  4. MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
mypv ac thor 9s iobroker verbimypvac thor 9s
38 Posts 14 Posters 10.6k Views 12 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • C Chilihead

    @ukl Ich habs jetzt "rudimentär" gelöst. Alles ohne große Abfrage; der MyPV fragt den E3DC Zähler (Netzeinspeisung) alle 3s ab und regelt dann entsprechend auf -200W.
    Das funktioniert soweit ganz gut und ich glaub ich lass es auch dabei

    M Offline
    M Offline
    Mutanten
    wrote on last edited by
    #12

    @chilihead Habe auch einen Thor9s (und einen ELWA-E) und mich regt dieses geklackere auch auf. Frage, hast du schon versucht alle 3 Phasen gleichzeitig aktiv zu schalten und dann auf allen 3 Phasen die Reglung aktiv zu machen? Somit wäre auch die Oberflächentemperatur an den Heizwendeln geringer, somit die Verkalkung. Ich bin auch grundsätzlich nicht zufrieden wie die Regelung läuft. Habe eine Nulleinspeiße Anlage(wenn es von E3DC Seite funktionieren würde, aktuell auch nicht mit der P_10_2022_04, es wird weiterhin die Solarleistug reduziert anstatt die Überschüssige Leistung an den MyPV zu verbraten. Ticket bei E3DC ist seit Juni 2021 offen) und wenn die Heizstäbe richtig aktiv sind kann es schon mal vorkommen, dass an einem Tag mehere kWh eingespeißt werden. Wenn Du dafür eine Lösung hättest, das wäre wirklich super. Hast du es geschaft die Leistung des Thor auszulesen? Es geht ja nur 1 Modbus Verbindung. Geht das eventuell über rscp direkt aus dem HKW?

    E3DC S10 Pro, 19,5kWh, 22,2kWp
    MyPV Thor9s & ELWA-E
    ioBroker mit Vis auf Raspberry Pi 4

    1 Reply Last reply
    0
    • S Svenibaer

      @teddy2000
      Hi,
      bin selbst Modbus und AC-THOR 9s newbee (gestern bekommen und heute gebastelt..). Habe die Kommunikation mit dem ioBroker aber weitestgehend hinbekommen u.a. mit folgender "Anleitung" bzw. "Übersicht":

      https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR
      Danke an DrBing!

      Nach deinen Screenshots würde ich meinen, Du hast die Holding Register nicht richtig angelegt. Dieses sind im Nummernbereich ab 40.000. Die einzelnen Register gibt man dann aber nur noch mit Adresse 1000, 1001 ... 1071 an.

      Was mir noch Probleme bereitet: Ich möchte ja die aktuelle Einspeiseleistung des Smartmeters an den AC-THOR weitergeben (1069_Meter_Power), damit dieser die Überschussmenge "verbrät"... wenn ich darauf aber einen Wert Schreibe, dann wird er nach wenigen Sekunden gerade wieder überschrieben/ auf 0 zurückgesetzt...
      Vielleicht hat hier noch jemand einen Tipp dazu.

      Danke, Gruß Sven

      T Offline
      T Offline
      THELOH
      wrote on last edited by
      #13

      @svenibaer Moin, hast du die Ansteuerung hinbekommen?
      Wenn ich auf das Register 1000 (Leistung) schreibe wird der Werft wieder mit 0 vom Thor überschrieben :(

      M 1 Reply Last reply
      0
      • T THELOH

        @svenibaer Moin, hast du die Ansteuerung hinbekommen?
        Wenn ich auf das Register 1000 (Leistung) schreibe wird der Werft wieder mit 0 vom Thor überschrieben :(

        M Offline
        M Offline
        matthesjimte
        wrote on last edited by
        #14

        @theloh und @Svenibaer

        Guten Tag

        Ich habe das gleiche Problem:
        Wenn ich den AC-Thor mittels Modbus TCP mittels Node-Red ansteuer, allerdings über das Register 1078, kann ich ihn steuern.

        Wenn ich auf mittels Modbus des IObroker auf den Acthor greife, kann ich den Wert ins Register 1000 schreiben, aber er setzt es nicht um.

        Von Hand klappt das super.

        Wo liegt der Fehler, jemand eine Ahnung oder Idee?

        M 1 Reply Last reply
        0
        • M matthesjimte

          @theloh und @Svenibaer

          Guten Tag

          Ich habe das gleiche Problem:
          Wenn ich den AC-Thor mittels Modbus TCP mittels Node-Red ansteuer, allerdings über das Register 1078, kann ich ihn steuern.

          Wenn ich auf mittels Modbus des IObroker auf den Acthor greife, kann ich den Wert ins Register 1000 schreiben, aber er setzt es nicht um.

          Von Hand klappt das super.

          Wo liegt der Fehler, jemand eine Ahnung oder Idee?

          M Offline
          M Offline
          mane444
          wrote on last edited by
          #15

          @matthesjimte hi, schau mal hier vielleicht hilft dir das.
          https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/38?_=1681122751818
          ich hab das mit zwei Instanzen gelöst einmal schreiben und einmal lösen.

          M 1 Reply Last reply
          0
          • M mane444

            @matthesjimte hi, schau mal hier vielleicht hilft dir das.
            https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/38?_=1681122751818
            ich hab das mit zwei Instanzen gelöst einmal schreiben und einmal lösen.

            M Offline
            M Offline
            matthesjimte
            wrote on last edited by matthesjimte
            #16

            @mane444 Vielen Dank für Teilen

            Was ich nicht verstehe, warum hast du beim auslesen port502 in der Instanz aber im ACThor beides auf dem Port 4197?

            Und desweiteren werden alle holding Register nach dem neustart mit Register nummer 0 angezeigt anstatt mit 1000,1001 usw. Wenn ich sie importieren sehen ich Sie normal

            M M 2 Replies Last reply
            0
            • M matthesjimte

              @mane444 Vielen Dank für Teilen

              Was ich nicht verstehe, warum hast du beim auslesen port502 in der Instanz aber im ACThor beides auf dem Port 4197?

              Und desweiteren werden alle holding Register nach dem neustart mit Register nummer 0 angezeigt anstatt mit 1000,1001 usw. Wenn ich sie importieren sehen ich Sie normal

              M Offline
              M Offline
              matthesjimte
              wrote on last edited by
              #17

              @mane444 Vorallen bekommen ich keine grünen Hacken im AcThor angezeigt wenn ich nicht auf Modbus TCP stelle
              c91b9c53-f74a-4dda-8ab4-8b825660ca3f-grafik.png
              c9a1cf15-6257-4e27-92dc-c31eff918526-grafik.png

              M 1 Reply Last reply
              0
              • M matthesjimte

                @mane444 Vorallen bekommen ich keine grünen Hacken im AcThor angezeigt wenn ich nicht auf Modbus TCP stelle
                c91b9c53-f74a-4dda-8ab4-8b825660ca3f-grafik.png
                c9a1cf15-6257-4e27-92dc-c31eff918526-grafik.png

                M Offline
                M Offline
                matthesjimte
                wrote on last edited by
                #18

                @matthesjimte sagte in MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden:

                @mane444 Vorallen bekommen ich keine grünen Hacken im AcThor angezeigt wenn ich nicht auf Modbus TCP stelle
                c91b9c53-f74a-4dda-8ab4-8b825660ca3f-grafik.png
                c9a1cf15-6257-4e27-92dc-c31eff918526-grafik.png

                Habe es jetzt hinbekommen das die Verbindung steht, musste den Modbus aktualisieren.

                1 Reply Last reply
                0
                • M matthesjimte

                  @mane444 Vielen Dank für Teilen

                  Was ich nicht verstehe, warum hast du beim auslesen port502 in der Instanz aber im ACThor beides auf dem Port 4197?

                  Und desweiteren werden alle holding Register nach dem neustart mit Register nummer 0 angezeigt anstatt mit 1000,1001 usw. Wenn ich sie importieren sehen ich Sie normal

                  M Offline
                  M Offline
                  mane444
                  wrote on last edited by
                  #19

                  @matthesjimte Das Auslesen des Acthor geht mit Port 502. Das Bereitstellen der Daten für den Acthor mache ich in der eigenen Instanz mit Port 4197.
                  Wenn ich deine letzte Antwort richtig verstehe klappt es nun.

                  M 1 Reply Last reply
                  0
                  • M mane444

                    @matthesjimte Das Auslesen des Acthor geht mit Port 502. Das Bereitstellen der Daten für den Acthor mache ich in der eigenen Instanz mit Port 4197.
                    Wenn ich deine letzte Antwort richtig verstehe klappt es nun.

                    M Offline
                    M Offline
                    matthesjimte
                    wrote on last edited by matthesjimte
                    #20

                    @mane444

                    Naja, so richtig klappn will es noch nicht .
                    Die Verbindung steht, wenn ich jetzt manuel bei dem Modbus mit 4197 eine Wert in Register 1000 reinschreiben, nimmt er das zwar an aber der Wert 800 endet in 1387W im Acthor. Wenn ich dann -300 eintrage regelt er zwar runter aber auch keine 300.

                    Wenn ich jetzt ein kleine Script alle 20 sec ausführen lassen, passiert gar nichts im AcThor aber im dem Objekt schon
                    54b2a74e-2b4f-445e-b7c2-28f541e855d0-grafik.png

                    Ich kann mir gar nicht vorstellen das man das nicht feiner steuern kann

                    M 1 Reply Last reply
                    0
                    • M matthesjimte

                      @mane444

                      Naja, so richtig klappn will es noch nicht .
                      Die Verbindung steht, wenn ich jetzt manuel bei dem Modbus mit 4197 eine Wert in Register 1000 reinschreiben, nimmt er das zwar an aber der Wert 800 endet in 1387W im Acthor. Wenn ich dann -300 eintrage regelt er zwar runter aber auch keine 300.

                      Wenn ich jetzt ein kleine Script alle 20 sec ausführen lassen, passiert gar nichts im AcThor aber im dem Objekt schon
                      54b2a74e-2b4f-445e-b7c2-28f541e855d0-grafik.png

                      Ich kann mir gar nicht vorstellen das man das nicht feiner steuern kann

                      M Offline
                      M Offline
                      mane444
                      wrote on last edited by
                      #21

                      @matthesjimte ich steuere hier nicht den Acthor sondern ich stelle ihm die Bezugsleistung zur Verfügung. Der Acthor regelt dann auf den Zielwert der Regelung. In meinem Fall -60W

                      M 1 Reply Last reply
                      0
                      • M mane444

                        @matthesjimte ich steuere hier nicht den Acthor sondern ich stelle ihm die Bezugsleistung zur Verfügung. Der Acthor regelt dann auf den Zielwert der Regelung. In meinem Fall -60W

                        M Offline
                        M Offline
                        matthesjimte
                        wrote on last edited by
                        #22

                        @mane444

                        Verstehe ich das richtig, ich gebe ihn einem Wert vor, z.B. 600W und er regelt das dann von alleine

                        Sehr komisch. Hier gebe ich ihm 800w
                        eac13f11-cf71-45c5-bbe3-9a3de1e82d3e-grafik.png

                        und 30sec später verballert er fast 9kw
                        0cf750eb-fe61-4b39-86a5-0f77a7d1e4f4-grafik.png

                        M 1 Reply Last reply
                        0
                        • M matthesjimte

                          @mane444

                          Verstehe ich das richtig, ich gebe ihn einem Wert vor, z.B. 600W und er regelt das dann von alleine

                          Sehr komisch. Hier gebe ich ihm 800w
                          eac13f11-cf71-45c5-bbe3-9a3de1e82d3e-grafik.png

                          und 30sec später verballert er fast 9kw
                          0cf750eb-fe61-4b39-86a5-0f77a7d1e4f4-grafik.png

                          M Offline
                          M Offline
                          mane444
                          wrote on last edited by
                          #23

                          @matthesjimte Bei der Ansteuerung "Adjustable Modbus TCP" holt sich der Acthor den Wert und geht davon aus das dies der Bezug ist. Hast du z.B. 1000 W Überschuss (Speisung) erhöht er die Leistung solange bis der Bezug auf den geforderten Wert runter geht. Deshalb braucht er immer den aktuellen Bezug und das ziemlich schnell bei mir hab ich eine Aktualisierung von 1 Sekunde.
                          Wie die Funktion bei "Modbus TCP" genau ist kann ich nicht sagen.

                          M 1 Reply Last reply
                          0
                          • M mane444

                            @matthesjimte Bei der Ansteuerung "Adjustable Modbus TCP" holt sich der Acthor den Wert und geht davon aus das dies der Bezug ist. Hast du z.B. 1000 W Überschuss (Speisung) erhöht er die Leistung solange bis der Bezug auf den geforderten Wert runter geht. Deshalb braucht er immer den aktuellen Bezug und das ziemlich schnell bei mir hab ich eine Aktualisierung von 1 Sekunde.
                            Wie die Funktion bei "Modbus TCP" genau ist kann ich nicht sagen.

                            M Offline
                            M Offline
                            matthesjimte
                            wrote on last edited by
                            #24

                            @mane444
                            Ich benutze jetzt auch "Adjustable Modbus TCP", das hatte ich gemeint das ich es jetzt hin bekommen haben.

                            Also wenn ich jetzt in den Register 1000 "-1000" reinschreiben sollte er sofort anspringen, wenn ich dann nach einer Sekunde runtergehe auf -50 sollte er regeln und so weiter. Habe ich das so richtig verstanden.

                            Wenn ja warum passiert bei diesem Script dann aber gar nichts?

                            51af62c6-b5ab-42dc-aa14-2c06ddbb1356-grafik.png

                            Sorry vielleicht bin ich zu blöd, oder einfach zu spät aber logisch ist das doch nicht, wenn er es manuell irgendwie macht aber über das script nicht.

                            Hast du mal einen Code snipsel von dir, vielleicht steige ich dann mehr durch.

                            Wenn nicht muss ich wieder auf meine Node.-REd ansteuerung zurückgreifen.

                            M HomoranH 2 Replies Last reply
                            0
                            • M matthesjimte

                              @mane444
                              Ich benutze jetzt auch "Adjustable Modbus TCP", das hatte ich gemeint das ich es jetzt hin bekommen haben.

                              Also wenn ich jetzt in den Register 1000 "-1000" reinschreiben sollte er sofort anspringen, wenn ich dann nach einer Sekunde runtergehe auf -50 sollte er regeln und so weiter. Habe ich das so richtig verstanden.

                              Wenn ja warum passiert bei diesem Script dann aber gar nichts?

                              51af62c6-b5ab-42dc-aa14-2c06ddbb1356-grafik.png

                              Sorry vielleicht bin ich zu blöd, oder einfach zu spät aber logisch ist das doch nicht, wenn er es manuell irgendwie macht aber über das script nicht.

                              Hast du mal einen Code snipsel von dir, vielleicht steige ich dann mehr durch.

                              Wenn nicht muss ich wieder auf meine Node.-REd ansteuerung zurückgreifen.

                              M Offline
                              M Offline
                              mane444
                              wrote on last edited by
                              #25

                              @matthesjimte
                              Eine Änderung im Register vom Zähler wird direkt an das Register für den Acthor durchgereicht.

                              886316cb-ff99-4252-b8b3-978f8e869c1b-image.png

                              1 Reply Last reply
                              0
                              • M matthesjimte

                                @mane444
                                Ich benutze jetzt auch "Adjustable Modbus TCP", das hatte ich gemeint das ich es jetzt hin bekommen haben.

                                Also wenn ich jetzt in den Register 1000 "-1000" reinschreiben sollte er sofort anspringen, wenn ich dann nach einer Sekunde runtergehe auf -50 sollte er regeln und so weiter. Habe ich das so richtig verstanden.

                                Wenn ja warum passiert bei diesem Script dann aber gar nichts?

                                51af62c6-b5ab-42dc-aa14-2c06ddbb1356-grafik.png

                                Sorry vielleicht bin ich zu blöd, oder einfach zu spät aber logisch ist das doch nicht, wenn er es manuell irgendwie macht aber über das script nicht.

                                Hast du mal einen Code snipsel von dir, vielleicht steige ich dann mehr durch.

                                Wenn nicht muss ich wieder auf meine Node.-REd ansteuerung zurückgreifen.

                                HomoranH Do not disturb
                                HomoranH Do not disturb
                                Homoran
                                Global Moderator Administrators
                                wrote on last edited by
                                #26

                                @matthesjimte habe von thor keine Ahnung.
                                ist da ein Adapter im Spiel?
                                und wenn die DP "nur" vom modbus Adapter sind.

                                Dann musst du steuere und icht aktualisiere nehmen.

                                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                M 1 Reply Last reply
                                1
                                • HomoranH Homoran

                                  @matthesjimte habe von thor keine Ahnung.
                                  ist da ein Adapter im Spiel?
                                  und wenn die DP "nur" vom modbus Adapter sind.

                                  Dann musst du steuere und icht aktualisiere nehmen.

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  matthesjimte
                                  wrote on last edited by
                                  #27

                                  @homoran

                                  Vielen Dank

                                  das war es

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M Online
                                    M Online
                                    ManfredHi
                                    wrote on last edited by
                                    #28

                                    Hallo. Wer von Euch verwendet den myPV AC-Thor ?
                                    Ich habe diesen Adapter gefunden, aber er lässt sich nicht installieren.
                                    https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR

                                    was muss ich da machen. im Log-File scheint folgendes auf:

                                    host.iobroker
                                    2023-07-01 19:51:50.314	error	iobroker host.iobroker Cannot install DrBing/ioBroker.AC-THOR#237cde8224b9372e99a37372c462b719c3d7968e: 254
                                    
                                    B 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • M ManfredHi

                                      Hallo. Wer von Euch verwendet den myPV AC-Thor ?
                                      Ich habe diesen Adapter gefunden, aber er lässt sich nicht installieren.
                                      https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR

                                      was muss ich da machen. im Log-File scheint folgendes auf:

                                      host.iobroker
                                      2023-07-01 19:51:50.314	error	iobroker host.iobroker Cannot install DrBing/ioBroker.AC-THOR#237cde8224b9372e99a37372c462b719c3d7968e: 254
                                      
                                      B Offline
                                      B Offline
                                      bfit
                                      wrote on last edited by
                                      #29

                                      @manfredhi Das ist kein Adapter, sondern eine Anleitung, wie man den AC-THOR mit dem Modbus-Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus) auslesen kann.

                                      M 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • B Offline
                                        B Offline
                                        bfit
                                        wrote on last edited by bfit
                                        #30

                                        Eine Frage an die AC-THOR-Besitzer, die ihr Gerät schon per Modbus auslesen: Gibt es ein Modbus-Register, das ausgibt, welche Energiemenge der AC-THOR in Summe schon verheizt hat? Gesteuert wird er in meinem Fall so, dass er nur PV-Überschussstrom verheizt – die nötigen Datenpunkte bekommt er direkt vom Batteriespeicher. Ich würde über Modbus/ioBroker für meine Energiebilanzierung und -visualisierung also nur gerne auslesen, welche Leistung er aktuell verheizt (das dürfte Register 1000 sein, richtig?) und welche Energie in Summe verheizt wurde.

                                        Laut https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR gibt es ein Modbus-Register 1069 "Meter Power", allerdings ohne Einheit und nähere Beschreibung. Ist das der gesuchte Zählerstand für die verheizte Energiemenge oder ist das etwas ganz anderes?

                                        M 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • B bfit

                                          @manfredhi Das ist kein Adapter, sondern eine Anleitung, wie man den AC-THOR mit dem Modbus-Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus) auslesen kann.

                                          M Online
                                          M Online
                                          ManfredHi
                                          wrote on last edited by ManfredHi
                                          #31

                                          @bfit sagte in MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden:

                                          @manfredhi Das ist kein Adapter, sondern eine Anleitung, wie man den AC-THOR mit dem Modbus-Adapter (https://github.com/ioBroker/ioBroker.modbus) auslesen kann.

                                          Danke für die Info. War mir damals nicht, als ich den Eintrag gemacht habe, nicht klar. Hab aber seit August vorigen Jahres den MyPV-ELWA-E und das klappt über ModBus einwandfrei.

                                          @bfit sagte in MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden:

                                          Laut https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR gibt es ein Modbus-Register 1069 "Meter Power", allerdings ohne Einheit und nähere Beschreibung. Ist das der gesuchte Zählerstand für die verheizte Energiemenge oder ist das etwas ganz anderes?

                                          Der Wert 1069 Meter Power zeigt mir die aktuelle Leistung des Heizstabs in W an, soweit ich mich erinnern kann. Wie gesagt, ich hab aber den ELWA-E. Heizstab ist momentan nicht in Betrieb, werd das aber nochmals prüfen.

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          677

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe