    • Merlin123
      Merlin123 last edited by

      So..

      Mir ist noch was aufgefallen:

      Im ETS Busmonitor wird für den Status kein DPT Typ angezeigt, das Feld ist auch leer.

      Im Log des KNX Adapters ist mir das aufgefallen:

      Wrong type of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.Status_LichtHue_Esszimmer: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      
      

      Hier mal das komplette Log, wo ich das ein/ausschalten getestet habe. Vielleicht erkennt ja jemand was:

      2018-11-09 07:38:11.169 - info: knx.0 =====> STATE_TUNNELING_ACK
      2018-11-09 07:38:11.172 - info: knx.0 ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a af 00 ChID : 74 SeqCntIN : 175 SeqCntOUT : 90
      2018-11-09 07:38:11.173 - info: knx.0 ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
      2018-11-09 07:38:11.779 - info: knx.0 ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 15 04 4a b0 00 29 00 bc e0 32 04 03 06 01 00 80 74
      2018-11-09 07:38:11.780 - info: knx.0 WRITE : mappedName : LichtHue Esszimmer dest : 0/3/6 val: 0 (DPT1.001) LichtHue_Esszimmer
      2018-11-09 07:38:11.782 - info: knx.0 =====> STATE_TUNNELING_ACK
      2018-11-09 07:38:11.783 - info: knx.0 ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a b0 00 ChID : 74 SeqCntIN : 176 SeqCntOUT : 90
      2018-11-09 07:38:11.784 - info: knx.0 ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
      2018-11-09 07:38:11.786 - warn: javascript.0 Wrong type of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.Status_LichtHue_Esszimmer: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      2018-11-09 07:38:11.805 - info: knx.0 main.js : tGA.write on Statechange : 0/5/6 P-0B72-0_GA-151 typeof val: number 1 DPT1.011
      2018-11-09 07:38:11.808 - info: knx.0 ( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 4a 5a 00 11 00 bc e0 ff f1 05 06 01 00 00 sent to 192.168.0.112:3671 ChID: 74 SeqCntIN : 176 SeqCntOUT : 90 GA : 0/5/6
      2018-11-09 07:38:11.810 - info: knx.0 easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 4a 5a 00 11 00 bc e0 ff f1 05 06 01 00 00 byteLen : 21
      2018-11-09 07:38:11.811 - info: knx.0 STATE_TUNNELING_WAIT_SENT_ACK : no defined handling for transition from State: STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9).
      2018-11-09 07:38:11.813 - info: knx.0 ( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a 5a 00 from 192.168.0.112:3671 SeqCntIN : 176 SeqCntOUT : 91 GA : 0/0/0
      2018-11-09 07:38:11.813 - info: knx.0 ==> successful acknowledged previous package... processing next of 1
      2018-11-09 07:38:11.814 - info: knx.0 ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 5.93603ms
      2018-11-09 07:38:11.828 - info: knx.0 =====> STATE_TUNNELING_ACK
      2018-11-09 07:38:11.830 - info: knx.0 ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a b1 00 ChID : 74 SeqCntIN : 177 SeqCntOUT : 91
      2018-11-09 07:38:11.831 - info: knx.0 ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
      2018-11-09 07:38:11.854 - info: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Esstisch:{"bri":254,"on":true,"level":100}
      2018-11-09 07:38:14.211 - info: knx.0 ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 15 04 4a b2 00 29 00 bc e0 32 04 03 06 01 00 81 74
      2018-11-09 07:38:14.213 - info: knx.0 WRITE : mappedName : LichtHue Esszimmer dest : 0/3/6 val: 1 (DPT1.001) LichtHue_Esszimmer
      2018-11-09 07:38:14.217 - info: knx.0 =====> STATE_TUNNELING_ACK
      2018-11-09 07:38:14.219 - info: knx.0 ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a b2 00 ChID : 74 SeqCntIN : 178 SeqCntOUT : 91
      2018-11-09 07:38:14.220 - info: knx.0 ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
      2018-11-09 07:38:14.224 - warn: javascript.0 Wrong type of knx.0.Beleuchtung.Licht_Hue_Status.Status_LichtHue_Esszimmer: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
      2018-11-09 07:38:14.260 - info: knx.0 main.js : tGA.write on Statechange : 0/5/6 P-0B72-0_GA-151 typeof val: number 0 DPT1.011
      2018-11-09 07:38:14.266 - info: knx.0 ( 1 ) Sending : GroupValueRead : 06 10 04 20 00 15 04 4a 5b 00 11 00 bc e0 ff f1 05 06 01 00 00 sent to 192.168.0.112:3671 ChID: 74 SeqCntIN : 178 SeqCntOUT : 91 GA : 0/5/6
      2018-11-09 07:38:14.269 - info: knx.0 easy-knx: task.data : 06 10 04 20 00 15 04 4a 5b 00 11 00 bc e0 ff f1 05 06 01 00 00 byteLen : 21
      2018-11-09 07:38:14.271 - info: knx.0 STATE_TUNNELING_WAIT_SENT_ACK : no defined handling for transition from State: STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9) to STATE_TUNNELlING_WAIT_SENT_ACK(9).
      2018-11-09 07:38:14.281 - info: knx.0 ( 2 ) Received TUNNEL_ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a 5b 00 from 192.168.0.112:3671 SeqCntIN : 178 SeqCntOUT : 92 GA : 0/0/0
      2018-11-09 07:38:14.282 - info: knx.0 ==> successful acknowledged previous package... processing next of 1
      2018-11-09 07:38:14.282 - info: knx.0 ==> easy-knx.js: signal runtime : 0s 17.749718ms
      2018-11-09 07:38:14.294 - info: knx.0 =====> STATE_TUNNELING_ACK
      2018-11-09 07:38:14.296 - info: knx.0 ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK : 06 10 04 21 00 0a 04 4a b3 00 ChID : 74 SeqCntIN : 179 SeqCntOUT : 92
      2018-11-09 07:38:14.297 - info: knx.0 ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
      2018-11-09 07:38:14.326 - info: hue.0 final lightState for Voelker_Home.Esstisch:{"bri":0,"on":false,"level":0}
      2018-11-09 07:38:18.264 - info: knx.0 ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK ) : 06 10 04 20 00 17 04 4a b4 00 29 00 bc e0 32 07 12 09 03 00 80 0c 0b 74
      
      
      1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • K
        killroy last edited by

        @tombox:

        Hi

        Warum nutzt du nicht die aktuelle 1.0.17

        Iobroker einfrieren sollte es nicht geben. Meist liegt es an der Hardware, Node Version oder Browser.

        Mit ETS und iobroker auf dem selben Gerät habe ich auch Verbindungsprobleme.

        Wenn du importprobleme hast, dann dein export file Chefkoch zur Verfügung stellen mit genauer Beschreibung was fehlerhaft importiert wird. `

        Importprobleme löse ich jetzt indem ich Knoten mit Änderungen rauslösche und dann Einstellungen/Korrekturen neu vornehme.

        Mit Firefox läuft IOBroker in der Tat viel besser als mit Chrome.

        Ich habe 1.0.17. Damit ist es etwas besser. Willkürliche Schreibprobleme und Leseprobleme auf einzelnen Adressen ist verbessert. Trotzdem friert das KNX System komplett ein oder reagiert so träge dass Eingaben ettliche Sekunden später kommen.

        Neues Problem: Ich schreibe über Node Red auf ein Objekt und lese es gleich wieder zurück da es auch von einem Gerät am Bus geschrieben werden kann. Damit das System nicht schwingt filtere ich auf Wertänderng. Ich bekomme einen Lesetrigger, der Wert ist aber noch der alte. Ist das Problem bekannt bzw. gibt es Umgehungsmöglichkeiten?

        1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • K
          killroy last edited by

          Und noch ein Fehler: (immer?/oft?) wenn ich nicht mehr mit ETS auf den Bus komme dann läuft es in Node Red scheibar gut, es klappt aber keine Kommunikation mit dem Bus. Node Red ist dann quasi abgeschnitten. So viele Fehlermöglichkeiten macht das Debuggen zur Qual

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • K
            kruegertee last edited by

            Hallo meine lieben KNX-Profis,

            ich habe ein merkwürdiges Problem. Jedes Mal, wenn der Adapter neu gestartet wird, fahren sämtliche Rollläden im Haus hoch. Kennt jemand das Problem oder hat eine Idee, was ich noch probieren kann, um dem Problem auf die Schliche zu kommen? Hab dazu einen eigenen Thread aufgemacht inkl. Screenshot vom Gruppenmonitor: viewtopic.php?f=20&t=18678&p=195808#p195808

            Am besten im anderen Thread posten, damit dieser hier nicht unnötig vollgepackt wird.

            Gruß

            Timo

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • K
              KaFaBe last edited by

              Ich wollte euch mal fragen welche Rolle bei euch eingetragen ist.

              Mir fehlt eine Übersicht in der ich sehen kann, was richtig ist.

              Vorallem möchte ich gerne die Auswirkung der verschiedenen Rollen wissen.

              Passt das so bei mir?
              3710_c7d1bd4d-f11f-4062-aeff-a12713f0fb0f.jpeg
              3710_0ea0833d-39d7-4c69-9f3a-e23db81c2a7d.jpeg
              3710_544b4c10-eac4-4d68-957d-94aeb1c01296.jpeg

              1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • T
                tombox last edited by

                Die GAs die ein Status anzeigen sollte wie die GAs heißen mit denen ein Zustand gesetzt nur mit „ status“ am Ende dann verknüpft der knx Adapter die beiden Adressen automatisch.

                Merlin123 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • W
                  webseb79 last edited by

                  Hallo und guten Abend,

                  ich nutze den knx Adapter schon länger in der 0.8.6 Version und steige langsam von Homematic Komponenten um auf KNX.

                  Ich habe im Keller angefangen und bin soweit fertig.

                  Verbaut sind ein Raumcontroller und ein Heizkörperthermostat.Aus dem Forum habe ich das Heizungsscript laufen.

                  Soweit funktionierte alles…keine Log Einträge.

                  Die KNX Komponenten sind stetig gewachsen und nun kommt im Log folgender Eintrag.

                  ! 2018-11-28 17:09:30.776 - info: knx.0 Connected!
                  ! 2018-11-28 17:09:40.789 - info: knx.0 Connected!
                  ! 2018-11-28 17:09:50.801 - info: knx.0 Connected!
                  ! 2018-11-28 17:10:00.014 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 23952
                  ! 2018-11-28 17:10:00.817 - info: knx.0 Connected!
                  ! 2018-11-28 17:10:00.910 - info: javascript.0 script.js.Heizung.Heizplan: Ende Abarbeitung fuer Raum Büroraum
                  ! 2018-11-28 17:10:00.912 - info: javascript.0 script.js.Heizung.Heizplan: Ende Abarbeitung fuer Raum Büroraum
                  ! 2018-11-28 17:10:00.967 - info: dwd.0 starting. Version 2.4.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v6.14.3
                  ! 2018-11-28 17:10:02.496 - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                  ! 2018-11-28 17:10:10.835 - info: knx.0 Connected!
                  ! 2018-11-28 17:10:20.839 - info: knx.0 Connected!
                  ! 2018-11-28 17:10:30.848 - info: knx.0 Connected!
                  ! 2018-11-28 17:10:40.859 - info: knx.0 Connected!
                  ! 2018-11-28 17:10:50.866 - info: knx.0 Connected!
                  ! 2018-11-28 17:11:00.873 - info: knx.0 Connected!
                  ! 2018-11-28 17:11:10.882 - info: knx.0 Connected!
                  ! 2018-11-28 17:11:20.891 - info: knx.0 Connected!
                  ! 2018-11-28 17:11:30.893 - info: knx.0 Connected!
                  ! 2018-11-28 17:11:40.903 - info: knx.0 Connected!
                  ! 2018-11-28 17:12:00.011 - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 started with pid 23988
                  ! 2018-11-28 17:12:00.020 - info: host.iobroker instance system.adapter.yr.0 started with pid 23994
                  ! 2018-11-28 17:12:00.763 - info: yr.0 starting. Version 1.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.yr, node: v6.14.3
                  ! 2018-11-28 17:12:01.167 - info: yr.0 got weather data from yr.no
                  ! 2018-11-28 17:12:00.978 - info: weatherunderground.0 starting. Version 1.1.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.weatherunderground, node: v6.14.3
                  ! 2018-11-28 17:12:01.510 - info: knx.0 Connected!
                  ! 2018-11-28 17:12:04.344 - info: host.iobroker instance system.adapter.weatherunderground.0 terminated with code 0 (OK)
                  ! 2018-11-28 17:12:06.314 - info: host.iobroker instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                  ! 2018-11-28 17:12:11.522 - info: knx.0 Connected!
                  ! 2018-11-28 17:12:21.530 - info: knx.0 Connected!
                  ! 2018-11-28 17:12:31.548 - info: knx.0 Connected!
                  ! 2018-11-28 17:12:42.090 - info: knx.0 Connected!

                  Dann sind ja stetig Verbesserungen in den Versionen und ich bin auf 1.0.17 rauf.

                  Seitdem kommt der Log mit "knx.0 Connected!" nicht mehr,

                  ABER

                  das Heizungsscript sendet die Sollwert zum Raumcontroller nicht mehr.

                  Per Visu den Sollwert verstellen geht auch nicht.

                  Per Hand am Raumcontroller den Sollwert verstellen funktioniert und wird in der Visu auch korrekt angezeigt.

                  Das eingespielte Projekt hat sich nicht geändert…bin auch nochmals in den Versionen hin und hergesprungen , wo ich den Fehler vermute und er auch reproduzierbar ist.

                  Mein Projekt ist mit 42 Objekten recht klein und kann ich zur Verfügung stellen.

                  Nodejs: 6.14.3

                  NPM 3.10.10

                  Ich bitte um Hilfe von der Fachabteilung

                  Danke im voraus

                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • W
                    Walterius last edited by

                    @chefkoch009:

                    In meinen Testszenarien konnte ich es nicht nachstellen. Gleichwohl konnte ich es bei einigen Benutzern live beobachten.

                    Ich bin jedoch aktiv auf der Suche nach dem Fehler.

                    @all: kann jemand eine Aussage darüber treffen, ob der Adapter sich Babtec und GIRA verbindet? Ich habe meine Testgeräte leider nicht mehr.

                    VG

                    chefkoch009 `

                    Hallo Chefkoch,

                    ich nutze den eibport V3 von Babtec und habe mit dem aktuellen Adapter 1.01.17 leider keinen Erfolg beim Verkuppeln. Den Log hab ich mal als Screenshot angehängt.

                    In den Objekten sehe ich dass sich Schaltzustände aufgrund der definierten Scripte ändern, die Werte werden aber nicht auf dem Bus umgesetzt.

                    Komischerweise funktioniert das lesen und übertragen von Gerätewerten über den den Bus an den Adapter.

                    Hast Du oder die Iobroker-Gemeinde eine Idee was ich tun kann?

                    Freue mich über jeden Hinweis oder Ansatz der mich der Lösung weiter bringt.

                    Danke & Gruß

                    Walterius
                    10031_bildschirmfoto_2018-11-30_um_19.17.28.png

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • chefkoch009
                      chefkoch009 Developer last edited by

                      Hallo Walterius,

                      Bis jetzt war es so, das als boolean States 0 und 1 akzeptiert wurden. Was aber formal nicht korrekt ist, es muss true und False sein.

                      Das wird in der kommenden Version korrigiert sein.

                      Also muss dein Script diese Umsetzung vorerst leisten.

                      VG

                      chefkoch009

                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • W
                        Walterius last edited by

                        Hallo Chefkoch,

                        vielen Dank für Deine Antwort…was heißt das denn für mich als Anfänger?

                        Kannst Du mir hierzu bitte einen Hinweis geben was ich konkret tun muss?

                        Das wäre genial.

                        Vielen Dank & Gruß

                        Walterius

                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • W
                          Walterius last edited by

                          Hallo Chefkoch,

                          Kannst Du mir helfen?

                          Vielleicht interessiert es auch andere mit gleichem Problem…

                          Ab wann kann man mit der neuen Version rechnen?

                          Danke & Gruss

                          Walterius

                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • T
                            thorstengehrig last edited by

                            Ich habe eine Frage zum KNX Adapter und Enertext Gateway & Router.

                            Ich selbst habe den router im Einsatz - bei einem Kumpel ist es das Gateway. Leider kriege ich mit beiden keine Verbindung hin 😞

                            Mit einem eibd klappt es direkt ohne probleme… ich hab glück das bei mir noch einer läuft.

                            Viel lieber würde ich gerne iobroker direkt mit dem Gateway/Router verbinden.

                            Hast irgendjemand eine Idee warum der Exertex nicht funktioniert?

                            Danke im Vorraus!

                            Thorsten

                            Hier noch was ich im log sehe:

                            knx.0 2018-12-08 17:55:30.567 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.8.5:47533

                            knx.0 2018-12-08 17:55:30.566 info Event : UDP - listening

                            knx.0 2018-12-08 17:55:30.566 info Using UDP with local IP: 192.168.8.5

                            knx.0 2018-12-08 17:55:26.558 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

                            knx.0 2018-12-08 17:55:25.054 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.8.5:52975

                            knx.0 2018-12-08 17:55:25.052 info Event : UDP - listening

                            knx.0 2018-12-08 17:55:25.050 info Using UDP with local IP: 192.168.8.5

                            knx.0 2018-12-08 17:55:21.040 info STATE_NOT_CONNECTED : Try to connect / reconnect : STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_NOT_CONNECTED(0).

                            knx.0 2018-12-08 17:55:19.538 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.8.5:50516

                            knx.0 2018-12-08 17:55:19.536 info Event : UDP - listening

                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • chefkoch009
                              chefkoch009 Developer last edited by

                              Hallo

                              @Walternius: Dein Script muss vorerst 0 und 1 (welche als number interpretiert werden) umsetzen in boolean (true und false). Wenn Du nicht weiter kommst, dann zeige doch mal dein "betroffenes" Script.

                              Ich arbeite an der neuen Version, kann aber nicht sagen, wann sie fertig sein wird.

                              @thorstengehring: Bitte schreib mal die genaue Bezeichnung deiner Geräte. Teste bitte weiterhin, ob die Geräte überhaupt Anfragen auf Port 3671 UDP entgegen nehmen. In der Adapterkonfiguration kannst Du für erweiterte logs mal das Loglevel erhöhen (dies aber bitte nur kurzzeitig und für Testzwecke). Welche Paketrate ist bei Dir eingestellt.

                              VG

                              chefkoch009

                              1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • W
                                Walterius last edited by

                                Hallo Chefkoch,

                                anbei mein Script. Würde gerne die Lüftung in Abhängigkeit von unserer Anwesenheit / Abwesenheit steuern.

                                Danke & Gruß

                                Walterirus
                                10031_bildschirmfoto_2018-12-08_um_22.05.22.png

                                1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • T
                                  thorstengehrig last edited by

                                  Hi

                                  @chefkoch: ich habe ein "Enertex KNXnet/IP interface 1150" und ein "Enertext KNXnet/IP Router 1147" im Einsatz (verschiedene Gebäude).

                                  Beide funktionieren mit der ETS als "IP Tunneling" auf port 3671.

                                  Ich werde mal schauen ob ich heute abend dazu komme das Log zu erhöhen. Paletrate habe ich nicht verstellt - ist als der default wert.

                                  gruß

                                  Thorsten

                                  1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • T
                                    thorstengehrig last edited by

                                    HIer das logging:

                                    knx.0 2018-12-11 23:22:50.652 info Connection persists…..closing now

                                    knx.0 2018-12-11 23:22:50.652 info Change state from STATE_CONNECT_RESPONSE(4) to STATE_NOT_CONNECTED(0)

                                    knx.0 2018-12-11 23:22:50.652 info Change state from STATE_CONNECT_REQUEST(3) to STATE_CONNECT_RESPONSE(4)

                                    knx.0 2018-12-11 23:22:50.652 info Change state from STATE_PORT_OPENED(2) to STATE_CONNECT_REQUEST(3)

                                    knx.0 2018-12-11 23:22:50.652 info Send : UDP Connection Request : 06 10 02 05 00 1a 08 01 c0 a8 00 6a d1 1f 08 01 c0 a8 00 6a d1 1f 04 04 02 00 sent to 192.168.0.10:3671

                                    knx.0 2018-12-11 23:22:50.652 info Connected - local UDP Server listening on 192.168.0.106:53535

                                    knx.0 2018-12-11 23:22:50.652 info Change state from STATE_OPENING_PORT(1) to STATE_PORT_OPENED(2)

                                    knx.0 2018-12-11 23:22:50.652 info Event : UDP - listening

                                    knx.0 2018-12-11 23:22:50.651 info Change state from STATE_NOT_CONNECTED(0) to STATE_OPENING_PORT(1)

                                    knx.0 2018-12-11 23:22:50.651 info Using UDP with local IP: 192.168.0.106

                                    Sagt das was?

                                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • D
                                      Doemel last edited by

                                      Hallo,

                                      ich habe folgendes Problem:

                                      Und zwar werden von "Zeit zu Zeit" immer die Objektberechtigungen "verworfen" bzw. zurückgesetzt. Vor allem nach Neuimport der Projektdatei (obwohl "nur neue Objekte" aktiv)

                                      Dann muss ich manuell von sehr vielen Schaltobjekten die Berechtigungen wieder ändern…

                                      Das komische ist, dass es bei manchen direkt richtigen ist, bei anderen nicht.

                                      Die DPT und Struktur in der ETS sind identisch und eingepflegt worden.

                                      Folgende Struktur: Lfd.Nr_Raum_Gewerk_Objekt_EIn_Aus (Schalten) und Lfd.Nr_Raum_Gewerk_Objekt_RM für die Rückmeldung.

                                      Verwunderlich ist eben wirklich, dass er bei manchen direkt Switch und Indicator setzt und bei anderen value und switch, wobei der switch dann beim Rückmeldeobjekt ist, mit der Berechtigung "schreiben" und beim Schaltobjekt "value" und gar kein Häkchen bei "Lesen/Schreiben"

                                      Hat einer ähnliche Probleme und eventuell tipps, wie man es bessern könnte, ohne die ganze Projektdatei zu ändern?

                                      Es ist wirklich nervig ständig die Berechtigungen ändern zu müssen, vor allem wenn man mit Logiken dran ist und sich mal wieder wundert, warum nichts funktioniert

                                      Vielen Dank

                                      1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • V
                                        Videonisse last edited by

                                        Eine Idee habe ich. Probiere mal in ETS „…RM“ im die Name die Gruppenadressen auf „...Status“ zu ändern.

                                        1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • chefkoch009
                                          chefkoch009 Developer last edited by

                                          Hallo doemel,

                                          In der Readme.md im Github unter dem Punkt „Vermeidung von Problemen“ findest du ein Beispiel wie die Erkennung korrekt funktioniert. Warum verwendest du in deinen GA‘s „_“?

                                          Exemplarisch sollte es bei dir so aussehen:

                                          EG Deckenlicht schalten

                                          EG Deckenlicht schalten status

                                          Und die Flags müssen richtig gesetzt sein.

                                          VG

                                          chefkoch009

                                          1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • D
                                            Doemel last edited by

                                            Hallo chefkoch,

                                            vielen Dank für deine Antwort.

                                            Natürlich habe ich mir die Readme schon durchgelesen und das mit den Sonderzeichen beachtet (_ war nicht dabei) und viele haben eben diese Struktur.

                                            Grundsätzlich arbeite ich immer mit Unterstrich, statt Leerzeichen, ich finde es sieht sauberer und "als ein Objekt" aus. Des Weiteren vermeidet es viele Probleme, wenn mal irgendwas nicht mit Leerzeichen klarkommt (was ich öfters habe).

                                            Jetzt nur das zu ändern wäre natürlich sehr viel Arbeit (auch mit Suchen und Ersetzen) vor allem bei den Logiken.

                                            Die Flags werden in der ETS doch automatisch gesetzt und es gibt doch nur wenige Ausnahmen in dem das manuell geändert werden muss? Da habe ich in der ETS jedenfalls nie etwas geändert.

                                            Was mich eben wundert ist eben, dass es bei manchen Problemlos funktioniert und bei anderen eben nicht.

                                            Anfangs hatte ich statt "Ein_Aus_ "Ein/Aus" das hat definitiv zu Problemen geführt und hatte es korrigiert, danach ging es auch besser.

                                            Es sind auch immer die gleichen Objekte wo der Fehler auftritt. Manchmal funktioniert es in einem Raum komplett, in anderen gar nicht und in manchen nur zum Teil. In der ETS habe ich die Objekte mal verglichen und keine Fehler gefunden. Bis auf die "Bezeichnungen der GA" sind ist alles identisch und das sind ja nur ein paar Buchstaben zwischen drin.

                                            1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            516
                                            Online

                                            31.6k
                                            Users

                                            79.5k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            123
                                            1043
                                            294668
                                            Loading More Posts
                                            • Oldest to Newest
                                            • Newest to Oldest
                                            • Most Votes
                                            Reply
                                            • Reply as topic
                                            Log in to reply
                                            Community
                                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                            The ioBroker Community 2014-2023
                                            logo