NEWS
MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden
-
Hallo. Wer von Euch verwendet den myPV AC-Thor ?
Ich habe diesen Adapter gefunden, aber er lässt sich nicht installieren.
https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THORwas muss ich da machen. im Log-File scheint folgendes auf:
host.iobroker 2023-07-01 19:51:50.314 error iobroker host.iobroker Cannot install DrBing/ioBroker.AC-THOR#237cde8224b9372e99a37372c462b719c3d7968e: 254@manfredhi Das ist kein Adapter, sondern eine Anleitung, wie man den AC-THOR mit dem Modbus-Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus) auslesen kann.
-
Eine Frage an die AC-THOR-Besitzer, die ihr Gerät schon per Modbus auslesen: Gibt es ein Modbus-Register, das ausgibt, welche Energiemenge der AC-THOR in Summe schon verheizt hat? Gesteuert wird er in meinem Fall so, dass er nur PV-Überschussstrom verheizt – die nötigen Datenpunkte bekommt er direkt vom Batteriespeicher. Ich würde über Modbus/ioBroker für meine Energiebilanzierung und -visualisierung also nur gerne auslesen, welche Leistung er aktuell verheizt (das dürfte Register 1000 sein, richtig?) und welche Energie in Summe verheizt wurde.
Laut https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR gibt es ein Modbus-Register 1069 "Meter Power", allerdings ohne Einheit und nähere Beschreibung. Ist das der gesuchte Zählerstand für die verheizte Energiemenge oder ist das etwas ganz anderes?
-
@manfredhi Das ist kein Adapter, sondern eine Anleitung, wie man den AC-THOR mit dem Modbus-Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus) auslesen kann.
@bfit sagte in MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden:
@manfredhi Das ist kein Adapter, sondern eine Anleitung, wie man den AC-THOR mit dem Modbus-Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus) auslesen kann.
Danke für die Info. War mir damals nicht, als ich den Eintrag gemacht habe, nicht klar. Hab aber seit August vorigen Jahres den MyPV-ELWA-E und das klappt über ModBus einwandfrei.
@bfit sagte in MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden:
Laut https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR gibt es ein Modbus-Register 1069 "Meter Power", allerdings ohne Einheit und nähere Beschreibung. Ist das der gesuchte Zählerstand für die verheizte Energiemenge oder ist das etwas ganz anderes?
Der Wert 1069 Meter Power zeigt mir die aktuelle Leistung des Heizstabs in W an, soweit ich mich erinnern kann. Wie gesagt, ich hab aber den ELWA-E. Heizstab ist momentan nicht in Betrieb, werd das aber nochmals prüfen.
-
Eine Frage an die AC-THOR-Besitzer, die ihr Gerät schon per Modbus auslesen: Gibt es ein Modbus-Register, das ausgibt, welche Energiemenge der AC-THOR in Summe schon verheizt hat? Gesteuert wird er in meinem Fall so, dass er nur PV-Überschussstrom verheizt – die nötigen Datenpunkte bekommt er direkt vom Batteriespeicher. Ich würde über Modbus/ioBroker für meine Energiebilanzierung und -visualisierung also nur gerne auslesen, welche Leistung er aktuell verheizt (das dürfte Register 1000 sein, richtig?) und welche Energie in Summe verheizt wurde.
Laut https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR gibt es ein Modbus-Register 1069 "Meter Power", allerdings ohne Einheit und nähere Beschreibung. Ist das der gesuchte Zählerstand für die verheizte Energiemenge oder ist das etwas ganz anderes?
@bfit sagte in MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden:
Laut https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR gibt es ein Modbus-Register 1069 "Meter Power", allerdings ohne Einheit und nähere Beschreibung. Ist das der gesuchte Zählerstand für die verheizte Energiemenge oder ist das etwas ganz anderes?
Das Register 1069 zeigt bei mir die bezogene bzw. gelieferte Leistung die den Acthor steuert an. Soweit ich weiss liefert der Acthor keine kWh. Ich berechne mir die elektr. Arbeit per Blockly.

-
Hallo,
ich bin nun auch Besitzer eines AC Thor 9 mit zugehöriger 9KW Heizspindel.
Leider kommt der Thor über den Standby Modus nicht hinaus, obwohl die Überschussleistung übermittelt wird.
Einstellungen im AC Thor:



Und hier die Einstellungen im Modbus-Adapter.
Werte aus AC Thor zur Anzeige holen:



Und Modbus Einstellungen zum Übertragen:



Die Register:

DIe Temperatur im Pufferspeicher hat die eingestellte Mindesttemperatur von 50°C auch unterschritten.
Wenn ich am Temperaturregler an der Heizspirale drehe (erst zurück, dann wieder mehr), schaltet auch das Bi-Metall.Warum heizt der Thor trotzdem nicht?
-
Hallo,
ich bin nun auch Besitzer eines AC Thor 9 mit zugehöriger 9KW Heizspindel.
Leider kommt der Thor über den Standby Modus nicht hinaus, obwohl die Überschussleistung übermittelt wird.
Einstellungen im AC Thor:



Und hier die Einstellungen im Modbus-Adapter.
Werte aus AC Thor zur Anzeige holen:



Und Modbus Einstellungen zum Übertragen:



Die Register:

DIe Temperatur im Pufferspeicher hat die eingestellte Mindesttemperatur von 50°C auch unterschritten.
Wenn ich am Temperaturregler an der Heizspirale drehe (erst zurück, dann wieder mehr), schaltet auch das Bi-Metall.Warum heizt der Thor trotzdem nicht?
-
Nächste Frage dazu.
Ich habe einen zweiten AC-Thor installiert und möchte diesen ebenfalls über iobroker ansteuern.
IP Adresse ist am Ende die 164.
In Iobroker wurden zwei zusätzliche Modbus-Instanzen erstellt und analog zum ersten Thor konfiguriert, nur eben mit der zweiten IP, also Modbus 3 zur Abfrage mit Port 502, Modbus 4 mit Port 4197. Der Modbus Adapter (4) verbindet sich nicht.
Welche Port sind hier dann zu verwenden? -
Hi zusammen,
Ich häng mich mal mit meinem Thema an diesen Thread.
Ich hab 'nen ACThor9s, der im ioBroker (v7.0.7) via Modbus-Adapter angebunden ist.
Ich hab 2 Modbus-Adapter, einer zum Auslesen der Daten, einen zur Bereitstellung der Daten zur Steuerung und der Messdaten zur Anzeige.
Ich bekomme in unregelmäßigen Abständen, jedoch bis zu 30 mal am Tag immer wieder die gleiche Modbus-Fehlermeldung:
modbus.2 2026-01-22 01:42:13.608 warn Error on connection: {"errno":-104,"code":"ECONNRESET","syscall":"read"}
modbus.2 2026-01-22 01:42:13.547 error Socket error
Ich hab schon versucht, die Daten zur Steuerung von den Daten zu Messung für den AC-Thor 9s auf 2 verschiedene Instanzen des Modbus-Adapters zu verteilen: keine Änderung.
Ich hab versucht die Steuerung direkt über den SMA-Energy-Meter zu gewährleisten und nur die Messdaten via Modbus bereitzustellen: keine Änderung.
Mehrfacher Neustart AC-Thor 9s: keine Änderung.
Das Debug-Log zeigt gefühlt auch nichts verwertbares an.
Jemand das gleiche Verhalten schon mal gehabt?
Jemand vielleicht einen Verdacht oder gar eine Lösung?
Schon mal Danke!