Skip to content
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
Logo
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.1k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.8k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.1k

Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht ;)

Scheduled Pinned Locked Moved ioBroker Allgemein
shelly adapteradaptertesting
284 Posts 37 Posters 55.0k Views 41 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • da_WoodyD da_Woody

    @FredF jo, nutze ich 3x. keine probleme. netzwerkänderungen wären mir nicht bekannt...

    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    wrote on last edited by
    #268

    @da_Woody
    Gut das es bei dir geht. Mangels weiterer Shellys kann ich CoAP nicht testen.
    lästigerweise lässt sich der RGBW2 jetzt auch nicht downgraden 😒

    Im Netz habe ich so manche Probleme wg. CoAP gelesen, die Leute haben dann aufgegeben und stiegen um auf MQTT bzw. Tasmota 🙃

    Vielleicht gibt mir noch jemand einen Tipp?

    FredFF 1 Reply Last reply
    0
    • FredFF FredF

      @da_Woody
      Gut das es bei dir geht. Mangels weiterer Shellys kann ich CoAP nicht testen.
      lästigerweise lässt sich der RGBW2 jetzt auch nicht downgraden 😒

      Im Netz habe ich so manche Probleme wg. CoAP gelesen, die Leute haben dann aufgegeben und stiegen um auf MQTT bzw. Tasmota 🙃

      Vielleicht gibt mir noch jemand einen Tipp?

      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      wrote on last edited by FredF
      #269

      Oh Mann... den Unifi AP neu gestartet und nun gehts

      Edit: Aber nur kurzzeitig...
      nach dem Neustart taucht der RGBW2 in den Objekten auf, ist aber nicht steuerbar...
      Der coaptest.js tuts wieder nicht...
      Nix im Netz dazu gefunden (Unifi, CoAP, Multicast)
      😖 und auf MQTT umgestellt - läuft.

      C 1 Reply Last reply
      0
      • FredFF FredF

        Oh Mann... den Unifi AP neu gestartet und nun gehts

        Edit: Aber nur kurzzeitig...
        nach dem Neustart taucht der RGBW2 in den Objekten auf, ist aber nicht steuerbar...
        Der coaptest.js tuts wieder nicht...
        Nix im Netz dazu gefunden (Unifi, CoAP, Multicast)
        😖 und auf MQTT umgestellt - läuft.

        C Offline
        C Offline
        canim
        wrote on last edited by canim
        #270

        @FredF hab das selbe problem..., hab neuen Router als Switch gesteckt, seitdem funzt bei mir Coap auch nicht. Hast ne Lösung gefunden?
        Das ganze läuft ,wenn ich den Adapter neustartet, funktioniert das ganze fast 2min,Daten werden aktualisiert,danach wird nur Uptime und ab und zu Wlan Signal aktualisiert... aber der Energywert änder sich nicht. Wenn ich aber direkt über die ip des Shelly gehe, geht alles normal.

        FredFF 1 Reply Last reply
        0
        • C canim

          @FredF hab das selbe problem..., hab neuen Router als Switch gesteckt, seitdem funzt bei mir Coap auch nicht. Hast ne Lösung gefunden?
          Das ganze läuft ,wenn ich den Adapter neustartet, funktioniert das ganze fast 2min,Daten werden aktualisiert,danach wird nur Uptime und ab und zu Wlan Signal aktualisiert... aber der Energywert änder sich nicht. Wenn ich aber direkt über die ip des Shelly gehe, geht alles normal.

          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          wrote on last edited by
          #271

          @canim sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht 😉:

          Hast ne Lösung gefunden?

          Nein, hatte es aufgegeben und auf MQTT umgestellt.

          da_WoodyD 1 Reply Last reply
          0
          • FredFF FredF

            @canim sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht 😉:

            Hast ne Lösung gefunden?

            Nein, hatte es aufgegeben und auf MQTT umgestellt.

            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            da_Woody
            wrote on last edited by
            #272

            @FredF ist tropsdem ein netzwerkproblem, nicht shelly, nicht adapter...

            gruß vom Woody
            HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

            FredFF 1 Reply Last reply
            0
            • da_WoodyD da_Woody

              @FredF ist tropsdem ein netzwerkproblem, nicht shelly, nicht adapter...

              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              Most Active Forum Testing
              wrote on last edited by
              #273

              @da_Woody Das mag ja sein, hilft mir aber nicht weiter, wenn man das Netzwerkproblem nicht idenitifizieren kann und keiner einem diese Frage beantworten kann oder will.

              @FredF sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht 😉:

              Wenn es durch die CoAP Änderungen mit FW 1.8 am Netzwerk (Unifi AP an FB 6490 Cable FW 7.2, ioBroker auf einer Proxmox VM) liegen sollte, wie kann ich das testen bzw. welche Einstellungen wären zu überprüfen?

              C da_WoodyD 2 Replies Last reply
              0
              • FredFF FredF

                @da_Woody Das mag ja sein, hilft mir aber nicht weiter, wenn man das Netzwerkproblem nicht idenitifizieren kann und keiner einem diese Frage beantworten kann oder will.

                @FredF sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht 😉:

                Wenn es durch die CoAP Änderungen mit FW 1.8 am Netzwerk (Unifi AP an FB 6490 Cable FW 7.2, ioBroker auf einer Proxmox VM) liegen sollte, wie kann ich das testen bzw. welche Einstellungen wären zu überprüfen?

                C Offline
                C Offline
                canim
                wrote on last edited by
                #274

                @FredF sehe ich genau so!

                1 Reply Last reply
                0
                • FredFF FredF

                  @da_Woody Das mag ja sein, hilft mir aber nicht weiter, wenn man das Netzwerkproblem nicht idenitifizieren kann und keiner einem diese Frage beantworten kann oder will.

                  @FredF sagte in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht 😉:

                  Wenn es durch die CoAP Änderungen mit FW 1.8 am Netzwerk (Unifi AP an FB 6490 Cable FW 7.2, ioBroker auf einer Proxmox VM) liegen sollte, wie kann ich das testen bzw. welche Einstellungen wären zu überprüfen?

                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  da_Woody
                  wrote on last edited by
                  #275

                  @FredF @canim da geht es nicht ums wollen, können ist das problem. deine/eure netzwerkstruktur kennt keiner, nur du/ihr.
                  ich hab weder eine fritte (von denen ich sowieso nichts halte), noch einen uni-ap. könntest du mir helfen wenn ich dir sage bei mir läuft ein synology-mesh mit einer nanostation und 2 renkforce? kleines beispiel:
                  ich hatte ein problem mit einem shelly-3em. zeigte für stunden daten an. plötzlich nicht mehr. nach neustart ging wieder für ne zeit. in der shelly-app kein problem, da cloud. selbst Dimitar von alterco/shelly konnte sich keinen reim darauf machen. irgenwann kam ich durch zufall drauf, das solange daten kommen, wie der 3em direkt am router eingeloggt war. sobald sich das ding auf den AP umgelogt hat war schicht im schacht. kontakt zu synology aufgenommen, nach termin vereinbarung dann eine remote session mit einer mandeläugigen. schwupp, fehler gefunden! sie schrieb mir dann ausfühliche anleitung wie ich das bis zum nächsten FW-update lösen kann. mühsam genug, musste die prozedur nach jedem neustart des netzwerks wieder neu gemacht werden. alles per SSH. 3 wochen später kam das FW update, einstellung gemacht, sache gefrühstückt.
                  ich denke das euch das problem mit netzwerken durch die geschichte bißchen klarer wird... 😉
                  das es nicht am adapter, oder shelly FW liegen kann zeigt ja schon das bei fast allen kein problem herscht.
                  du kannst gerne den adapter auf 4.0.3 (latest) updeten, läuft bei mir seit wochen, wird aber dein problem nicht lösen.
                  offensichtlich werden bei euch die COAP daten nicht richtig weitergeleitet.

                  gruß vom Woody
                  HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                  1 Reply Last reply
                  2
                  • StuebiS Stuebi

                    Seit der Firmware 1.8.x melden einige User, dass der Shelly Adapter im CoAP Modus die Shellys nicht mehr findet, nicht aktiv sind bzw. das ACK nach einer Aktion wie z.B. relelay0.Switch = true nicht auf true setzt.
                    Prüft bitte, ob ihr mindestens den Shelly Adapter 4.0.0 im Einsatz habt und die Shelly Firmware 1.8.0 oder höher ist! Ist das der Fall, dann ist folgendes zu prüfen.

                    Schritt 1: Shelly erreichbar über ping
                    Ermittelt die IP Adresse von dem Shelly der in ioBroker nicht mehr aktualisiert wird. Die IP Adresse könnt Ihr z.B. in Eurem WLAN Router (z.B. Fritzbox), oder der Shelly APP, Tools zum LanScan, etc. finden. Auch in ioBroker steht die ip Adresse unter den Objekt hostname (Bsp.: shelly.0.SHDW-2#483FDAxxxxxxx#1.hostname) die sich hoffentlich nicht geändert hat. Nun versuche den Shelly per ping zu erreichen.
                    Öffne ein Terminalfenster auf dem Rechner wo ioBroker läuft (es muss umbedingt der ioBroker Rechner sein) und gebe folgendes ein:

                    # ping -c 10  <ip_address_of_missing_shelly>
                    ping -c 10  192.168.20.237  # Example, IP of Shelly is 192.168.20.237
                    

                    Wenn du so etwas wie unten siehst, dann ist der Shelly per ping erreichbar und du kannst mit Schritt 2 weitermachen. Wenn der Shelly nicht per ping erreichbar ist, hast du entweder die falsche IP Adresse gewählt oder du hast ein Problem mit dem Netzwerk.
                    Wichtig, beim Shelly wie z.B. DW2 oder Button geht der Ping nur wenn der Shelly gerade "aufgeweckt wurde". Also während des Tests den Shelly umbedingt aufwecken (z.B. Knopf drücken beim Button).

                    64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=12 ttl=255 time=1735.952 ms
                    64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=13 ttl=255 time=731.547 ms
                    64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=14 ttl=255 time=6.776 ms
                    64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=15 ttl=255 time=8.171 ms
                    

                    Schritt 2: Prüfen ob ioBroker CoAP Nachrichten empfängt
                    Stoppe die Shelly Instanz in ioBroker unter Instanzen (nicht ioBroker nicht deinstallieren!!!). Wenn möglich ermittelt die IP Adresse vom Shelly (siehe Schritt 1).
                    Öffne ein Terminalfenster auf dem Rechner wo ioBroker läuft (es muss umbedingt der ioBroker Rechner sein) und gebe folgendes ein:

                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
                    node coaptest.js 
                    # oder node coaptest.js | grep "<IP-OF-MISSING-SHELLY>"
                    node coaptest.js | grep "192.168.20.237" # Shelly with IP 192.168.20.237
                    

                    Nun betätige Dein Shelly (z.B. Knopf drücken beim Shelly Button, oder Licht an/aus beim Shelly 1). Du solltest ähnliche Nachricht mit Timestamp und Name des Shellys den du vermisst sehen (z.B. SHDW2#483FDAxxxxx#2).

                    2020-08-24T11:15:48.140Z - 192.168.20.237:5683 - PR3citsm SHDW2#483FDAxxxxx#2RC{"G":[[0,9103,0],[0,3108,1],[0,3109,-1],[0,6110,-1],[0,3106,5],[0,3110,"dark"],[0,3101,24.90],[0,3102,76.82],[0,3115,0],[0,3111,100],[0,9102,["sensor"]]]}
                    

                    Siehst Du keine Nachrichten für den "vermissten" Shelly im coaptest.js, hast du ein CoAP Problem. D.h. der Fehler liegt im Netzwerk (z.B. Konfiguration, WLAN Router Einstellung, Switch, ....).

                    Schritt 3: Ping und CoAP Test waren erfolgreich oder auch nicht
                    Du hast den Schritt 1 und Schritt 2 durchgeführt und der Shelly der dir Probleme bereitet, ist per ping erreichbar und du siehst diesen auch in den CoAP Nachrichten, gebe bitte ein Issue hier auf.
                    Einer der Tests in Schritt 1 oder Schritt 2 waren nicht erfolgreich, dann gebe kein Issue auf. Es handelt sich hierbei um kein Problem des Shelly Adapters 4.0.0 (oder höher) sondern um ein Netzwerkfehler bzw. um einen internen Fehler des Shellys mit dem CoAP Protokoll. Wende Dich bitte an den Hersteller!

                    Nachtrag:
                    Es ist total irrelevant ob die mobile Shelly App und / oder das Webinterface des Shellys funktionieren, da diese nicht mit dem CoAP Protokoll arbeiten. Der ioBroker Shelly Adapter arbeitet mit CoAP oder MQTT, da Statusänderungen (z.B. Schalter an/aus) per Push an ioBroker übermittelt werden, d.h. man sieht die Änderungen fast in realtime in ioBroker. Das wäre mit http nicht möglich, da man hier pollen (in regelmässigen Abständen, z.B. alle 5 Sekunden den Status der Shellys abfragen) müsste.

                    S Offline
                    S Offline
                    SaAnMaFi
                    wrote on last edited by
                    #276

                    @Stuebi said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht 😉:

                    Seit der Firmware 1.8.x melden einige User, dass der Shelly Adapter im CoAP Modus die Shellys nicht mehr findet, nicht aktiv sind bzw. das ACK nach einer Aktion wie z.B. relelay0.Switch = true nicht auf true setzt.
                    Prüft bitte, ob ihr mindestens den Shelly Adapter 4.0.0 im Einsatz habt und die Shelly Firmware 1.8.0 oder höher ist! Ist das der Fall, dann ist folgendes zu prüfen.

                    Schritt 1: Shelly erreichbar über ping
                    Ermittelt die IP Adresse von dem Shelly der in ioBroker nicht mehr aktualisiert wird. Die IP Adresse könnt Ihr z.B. in Eurem WLAN Router (z.B. Fritzbox), oder der Shelly APP, Tools zum LanScan, etc. finden. Auch in ioBroker steht die ip Adresse unter den Objekt hostname (Bsp.: shelly.0.SHDW-2#483FDAxxxxxxx#1.hostname) die sich hoffentlich nicht geändert hat. Nun versuche den Shelly per ping zu erreichen.
                    Öffne ein Terminalfenster auf dem Rechner wo ioBroker läuft (es muss umbedingt der ioBroker Rechner sein) und gebe folgendes ein:

                    # ping -c 10  <ip_address_of_missing_shelly>
                    ping -c 10  192.168.20.237  # Example, IP of Shelly is 192.168.20.237
                    

                    Wenn du so etwas wie unten siehst, dann ist der Shelly per ping erreichbar und du kannst mit Schritt 2 weitermachen. Wenn der Shelly nicht per ping erreichbar ist, hast du entweder die falsche IP Adresse gewählt oder du hast ein Problem mit dem Netzwerk.
                    Wichtig, beim Shelly wie z.B. DW2 oder Button geht der Ping nur wenn der Shelly gerade "aufgeweckt wurde". Also während des Tests den Shelly umbedingt aufwecken (z.B. Knopf drücken beim Button).

                    64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=12 ttl=255 time=1735.952 ms
                    64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=13 ttl=255 time=731.547 ms
                    64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=14 ttl=255 time=6.776 ms
                    64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=15 ttl=255 time=8.171 ms
                    

                    Schritt 2: Prüfen ob ioBroker CoAP Nachrichten empfängt
                    Stoppe die Shelly Instanz in ioBroker unter Instanzen (nicht ioBroker nicht deinstallieren!!!). Wenn möglich ermittelt die IP Adresse vom Shelly (siehe Schritt 1).
                    Öffne ein Terminalfenster auf dem Rechner wo ioBroker läuft (es muss umbedingt der ioBroker Rechner sein) und gebe folgendes ein:

                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
                    node coaptest.js 
                    # oder node coaptest.js | grep "<IP-OF-MISSING-SHELLY>"
                    node coaptest.js | grep "192.168.20.237" # Shelly with IP 192.168.20.237
                    

                    Nun betätige Dein Shelly (z.B. Knopf drücken beim Shelly Button, oder Licht an/aus beim Shelly 1). Du solltest ähnliche Nachricht mit Timestamp und Name des Shellys den du vermisst sehen (z.B. SHDW2#483FDAxxxxx#2).

                    2020-08-24T11:15:48.140Z - 192.168.20.237:5683 - PR3citsm SHDW2#483FDAxxxxx#2RC{"G":[[0,9103,0],[0,3108,1],[0,3109,-1],[0,6110,-1],[0,3106,5],[0,3110,"dark"],[0,3101,24.90],[0,3102,76.82],[0,3115,0],[0,3111,100],[0,9102,["sensor"]]]}
                    

                    Siehst Du keine Nachrichten für den "vermissten" Shelly im coaptest.js, hast du ein CoAP Problem. D.h. der Fehler liegt im Netzwerk (z.B. Konfiguration, WLAN Router Einstellung, Switch, ....).

                    Schritt 3: Ping und CoAP Test waren erfolgreich oder auch nicht
                    Du hast den Schritt 1 und Schritt 2 durchgeführt und der Shelly der dir Probleme bereitet, ist per ping erreichbar und du siehst diesen auch in den CoAP Nachrichten, gebe bitte ein Issue hier auf.
                    Einer der Tests in Schritt 1 oder Schritt 2 waren nicht erfolgreich, dann gebe kein Issue auf. Es handelt sich hierbei um kein Problem des Shelly Adapters 4.0.0 (oder höher) sondern um ein Netzwerkfehler bzw. um einen internen Fehler des Shellys mit dem CoAP Protokoll. Wende Dich bitte an den Hersteller!

                    Nachtrag:
                    Es ist total irrelevant ob die mobile Shelly App und / oder das Webinterface des Shellys funktionieren, da diese nicht mit dem CoAP Protokoll arbeiten. Der ioBroker Shelly Adapter arbeitet mit CoAP oder MQTT, da Statusänderungen (z.B. Schalter an/aus) per Push an ioBroker übermittelt werden, d.h. man sieht die Änderungen fast in realtime in ioBroker. Das wäre mit http nicht möglich, da man hier pollen (in regelmässigen Abständen, z.B. alle 5 Sekunden den Status der Shellys abfragen) müsste.

                    Guten Tag sitze hier gerade mit meinem neuen Shelly Plug S und bekomme im Iobroker zwar das Gerät mit den allgemeinen Informationen angezeigt (uptime wird alle 5 sek aktualisiert) nur leider sind unter dem Verzeichnis Channel keinerlei Informationen.
                    Habe wie du hier beschrieben hast alle Punkte ausprobiert und sehe im Terminal auch "Traffic".

                    Installiert ist der Adapter 4.0.3 und der Plug S hat v1.8.3

                    Vielleicht kann mir ja jmd helfen.

                    @Stuebi said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht 😉:

                    Seit der Firmware 1.8.x melden einige User, dass der Shelly Adapter im CoAP Modus die Shellys nicht mehr findet, nicht aktiv sind bzw. das ACK nach einer Aktion wie z.B. relelay0.Switch = true nicht auf true setzt.
                    Prüft bitte, ob ihr mindestens den Shelly Adapter 4.0.0 im Einsatz habt und die Shelly Firmware 1.8.0 oder höher ist! Ist das der Fall, dann ist folgendes zu prüfen.

                    Schritt 1: Shelly erreichbar über ping
                    Ermittelt die IP Adresse von dem Shelly der in ioBroker nicht mehr aktualisiert wird. Die IP Adresse könnt Ihr z.B. in Eurem WLAN Router (z.B. Fritzbox), oder der Shelly APP, Tools zum LanScan, etc. finden. Auch in ioBroker steht die ip Adresse unter den Objekt hostname (Bsp.: shelly.0.SHDW-2#483FDAxxxxxxx#1.hostname) die sich hoffentlich nicht geändert hat. Nun versuche den Shelly per ping zu erreichen.
                    Öffne ein Terminalfenster auf dem Rechner wo ioBroker läuft (es muss umbedingt der ioBroker Rechner sein) und gebe folgendes ein:

                    # ping -c 10  <ip_address_of_missing_shelly>
                    ping -c 10  192.168.20.237  # Example, IP of Shelly is 192.168.20.237
                    

                    Wenn du so etwas wie unten siehst, dann ist der Shelly per ping erreichbar und du kannst mit Schritt 2 weitermachen. Wenn der Shelly nicht per ping erreichbar ist, hast du entweder die falsche IP Adresse gewählt oder du hast ein Problem mit dem Netzwerk.
                    Wichtig, beim Shelly wie z.B. DW2 oder Button geht der Ping nur wenn der Shelly gerade "aufgeweckt wurde". Also während des Tests den Shelly umbedingt aufwecken (z.B. Knopf drücken beim Button).

                    64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=12 ttl=255 time=1735.952 ms
                    64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=13 ttl=255 time=731.547 ms
                    64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=14 ttl=255 time=6.776 ms
                    64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=15 ttl=255 time=8.171 ms
                    

                    Schritt 2: Prüfen ob ioBroker CoAP Nachrichten empfängt
                    Stoppe die Shelly Instanz in ioBroker unter Instanzen (nicht ioBroker nicht deinstallieren!!!). Wenn möglich ermittelt die IP Adresse vom Shelly (siehe Schritt 1).
                    Öffne ein Terminalfenster auf dem Rechner wo ioBroker läuft (es muss umbedingt der ioBroker Rechner sein) und gebe folgendes ein:

                    cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
                    node coaptest.js 
                    # oder node coaptest.js | grep "<IP-OF-MISSING-SHELLY>"
                    node coaptest.js | grep "192.168.20.237" # Shelly with IP 192.168.20.237
                    

                    Nun betätige Dein Shelly (z.B. Knopf drücken beim Shelly Button, oder Licht an/aus beim Shelly 1). Du solltest ähnliche Nachricht mit Timestamp und Name des Shellys den du vermisst sehen (z.B. SHDW2#483FDAxxxxx#2).

                    2020-08-24T11:15:48.140Z - 192.168.20.237:5683 - PR3citsm SHDW2#483FDAxxxxx#2RC{"G":[[0,9103,0],[0,3108,1],[0,3109,-1],[0,6110,-1],[0,3106,5],[0,3110,"dark"],[0,3101,24.90],[0,3102,76.82],[0,3115,0],[0,3111,100],[0,9102,["sensor"]]]}
                    

                    Siehst Du keine Nachrichten für den "vermissten" Shelly im coaptest.js, hast du ein CoAP Problem. D.h. der Fehler liegt im Netzwerk (z.B. Konfiguration, WLAN Router Einstellung, Switch, ....).

                    Schritt 3: Ping und CoAP Test waren erfolgreich oder auch nicht
                    Du hast den Schritt 1 und Schritt 2 durchgeführt und der Shelly der dir Probleme bereitet, ist per ping erreichbar und du siehst diesen auch in den CoAP Nachrichten, gebe bitte ein Issue hier auf.
                    Einer der Tests in Schritt 1 oder Schritt 2 waren nicht erfolgreich, dann gebe kein Issue auf. Es handelt sich hierbei um kein Problem des Shelly Adapters 4.0.0 (oder höher) sondern um ein Netzwerkfehler bzw. um einen internen Fehler des Shellys mit dem CoAP Protokoll. Wende Dich bitte an den Hersteller!

                    Nachtrag:
                    Es ist total irrelevant ob die mobile Shelly App und / oder das Webinterface des Shellys funktionieren, da diese nicht mit dem CoAP Protokoll arbeiten. Der ioBroker Shelly Adapter arbeitet mit CoAP oder MQTT, da Statusänderungen (z.B. Schalter an/aus) per Push an ioBroker übermittelt werden, d.h. man sieht die Änderungen fast in realtime in ioBroker. Das wäre mit http nicht möglich, da man hier pollen (in regelmässigen Abständen, z.B. alle 5 Sekunden den Status der Shellys abfragen) müsste.

                    da_WoodyD 1 Reply Last reply
                    0
                    • S SaAnMaFi

                      @Stuebi said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht 😉:

                      Seit der Firmware 1.8.x melden einige User, dass der Shelly Adapter im CoAP Modus die Shellys nicht mehr findet, nicht aktiv sind bzw. das ACK nach einer Aktion wie z.B. relelay0.Switch = true nicht auf true setzt.
                      Prüft bitte, ob ihr mindestens den Shelly Adapter 4.0.0 im Einsatz habt und die Shelly Firmware 1.8.0 oder höher ist! Ist das der Fall, dann ist folgendes zu prüfen.

                      Schritt 1: Shelly erreichbar über ping
                      Ermittelt die IP Adresse von dem Shelly der in ioBroker nicht mehr aktualisiert wird. Die IP Adresse könnt Ihr z.B. in Eurem WLAN Router (z.B. Fritzbox), oder der Shelly APP, Tools zum LanScan, etc. finden. Auch in ioBroker steht die ip Adresse unter den Objekt hostname (Bsp.: shelly.0.SHDW-2#483FDAxxxxxxx#1.hostname) die sich hoffentlich nicht geändert hat. Nun versuche den Shelly per ping zu erreichen.
                      Öffne ein Terminalfenster auf dem Rechner wo ioBroker läuft (es muss umbedingt der ioBroker Rechner sein) und gebe folgendes ein:

                      # ping -c 10  <ip_address_of_missing_shelly>
                      ping -c 10  192.168.20.237  # Example, IP of Shelly is 192.168.20.237
                      

                      Wenn du so etwas wie unten siehst, dann ist der Shelly per ping erreichbar und du kannst mit Schritt 2 weitermachen. Wenn der Shelly nicht per ping erreichbar ist, hast du entweder die falsche IP Adresse gewählt oder du hast ein Problem mit dem Netzwerk.
                      Wichtig, beim Shelly wie z.B. DW2 oder Button geht der Ping nur wenn der Shelly gerade "aufgeweckt wurde". Also während des Tests den Shelly umbedingt aufwecken (z.B. Knopf drücken beim Button).

                      64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=12 ttl=255 time=1735.952 ms
                      64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=13 ttl=255 time=731.547 ms
                      64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=14 ttl=255 time=6.776 ms
                      64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=15 ttl=255 time=8.171 ms
                      

                      Schritt 2: Prüfen ob ioBroker CoAP Nachrichten empfängt
                      Stoppe die Shelly Instanz in ioBroker unter Instanzen (nicht ioBroker nicht deinstallieren!!!). Wenn möglich ermittelt die IP Adresse vom Shelly (siehe Schritt 1).
                      Öffne ein Terminalfenster auf dem Rechner wo ioBroker läuft (es muss umbedingt der ioBroker Rechner sein) und gebe folgendes ein:

                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
                      node coaptest.js 
                      # oder node coaptest.js | grep "<IP-OF-MISSING-SHELLY>"
                      node coaptest.js | grep "192.168.20.237" # Shelly with IP 192.168.20.237
                      

                      Nun betätige Dein Shelly (z.B. Knopf drücken beim Shelly Button, oder Licht an/aus beim Shelly 1). Du solltest ähnliche Nachricht mit Timestamp und Name des Shellys den du vermisst sehen (z.B. SHDW2#483FDAxxxxx#2).

                      2020-08-24T11:15:48.140Z - 192.168.20.237:5683 - PR3citsm SHDW2#483FDAxxxxx#2RC{"G":[[0,9103,0],[0,3108,1],[0,3109,-1],[0,6110,-1],[0,3106,5],[0,3110,"dark"],[0,3101,24.90],[0,3102,76.82],[0,3115,0],[0,3111,100],[0,9102,["sensor"]]]}
                      

                      Siehst Du keine Nachrichten für den "vermissten" Shelly im coaptest.js, hast du ein CoAP Problem. D.h. der Fehler liegt im Netzwerk (z.B. Konfiguration, WLAN Router Einstellung, Switch, ....).

                      Schritt 3: Ping und CoAP Test waren erfolgreich oder auch nicht
                      Du hast den Schritt 1 und Schritt 2 durchgeführt und der Shelly der dir Probleme bereitet, ist per ping erreichbar und du siehst diesen auch in den CoAP Nachrichten, gebe bitte ein Issue hier auf.
                      Einer der Tests in Schritt 1 oder Schritt 2 waren nicht erfolgreich, dann gebe kein Issue auf. Es handelt sich hierbei um kein Problem des Shelly Adapters 4.0.0 (oder höher) sondern um ein Netzwerkfehler bzw. um einen internen Fehler des Shellys mit dem CoAP Protokoll. Wende Dich bitte an den Hersteller!

                      Nachtrag:
                      Es ist total irrelevant ob die mobile Shelly App und / oder das Webinterface des Shellys funktionieren, da diese nicht mit dem CoAP Protokoll arbeiten. Der ioBroker Shelly Adapter arbeitet mit CoAP oder MQTT, da Statusänderungen (z.B. Schalter an/aus) per Push an ioBroker übermittelt werden, d.h. man sieht die Änderungen fast in realtime in ioBroker. Das wäre mit http nicht möglich, da man hier pollen (in regelmässigen Abständen, z.B. alle 5 Sekunden den Status der Shellys abfragen) müsste.

                      Guten Tag sitze hier gerade mit meinem neuen Shelly Plug S und bekomme im Iobroker zwar das Gerät mit den allgemeinen Informationen angezeigt (uptime wird alle 5 sek aktualisiert) nur leider sind unter dem Verzeichnis Channel keinerlei Informationen.
                      Habe wie du hier beschrieben hast alle Punkte ausprobiert und sehe im Terminal auch "Traffic".

                      Installiert ist der Adapter 4.0.3 und der Plug S hat v1.8.3

                      Vielleicht kann mir ja jmd helfen.

                      @Stuebi said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht 😉:

                      Seit der Firmware 1.8.x melden einige User, dass der Shelly Adapter im CoAP Modus die Shellys nicht mehr findet, nicht aktiv sind bzw. das ACK nach einer Aktion wie z.B. relelay0.Switch = true nicht auf true setzt.
                      Prüft bitte, ob ihr mindestens den Shelly Adapter 4.0.0 im Einsatz habt und die Shelly Firmware 1.8.0 oder höher ist! Ist das der Fall, dann ist folgendes zu prüfen.

                      Schritt 1: Shelly erreichbar über ping
                      Ermittelt die IP Adresse von dem Shelly der in ioBroker nicht mehr aktualisiert wird. Die IP Adresse könnt Ihr z.B. in Eurem WLAN Router (z.B. Fritzbox), oder der Shelly APP, Tools zum LanScan, etc. finden. Auch in ioBroker steht die ip Adresse unter den Objekt hostname (Bsp.: shelly.0.SHDW-2#483FDAxxxxxxx#1.hostname) die sich hoffentlich nicht geändert hat. Nun versuche den Shelly per ping zu erreichen.
                      Öffne ein Terminalfenster auf dem Rechner wo ioBroker läuft (es muss umbedingt der ioBroker Rechner sein) und gebe folgendes ein:

                      # ping -c 10  <ip_address_of_missing_shelly>
                      ping -c 10  192.168.20.237  # Example, IP of Shelly is 192.168.20.237
                      

                      Wenn du so etwas wie unten siehst, dann ist der Shelly per ping erreichbar und du kannst mit Schritt 2 weitermachen. Wenn der Shelly nicht per ping erreichbar ist, hast du entweder die falsche IP Adresse gewählt oder du hast ein Problem mit dem Netzwerk.
                      Wichtig, beim Shelly wie z.B. DW2 oder Button geht der Ping nur wenn der Shelly gerade "aufgeweckt wurde". Also während des Tests den Shelly umbedingt aufwecken (z.B. Knopf drücken beim Button).

                      64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=12 ttl=255 time=1735.952 ms
                      64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=13 ttl=255 time=731.547 ms
                      64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=14 ttl=255 time=6.776 ms
                      64 bytes from 192.168.20.237: icmp_seq=15 ttl=255 time=8.171 ms
                      

                      Schritt 2: Prüfen ob ioBroker CoAP Nachrichten empfängt
                      Stoppe die Shelly Instanz in ioBroker unter Instanzen (nicht ioBroker nicht deinstallieren!!!). Wenn möglich ermittelt die IP Adresse vom Shelly (siehe Schritt 1).
                      Öffne ein Terminalfenster auf dem Rechner wo ioBroker läuft (es muss umbedingt der ioBroker Rechner sein) und gebe folgendes ein:

                      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly
                      node coaptest.js 
                      # oder node coaptest.js | grep "<IP-OF-MISSING-SHELLY>"
                      node coaptest.js | grep "192.168.20.237" # Shelly with IP 192.168.20.237
                      

                      Nun betätige Dein Shelly (z.B. Knopf drücken beim Shelly Button, oder Licht an/aus beim Shelly 1). Du solltest ähnliche Nachricht mit Timestamp und Name des Shellys den du vermisst sehen (z.B. SHDW2#483FDAxxxxx#2).

                      2020-08-24T11:15:48.140Z - 192.168.20.237:5683 - PR3citsm SHDW2#483FDAxxxxx#2RC{"G":[[0,9103,0],[0,3108,1],[0,3109,-1],[0,6110,-1],[0,3106,5],[0,3110,"dark"],[0,3101,24.90],[0,3102,76.82],[0,3115,0],[0,3111,100],[0,9102,["sensor"]]]}
                      

                      Siehst Du keine Nachrichten für den "vermissten" Shelly im coaptest.js, hast du ein CoAP Problem. D.h. der Fehler liegt im Netzwerk (z.B. Konfiguration, WLAN Router Einstellung, Switch, ....).

                      Schritt 3: Ping und CoAP Test waren erfolgreich oder auch nicht
                      Du hast den Schritt 1 und Schritt 2 durchgeführt und der Shelly der dir Probleme bereitet, ist per ping erreichbar und du siehst diesen auch in den CoAP Nachrichten, gebe bitte ein Issue hier auf.
                      Einer der Tests in Schritt 1 oder Schritt 2 waren nicht erfolgreich, dann gebe kein Issue auf. Es handelt sich hierbei um kein Problem des Shelly Adapters 4.0.0 (oder höher) sondern um ein Netzwerkfehler bzw. um einen internen Fehler des Shellys mit dem CoAP Protokoll. Wende Dich bitte an den Hersteller!

                      Nachtrag:
                      Es ist total irrelevant ob die mobile Shelly App und / oder das Webinterface des Shellys funktionieren, da diese nicht mit dem CoAP Protokoll arbeiten. Der ioBroker Shelly Adapter arbeitet mit CoAP oder MQTT, da Statusänderungen (z.B. Schalter an/aus) per Push an ioBroker übermittelt werden, d.h. man sieht die Änderungen fast in realtime in ioBroker. Das wäre mit http nicht möglich, da man hier pollen (in regelmässigen Abständen, z.B. alle 5 Sekunden den Status der Shellys abfragen) müsste.

                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      da_Woody
                      wrote on last edited by
                      #277

                      @SaAnMaFi said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht 😉:

                      nur leider sind unter dem Verzeichnis Channel keinerlei Informationen.

                      wo siehst du das? es gibt kein verzeichniss channel. nur relay0.
                      3ce740e1-0bc9-4eb4-83cf-1cd6244cc9dc-grafik.png

                      gruß vom Woody
                      HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                      C 1 Reply Last reply
                      0
                      • da_WoodyD da_Woody

                        @SaAnMaFi said in Shelly Adapter 4.0 - Shelly Firmware 1.8 - Tester gesucht 😉:

                        nur leider sind unter dem Verzeichnis Channel keinerlei Informationen.

                        wo siehst du das? es gibt kein verzeichniss channel. nur relay0.
                        3ce740e1-0bc9-4eb4-83cf-1cd6244cc9dc-grafik.png

                        C Offline
                        C Offline
                        canim
                        wrote on last edited by
                        #278

                        @da_Woody hostname ist die Ip-Adresse

                        da_WoodyD 1 Reply Last reply
                        0
                        • C canim

                          @da_Woody hostname ist die Ip-Adresse

                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da_Woody
                          wrote on last edited by
                          #279

                          @canim was willst du mir damit sagen? keiner hat von hostname geschrieben.

                          gruß vom Woody
                          HAPPINESS is not a DESTINATION, it's a WAY of LIFE!

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            wrote on last edited by JB_Sullivan
                            #280

                            was macht die 4.0.7 beta1? Gibt auf GIT ja leider kein Change Log dazu.

                            ioBroker auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

                            StuebiS 1 Reply Last reply
                            0
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan

                              was macht die 4.0.7 beta1? Gibt auf GIT ja leider kein Change Log dazu.

                              StuebiS Offline
                              StuebiS Offline
                              Stuebi
                              wrote on last edited by
                              #281

                              @jb_sullivan , die 4.0.7-beta ist bis dato wie die 4.0.6

                              ioBroker auf Synology DS216+II im Docker Container

                              DiginixD 1 Reply Last reply
                              0
                              • StuebiS Stuebi

                                @jb_sullivan , die 4.0.7-beta ist bis dato wie die 4.0.6

                                DiginixD Offline
                                DiginixD Offline
                                Diginix
                                wrote on last edited by
                                #282

                                @stuebi Kommt da "Source" auch endlich für Shelly2/2.5 im Rollladen Modus? Bitte & Danke! 😉

                                ..:: So long! Tom ::..

                                NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                                A 1 Reply Last reply
                                0
                                • DiginixD Diginix

                                  @stuebi Kommt da "Source" auch endlich für Shelly2/2.5 im Rollladen Modus? Bitte & Danke! 😉

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  Ash2k
                                  wrote on last edited by
                                  #283

                                  @diginix Ich denke mal hier gehts weiter: https://forum.iobroker.net/topic/41906/test-adapter-shelly-v4-0-6-latest

                                  DiginixD 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • A Ash2k

                                    @diginix Ich denke mal hier gehts weiter: https://forum.iobroker.net/topic/41906/test-adapter-shelly-v4-0-6-latest

                                    DiginixD Offline
                                    DiginixD Offline
                                    Diginix
                                    wrote on last edited by
                                    #284

                                    @ash2k Im 4.0.6 Thread steht ja nix von diesem lange offenen Feature Request. Gehört also imho nicht zum Testen dieser Ver. und der Thread hier gehört allg. zu 4.x Adapter Ver. Einzig die Firmware Ver. ist länngst 1.9 bzw. 1.10.
                                    Bei GIT ist es ja als issue offen. Da wird weiteres Fragen im Forum auch nicht helfen. Ich warte weiter.
                                    Vllt schau ich mir den Adapter mal an und patch das selbst rein, falls ich klar komme. Bei Relay Mode ist es ja schon drin, müsste sich doch irgendwie per copy/paste für roller shutter übernehmen lassen.

                                    ..:: So long! Tom ::..

                                    NUC7i3 (Ubuntu Proxmox VM) | Echo Dots 2+3. Gen | Xiaomi Sensoren | Mi Robot 1S | Yeelight | Sonoff | Shelly | H801 RGB | Gosund SP1 | NodeMCU+ESP32 | Kostal Plenticore PV+BYD | openWB

                                    1 Reply Last reply
                                    0
                                    Reply
                                    • Reply as topic
                                    Log in to reply
                                    • Oldest to Newest
                                    • Newest to Oldest
                                    • Most Votes


                                    Support us

                                    ioBroker
                                    Community Adapters
                                    Donate
                                    FAQ Cloud / IOT
                                    HowTo: Node.js-Update
                                    HowTo: Backup/Restore
                                    Downloads
                                    BLOG

                                    462

                                    Online

                                    32.4k

                                    Users

                                    81.4k

                                    Topics

                                    1.3m

                                    Posts
                                    Community
                                    Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen
                                    ioBroker Community 2014-2025
                                    logo
                                    • Login

                                    • Don't have an account? Register

                                    • Login or register to search.
                                    • First post
                                      Last post
                                    0
                                    • Recent
                                    • Tags
                                    • Unread 0
                                    • Categories
                                    • Unreplied
                                    • Popular
                                    • GitHub
                                    • Docu
                                    • Hilfe