[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
-
@chris87
Hallo Chris, leider kenne ich deine aktuellen Dashboards nicht, Habe nur ein hier im Forum von Dir gesehen und das war schon mal sehr schön, von den Inhalten und auch von der Gestalltung.
Ich benötige den/die Export einfach nur um zu lernen wie die Umsetzung erfolgt ist.
Wenn Du magst, kannst Du mir die ja auch als Export per PN zukommen lassen. -
Hallo zusammen,
ich bin neu hier und versuche meinen SolarEdge Wechselrichter auszulesen. Per Modbus. Das funktioniert auch grundsätzlich aber ich komme nicht an die von euch beschriebenen "M_xxxxx" Werte. Beispiel : "M_AC_Power", "M_Exported"
Alles was mir geliefert wird seht ihr unten in der Liste. (Daten zur Produktion aber nicht zum Bezug)
Habt ihr eine Idee wie ich auch an die M-Wertekomme?
Grundsätzlich ist der Wechselrichter auf bei der RS485-1 Schrittstelle auf "Modubus (Mulit-Gerät) eingestellt und der Zähler auf "Einspeisung und Bezug (E+I)
ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könnte über den Modbus auch den Bezug auszulesen damit ich diesen gegen die Produktion rechnen kann.
NM_Module: "se_inverter" C_SunSpec_ID: "xxxxx" C_SunSpec_DID: "103" C_SunSpec_Length: "50" C_Manufacturer: "SolarEdge " C_Model: "SE10K-RWS48BEN4" C_Version: xxxx" C_SerialNumber: "xxxxx" C_DeviceAddress: "1" I_AC_Current: "0" I_AC_CurrentA: "0" I_AC_CurrentB: "0" I_AC_CurrentC: "0" I_AC_Current_SF: "-2" I_AC_VoltageAB: "4094" I_AC_VoltageBC: "4095" I_AC_VoltageCA: "4080" I_AC_VoltageAN: "2361" I_AC_VoltageBN: "2363" I_AC_VoltageCN: "2360" I_AC_Voltage_SF: "-1" I_AC_Power: "0" I_AC_Power_SF: "0" I_AC_Frequency: "5001" I_AC_Frequency_SF: "-2" I_AC_VA: "0" I_AC_VA_SF: "0" I_AC_VAR: "0" I_AC_VAR_SF: "0" I_AC_PF: "0" I_AC_PF_SF: "0" I_AC_Energy_WH: "7306819" I_AC_Energy_WH_SF: "0" I_DC_Current: "0" I_DC_Current_SF: "0" I_DC_Voltage: "0" I_DC_Voltage_SF: "-1" I_DC_Power: "0" I_DC_Power_SF: "0" I_Temp_Sink: "0" I_Temp_SF: "-2" I_Status: "2" I_Status_Vendor: "0" I_Event_1: "4294967295" I_Event_2: "4294967295" I_Event_1_Vendor: undefined I_Event_2_Vendor: "4294967295" I_Event_3_Vendor: "4294967295" I_Event_4_Vendor: "0"
-
Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
@hennerich Starke Arbeit erstmal! Das hat mir richtig geholfen! Ich hatte ein ähnliches Problem was den Modbus-Zugang angeht.
MOD-EDIT: Text entschärft
-
Bitte keine Angaben hier im Forum ...
wie man mit einem Umweg an die Einstellung kommt !
( Das kann Böse enden , bei falschen Einstellungen die man noch wo anderes machen könnte )Bitte Editieren / löschen !
-
@glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Bitte keine Angaben hier im Forum ...
-
Hallo und vielen Dank erst mal für die tolle Dokumentation an die Autoren, dass hat mir sehr weiter geholfen. Ich habe 2 WR von SE. Einen "Slave" und einen "Master". Also einen 3 Phasen WR (SE7K) und einen SE10K RWS (Hybrid). An dem Hybrid WR hängt ein BYD Akku. Die Einrichtung der ModBus-Schnittstelle hat hervorragend geklappt und die Werte kommen auch logisch rein. Ich habe nur ein Problem bei der Darstellung der Werte für den Hausverbrauch, sobald der Akku geladen wird. Im Grund haben ich einfach folgende Schema (vereinfacht und ohne Akku) für den Verbrauch "PV-Leistung - Netzbezug = Hausverbrauch". Nur leider funktioniert das nicht, wenn der Akku geladen wird, da der Hybrid WR dann keinen Drehstromwert angibt.
Im Aktuellen Fall bekomme ich folgende Wert auf der SE-Plattform angezeigt
Im IO-Broker bekomme ich folgende Werte
In den Akku gibt der Hybrid-WR 3.500 Watt
Der SE7K erzeugt 1.380 Watt
Der Hybrid-WR erzeugt 0 Watt Drehstrom
Wie komme ich jetzt auf den richtigen Hausverbrauch. In meiner Naivität (lassen wir mach Wandlungsverluste außen vor. damit ich muss ich wahrscheinlich einfach leben)dachte ich mir folgendes, was aber nicht richtig zu sein scheint.
Ich rechnen einfach die Leistung (AC) des SE7K (1.380 W) + Leistung (AC) des SE10K (0 Watt) + die Leistung des SE10K, die in den Akku geht, müsste eigentlich DC sein (3.500 Watt) zusammen (ziehe Netzbezug ab und rechne Export drauf) und habe dann meine PV Leistung. In dem Fall also 4.880 Watt Erzeugung. Davon ziehe ich dann die Ladeleistung (AKKU) ab und haben den Hausverbrauch, wenn über das Netz nichts läuft. Also komme ich auf folgende Werte:
PV: 4.880 W
Akku: 3.500 W
Netz: 0 W
Verbrauch: 1.380 WDas ist aber laut Plattform falsch und ich weiß auch, dass ich aktuell keine 1.380 W verbrauche, da keine größeren Verbrauche an sind. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Fehler bei mir liegt und die Werte aus der Plattform korrekt sind.
SE sagt mir also eine PV-Erzeugung von 4.120 Watt an. Das sind also 760 Watt Differenz zu meinen Werten. Wenn ich dies 760 Watt von meine errechneten Verbrauch abziehe, komme ich auch genau 620 Watt Verbrauch, aus der SE-Plattform. Ich habe also einen zu hohen Wert bei der Erzeugung. Entweder vom SE7K oder vom SE10K beim DC-Wert des Akku.
Ich versuche schon seit Wochen auf eine Lösung. Leider ohne Erfolg. Eine Königreich für einen Hinweis. Falls jemand eine Idee hat, bin ich mehr als Dankbar dafür. Sorry für den Langen Post.
-
Beim Entladen passt es wieder. Es ist so, dass der Hybrid WR beim Laden keinen Drehstrom anzeigt, insofern nicht noch ins Netz gespeist wird. Wie ist das denn bei Anderen, die einen Hybrid WR haben?
-
Keiner eine Idee oder einen Hinweis?
-
@juri88 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Ich habe 2 WR von SE. Einen "Slave" und einen "Master". Also einen 3 Phasen WR (SE7K) und einen SE10K RWS (Hybrid). An dem Hybrid WR hängt ein BYD Akku.
Hey, ich habe ein ähnliches System - SE9K WR (3-phasig) und SE5000H WR (1-phasig) mit LG-Speicher. Der SE5000H ist der Master, der SE9K ist Slave.
Wie komme ich jetzt auf den richtigen Hausverbrauch. In meiner Naivität (lassen wir mach Wandlungsverluste außen vor. damit ich muss ich wahrscheinlich einfach leben)dachte ich mir folgendes, was aber nicht richtig zu sein scheint.
Ich rechnen einfach die Leistung (AC) des SE7K (1.380 W) + Leistung (AC) des SE10K (0 Watt) + die Leistung des SE10K, die in den Akku geht, müsste eigentlich DC sein (3.500 Watt) zusammen.Bis hier hin mache ich das selbe - das ist bei mir der PV-Ertrag - also das, was die Sonne aktuell liefert (in Deinen Worten - die PV Leistung)
(ziehe Netzbezug ab und rechne Export drauf) und habe dann meine PV Leistung. In dem Fall also 4.880 Watt Erzeugung. Davon ziehe ich dann die Ladeleistung (AKKU) ab und haben den Hausverbrauch, wenn über das Netz nichts läuft.
Hier ist Dein Fehler. Von dem oben genannten PV-Ertrag ziehst Du nun die Werte des Energiezählers ab (Einspeisung ist positiv, Bezug ist negativ), um Deinen Stromverbrauch im Haus zu ermitteln.
Zahlenbeispiel:
WR1 liefert 2500W
WR2 liefert 0W, läd aber mit 2000W den Speicher
Wenn Du jetzt 0W Hausverbrauch hättest, würdest Du am Energiezähler 2500W Einspeisung sehen.
Hast Du 500W Hausverbrauch, siehst Du von den 2500W des WR1 nur 2000W am Energiezähler - der Rest geht im Haus drauf - das ist dann Dein Hausverbrauch.Ich hoffe, ich habe er verständlich erklärt.
Viele Grüße,
Strobi -
@smidl hast du das Problem in den Griff bekommen?
Stehe vor der gleichen Problematik
-
@smidl sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
Vielen Dank für das super Tutorial. Bei mir hat soweit alles funktioniert.
Ich habe den WR SolarEdge SE10K - RWS und den BYD LVS 8.0 Speicher.
Ein Problem bei der Kombination ist der Wert für die aktuelle PV-Leistung vom Dach. Der sollte in der Nacht ja bei ~0W stehen. Tut er aber nicht sondern liefert mir den Wert (annähernd) meines Hausverbrauches, welcher ja nachts aus dem Speicher entladen wird.
Den Wert sollte es doch aber geben? Zumindest im Portal oder in der mySolarEdge App ist der Wert ja bekannt.
Hat jemand von euch eine Idee, wie ich den Wert raus bekomme?
Das gleiche Problem habe ich beim Laden des Speichers. Einen zuverlässigen Wert für 40083_I_AC_Leistung bekomme ich erst, sobald der Speicher voll ist.
Ich könnte das ja auch berechnen, indem ich die Lade-/Entlade-Leistung abhängig vom 57734_Battery Register mit einbeziehe, nur ist das ja nicht gerade gewollt.Hat jemand das selbe Problem?
Hast du das Problem lösen können? Stehe vor der gleichen Problematik
-
Ich bin begeistert. Endlich ein super Tutorial für SE und Modbus. Besteht irgendwie die Chance das ganze auch für nen Modbus Proxy umzusetzen? Ich tue mich da gerade schwer. Ziel: OpenWB und Victron Batterie WR sollen auf den Modbus Stream des SE Zählers zugreifen können. Hintergrund: Die OpenWB fragt aktuell per Modbus den Solaredge Modbus Zähler ab. Diese Daten ruft der Victron Batterie Wechselrichter (MP2) über MQTT von der openWB ab und regelt entsprechend die Ein- bzw. Ausspeiseleistung der Batterie. Das (schwierige )Ziel natürlich: 0 Einspeisung.
Wie man auf der Grafik sieht, klappt das bei schnellen, starken Lastanstiegen so gut wie nie. -
Ich verwende das Register 57716 Batterie und aus meiner Sicht geht das nur so, weil das Gleichungssystem sich sonst nicht eindeutig lösen lässt.
-
Hallo zusammen,
beim Werte umrechnen für Wert "40084: AC-Leistungswert" mit dem Skalierungsfaktor (Skript im zweiten Post) erhalte ich lediglich als Werte "(null) W" für die neuerzeugte Variable 'PVLeistungAktuell'
Die Register habe ich durchprobiert, sprich, + und - 1 von 40083 bzw 40083
Mein Log sagt zeigt auch keine fehler - jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Viele Grüße
-
@strobi danke für deine Nachricht. Ich stehe wohl auf dem Schlauch, denn ich kann meinen Fehler nicht erkennen.
In meine o.g. Beispiel habe ich folgende Wert:
WR1 (Hybrid) = 0 Watt AC aber 3.500 Watt DC --> Ladung Akku
WR 2 (Slave) = 1.380 Watt
Netz (du nennst es Energiezähler) = 0 WattIch habe jetzt eigentlich deine Rechnung auf gemacht.
Leistung WR1 + Leistung WR 2 = 4.880 Watt
Das wäre also die Gesamtleistung der PV Anlage. Um jetzt meinen Hausverbrauch zu errechnen, den bekommt ja nicht als Wert, nehme ich jetzt folgende Formal.
Leistung PV Anlage (4.880 Watt) -Ladeleistung Akku (3.500 Watt) (beim Entladen "+") = 1.380 Watt
Von diesem Wert ziehe ich nun die Netzeinspeisung ab oder addiere einen Netzbezug hinzu. In dem o.g. Fall 0 Watt. Somit habe ich nach 1.380 Watt Verbrauch, 3.500 Watt gehen in den Akku und 4.880 Watt werden Solar erzeugt.
Nur leider stimmen die Werte nicht. In Wahrheit liegt der Erzeugung bei nur ca. 4.120 Watt und der Verbrauch bei ca. 620 Watt.
Und das verstehe ich nicht. Wenn du jetzt noch einen Fehler siehst, sag es mir bitte.
-
@juri88 Du kannst doch die Daten vom Akku auslesen, bei mir geht der Wechselrichter, an dem der Akku angeklemmt ist in - Leistung.
-
@grave-digger Ja, die Leistung des Akku habe ich. Habe ich ich ja auch berücksichtigt. —> Momentane Batterieleistung
-
@juri88 ich habe einen WR SE5000H an einem String und der Akku (LG Resus H10) (Master) der zweite ist ein WR SE4000H (Slave) am zweiten String. Wenn der Akku geladen wird, arbeitet der SE5000 im Minus Bereich, um die maximale Ladeleistung von 5000 W zu schaffen. Ich rechne mir die gesamt AC- Leistung aus abzüglich der Einspeisung und addiere den Bezug, ergibt verbrauch Haus. Läuft bei mir seit Anfang 2020 ohne Probleme. Wenn wieder mal die Sonne scheinen sollte, mache ich dir mal einen Screenshot von meiner Vis
-
@grave-digger Ich habe es mal in einer Grafik zusammen gefasst
Das sind die Werte, die ich gerade aus dem IOB bekomme.
Hier die Abweichungen:
Netz: IOB ca(0W) SE ca(0W)
PV Erzeugung: IOB(2.11 KW + 4.49 KW = 6,6 KW) SE-Plattform (5,6 KW)
Hausverbrauch: IOB rechnerisch (2,11KW, PV-Erzeugung abzgl. Akku) SE-Plattform (1 KW)Ich habe also 1 KW Differenz. Die habe ich bei der Erzeugung mehr und damit rechnerisch beim Hausverbrauch auch. Also muss der Fehler bei den Werten sein, die ich aus dem IOB ziehe. Ich habe das Problem nur, wenn der Akku lädt. Bei mir zeigt der Hybrid WR keinen negativ Werte an, wie bei dir. Die AC-Leistung geht lediglich auf 0 zurück. Das Problem ist, dass ich keinen Werte dafür habe, was der Hybrid WR von seinem DC in den AKKU schiebt und was er in AC umwandelt. Das selbe in grün beim Slave. Aber ihr habt das scheinbar gelöst. Heute ist es bei uns ganz gut sonnig (Taunus), vielleicht kannst du mal ein paar Screenshots senden. Bin für jede Hilfe mehr als dankbar.
-
@juri88 Hallo Juri, hier der versprochene Screenshot
1 ist bei mir der SE5000 (Master) wie zu sehen geht der in den - Bereich
2 ist der SE4000 (Slave)Das mit dem - kann ich mir zurzeit nur so erklären. Ich habe einen Hochvolt Akku 400 V DC dieser hängt am SE5000 damit der Akku mit voller Leistung geladen wird nimmt der SE5000 230 V AC und wandelt diesen in 400 V DC das ist das Minus. Du hast bestimmt einen anderen Akku.
Zeichne bitte mal die DC Werte beider WR's auf. Normalerweise müssten diese immer im + Bereich sein.
Da könnte man vom DC die Ladeleistung Akku und die Einspeisung abziehen, das müsste eigentlich den Verbrauch Haus ergeben.
Ich habe damals die AC, DC und Akkuwerte in einer Datenbank geloggt, um nachzuvollziehen wie ich rechnen muss.