Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter Growatt v3.3.1

NEWS

  • Wartung am 15.11. – Forum ab 22:00 Uhr nicht erreichbar
    BluefoxB
    Bluefox
    12
    2
    268

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.0k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.7k

Test Adapter Growatt v3.3.1

Test Adapter Growatt v3.3.1

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
adaptergrowattpv-anlageshinesolartesttester
808 Posts 72 Posters 355.0k Views 63 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • F Frank579

    @plchome-0
    hier mal der erste Versuch was zu liefern 🙂
    nw.PNG

    auf 41 % gestellt ohne memory

    ohne.PNG
    1.PNG

    auf 40 % mit memory
    mit.PNG

    ich hoffe das hilft schon mal etwas, wenn du noch mehr benötigst sag bescheid

    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0P Offline
    PLCHome 0
    Developer
    wrote on last edited by PLCHome 0
    #479

    @frank579
    Meines Wissens nach gibt es den tlx mit und ohne Speicher (Akku) tlx/tlxh.
    Timmerx hatte mal das Bild gepostet.

    1680075083911-8f73bf40-e0ac-43fb-8cd4-1f26f2ea118f-image.png

    Param 2 könnte dann accu true / false sein.

    Ich frage mich, nun gibt es die Speichereinstellung auch bei tlx ohne Speicher...

    Schau mal bitte nach, was bei dir getDevicesByPlant liefert, ob der unter tlx oder tlxh in der Liste steht.

    F 1 Reply Last reply
    0
    • PLCHome 0P PLCHome 0

      @frank579
      Meines Wissens nach gibt es den tlx mit und ohne Speicher (Akku) tlx/tlxh.
      Timmerx hatte mal das Bild gepostet.

      1680075083911-8f73bf40-e0ac-43fb-8cd4-1f26f2ea118f-image.png

      Param 2 könnte dann accu true / false sein.

      Ich frage mich, nun gibt es die Speichereinstellung auch bei tlx ohne Speicher...

      Schau mal bitte nach, was bei dir getDevicesByPlant liefert, ob der unter tlx oder tlxh in der Liste steht.

      F Offline
      F Offline
      Frank579
      wrote on last edited by
      #480

      @plchome-0 Hi kein Speicher ist halt doof übersetzt, heißt Not memory oder so ähnlich. Bedeutet das beim Neustart der alte wert wieder gilt bei param2=0 und bei =1 merkt er sich die Änderung... Den Rest schaue ich gleich mal nach wenn ich Zuhause bin

      PLCHome 0P 1 Reply Last reply
      0
      • F Frank579

        @plchome-0 Hi kein Speicher ist halt doof übersetzt, heißt Not memory oder so ähnlich. Bedeutet das beim Neustart der alte wert wieder gilt bei param2=0 und bei =1 merkt er sich die Änderung... Den Rest schaue ich gleich mal nach wenn ich Zuhause bin

        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0P Offline
        PLCHome 0
        Developer
        wrote on last edited by
        #481

        @frank579 aha das erklärt es mit eigentlich schon. Dann war ich da auf der falschen Fährte.

        Kannst du das Einstellen der Uhrzeit auch mal mitschneiden? Das würde mich mal interessieren ob das anders ist als bei mir im mix.

        Also ich kann das mal versuchen da was zu basteln. Leider kann ich die Werte nicht auslesen. Bedeutet du kannst schreiben aber weist nicht was vorher drinnen steht.

        Als Rückmeldung gibts dann die Erfolgsmeldung dann könnte man zumindest die Objekte auf ACK True setzen. Wenn ACK False bleibt hat’s nicht geklappt. Zusätzlich kann man auch ein Objekt spendieren in das man die Rückmeldung schreibt

        1 Reply Last reply
        0
        • F Offline
          F Offline
          Frank579
          wrote on last edited by Frank579
          #482

          @plchome-0
          getDevicesByPlant fine ich bei mir nicht 😕 ...
          Klar hier noch die Zeit Einstellung
          zeit.PNG
          Das hört sich ja schon sehr gut an 👍
          Das muss ich ja auch nicht unbedingt wissen kann mir ja Merken was ich geschieben hab und ob´s bestätigt wurde 😉

          PLCHome 0P 1 Reply Last reply
          0
          • F Frank579

            @plchome-0
            getDevicesByPlant fine ich bei mir nicht 😕 ...
            Klar hier noch die Zeit Einstellung
            zeit.PNG
            Das hört sich ja schon sehr gut an 👍
            Das muss ich ja auch nicht unbedingt wissen kann mir ja Merken was ich geschieben hab und ob´s bestätigt wurde 😉

            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0P Offline
            PLCHome 0
            Developer
            wrote on last edited by
            #483

            @frank579 die Daten kommen mit dem Frame Webseite als HTML im Quellcode als Konstanten.

            Ist doof.

            Bei dem MIX kann man ein paar Werte auslesen… Gibt es da was bei dem Inverter

            F 1 Reply Last reply
            0
            • PLCHome 0P PLCHome 0

              @frank579 die Daten kommen mit dem Frame Webseite als HTML im Quellcode als Konstanten.

              Ist doof.

              Bei dem MIX kann man ein paar Werte auslesen… Gibt es da was bei dem Inverter

              F Offline
              F Offline
              Frank579
              wrote on last edited by
              #484

              @plchome-0 was meinst du genau ? In wiefern auslesen

              PLCHome 0P 2 Replies Last reply
              0
              • F Frank579

                @plchome-0 was meinst du genau ? In wiefern auslesen

                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0P Offline
                PLCHome 0
                Developer
                wrote on last edited by PLCHome 0
                #485

                @frank579

                e0715862-faed-43ed-9ac5-9019957cdbd6-image.png

                1 Reply Last reply
                0
                • F Frank579

                  @plchome-0 was meinst du genau ? In wiefern auslesen

                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0P Offline
                  PLCHome 0
                  Developer
                  wrote on last edited by PLCHome 0
                  #486

                  @frank579
                  74af20a5-ebb6-4b97-b805-060be93ce0dc-image.png
                  0d290907-60c3-4f4a-891b-7104ca6b4315-image.png
                  3bb808e6-d940-49ac-9bd4-1a263f656568-image.png

                  Geht das bei dir auch?

                  F 1 Reply Last reply
                  0
                  • PLCHome 0P PLCHome 0

                    @frank579
                    74af20a5-ebb6-4b97-b805-060be93ce0dc-image.png
                    0d290907-60c3-4f4a-891b-7104ca6b4315-image.png
                    3bb808e6-d940-49ac-9bd4-1a263f656568-image.png

                    Geht das bei dir auch?

                    F Offline
                    F Offline
                    Frank579
                    wrote on last edited by Frank579
                    #487

                    @plchome-0
                    ja geht bei mir auch
                    13.PNG 12.PNG 11.PNG

                    kann einige werte auswählen ...

                    PLCHome 0P 1 Reply Last reply
                    0
                    • F Frank579

                      @plchome-0
                      ja geht bei mir auch
                      13.PNG 12.PNG 11.PNG

                      kann einige werte auswählen ...

                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0P Offline
                      PLCHome 0
                      Developer
                      wrote on last edited by
                      #488

                      @frank579

                      Gibt es auch etwas, um das Speicher Flag abzufragen? Oder 2 abfragen mit und ohne Speicher?

                      F 1 Reply Last reply
                      0
                      • PLCHome 0P PLCHome 0

                        @frank579

                        Gibt es auch etwas, um das Speicher Flag abzufragen? Oder 2 abfragen mit und ohne Speicher?

                        F Offline
                        F Offline
                        Frank579
                        wrote on last edited by Frank579
                        #489

                        @plchome-0 anscheinend nicht habe gerade mal verstellt ohne Speicher und die ausgaben sind bis auf den wert gleich

                        PLCHome 0P 1 Reply Last reply
                        0
                        • F Frank579

                          @plchome-0 anscheinend nicht habe gerade mal verstellt ohne Speicher und die ausgaben sind bis auf den wert gleich

                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0P Offline
                          PLCHome 0
                          Developer
                          wrote on last edited by PLCHome 0
                          #490

                          @frank579 OK, dann kann man nicht feststellen, ob der Wert nicht persistent geschrieben wurde.
                          Denke an folgende Objekte:

                          growatt.0.123.devices.XX.SET.persistent (default false, kann auf true gesetzt werden, löst nichts aus)
                          growatt.0.123.devices.XX.SET.parameter.activePowerRate (wird beim Verbindungsaufbau gelesen und der Wert mit ACK=TRUE eingetragen wenn der Wert mit ACK=FALSE geschrieben wird, wird er zusammen mit growatt.0.123.devices.XX.SET.persistent als 0 oder 1 auf p2 gesendet)
                          growatt.0.123.devices.XX.SET.message (der Rückgabestring vom Schreiben)
                          growatt.0.123.devices.XX.SET.succsess (die Rückgabe vom Schreiben True/False)

                          Oder
                          growatt.0.123.devices.XX.SET.parameter.activePowerRate (wird beim Verbindungsaufbau gelesen und der Wert mit ACK=TRUE eingetragen wenn der Wert mit ACK=FALSE geschrieben wird wird er zusammen mit 0 auf p2 gesendet.)
                          growatt.0.123.devices.XX.SET.parameter.activePowerRatePersistent (wird beim Verbindungsaufbau genauso wie parameter.activePowerRate gelesen und der Wert mit ACK=TRUE eingetragen wenn der Wert mit ACK=FALSE geschrieben wird, wird er zusammen mit 1 auf p2 gesendet)
                          growatt.0.123.devices.XX.SET.message (der Rückgabestring vom Schreiben)
                          growatt.0.123.devices.XX.SET.sucsess (die Rückgabe vom Schreiben True/False)

                          Ich finde die erste Lösung besser, wenn man noch mehr schreiben will, kann man das gleiche Flag benutzen.

                          Gibt es noch mehr Werte zum Schreiben, die dich interessieren?

                          F 1 Reply Last reply
                          0
                          • PLCHome 0P PLCHome 0

                            @frank579 OK, dann kann man nicht feststellen, ob der Wert nicht persistent geschrieben wurde.
                            Denke an folgende Objekte:

                            growatt.0.123.devices.XX.SET.persistent (default false, kann auf true gesetzt werden, löst nichts aus)
                            growatt.0.123.devices.XX.SET.parameter.activePowerRate (wird beim Verbindungsaufbau gelesen und der Wert mit ACK=TRUE eingetragen wenn der Wert mit ACK=FALSE geschrieben wird, wird er zusammen mit growatt.0.123.devices.XX.SET.persistent als 0 oder 1 auf p2 gesendet)
                            growatt.0.123.devices.XX.SET.message (der Rückgabestring vom Schreiben)
                            growatt.0.123.devices.XX.SET.succsess (die Rückgabe vom Schreiben True/False)

                            Oder
                            growatt.0.123.devices.XX.SET.parameter.activePowerRate (wird beim Verbindungsaufbau gelesen und der Wert mit ACK=TRUE eingetragen wenn der Wert mit ACK=FALSE geschrieben wird wird er zusammen mit 0 auf p2 gesendet.)
                            growatt.0.123.devices.XX.SET.parameter.activePowerRatePersistent (wird beim Verbindungsaufbau genauso wie parameter.activePowerRate gelesen und der Wert mit ACK=TRUE eingetragen wenn der Wert mit ACK=FALSE geschrieben wird, wird er zusammen mit 1 auf p2 gesendet)
                            growatt.0.123.devices.XX.SET.message (der Rückgabestring vom Schreiben)
                            growatt.0.123.devices.XX.SET.sucsess (die Rückgabe vom Schreiben True/False)

                            Ich finde die erste Lösung besser, wenn man noch mehr schreiben will, kann man das gleiche Flag benutzen.

                            Gibt es noch mehr Werte zum Schreiben, die dich interessieren?

                            F Offline
                            F Offline
                            Frank579
                            wrote on last edited by
                            #491

                            @plchome-0 so wie du schreibst klingt für mich das erste dann auch sinnvoller. Wer weiß was noch kommt...
                            Habe noch keine Idee für andere Werte , kommt vlt. Noch 🙈

                            PLCHome 0P 2 Replies Last reply
                            0
                            • M Offline
                              M Offline
                              magix
                              wrote on last edited by
                              #492

                              Hi,
                              gibt eigentlich die Möglichkeit über den Adapter einen per Modbus angeschlossenen Smart Meter mit auszulesen?
                              In der Growatt App werden die Daten des Smart Meter (z.b. sdm630) auch angezeigt.

                              PLCHome 0P 1 Reply Last reply
                              0
                              • F Frank579

                                @plchome-0 so wie du schreibst klingt für mich das erste dann auch sinnvoller. Wer weiß was noch kommt...
                                Habe noch keine Idee für andere Werte , kommt vlt. Noch 🙈

                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0P Offline
                                PLCHome 0
                                Developer
                                wrote on last edited by
                                #493

                                @frank579 hier schon mal zum Vorgucken:

                                37ceddca-9902-487d-ae31-a7a7ab58805e-image.png

                                So, ich teste gerade, die Daten werden beim Anmelden automatisch gelesen.

                                Wenn man sie aktualisieren möchte, geht das über read durch Schreiben von true mit ack = false.

                                Sollten die Parameter gelesen oder nicht gelesen werden, geht read dann auf true oder false mit ack = true

                                Wenn man sie schreiben möchte, geht das über write durch Schreiben von true mit ack = false.
                                Sollten die Parameter gelesen oder nicht gelesen werden, geht write auf true oder false mit ach = true.
                                Zusätzlich wird in msg die Rückmeldung mit ack = true eingetragen.
                                Bei Erfolg beim Schreiben wird der Parameter wieder eingelesen.

                                1 Reply Last reply
                                1
                                • M magix

                                  Hi,
                                  gibt eigentlich die Möglichkeit über den Adapter einen per Modbus angeschlossenen Smart Meter mit auszulesen?
                                  In der Growatt App werden die Daten des Smart Meter (z.b. sdm630) auch angezeigt.

                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0P Offline
                                  PLCHome 0
                                  Developer
                                  wrote on last edited by PLCHome 0
                                  #494

                                  @magix
                                  Ich kann mir das gerne anschauen. Das Problem von Frank drängte bei mir auch, da ich durch Tibber zeitweise einen Strompreis habe, zu dem ich Wechselrichter umstellen muss. Daher musste ich das auch für mich angehen. Ich hatte das über die APP gemacht und kann das jetzt auch automatisieren.

                                  Was ich aber eigentlich sagen wollte: ich bin die nächsten 14 Tage im Urlaub 🙂

                                  Kannst ja gerne nen Key senden.

                                  M 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • F Frank579

                                    @plchome-0 so wie du schreibst klingt für mich das erste dann auch sinnvoller. Wer weiß was noch kommt...
                                    Habe noch keine Idee für andere Werte , kommt vlt. Noch 🙈

                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0P Offline
                                    PLCHome 0
                                    Developer
                                    wrote on last edited by
                                    #495

                                    @frank579
                                    Folgendes habe ich jetzt umgesetzt, vielleicht fällt dir ja noch was ein:

                                    • Reading and writing of inverter configuration settings
                                      • mix
                                        • Time
                                        • Grid first
                                        • Battery first
                                        • LoadFirst
                                        • Failsafe
                                        • PV active power rate
                                        • Backflow setting
                                          • Backflow setting power
                                        • EPSOn
                                      • tlx/tlxh
                                        • Time
                                        • PV active power rate
                                    F ? 3 Replies Last reply
                                    1
                                    • PLCHome 0P PLCHome 0

                                      @frank579
                                      Folgendes habe ich jetzt umgesetzt, vielleicht fällt dir ja noch was ein:

                                      • Reading and writing of inverter configuration settings
                                        • mix
                                          • Time
                                          • Grid first
                                          • Battery first
                                          • LoadFirst
                                          • Failsafe
                                          • PV active power rate
                                          • Backflow setting
                                            • Backflow setting power
                                          • EPSOn
                                        • tlx/tlxh
                                          • Time
                                          • PV active power rate
                                      F Offline
                                      F Offline
                                      Frank579
                                      wrote on last edited by
                                      #496

                                      @plchome-0
                                      Wow das ging ja fix 👍 Sieht ja schon richtig gut aus.
                                      werde ich mir gleich mal anschauen wenn ich zuhause bin.
                                      Schon im beta drin ?
                                      Schönen Urlaub 🙂

                                      PLCHome 0P 1 Reply Last reply
                                      0
                                      • F Frank579

                                        @plchome-0
                                        Wow das ging ja fix 👍 Sieht ja schon richtig gut aus.
                                        werde ich mir gleich mal anschauen wenn ich zuhause bin.
                                        Schon im beta drin ?
                                        Schönen Urlaub 🙂

                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0P Offline
                                        PLCHome 0
                                        Developer
                                        wrote on last edited by PLCHome 0
                                        #497

                                        @frank579 sagte in Test Adapter Growatt v2.1.1:

                                        @plchome-0
                                        Wow das ging ja fix 👍 Sieht ja schon richtig gut aus.
                                        werde ich mir gleich mal anschauen wenn ich zuhause bin.
                                        Schon im beta drin ?
                                        Schönen Urlaub 🙂

                                        Äh ne hab noch nicht in GitHub. Ich suche gerade nicht den Fehler, dass er mir bei falschen Eingaben aktuell keinen Fehler meldet.

                                        Wird wohl morgen... wie gesagt Vorschau 🙂

                                        1 Reply Last reply
                                        1
                                        • PLCHome 0P PLCHome 0

                                          @frank579
                                          Folgendes habe ich jetzt umgesetzt, vielleicht fällt dir ja noch was ein:

                                          • Reading and writing of inverter configuration settings
                                            • mix
                                              • Time
                                              • Grid first
                                              • Battery first
                                              • LoadFirst
                                              • Failsafe
                                              • PV active power rate
                                              • Backflow setting
                                                • Backflow setting power
                                              • EPSOn
                                            • tlx/tlxh
                                              • Time
                                              • PV active power rate
                                          ? Offline
                                          ? Offline
                                          A Former User
                                          wrote on last edited by
                                          #498

                                          @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v2.1.1:

                                          @frank579
                                          Folgendes habe ich jetzt umgesetzt, vielleicht fällt dir ja noch was ein:

                                          Temperaturen der Endstufen

                                          Temp1 -Temp5 beim TL-X

                                          PLCHome 0P 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          155

                                          Online

                                          32.4k

                                          Users

                                          81.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe