soll ich mal ne ältere version installieren ....
leider weis ich nicht bei welcher das funktioniert hat weil ich die Probleme schon öfter hatte...... -
@Flopsi Glaube nicht dass das besser wird. Die neueren Versionen sind tendenziell toleranter was solches Verhalten angeht.
-
@AlCalzone
Moin AlCalzone,ich habe ein bisschen weiter oben schon wegen eines Problems geschrieben. Hast du aber wohl übersehen.
Ich kopiere den Text hier nochmal rein.Ich bin seit langer Zeit stiller mitleser und benutze auch den Z-Wave 2 Adapter.
Ich hatte bis jetzt noch keine Probleme.Heute als ich meine Heizungssteuerung für den Winter Fit machen wollte ist mir aufgefallen das ein Devolo Raumthermostat (Unter Geräte als Danfoss MT 2649 aufgeführt) das Interview nicht beendet.
Unter Objekte steht das Raumthermostat bei "ready" auch auf false.
Ich habe vor 3 Tagen das Raumthermostat neu angelernt leider wurde es dadurch nicht besser.Wie kann ich dazu beitragen das dieser Fehler gefixt wird?
Vielen Dank und Grüße
Dominik
Aktuelle Log: zwave-10921.log -
@Domoe Zunächst brauche ich die Node-Nummer, damit ich nicht für 32 Nodes 30.000 Log-Zeilen durchsuchen muss.
-
@AlCalzone
Sorry total vergessen.
Node ist 032 -
@Domoe Du scheinst einen Bug gefunden zu haben - das Log enthält alle Infos, die ich brauche
-
Ok, vielen Dank für deine Arbeit.
-
@AlCalzone Kann ich Dir meine Logdatei einmal zusenden ? Ich habe noch einige Dinge angelernt. Nun habe ich Ein Note 20 den ich in dem Adapter unter Geräte nicht sehe. Nur unter Netzwerkkarte und unter Objekte. Das war ein Gerät was beim anlernen nicht richtig erkannt wurden. Ich kann das Gerät ja leider nicht löschen. V1.7.6
-
@gelberlemmy Mach ruhig
-
@AlCalzone
Moin ich bins nochmalIch habe mehrere Eurotronic Spirit Heizungsthermostate.
Ich möchte die Temperatur von externen Thermostate übernehmen lassen.
Auszug aus der Anleitung:0xCE-0x32 -5,0°C – (+)5,0°C
0x80 Temperatur wird extern bereitgestellt
default: 0x00 0,0°C OffsetIch gebe bei Configuration.temperatureOffset 128 ein und bekomme dann folgende Fehlermeldung im Logbuch:
The value 128 is invalid for configuration parameter 8 (size = 1, format = SignedInteger)!Mach ich mit den 128 was falsch sprich muss dort ein anderer Wert rein oder ist dies ein Fehler?
Vielen Dank
-
@Domoe 0x80 ist als 1-byte-Wert mit Vorzeichen -128, nicht +128
Kannst du unter Windows 10 z.B. mit dem eingebauten Rechner überprüfen, wenn du bei dem "BYTE" auswählst
-
Vielen Dank, wieder was gelernt.
Jetzt habe ich das Problem das dass Heizungsthermostat voll aufdreht wenn ich auf -128 stelle. Selbst wenn die Heizung auf Off steht.Viele Grüße
-
@Domoe Hast du denn auch dafür gesorgt, dass es die Temperatur von extern bekommt? Schätze das ist ein Konfigurationsproblem des Geräts - der Adapter kann da nichts machen.
-
@AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
@all Ich hätte da mal ein anderes Anliegen. Gestern wollte ich mit der Unterstützung für Security S2 beginnen, musste aber feststellen, dass nicht eines meiner Geräte das kann.
Hat jemand eins, das S2 unterstützt (wird in der Regel auch auf der Verpackung beworben) und das nicht benötigt wird?Bist du noch auf der Suche?
Könnte dir eine Aeotec Siren 6 leihweise zur Verfügung stellen? -
@AlCalzone ich habe das Thermostat mit einem Bewegungsmelder verknüpft welcher auch Temperatur sendet. Vielleicht geht das mit dem nicht dann warte ich mal bis du den Bug mit dem Develo behoben hast der sollte das können.
-
@Harry94 sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
Könnte dir eine Aeotec Siren 6 leihweise zur Verfügung stellen?
Ja, ich suche noch. Kann man die still betreiben, also ohne dass einem zum Test die Ohren wegfliegen?
-
@Domoe sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
ch habe das Thermostat mit einem Bewegungsmelder verknüpft welcher auch Temperatur sendet
Schau mal in die Verknüpfungen und Anleitung, ob der auch in der Gruppe, die mit dem Thermostat verknüpft ist, die Temperatur sendet.
-
@AlCalzone
Hab keine Ahnung. Sind noch auf dem weg.
Das Gerät soll auch als Klingel genutzt werden können, also laut Aeotec. Hoffe deshalb auch auf eine Option für unter 90 db
Wenn sich die Geräte schon verbinden lassen Berichte ich mal über die verfügbaren Parameter. -
Ich habe zwei Fibaro Bewegungsmelder FGMS001. Er hat zwei Datenpunkte
zwave2.0.Node_044.Notification.homeSecurity_coverStatus
zwave2.0.Node_044.Notification.homeSecurity_motionSensorStatusBislang war es so, dass ein Auslösen eines der beiden den Datenpunkt
zwave2.0.Node_044.Binary_Sensor.any auf True gesetzt hat, wenn die beiden Notifications wieder auf Idle gingen, dann wurde zwave2.0.Node_044.Binary_Sensor.any entsprechend aud false gesetzt.Dieser 'link' zwischen den Notification und Sensor.any scheint jetzt defekt zu sein. Ich habe den FGMS001 schon ab und wieder angelernt (hatte danach eine neue Node_0xx), Netzwek heilen probiert, erneutes Interview... Nichts hat dasProblem gelöst.
Gibt es eine Idee?
Danke
-
@OstfrieseUnterwegs sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
Gibt es eine Idee?
Wenn ich das Log sehe vielleicht