@Jey-Cee super
muss dann wieder alles zurückgesetzt werden oder kann einfach drüber installiert werden? Gerne Bescheid geben wenn ich was testen soll.
Gruß -
@Tobias-Schnurr sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.1.x:
gehe auf Gerät hinzufügen und setze den Aktor in den Lern-Modus ( Oben Stellung LRN, Unten Stellung Auto oder EC1)
Mache ich da noch was falsch?
Nachdem im Log kein Telegram von deinem Aktor angekommen ist hab ich mal geschaut wieviele Versionen es davon gibt. Dieses Gerät gibt es seit 2009 mit 10 Versionen.
Das heist als erstes müssen wir mal wissen wann dein Gerät Produziert wurde, das steht entweder in der Anleitung oder ist auf dem Gerät aufgedruckt (KW 10/17 oder ähnlich).@Jey-Cee
Also das ist ein Neugerät dieses Jahr gekauft.Ich schaue später noch mal auf den Aufkleber aber ich meine definitv in 2020 gefertigt.
Laut Bedienungsanleitungen bei Eltako ist die neuste Version ab ab KW 46/17.Falls ich die Signal sonst noch mit irgendeinem Tool "belauschen" kann und die der Output weiter hilft gerne melden.
-
Mittlerweile habe ich mit die Info´s von den FUD61NPN-230V zusammengesucht:

die Dimmwerte und An/Aus wird auch übergeben, aber steuern kann ich es noch nicht.
Das mit den Base-ID´s hab ich noch nicht raus...@guergen es wäre gut wenn du erklärst wie du den Fud61 angelernt hast, dann hilft das vielleicht auch @Tobias-Schnurr weiter.
@guergen sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
Das mit den Base-ID´s hab ich noch nicht raus...
Das musst du auch nicht verstehen wenn du keine Geräte aus der Serie 14 hast.
Aktuell gibt es hier nur das Problem das du maximal den ersten angelernten Aktor steuern kannst, das ist ein Problem im Zusammenhang mit den Eltako Geräten. -
@guergen es wäre gut wenn du erklärst wie du den Fud61 angelernt hast, dann hilft das vielleicht auch @Tobias-Schnurr weiter.
@guergen sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
Das mit den Base-ID´s hab ich noch nicht raus...
Das musst du auch nicht verstehen wenn du keine Geräte aus der Serie 14 hast.
Aktuell gibt es hier nur das Problem das du maximal den ersten angelernten Aktor steuern kannst, das ist ein Problem im Zusammenhang mit den Eltako Geräten.@Jey-Cee @Tobias-Schnurr
Ich habe die FUD zu Fuß eingetragen:
Zuerst einen DP angelegt mit folgenden RAW-Daten:{ "type": "device", "common": { "name": "Licht Wohnzimmer" }, "native": { "id": "018d0a0a", "manufacturer": "Enocean GmbH", "eep": [ "TF-13-07", "TF-13-05", "TF-13-06" ] }, "from": "system.adapter.enocean.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1607017427335, "_id": "enocean.0.018d0a0a", "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Anschliessend habe ich mir die DP-Formate aus der.json kopiert und alles eingetragen:
Level:{ "type": "state", "common": { "name": "Level", "role": "value.level", "type": "number", "read": true, "write": true, "unit": "%", "def": 0 }, "native": {}, "from": "system.adapter.enocean.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1607016375019, "_id": "enocean.0.018d0a0a.LVL", "acl": { "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "object": 1636, "state": 1636 } }rssi:
{ "type": "state", "common": { "name": "Signal Strength", "role": "value.rssi", "type": "number", "read": true, "write": false, "unit": "dBm" }, "native": {}, "from": "system.adapter.enocean.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1607016375019, "_id": "enocean.0.018d0a0a.rssi", "acl": { "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "object": 1636, "state": 1636 } }und ON:
{ "type": "state", "common": { "name": "On", "role": "state", "type": "boolean", "read": true, "write": false, "states": "0:false; 1:true", "def": 0 }, "native": {}, "from": "system.adapter.enocean.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1607016375019, "_id": "enocean.0.018d0a0a.ON", "acl": { "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "object": 1636, "state": 1636 } }Command, Dimming Speed und Blocklevel ebenfalls, aber da kommen keine Info´s rein Zumindest kann ich die Beleuchtung schon einmal visualisieren und kann so langsam mein FHEM in Rente schicken.
Meine Enocean PTM215 werden automatisch erkannt als F6-02-02.
-
@Jey-Cee @Tobias-Schnurr
Ich habe die FUD zu Fuß eingetragen:
Zuerst einen DP angelegt mit folgenden RAW-Daten:{ "type": "device", "common": { "name": "Licht Wohnzimmer" }, "native": { "id": "018d0a0a", "manufacturer": "Enocean GmbH", "eep": [ "TF-13-07", "TF-13-05", "TF-13-06" ] }, "from": "system.adapter.enocean.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1607017427335, "_id": "enocean.0.018d0a0a", "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }Anschliessend habe ich mir die DP-Formate aus der.json kopiert und alles eingetragen:
Level:{ "type": "state", "common": { "name": "Level", "role": "value.level", "type": "number", "read": true, "write": true, "unit": "%", "def": 0 }, "native": {}, "from": "system.adapter.enocean.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1607016375019, "_id": "enocean.0.018d0a0a.LVL", "acl": { "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "object": 1636, "state": 1636 } }rssi:
{ "type": "state", "common": { "name": "Signal Strength", "role": "value.rssi", "type": "number", "read": true, "write": false, "unit": "dBm" }, "native": {}, "from": "system.adapter.enocean.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1607016375019, "_id": "enocean.0.018d0a0a.rssi", "acl": { "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "object": 1636, "state": 1636 } }und ON:
{ "type": "state", "common": { "name": "On", "role": "state", "type": "boolean", "read": true, "write": false, "states": "0:false; 1:true", "def": 0 }, "native": {}, "from": "system.adapter.enocean.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1607016375019, "_id": "enocean.0.018d0a0a.ON", "acl": { "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "object": 1636, "state": 1636 } }Command, Dimming Speed und Blocklevel ebenfalls, aber da kommen keine Info´s rein Zumindest kann ich die Beleuchtung schon einmal visualisieren und kann so langsam mein FHEM in Rente schicken.
Meine Enocean PTM215 werden automatisch erkannt als F6-02-02.
-
@guergen jetzt ist klar warum du den Aktor nicht steuern kannst, du hast ihn gar nicht angelernt.
Von wann ist dein Aktor?
-
Unter FHEM wird mir der FUD als A5-38-08 angezeigt, vielleicht hilft das!
Und der PT210 als F6-02-01.
ein weiterer PT210 als F6-10-00 -
Unter FHEM wird mir der FUD als A5-38-08 angezeigt, vielleicht hilft das!
Und der PT210 als F6-02-01.
ein weiterer PT210 als F6-10-00 -
@guergen sagte in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
ein weiterer PT210 als F6-10-00
In Fhem oder im Adapter?
-
0.1.4 ist auf Github.
- Für Geräte die mehr als einen Kanal haben, wie Eltako FSR14, kann es nötig sein das die Sender (Base) ID von ioBroker für jeden Kanal eine eigene sein muss. Deswegen habe ich einen Base ID Offset eingebaut.
Das Video auf Youtbe zum Anlernen der Eltako Geräte mit PCT14 habe ich Angepasst. - Außerdem habe ich die Profile, TF-13-03 (Sender) & TF-13-04 (Empfänger), für Eltako FSB61NP-230V und ähnliche integriert. Hier muss bitte jemand Testen ob die so Funktionieren, bin mir nicht sicher ob ich die Spezifikation richtig interpretiert habe.
@Jey-Cee said in Test Adapter EnOcean (2) v0.2.x:
FSR14 ... die Sender (Base) ID von ioBroker für jeden Kanal eine eigene sein muss
Hi Jey-Cee, diese Base ID kann man sich aussuchen (einfach 4 hex bytes und los) oder ist die schon irgendwo abgespeichert? Vielen Dank
- Für Geräte die mehr als einen Kanal haben, wie Eltako FSR14, kann es nötig sein das die Sender (Base) ID von ioBroker für jeden Kanal eine eigene sein muss. Deswegen habe ich einen Base ID Offset eingebaut.
-
@Tobias-Schnurr @guergen bitte mal von Github neu installieren, die Version bleibt gleich. Für die FUD habe ich jetzt ein zweites Gerät angelegt für manuelles Teachin.
@teddy diese Frage erübrigt sich von selbst wenn du die Anweisungen im Adapter befolgst.
-
@Tobias-Schnurr @guergen bitte mal von Github neu installieren, die Version bleibt gleich. Für die FUD habe ich jetzt ein zweites Gerät angelegt für manuelles Teachin.
@teddy diese Frage erübrigt sich von selbst wenn du die Anweisungen im Adapter befolgst.
@Jey-Cee Installiert habe ich es von git.
Jetzt aber mal eine ganz doofe Frage: Wie lernt men den egtl richtig an? In der Anleitung steht nicht wirklich hochdeutsch...
Bestätigungstelegramme hab ich an, sonst würden im Broker ja keine Daten aktualisiert.
Ich habe es mit einer Brücke zwischen L und an(hoch)/aus(runter) versucht.
Wahrscheinlich muss ich den Broker als Sensor anlernen mit Auto/LRN, oder? -
@Jey-Cee Installiert habe ich es von git.
Jetzt aber mal eine ganz doofe Frage: Wie lernt men den egtl richtig an? In der Anleitung steht nicht wirklich hochdeutsch...
Bestätigungstelegramme hab ich an, sonst würden im Broker ja keine Daten aktualisiert.
Ich habe es mit einer Brücke zwischen L und an(hoch)/aus(runter) versucht.
Wahrscheinlich muss ich den Broker als Sensor anlernen mit Auto/LRN, oder? -
@Jey-Cee Installiert habe ich es von git.
Jetzt aber mal eine ganz doofe Frage: Wie lernt men den egtl richtig an? In der Anleitung steht nicht wirklich hochdeutsch...
Bestätigungstelegramme hab ich an, sonst würden im Broker ja keine Daten aktualisiert.
Ich habe es mit einer Brücke zwischen L und an(hoch)/aus(runter) versucht.
Wahrscheinlich muss ich den Broker als Sensor anlernen mit Auto/LRN, oder? -
@Jey-Cee Auto/LRN wäre richtig, jedoch sendet der Stick scheinbar nichts, da die LED nicht aus geht! Bei einem anderen Taster am FUD habe ich das grade noch einmal gemacht, um sicher zu gehen, dass er/es funktioniert
-
Hallo,
Ich kaempfe schon seit Wochen mit einer Aufstellung FAM14, FTS14EMs, Enocean Taster und FSR14. Habe jetzt ueber PCT14 die base id vom FAM14 in enocean gateway address hinterlegt. Wenn enocean abgeschal;tet ist, sehe Ich die FTS14 und Taster: # xxd /dev/ttyUSB0
00000000: a55a 0b05 5000 0000 0033 c109 318e a55a .Z..P....3..1..Z
00000010: 0b05 0000 0000 0033 c109 202d a55a 0b05 .......3.. -.Z..
00000020: 5000 0000 0000 1002 30a2 a55a 0b05 5000 P.......0..Z..P.
00000030: 0000 0033 c109 308d a55a 0b05 0000 0000 ...3..0..Z......
00000040: 0033 c109 202d a55a 0b05 5000 0000 0033 .3.. -.Z..P....3
00000050: c109 308d a55a 0b05 0000 0000 0033 c109 ..0..Z.......3..
00000060: 202d a55a 0b05 0000 0000 0000 1002 2042 -.Z.......... BKlar zu sehen:
00 00 10 02 (FTS14EM)
00 33 C1 09 (PTM210)Doch iobroker bleibt sturr. Port is wohl /dev/ttyUSB0. Einlernen der Taster als F6-02-02: nix. Manuelle konfig fuer 00 00 10 02 (FTS14EM) auch nix ... Ich habe irgendwas grundlegendes hier nicht verstanden und nicht gemacht. Ich find auch keine Duko wie mann von "Null" anfaengt sonst haette Ich schon lange Geld gespendet, doch der Frust setzt solangsam ein.
Da steht das ja auch so drin. Nicht dass man mit der SW es anders machen muss....