@Mojito-Joe Das kommt von der Serialport-Library, müsste aber unkritisch sein. Hast du sonst irgendwas geändert? Node-Version z.B.?
Moin zusammen,
ich bin seit langer Zeit stiller mitleser und benutze auch den Z-Wave 2 Adapter.
Ich hatte bis jetzt noch keine Probleme.Heute als ich meine Heizungssteuerung für den Winter Fit machen wollte ist mir aufgefallen das ein Devolo Raumthermostat (Unter Geräte als Danfoss MT 2649 aufgeführt) das Interview nicht beendet.
Unter Objekte steht das Raumthermostat bei "ready" auch auf false.
Ich habe vor 3 Tagen das Raumthermostat neu angelernt leider wurde es dadurch nicht besser.Wie kann ich dazu beitragen das dieser Fehler gefixt wird?
Vielen Dank und Grüße
Dominik
-
@Mojito-Joe Das kommt von der Serialport-Library, müsste aber unkritisch sein. Hast du sonst irgendwas geändert? Node-Version z.B.?
@AlCalzone Ja, hatte vor einiger Zeit js-controller v3.1.6 und Node v.12.19.0 upgedated. Leider blieb anschließend der zwave2 Adapter (als Einziger) immer wieder sporadisch im Status gelb hängen und warf im Log Fehler. Auch die automatischen Rebuild-Versuche schlugen fehl und im Log wurde dann "npm rebuild" oder "npm install" vorgeschlagen. In der Anleitung zum Node-Update habe ich dann aber von "iobroker rebuild zwave2" gelesen. Ich muss zugeben, genau weiß ich nicht, was ich da tue, habe das Update das erste mal gemacht. Aber seit "iobroker rebuild zwave2" meldet der Adapter keine Startprobleme mehr.
-
Ich habe des öfteren Probleme mit dem Fibaro Heat Controller und zwar immer wenn ich ein Update (in diesem Fall 1.7.6) mache oder den Controller neu starte.. dann sind die Werte nicht grün/schwarz..... sondern orange/rot.

Hier der letzte Log:
-
Ich habe des öfteren Probleme mit dem Fibaro Heat Controller und zwar immer wenn ich ein Update (in diesem Fall 1.7.6) mache oder den Controller neu starte.. dann sind die Werte nicht grün/schwarz..... sondern orange/rot.

Hier der letzte Log:
@Flopsi Das Interview läuft nicht durch, da er auf die aktive Abfrage des Thermostat-Status nicht antwortet. Ich habe schon diverse Ausnahmen eingebaut, schätze ich muss das auf alle Statusabfragen erweitern.
Ach und nächstes Mal (wie eigentlich immer) die Node-Nr. nennen. Hier hatte ich Glück, dass es im Screenshot versteckt war
-
@Flopsi Das Interview läuft nicht durch, da er auf die aktive Abfrage des Thermostat-Status nicht antwortet. Ich habe schon diverse Ausnahmen eingebaut, schätze ich muss das auf alle Statusabfragen erweitern.
Ach und nächstes Mal (wie eigentlich immer) die Node-Nr. nennen. Hier hatte ich Glück, dass es im Screenshot versteckt war
Sorry du suchst dir ja einen Wolf ist Node 18 und 29 aktuell ....
Komischerweise laufen die andern Heizungen bis jetzt ..... nur bei den beiden läuft es nicht oder vertue ich mich da ??
Zur Not hier noch die anderen Node der Heizungen:
Node 35
Node 22
Node 28
Node 06 -
Sorry du suchst dir ja einen Wolf ist Node 18 und 29 aktuell ....
Komischerweise laufen die andern Heizungen bis jetzt ..... nur bei den beiden läuft es nicht oder vertue ich mich da ??
Zur Not hier noch die anderen Node der Heizungen:
Node 35
Node 22
Node 28
Node 06@Flopsi
29 antwortet korrekt auf die Solltemperaturabfrage, hat dann aber das gleiche Problem bei Notifications
6 rennt in das gleiche Problem bei den Notifications
Die restlichen genannten funktionieren.Hab mir mal ein Issue gemacht, damit ich es nicht vergesse. Dürfte aber 1-2 Tage dauern bis ich dazu komme.
-
soll ich mal ne ältere version installieren ....
leider weis ich nicht bei welcher das funktioniert hat weil ich die Probleme schon öfter hatte...... -
soll ich mal ne ältere version installieren ....
leider weis ich nicht bei welcher das funktioniert hat weil ich die Probleme schon öfter hatte...... -
Aktuelle Test Version 1.7.8 Veröffentlichungsdatum 25.10.2020 Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/ Changelog
Ich habe ja schon länger angekündigt, dass ich den Adapter bzw. die zugrundeliegende Library in großem Stil umschreibe. Das wichtigste hiervon (Änderung von knapp 10.000 Code-Zeilen) ist seit heute soweit, dass es überhaupt wieder läuft und einem Alpha-Test unterzogen werden kann. Ein paar Änderungen in dieser Richtung kommen noch, aber das ist etwas für eine 1.8 oder später.Was heißt das effektiv für euch als Nutzer?
- Der Nachrichtenfluss sowie die Status-Verwaltung der Nodes wird jetzt durch eine State-Machine abgebildet, sodass jederzeit definiert ist, in welchem Zustand man sich befindet und welche Übergänge in andere Zustände möglich sind.
Einfach mal hängen bleiben sollte damit der Vergangenheit angehören. - Die Priorisierung von Nachrichten wurde optimiert. D.h. ihr könnt eure Geräte jetzt auch schalten, während andere noch fleißig interview werden, und trotzdem eine zeitnahe Reaktion sehen.
- Weitere Performance-Optimierung (über das hinaus, was schon in 1.6.x eingeflossen ist)
Ich freue mich über mutige Tester. Wer Stabilität will und keine Probleme hat, sollte aber erst mal bei 1.6.x bleiben.
Update 1.7.0-alpha.3:
Ich habe erneut nochmal rund 3000 Code-Zeilen umgeschrieben. Hiermit sollte der Umgang mit sicher eingebundenen Geräten etwas flexibler sein und die oben beschriebenen dead-alive-Probleme hoffentlich weg sein. @EvilEls @Chris_78 @Harry94
Weitere Änderungen:
-
Konfigurationsdateien für
ABUS CFA3010undEverspring AC301hinzugefügt. -
Statt einer echten seriellen Schnittstelle kann jetzt auch eine im Netzwerk verfügbare serielle Schnittstelle genutzt werden. @arteck
Hierzu den Adapter stoppen und ins "Port"-Feld die Adresse in der Form
tcp://hostname:porteingeben. Eine vernünftige Eingabemöglichkeit für diese Adressen folgt noch.
Ein solcher Netzwerkport kann z.B. auf Linux mitser2netzur Verfügung gestellt werden. Hierzu folgende Konfiguration nutzen (mit ersetzten Platzhaltern):<port>:raw:0:<serieller-pfad>:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
Update 1.7.0-alpha.5:
- Die Eingabe der seriellen Schnittstelle ist jetzt als Textfeld mit auto-complete möglich.
- Fix für Geräte, die Basic CC für Aktualisierungen nutzen
Update 1.7.0-alpha.7:
- Die unzähligen Warnmeldungen bezüglich
qsollten jetzt weg sein. - Crash behoben, der beim Dekodieren bestimmter partieller Nachrichten auftreten konnte, wenn der Treiber noch nicht so weit ist. @arteck
Update 1.7.0:
- Der Adapter startet sich jetzt nach 1 Sekunde neu, wenn das Starten des Treibers fehlschlägt.
- Es wurde ein Problem der alpha-Version behoben, dass ein Node beim erneuten Interview sofort als bereit markiert und alle States gelöscht wurden.
Update 1.7.1:
- Nodes sollten jetzt nicht mehr als tot/schlafend markiert werden, wenn sie zwar den Empfang einer Nachricht bestätigen, aber nicht auf diese antworten.
- Unterstützung für
User Code CChinzugefügt - Zwei Optionen zum Erhöhen der Timeouts und Sendeversuche hinzugefügt, die die Zuverlässigkeit in instabilen Netzen erhöhen können. Dies geht jedoch mit trägerer Kommunikation einher.
Update 1.7.2:
- Option hinzugefügt, um die Kompatibilität mit älteren Switches zu verbessern. Ich bin nicht sicher, ob es sinnvoll ist, das global zu machen, daher erst mal als (standardmäßig ausgeschaltete) Option. Wenn diese aktiviert ist, wird
targetValuebei Binary und Multilevel Switches immer mitcurrentValueüberschrieben:

@Flopsi hab mich spontan doch entschieden, das mal auszuprobieren
- Bei Netzwerkheilung sollte der Fortschritt jetzt sofort erscheinen, nicht erst, nachdem der erste Node fertig ist
- Zwei mögliche Crashes behoben, danke @EvilEls
- Implementation der
Notification CCverbessert:- Es wird jetzt korrekt zwischen Push und Pull-Nodes unterschieden
- Push-Nodes werden nicht mehr abgefragt - damit sollten keine "UNKNOWN" States mehr erscheinen
- Wenn Werte von Push-Nodes nicht gesetzt sind, werden sie beim Interview (sofern erlaubt) auf "idle" gesetzt @Gabe
- Pull-Nodes werden nun alle 6h und beim Aufwachen abgefragt
- Beim Einbinden von sicheren Geräten wird nun entsprechend der Z-Wave-Spezifikation abgebrochen, wenn das Gerät zu lange benötigt, um zu antworten.
Update 1.7.3:
Zwei Crashes während desNotification CCInterviews behoben
Update 1.7.4:
- Eine Konfigurationsdatei für
Electronic Solutions DBMZ EUhinzugefügt - Absturz beim Empfang unvollständiger Nachrichten behoben
- Absturz beim Versuch, sichere Befehle mit einem abgelaufenen Einmalschlüssel zu senden, behoben (
Security CC requires a nonce to be sent!) - Mehrere Fehlerbehebungen im Zusammenhang mit batteriebetriebenen Geräten (dies sollte den gefürchteten
E5-Fehler auf einigen Thermostaten verhindern, der seit v1.7.0 wieder auftrat), darunter:- Batteriebetriebene Geräte werden aktiv wieder in den Schlafmodus versetzt, wenn sie keine ausstehenden Nachrichten haben.
- Kompatibilitätsabfragen werden jetzt verworfen, wenn ein Gerät schläft, wodurch doppelte Abfragen beim Aufwachen vermieden werden
- Das Senden eines Geräts in den Schlafmodus funktioniert jetzt auch dann weiter, wenn es einmal fehlgeschlagen ist.
Update 1.7.5:
- Einige fehlende States werden jetzt korrekt angelegt (
Alarm Sensor CCwenn kein Alarm aktiv,Multilevel Switch CCV1/V2) - Wenn eine Nachricht an ein Gerät gesendet werden soll, dass als tot markiert ist, wird dieses zuerst gepingt, um festzustellen, ob es wirklich tot ist.
- Verbesserte Kompatibilität mit Geräten, die
Notification CC(V3+) unterstützen, aberAlarm Reports (V1/V2) senden. Z.B. Fibaro Flood sensor.
Update 1.7.6:
targetValueinColor Switch CCis nun nicht mehr readonly @BausSH- Es ist jetzt konfigurierbar, ob die Namen von States überschrieben werden dürfen @gelberlemmy
- Datenpunkte bekommen jetzt eine (einfache, aber) korrekte Rolle zugewiesen anstatt nur
"value". @gelberlemmy
Update 1.7.7:
- Objekte und States für Werte aus dem Cache werden jetzt sofort erstellt, wenn der Adapter startet. @gelberlemmy schau mal ob damit dein Node 20 zu sehen ist
- Nach dem ersten Interview eines Nodes werden frische States nicht mehr als "möglicherweise nicht aktuell" (orange) markiert
- Fehler beim Interview von Nodes mit
User Code CC V1behoben - Fehler beim Interview von Nodes, die
Central Scene CCaber nichtAssociation Group Information CCunterstützen, behoben @Domoe (das ist dein Devolo-Fehler) - Einige Interviews werden jetzt ohne aktuelle Werte weitergeführt statt abzubrechen, wenn Nodes auf eine nicht-kritische Abfrage nicht antworten @Flopsi das sollte deine hängen bleibenden Interviews beheben
- Kompatibilität mit Geräten verbessert, die Einmal-Codes nicht akzeptieren, die ohne Frage nach einer Bestätigung versendet wurden
- Unkritischer Fehler beim Logging von
DoorLockCCConfigurationSetbehoben - Geräte wie der Multisensor 6, die mit und ohne Batterie betrieben werden können, werden nach einem vollständigen Interview nicht mehr in eine "Geh schlafen"-Schleife geschickt, wenn sie am Strom hängen.
- Wenn Geräte Anfragen nach Einmal-Codes spammen, wird nur noch der letzte beantwortet @Flopsi, Node 8

Update 1.7.8:
- Ein Absturz wurde behoben, der beim Senden eines
Door Lock-Befehls unter bestimmten Umständen auftreten konnte - Die Zeitspanne, in der ein Gerät als wach angenommen wird, wird jetzt auch verlängert, wenn er einen Befehl bestätigt. Dies sollte Interviews besser durchlaufen lassen, wenn ein Gerät oft keine Antwort auf Anfragen sendet.
- Ein Fehler wurde behoben, durch den
Alarm Sensor CC-Berichte einem nicht existierenden Node zugeordnet werden konnten. - Inkludieren von Geräten, die als Controller fungieren können, wird jetzt unterstützt
- Für Geräte mit dem Status
unbekanntist die Schaltfläche "Ausgefallenes Gerät entfernen" jetzt aktiviert @gelberlemmy, das sollte bei Node 20 helfen - Der Loglevel für Meldungen wegen unsicherer Kommunikation aufgrund eines fehlenden Netzwerkschlüssels wurde von Error auf Warnung reduziert.
@AlCalzone
Moin AlCalzone,ich habe ein bisschen weiter oben schon wegen eines Problems geschrieben. Hast du aber wohl übersehen.
Ich kopiere den Text hier nochmal rein.Ich bin seit langer Zeit stiller mitleser und benutze auch den Z-Wave 2 Adapter.
Ich hatte bis jetzt noch keine Probleme.Heute als ich meine Heizungssteuerung für den Winter Fit machen wollte ist mir aufgefallen das ein Devolo Raumthermostat (Unter Geräte als Danfoss MT 2649 aufgeführt) das Interview nicht beendet.
Unter Objekte steht das Raumthermostat bei "ready" auch auf false.
Ich habe vor 3 Tagen das Raumthermostat neu angelernt leider wurde es dadurch nicht besser.Wie kann ich dazu beitragen das dieser Fehler gefixt wird?
Vielen Dank und Grüße
Dominik
Aktuelle Log: zwave-10921.log - Der Nachrichtenfluss sowie die Status-Verwaltung der Nodes wird jetzt durch eine State-Machine abgebildet, sodass jederzeit definiert ist, in welchem Zustand man sich befindet und welche Übergänge in andere Zustände möglich sind.
-
@AlCalzone
Moin AlCalzone,ich habe ein bisschen weiter oben schon wegen eines Problems geschrieben. Hast du aber wohl übersehen.
Ich kopiere den Text hier nochmal rein.Ich bin seit langer Zeit stiller mitleser und benutze auch den Z-Wave 2 Adapter.
Ich hatte bis jetzt noch keine Probleme.Heute als ich meine Heizungssteuerung für den Winter Fit machen wollte ist mir aufgefallen das ein Devolo Raumthermostat (Unter Geräte als Danfoss MT 2649 aufgeführt) das Interview nicht beendet.
Unter Objekte steht das Raumthermostat bei "ready" auch auf false.
Ich habe vor 3 Tagen das Raumthermostat neu angelernt leider wurde es dadurch nicht besser.Wie kann ich dazu beitragen das dieser Fehler gefixt wird?
Vielen Dank und Grüße
Dominik
Aktuelle Log: zwave-10921.log -
@Domoe Zunächst brauche ich die Node-Nummer, damit ich nicht für 32 Nodes 30.000 Log-Zeilen durchsuchen muss.
@AlCalzone
Sorry total vergessen.
Node ist 032 -
@AlCalzone
Sorry total vergessen.
Node ist 032 -
@Domoe Du scheinst einen Bug gefunden zu haben - das Log enthält alle Infos, die ich brauche
Ok, vielen Dank für deine Arbeit.
-
Aktuelle Test Version 1.7.8 Veröffentlichungsdatum 25.10.2020 Github Link https://github.com/AlCalzone/ioBroker.zwave2/ Changelog
Ich habe ja schon länger angekündigt, dass ich den Adapter bzw. die zugrundeliegende Library in großem Stil umschreibe. Das wichtigste hiervon (Änderung von knapp 10.000 Code-Zeilen) ist seit heute soweit, dass es überhaupt wieder läuft und einem Alpha-Test unterzogen werden kann. Ein paar Änderungen in dieser Richtung kommen noch, aber das ist etwas für eine 1.8 oder später.Was heißt das effektiv für euch als Nutzer?
- Der Nachrichtenfluss sowie die Status-Verwaltung der Nodes wird jetzt durch eine State-Machine abgebildet, sodass jederzeit definiert ist, in welchem Zustand man sich befindet und welche Übergänge in andere Zustände möglich sind.
Einfach mal hängen bleiben sollte damit der Vergangenheit angehören. - Die Priorisierung von Nachrichten wurde optimiert. D.h. ihr könnt eure Geräte jetzt auch schalten, während andere noch fleißig interview werden, und trotzdem eine zeitnahe Reaktion sehen.
- Weitere Performance-Optimierung (über das hinaus, was schon in 1.6.x eingeflossen ist)
Ich freue mich über mutige Tester. Wer Stabilität will und keine Probleme hat, sollte aber erst mal bei 1.6.x bleiben.
Update 1.7.0-alpha.3:
Ich habe erneut nochmal rund 3000 Code-Zeilen umgeschrieben. Hiermit sollte der Umgang mit sicher eingebundenen Geräten etwas flexibler sein und die oben beschriebenen dead-alive-Probleme hoffentlich weg sein. @EvilEls @Chris_78 @Harry94
Weitere Änderungen:
-
Konfigurationsdateien für
ABUS CFA3010undEverspring AC301hinzugefügt. -
Statt einer echten seriellen Schnittstelle kann jetzt auch eine im Netzwerk verfügbare serielle Schnittstelle genutzt werden. @arteck
Hierzu den Adapter stoppen und ins "Port"-Feld die Adresse in der Form
tcp://hostname:porteingeben. Eine vernünftige Eingabemöglichkeit für diese Adressen folgt noch.
Ein solcher Netzwerkport kann z.B. auf Linux mitser2netzur Verfügung gestellt werden. Hierzu folgende Konfiguration nutzen (mit ersetzten Platzhaltern):<port>:raw:0:<serieller-pfad>:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT
Update 1.7.0-alpha.5:
- Die Eingabe der seriellen Schnittstelle ist jetzt als Textfeld mit auto-complete möglich.
- Fix für Geräte, die Basic CC für Aktualisierungen nutzen
Update 1.7.0-alpha.7:
- Die unzähligen Warnmeldungen bezüglich
qsollten jetzt weg sein. - Crash behoben, der beim Dekodieren bestimmter partieller Nachrichten auftreten konnte, wenn der Treiber noch nicht so weit ist. @arteck
Update 1.7.0:
- Der Adapter startet sich jetzt nach 1 Sekunde neu, wenn das Starten des Treibers fehlschlägt.
- Es wurde ein Problem der alpha-Version behoben, dass ein Node beim erneuten Interview sofort als bereit markiert und alle States gelöscht wurden.
Update 1.7.1:
- Nodes sollten jetzt nicht mehr als tot/schlafend markiert werden, wenn sie zwar den Empfang einer Nachricht bestätigen, aber nicht auf diese antworten.
- Unterstützung für
User Code CChinzugefügt - Zwei Optionen zum Erhöhen der Timeouts und Sendeversuche hinzugefügt, die die Zuverlässigkeit in instabilen Netzen erhöhen können. Dies geht jedoch mit trägerer Kommunikation einher.
Update 1.7.2:
- Option hinzugefügt, um die Kompatibilität mit älteren Switches zu verbessern. Ich bin nicht sicher, ob es sinnvoll ist, das global zu machen, daher erst mal als (standardmäßig ausgeschaltete) Option. Wenn diese aktiviert ist, wird
targetValuebei Binary und Multilevel Switches immer mitcurrentValueüberschrieben:

@Flopsi hab mich spontan doch entschieden, das mal auszuprobieren
- Bei Netzwerkheilung sollte der Fortschritt jetzt sofort erscheinen, nicht erst, nachdem der erste Node fertig ist
- Zwei mögliche Crashes behoben, danke @EvilEls
- Implementation der
Notification CCverbessert:- Es wird jetzt korrekt zwischen Push und Pull-Nodes unterschieden
- Push-Nodes werden nicht mehr abgefragt - damit sollten keine "UNKNOWN" States mehr erscheinen
- Wenn Werte von Push-Nodes nicht gesetzt sind, werden sie beim Interview (sofern erlaubt) auf "idle" gesetzt @Gabe
- Pull-Nodes werden nun alle 6h und beim Aufwachen abgefragt
- Beim Einbinden von sicheren Geräten wird nun entsprechend der Z-Wave-Spezifikation abgebrochen, wenn das Gerät zu lange benötigt, um zu antworten.
Update 1.7.3:
Zwei Crashes während desNotification CCInterviews behoben
Update 1.7.4:
- Eine Konfigurationsdatei für
Electronic Solutions DBMZ EUhinzugefügt - Absturz beim Empfang unvollständiger Nachrichten behoben
- Absturz beim Versuch, sichere Befehle mit einem abgelaufenen Einmalschlüssel zu senden, behoben (
Security CC requires a nonce to be sent!) - Mehrere Fehlerbehebungen im Zusammenhang mit batteriebetriebenen Geräten (dies sollte den gefürchteten
E5-Fehler auf einigen Thermostaten verhindern, der seit v1.7.0 wieder auftrat), darunter:- Batteriebetriebene Geräte werden aktiv wieder in den Schlafmodus versetzt, wenn sie keine ausstehenden Nachrichten haben.
- Kompatibilitätsabfragen werden jetzt verworfen, wenn ein Gerät schläft, wodurch doppelte Abfragen beim Aufwachen vermieden werden
- Das Senden eines Geräts in den Schlafmodus funktioniert jetzt auch dann weiter, wenn es einmal fehlgeschlagen ist.
Update 1.7.5:
- Einige fehlende States werden jetzt korrekt angelegt (
Alarm Sensor CCwenn kein Alarm aktiv,Multilevel Switch CCV1/V2) - Wenn eine Nachricht an ein Gerät gesendet werden soll, dass als tot markiert ist, wird dieses zuerst gepingt, um festzustellen, ob es wirklich tot ist.
- Verbesserte Kompatibilität mit Geräten, die
Notification CC(V3+) unterstützen, aberAlarm Reports (V1/V2) senden. Z.B. Fibaro Flood sensor.
Update 1.7.6:
targetValueinColor Switch CCis nun nicht mehr readonly @BausSH- Es ist jetzt konfigurierbar, ob die Namen von States überschrieben werden dürfen @gelberlemmy
- Datenpunkte bekommen jetzt eine (einfache, aber) korrekte Rolle zugewiesen anstatt nur
"value". @gelberlemmy
Update 1.7.7:
- Objekte und States für Werte aus dem Cache werden jetzt sofort erstellt, wenn der Adapter startet. @gelberlemmy schau mal ob damit dein Node 20 zu sehen ist
- Nach dem ersten Interview eines Nodes werden frische States nicht mehr als "möglicherweise nicht aktuell" (orange) markiert
- Fehler beim Interview von Nodes mit
User Code CC V1behoben - Fehler beim Interview von Nodes, die
Central Scene CCaber nichtAssociation Group Information CCunterstützen, behoben @Domoe (das ist dein Devolo-Fehler) - Einige Interviews werden jetzt ohne aktuelle Werte weitergeführt statt abzubrechen, wenn Nodes auf eine nicht-kritische Abfrage nicht antworten @Flopsi das sollte deine hängen bleibenden Interviews beheben
- Kompatibilität mit Geräten verbessert, die Einmal-Codes nicht akzeptieren, die ohne Frage nach einer Bestätigung versendet wurden
- Unkritischer Fehler beim Logging von
DoorLockCCConfigurationSetbehoben - Geräte wie der Multisensor 6, die mit und ohne Batterie betrieben werden können, werden nach einem vollständigen Interview nicht mehr in eine "Geh schlafen"-Schleife geschickt, wenn sie am Strom hängen.
- Wenn Geräte Anfragen nach Einmal-Codes spammen, wird nur noch der letzte beantwortet @Flopsi, Node 8

Update 1.7.8:
- Ein Absturz wurde behoben, der beim Senden eines
Door Lock-Befehls unter bestimmten Umständen auftreten konnte - Die Zeitspanne, in der ein Gerät als wach angenommen wird, wird jetzt auch verlängert, wenn er einen Befehl bestätigt. Dies sollte Interviews besser durchlaufen lassen, wenn ein Gerät oft keine Antwort auf Anfragen sendet.
- Ein Fehler wurde behoben, durch den
Alarm Sensor CC-Berichte einem nicht existierenden Node zugeordnet werden konnten. - Inkludieren von Geräten, die als Controller fungieren können, wird jetzt unterstützt
- Für Geräte mit dem Status
unbekanntist die Schaltfläche "Ausgefallenes Gerät entfernen" jetzt aktiviert @gelberlemmy, das sollte bei Node 20 helfen - Der Loglevel für Meldungen wegen unsicherer Kommunikation aufgrund eines fehlenden Netzwerkschlüssels wurde von Error auf Warnung reduziert.
@AlCalzone Kann ich Dir meine Logdatei einmal zusenden ? Ich habe noch einige Dinge angelernt. Nun habe ich Ein Note 20 den ich in dem Adapter unter Geräte nicht sehe. Nur unter Netzwerkkarte und unter Objekte. Das war ein Gerät was beim anlernen nicht richtig erkannt wurden. Ich kann das Gerät ja leider nicht löschen. V1.7.6
- Der Nachrichtenfluss sowie die Status-Verwaltung der Nodes wird jetzt durch eine State-Machine abgebildet, sodass jederzeit definiert ist, in welchem Zustand man sich befindet und welche Übergänge in andere Zustände möglich sind.
-
@AlCalzone Kann ich Dir meine Logdatei einmal zusenden ? Ich habe noch einige Dinge angelernt. Nun habe ich Ein Note 20 den ich in dem Adapter unter Geräte nicht sehe. Nur unter Netzwerkkarte und unter Objekte. Das war ein Gerät was beim anlernen nicht richtig erkannt wurden. Ich kann das Gerät ja leider nicht löschen. V1.7.6
-
@gelberlemmy Mach ruhig
@AlCalzone
Moin ich bins nochmal
Ich habe mehrere Eurotronic Spirit Heizungsthermostate.
Ich möchte die Temperatur von externen Thermostate übernehmen lassen.
Auszug aus der Anleitung:0xCE-0x32 -5,0°C – (+)5,0°C
0x80 Temperatur wird extern bereitgestellt
default: 0x00 0,0°C OffsetIch gebe bei Configuration.temperatureOffset 128 ein und bekomme dann folgende Fehlermeldung im Logbuch:
The value 128 is invalid for configuration parameter 8 (size = 1, format = SignedInteger)!Mach ich mit den 128 was falsch sprich muss dort ein anderer Wert rein oder ist dies ein Fehler?
Vielen Dank
-
@AlCalzone
Moin ich bins nochmal
Ich habe mehrere Eurotronic Spirit Heizungsthermostate.
Ich möchte die Temperatur von externen Thermostate übernehmen lassen.
Auszug aus der Anleitung:0xCE-0x32 -5,0°C – (+)5,0°C
0x80 Temperatur wird extern bereitgestellt
default: 0x00 0,0°C OffsetIch gebe bei Configuration.temperatureOffset 128 ein und bekomme dann folgende Fehlermeldung im Logbuch:
The value 128 is invalid for configuration parameter 8 (size = 1, format = SignedInteger)!Mach ich mit den 128 was falsch sprich muss dort ein anderer Wert rein oder ist dies ein Fehler?
Vielen Dank
-
@Domoe 0x80 ist als 1-byte-Wert mit Vorzeichen -128, nicht +128

Kannst du unter Windows 10 z.B. mit dem eingebauten Rechner überprüfen, wenn du bei dem "BYTE" auswählst

Vielen Dank, wieder was gelernt.
Jetzt habe ich das Problem das dass Heizungsthermostat voll aufdreht wenn ich auf -128 stelle. Selbst wenn die Heizung auf Off steht.Viele Grüße
-
Vielen Dank, wieder was gelernt.
Jetzt habe ich das Problem das dass Heizungsthermostat voll aufdreht wenn ich auf -128 stelle. Selbst wenn die Heizung auf Off steht.Viele Grüße
-
@all Ich hätte da mal ein anderes Anliegen. Gestern wollte ich mit der Unterstützung für Security S2 beginnen, musste aber feststellen, dass nicht eines meiner Geräte das kann.
Hat jemand eins, das S2 unterstützt (wird in der Regel auch auf der Verpackung beworben) und das nicht benötigt wird?@AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
@all Ich hätte da mal ein anderes Anliegen. Gestern wollte ich mit der Unterstützung für Security S2 beginnen, musste aber feststellen, dass nicht eines meiner Geräte das kann.
Hat jemand eins, das S2 unterstützt (wird in der Regel auch auf der Verpackung beworben) und das nicht benötigt wird?Bist du noch auf der Suche?
Könnte dir eine Aeotec Siren 6 leihweise zur Verfügung stellen?