Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Praktische Anwendungen (Showcase)
  4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    1.9k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    916

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.2k

[Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana

Scheduled Pinned Locked Moved Praktische Anwendungen (Showcase)
solaredgemodbusgrafana
607 Posts 91 Posters 219.8k Views 99 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • K Kanumouse

    @humidor

    Sehr hilfreicher Kommentar!

    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    wrote on last edited by
    #118

    @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

    @humidor

    Sehr hilfreicher Kommentar!

    was verstehst du nicht unter "Ja"
    freut mich dir geholfen zu haben.

    BG

    K 1 Reply Last reply
    0
    • HumidorH Humidor

      @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

      @humidor

      Sehr hilfreicher Kommentar!

      was verstehst du nicht unter "Ja"
      freut mich dir geholfen zu haben.

      K Offline
      K Offline
      Kanumouse
      wrote on last edited by
      #119

      @humidor

      Ich muss hier leider nochmals nachfragen, da mein Solateur mich nicht an die Konfiguration lässt und er nicht weiß, wo „Modbus/TCP“ eingestellt werden muss.
      Hat vielleicht jemand einen Auszug aus dem Konfig-Menu des WR, das ich ihm zeigen kann?

      GlasfaserG 1 Reply Last reply
      0
      • K Kanumouse

        @humidor

        Ich muss hier leider nochmals nachfragen, da mein Solateur mich nicht an die Konfiguration lässt und er nicht weiß, wo „Modbus/TCP“ eingestellt werden muss.
        Hat vielleicht jemand einen Auszug aus dem Konfig-Menu des WR, das ich ihm zeigen kann?

        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        wrote on last edited by Glasfaser
        #120

        @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

        da mein Solateur mich nicht an die Konfiguration lässt und er nicht weiß,

        Was ist das für ein Solateur , der muß es wissen sonst kann er doch nicht die Anlage konfigurieren ( inkl. Webportal SoarEdge ) ,
        er meldet doch die Anlage auch beim Netzbetreiber an , ( 70 % Regelung )

        Beispiel , kann man davon ableiten :
        https://smartfox.at/download/Anleitungen/DE_Anleitung SolarEdge ohne Display.pdf

        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

        K 2 Replies Last reply
        0
        • GlasfaserG Glasfaser

          @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

          da mein Solateur mich nicht an die Konfiguration lässt und er nicht weiß,

          Was ist das für ein Solateur , der muß es wissen sonst kann er doch nicht die Anlage konfigurieren ( inkl. Webportal SoarEdge ) ,
          er meldet doch die Anlage auch beim Netzbetreiber an , ( 70 % Regelung )

          Beispiel , kann man davon ableiten :
          https://smartfox.at/download/Anleitungen/DE_Anleitung SolarEdge ohne Display.pdf

          K Offline
          K Offline
          Kanumouse
          wrote on last edited by
          #121

          @glasfaser

          Super, danke, damit müsste er das sicher hinkriegen, wenn ihm über die Schulter schaue und dorthin leite.

          1 Reply Last reply
          0
          • GlasfaserG Glasfaser

            @kanumouse sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

            da mein Solateur mich nicht an die Konfiguration lässt und er nicht weiß,

            Was ist das für ein Solateur , der muß es wissen sonst kann er doch nicht die Anlage konfigurieren ( inkl. Webportal SoarEdge ) ,
            er meldet doch die Anlage auch beim Netzbetreiber an , ( 70 % Regelung )

            Beispiel , kann man davon ableiten :
            https://smartfox.at/download/Anleitungen/DE_Anleitung SolarEdge ohne Display.pdf

            K Offline
            K Offline
            Kanumouse
            wrote on last edited by
            #122

            @glasfaser
            Ich muss noch einmal nachfragen.
            Sicherlich ist es egal, ob ich das SunSpec-Protokoll an der RS485-1 oder an der RS485-2 Schnittstelle auswähle, da die RS485-1- Schnittstelle schon mit der Verbindund zum Solaredge-Zähler belegt ist. Oder?

            1 Reply Last reply
            0
            • F Offline
              F Offline
              Foradh 0
              wrote on last edited by
              #123

              Hallo zusammen,
              könnt ihr mir sagen welchen Wechselrichter und welche Batterie ihr benutzt? Bei mir läuft ein SolarEdge SE10K WR mit LG RESU10 Speicher.
              Die Register des Wechselrichters lassen sich einwandrei auslesen allerdings kann ich leider keine (Batterie) 57er Register auslesen weil folgende Fehlermeldung kommt:

              Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
              

              Im Netz habe ich dann einen Hinweis auf die Register 102837 + 102853 gefunden mit denen ich zumindest die folgenden Werte für die Batterie bekomme:
              102837 = Leistung Batterie (entladen / laden)
              102853 = Batterie Ladezustand

              In meinem Wechselrichter ist für die Kommunikation folgendes eingestellt:
              RS485-2
              Protokoll "SolarEdge Sekundärgerät" --> auch ein ändern auf "SunSpec (Non-SE-Logger" brachte keine Änderung
              ID 1

              Beste Grüße
              Foradh

              GlasfaserG C 3 Replies Last reply
              0
              • F Foradh 0

                Hallo zusammen,
                könnt ihr mir sagen welchen Wechselrichter und welche Batterie ihr benutzt? Bei mir läuft ein SolarEdge SE10K WR mit LG RESU10 Speicher.
                Die Register des Wechselrichters lassen sich einwandrei auslesen allerdings kann ich leider keine (Batterie) 57er Register auslesen weil folgende Fehlermeldung kommt:

                Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                

                Im Netz habe ich dann einen Hinweis auf die Register 102837 + 102853 gefunden mit denen ich zumindest die folgenden Werte für die Batterie bekomme:
                102837 = Leistung Batterie (entladen / laden)
                102853 = Batterie Ladezustand

                In meinem Wechselrichter ist für die Kommunikation folgendes eingestellt:
                RS485-2
                Protokoll "SolarEdge Sekundärgerät" --> auch ein ändern auf "SunSpec (Non-SE-Logger" brachte keine Änderung
                ID 1

                Beste Grüße
                Foradh

                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                wrote on last edited by
                #124

                @foradh-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                leider keine (Batterie) 57er Register auslesen weil folgende Fehlermeldung kommt:

                Eventuell ist deine Registerabfrage am Ende +1 / -1

                ich habe das :

                https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/226

                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                1 Reply Last reply
                0
                • F Foradh 0

                  Hallo zusammen,
                  könnt ihr mir sagen welchen Wechselrichter und welche Batterie ihr benutzt? Bei mir läuft ein SolarEdge SE10K WR mit LG RESU10 Speicher.
                  Die Register des Wechselrichters lassen sich einwandrei auslesen allerdings kann ich leider keine (Batterie) 57er Register auslesen weil folgende Fehlermeldung kommt:

                  Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                  

                  Im Netz habe ich dann einen Hinweis auf die Register 102837 + 102853 gefunden mit denen ich zumindest die folgenden Werte für die Batterie bekomme:
                  102837 = Leistung Batterie (entladen / laden)
                  102853 = Batterie Ladezustand

                  In meinem Wechselrichter ist für die Kommunikation folgendes eingestellt:
                  RS485-2
                  Protokoll "SolarEdge Sekundärgerät" --> auch ein ändern auf "SunSpec (Non-SE-Logger" brachte keine Änderung
                  ID 1

                  Beste Grüße
                  Foradh

                  C Offline
                  C Offline
                  Chris87
                  wrote on last edited by
                  #125

                  @foradh-0
                  Ich hab das komplett gleiche Setup. ich bekomme die Batteriedaten über:
                  7fabb4b1-3b73-453d-bd25-2d4b2278511e-image.png
                  73d06ab9-98a5-4f18-b377-1396fb423782-image.png

                  5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • F Offline
                    F Offline
                    Foradh 0
                    wrote on last edited by
                    #126

                    @Glasfaser
                    Die Registerabfrage hatte ich testweise schon um die Werte +1 / -1 verändert - resultiert leider immer im gleichen Fehler "ILLEGAL DATA ADDRESS"
                    Benutzt du ebenfalls einen LG Speicher?

                    @Chris87
                    Diese Addressen sind bei mir momentan ebenfalls in der Verwendung. Allerdings kann bei den 57er Registern wohl weitaus mehr ausgelesen werden.
                    Funktionieren diese bei deiner Anlage ebenfalls nicht?

                    Dann muss es ja am Hybridwechselrichter SolarEdge SE10K WR oder am LG Speicher liegen.

                    C 1 Reply Last reply
                    0
                    • F Foradh 0

                      @Glasfaser
                      Die Registerabfrage hatte ich testweise schon um die Werte +1 / -1 verändert - resultiert leider immer im gleichen Fehler "ILLEGAL DATA ADDRESS"
                      Benutzt du ebenfalls einen LG Speicher?

                      @Chris87
                      Diese Addressen sind bei mir momentan ebenfalls in der Verwendung. Allerdings kann bei den 57er Registern wohl weitaus mehr ausgelesen werden.
                      Funktionieren diese bei deiner Anlage ebenfalls nicht?

                      Dann muss es ja am Hybridwechselrichter SolarEdge SE10K WR oder am LG Speicher liegen.

                      C Offline
                      C Offline
                      Chris87
                      wrote on last edited by
                      #127

                      @foradh-0
                      Mir reichen die beiden Werte, alles andere hol ich als api ab, das reicht mir alle 30 min.

                      Soweit ich das verstanden habe sind die 57er eher für SE Anlagen bei denen ein separater Batteriewechselrichter verbaut ist.

                      5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • F Foradh 0

                        Hallo zusammen,
                        könnt ihr mir sagen welchen Wechselrichter und welche Batterie ihr benutzt? Bei mir läuft ein SolarEdge SE10K WR mit LG RESU10 Speicher.
                        Die Register des Wechselrichters lassen sich einwandrei auslesen allerdings kann ich leider keine (Batterie) 57er Register auslesen weil folgende Fehlermeldung kommt:

                        Poll error count: 1 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}
                        

                        Im Netz habe ich dann einen Hinweis auf die Register 102837 + 102853 gefunden mit denen ich zumindest die folgenden Werte für die Batterie bekomme:
                        102837 = Leistung Batterie (entladen / laden)
                        102853 = Batterie Ladezustand

                        In meinem Wechselrichter ist für die Kommunikation folgendes eingestellt:
                        RS485-2
                        Protokoll "SolarEdge Sekundärgerät" --> auch ein ändern auf "SunSpec (Non-SE-Logger" brachte keine Änderung
                        ID 1

                        Beste Grüße
                        Foradh

                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Glasfaser
                        wrote on last edited by
                        #128

                        @foradh-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                        LG RESU10 Speicher.

                        Jipp , habe ich auch .
                        Teste mal mit einer neuen Instanz und nur mit einer Registerabfrage der Batterie .
                        ( die bestehende Instanz aber ausschalten )

                        Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                        F 1 Reply Last reply
                        0
                        • L Offline
                          L Offline
                          lisalisa
                          wrote on last edited by lisalisa
                          #129

                          Hallo, ich bin Anfänger und habe versucht mit den Infos hier meinen Solaredge SE8K und meine BYD-LVS8 einzurichten.
                          Irgend wie komme ich nicht mehr weiter, die Werte für ACTotalRealPower, Hausverbrauch, TempWechselrichter passen, aber alles andere nicht.

                          Habe jetzt gerade festgestellt das PVLeistungAktuell aktuell auch nicht richtig ist, es zeigt auch PV-Leistung an wenn von der Batterie eingespeist wird.

                          Vielleicht weiß hier jemand was ich falsch mache ?
                          Bin für jede Hilfe dankbar

                          Scripte_wechselrichter.JPG

                          C W 2 Replies Last reply
                          0
                          • L lisalisa

                            Hallo, ich bin Anfänger und habe versucht mit den Infos hier meinen Solaredge SE8K und meine BYD-LVS8 einzurichten.
                            Irgend wie komme ich nicht mehr weiter, die Werte für ACTotalRealPower, Hausverbrauch, TempWechselrichter passen, aber alles andere nicht.

                            Habe jetzt gerade festgestellt das PVLeistungAktuell aktuell auch nicht richtig ist, es zeigt auch PV-Leistung an wenn von der Batterie eingespeist wird.

                            Vielleicht weiß hier jemand was ich falsch mache ?
                            Bin für jede Hilfe dankbar

                            Scripte_wechselrichter.JPG

                            C Offline
                            C Offline
                            Chris87
                            wrote on last edited by
                            #130

                            @lisalisa
                            Hi, ich glaube die Werte passen schon, nur die Komma Position nicht?

                            Du hast nach jedem Abschnitt einen SF (SkalierungsFaktor). Mit diesem muss der Wert potenziert werden.

                            5x Wago 750-... as Modbus-master and slave with 420DIs/380DOs/ 20AI/DMX , 3x Alexa-Dot, R-Pi3 im MagicMirror, Intel NUC 10i7 64GbRAM / 2x 1Tb m.2 NVME und SSD mit PRoxmox/ IO Broker, InfluxDB, Grafana, MotionEye.

                            1 Reply Last reply
                            1
                            • GlasfaserG Glasfaser

                              @foradh-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                              LG RESU10 Speicher.

                              Jipp , habe ich auch .
                              Teste mal mit einer neuen Instanz und nur mit einer Registerabfrage der Batterie .
                              ( die bestehende Instanz aber ausschalten )

                              F Offline
                              F Offline
                              Foradh 0
                              wrote on last edited by Foradh 0
                              #131

                              @glasfaser
                              Hab eine neue Instanz angelegt, alte deaktiviert, deine Registereinträge benutzt und es funktioniert tatsächlich!
                              Besten Dank für den Hinweis Glasfaser!

                              Weißt du warum es nun mit den gleichen Einstellungen und einer neuen Instanz nun auf einmal läuft?

                              GlasfaserG 1 Reply Last reply
                              1
                              • F Foradh 0

                                @glasfaser
                                Hab eine neue Instanz angelegt, alte deaktiviert, deine Registereinträge benutzt und es funktioniert tatsächlich!
                                Besten Dank für den Hinweis Glasfaser!

                                Weißt du warum es nun mit den gleichen Einstellungen und einer neuen Instanz nun auf einmal läuft?

                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                wrote on last edited by
                                #132

                                @foradh-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                Weißt du warum es nun mit den gleichen Einstellungen und einer neuen Instanz nun auf einmal läuft?

                                :thinking_face: , keine Ahnung ...
                                eventuell das Register nicht richtig importiert . von Hand geändert usw......
                                bzw. ich weiß ja nicht wo du es vorher her hattest

                                Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                F 1 Reply Last reply
                                0
                                • GlasfaserG Glasfaser

                                  @foradh-0 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                  Weißt du warum es nun mit den gleichen Einstellungen und einer neuen Instanz nun auf einmal läuft?

                                  :thinking_face: , keine Ahnung ...
                                  eventuell das Register nicht richtig importiert . von Hand geändert usw......
                                  bzw. ich weiß ja nicht wo du es vorher her hattest

                                  F Offline
                                  F Offline
                                  Foradh 0
                                  wrote on last edited by
                                  #133

                                  @glasfaser
                                  Ich habe bei beiden Instanzen die gleiche Konfiguration und auch die gleichen Register. Deswegen hab ich so blöde gefragt :thinking_face:
                                  Naja auf jeden Fall kann ich nun sämtliche Register ohne Probleme auslesen.

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • B Offline
                                    B Offline
                                    bitwicht
                                    wrote on last edited by
                                    #134

                                    Hallo.
                                    Ich würde gerne den SOH des Akku abrufen.
                                    Register ist die F582 also umgerechnet 62850 +1 = 62851

                                    Wenn ich das Register mit einem Windows Tool abfrage bekomme ich auch eine Ausgabe.

                                    Wenn ich das in iobroker eingebe, kommt keine Ausgabe bzw. der Adapter wird nicht grün.

                                    soh.JPG

                                    Seht ihr meinen Fehler?

                                    lgBit

                                    GlasfaserG 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • B bitwicht

                                      Hallo.
                                      Ich würde gerne den SOH des Akku abrufen.
                                      Register ist die F582 also umgerechnet 62850 +1 = 62851

                                      Wenn ich das Register mit einem Windows Tool abfrage bekomme ich auch eine Ausgabe.

                                      Wenn ich das in iobroker eingebe, kommt keine Ausgabe bzw. der Adapter wird nicht grün.

                                      soh.JPG

                                      Seht ihr meinen Fehler?

                                      lgBit

                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      wrote on last edited by
                                      #135

                                      @bitwicht sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                      Wenn ich das in iobroker eingebe, kommt keine Ausgabe bzw. der Adapter wird nicht grün.
                                      Seht ihr meinen Fehler?

                                      Nein ..

                                      Was steht im LOG ?
                                      Fragst du nur dieses Register ab ?

                                      Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • B Offline
                                        B Offline
                                        bitwicht
                                        wrote on last edited by
                                        #136

                                        @Glasfaser

                                        ja, ich frage aktuell nur dieses Register.
                                        Im Log steht: Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}

                                        Die Registeradresse F582 steht aber so bei Solaredge .

                                        Ich wollte eigentlich deine Register importieren aber das geht nicht :
                                        bei mir:
                                        _address deviceId name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale

                                        bei dir:
                                        deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp

                                        GlasfaserG 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • B bitwicht

                                          @Glasfaser

                                          ja, ich frage aktuell nur dieses Register.
                                          Im Log steht: Poll error count: 6 code: {"errorCode":131,"exceptionCode":2,"message":"ILLEGAL DATA ADDRESS"}

                                          Die Registeradresse F582 steht aber so bei Solaredge .

                                          Ich wollte eigentlich deine Register importieren aber das geht nicht :
                                          bei mir:
                                          _address deviceId name description unit type len factor offset formula role room poll wp cw isScale

                                          bei dir:
                                          deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp

                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          Glasfaser
                                          wrote on last edited by Glasfaser
                                          #137

                                          @bitwicht sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:

                                          ja, ich frage aktuell nur dieses Register.

                                          OK .

                                          Kenne so das Register nicht .
                                          im ioBroker Adapter 1+ rauf / oder 1- runter
                                          Also mal 62849 / 62850 / 62852 / oder 62850 testen .

                                          bei dir:
                                          deviceId;address;name;description;unit;type;len;factor;offset;role;room;poll;wp

                                          Das ist nicht von mir .

                                          Das ist die alte Vorlage mit den ;

                                          nimm mal das :

                                          https://forum.iobroker.net/topic/6403/solaredge-adapter-photovoltaikanlage/226

                                          Synology 918+ 16GB - ioBroker in Docker v9 , VISO auf Trekstor Primebook C13 13,3" , Hikvision Domkameras mit Surveillance Station .. CCU RaspberryMatic in Synology VM .. Zigbee CC2538+CC2592 .. Sonoff .. KNX .. Modbus ..

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          300

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.2k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe