Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.8k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
mypv ac thor 9s iobroker verbimypvac thor 9s
38 Posts 14 Posters 10.6k Views 12 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • C Chilihead

    @ukl Hallo so ähnlich ist mein Setup auch 1000L Puffer mit E3DC Speicher, Tuxhorn und AC thor9s ABER
    das mit dem stufenlos ist ein Problem denn beim 9s wird nur 1 Phase stufenlos geregelt die anderen beiden sind immer per Relais voll zugeschaltet, heißt:
    unter 3kW = stufenlose Regelung
    über 3kW = Relais 1 angezogen und Phase 2 stufenlose Regelung
    über 6kW = Relais 1 und 2 angezogen und Phase 3 stufenlose Regelung
    Jetzt kannst du dir vorstellen wie das wild klackert im Grenzbetrieb zwischen 2,9 und 3,1kw bzw. 5,9 und 6,1kW
    Da sind wirklich Relais verbaut im 9s
    Wollte mit Blockly regeln; erstmal nur Wert vom E3DC (Leistung am Netzübergabepunkt) an den 9s; funktioniert nicht wirklich da der errechnete Wert bei konstanten -4kW zwischen -300W und -4kW springt; somit ist entweder Blockly oder der Pi zu langsam; per Hand funktioniert es (spätestens alle 8s muss der Wert neu geschrieben werden)

    U Offline
    U Offline
    ukl
    wrote on last edited by
    #8

    @chilihead hi,
    das nur eine Phase stufenlos geregelt wird ist nirgends bei AC Thor beschrieben und das ist dann wirklich nicht schön.
    Das bestärkt mich aber in meiner eigentlichen Idee, den ACThor nicht an den Wechselrichter anzuschliessen, sondern nur vom ioBroker, bzw. Raspi zu steuern.
    Ich habe noch eine weitere Situation, wo ich den ACThor direkt kontrollieren muss.
    Meine Anlage hat die Ost/West Ausrichtung, dadurch habe ich schon sehr früh PV Strom.

    • Der nicht selbstverbrauchte Strom soll all erstes für die Heizung/Warmwasser genutzt werden und erst danach soll die Batterie aufgeladen werden.
    • Allerdings hängt das auch vom Batterieladezustand und vom Wetterbericht ab. Wenn ich die Batterie am Tag nicht mehr voll bekomme und den Hausbedarf nicht decken kann, macht es keinen Sinn die Heizung mit Strom zu betreiben, da ist Gas billiger. PV Strom ist zwar billig, aber der Haus bedarf (incl. batterie) muss sichergestellt sein, so dass ich dafür keinen Strom vom Netz beziehen muss.

    Der ioBroker hat alle nötigen Parameter/Werte für eine solche Steuerung (Kostal Plenticore API Adapter) des ACThor und dann kann man dan Übergangsbereich 3kW/6kW in die Steuerung mit einbauen.

    Ob das dann der ioBroker oder ein Raspi die Steuerung übernimmt ist dann egal, auf alle Fälle wird dann bei mir der ACThor nicht an den Wechselrichter angeschlossen (Stand heute)

    TRINA_HoneyM_330-340W: 9,86kwp, Plentcore Plus 8.5, BYD HVS10.2

    C 1 Reply Last reply
    0
    • U ukl

      @chilihead hi,
      das nur eine Phase stufenlos geregelt wird ist nirgends bei AC Thor beschrieben und das ist dann wirklich nicht schön.
      Das bestärkt mich aber in meiner eigentlichen Idee, den ACThor nicht an den Wechselrichter anzuschliessen, sondern nur vom ioBroker, bzw. Raspi zu steuern.
      Ich habe noch eine weitere Situation, wo ich den ACThor direkt kontrollieren muss.
      Meine Anlage hat die Ost/West Ausrichtung, dadurch habe ich schon sehr früh PV Strom.

      • Der nicht selbstverbrauchte Strom soll all erstes für die Heizung/Warmwasser genutzt werden und erst danach soll die Batterie aufgeladen werden.
      • Allerdings hängt das auch vom Batterieladezustand und vom Wetterbericht ab. Wenn ich die Batterie am Tag nicht mehr voll bekomme und den Hausbedarf nicht decken kann, macht es keinen Sinn die Heizung mit Strom zu betreiben, da ist Gas billiger. PV Strom ist zwar billig, aber der Haus bedarf (incl. batterie) muss sichergestellt sein, so dass ich dafür keinen Strom vom Netz beziehen muss.

      Der ioBroker hat alle nötigen Parameter/Werte für eine solche Steuerung (Kostal Plenticore API Adapter) des ACThor und dann kann man dan Übergangsbereich 3kW/6kW in die Steuerung mit einbauen.

      Ob das dann der ioBroker oder ein Raspi die Steuerung übernimmt ist dann egal, auf alle Fälle wird dann bei mir der ACThor nicht an den Wechselrichter angeschlossen (Stand heute)

      C Offline
      C Offline
      Chilihead
      wrote on last edited by
      #9

      @ukl ja das hat mich auch sehr geärgert das da nur eine Phase geregelt wird zumal ja groß beworben wird das der stufenlos regelt.

      Ich will mich auch nicht vom E3DC abhängig machen da ich mit der Steuerung nicht wirklich einverstanden bin v.a. mit der Batterieladung.
      Die würde ich wie du auch gern so spät als möglich laden (so wie das bei E3DC eigentlich sein sollte) damit die nicht unnötig auf 100% steht den ganzen Tag bzw. ich um 10Uhr schon 100% Speicher und 1000L Wasser auf 65°C hab.
      Wie gesagt ein einfaches blockly hat bisher nicht funktioniert da die Werte gesprungen sind.
      Gut wäre eine Mischung aus E3DC Control mit Erweiterung für 9s und Wallbox.
      Ist der Kostal Plenticore API Adapter nur für Kostal?

      U 1 Reply Last reply
      0
      • C Chilihead

        @ukl ja das hat mich auch sehr geärgert das da nur eine Phase geregelt wird zumal ja groß beworben wird das der stufenlos regelt.

        Ich will mich auch nicht vom E3DC abhängig machen da ich mit der Steuerung nicht wirklich einverstanden bin v.a. mit der Batterieladung.
        Die würde ich wie du auch gern so spät als möglich laden (so wie das bei E3DC eigentlich sein sollte) damit die nicht unnötig auf 100% steht den ganzen Tag bzw. ich um 10Uhr schon 100% Speicher und 1000L Wasser auf 65°C hab.
        Wie gesagt ein einfaches blockly hat bisher nicht funktioniert da die Werte gesprungen sind.
        Gut wäre eine Mischung aus E3DC Control mit Erweiterung für 9s und Wallbox.
        Ist der Kostal Plenticore API Adapter nur für Kostal?

        U Offline
        U Offline
        ukl
        wrote on last edited by
        #10

        @chilihead der Kostal adapter ist für den Kostal Plenticore, adaptionen zu anderen Systemen sind vielleicht möglich, da müsstest Du aber mit StrathCole reden. Er ist der Entwickler des Adapters.

        Ich werde die Verbindung vom ACTHor zum Wechselrichter nicht herstellen und dafür den ACTRHOR selber und direkt programmieren.
        In Deinem Fall fragt der ACThor den Wechselrichter ständig ab und überschreibt dadurch Deine programmierten Wertew (die 8sec).

        Bei Blocky kann ich DIr erstmal nicht helfen

        TRINA_HoneyM_330-340W: 9,86kwp, Plentcore Plus 8.5, BYD HVS10.2

        C 1 Reply Last reply
        0
        • U ukl

          @chilihead der Kostal adapter ist für den Kostal Plenticore, adaptionen zu anderen Systemen sind vielleicht möglich, da müsstest Du aber mit StrathCole reden. Er ist der Entwickler des Adapters.

          Ich werde die Verbindung vom ACTHor zum Wechselrichter nicht herstellen und dafür den ACTRHOR selber und direkt programmieren.
          In Deinem Fall fragt der ACThor den Wechselrichter ständig ab und überschreibt dadurch Deine programmierten Wertew (die 8sec).

          Bei Blocky kann ich DIr erstmal nicht helfen

          C Offline
          C Offline
          Chilihead
          wrote on last edited by
          #11

          @ukl Ich habs jetzt "rudimentär" gelöst. Alles ohne große Abfrage; der MyPV fragt den E3DC Zähler (Netzeinspeisung) alle 3s ab und regelt dann entsprechend auf -200W.
          Das funktioniert soweit ganz gut und ich glaub ich lass es auch dabei

          M 1 Reply Last reply
          0
          • C Chilihead

            @ukl Ich habs jetzt "rudimentär" gelöst. Alles ohne große Abfrage; der MyPV fragt den E3DC Zähler (Netzeinspeisung) alle 3s ab und regelt dann entsprechend auf -200W.
            Das funktioniert soweit ganz gut und ich glaub ich lass es auch dabei

            M Offline
            M Offline
            Mutanten
            wrote on last edited by
            #12

            @chilihead Habe auch einen Thor9s (und einen ELWA-E) und mich regt dieses geklackere auch auf. Frage, hast du schon versucht alle 3 Phasen gleichzeitig aktiv zu schalten und dann auf allen 3 Phasen die Reglung aktiv zu machen? Somit wäre auch die Oberflächentemperatur an den Heizwendeln geringer, somit die Verkalkung. Ich bin auch grundsätzlich nicht zufrieden wie die Regelung läuft. Habe eine Nulleinspeiße Anlage(wenn es von E3DC Seite funktionieren würde, aktuell auch nicht mit der P_10_2022_04, es wird weiterhin die Solarleistug reduziert anstatt die Überschüssige Leistung an den MyPV zu verbraten. Ticket bei E3DC ist seit Juni 2021 offen) und wenn die Heizstäbe richtig aktiv sind kann es schon mal vorkommen, dass an einem Tag mehere kWh eingespeißt werden. Wenn Du dafür eine Lösung hättest, das wäre wirklich super. Hast du es geschaft die Leistung des Thor auszulesen? Es geht ja nur 1 Modbus Verbindung. Geht das eventuell über rscp direkt aus dem HKW?

            E3DC S10 Pro, 19,5kWh, 22,2kWp
            MyPV Thor9s & ELWA-E
            ioBroker mit Vis auf Raspberry Pi 4

            1 Reply Last reply
            0
            • S Svenibaer

              @teddy2000
              Hi,
              bin selbst Modbus und AC-THOR 9s newbee (gestern bekommen und heute gebastelt..). Habe die Kommunikation mit dem ioBroker aber weitestgehend hinbekommen u.a. mit folgender "Anleitung" bzw. "Übersicht":

              https://github.com/DrBing/ioBroker.AC-THOR
              Danke an DrBing!

              Nach deinen Screenshots würde ich meinen, Du hast die Holding Register nicht richtig angelegt. Dieses sind im Nummernbereich ab 40.000. Die einzelnen Register gibt man dann aber nur noch mit Adresse 1000, 1001 ... 1071 an.

              Was mir noch Probleme bereitet: Ich möchte ja die aktuelle Einspeiseleistung des Smartmeters an den AC-THOR weitergeben (1069_Meter_Power), damit dieser die Überschussmenge "verbrät"... wenn ich darauf aber einen Wert Schreibe, dann wird er nach wenigen Sekunden gerade wieder überschrieben/ auf 0 zurückgesetzt...
              Vielleicht hat hier noch jemand einen Tipp dazu.

              Danke, Gruß Sven

              T Offline
              T Offline
              THELOH
              wrote on last edited by
              #13

              @svenibaer Moin, hast du die Ansteuerung hinbekommen?
              Wenn ich auf das Register 1000 (Leistung) schreibe wird der Werft wieder mit 0 vom Thor überschrieben :(

              M 1 Reply Last reply
              0
              • T THELOH

                @svenibaer Moin, hast du die Ansteuerung hinbekommen?
                Wenn ich auf das Register 1000 (Leistung) schreibe wird der Werft wieder mit 0 vom Thor überschrieben :(

                M Offline
                M Offline
                matthesjimte
                wrote on last edited by
                #14

                @theloh und @Svenibaer

                Guten Tag

                Ich habe das gleiche Problem:
                Wenn ich den AC-Thor mittels Modbus TCP mittels Node-Red ansteuer, allerdings über das Register 1078, kann ich ihn steuern.

                Wenn ich auf mittels Modbus des IObroker auf den Acthor greife, kann ich den Wert ins Register 1000 schreiben, aber er setzt es nicht um.

                Von Hand klappt das super.

                Wo liegt der Fehler, jemand eine Ahnung oder Idee?

                M 1 Reply Last reply
                0
                • M matthesjimte

                  @theloh und @Svenibaer

                  Guten Tag

                  Ich habe das gleiche Problem:
                  Wenn ich den AC-Thor mittels Modbus TCP mittels Node-Red ansteuer, allerdings über das Register 1078, kann ich ihn steuern.

                  Wenn ich auf mittels Modbus des IObroker auf den Acthor greife, kann ich den Wert ins Register 1000 schreiben, aber er setzt es nicht um.

                  Von Hand klappt das super.

                  Wo liegt der Fehler, jemand eine Ahnung oder Idee?

                  M Offline
                  M Offline
                  mane444
                  wrote on last edited by
                  #15

                  @matthesjimte hi, schau mal hier vielleicht hilft dir das.
                  https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/38?_=1681122751818
                  ich hab das mit zwei Instanzen gelöst einmal schreiben und einmal lösen.

                  M 1 Reply Last reply
                  0
                  • M mane444

                    @matthesjimte hi, schau mal hier vielleicht hilft dir das.
                    https://forum.iobroker.net/topic/44510/aufruf-sammlung-an-modbus-anbindungen/38?_=1681122751818
                    ich hab das mit zwei Instanzen gelöst einmal schreiben und einmal lösen.

                    M Offline
                    M Offline
                    matthesjimte
                    wrote on last edited by matthesjimte
                    #16

                    @mane444 Vielen Dank für Teilen

                    Was ich nicht verstehe, warum hast du beim auslesen port502 in der Instanz aber im ACThor beides auf dem Port 4197?

                    Und desweiteren werden alle holding Register nach dem neustart mit Register nummer 0 angezeigt anstatt mit 1000,1001 usw. Wenn ich sie importieren sehen ich Sie normal

                    M M 2 Replies Last reply
                    0
                    • M matthesjimte

                      @mane444 Vielen Dank für Teilen

                      Was ich nicht verstehe, warum hast du beim auslesen port502 in der Instanz aber im ACThor beides auf dem Port 4197?

                      Und desweiteren werden alle holding Register nach dem neustart mit Register nummer 0 angezeigt anstatt mit 1000,1001 usw. Wenn ich sie importieren sehen ich Sie normal

                      M Offline
                      M Offline
                      matthesjimte
                      wrote on last edited by
                      #17

                      @mane444 Vorallen bekommen ich keine grünen Hacken im AcThor angezeigt wenn ich nicht auf Modbus TCP stelle
                      c91b9c53-f74a-4dda-8ab4-8b825660ca3f-grafik.png
                      c9a1cf15-6257-4e27-92dc-c31eff918526-grafik.png

                      M 1 Reply Last reply
                      0
                      • M matthesjimte

                        @mane444 Vorallen bekommen ich keine grünen Hacken im AcThor angezeigt wenn ich nicht auf Modbus TCP stelle
                        c91b9c53-f74a-4dda-8ab4-8b825660ca3f-grafik.png
                        c9a1cf15-6257-4e27-92dc-c31eff918526-grafik.png

                        M Offline
                        M Offline
                        matthesjimte
                        wrote on last edited by
                        #18

                        @matthesjimte sagte in MYPV AC Thor 9s mit IOBroker verbinden:

                        @mane444 Vorallen bekommen ich keine grünen Hacken im AcThor angezeigt wenn ich nicht auf Modbus TCP stelle
                        c91b9c53-f74a-4dda-8ab4-8b825660ca3f-grafik.png
                        c9a1cf15-6257-4e27-92dc-c31eff918526-grafik.png

                        Habe es jetzt hinbekommen das die Verbindung steht, musste den Modbus aktualisieren.

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • M matthesjimte

                          @mane444 Vielen Dank für Teilen

                          Was ich nicht verstehe, warum hast du beim auslesen port502 in der Instanz aber im ACThor beides auf dem Port 4197?

                          Und desweiteren werden alle holding Register nach dem neustart mit Register nummer 0 angezeigt anstatt mit 1000,1001 usw. Wenn ich sie importieren sehen ich Sie normal

                          M Offline
                          M Offline
                          mane444
                          wrote on last edited by
                          #19

                          @matthesjimte Das Auslesen des Acthor geht mit Port 502. Das Bereitstellen der Daten für den Acthor mache ich in der eigenen Instanz mit Port 4197.
                          Wenn ich deine letzte Antwort richtig verstehe klappt es nun.

                          M 1 Reply Last reply
                          0
                          • M mane444

                            @matthesjimte Das Auslesen des Acthor geht mit Port 502. Das Bereitstellen der Daten für den Acthor mache ich in der eigenen Instanz mit Port 4197.
                            Wenn ich deine letzte Antwort richtig verstehe klappt es nun.

                            M Offline
                            M Offline
                            matthesjimte
                            wrote on last edited by matthesjimte
                            #20

                            @mane444

                            Naja, so richtig klappn will es noch nicht .
                            Die Verbindung steht, wenn ich jetzt manuel bei dem Modbus mit 4197 eine Wert in Register 1000 reinschreiben, nimmt er das zwar an aber der Wert 800 endet in 1387W im Acthor. Wenn ich dann -300 eintrage regelt er zwar runter aber auch keine 300.

                            Wenn ich jetzt ein kleine Script alle 20 sec ausführen lassen, passiert gar nichts im AcThor aber im dem Objekt schon
                            54b2a74e-2b4f-445e-b7c2-28f541e855d0-grafik.png

                            Ich kann mir gar nicht vorstellen das man das nicht feiner steuern kann

                            M 1 Reply Last reply
                            0
                            • M matthesjimte

                              @mane444

                              Naja, so richtig klappn will es noch nicht .
                              Die Verbindung steht, wenn ich jetzt manuel bei dem Modbus mit 4197 eine Wert in Register 1000 reinschreiben, nimmt er das zwar an aber der Wert 800 endet in 1387W im Acthor. Wenn ich dann -300 eintrage regelt er zwar runter aber auch keine 300.

                              Wenn ich jetzt ein kleine Script alle 20 sec ausführen lassen, passiert gar nichts im AcThor aber im dem Objekt schon
                              54b2a74e-2b4f-445e-b7c2-28f541e855d0-grafik.png

                              Ich kann mir gar nicht vorstellen das man das nicht feiner steuern kann

                              M Offline
                              M Offline
                              mane444
                              wrote on last edited by
                              #21

                              @matthesjimte ich steuere hier nicht den Acthor sondern ich stelle ihm die Bezugsleistung zur Verfügung. Der Acthor regelt dann auf den Zielwert der Regelung. In meinem Fall -60W

                              M 1 Reply Last reply
                              0
                              • M mane444

                                @matthesjimte ich steuere hier nicht den Acthor sondern ich stelle ihm die Bezugsleistung zur Verfügung. Der Acthor regelt dann auf den Zielwert der Regelung. In meinem Fall -60W

                                M Offline
                                M Offline
                                matthesjimte
                                wrote on last edited by
                                #22

                                @mane444

                                Verstehe ich das richtig, ich gebe ihn einem Wert vor, z.B. 600W und er regelt das dann von alleine

                                Sehr komisch. Hier gebe ich ihm 800w
                                eac13f11-cf71-45c5-bbe3-9a3de1e82d3e-grafik.png

                                und 30sec später verballert er fast 9kw
                                0cf750eb-fe61-4b39-86a5-0f77a7d1e4f4-grafik.png

                                M 1 Reply Last reply
                                0
                                • M matthesjimte

                                  @mane444

                                  Verstehe ich das richtig, ich gebe ihn einem Wert vor, z.B. 600W und er regelt das dann von alleine

                                  Sehr komisch. Hier gebe ich ihm 800w
                                  eac13f11-cf71-45c5-bbe3-9a3de1e82d3e-grafik.png

                                  und 30sec später verballert er fast 9kw
                                  0cf750eb-fe61-4b39-86a5-0f77a7d1e4f4-grafik.png

                                  M Offline
                                  M Offline
                                  mane444
                                  wrote on last edited by
                                  #23

                                  @matthesjimte Bei der Ansteuerung "Adjustable Modbus TCP" holt sich der Acthor den Wert und geht davon aus das dies der Bezug ist. Hast du z.B. 1000 W Überschuss (Speisung) erhöht er die Leistung solange bis der Bezug auf den geforderten Wert runter geht. Deshalb braucht er immer den aktuellen Bezug und das ziemlich schnell bei mir hab ich eine Aktualisierung von 1 Sekunde.
                                  Wie die Funktion bei "Modbus TCP" genau ist kann ich nicht sagen.

                                  M 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • M mane444

                                    @matthesjimte Bei der Ansteuerung "Adjustable Modbus TCP" holt sich der Acthor den Wert und geht davon aus das dies der Bezug ist. Hast du z.B. 1000 W Überschuss (Speisung) erhöht er die Leistung solange bis der Bezug auf den geforderten Wert runter geht. Deshalb braucht er immer den aktuellen Bezug und das ziemlich schnell bei mir hab ich eine Aktualisierung von 1 Sekunde.
                                    Wie die Funktion bei "Modbus TCP" genau ist kann ich nicht sagen.

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    matthesjimte
                                    wrote on last edited by
                                    #24

                                    @mane444
                                    Ich benutze jetzt auch "Adjustable Modbus TCP", das hatte ich gemeint das ich es jetzt hin bekommen haben.

                                    Also wenn ich jetzt in den Register 1000 "-1000" reinschreiben sollte er sofort anspringen, wenn ich dann nach einer Sekunde runtergehe auf -50 sollte er regeln und so weiter. Habe ich das so richtig verstanden.

                                    Wenn ja warum passiert bei diesem Script dann aber gar nichts?

                                    51af62c6-b5ab-42dc-aa14-2c06ddbb1356-grafik.png

                                    Sorry vielleicht bin ich zu blöd, oder einfach zu spät aber logisch ist das doch nicht, wenn er es manuell irgendwie macht aber über das script nicht.

                                    Hast du mal einen Code snipsel von dir, vielleicht steige ich dann mehr durch.

                                    Wenn nicht muss ich wieder auf meine Node.-REd ansteuerung zurückgreifen.

                                    M HomoranH 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • M matthesjimte

                                      @mane444
                                      Ich benutze jetzt auch "Adjustable Modbus TCP", das hatte ich gemeint das ich es jetzt hin bekommen haben.

                                      Also wenn ich jetzt in den Register 1000 "-1000" reinschreiben sollte er sofort anspringen, wenn ich dann nach einer Sekunde runtergehe auf -50 sollte er regeln und so weiter. Habe ich das so richtig verstanden.

                                      Wenn ja warum passiert bei diesem Script dann aber gar nichts?

                                      51af62c6-b5ab-42dc-aa14-2c06ddbb1356-grafik.png

                                      Sorry vielleicht bin ich zu blöd, oder einfach zu spät aber logisch ist das doch nicht, wenn er es manuell irgendwie macht aber über das script nicht.

                                      Hast du mal einen Code snipsel von dir, vielleicht steige ich dann mehr durch.

                                      Wenn nicht muss ich wieder auf meine Node.-REd ansteuerung zurückgreifen.

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      mane444
                                      wrote on last edited by
                                      #25

                                      @matthesjimte
                                      Eine Änderung im Register vom Zähler wird direkt an das Register für den Acthor durchgereicht.

                                      886316cb-ff99-4252-b8b3-978f8e869c1b-image.png

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • M matthesjimte

                                        @mane444
                                        Ich benutze jetzt auch "Adjustable Modbus TCP", das hatte ich gemeint das ich es jetzt hin bekommen haben.

                                        Also wenn ich jetzt in den Register 1000 "-1000" reinschreiben sollte er sofort anspringen, wenn ich dann nach einer Sekunde runtergehe auf -50 sollte er regeln und so weiter. Habe ich das so richtig verstanden.

                                        Wenn ja warum passiert bei diesem Script dann aber gar nichts?

                                        51af62c6-b5ab-42dc-aa14-2c06ddbb1356-grafik.png

                                        Sorry vielleicht bin ich zu blöd, oder einfach zu spät aber logisch ist das doch nicht, wenn er es manuell irgendwie macht aber über das script nicht.

                                        Hast du mal einen Code snipsel von dir, vielleicht steige ich dann mehr durch.

                                        Wenn nicht muss ich wieder auf meine Node.-REd ansteuerung zurückgreifen.

                                        HomoranH Do not disturb
                                        HomoranH Do not disturb
                                        Homoran
                                        Global Moderator Administrators
                                        wrote on last edited by
                                        #26

                                        @matthesjimte habe von thor keine Ahnung.
                                        ist da ein Adapter im Spiel?
                                        und wenn die DP "nur" vom modbus Adapter sind.

                                        Dann musst du steuere und icht aktualisiere nehmen.

                                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                        M 1 Reply Last reply
                                        1
                                        • HomoranH Homoran

                                          @matthesjimte habe von thor keine Ahnung.
                                          ist da ein Adapter im Spiel?
                                          und wenn die DP "nur" vom modbus Adapter sind.

                                          Dann musst du steuere und icht aktualisiere nehmen.

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          matthesjimte
                                          wrote on last edited by
                                          #27

                                          @homoran

                                          Vielen Dank

                                          das war es

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          440

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe