NEWS
Test Adapter BSBLAN v0.2.x
Test Adapter BSBLAN v0.2.x
-
Aktuelle Test Version 0.2.2 Veröffentlichungsdatum 10.05.2020 Aktuelle Stable Version 0.2.0 (PR Pending) Github Link https://github.com/hacki11/ioBroker.bsblan 0.1.x Tests https://forum.iobroker.net/topic/31724/test-adapter-bsblan-v0-1-x-github-write-support BSB_LAN Interface https://github.com/fredlcore/bsb_lan BSB_LAN Interface Adapter mit 24h-Averages-Support
Installation über Github Link.Achtung: Ihr müsst mindestens die BSBLAN v1.1 Firmware auf eurem bsblan Adapter geflasht haben.
Zudem müssen alle gewünschten 24h Werte in der Firmware hinterlegt werden.Ich freue mich über Tests, Feedback, Wünsche, Kritik, Fragen, etc. haut rein!
@hacki11
Hallo, habe beim schreiben eines Wertes das Problem, das dieser nicht übernommen wird.bsblan.0 2020-12-03 09:03:50.868 debug (17730) Received write response: {"700":{"status":1}}
bsblan.0 2020-12-03 09:03:50.397 info (17730) Sending write request for bsblan.0.Betriebsart_(700) (value: 2)Version mit 0.1.5 und 0.2.0 getestet.
BSB-LAN Version ist die Version 2.0.15-20201202000258
Werte setzen via BSB-LAN Web geht.
DEFAULT_Flag 0 ist gestezt.Komme da irgendwie nicht weiter...
Gruß Christoph
-
@hacki11
Hallo, habe beim schreiben eines Wertes das Problem, das dieser nicht übernommen wird.bsblan.0 2020-12-03 09:03:50.868 debug (17730) Received write response: {"700":{"status":1}}
bsblan.0 2020-12-03 09:03:50.397 info (17730) Sending write request for bsblan.0.Betriebsart_(700) (value: 2)Version mit 0.1.5 und 0.2.0 getestet.
BSB-LAN Version ist die Version 2.0.15-20201202000258
Werte setzen via BSB-LAN Web geht.
DEFAULT_Flag 0 ist gestezt.Komme da irgendwie nicht weiter...
Gruß Christoph
@nini Kannst du das ganze mit der latest stable BSB Lan Firmware testen? Das sollte 1.1 sein.
https://github.com/fredlcore/bsb_lan/releasesEs gab in der letzten Zeit relativ große Funktionshübe in der Firmware. Bevor das ganze Released ist habe ich diesbezüglich noch keine Kompatibilitätstests vor durchzuführen.
-
@nini Kannst du das ganze mit der latest stable BSB Lan Firmware testen? Das sollte 1.1 sein.
https://github.com/fredlcore/bsb_lan/releasesEs gab in der letzten Zeit relativ große Funktionshübe in der Firmware. Bevor das ganze Released ist habe ich diesbezüglich noch keine Kompatibilitätstests vor durchzuführen.
-
@hacki11 Hat funktioniert. Mit der BSB Lan 1.1.53-20201110150552 und der 0.2.0. Werte kann ich jetzt setzen.
Vielen Dank.....
@hacki11
Vielen Dank für die schnelle Umsetzung: https://github.com/fredlcore/bsb_lan/issues/217
folgende Werte sind über Web-Interface schreibbar:
Manueller TWW-Push (1603), Außentemperatur Maximum (8702), Außentemperatur Minimum (8701)
Gesamt Gasenergie Heizen (8378), Gesamt Gasenergie Trinkwasser (8379)
Gasenergie Heizen (8381), Gasenergie TWW (8382)kann diese aber nicht über den Adapter setzen / einstellen. Schreiben ist nicht erlaubt im Adapter.
-
@hacki11
Vielen Dank für die schnelle Umsetzung: https://github.com/fredlcore/bsb_lan/issues/217
folgende Werte sind über Web-Interface schreibbar:
Manueller TWW-Push (1603), Außentemperatur Maximum (8702), Außentemperatur Minimum (8701)
Gesamt Gasenergie Heizen (8378), Gesamt Gasenergie Trinkwasser (8379)
Gasenergie Heizen (8381), Gasenergie TWW (8382)kann diese aber nicht über den Adapter setzen / einstellen. Schreiben ist nicht erlaubt im Adapter.
-
folgendes steht im Log:
bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.914 error (19656) Connection failed bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.914 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.914 error at runMicrotasks (<anonymous>) bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.914 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/main.js:100:43 bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.914 error at BSB.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/lib/bsb.js:47:22) bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.914 error at PQueue.add (/opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:152:16) bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.914 error at new Promise (<anonymous>) bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.914 error at /opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:171:18 bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.914 error at PQueue._tryToStartAnother (/opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:105:17) bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.914 error at run (/opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:157:104) bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.914 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/lib/bsb.js:55:49 bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.914 error (19656) TypeError: Cannot read property 'writeType' of undefined bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.912 error (19656) Cannot read property 'writeType' of undefined bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.908 info (19656) Sending write request for bsblan.0.Gasenergie_TWW_(8382) (value: 0) ''' -
folgendes steht im Log:
bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.914 error (19656) Connection failed bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.914 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.914 error at runMicrotasks (<anonymous>) bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.914 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/main.js:100:43 bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.914 error at BSB.write (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/lib/bsb.js:47:22) bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.914 error at PQueue.add (/opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:152:16) bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.914 error at new Promise (<anonymous>) bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.914 error at /opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:171:18 bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.914 error at PQueue._tryToStartAnother (/opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:105:17) bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.914 error at run (/opt/iobroker/node_modules/p-queue/dist/index.js:157:104) bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.914 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bsblan/lib/bsb.js:55:49 bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.914 error (19656) TypeError: Cannot read property 'writeType' of undefined bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.912 error (19656) Cannot read property 'writeType' of undefined bsblan.0 2020-12-11 21:55:19.908 info (19656) Sending write request for bsblan.0.Gasenergie_TWW_(8382) (value: 0) ''' -
@nini kannst du das in der BSB web ui erfolgreich ändern? Dort sind zwar alle Parameter anpassbar aber nicht alle sind schreibbar.
Der Fehler in deinem log sieht trotzdem merkwürdig aus. Ich seh mir das mal an -
@hacki11 in der web ui geht es. mir ist aufgefallen, das die angegebenen parameter nicht in der config.js auftauchen. somit kann der adapter den writeType nicht ermitteln.
-
@nini am liebsten wärs mir wenn man den writetype von der api bekommt. Das gabs bisher nicht, daher statisch gepflegt. Kannst du sie hinzufügen?
@hacki11 eine Abfrage nach dem writeType ist nicht möglich, da nicht für jeden Parameter bekannt. Die meisten scheinen ja mit writeType=1 gesetzt zu werden, und writeType=0 (INF) sind eher die Ausnahme.https://forum.fhem.de/index.php/topic,29762.msg1108282.html#msg1108282
Hätte da noch eine Anregung:
Über die Abfrage /R<Parameter> (Bsp. /R8701) kann man den Wert zum resetten bzw. den in der Heizung hinterlegten Standardwert abfragen. Wenn man jetzt anstelle eines Wertes 'reset' eingibt, wäre es cool, wenn der Adapter den Wert ermittelt und dann setzt.
Beispiel wäre das resetten der min. max. Außentemperatur, oder der hinterlegte Standard Komfortsollwert (710),etc. Sollte es keinen Wert zu /R<Parameter> geben, wird 'decoding error' zurückgegeben.Edit: es gibt die Möglichkeit den Wert als JSON zu bekommen /JR=XXXX
-
@nini am liebsten wärs mir wenn man den writetype von der api bekommt. Das gabs bisher nicht, daher statisch gepflegt. Kannst du sie hinzufügen?
-
@Buia2002 Bitte hol dir die neueste Version aus Github-master und lösche die States mit den verschiedenen Hochkommas. Anschließend sollten sie richtig angelegt werden. Der BSB Lan Adapter verwendet leider 3 verschiedene Apostrophe-Zeichen, nicht alle wurden korrekt ersetzt.
-
@malz1902 Ich hab noch nicht begonnen, aber zumindest hab ich alle Hardware hier die ich benötige.
@nini @Malz1902
Der Adapter funktioniert mit der neuen 2.x Version bereits mit der (noch nicht im stable befindlichen) 0.2.2, PR pending
Mit der 0.2.0 gibt es in der Tat ein Schreib-Problem weil die Object IDs keine Leerzeichen enthalten dürfen. Diese werden in der 0.2.2 korrigiertIhr könnt aber eine Github Installation machen.
-
@nini @Malz1902
Der Adapter funktioniert mit der neuen 2.x Version bereits mit der (noch nicht im stable befindlichen) 0.2.2, PR pending
Mit der 0.2.0 gibt es in der Tat ein Schreib-Problem weil die Object IDs keine Leerzeichen enthalten dürfen. Diese werden in der 0.2.2 korrigiertIhr könnt aber eine Github Installation machen.
-
Hi, ich hätte da eine generelle Frage zu dem Adapter. Und zwar würde ich gerne über den Adapter meine Gastherme überwachen. Ich habe die Therme Brötje WMS 12C mit dem Raumregler Brötje IDA. Ist dies möglich, oder kommen sich der Adapter und die IDA irgendwie in die Quere?
-
Hi, ich hätte da eine generelle Frage zu dem Adapter. Und zwar würde ich gerne über den Adapter meine Gastherme überwachen. Ich habe die Therme Brötje WMS 12C mit dem Raumregler Brötje IDA. Ist dies möglich, oder kommen sich der Adapter und die IDA irgendwie in die Quere?