  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.3k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.0k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.4k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
606 Beiträge 91 Kommentatoren 207.8k Aufrufe 99 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • S Sammydk

    Hallo bin neu hier und bekomme irgendwann auch mal meine Solaredge PV Anlage, wenn sie denn mal geliefert wird.
    Lieferzeit aktuell im 11 Monat wg. Glas Glas Module
    Ich bin selber mit RaspberryMatic, IOBRoker Inluxdb 1 und InfluxDB 2 und Grafana unterwegs.
    Um hier schon mal was vorzubereiten, habe ich dieses super Tutorial von Hennerich gefunden und versuche es soweit wie es ohne die HW schon mal möglich ist, nachzubauen.

    DIe zur Verfügung gestellten Scripte und Beispiele sind echt klasse und hilfreich, hoffe es läuft auch bei mir bald
    Nur bei dem Modbus Import habe ich mir erst mal die Ohren gebrochen.
    Ich benutze den Modbusadapter V5.0.5 unter IOBRoker Node.js: v14.20.1 und NPM: 6.14.17 bei dem sich die Syntax des Importes scheinbar verändert hat gegenüber dem Export von vor zwei Jahren von Hennerich.
    Ich habe mit mal erlaubt den Export von Hennerich anzupassen, so das man ihn in die Version V5.0.5 importieren kann. Alles aber ohne Gewähr, da ich noch nicht testen konnte.
    Verändert wurde :
    Wegfall der ersten Spaltenbeschreibung.
    Sieht dann so aus: "_address name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale"
    Wegfall von allen ";" wurden durch TAB's ersetzt und die "1" am Anfang jeder Zeile.
    Erweitert habe ich jede Zeile und "false false" für cw und isScale sonst meckert er den Import an wegen zwei fehlende Werte. Ob "false" oder "true" hier richtig ist , weiß ich nicht, da die beiden Werte im Original nicht existieren.

    Vielleicht hat ja mal jemand einen Export aus einer laufenden Modbus Installation.
    So dann hier das Ergebnis.

    "BASE = 0"
    
    
    address	name	description	unit	type	len	factor	offset	formula	role	room	poll	wp
    40000	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
    40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0	value		true	false  false  false
    40020	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0	value		true	false  false  false
    40044	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0	value		true	false  false  false
    40052	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0	value		true	false  false  false
    40069	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40071	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40072	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40073	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40074	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40075	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40083	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40084	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40087	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40088	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40089	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40090	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40091	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40092	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40093	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
    40095	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40096	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40097	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40098	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40099	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40100	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40101	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40103	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40106	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40107	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40108	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40123	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0	value		true	false  false  false
    40139	C_Model	Meter model		string	32	1	0	value		true	false  false  false
    40155	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0	value		true	false  false  false
    40190	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40194	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40206	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40210	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40226	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
    40234	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
    40242	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    

    und hier auch noch mal für BASE 1

    40001	C_SunSpec_ID	"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte"		uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
    40002	C_SunSpec_DID	Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40003	C_SunSpec_Länge	65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40004	C_Hersteller	"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge"""		string	16	1	0	value		true	false  false  false
    40021	C_Modell	Spezifischer SolarEdge Wert		string	16	1	0	value		true	false  false  false
    40045	C_Version	Spezifischer SolarEdge Wert		string	8	1	0	value		true	false  false  false
    40053	C_Seriennummer	Eindeutiger SolarEdge Wert		string	16	1	0	value		true	false  false  false
    40070	C_SunSpec_DID	101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40072	I_AC_Strom	AC-Gesamtstromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40073	I_AC_StromA	AC-Phase A (L1) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40074	I_AC_StromB	AC-Phase B (L2) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40075	I_AC_StromC	AC-Phase C (L3) Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40076	I_AC_Strom_SF	AC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40084	I_AC_Leistung	AC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40085	I_AC_Leistung_SF	AC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40088	I_AC_VA	Scheinleistung	VA	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40089	I_AC_VA_SF	Scheinleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40090	I_AC_VAR	Blindleistung	VAR	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40091	I_AC_VAR_SF	Blindleistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40092	I_AC_PF	Leistungsfaktor	%	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40093	I_AC_PF_SF	Leistungsfaktor Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40094	I_AC_Energie_WH	AC Gesamt-Energieproduktion	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
    40096	I_AC_Energie_WH_SF	AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor	SF	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40097	I_DC_Strom	DC-Stromwert	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40098	I_DC_Strom_SF	DC-Strom Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40099	I_DC_Spannung	DC-Spannungswert	V	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40100	I_DC_Spannung_SF	DC-Spannung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40101	I_DC_Leistung	DC-Leistungswert	W	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40102	I_DC_Leistung_SF	DC-Leistung Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40104	I_Temp_Kühler	Kühlkörpertemperatur	°C	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40107	I_Temp_SF	Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40108	I_Status	Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup)		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40109	I_Status_Anbieter	Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup		uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40124	C_Manufacturer	Meter manufacturer		string	32	1	0	value		true	false  false  false
    40140	C_Model	Meter model		string	32	1	0	value		true	false  false  false
    40156	C_Option	Export + Import, Production, consumption		string	16	1	0	value		true	false  false  false
    40191	M_AC_Current	AC Current (sum of active phases)	A	uint16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40195	M_AC_Current_S F	AC Current Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40207	M_AC_Power	Total Real Power (sum of active phases)	W	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40211	M_AC_Power_SF	AC Real Power Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    40227	M_Exported	Total Exported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
    40235	M_Imported	Total Imported Real Energy	Wh	uint32be	2	1	0	value		true	false  false  false
    40243	M_Energy_W_SF	Real Energy Scale Factor	SF	int16be	1	1	0	value		true	false  false  false
    

    Sollte das jemand versuchen, bitte immer erst mit dem System und mit dem von Hennerich erstellen Export am Anfang vergleichen.

    G Dietmar

    Josef KristenJ Offline
    Josef KristenJ Offline
    Josef Kristen
    schrieb am zuletzt editiert von
    #218

    Hallo zusammen,

    ich bin neu hier und versuche meinen SolarEdge Wechselrichter auszulesen. Per Modbus. Das funktioniert auch grundsätzlich aber ich komme nicht an die von euch beschriebenen "M_xxxxx" Werte. Beispiel : "M_AC_Power", "M_Exported"

    Alles was mir geliefert wird seht ihr unten in der Liste. (Daten zur Produktion aber nicht zum Bezug)

    Habt ihr eine Idee wie ich auch an die M-Wertekomme?

    Grundsätzlich ist der Wechselrichter auf bei der RS485-1 Schrittstelle auf "Modubus (Mulit-Gerät) eingestellt und der Zähler auf "Einspeisung und Bezug (E+I)

    ich wäre euch sehr dankbar wenn ihr mir helfen könnte über den Modbus auch den Bezug auszulesen damit ich diesen gegen die Produktion rechnen kann.

    NM_Module: "se_inverter"
    C_SunSpec_ID: "xxxxx"
    C_SunSpec_DID: "103"
    C_SunSpec_Length: "50"
    C_Manufacturer: "SolarEdge "
    C_Model: "SE10K-RWS48BEN4"
    C_Version: xxxx"
    C_SerialNumber: "xxxxx"
    C_DeviceAddress: "1"
    I_AC_Current: "0"
    I_AC_CurrentA: "0"
    I_AC_CurrentB: "0"
    I_AC_CurrentC: "0"
    I_AC_Current_SF: "-2"
    I_AC_VoltageAB: "4094"
    I_AC_VoltageBC: "4095"
    I_AC_VoltageCA: "4080"
    I_AC_VoltageAN: "2361"
    I_AC_VoltageBN: "2363"
    I_AC_VoltageCN: "2360"
    I_AC_Voltage_SF: "-1"
    I_AC_Power: "0"
    I_AC_Power_SF: "0"
    I_AC_Frequency: "5001"
    I_AC_Frequency_SF: "-2"
    I_AC_VA: "0"
    I_AC_VA_SF: "0"
    I_AC_VAR: "0"
    I_AC_VAR_SF: "0"
    I_AC_PF: "0"
    I_AC_PF_SF: "0"
    I_AC_Energy_WH: "7306819"
    I_AC_Energy_WH_SF: "0"
    I_DC_Current: "0"
    I_DC_Current_SF: "0"
    I_DC_Voltage: "0"
    I_DC_Voltage_SF: "-1"
    I_DC_Power: "0"
    I_DC_Power_SF: "0"
    I_Temp_Sink: "0"
    I_Temp_SF: "-2"
    I_Status: "2"
    I_Status_Vendor: "0"
    I_Event_1: "4294967295"
    I_Event_2: "4294967295"
    I_Event_1_Vendor: undefined
    I_Event_2_Vendor: "4294967295"
    I_Event_3_Vendor: "4294967295"
    I_Event_4_Vendor: "0"
    
    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • H hennerich

      Hallo Forum,

      ich habe mich bewusst dafür entschieden, diesen Topic nicht unter der Kategorie Visualisierung zu posten, weil es hier primär um die Anbindung des SolarEdge Systems an ioBroker geht. Visualisierung kommt später bzw. ist hier nur am Rande ein Thema.
      Vorweg möchte ich sagen, dass ich ein einfacher Nutzer bin und weder tiefe Kenntnisse im SolarEdge Bereich noch im ioBroker habe. Alle Informationen habe ich mir entweder selbst erarbeitet oder User aus den Foren (hauptsächlich hier oder im Photofoltaikforum) haben für die gleichen Fragen die entsprechenden Antworten gefunden. Mir geht es in erster Linie darum, an einer Stelle alle für dieses Szenario notwendigen Informationen zu sammeln.

      Teil1 – Konfiguration Modbus Adapter
      Voraussetzungen:
      Ihr braucht natürlich in erster Linie erst einmal einen SolarEdge Wechselrichter. In meinem Fall ist das der SE25k Wechselrichter.
      Außerdem wird zwingend der Energiezähler mit Modbus Anschluss benötigt. Der Wechselrichter kann von Haus aus kein Modbus sprechen. Der Energiezähler kommt noch mit den jeweiligen Stromwandlern, die im Sicherungskasten verbaut werden. Ihr lasst das natürlich von einem Fachmann erledigen.

      Zu guter Letzt gehe ich davon aus, dass ihr den Wechselrichter in euer Heimnetz eingebunden habt und dieser IP technisch auch erreichbar ist. Falls ihr nicht wisst, welche IP Adresse euer Router per DHCP vergeben hat, lasst ihr euch das von eurem Solarteur sagen, die können in die Netzwerkkonfiguration des WR reinschauen oder ihr habt die App und könnt selbst nachschauen (nur mit aktiver Registrierung als Installateur möglich).
      a85f6f9a-572a-4e02-9dc0-00997160ceb6-grafik.png

      ioBroker Setup:
      Ihr habt natürlich schon ioBroker laufen und das System funktioniert ohne Fehler.
      Verwendete Versionen bei mir:
      6b412bf2-2be7-4ef9-a7af-37929627ed05-grafik.png

      625e80bb-8fc3-4246-adcd-50064eed004f-grafik.png

      Zuerst fügt ihr einen (weiteren) Modbus Adapter hinzu. Bei mir sind es mittlerweile 2 Stück, weil ich auch noch meine Heizung wie hier beschrieben angebunden habe.
      Danach wird der Adapter konfiguriert.
      659a1f77-527a-417b-ba4f-0e6d08ac6cef-grafik.png

      Partner IP Adresse ist die von eurem Wechselrichter.
      Der Port ist der default eingestellte Port für den Modbus im Wechselrichter, solltet ihr nicht ändern müssen.
      Die Geräte ID ist (in meinem Fall) die 1.
      64d4a8eb-7db9-4bc8-8637-9f560c540de3-grafik.png

      Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
      ffd20662-65bf-4e55-902e-1f1e46835d4f-grafik.png

      Und noch was wichtiges! Wenn ihr nur die Verbindungseinstellungen vom Modbus im ioBroker konfiguriert habt und keine Daten, die ihr abrufen wollt, dann verbindet sich der Adapter auch nicht. Ich hab da ganz schön lange suchen müssen, bevor ich dazu eine Lösung hatte. Ich dachte immer, an meiner Konfiguration würde etwas nicht stimmen.

      Also richtet ihr mindestens eine Adresse unter Holding Register ein, die ihr abrufen wollt. Und bevor ihr das tut, schaut ihr erstmal in die dazugehörige SolarEdge Doku:
      Englisch (ist ausführlicher als die deutsche, ich verstehe nicht warum)
      Deutsch

      Ich beziehe mich jetzt an dieser Stelle mal auf die englische Dokumentation. Dort stehen ab der Seite 16 die erforderlichen Informationen.
      Auf der Seite 15 unten findet ihr aber noch eine weitere, wichtige Information, die ich bei mir leider überlesen (bzw. nicht verstanden hatte):
      The base Register Common Block is set to 40001 (MODBUS PLC address [base 1]) or 40000 (MODBUS Protocol Address [base 0]).

      In meinem Fall wird base 0 verwendet (fragt mich nicht warum und wieso) und das bedeutet, dass alle in der Doku stehenden Adressen um eins reduziert werden müssen.
      Beispiel:
      ID 40094 ist die gesamte, produzierte Energie in Wh und die muss dann im Modbus ioBroker die ID 40093 sein.

      Ihr müsst dann selbst entscheiden, welche Adressen ihr importieren möchtet und welche ihr nicht braucht.
      Hier hab ich euch mal meinen Export angehangen:

      deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp
      1;40000;C_SunSpec_ID;"Wert = ""SunS"" (0x53756e53). Identifiziert dies eindeutig als eine SunSpec Modbus-Karte";;uint32be;2;1;0;value;;true;false
      1;40002;C_SunSpec_DID;Wert = 0x0001. Identifiziert dies eindeutig als einen SunSpec “Common Block“;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40003;C_SunSpec_Länge;65 = Länge eines Blocks in 16-bit Registern;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40004;C_Hersteller;"Bei SunSpec eingetragener Wert = ""SolarEdge""";;string;16;1;0;value;;true;false
      1;40020;C_Modell;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
      1;40044;C_Version;Spezifischer SolarEdge Wert;;string;8;1;0;value;;true;false
      1;40052;C_Seriennummer;Eindeutiger SolarEdge Wert;;string;16;1;0;value;;true;false
      1;40069;C_SunSpec_DID;101 = Einphasig, 102 = Spaltphase, 103 = Dreiphasig;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40071;I_AC_Strom;AC-Gesamtstromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40072;I_AC_StromA;AC-Phase A (L1) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40073;I_AC_StromB;AC-Phase B (L2) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40074;I_AC_StromC;AC-Phase C (L3) Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40075;I_AC_Strom_SF;AC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40083;I_AC_Leistung;AC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40084;I_AC_Leistung_SF;AC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40087;I_AC_VA;Scheinleistung;VA;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40088;I_AC_VA_SF;Scheinleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40089;I_AC_VAR;Blindleistung;VAR;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40090;I_AC_VAR_SF;Blindleistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40091;I_AC_PF;Leistungsfaktor;%;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40092;I_AC_PF_SF;Leistungsfaktor Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40093;I_AC_Energie_WH;AC Gesamt-Energieproduktion;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
      1;40095;I_AC_Energie_WH_SF;AC Gesamtenergie Skalierungsfaktor;SF;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40096;I_DC_Strom;DC-Stromwert;A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40097;I_DC_Strom_SF;DC-Strom Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40098;I_DC_Spannung;DC-Spannungswert;V;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40099;I_DC_Spannung_SF;DC-Spannung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40100;I_DC_Leistung;DC-Leistungswert;W;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40101;I_DC_Leistung_SF;DC-Leistung Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40103;I_Temp_Kühler;Kühlkörpertemperatur;°C;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40106;I_Temp_SF;Kühlkörpertemperatur Skalierungsfaktor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40107;I_Status;Betriebszustand (1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup);;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40108;I_Status_Anbieter;Anbieter-spezifischer Betriebszustand sowie Fehlercodes: 1 = Aus, 2 = Schlafen (Automatisches Herunterfahren) – Nachtmodus, 3 = Aufwachen/Starten, 4 = Wechselrichter ist AN und wandelt Energie, 5 = Begrenzte Produktion, 6 = Herunterfahren, 7 = Fehler, 8 = Wartung/Setup;;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40123;C_Manufacturer;Meter manufacturer;;string;32;1;0;value;;true;false
      1;40139;C_Model;Meter model;;string;32;1;0;value;;true;false
      1;40155;C_Option;Export + Import, Production, consumption;;string;16;1;0;value;;true;false
      1;40190;M_AC_Current;AC Current (sum of active phases);A;uint16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40194;M_AC_Current_S F;AC Current Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40206;M_AC_Power;Total Real Power (sum of active phases);W;int16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40210;M_AC_Power_SF;AC Real Power Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
      1;40226;M_Exported;Total Exported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
      1;40234;M_Imported;Total Imported Real Energy;Wh;uint32be;2;1;0;value;;true;false
      1;40242;M_Energy_W_SF;Real Energy Scale Factor;SF;int16be;1;1;0;value;;true;false
      
      

      Ab der Seite 16 unten findet ihr die Adressen des Wechselrichters und 19 die Adressen für Meter 1 (also den Energiemesser). Meter 2 und 3 sind bei mir nicht vorhanden.
      So sieht das ganze jetzt bei mir aus:
      632bbb53-cb4b-4c4d-9301-35105e63dbe3-grafik.png

      Wenn ihr alles richtig gemacht habt, dann ist 1. Eure Modbus Instanz grün und ihr findet in den Objekten die ausgelesenen Werte.

      Z Offline
      Z Offline
      zimbombo
      schrieb am zuletzt editiert von Homoran
      #219

      Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
      ffd20662-65bf-4e55-902e-1f1e46835d4f-grafik.png

      @hennerich Starke Arbeit erstmal! Das hat mir richtig geholfen! Ich hatte ein ähnliches Problem was den Modbus-Zugang angeht.

      MOD-EDIT: Text entschärft

      GlasfaserG 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • Z zimbombo

        Wichtig! Trotz der Tatsache, dass bei mir der Energiezähler erfolgreich installiert wurde und mir mein Solarteur mitgeteilt hat, dass alles korrekt funktioniert war bei mir Modbus TCP nicht aktiviert. Darauf müsst ihr achten, sonst klappt keine Verbindung.
        ffd20662-65bf-4e55-902e-1f1e46835d4f-grafik.png

        @hennerich Starke Arbeit erstmal! Das hat mir richtig geholfen! Ich hatte ein ähnliches Problem was den Modbus-Zugang angeht.

        MOD-EDIT: Text entschärft

        GlasfaserG Online
        GlasfaserG Online
        Glasfaser
        schrieb am zuletzt editiert von Glasfaser
        #220

        @zimbombo

        Bitte keine Angaben hier im Forum ...
        wie man mit einem Umweg an die Einstellung kommt !
        ( Das kann Böse enden , bei falschen Einstellungen die man noch wo anderes machen könnte )

        Bitte Editieren / löschen !

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        L 1 Antwort Letzte Antwort
        1
        • GlasfaserG Glasfaser

          @zimbombo

          Bitte keine Angaben hier im Forum ...
          wie man mit einem Umweg an die Einstellung kommt !
          ( Das kann Böse enden , bei falschen Einstellungen die man noch wo anderes machen könnte )

          Bitte Editieren / löschen !

          L Offline
          L Offline
          lisalisa
          schrieb am zuletzt editiert von
          #221

          @glasfaser sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

          @zimbombo

          Bitte keine Angaben hier im Forum ...

          :+1:

          1 Antwort Letzte Antwort
          1
          • J Offline
            J Offline
            Juri88
            schrieb am zuletzt editiert von Juri88
            #222

            Hallo und vielen Dank erst mal für die tolle Dokumentation an die Autoren, dass hat mir sehr weiter geholfen. Ich habe 2 WR von SE. Einen "Slave" und einen "Master". Also einen 3 Phasen WR (SE7K) und einen SE10K RWS (Hybrid). An dem Hybrid WR hängt ein BYD Akku. Die Einrichtung der ModBus-Schnittstelle hat hervorragend geklappt und die Werte kommen auch logisch rein. Ich habe nur ein Problem bei der Darstellung der Werte für den Hausverbrauch, sobald der Akku geladen wird. Im Grund haben ich einfach folgende Schema (vereinfacht und ohne Akku) für den Verbrauch "PV-Leistung - Netzbezug = Hausverbrauch". Nur leider funktioniert das nicht, wenn der Akku geladen wird, da der Hybrid WR dann keinen Drehstromwert angibt.

            Im Aktuellen Fall bekomme ich folgende Wert auf der SE-Plattform angezeigt

            SEMonitoring.jpg

            Im IO-Broker bekomme ich folgende Werte

            Akku.jpg

            In den Akku gibt der Hybrid-WR 3.500 Watt

            SE7K.png

            Der SE7K erzeugt 1.380 Watt

            SE10K.jpg

            Der Hybrid-WR erzeugt 0 Watt Drehstrom

            Wie komme ich jetzt auf den richtigen Hausverbrauch. In meiner Naivität (lassen wir mach Wandlungsverluste außen vor. damit ich muss ich wahrscheinlich einfach leben)dachte ich mir folgendes, was aber nicht richtig zu sein scheint.

            Ich rechnen einfach die Leistung (AC) des SE7K (1.380 W) + Leistung (AC) des SE10K (0 Watt) + die Leistung des SE10K, die in den Akku geht, müsste eigentlich DC sein (3.500 Watt) zusammen (ziehe Netzbezug ab und rechne Export drauf) und habe dann meine PV Leistung. In dem Fall also 4.880 Watt Erzeugung. Davon ziehe ich dann die Ladeleistung (AKKU) ab und haben den Hausverbrauch, wenn über das Netz nichts läuft. Also komme ich auf folgende Werte:

            PV: 4.880 W
            Akku: 3.500 W
            Netz: 0 W
            Verbrauch: 1.380 W

            Das ist aber laut Plattform falsch und ich weiß auch, dass ich aktuell keine 1.380 W verbrauche, da keine größeren Verbrauche an sind. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Fehler bei mir liegt und die Werte aus der Plattform korrekt sind.

            SE sagt mir also eine PV-Erzeugung von 4.120 Watt an. Das sind also 760 Watt Differenz zu meinen Werten. Wenn ich dies 760 Watt von meine errechneten Verbrauch abziehe, komme ich auch genau 620 Watt Verbrauch, aus der SE-Plattform. Ich habe also einen zu hohen Wert bei der Erzeugung. Entweder vom SE7K oder vom SE10K beim DC-Wert des Akku.

            Ich versuche schon seit Wochen auf eine Lösung. Leider ohne Erfolg. Eine Königreich für einen Hinweis. Falls jemand eine Idee hat, bin ich mehr als Dankbar dafür. Sorry für den Langen Post. :)

            S 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • J Offline
              J Offline
              Juri88
              schrieb am zuletzt editiert von
              #223

              Beim Entladen passt es wieder. Es ist so, dass der Hybrid WR beim Laden keinen Drehstrom anzeigt, insofern nicht noch ins Netz gespeist wird. Wie ist das denn bei Anderen, die einen Hybrid WR haben?

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • J Offline
                J Offline
                Juri88
                schrieb am zuletzt editiert von
                #224

                Keiner eine Idee oder einen Hinweis?

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • J Juri88

                  Hallo und vielen Dank erst mal für die tolle Dokumentation an die Autoren, dass hat mir sehr weiter geholfen. Ich habe 2 WR von SE. Einen "Slave" und einen "Master". Also einen 3 Phasen WR (SE7K) und einen SE10K RWS (Hybrid). An dem Hybrid WR hängt ein BYD Akku. Die Einrichtung der ModBus-Schnittstelle hat hervorragend geklappt und die Werte kommen auch logisch rein. Ich habe nur ein Problem bei der Darstellung der Werte für den Hausverbrauch, sobald der Akku geladen wird. Im Grund haben ich einfach folgende Schema (vereinfacht und ohne Akku) für den Verbrauch "PV-Leistung - Netzbezug = Hausverbrauch". Nur leider funktioniert das nicht, wenn der Akku geladen wird, da der Hybrid WR dann keinen Drehstromwert angibt.

                  Im Aktuellen Fall bekomme ich folgende Wert auf der SE-Plattform angezeigt

                  SEMonitoring.jpg

                  Im IO-Broker bekomme ich folgende Werte

                  Akku.jpg

                  In den Akku gibt der Hybrid-WR 3.500 Watt

                  SE7K.png

                  Der SE7K erzeugt 1.380 Watt

                  SE10K.jpg

                  Der Hybrid-WR erzeugt 0 Watt Drehstrom

                  Wie komme ich jetzt auf den richtigen Hausverbrauch. In meiner Naivität (lassen wir mach Wandlungsverluste außen vor. damit ich muss ich wahrscheinlich einfach leben)dachte ich mir folgendes, was aber nicht richtig zu sein scheint.

                  Ich rechnen einfach die Leistung (AC) des SE7K (1.380 W) + Leistung (AC) des SE10K (0 Watt) + die Leistung des SE10K, die in den Akku geht, müsste eigentlich DC sein (3.500 Watt) zusammen (ziehe Netzbezug ab und rechne Export drauf) und habe dann meine PV Leistung. In dem Fall also 4.880 Watt Erzeugung. Davon ziehe ich dann die Ladeleistung (AKKU) ab und haben den Hausverbrauch, wenn über das Netz nichts läuft. Also komme ich auf folgende Werte:

                  PV: 4.880 W
                  Akku: 3.500 W
                  Netz: 0 W
                  Verbrauch: 1.380 W

                  Das ist aber laut Plattform falsch und ich weiß auch, dass ich aktuell keine 1.380 W verbrauche, da keine größeren Verbrauche an sind. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Fehler bei mir liegt und die Werte aus der Plattform korrekt sind.

                  SE sagt mir also eine PV-Erzeugung von 4.120 Watt an. Das sind also 760 Watt Differenz zu meinen Werten. Wenn ich dies 760 Watt von meine errechneten Verbrauch abziehe, komme ich auch genau 620 Watt Verbrauch, aus der SE-Plattform. Ich habe also einen zu hohen Wert bei der Erzeugung. Entweder vom SE7K oder vom SE10K beim DC-Wert des Akku.

                  Ich versuche schon seit Wochen auf eine Lösung. Leider ohne Erfolg. Eine Königreich für einen Hinweis. Falls jemand eine Idee hat, bin ich mehr als Dankbar dafür. Sorry für den Langen Post. :)

                  S Offline
                  S Offline
                  Strobi
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #225

                  @juri88 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                  Ich habe 2 WR von SE. Einen "Slave" und einen "Master". Also einen 3 Phasen WR (SE7K) und einen SE10K RWS (Hybrid). An dem Hybrid WR hängt ein BYD Akku.

                  Hey, ich habe ein ähnliches System - SE9K WR (3-phasig) und SE5000H WR (1-phasig) mit LG-Speicher. Der SE5000H ist der Master, der SE9K ist Slave.

                  Wie komme ich jetzt auf den richtigen Hausverbrauch. In meiner Naivität (lassen wir mach Wandlungsverluste außen vor. damit ich muss ich wahrscheinlich einfach leben)dachte ich mir folgendes, was aber nicht richtig zu sein scheint.
                  Ich rechnen einfach die Leistung (AC) des SE7K (1.380 W) + Leistung (AC) des SE10K (0 Watt) + die Leistung des SE10K, die in den Akku geht, müsste eigentlich DC sein (3.500 Watt) zusammen.

                  Bis hier hin mache ich das selbe - das ist bei mir der PV-Ertrag - also das, was die Sonne aktuell liefert (in Deinen Worten - die PV Leistung)

                  (ziehe Netzbezug ab und rechne Export drauf) und habe dann meine PV Leistung. In dem Fall also 4.880 Watt Erzeugung. Davon ziehe ich dann die Ladeleistung (AKKU) ab und haben den Hausverbrauch, wenn über das Netz nichts läuft.

                  Hier ist Dein Fehler. Von dem oben genannten PV-Ertrag ziehst Du nun die Werte des Energiezählers ab (Einspeisung ist positiv, Bezug ist negativ), um Deinen Stromverbrauch im Haus zu ermitteln.

                  Zahlenbeispiel:
                  WR1 liefert 2500W
                  WR2 liefert 0W, läd aber mit 2000W den Speicher
                  Wenn Du jetzt 0W Hausverbrauch hättest, würdest Du am Energiezähler 2500W Einspeisung sehen.
                  Hast Du 500W Hausverbrauch, siehst Du von den 2500W des WR1 nur 2000W am Energiezähler - der Rest geht im Haus drauf - das ist dann Dein Hausverbrauch.

                  Ich hoffe, ich habe er verständlich erklärt.

                  Viele Grüße,
                  Strobi

                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • S Smidl

                    Vielen Dank für das super Tutorial. Bei mir hat soweit alles funktioniert.
                    Ich habe den WR SolarEdge SE10K - RWS und den BYD LVS 8.0 Speicher.
                    Ein Problem bei der Kombination ist der Wert für die aktuelle PV-Leistung vom Dach. Der sollte in der Nacht ja bei ~0W stehen. Tut er aber nicht sondern liefert mir den Wert (annähernd) meines Hausverbrauches, welcher ja nachts aus dem Speicher entladen wird.
                    c5422d01-f258-4ac9-a52c-430406cf312c-image.png
                    4739d714-89b7-4118-a822-9926935577a9-image.png
                    Den Wert sollte es doch aber geben? Zumindest im Portal oder in der mySolarEdge App ist der Wert ja bekannt.
                    a262691d-0223-4c6a-9135-81aed806f4f1-image.png

                    Hat jemand von euch eine Idee, wie ich den Wert raus bekomme?
                    Das gleiche Problem habe ich beim Laden des Speichers. Einen zuverlässigen Wert für 40083_I_AC_Leistung bekomme ich erst, sobald der Speicher voll ist.
                    2dcd1d36-5c8d-4842-8f0b-f58a445fe78f-image.png
                    Ich könnte das ja auch berechnen, indem ich die Lade-/Entlade-Leistung abhängig vom 57734_Battery Register mit einbeziehe, nur ist das ja nicht gerade gewollt.

                    Hat jemand das selbe Problem?

                    S Offline
                    S Offline
                    simon86
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #226

                    @smidl hast du das Problem in den Griff bekommen?

                    Stehe vor der gleichen Problematik

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • S Smidl

                      Vielen Dank für das super Tutorial. Bei mir hat soweit alles funktioniert.
                      Ich habe den WR SolarEdge SE10K - RWS und den BYD LVS 8.0 Speicher.
                      Ein Problem bei der Kombination ist der Wert für die aktuelle PV-Leistung vom Dach. Der sollte in der Nacht ja bei ~0W stehen. Tut er aber nicht sondern liefert mir den Wert (annähernd) meines Hausverbrauches, welcher ja nachts aus dem Speicher entladen wird.
                      c5422d01-f258-4ac9-a52c-430406cf312c-image.png
                      4739d714-89b7-4118-a822-9926935577a9-image.png
                      Den Wert sollte es doch aber geben? Zumindest im Portal oder in der mySolarEdge App ist der Wert ja bekannt.
                      a262691d-0223-4c6a-9135-81aed806f4f1-image.png

                      Hat jemand von euch eine Idee, wie ich den Wert raus bekomme?
                      Das gleiche Problem habe ich beim Laden des Speichers. Einen zuverlässigen Wert für 40083_I_AC_Leistung bekomme ich erst, sobald der Speicher voll ist.
                      2dcd1d36-5c8d-4842-8f0b-f58a445fe78f-image.png
                      Ich könnte das ja auch berechnen, indem ich die Lade-/Entlade-Leistung abhängig vom 57734_Battery Register mit einbeziehe, nur ist das ja nicht gerade gewollt.

                      Hat jemand das selbe Problem?

                      S Offline
                      S Offline
                      simon86
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #227

                      @smidl sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                      Vielen Dank für das super Tutorial. Bei mir hat soweit alles funktioniert.
                      Ich habe den WR SolarEdge SE10K - RWS und den BYD LVS 8.0 Speicher.
                      Ein Problem bei der Kombination ist der Wert für die aktuelle PV-Leistung vom Dach. Der sollte in der Nacht ja bei ~0W stehen. Tut er aber nicht sondern liefert mir den Wert (annähernd) meines Hausverbrauches, welcher ja nachts aus dem Speicher entladen wird.
                      c5422d01-f258-4ac9-a52c-430406cf312c-image.png
                      4739d714-89b7-4118-a822-9926935577a9-image.png
                      Den Wert sollte es doch aber geben? Zumindest im Portal oder in der mySolarEdge App ist der Wert ja bekannt.
                      a262691d-0223-4c6a-9135-81aed806f4f1-image.png

                      Hat jemand von euch eine Idee, wie ich den Wert raus bekomme?
                      Das gleiche Problem habe ich beim Laden des Speichers. Einen zuverlässigen Wert für 40083_I_AC_Leistung bekomme ich erst, sobald der Speicher voll ist.
                      2dcd1d36-5c8d-4842-8f0b-f58a445fe78f-image.png
                      Ich könnte das ja auch berechnen, indem ich die Lade-/Entlade-Leistung abhängig vom 57734_Battery Register mit einbeziehe, nur ist das ja nicht gerade gewollt.

                      Hat jemand das selbe Problem?

                      Hast du das Problem lösen können? Stehe vor der gleichen Problematik

                      D S 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • S simon86

                        @smidl sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                        Vielen Dank für das super Tutorial. Bei mir hat soweit alles funktioniert.
                        Ich habe den WR SolarEdge SE10K - RWS und den BYD LVS 8.0 Speicher.
                        Ein Problem bei der Kombination ist der Wert für die aktuelle PV-Leistung vom Dach. Der sollte in der Nacht ja bei ~0W stehen. Tut er aber nicht sondern liefert mir den Wert (annähernd) meines Hausverbrauches, welcher ja nachts aus dem Speicher entladen wird.
                        c5422d01-f258-4ac9-a52c-430406cf312c-image.png
                        4739d714-89b7-4118-a822-9926935577a9-image.png
                        Den Wert sollte es doch aber geben? Zumindest im Portal oder in der mySolarEdge App ist der Wert ja bekannt.
                        a262691d-0223-4c6a-9135-81aed806f4f1-image.png

                        Hat jemand von euch eine Idee, wie ich den Wert raus bekomme?
                        Das gleiche Problem habe ich beim Laden des Speichers. Einen zuverlässigen Wert für 40083_I_AC_Leistung bekomme ich erst, sobald der Speicher voll ist.
                        2dcd1d36-5c8d-4842-8f0b-f58a445fe78f-image.png
                        Ich könnte das ja auch berechnen, indem ich die Lade-/Entlade-Leistung abhängig vom 57734_Battery Register mit einbeziehe, nur ist das ja nicht gerade gewollt.

                        Hat jemand das selbe Problem?

                        Hast du das Problem lösen können? Stehe vor der gleichen Problematik

                        D Offline
                        D Offline
                        dan11hh
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #228

                        Ich bin begeistert. Endlich ein super Tutorial für SE und Modbus. Besteht irgendwie die Chance das ganze auch für nen Modbus Proxy umzusetzen? Ich tue mich da gerade schwer. Ziel: OpenWB und Victron Batterie WR sollen auf den Modbus Stream des SE Zählers zugreifen können. Hintergrund: Die OpenWB fragt aktuell per Modbus den Solaredge Modbus Zähler ab. Diese Daten ruft der Victron Batterie Wechselrichter (MP2) über MQTT von der openWB ab und regelt entsprechend die Ein- bzw. Ausspeiseleistung der Batterie. Das (schwierige )Ziel natürlich: 0 Einspeisung.
                        Wie man auf der Grafik sieht, klappt das bei schnellen, starken Lastanstiegen so gut wie nie.IMG_7323.jpg

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • S simon86

                          @smidl sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                          Vielen Dank für das super Tutorial. Bei mir hat soweit alles funktioniert.
                          Ich habe den WR SolarEdge SE10K - RWS und den BYD LVS 8.0 Speicher.
                          Ein Problem bei der Kombination ist der Wert für die aktuelle PV-Leistung vom Dach. Der sollte in der Nacht ja bei ~0W stehen. Tut er aber nicht sondern liefert mir den Wert (annähernd) meines Hausverbrauches, welcher ja nachts aus dem Speicher entladen wird.
                          c5422d01-f258-4ac9-a52c-430406cf312c-image.png
                          4739d714-89b7-4118-a822-9926935577a9-image.png
                          Den Wert sollte es doch aber geben? Zumindest im Portal oder in der mySolarEdge App ist der Wert ja bekannt.
                          a262691d-0223-4c6a-9135-81aed806f4f1-image.png

                          Hat jemand von euch eine Idee, wie ich den Wert raus bekomme?
                          Das gleiche Problem habe ich beim Laden des Speichers. Einen zuverlässigen Wert für 40083_I_AC_Leistung bekomme ich erst, sobald der Speicher voll ist.
                          2dcd1d36-5c8d-4842-8f0b-f58a445fe78f-image.png
                          Ich könnte das ja auch berechnen, indem ich die Lade-/Entlade-Leistung abhängig vom 57734_Battery Register mit einbeziehe, nur ist das ja nicht gerade gewollt.

                          Hat jemand das selbe Problem?

                          Hast du das Problem lösen können? Stehe vor der gleichen Problematik

                          S Offline
                          S Offline
                          Smartuser_1
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #229

                          @simon86

                          Ich verwende das Register 57716 Batterie und aus meiner Sicht geht das nur so, weil das Gleichungssystem sich sonst nicht eindeutig lösen lässt.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • M Offline
                            M Offline
                            march
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #230

                            Hallo zusammen,

                            beim Werte umrechnen für Wert "40084: AC-Leistungswert" mit dem Skalierungsfaktor (Skript im zweiten Post) erhalte ich lediglich als Werte "(null) W" für die neuerzeugte Variable 'PVLeistungAktuell'

                            Die Register habe ich durchprobiert, sprich, + und - 1 von 40083 bzw 40083

                            Mein Log sagt zeigt auch keine fehler - jemand eine Idee woran es liegen könnte?

                            Viele Grüße

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • S Strobi

                              @juri88 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                              Ich habe 2 WR von SE. Einen "Slave" und einen "Master". Also einen 3 Phasen WR (SE7K) und einen SE10K RWS (Hybrid). An dem Hybrid WR hängt ein BYD Akku.

                              Hey, ich habe ein ähnliches System - SE9K WR (3-phasig) und SE5000H WR (1-phasig) mit LG-Speicher. Der SE5000H ist der Master, der SE9K ist Slave.

                              Wie komme ich jetzt auf den richtigen Hausverbrauch. In meiner Naivität (lassen wir mach Wandlungsverluste außen vor. damit ich muss ich wahrscheinlich einfach leben)dachte ich mir folgendes, was aber nicht richtig zu sein scheint.
                              Ich rechnen einfach die Leistung (AC) des SE7K (1.380 W) + Leistung (AC) des SE10K (0 Watt) + die Leistung des SE10K, die in den Akku geht, müsste eigentlich DC sein (3.500 Watt) zusammen.

                              Bis hier hin mache ich das selbe - das ist bei mir der PV-Ertrag - also das, was die Sonne aktuell liefert (in Deinen Worten - die PV Leistung)

                              (ziehe Netzbezug ab und rechne Export drauf) und habe dann meine PV Leistung. In dem Fall also 4.880 Watt Erzeugung. Davon ziehe ich dann die Ladeleistung (AKKU) ab und haben den Hausverbrauch, wenn über das Netz nichts läuft.

                              Hier ist Dein Fehler. Von dem oben genannten PV-Ertrag ziehst Du nun die Werte des Energiezählers ab (Einspeisung ist positiv, Bezug ist negativ), um Deinen Stromverbrauch im Haus zu ermitteln.

                              Zahlenbeispiel:
                              WR1 liefert 2500W
                              WR2 liefert 0W, läd aber mit 2000W den Speicher
                              Wenn Du jetzt 0W Hausverbrauch hättest, würdest Du am Energiezähler 2500W Einspeisung sehen.
                              Hast Du 500W Hausverbrauch, siehst Du von den 2500W des WR1 nur 2000W am Energiezähler - der Rest geht im Haus drauf - das ist dann Dein Hausverbrauch.

                              Ich hoffe, ich habe er verständlich erklärt.

                              Viele Grüße,
                              Strobi

                              J Offline
                              J Offline
                              Juri88
                              schrieb am zuletzt editiert von Juri88
                              #231

                              @strobi danke für deine Nachricht. Ich stehe wohl auf dem Schlauch, denn ich kann meinen Fehler nicht erkennen.

                              In meine o.g. Beispiel habe ich folgende Wert:

                              WR1 (Hybrid) = 0 Watt AC aber 3.500 Watt DC --> Ladung Akku
                              WR 2 (Slave) = 1.380 Watt
                              Netz (du nennst es Energiezähler) = 0 Watt

                              Ich habe jetzt eigentlich deine Rechnung auf gemacht.

                              Leistung WR1 + Leistung WR 2 = 4.880 Watt

                              Das wäre also die Gesamtleistung der PV Anlage. Um jetzt meinen Hausverbrauch zu errechnen, den bekommt ja nicht als Wert, nehme ich jetzt folgende Formal.

                              Leistung PV Anlage (4.880 Watt) -Ladeleistung Akku (3.500 Watt) (beim Entladen "+") = 1.380 Watt

                              Von diesem Wert ziehe ich nun die Netzeinspeisung ab oder addiere einen Netzbezug hinzu. In dem o.g. Fall 0 Watt. Somit habe ich nach 1.380 Watt Verbrauch, 3.500 Watt gehen in den Akku und 4.880 Watt werden Solar erzeugt.

                              Nur leider stimmen die Werte nicht. In Wahrheit liegt der Erzeugung bei nur ca. 4.120 Watt und der Verbrauch bei ca. 620 Watt.

                              Und das verstehe ich nicht. Wenn du jetzt noch einen Fehler siehst, sag es mir bitte. :)

                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • J Juri88

                                @strobi danke für deine Nachricht. Ich stehe wohl auf dem Schlauch, denn ich kann meinen Fehler nicht erkennen.

                                In meine o.g. Beispiel habe ich folgende Wert:

                                WR1 (Hybrid) = 0 Watt AC aber 3.500 Watt DC --> Ladung Akku
                                WR 2 (Slave) = 1.380 Watt
                                Netz (du nennst es Energiezähler) = 0 Watt

                                Ich habe jetzt eigentlich deine Rechnung auf gemacht.

                                Leistung WR1 + Leistung WR 2 = 4.880 Watt

                                Das wäre also die Gesamtleistung der PV Anlage. Um jetzt meinen Hausverbrauch zu errechnen, den bekommt ja nicht als Wert, nehme ich jetzt folgende Formal.

                                Leistung PV Anlage (4.880 Watt) -Ladeleistung Akku (3.500 Watt) (beim Entladen "+") = 1.380 Watt

                                Von diesem Wert ziehe ich nun die Netzeinspeisung ab oder addiere einen Netzbezug hinzu. In dem o.g. Fall 0 Watt. Somit habe ich nach 1.380 Watt Verbrauch, 3.500 Watt gehen in den Akku und 4.880 Watt werden Solar erzeugt.

                                Nur leider stimmen die Werte nicht. In Wahrheit liegt der Erzeugung bei nur ca. 4.120 Watt und der Verbrauch bei ca. 620 Watt.

                                Und das verstehe ich nicht. Wenn du jetzt noch einen Fehler siehst, sag es mir bitte. :)

                                G Offline
                                G Offline
                                grave digger
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #232

                                @juri88 Du kannst doch die Daten vom Akku auslesen, bei mir geht der Wechselrichter, an dem der Akku angeklemmt ist in - Leistung.

                                J 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • G grave digger

                                  @juri88 Du kannst doch die Daten vom Akku auslesen, bei mir geht der Wechselrichter, an dem der Akku angeklemmt ist in - Leistung.

                                  J Offline
                                  J Offline
                                  Juri88
                                  schrieb am zuletzt editiert von Juri88
                                  #233

                                  @grave-digger Ja, die Leistung des Akku habe ich. Habe ich ich ja auch berücksichtigt. —> Momentane Batterieleistung

                                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • J Juri88

                                    @grave-digger Ja, die Leistung des Akku habe ich. Habe ich ich ja auch berücksichtigt. —> Momentane Batterieleistung

                                    G Offline
                                    G Offline
                                    grave digger
                                    schrieb am zuletzt editiert von grave digger
                                    #234

                                    @juri88 ich habe einen WR SE5000H an einem String und der Akku (LG Resus H10) (Master) der zweite ist ein WR SE4000H (Slave) am zweiten String. Wenn der Akku geladen wird, arbeitet der SE5000 im Minus Bereich, um die maximale Ladeleistung von 5000 W zu schaffen. Ich rechne mir die gesamt AC- Leistung aus abzüglich der Einspeisung und addiere den Bezug, ergibt verbrauch Haus. Läuft bei mir seit Anfang 2020 ohne Probleme. Wenn wieder mal die Sonne scheinen sollte, mache ich dir mal einen Screenshot von meiner Vis

                                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • G grave digger

                                      @juri88 ich habe einen WR SE5000H an einem String und der Akku (LG Resus H10) (Master) der zweite ist ein WR SE4000H (Slave) am zweiten String. Wenn der Akku geladen wird, arbeitet der SE5000 im Minus Bereich, um die maximale Ladeleistung von 5000 W zu schaffen. Ich rechne mir die gesamt AC- Leistung aus abzüglich der Einspeisung und addiere den Bezug, ergibt verbrauch Haus. Läuft bei mir seit Anfang 2020 ohne Probleme. Wenn wieder mal die Sonne scheinen sollte, mache ich dir mal einen Screenshot von meiner Vis

                                      J Offline
                                      J Offline
                                      Juri88
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #235

                                      @grave-digger Ich habe es mal in einer Grafik zusammen gefasst

                                      SEAuswertung.png

                                      Das sind die Werte, die ich gerade aus dem IOB bekomme.

                                      Hier die Abweichungen:

                                      Netz: IOB ca(0W) SE ca(0W)
                                      PV Erzeugung: IOB(2.11 KW + 4.49 KW = 6,6 KW) SE-Plattform (5,6 KW)
                                      Hausverbrauch: IOB rechnerisch (2,11KW, PV-Erzeugung abzgl. Akku) SE-Plattform (1 KW)

                                      Ich habe also 1 KW Differenz. Die habe ich bei der Erzeugung mehr und damit rechnerisch beim Hausverbrauch auch. Also muss der Fehler bei den Werten sein, die ich aus dem IOB ziehe. Ich habe das Problem nur, wenn der Akku lädt. Bei mir zeigt der Hybrid WR keinen negativ Werte an, wie bei dir. Die AC-Leistung geht lediglich auf 0 zurück. Das Problem ist, dass ich keinen Werte dafür habe, was der Hybrid WR von seinem DC in den AKKU schiebt und was er in AC umwandelt. Das selbe in grün beim Slave. Aber ihr habt das scheinbar gelöst. Heute ist es bei uns ganz gut sonnig (Taunus), vielleicht kannst du mal ein paar Screenshots senden. Bin für jede Hilfe mehr als dankbar.

                                      G J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      0
                                      • J Juri88

                                        @grave-digger Ich habe es mal in einer Grafik zusammen gefasst

                                        SEAuswertung.png

                                        Das sind die Werte, die ich gerade aus dem IOB bekomme.

                                        Hier die Abweichungen:

                                        Netz: IOB ca(0W) SE ca(0W)
                                        PV Erzeugung: IOB(2.11 KW + 4.49 KW = 6,6 KW) SE-Plattform (5,6 KW)
                                        Hausverbrauch: IOB rechnerisch (2,11KW, PV-Erzeugung abzgl. Akku) SE-Plattform (1 KW)

                                        Ich habe also 1 KW Differenz. Die habe ich bei der Erzeugung mehr und damit rechnerisch beim Hausverbrauch auch. Also muss der Fehler bei den Werten sein, die ich aus dem IOB ziehe. Ich habe das Problem nur, wenn der Akku lädt. Bei mir zeigt der Hybrid WR keinen negativ Werte an, wie bei dir. Die AC-Leistung geht lediglich auf 0 zurück. Das Problem ist, dass ich keinen Werte dafür habe, was der Hybrid WR von seinem DC in den AKKU schiebt und was er in AC umwandelt. Das selbe in grün beim Slave. Aber ihr habt das scheinbar gelöst. Heute ist es bei uns ganz gut sonnig (Taunus), vielleicht kannst du mal ein paar Screenshots senden. Bin für jede Hilfe mehr als dankbar.

                                        G Offline
                                        G Offline
                                        grave digger
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #236

                                        @juri88 Hallo Juri, hier der versprochene Screenshot
                                        Vis01.JPG

                                        1 ist bei mir der SE5000 (Master) wie zu sehen geht der in den - Bereich
                                        2 ist der SE4000 (Slave)

                                        Das mit dem - kann ich mir zurzeit nur so erklären. Ich habe einen Hochvolt Akku 400 V DC dieser hängt am SE5000 damit der Akku mit voller Leistung geladen wird nimmt der SE5000 230 V AC und wandelt diesen in 400 V DC das ist das Minus. Du hast bestimmt einen anderen Akku.
                                        Zeichne bitte mal die DC Werte beider WR's auf. Normalerweise müssten diese immer im + Bereich sein.
                                        Da könnte man vom DC die Ladeleistung Akku und die Einspeisung abziehen, das müsste eigentlich den Verbrauch Haus ergeben.
                                        Ich habe damals die AC, DC und Akkuwerte in einer Datenbank geloggt, um nachzuvollziehen wie ich rechnen muss.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • Z Offline
                                          Z Offline
                                          zimbombo
                                          schrieb am zuletzt editiert von zimbombo
                                          #237

                                          Ich hab mich mal versucht die Solaredge visualisierung aus der App in Grafana nachzubauen - vielleicht gehts hier ein paar Leuten ähnlich.

                                          plotly.png

                                          Ich habe dazu das plotly panel plugin verwendet (Achtung da gibts 3 verschiedene - nur eins funktioniert wirklich (https://grafana.com/grafana/plugins/nline-plotlyjs-panel/).

                                          Die Werte basieren auf der gesamten Vorarbeit von @hennerich - ich habe nur den Gesamtverbrauch noch im iobroker per Skript berechnet.

                                          Json anbei:

                                          {
                                            "id": 34,
                                            "gridPos": {
                                              "x": 12,
                                              "y": 3,
                                              "w": 7,
                                              "h": 8
                                            },
                                            "type": "nline-plotlyjs-panel",
                                            "title": "PV Tagesübersicht",
                                            "datasource": {
                                              "type": "influxdb",
                                              "uid": "hYAYl-zRz"
                                            },
                                            "options": {
                                              "data": [
                                                {
                                                  "hoverinfo": "y",
                                                  "type": "bar"
                                                },
                                                {
                                                  "hoverinfo": "y",
                                                  "type": "bar"
                                                },
                                                {
                                                  "hoverinfo": "y",
                                                  "type": "bar"
                                                },
                                                {
                                                  "hoverinfo": "y",
                                                  "type": "bar"
                                                }
                                              ],
                                              "layout": "",
                                              "config": "",
                                              "script": "//let aArray = data.series[0].fields[0].values.buffer; //Timestamp von Wert 1\nlet arrayeig = data.series[0].fields[1].values.buffer; //Wert 1 zb Eigenverbrauch\n//let xArray = data.series[1].fields[0].values.buffer; //Timestamp von Wert 2\nlet arrayexp = data.series[1].fields[1].values.buffer; //Wert 2 zb Export\n\nlet arrayerz = data.series[2].fields[1].values.buffer;\n\nlet arrayimp = data.series[3].fields[1].values.buffer;\nlet arrayges = data.series[4].fields[1].values.buffer;\n\n//Letzten Wert in Datenbank herausfinden (Höchster Wert des Tages)\nlet werteig=arrayeig[arrayeig.length-1]\nwerteig = werteig.toFixed(2); //Runden auf 2 Nachkommastellen\nlet wertexp=arrayexp[arrayexp.length-1]\nwertexp = wertexp.toFixed(2); //Runden auf 2 Nachkommastellen\nlet werterz=arrayerz[arrayerz.length-1]\nwerterz = werterz.toFixed(2); //Runden auf 2 Nachkommastellen\nlet wertimp=arrayimp[arrayimp.length-1]\nwertimp = wertimp.toFixed(2); //Runden auf 2 Nachkommastellen\nlet wertges=arrayges[arrayges.length-1]\nwertges = wertges.toFixed(2); //Runden auf 2 Nachkommastellen\n\n//prozente ausrechnen und auf 2 stellen runden\nlet perceig = ((werteig/werterz)*100).toFixed(1)\nlet percexp = ((wertexp/werterz)*100).toFixed(1)\nlet percprod = ((werteig/wertges)*100).toFixed(1)\nlet percimp = ((wertimp/wertges)*100).toFixed(1)\n\n/* (debug - test)\nconsole.log(lastaItem) \nconsole.log(lastbItem)\nconsole.log(lastxItem)\nconsole.log(lastyItem)\n*/\n\n//let valueerzeugung = [werteig, wertexp, werteig ,wertimp] // Letzte Werte aus array in daten für grafik übergeben \n//let beschreibung = ['Eigenverbrauch', 'Export', \"Eigenverbrauch\", \"Import\"]\n//var ultimateColors = [ 'rgb(5, 131, 70)','rgb(32, 100, 65)','rgb(31, 96, 196)', 'rgb(242, 73, 92)']; //Farben für Eigenverbrauch/Export\n\n\nvar data = [\n/*\n  {\n    y: valueerzeugung,\n    x: [1,1,2,2],\n    //name: \"Eigenverbrauch\",\n    type:'bar',\n    textposition: 'auto',\n    //hoverinfo: 'label+percent+value',\n    //textinfo: 'percent+value',\n    marker: {\n    color: ultimateColors\n  },\n*/ \n  {\n    y: [werteig],\n    x: [1],\n    name: \"Eigenverbrauch\",\n    text: \"Eigenverbrauch \" + werteig +\" kWh \" + perceig + \"%\",\n    type:'bar',\n    textposition: 'auto',\n    marker: {\n    color: 'rgb(5, 131, 70)',\n    hoverinfo: wertimp,\n    showlegend: false\n    }\n  },\n  {\n    y: [wertexp],\n    x: [1],\n    name: \"Export\",\n    text: \"Export \" + wertexp +\" kWh \" + percexp + \"%\",\n    type:'bar',\n    textposition: 'auto',\n    marker: {\n    color: 'rgb(32, 100, 65)',\n    hoverinfo: wertimp,\n    showlegend: false\n    },\n  },\n  {\n    y: [werteig],\n    x: [2],\n    name: \"PV Produktion\",\n    text: \"PV \"+ werteig +\" kWh \" + percprod + \"%\",\n    type:'bar',\n    textposition: 'auto',\n    marker: {\n    color: 'rgb(31, 96, 196)',\n    hoverinfo: wertimp,\n    showlegend: false\n    },\n  },\n  {\n    y: [wertimp],\n    x: [2],\n    name: \"Import\",\n    text: \"Import \" + wertimp +\" kWh \" + percimp + \"%\",\n    type:'bar',\n    textposition: 'auto',\n    marker: {\n    color: 'rgb(242, 73, 92)',\n    hoverinfo: wertimp,\n    showlegend: false\n    },\n  }\n];\n  \nvar layout = {\n  barmode:'stack',\n\n  margin: {\"t\": 0, \"b\": 0, \"l\": 0, \"r\": 0},\n\n  showlegend: false,\n  //legend: {\"orientation\": \"h\"},\n\n  annotations: [\n    {\n      font: {\n        //size: 15,\n        color: '#ffffff'\n      },\n      x: 1,\n      y: -0.5,\n      xref: 'x',\n      yref: 'y',\n      text: \"Produktion \" + werterz + \" kWh\",\n      showarrow: false,\n      //arrowhead: 7,\n      //ax: 0,\n      //ay: -40\n    },\n    {\n      font: {\n        //size: 15,\n        color: '#ffffff'\n      },\n      x: 2,\n      y: -0.5,\n      xref: 'x',\n      yref: 'y',\n      text: \"Verbrauch \" + wertges + \" kWh\",\n      showarrow: false,\n      //arrowhead: 7,\n      //ax: 0,\n      //ay: -40\n    }\n\n    ],\n   xaxis: {\n\n    showgrid: false,\n    zeroline: false,\n    showline: false,\n    showticklabels: false,\n    //mirror: 'ticks',\n    //gridcolor: '#bdbdbd',\n    //gridwidth: 2,\n    //zerolinecolor: '#969696',\n    //zerolinewidth: 4,\n    //linecolor: '#636363',\n    //linewidth: 6\n\n  },\n\n  yaxis: {\n\n    showgrid: false,\n    zeroline: true,\n    showline: false,\n    showticklabels: false,\n    //mirror: 'ticks',\n    //gridcolor: '#bdbdbd',\n    //gridwidth: 2,\n    zerolinecolor: '#ffffff',\n    //zerolinewidth: 4,\n    //linecolor: '#636363',\n    //linewidth: 6\n  }\n\n};\n\nvar config = {responsive: true};\n\nreturn {data, layout};",
                                              "onclick": "// console.log(data);\n// window.updateVariables({query:{'var-project':'test'}, partial: true})"
                                            },
                                            "targets": [
                                              {
                                                "alias": "Eigenverbrauch",
                                                "datasource": {
                                                  "type": "influxdb",
                                                  "uid": "hYAYl-zRz"
                                                },
                                                "groupBy": [
                                                  {
                                                    "params": [
                                                      "10m"
                                                    ],
                                                    "type": "time"
                                                  },
                                                  {
                                                    "params": [
                                                      "previous"
                                                    ],
                                                    "type": "fill"
                                                  }
                                                ],
                                                "measurement": "0_userdata.0.Solar_vars.PV_Eigenverbrauch",
                                                "orderByTime": "ASC",
                                                "policy": "default",
                                                "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"0_userdata.0.Solar_vars.PV_Eigenverbrauch\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(10m) fill(previous)",
                                                "rawQuery": false,
                                                "refId": "A",
                                                "resultFormat": "time_series",
                                                "select": [
                                                  [
                                                    {
                                                      "params": [
                                                        "value"
                                                      ],
                                                      "type": "field"
                                                    },
                                                    {
                                                      "params": [],
                                                      "type": "mean"
                                                    }
                                                  ]
                                                ],
                                                "tags": []
                                              },
                                              {
                                                "alias": "Export",
                                                "datasource": {
                                                  "type": "influxdb",
                                                  "uid": "hYAYl-zRz"
                                                },
                                                "groupBy": [
                                                  {
                                                    "params": [
                                                      "10m"
                                                    ],
                                                    "type": "time"
                                                  },
                                                  {
                                                    "params": [
                                                      "previous"
                                                    ],
                                                    "type": "fill"
                                                  }
                                                ],
                                                "hide": false,
                                                "measurement": "0_userdata.0.Solar_vars.PV_Exportiere_Energie",
                                                "orderByTime": "ASC",
                                                "policy": "default",
                                                "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"0_userdata.0.Solar_vars.PV_Eigenverbrauch\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(10m) fill(previous)",
                                                "rawQuery": false,
                                                "refId": "B",
                                                "resultFormat": "time_series",
                                                "select": [
                                                  [
                                                    {
                                                      "params": [
                                                        "value"
                                                      ],
                                                      "type": "field"
                                                    },
                                                    {
                                                      "params": [],
                                                      "type": "mean"
                                                    }
                                                  ]
                                                ],
                                                "tags": []
                                              },
                                              {
                                                "alias": "Erzeugung",
                                                "datasource": {
                                                  "type": "influxdb",
                                                  "uid": "hYAYl-zRz"
                                                },
                                                "groupBy": [
                                                  {
                                                    "params": [
                                                      "10m"
                                                    ],
                                                    "type": "time"
                                                  },
                                                  {
                                                    "params": [
                                                      "previous"
                                                    ],
                                                    "type": "fill"
                                                  }
                                                ],
                                                "hide": false,
                                                "measurement": "0_userdata.0.Solar_vars.PV_Erzeugte_Energie",
                                                "orderByTime": "ASC",
                                                "policy": "default",
                                                "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"0_userdata.0.Solar_vars.PV_Eigenverbrauch\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(10m) fill(previous)",
                                                "rawQuery": false,
                                                "refId": "C",
                                                "resultFormat": "time_series",
                                                "select": [
                                                  [
                                                    {
                                                      "params": [
                                                        "value"
                                                      ],
                                                      "type": "field"
                                                    },
                                                    {
                                                      "params": [],
                                                      "type": "mean"
                                                    }
                                                  ]
                                                ],
                                                "tags": []
                                              },
                                              {
                                                "alias": "Import",
                                                "datasource": {
                                                  "type": "influxdb",
                                                  "uid": "hYAYl-zRz"
                                                },
                                                "groupBy": [
                                                  {
                                                    "params": [
                                                      "10m"
                                                    ],
                                                    "type": "time"
                                                  },
                                                  {
                                                    "params": [
                                                      "previous"
                                                    ],
                                                    "type": "fill"
                                                  }
                                                ],
                                                "hide": false,
                                                "measurement": "0_userdata.0.Solar_vars.PV_Importierte_Energie",
                                                "orderByTime": "ASC",
                                                "policy": "default",
                                                "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"0_userdata.0.Solar_vars.PV_Eigenverbrauch\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(10m) fill(previous)",
                                                "rawQuery": false,
                                                "refId": "D",
                                                "resultFormat": "time_series",
                                                "select": [
                                                  [
                                                    {
                                                      "params": [
                                                        "value"
                                                      ],
                                                      "type": "field"
                                                    },
                                                    {
                                                      "params": [],
                                                      "type": "mean"
                                                    }
                                                  ]
                                                ],
                                                "tags": []
                                              },
                                              {
                                                "alias": "Gesamt",
                                                "datasource": {
                                                  "type": "influxdb",
                                                  "uid": "hYAYl-zRz"
                                                },
                                                "groupBy": [
                                                  {
                                                    "params": [
                                                      "10m"
                                                    ],
                                                    "type": "time"
                                                  },
                                                  {
                                                    "params": [
                                                      "previous"
                                                    ],
                                                    "type": "fill"
                                                  }
                                                ],
                                                "hide": false,
                                                "measurement": "0_userdata.0.Solar_vars.PV_Gesamtverbrauch",
                                                "orderByTime": "ASC",
                                                "policy": "default",
                                                "query": "SELECT last(\"value\") FROM \"0_userdata.0.Solar_vars.PV_Eigenverbrauch\" WHERE $timeFilter GROUP BY time(10m) fill(previous)",
                                                "rawQuery": false,
                                                "refId": "E",
                                                "resultFormat": "time_series",
                                                "select": [
                                                  [
                                                    {
                                                      "params": [
                                                        "value"
                                                      ],
                                                      "type": "field"
                                                    },
                                                    {
                                                      "params": [],
                                                      "type": "mean"
                                                    }
                                                  ]
                                                ],
                                                "tags": []
                                              }
                                            ]
                                          }
                                          

                                          Falls hier jemand ist der js wirklich kann - ich bräuchte da Hilfe um den Fehler abzufangen wenn einer der Werte noch 0 ist.

                                          M 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          676

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe