@lisalisa
Danke.
Gibt es irgendwo eine Tabelle für die Register für den Wechselrichter SE8K?
In der Dokue steht etwas von 0xF142 als "AdvancedPwrControlEn". Den bekomme ich nicht hin. Ich habe aber aus Deiner Tabelle "103237_Storage_Control_Mode_RW". Ist das das gleiche oder ist letzterer für die BYD (habe eine LV 3x 3,5 kWh) und ersterer für den WR?Zudem habe ich seit zwei Tagen Probleme mit "102853_Batterieladestand". Der hat einige Tage lang vernünftige Werte ausgegeben. Nun gibt er zuweilen Stundenlang 0 bzw. Minuswerte aus. Hier der Verlauf aus der influx.db-Diagramm-Darstellung:

-
@lisalisa
Danke.
Gibt es irgendwo eine Tabelle für die Register für den Wechselrichter SE8K?
In der Dokue steht etwas von 0xF142 als "AdvancedPwrControlEn". Den bekomme ich nicht hin. Ich habe aber aus Deiner Tabelle "103237_Storage_Control_Mode_RW". Ist das das gleiche oder ist letzterer für die BYD (habe eine LV 3x 3,5 kWh) und ersterer für den WR?Zudem habe ich seit zwei Tagen Probleme mit "102853_Batterieladestand". Der hat einige Tage lang vernünftige Werte ausgegeben. Nun gibt er zuweilen Stundenlang 0 bzw. Minuswerte aus. Hier der Verlauf aus der influx.db-Diagramm-Darstellung:

@wrod sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
...Gibt es irgendwo eine Tabelle für die Register für den Wechselrichter SE8K?...
Google mal nach "SunSpec-Protokoll in SolarEdge Wechselrichtern" oder "Open Protocol for SolarEdge Inverters"
dann findest du jede Menge PDF
@wrod sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
... In der Dokue steht etwas von 0xF142 als "AdvancedPwrControlEn".
Ich habe aber aus Deiner Tabelle "103237_Storage_Control_Mode_RW". Ist das das gleiche...Nein, ist nicht das gleiche.
Du solltest mal ein paar Beiträge weiter hinten lesen wie die Adressen ausgerechnet werden (HEX nach dezimal +40.000 usw.) und Googel ist dein Freund und will dir helfen, mußt ihm nur eine Chance geben.
-
Hallo, ich bin Anfänger und habe versucht mit den Infos hier meinen Solaredge SE8K und meine BYD-LVS8 einzurichten.
Irgend wie komme ich nicht mehr weiter, die Werte für ACTotalRealPower, Hausverbrauch, TempWechselrichter passen, aber alles andere nicht.Habe jetzt gerade festgestellt das PVLeistungAktuell aktuell auch nicht richtig ist, es zeigt auch PV-Leistung an wenn von der Batterie eingespeist wird.
Vielleicht weiß hier jemand was ich falsch mache ?
Bin für jede Hilfe dankbar
-
Modbus habe ich auch 4 da 1,2,3 schon von den WR und Batterie belegt sind.
Ich würde annehmen das keine doppelte ID vorkommen darf.
(ist noch auf 4)Mehrere Geräte IDs habe ich gesetzt da ich mehrere Geräte im Modbus auslesen möchte
(ist noch an)Aliases habe ich jetzt aus.
Aktuell geht alles.
@bitwicht
Was hat es mit dem Haken bei "Aliases verwenden" auf sich?
Bei mir ist es gesetzt und es geht. Mehrere schreiben hier, der Haken müsste raus. Ich habe das probeweise gemacht, worauf alle meine Register weg waren. Nach wieder setzen waren sie wieder da. Aber Aliases sind es eben nicht ... -
@lisalisa Du hast hier https://forum.iobroker.net/post/699727 unter anderem Register für PV Exportiert Aktuell etc angegeben - leider ohne Adresse. Ich habe auch enen SE8K. Kannst Du die Adressen posten?
Danke
@wrod sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
@lisalisa Du hast hier https://forum.iobroker.net/post/699727 unter anderem Register für PV Exportiert Aktuell etc angegeben - leider ohne Adresse. Ich habe auch enen SE8K. Kannst Du die Adressen posten?
Danke
Das waren keine Register, das waren Javascripts oder Blocklys, die existieren aber nicht mehr auf meinem PC.
-
Hallo,
danke für die Anleitung, sie war ein guter Grundstein.
Ich bin jetzt an dem Punkt, dass die Daten in iobroker gelesen werden.
Im Gegensatz zur ürsprünglichen Anleitung kann man die Werte alle direkt in der modbus Konfiguration umrechnen lassen ohne extra Schritte per Skripte.
Mein aktuelles Setup:
iobroker v5.3.4
modbus 3.4.17
Solaredge SE10k 0004.0014.0228Meine Adressen sind zur basis 1, wenn eure zur Basis 0 sind, müssen die Adressen um 1 verringert werden. Also aus 40003 würde 40002.
_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale 40001 C_SunSpec_ID "Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte" uint32be 2 1 0 true false false false 40003 C_SunSpec_DID Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“ uint16be 1 1 0 true false false false 40004 C_SunSpec_Länge 65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern uint16be 1 1 0 true false false false 40005 C_Hersteller "Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""" string 16 1 0 true false false false 40021 C_Modell Spezifischer SolarEdge Wert string 16 1 0 true false false false 40045 C_Version Spezifischer SolarEdge Wert string 8 1 0 true false false false 40053 C_Seriennummer Eindeutiger SolarEdge Wert string 16 1 0 true false false false 40069 C_DeviceAddress MODBUS Unit ID uint16be 1 1 0 true false false false 40069 C_SunSpec_DID 101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig uint16be 1 1 0 true false false false 40072 I_AC_Strom AC-Gesamtstromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) true false false false 40073 I_AC_StromA AC-Phase A (L1) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) true false false false 40074 I_AC_StromB AC-Phase B (L2) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) true false false false 40075 I_AC_StromC AC-Phase C (L3) Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40076']) true false false false 40076 I_AC_Strom_SF AC-Strom Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true 40084 I_AC_Leistung AC-Leistungswert W uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40085']) true false false false 40085 I_AC_Leistung_SF AC-Leistung Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true 40088 I_AC_VA Scheinleistung VA uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40089']) true false false false 40089 I_AC_VA_SF Scheinleistung Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true 40090 I_AC_VAR Blindleistung VAR uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40091']) true false false false 40091 I_AC_VAR_SF Blindleistung Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true 40092 I_AC_PF Leistungsfaktor % uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40093']) true false false false 40093 I_AC_PF_SF Leistungsfaktor Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true 40094 I_AC_Energie_WH AC Gesamt-Energieproduktion kWh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40096'] - 3) true false false false 40096 I_AC_Energie_WH_SF AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor SF uint16be 1 1 0 true false false true 40097 I_DC_Strom DC-Stromwert A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40098']) true false false false 40098 I_DC_Strom_SF DC-Strom Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true 40099 I_DC_Spannung DC-Spannungswert V uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40100']) true false false false 40100 I_DC_Spannung_SF DC-Spannung Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true 40101 I_DC_Leistung DC-Leistungswert W uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40102']) true false false false 40102 I_DC_Leistung_SF DC-Leistung Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true 40104 I_Temp_Kühler Kühlkörpertemperatur °C uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40107']) true false false false 40107 I_Temp_SF Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor SF int16be 1 1 0 true false false true 40108 I_Status Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup) uint16be 1 1 0 true false false false 40109 I_Status_Anbieter Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup uint16be 1 1 0 true false false false 40124 C_Manufacturer Meter manufacturer string 32 1 0 true false false false 40140 C_Model Meter model string 32 1 0 true false false false 40156 C_Option Export + Import, Production, consumption string 16 1 0 true false false false 40191 M_AC_Current AC Current (sum of active phases) A uint16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40195']) true false false false 40195 M_AC_Current_S F AC Current Scale Factor SF int16be 1 1 0 true false false true 40207 M_AC_Power Total Real Power (sum of active phases) W int16be 1 1 0 x * Math.pow(10, sf['40211']) true false false false 40211 M_AC_Power_SF AC Real Power Scale Factor SF int16be 1 1 0 true false false true 40227 M_Exported Total Exported Real Energy kWh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243'] - 3) true false false false 40235 M_Imported Total Imported Real Energy kWh uint32be 2 1 0 x * Math.pow(10, sf['40243'] - 3) true false false false 40243 M_Energy_W_SF Real Energy Scale Factor SF int16be 1 1 0 true false false trueBeste Grüße,
Joachim@captainpsycho Ich habe noch einmal eine Frage zu diesen Registern, weil die Dokus das nicht hergeben:
40227: TOTAL EXPORTED ENERGY:
Was meint hier "TOTAL"?a. Die Summe bisheriger exportierter (eingespeister?) Energie über alle Phasen (also zweifaches Total: über A/BC ud über die Lebenszeit)
b. Die Summe AKTUELL exportierter (eingespeister?) Energie über alle Phasen.Bei mir geben nämlich alle 4 (40227; sowie 40229, 40231 und 40233) sehr hohe Werte. Das spricht für Interpretation a.
WOher bekomme ich aber die AKTUELLE Einspeisung?`
Dank im Voraus -
Hallo,
ich habe heute einen solaredge SE16K bekommen, dachte eigentlich es sollte kein Problem sein mit dem modbus Adapter den WR auszulesen, aber zu früh gefreut.Kann es sein, das für den SE16K die Holding Register mit den Umrechnungen wie aud github nicht funktionieren?
Verbindung des Adapters funktioniert einwandfrei, aber es kommen keine Daten an.
Kann mir da wer helfen? bzw. hat auch einen SE17K und kann mir seine Holding Register zu verfügung stellen?Danke
-
Hallo,
ich habe heute einen solaredge SE16K bekommen, dachte eigentlich es sollte kein Problem sein mit dem modbus Adapter den WR auszulesen, aber zu früh gefreut.Kann es sein, das für den SE16K die Holding Register mit den Umrechnungen wie aud github nicht funktionieren?
Verbindung des Adapters funktioniert einwandfrei, aber es kommen keine Daten an.
Kann mir da wer helfen? bzw. hat auch einen SE17K und kann mir seine Holding Register zu verfügung stellen?Danke
@nwh sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Verbindung des Adapters funktioniert einwandfrei, aber es kommen keine Daten an.
Erst nur ein Register eintragen / abfragen ,
wie hier im Thread schon mehrmals beschrieben , das Register +1 oder -1 !
Port freigeschaltet !? -
@nwh sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Verbindung des Adapters funktioniert einwandfrei, aber es kommen keine Daten an.
Erst nur ein Register eintragen / abfragen ,
wie hier im Thread schon mehrmals beschrieben , das Register +1 oder -1 !
Port freigeschaltet !?Wie meinst du mit Port freigeschalten? Wenn das nicht funtionieren würde dann wäre ja der Adapter nicht grün, oder?
Ich haber nur einen Register drinnen.
Du meinst zB 40092 dann 40091 od. 40093, oder? -
Wie meinst du mit Port freigeschalten? Wenn das nicht funtionieren würde dann wäre ja der Adapter nicht grün, oder?
Ich haber nur einen Register drinnen.
Du meinst zB 40092 dann 40091 od. 40093, oder? -
@nwh sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Wie meinst du mit Port freigeschalten?
ab Werksauslieferung ist der ModbusTCP nicht freigeschaltet .
so ... z.B
(Quelle I-Net )
@glasfaser aso nein ist freigeschaltet
-
@glasfaser aso nein ist freigeschaltet
-
@glasfaser ja habe ich noch.
-
@glasfaser Nein, habe ich nicht.
Dein Bild oben, mit welcher App ist das gemacht? Sorry aber Solar Edge ist ganz neu für mich.
-
@glasfaser Nein, habe ich nicht.
Dein Bild oben, mit welcher App ist das gemacht? Sorry aber Solar Edge ist ganz neu für mich.
-
@nwh sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Sorry aber Solar Edge ist ganz neu für mich.
du hast doch oben geschrieben ... ist freigeschaltet .
mit welcher App ist das gemacht?
mit der SetApp von Solaredge
@glasfaser Ja das habe ich will der Elektriker das gemacht hat. Ich wollte es nur nochmals kontrolieren.
Ich komme in die App nicht rein, sind das die gleichen Login Daten wie in der normalen App? -
@glasfaser Ja das habe ich will der Elektriker das gemacht hat. Ich wollte es nur nochmals kontrolieren.
Ich komme in die App nicht rein, sind das die gleichen Login Daten wie in der normalen App? -
@nwh sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Ich komme in die App nicht rein, sind das die gleichen Login Daten wie in der normalen App?
Nein , sind Errichter Zugänge von deinem Elektriker !
-