      matthesjimte @mane444 last edited by

      @mane444

      Verstehe ich das richtig, ich gebe ihn einem Wert vor, z.B. 600W und er regelt das dann von alleine

      Sehr komisch. Hier gebe ich ihm 800w
      eac13f11-cf71-45c5-bbe3-9a3de1e82d3e-grafik.png

      und 30sec später verballert er fast 9kw
      0cf750eb-fe61-4b39-86a5-0f77a7d1e4f4-grafik.png

      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • M
        mane444 @matthesjimte last edited by

        @matthesjimte Bei der Ansteuerung "Adjustable Modbus TCP" holt sich der Acthor den Wert und geht davon aus das dies der Bezug ist. Hast du z.B. 1000 W Überschuss (Speisung) erhöht er die Leistung solange bis der Bezug auf den geforderten Wert runter geht. Deshalb braucht er immer den aktuellen Bezug und das ziemlich schnell bei mir hab ich eine Aktualisierung von 1 Sekunde.
        Wie die Funktion bei "Modbus TCP" genau ist kann ich nicht sagen.

        M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • M
          matthesjimte @mane444 last edited by

          @mane444
          Ich benutze jetzt auch "Adjustable Modbus TCP", das hatte ich gemeint das ich es jetzt hin bekommen haben.

          Also wenn ich jetzt in den Register 1000 "-1000" reinschreiben sollte er sofort anspringen, wenn ich dann nach einer Sekunde runtergehe auf -50 sollte er regeln und so weiter. Habe ich das so richtig verstanden.

          Wenn ja warum passiert bei diesem Script dann aber gar nichts?

          51af62c6-b5ab-42dc-aa14-2c06ddbb1356-grafik.png

          Sorry vielleicht bin ich zu blöd, oder einfach zu spät aber logisch ist das doch nicht, wenn er es manuell irgendwie macht aber über das script nicht.

          Hast du mal einen Code snipsel von dir, vielleicht steige ich dann mehr durch.

          Wenn nicht muss ich wieder auf meine Node.-REd ansteuerung zurückgreifen.

          M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • M
            mane444 @matthesjimte last edited by

            @matthesjimte
            Eine Änderung im Register vom Zähler wird direkt an das Register für den Acthor durchgereicht.

            886316cb-ff99-4252-b8b3-978f8e869c1b-image.png

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @matthesjimte last edited by

              @matthesjimte habe von thor keine Ahnung.
              ist da ein Adapter im Spiel?
              und wenn die DP "nur" vom modbus Adapter sind.

              Dann musst du steuere und icht aktualisiere nehmen.

              M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • M
                matthesjimte @Homoran last edited by

                @homoran

                Vielen Dank

                das war es

                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • M
                  ManfredHi last edited by

                  Hallo. Wer von Euch verwendet den myPV AC-Thor ?
                  Ich habe diesen Adapter gefunden, aber er lässt sich nicht installieren.
                  https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR

                  was muss ich da machen. im Log-File scheint folgendes auf:

                  host.iobroker
                  2023-07-01 19:51:50.314	error	iobroker host.iobroker Cannot install DrBing/ioBroker.AC-THOR#237cde8224b9372e99a37372c462b719c3d7968e: 254
                  
                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    bfit @ManfredHi last edited by

                    @manfredhi Das ist kein Adapter, sondern eine Anleitung, wie man den AC-THOR mit dem Modbus-Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus) auslesen kann.

                    M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • B
                      bfit last edited by bfit

                      Eine Frage an die AC-THOR-Besitzer, die ihr Gerät schon per Modbus auslesen: Gibt es ein Modbus-Register, das ausgibt, welche Energiemenge der AC-THOR in Summe schon verheizt hat? Gesteuert wird er in meinem Fall so, dass er nur PV-Überschussstrom verheizt – die nötigen Datenpunkte bekommt er direkt vom Batteriespeicher. Ich würde über Modbus/ioBroker für meine Energiebilanzierung und -visualisierung also nur gerne auslesen, welche Leistung er aktuell verheizt (das dürfte Register 1000 sein, richtig?) und welche Energie in Summe verheizt wurde.

                      Laut https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR gibt es ein Modbus-Register 1069 "Meter Power", allerdings ohne Einheit und nähere Beschreibung. Ist das der gesuchte Zählerstand für die verheizte Energiemenge oder ist das etwas ganz anderes?

                      M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • M
                        ManfredHi @bfit last edited by ManfredHi

                        @bfit sagte in MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden:

                        @manfredhi Das ist kein Adapter, sondern eine Anleitung, wie man den AC-THOR mit dem Modbus-Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus) auslesen kann.

                        Danke für die Info. War mir damals nicht, als ich den Eintrag gemacht habe, nicht klar. Hab aber seit August vorigen Jahres den MyPV-ELWA-E und das klappt über ModBus einwandfrei.

                        @bfit sagte in MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden:

                        Laut https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR gibt es ein Modbus-Register 1069 "Meter Power", allerdings ohne Einheit und nähere Beschreibung. Ist das der gesuchte Zählerstand für die verheizte Energiemenge oder ist das etwas ganz anderes?

                        Der Wert 1069 Meter Power zeigt mir die aktuelle Leistung des Heizstabs in W an, soweit ich mich erinnern kann. Wie gesagt, ich hab aber den ELWA-E. Heizstab ist momentan nicht in Betrieb, werd das aber nochmals prüfen.

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • M
                          mane444 @bfit last edited by

                          @bfit sagte in MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden:

                          Laut https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR gibt es ein Modbus-Register 1069 "Meter Power", allerdings ohne Einheit und nähere Beschreibung. Ist das der gesuchte Zählerstand für die verheizte Energiemenge oder ist das etwas ganz anderes?

                          Das Register 1069 zeigt bei mir die bezogene bzw. gelieferte Leistung die den Acthor steuert an. Soweit ich weiss liefert der Acthor keine kWh. Ich berechne mir die elektr. Arbeit per Blockly.
                          5db76f25-8fa2-4c73-96b1-cf66a2d9f87f-image.png

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • H
                            Hausbaer last edited by

                            Hallo,

                            ich bin nun auch Besitzer eines AC Thor 9 mit zugehöriger 9KW Heizspindel.

                            Leider kommt der Thor über den Standby Modus nicht hinaus, obwohl die Überschussleistung übermittelt wird.

                            Einstellungen im AC Thor:

                            0e16e6b6-8c00-4ec9-8021-fa93b108b2b4-image.png

                            f9d97952-c71a-42f4-8886-bcb5f4982ea4-image.png
                            e95b0c27-18e4-4bdb-8941-eb0c62b8f114-image.png 8b9296ac-3b8a-4ab6-b366-2400dcc82639-image.png

                            Und hier die Einstellungen im Modbus-Adapter.
                            Werte aus AC Thor zur Anzeige holen:
                            3c4d9fc1-1334-4ef4-b157-97e016730c54-image.png
                            d2785da9-ba65-4c11-97b6-1fa856b26a94-image.png
                            60e36461-ab54-4bce-a661-4ae2582a3483-image.png

                            Und Modbus Einstellungen zum Übertragen:
                            4a7a1e0c-668f-4ec2-860e-313c8cd01b87-image.png
                            f928ad28-03cf-40a0-9bb8-77fa412a2c5f-image.png
                            5e3c570e-effa-4337-8c05-20b02d06e141-image.png

                            Die Register:
                            2918ff20-ee75-4de1-84ed-18e0cf51d4b0-image.png

                            DIe Temperatur im Pufferspeicher hat die eingestellte Mindesttemperatur von 50°C auch unterschritten.
                            Wenn ich am Temperaturregler an der Heizspirale drehe (erst zurück, dann wieder mehr), schaltet auch das Bi-Metall.

                            Warum heizt der Thor trotzdem nicht?

                            W 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • W
                              warp735 @Hausbaer last edited by

                              @hausbaer
                              Bitte Augen auf: Modbus TCP und adjustable Modbus TCP sind zwei paar Schuh

                              H 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • H
                                Hausbaer @warp735 last edited by

                                @warp735 Danke für den Hinweis.

                                Problem gelöst, Acthor funktioniert.

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • First post
                                  Last post

                                Support us

                                ioBroker
                                Community Adapters
                                Donate
                                FAQ Cloud / IOT
                                HowTo: Node.js-Update
                                HowTo: Backup/Restore
                                Downloads
                                BLOG

                                413
                                Online

                                31.9k
                                Users

                                80.2k
                                Topics

                                1.3m
                                Posts

                                ac thor 9s mypv mypv ac thor 9s iobroker verbi
                                13
                                35
                                8263
                                Loading More Posts
                                • Oldest to Newest
                                • Newest to Oldest
                                • Most Votes
                                Reply
                                • Reply as topic
                                Log in to reply
                                Community
                                Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                The ioBroker Community 2014-2023
                                logo