Einige Objectwerte sind bei Homematic merkwürdig
-
Moin !
Mir ist heute aufgefallen das bei meinem HomeMatic (Funk) einige Objekte nicht korrekt gesetzt werden.
Beispiel ist das Thermostat in meinem Arbeitszimmer:
Die RSSI Werte hat er gerade mal neu gesetzt (standen auf 0), aber passen tut das eh nicht:
Ich verstehe auch nicht warum STICKY-UNREACH_ALARM und UNREACH_ALARM nocht auf acknowledged stehen. Denn das Gerät ist ohne Probleme erreichbar. Es gibt auch keine Meldung im RaspberryMatic.
Hat jemand evtl. eine erklärung für das Verhalten?
Grüße Dominik
Nachtrag...
Wenn ich in iob das Objekt auf "NO ALARM" setzte, dann wird es sofort wieder auf Acknowledged gesetzt.
Verstehen tu ich das gerade nicht. -
@moelski
Habe heute bei mir das selbe Problem bemerkt.
Hast du evtl. inzwischen was dazu rausgefunden? -
@moelski sagte in Einige Objectwerte sind bei Homematic merkwürdig:
Ich verstehe auch nicht warum STICKY-UNREACH_ALARM und UNREACH_ALARM nocht auf acknowledged stehen. Denn das Gerät ist ohne Probleme erreichbar.
unreach ist ja auch
false
sticky_unreach heisst ja nur "es gab eine Kommstörung -
Bei mir bleibt aber irgendwie der Sticky_unreach_alarm auf true, obwohl er acknowlegded ist und in der Debmatic-GUI auch kein Alarm oder unreach angezeigt wird. Komisch.
-
@labersack sagte: Komisch.
Dass STICKY_UNREACH auf true bleibt, war leider schon immer so. Wird es im ioBroker benötigt?
-
Ja, Grundaufgabe war eine Anzeige in der VIS, wenn ein Thermostat 'offline' ist.
Durch meine Experimente und direktem Setzen habe ich jetzt glaube ich selber alles durcheinandergebracht.
Ich werde wohl mal alles wieder auf eine vermutlich logische "Grundstellung" bringen und frisch mit dem Beobachten anfangen. Blicks langsam selber nicht mehr, was wann wie sein sollte... -
@labersack sagte: Anzeige in der VIS, wenn ein Thermostat 'offline' ist.
Das zeigt UNREACH an.
-
@paul53
Ja, das dachte ich seither auch. Aber als bei zwei Thermostaten mein Rotes-X-Bild über dem Thermostat bleib, (das dahinter schön die aktuelle sich ändernde Temperatur anzeigte, ) habe ich in die Objekte reingesehen, und dieses UNREACH war noch auf true,genaunicht wie bei den anderen komplett funktionierenden Thermostaten. Irgendwie kommuniziert es prima, behauptet aber UNREACH zu sein. Im gleichen Objekt-Zweig ändern sich aber schön Temperatur und Feuchtigkeit. -
@labersack dann sieh mal im HM Forum nach, wie man angebliche Unreach Meldungen wieder wegbekommt.
Ist nämlich eigentlich ein Bug