NEWS
Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x
-
@jey-cee ok theoretisch, wenn ich noch mein FSR61 rein bekomme, benötige ich ja kein update da ja alles abgedeckt ist, dann läuft das einfach so weiter?
-
@enoceaneltako ja das läuft dann so.
-
Hallo zusammen,
erstmal ein ganz großes Kompliment an @Jey-Cee für dieses Projekt und die bisherige Umsetzung. Bereits die Konfiguration des Eltako 14er-Systems (ohne ioBroker) ist ja nicht ganz problemlos.
Ich wollte gerne fragen, ob es eigentlich eine Alternative zum EnOcean 300 USB-Stick für die Kommunikation gibt - z.B. ein Gateway, das via LAN funktioniert oder ein kabelgebundenes BUS-Gerät?
Danke
-
@iobaer es gibt noch das aufsteckmodul für den Pi, aber sonst nichts.
-
@jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
@iobaer es gibt noch das aufsteckmodul für den Pi, aber sonst nichts.
Es gibt doch das Schnittstellenmodul FGW14-USB. Damit könnte man das Ganze am USB Port vom Raspi anstecken. Funktioniert dieses auch mit dem Adapter ? -
@daniel976 soweit mir bekannt ist verwendet das fgw14-usb ein anderes Protokoll als der usb300.
-
@jey-cee
Moin - der FWS61 lässt sich jetzt mit Version 0.3.1 anlegen und die Werte werden angezeigt. Bei WND wird unter Rolle "value.battery" und beim Wert die Einheit "V" für Volt angezeigt . das sollte als Einheit laut Anleitung "m/s" sein. Ob Rain ausgewertet wird bin ich mir auch momentan nicht sicher, muß ich näher untersuchen.Fragen:
Wozu ist eine Command ID mit einziger Möglichkeit Teach In vorhanden?
Weißt Du warum der FWS61 zwei IDs hat und nur bei der zweiten Werte geliefert werden?Jetzt mach ich erstmal wieder ein Rollback auf die 0.3.0 - morgen habe ich dann vielleicht Zeit komplett auf die 0.3.1 umzustellen.
-
@jey-cee Ist es denn geplant den Adapter so zu ändern das auch mit dem FGW14-USB gearbeitet werden kann ?
-
@mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
Wozu ist eine Command ID mit einziger Möglichkeit Teach In vorhanden?
Kann dir gerade nicht sagen warum das drin ist, sollte eigentlich nicht nötig sein.
@mustang sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
Weißt Du warum der FWS61 zwei IDs hat und nur bei der zweiten Werte geliefert werden?
Ja weil der FWS61 nur die Funke ist und der Angeschloßene Sensor ein eigenes Gerät, somit haben beide eine ID.
@daniel976 sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
@jey-cee Ist es denn geplant den Adapter so zu ändern das auch mit dem FGW14-USB gearbeitet werden kann ?
Ich hab geplant mir das mal an zu schauen um den Aufwand ab zu schätzen, aber wann weis ich noch nicht.
-
Hallo zusammen, hat jemand Erfahrung mit den Jalousie/Rollladen Aktoren bzw. deren Datenpunkten?
Wenn ich den Rollladen steuern möchte, dann setze ich auf dem CMD Datenpunkt einfach den Wert, 0,1 oder 2 , korrekt? Der Datenpunkt RT gibt mir dabei nur die gefahrene Zeit zurück, korrekt?
Danke fürs Aufklären
-
@enoceaneltako soweit ich mich erinnern kann lässt sich die Fahrzeit so auch Steuern.
-
@enoceaneltako
B0 ist gleich "true" wenn der Aktor nach dem Auf-Befehl abschaltet
BI ist gleich "true" wenn der Aktor nach dem Ab-Befehl abschaltet
Solltest du die Rückfallverzögerungszeit individuell eingestellt haben, erhälst du recht schnell die Rückmeldung, daß der Rollladen komplett offen/geschlossen ist. Bei jeder Stellung dazwischen wird der Wert "false" ausgegeben. Ist ganz praktisch, um das in vis anzeigen zu lassen.
Ergänzung: bei mir werden nach einstellen der individuellen Rückfallverzögerung keine RT-Zeiten mehr ausgegeben. -
Ich werde mir jetzt mal den USB-Stick 300 bestellen.
Welche Anleitung für den Einstieg empfehlt ihr?
Was mich noch interessiert: aktuell sind die EnOcean-Funk-Taster (PTM 210) über die PCT14-Software mit den Aktoren (FSR14-2x und FSR14-4x) gekoppelt. Sehe ich das richtig, dass ich diese Verknüpfungen löschen muss, wenn ich (z.B. bei den Rolläden) die Taster auch über ioBroker sperren können möchte? Oder können die EnOcean-Funk-Taster über ioBroker deaktiviert/gesperrt werden? Oder kann notfalls auch ein Aktor wie der FSR14-4x softwareseitig gesperrt werden? Den technischen Hintergrund erkläre ich gerne, falls von Interesse.
Danke Euch
-
@iobaer sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
Welche Anleitung für den Einstieg empfehlt ihr?
Wofür suchst du eine Anleitung?
@iobaer sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.3.x:
Oder können die EnOcean-Funk-Taster über ioBroker deaktiviert/gesperrt werden?
Soweit ich das verstanden habe kann man nur die Lokalen Taster an einem Aktor, also verkabelt sperren. Aber ein versuch macht Klüger.
-
@jey-cee Danke. Deine Videos und einige Beiträge hier haben mir schonmal sehr geholfen. Jetzt muss eben der USB 300 her, dann probiere ich es mal in der Praxis aus.
Ich vermute, dass bezüglich Sperrung mir der "Block channel state" helfen könnte.
-
@jey-cee
Hallo - habe jetzt gerade versucht auf Version 0.3.1 ein Upgrade zu machen, jedoch habe ich jetzt bei den ersten beiden Rollläden wieder das Problem, daß sie sich nicht einzeln steuern lassen. Selbstverständlich sind die Aktoren vorher zurückgesetzt und beide haben eine neue ID erhalten. Habe dann einen nochmal zurückgesetzt, somit war beim zweiten dann BaseID=3 vergeben - leider ohne Erfolg - es fahren bei Ansteuerung eines Aktors beide.
Der Aktor 058c1120 mit BaseID=3 wird wie folgt angesteuert:enocean.0 2021-01-28 12:40:01.600 debug (227621) Sent data: 55000c070196a501000208ffea0e000ade0000058c1120ff0079
Der Aktor mit der BaseID=1 dann so:
enocean.0 2021-01-28 12:57:38.798 debug (227621) Sent data: 55000c070196a500000108ffea0e000adc0000051b86c2ff0007
Beide benutzen demzufolge die gleiche Senderadresse ffea0e00.
Vielen Dank bis dahin. -
@mustang wie sieht das raw der beiden Geräte aus?
-
{ "from": "system.adapter.enocean.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1611830487431, "common": { "name": "Blind actuator" }, "native": { "id": "051b86c2", "manufacturer": "ELTAKO", "Sender_ID": "ffea0e000adc", "baseIDoffset": 1, "eep": [ "TF-01-01", "F6-02-02" ] }, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "_id": "enocean.0.051b86c2", "type": "device" }
{ "type": "device", "common": { "name": "Blind actuator" }, "native": { "id": "058c1120", "eep": [ "TF-01-01", "F6-02-02" ], "manufacturer": "ELTAKO", "Sender_ID": "ffea0e000ade", "baseIDoffset": 3 }, "from": "system.adapter.enocean.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1611833859997, "_id": "enocean.0.058c1120", "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
Bitte gerne...
mit dieser erweiterten SenderID können die Aktoren anscheinend nicht um... -
@mustang hattest du den Adapter gelöscht und dan 0.3.1 installiert?
-
@jey-cee
ja sicher, wie vorgegeben..., deshalb fing die BaseID ja auch wieder mit 1 an.