemlich schnell bei mir hab ich eine Aktualisierung von 1 Sekunde.
                Wie die Funktion bei "Modbus TCP" genau ist kann ich nicht sagen.

                M 1 Reply Last reply
                0
                • M mane444

                  @matthesjimte Bei der Ansteuerung "Adjustable Modbus TCP" holt sich der Acthor den Wert und geht davon aus das dies der Bezug ist. Hast du z.B. 1000 W Überschuss (Speisung) erhöht er die Leistung solange bis der Bezug auf den geforderten Wert runter geht. Deshalb braucht er immer den aktuellen Bezug und das ziemlich schnell bei mir hab ich eine Aktualisierung von 1 Sekunde.
                  Wie die Funktion bei "Modbus TCP" genau ist kann ich nicht sagen.

                  M Offline
                  M Offline
                  matthesjimte
                  wrote on last edited by
                  #24

                  @mane444
                  Ich benutze jetzt auch "Adjustable Modbus TCP", das hatte ich gemeint das ich es jetzt hin bekommen haben.

                  Also wenn ich jetzt in den Register 1000 "-1000" reinschreiben sollte er sofort anspringen, wenn ich dann nach einer Sekunde runtergehe auf -50 sollte er regeln und so weiter. Habe ich das so richtig verstanden.

                  Wenn ja warum passiert bei diesem Script dann aber gar nichts?

                  51af62c6-b5ab-42dc-aa14-2c06ddbb1356-grafik.png

                  Sorry vielleicht bin ich zu blöd, oder einfach zu spät aber logisch ist das doch nicht, wenn er es manuell irgendwie macht aber über das script nicht.

                  Hast du mal einen Code snipsel von dir, vielleicht steige ich dann mehr durch.

                  Wenn nicht muss ich wieder auf meine Node.-REd ansteuerung zurückgreifen.

                  M HomoranH 2 Replies Last reply
                  0
                  • M matthesjimte

                    @mane444
                    Ich benutze jetzt auch "Adjustable Modbus TCP", das hatte ich gemeint das ich es jetzt hin bekommen haben.

                    Also wenn ich jetzt in den Register 1000 "-1000" reinschreiben sollte er sofort anspringen, wenn ich dann nach einer Sekunde runtergehe auf -50 sollte er regeln und so weiter. Habe ich das so richtig verstanden.

                    Wenn ja warum passiert bei diesem Script dann aber gar nichts?

                    51af62c6-b5ab-42dc-aa14-2c06ddbb1356-grafik.png

                    Sorry vielleicht bin ich zu blöd, oder einfach zu spät aber logisch ist das doch nicht, wenn er es manuell irgendwie macht aber über das script nicht.

                    Hast du mal einen Code snipsel von dir, vielleicht steige ich dann mehr durch.

                    Wenn nicht muss ich wieder auf meine Node.-REd ansteuerung zurückgreifen.

                    M Offline
                    M Offline
                    mane444
                    wrote on last edited by
                    #25

                    @matthesjimte
                    Eine Änderung im Register vom Zähler wird direkt an das Register für den Acthor durchgereicht.

                    886316cb-ff99-4252-b8b3-978f8e869c1b-image.png

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • M matthesjimte

                      @mane444
                      Ich benutze jetzt auch "Adjustable Modbus TCP", das hatte ich gemeint das ich es jetzt hin bekommen haben.

                      Also wenn ich jetzt in den Register 1000 "-1000" reinschreiben sollte er sofort anspringen, wenn ich dann nach einer Sekunde runtergehe auf -50 sollte er regeln und so weiter. Habe ich das so richtig verstanden.

                      Wenn ja warum passiert bei diesem Script dann aber gar nichts?

                      51af62c6-b5ab-42dc-aa14-2c06ddbb1356-grafik.png

                      Sorry vielleicht bin ich zu blöd, oder einfach zu spät aber logisch ist das doch nicht, wenn er es manuell irgendwie macht aber über das script nicht.

                      Hast du mal einen Code snipsel von dir, vielleicht steige ich dann mehr durch.

                      Wenn nicht muss ich wieder auf meine Node.-REd ansteuerung zurückgreifen.

                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      wrote on last edited by
                      #26

                      @matthesjimte habe von thor keine Ahnung.
                      ist da ein Adapter im Spiel?
                      und wenn die DP "nur" vom modbus Adapter sind.

                      Dann musst du steuere und icht aktualisiere nehmen.

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      M 1 Reply Last reply
                      1
                      • HomoranH Homoran

                        @matthesjimte habe von thor keine Ahnung.
                        ist da ein Adapter im Spiel?
                        und wenn die DP "nur" vom modbus Adapter sind.

                        Dann musst du steuere und icht aktualisiere nehmen.

                        M Offline
                        M Offline
                        matthesjimte
                        wrote on last edited by
                        #27

                        @homoran

                        Vielen Dank

                        das war es

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • M Online
                          M Online
                          ManfredHi
                          wrote on last edited by
                          #28

                          Hallo. Wer von Euch verwendet den myPV AC-Thor ?
                          Ich habe diesen Adapter gefunden, aber er lässt sich nicht installieren.
                          https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR

                          was muss ich da machen. im Log-File scheint folgendes auf:

                          host.iobroker
                          2023-07-01 19:51:50.314	error	iobroker host.iobroker Cannot install DrBing/ioBroker.AC-THOR#237cde8224b9372e99a37372c462b719c3d7968e: 254
                          
                          B 1 Reply Last reply
                          0
                          • M ManfredHi

                            Hallo. Wer von Euch verwendet den myPV AC-Thor ?
                            Ich habe diesen Adapter gefunden, aber er lässt sich nicht installieren.
                            https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR

                            was muss ich da machen. im Log-File scheint folgendes auf:

                            host.iobroker
                            2023-07-01 19:51:50.314	error	iobroker host.iobroker Cannot install DrBing/ioBroker.AC-THOR#237cde8224b9372e99a37372c462b719c3d7968e: 254
                            
                            B Offline
                            B Offline
                            bfit
                            wrote on last edited by
                            #29

                            @manfredhi Das ist kein Adapter, sondern eine Anleitung, wie man den AC-THOR mit dem Modbus-Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus) auslesen kann.

                            M 1 Reply Last reply
                            0
                            • B Offline
                              B Offline
                              bfit
                              wrote on last edited by bfit
                              #30

                              Eine Frage an die AC-THOR-Besitzer, die ihr Gerät schon per Modbus auslesen: Gibt es ein Modbus-Register, das ausgibt, welche Energiemenge der AC-THOR in Summe schon verheizt hat? Gesteuert wird er in meinem Fall so, dass er nur PV-Überschussstrom verheizt – die nötigen Datenpunkte bekommt er direkt vom Batteriespeicher. Ich würde über Modbus/ioBroker für meine Energiebilanzierung und -visualisierung also nur gerne auslesen, welche Leistung er aktuell verheizt (das dürfte Register 1000 sein, richtig?) und welche Energie in Summe verheizt wurde.

                              Laut https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR gibt es ein Modbus-Register 1069 "Meter Power", allerdings ohne Einheit und nähere Beschreibung. Ist das der gesuchte Zählerstand für die verheizte Energiemenge oder ist das etwas ganz anderes?

                              M 1 Reply Last reply
                              0
                              • B bfit

                                @manfredhi Das ist kein Adapter, sondern eine Anleitung, wie man den AC-THOR mit dem Modbus-Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus) auslesen kann.

                                M Online
                                M Online
                                ManfredHi
                                wrote on last edited by ManfredHi
                                #31

                                @bfit sagte in MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden:

                                @manfredhi Das ist kein Adapter, sondern eine Anleitung, wie man den AC-THOR mit dem Modbus-Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus) auslesen kann.

                                Danke für die Info. War mir damals nicht, als ich den Eintrag gemacht habe, nicht klar. Hab aber seit August vorigen Jahres den MyPV-ELWA-E und das klappt über ModBus einwandfrei.

                                @bfit sagte in MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden:

                                Laut https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR gibt es ein Modbus-Register 1069 "Meter Power", allerdings ohne Einheit und nähere Beschreibung. Ist das der gesuchte Zählerstand für die verheizte Energiemenge oder ist das etwas ganz anderes?

                                Der Wert 1069 Meter Power zeigt mir die aktuelle Leistung des Heizstabs in W an, soweit ich mich erinnern kann. Wie gesagt, ich hab aber den ELWA-E. Heizstab ist momentan nicht in Betrieb, werd das aber nochmals prüfen.

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • B bfit

                                  Eine Frage an die AC-THOR-Besitzer, die ihr Gerät schon per Modbus auslesen: Gibt es ein Modbus-Register, das ausgibt, welche Energiemenge der AC-THOR in Summe schon verheizt hat? Gesteuert wird er in meinem Fall so, dass er nur PV-Überschussstrom verheizt – die nötigen Datenpunkte bekommt er direkt vom Batteriespeicher. Ich würde über Modbus/ioBroker für meine Energiebilanzierung und -visualisierung also nur gerne auslesen, welche Leistung er aktuell verheizt (das dürfte Register 1000 sein, richtig?) und welche Energie in Summe verheizt wurde.

                                  Laut https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR gibt es ein Modbus-Register 1069 "Meter Power", allerdings ohne Einheit und nähere Beschreibung. Ist das der gesuchte Zählerstand für die verheizte Energiemenge oder ist das etwas ganz anderes?

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  mane444
                                  wrote on last edited by
                                  #32

                                  @bfit sagte in MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden:

                                  Laut https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR gibt es ein Modbus-Register 1069 "Meter Power", allerdings ohne Einheit und nähere Beschreibung. Ist das der gesuchte Zählerstand für die verheizte Energiemenge oder ist das etwas ganz anderes?

                                  Das Register 1069 zeigt bei mir die bezogene bzw. gelieferte Leistung die den Acthor steuert an. Soweit ich weiss liefert der Acthor keine kWh. Ich berechne mir die elektr. Arbeit per Blockly.
                                  5db76f25-8fa2-4c73-96b1-cf66a2d9f87f-image.png

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • H Offline
                                    H Offline
                                    Hausbaer
                                    wrote on last edited by
                                    #33

                                    Hallo,

                                    ich bin nun auch Besitzer eines AC Thor 9 mit zugehöriger 9KW Heizspindel.

                                    Leider kommt der Thor über den Standby Modus nicht hinaus, obwohl die Überschussleistung übermittelt wird.

                                    Einstellungen im AC Thor:

                                    0e16e6b6-8c00-4ec9-8021-fa93b108b2b4-image.png

                                    f9d97952-c71a-42f4-8886-bcb5f4982ea4-image.png
                                    e95b0c27-18e4-4bdb-8941-eb0c62b8f114-image.png 8b9296ac-3b8a-4ab6-b366-2400dcc82639-image.png

                                    Und hier die Einstellungen im Modbus-Adapter.
                                    Werte aus AC Thor zur Anzeige holen:
                                    3c4d9fc1-1334-4ef4-b157-97e016730c54-image.png
                                    d2785da9-ba65-4c11-97b6-1fa856b26a94-image.png
                                    60e36461-ab54-4bce-a661-4ae2582a3483-image.png

                                    Und Modbus Einstellungen zum Übertragen:
                                    4a7a1e0c-668f-4ec2-860e-313c8cd01b87-image.png
                                    f928ad28-03cf-40a0-9bb8-77fa412a2c5f-image.png
                                    5e3c570e-effa-4337-8c05-20b02d06e141-image.png

                                    Die Register:
                                    2918ff20-ee75-4de1-84ed-18e0cf51d4b0-image.png

                                    DIe Temperatur im Pufferspeicher hat die eingestellte Mindesttemperatur von 50°C auch unterschritten.
                                    Wenn ich am Temperaturregler an der Heizspirale drehe (erst zurück, dann wieder mehr), schaltet auch das Bi-Metall.

                                    Warum heizt der Thor trotzdem nicht?

                                    W 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • H Hausbaer

                                      Hallo,

                                      ich bin nun auch Besitzer eines AC Thor 9 mit zugehöriger 9KW Heizspindel.

                                      Leider kommt der Thor über den Standby Modus nicht hinaus, obwohl die Überschussleistung übermittelt wird.

                                      Einstellungen im AC Thor:

                                      0e16e6b6-8c00-4ec9-8021-fa93b108b2b4-image.png

                                      f9d97952-c71a-42f4-8886-bcb5f4982ea4-image.png
                                      e95b0c27-18e4-4bdb-8941-eb0c62b8f114-image.png 8b9296ac-3b8a-4ab6-b366-2400dcc82639-image.png

                                      Und hier die Einstellungen im Modbus-Adapter.
                                      Werte aus AC Thor zur Anzeige holen:
                                      3c4d9fc1-1334-4ef4-b157-97e016730c54-image.png
                                      d2785da9-ba65-4c11-97b6-1fa856b26a94-image.png
                                      60e36461-ab54-4bce-a661-4ae2582a3483-image.png

                                      Und Modbus Einstellungen zum Übertragen:
                                      4a7a1e0c-668f-4ec2-860e-313c8cd01b87-image.png
                                      f928ad28-03cf-40a0-9bb8-77fa412a2c5f-image.png
                                      5e3c570e-effa-4337-8c05-20b02d06e141-image.png

                                      Die Register:
                                      2918ff20-ee75-4de1-84ed-18e0cf51d4b0-image.png

                                      DIe Temperatur im Pufferspeicher hat die eingestellte Mindesttemperatur von 50°C auch unterschritten.
                                      Wenn ich am Temperaturregler an der Heizspirale drehe (erst zurück, dann wieder mehr), schaltet auch das Bi-Metall.

                                      Warum heizt der Thor trotzdem nicht?

                                      W Offline
                                      W Offline
                                      warp735
                                      wrote on last edited by
                                      #34

                                      @hausbaer
                                      Bitte Augen auf: Modbus TCP und adjustable Modbus TCP sind zwei paar Schuh

                                      H 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • W warp735

                                        @hausbaer
                                        Bitte Augen auf: Modbus TCP und adjustable Modbus TCP sind zwei paar Schuh

                                        H Offline
                                        H Offline
                                        Hausbaer
                                        wrote on last edited by
                                        #35

                                        @warp735 Danke für den Hinweis.

                                        Problem gelöst, Acthor funktioniert.

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • H Offline
                                          H Offline
                                          Hausbaer
                                          wrote on last edited by
                                          #36

                                          Nächste Frage dazu.

                                          Ich habe einen zweiten AC-Thor installiert und möchte diesen ebenfalls über iobroker ansteuern.

                                          IP Adresse ist am Ende die 164.

                                          In Iobroker wurden zwei zusätzliche Modbus-Instanzen erstellt und analog zum ersten Thor konfiguriert, nur eben mit der zweiten IP, also Modbus 3 zur Abfrage mit Port 502, Modbus 4 mit Port 4197. Der Modbus Adapter (4) verbindet sich nicht.
                                          Welche Port sind hier dann zu verwenden?

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          302

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe