      @LaplaceII Der 214 scheint bei OZW nicht richtig eingepflegt zu sein - die device ID ist die gleiche wie 224

      L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • L
        LaplaceII @AlCalzone last edited by

        @AlCalzone: Auf den Seiten der Zwave Alliance ist der fgs224 mit der Product ID 0x0204 und der fgs214 mit der Product ID 0x0404 aufgeführt.
        Ich habe gestern versucht das config file zu erstellen. Für einige Parameter bekomme ich das hin (abgeschaut von den Schaltern fgs213 und fgs223). Jedoch gibt es Parameter beim fgs214 und fgs224 (z.B. die Alarmeinstellungen, s. Bild), die ich so bei den Vorgängern nicht gesehen habe bzw. kopieren konnte. Da es einige dieser Parameter gibt, bin ich nicht wirklich voran gekommen...Falls es ein Bsp dafür gibt, kann ich weitermachen...
        c22f22f4-673a-427b-a301-767bfc6502ac-image.png

        AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @LaplaceII last edited by

          @LaplaceII FGS 214 habe ich hier von OpenZWave importiert:
          https://github.com/zwave-js/node-zwave-js/pull/1323/files
          Da scheinen die Alarmeinstellungen aber nicht drin zu sein. Du kannst die Datei gerne als Startpunkt nutzen für den FGS 224.

          Diese komplizierteren Parameter werden in zwave-js als partielle Parameter abgebildet.
          Diese sehen von außen erst mal aus wie normale, markieren aber über eine Bitmaske welchen Teil des Parameters sie bearbeiten:
          https://zwave-js.github.io/node-zwave-js/#/development/config-files?id=partial-parameters

          In deinem Beispiel: wäre Notification Type "31[0xff000000]" und Event/State Parameters: "31[0xff00]".
          Hilft dir das? Sonst lass mir einfach die Beschreibung dieser Parameter zukommen, dann bau ich das selbst.

          AlCalzone created this issue in zwave-js/node-zwave-js

          closed feat(config): add fibaro FGS-224 #1323

          L 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • N
            Noell @AlCalzone last edited by

            @AlCalzone Hallo AlCalzone, toll Arbeit an einem tollen Adapter.
            Kannst Du folgende Config für einen Philio Flood Sensor PAT02-A noch einbinden? Für die Typen PAT02-B und C ist die bereits vorhanden Typ A fehlt jedoch.
            http://manuals-backend.z-wave.info/make.php?lang=DE&sku=PHIEPAT02-A&cert=ZC10-15040009
            pat02-a.json
            Danke!

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • L
              LaplaceII @AlCalzone last edited by

              @AlCalzone : Ich habe mir von git das config file für den fgs224 herangezogen und das config file für das fgs214 erstellt und eine PR platziert (hoffe ich habe alle richtig gemacht). Anbei noch die Beschreibungen der Schalter inkl. der oben beschriebenen Alarm Parameter (ein file).
              FGS-2x4-T-EN-1.0.pdf

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • gelberlemmy
                gelberlemmy @AlCalzone last edited by

                @AlCalzone guten Morgen. ich habe Neo Coolcam Powerplugs im Einsatz. Jetzt wollte ich den Reportintervall der Messadaten ändern. Da bin ich über etwas gestolpert. Kann es sein, dass dort die Datenpunktnamen vertauscht sind ? Für den Reportintervall ist Standart 300s Sekunden eingestellt. Ich bin der Meinung zwei sind vertauscht. Siehe Screenshot. Der Plug ist noch auf Standart.

                Könntest Du einmal schauen ? Danke

                Gruß André

                2021-01-11 07_49_25-objects - ioBroker.png

                2021-01-11 08_03_02-Neo coolcam - smart-plug user guide v2 - Zwave.png

                AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • AlCalzone
                  AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by

                  @gelberlemmy Möglich... kannst du mal neben dem Node_002-Objekt auf den Bleistift klicken, auf "Raw" wechseln und mir diese 3 Werte zeigen?
                  11f3927c-b5df-49ca-a307-032643c8d83f-grafik.png

                  gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • gelberlemmy
                    gelberlemmy @AlCalzone last edited by

                    @AlCalzone sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):

                    @gelberlemmy Möglich... kannst du mal neben dem Node_002-Objekt auf den Bleistift klicken, auf "Raw" wechseln und mir diese 3 Werte zeigen?
                    11f3927c-b5df-49ca-a307-032643c8d83f-grafik.png

                    Anbei der Screenshot:

                    2021-01-11 12_00_11-objects - ioBroker.png

                    AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by

                      @gelberlemmy Also in den Konfigurationsdateien ist es schon mal korrekt.
                      Kannst du mir deine Cache-Dateien mal schicken?

                      gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • gelberlemmy
                        gelberlemmy @AlCalzone last edited by

                        @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):

                        @gelberlemmy Also in den Konfigurationsdateien ist es schon mal korrekt.
                        Kannst du mir deine Cache-Dateien mal schicken?

                        Lustigerweise müsste der Punkt Relaison/off Status der aktuell den Wert 300 hat nur den Wert 0 und 1 zur Verfügun haben.
                        Die 300 sind ja als Wert für die Sekunden des Intervalls. Also zumindest so der Beschreibung. Irgend etwas ist da in Schieflage.

                        AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by

                          @gelberlemmy Die Nummern in den Konfigurationdateien stimmen mit der Anleitung überein - daher auch die Frage nach den Cache-Dateien.

                          gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • gelberlemmy
                            gelberlemmy @AlCalzone last edited by

                            @alcalzone die müsstest Du schon längst per eMail bekommen haben. Mo 21:25.

                            Gruß André

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • P
                              PRozAC last edited by PRozAC

                              Hallo @AlCalzone

                              Irgendwie habe ich das Problem, das mein Z.ME UZB dongle als Routing Slave und alle angelernten Endpoints als Static Controller angezeigt werden.
                              Egal ob sicher oder unsicher inkludiert wurde.
                              Ebenso sind die Punkte Current Value und Target value nicht immer synchron, wenn z.b. ein Endpunkt über Target value geschaltet wird.
                              Endpunkt Target wird auf True gestellt -> Licht geht an -> current value bleibt bei false. Teilweise bleiben beide values auf false obwohl das Licht angeht.
                              Ich betreibe seit min. 3 Jahren ein HC2 und wollte auf Zwave2 umsteigen, da ich eh viele Datenpunkte vom iobroker per API an den HC2 übertrage und mir dieses somit sparen könnte.
                              Aber so wird das leider nix. Kannst du mir da vielleicht etwas weiter helfen?

                              08639C78-114D-4DA8-A43D-6E4BA69EDCA8.png 85E76D39-793B-4CBE-9960-0255D94B1351.png

                              LG
                              Stefan

                              AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • AlCalzone
                                AlCalzone Developer @PRozAC last edited by

                                @prozac said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):

                                als Routing Slave und alle angelernten Endpoints als Static Controller angezeigt werden.

                                Wieso ist das wichtig?

                                Ebenso sind die Punkte Current Value und Target value nicht immer synchron

                                Bekanntes Problem mit einigen Geräten. Steht relativ hoch auf meiner Prioritätsliste, kann aber noch nicht versprechen, wann ich das gelöst bekomme.

                                P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by

                                  @gelberlemmy Haste mal probiert, die einfach neu zu konfigurieren?
                                  Wenn ich davon ein Log hätte, wäre es ggf. ein Anhaltspunkt.

                                  gelberlemmy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • AlCalzone
                                    AlCalzone Developer last edited by

                                    v1.8.6 ist auf dem Weg 🙂

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • P
                                      PRozAC @AlCalzone last edited by PRozAC

                                      @alcalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):

                                      Wieso ist das wichtig?

                                      Wenn es sich nur um einen Anzeigefehler handelt ist es mir natürlich egal 🙂
                                      Ich hatte nur gedacht es stünde evtl. in Verbindung zu dem genannten Problem mit den unterschiedlichen Values.

                                      Bekanntes Problem mit einigen Geräten. Steht relativ hoch auf meiner Prioritätsliste, kann aber noch nicht versprechen, wann ich das gelöst bekomme.

                                      Danke für die Rückmeldung. Hatte dazu leider nichts gefunden. Interessant ist, dass ja irgendetwas vom Modul zurück kommt, da der Wert aktualisiert wird. Eine Regelmäßigkeit ist auch nicht erkennbar, da man alle Kombinationen provozieren kann 😉
                                      Gibt es da evtl. eine Art workaround?

                                      Mein Qubino 3 Phase Meter läuft leider auch nicht, da bei der Inklusion alle wichtigen Datenpunkte als „orphaned delete“ im Log geführt werden.
                                      Kann / soll ich dir dazu vielleicht weitere Infos geben?
                                      Ich werde wohl noch etwas warten meine 50+ Geräte zu migrieren.

                                      Vielen Dank für deinen Einsatz und liebe Grüße
                                      Stefan

                                      AlCalzone 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @PRozAC last edited by AlCalzone

                                        @prozac sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.8.x):

                                        Gibt es da evtl. eine Art workaround?

                                        Nein. Das hängt mit dem Timing der Aktualisierungs-Abfrage zusammen.

                                        Mein Qubino 3 Phase Meter läuft leider auch nicht, da bei der Inklusion alle wichtigen Datenpunkte als „orphaned delete“ im Log geführt werden.
                                        Kann / soll ich dir dazu vielleicht weitere Infos geben?

                                        Ja bitte. Was wird gelöscht, was nicht gelöscht werden sollte? Mit Qubino hatte ich sogar schon Kontakt, die haben hierzu nichts angemerkt 😬

                                        Und am besten noch folgende Informationen:
                                        https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/blob/master/docs/de/bei-problemen.md#notwendige-informationen-für-ein-issue

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • _nico
                                          _nico last edited by _nico

                                          Hi @AlCalzone, ich mal wieder.

                                          Danke für deine viele Arbeit am Z-Wave 2 Adapter. Es läuft wie immer alles stabil und zuverlässig - deutlich besser als der alte Z-Wave (1) Adapter mit OpenZWave.

                                          Mir ist gerade aufgefallen, dass es bei UP-Schaltern o.ä. mit zwei Eingängen nur einen reset DP, zum Zurücksetzen des historischen Stromverbrauchs, gibt. Es handelt sich um einen FIBARO DOUBLE SWITCH 2 FGS-223. (Siehe Screenshot)

                                          zwave2-reset-for-2-instances.png

                                          In meinen Fall setzt zwave2.0.Node_006.Meter.reset zwar zwave2.0.Node_006.Meter.value_001_kWh_Consumed zurück, aber nicht zwave2.0.Node_006.Meter.value_002_kWh_Consumed.
                                          Meiner Meinung nach sollte es einen reset_001 und einen reset_002 geben.

                                          Kannst du das fixen?
                                          Was brauchst du von mir?

                                          Gruß Nico

                                          AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @_nico last edited by

                                            @_nico Müsste machbar sein

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            703
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            test z-wave zwave
                                            32
                                            325
                                            38542
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo