Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
hmip-mio16-pcb
26 Beiträge 2 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Homoran

    @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

    Laut ELV 12-Bit-Wandler 0 - 12 V: Auflösung 3 mV.

    Habe gerade in der CCU nachgeshen.
    Da werden auch nur 2 Stellen nach dem Komma angegeben:
    MIO_CCU.png

    Selbst wenn der Wandler eine Auflösung von 3mV hat werden dann nur +/- 10mV ausgegeben.
    das wäre das was du auch vermutest:
    @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

    Vielleicht wird bei der Wandlung 12-bit-integer --> Float auf 10 mV gerundet ?

    @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

    Die Schwankungen kommen hoffentlich nicht von der 5-V-Spannungsversorung

    ob das die Messungenauigkeit / Rundung groß ändert?

    Die Schwankungen sind ja nur die 10 mV, machen bei 5V allerdings optisch so einen großen Sprung.
    Ob eine Spannung von 10V dann optisch "glattere" Kurven zeigt habe ich keine Ahnung.

    Dazu hätte ich dann das Problem, dass die Platine mit 5V über µ-USB versorgt wird, in der Anleitung steht, dass bei anderen Spannungen die Versorgungen aus dem gleichen Netzteil kommen müssen.

    Ich hätte noch ein 24V Netzteil und zwei Step-Down Wandler., die ich dann auf 5 und 10 V regeln würde. Ist so etwas damit gemeint, damit es die gleiche Masse hat?

    paul53P Offline
    paul53P Offline
    paul53
    schrieb am zuletzt editiert von paul53
    #11

    @Homoran sagte:

    Die Schwankungen sind ja nur die 10 mV

    Mit einem Eingangswiderstand von ca. 10 kOhm machen Schwankungen von 10 mV nur noch das 0,4-fache der Temperaturschwankung aus wie bei der jetzigen Beschaltung.

    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • paul53P paul53

      @Homoran sagte:

      Die Schwankungen sind ja nur die 10 mV

      Mit einem Eingangswiderstand von ca. 10 kOhm machen Schwankungen von 10 mV nur noch das 0,4-fache der Temperaturschwankung aus wie bei der jetzigen Beschaltung.

      HomoranH Nicht stören
      HomoranH Nicht stören
      Homoran
      Global Moderator Administrators
      schrieb am zuletzt editiert von
      #12

      @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

      @Homoran sagte:

      Die Schwankungen sind ja nur die 10 mV

      Mit einem Eingangswiderstand von ca. 10 kOhm machen Schwankungen von 10 mV nur noch das 0,4-fache der Temperaturschwankung aus wie bei der jetzigen Beschaltung.

      Hallo @paul53
      Bin erst jetzt wieder dazu gekomme mich um die Installation zu kümmern.
      In meiner sehr spärlich ausgestatteten Bastelkiste habe ich leider nicht mal annähernd passende Widerstände gefunden.

      @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

      Wie hoch ist der Eingangswiderstand der AI ?

      Die Bauanleitung muss ich auch noch suchen :-(

      Immerhin habe ich das Netzteil ausgetauscht:
      MIO_Schwankungen.png
      Dieses scheint eine etwas niedrigere Ausgangsspannung zu haben. gemessen werden 5,07V.

      Ich fürchte aber dass ich immer noch nicht verstehe worauf du hinaus willst.
      Die Schwankungen habe ich einmal verglichen. Bei dem WDS30 könnten es tatsächlich 3mV sein, beim MIO16 wie bereits recherchiert 10mV

      In den Temperaturen lässt sich das beim WDS auf 0.1K (schein)genau darstellen, während die Genauigkeit von 10mV nur eine Genauigkeit bei der Temperatur von 0.3K, wenn mich meine Rechenkünste nicht wieder verlassen haben. (Ich habe noch nie einen Dreisatz beherrscht)

      Das wäre dann eine dreifache Streuung der Werte und das ist was mich stört

      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • HomoranH Homoran

        @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

        @Homoran sagte:

        Die Schwankungen sind ja nur die 10 mV

        Mit einem Eingangswiderstand von ca. 10 kOhm machen Schwankungen von 10 mV nur noch das 0,4-fache der Temperaturschwankung aus wie bei der jetzigen Beschaltung.

        Hallo @paul53
        Bin erst jetzt wieder dazu gekomme mich um die Installation zu kümmern.
        In meiner sehr spärlich ausgestatteten Bastelkiste habe ich leider nicht mal annähernd passende Widerstände gefunden.

        @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

        Wie hoch ist der Eingangswiderstand der AI ?

        Die Bauanleitung muss ich auch noch suchen :-(

        Immerhin habe ich das Netzteil ausgetauscht:
        MIO_Schwankungen.png
        Dieses scheint eine etwas niedrigere Ausgangsspannung zu haben. gemessen werden 5,07V.

        Ich fürchte aber dass ich immer noch nicht verstehe worauf du hinaus willst.
        Die Schwankungen habe ich einmal verglichen. Bei dem WDS30 könnten es tatsächlich 3mV sein, beim MIO16 wie bereits recherchiert 10mV

        In den Temperaturen lässt sich das beim WDS auf 0.1K (schein)genau darstellen, während die Genauigkeit von 10mV nur eine Genauigkeit bei der Temperatur von 0.3K, wenn mich meine Rechenkünste nicht wieder verlassen haben. (Ich habe noch nie einen Dreisatz beherrscht)

        Das wäre dann eine dreifache Streuung der Werte und das ist was mich stört

        paul53P Offline
        paul53P Offline
        paul53
        schrieb am zuletzt editiert von paul53
        #13

        @Homoran sagte:

        die Genauigkeit von 10mV nur eine Genauigkeit bei der Temperatur von 0.3K

        Dann bestelle mal ein paar 12-kOhm-Widerstände.

        @Homoran sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

        Ich hätte noch ein 24V Netzteil und zwei Step-Down Wandler., die ich dann auf 5 und 10 V regeln würde. Ist so etwas damit gemeint, damit es die gleiche Masse hat?

        Mit 10 V lässt sich die Temperatur-Auflösung noch einmal verdoppeln. Minus der 10-V-Quelle muss natürlich an Masse des Boards. Die Versorgung des Boards kann aus einer anderen Quelle stammen.

        @Homoran sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

        In den Temperaturen lässt sich das beim WDS auf 0.1K (schein)genau darstellen

        Das passiert auch schon im Controller des Fühlers.

        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • paul53P paul53

          @Homoran sagte:

          die Genauigkeit von 10mV nur eine Genauigkeit bei der Temperatur von 0.3K

          Dann bestelle mal ein paar 12-kOhm-Widerstände.

          @Homoran sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

          Ich hätte noch ein 24V Netzteil und zwei Step-Down Wandler., die ich dann auf 5 und 10 V regeln würde. Ist so etwas damit gemeint, damit es die gleiche Masse hat?

          Mit 10 V lässt sich die Temperatur-Auflösung noch einmal verdoppeln. Minus der 10-V-Quelle muss natürlich an Masse des Boards. Die Versorgung des Boards kann aus einer anderen Quelle stammen.

          @Homoran sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

          In den Temperaturen lässt sich das beim WDS auf 0.1K (schein)genau darstellen

          Das passiert auch schon im Controller des Fühlers.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #14

          @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

          Dann bestelle mal ein paar Widerstände.

          Danke, dann werde ich mir mal einen Satz leisten :joy:

          @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

          Minus der 10-V-Quelle muss natürlich an Masse des Boards. Die Versorgung des Boards kann aus einer anderen Quelle stammen.

          So hätte ich es auch gemacht, aber in der Bedienungsanleitung steh:

          Bei der speisenden Quelle, die mit den Klemmen
          KL1–KL4 und KL9–KL10 verbunden wird, muss es
          sich um dieselbe Quelle handeln, aus der auch
          die Schaltung an BU1 versorgt wird.

          Was ich für schwachsinn halte, wenn man nicht eine Quelle mit mehreren Spannungen zur Verfügung hat.
          Deswegen das Konstrukt mit Netzteil und daran angeschlossenen Step-Down Konvertern. Muss ich nur noch zusammenlöten.

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • HomoranH Homoran

            @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

            Dann bestelle mal ein paar Widerstände.

            Danke, dann werde ich mir mal einen Satz leisten :joy:

            @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

            Minus der 10-V-Quelle muss natürlich an Masse des Boards. Die Versorgung des Boards kann aus einer anderen Quelle stammen.

            So hätte ich es auch gemacht, aber in der Bedienungsanleitung steh:

            Bei der speisenden Quelle, die mit den Klemmen
            KL1–KL4 und KL9–KL10 verbunden wird, muss es
            sich um dieselbe Quelle handeln, aus der auch
            die Schaltung an BU1 versorgt wird.

            Was ich für schwachsinn halte, wenn man nicht eine Quelle mit mehreren Spannungen zur Verfügung hat.
            Deswegen das Konstrukt mit Netzteil und daran angeschlossenen Step-Down Konvertern. Muss ich nur noch zusammenlöten.

            paul53P Offline
            paul53P Offline
            paul53
            schrieb am zuletzt editiert von paul53
            #15

            @Homoran sagte:

            Was ich für schwachsinn halte

            Dito. Man darf allerdings die 2. Spannungsquelle nur genau an einer Stelle mit Masse verbinden: Möglichst dicht an den AI.

            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @Homoran sagte:

              Was ich für schwachsinn halte

              Dito. Man darf allerdings die 2. Spannungsquelle nur genau an einer Stelle mit Masse verbinden: Möglichst dicht an den AI.

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von Homoran
              #16

              @paul53 Ich habe ein Update:
              MIO_Schwankungen02.png

              Die Spannungslinie der über Kanal 10 (Klemme4) gemessenen Versorgungsspannung (schwarz) blieb leider nicht stabil

              Allerdings kann ich keine Korrelation zu Kanal 1 (rot) und 4 (hellblau) (Klemme 1 und 2) erkennen, zu Kanal 7 (hellgrün) schon eher.
              Die "sichtbaren" Schwankungen müssen also nicht vom Netzteil kommen, sondern können auch vom Wndler sein.

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @paul53 Ich habe ein Update:
                MIO_Schwankungen02.png

                Die Spannungslinie der über Kanal 10 (Klemme4) gemessenen Versorgungsspannung (schwarz) blieb leider nicht stabil

                Allerdings kann ich keine Korrelation zu Kanal 1 (rot) und 4 (hellblau) (Klemme 1 und 2) erkennen, zu Kanal 7 (hellgrün) schon eher.
                Die "sichtbaren" Schwankungen müssen also nicht vom Netzteil kommen, sondern können auch vom Wndler sein.

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                #17

                @Homoran sagte:

                Die "sichtbaren" Schwankungen müssen also nicht vom Netzteil kommen, sondern können auch vom Wndler sein.

                A/D-Wandler haben i.d.R. eine interne stabile Spannungs-Referenz (meist 2,5 V).

                @Homoran sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                keine Korrelation zu Kanal 1 (rot) und 4 (hellblau) (Klemme 1 und 2) erkennen

                Das kann durch unterschiedliche Abtastzeitpunkte begründet sein.

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @Homoran sagte:

                  Die "sichtbaren" Schwankungen müssen also nicht vom Netzteil kommen, sondern können auch vom Wndler sein.

                  A/D-Wandler haben i.d.R. eine interne stabile Spannungs-Referenz (meist 2,5 V).

                  @Homoran sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                  keine Korrelation zu Kanal 1 (rot) und 4 (hellblau) (Klemme 1 und 2) erkennen

                  Das kann durch unterschiedliche Abtastzeitpunkte begründet sein.

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #18

                  @paul53 Du hast auch auf alles eine Antwort ;-)
                  und das ist gut so!

                  Ich werde mal beim blauen Claus um die Ecke nachsehen und dieses Set holen.

                  an Elkos hätte ich noch 10 und 100µF. reicht das?

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @paul53 Du hast auch auf alles eine Antwort ;-)
                    und das ist gut so!

                    Ich werde mal beim blauen Claus um die Ecke nachsehen und dieses Set holen.

                    an Elkos hätte ich noch 10 und 100µF. reicht das?

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #19

                    @Homoran sagte:

                    reicht das?

                    Sicherlich. Ich weiß nicht, wie hoch- oder niederfrequent eventuelle Störungen am AI sind, deshalb hilft nur probieren.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    1
                    • paul53P paul53

                      @Homoran sagte:

                      reicht das?

                      Sicherlich. Ich weiß nicht, wie hoch- oder niederfrequent eventuelle Störungen am AI sind, deshalb hilft nur probieren.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #20

                      @paul53 Danke nochmals

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • paul53P paul53

                        @Homoran
                        Schalte einen Widerstand 10 ... 15 kOhm und einen Elko parallel zum Eingang. Die Temperatur muss dann natürlich anders berechnet werden.
                        Wie hoch ist der Eingangswiderstand der AI ?

                        HomoranH Nicht stören
                        HomoranH Nicht stören
                        Homoran
                        Global Moderator Administrators
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #21

                        @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                        Wie hoch ist der Eingangswiderstand der AI ?

                        Nach langem Suchen lag die Anleitung natürlich noch ganz oben auf dem Schreibtisch :-(

                        Hier der Schaltplan:
                        MIO16_Schaltplan.png

                        Danke!

                        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • HomoranH Homoran

                          @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                          Wie hoch ist der Eingangswiderstand der AI ?

                          Nach langem Suchen lag die Anleitung natürlich noch ganz oben auf dem Schreibtisch :-(

                          Hier der Schaltplan:
                          MIO16_Schaltplan.png

                          Danke!

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #22

                          @Homoran sagte:

                          Hier der Schaltplan:

                          Danke, damit ist meine Frage beantwortet.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @Homoran sagte:

                            Hier der Schaltplan:

                            Danke, damit ist meine Frage beantwortet.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #23

                            @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                            Danke, damit ist meine Frage beantwortet.

                            Dann bleibt es also bei deinem Tipp?
                            Dann kann ich gleich in die "Bundesstadt" (jetzt ohne haupt) flitzen

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                            0
                            • HomoranH Homoran

                              @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                              Danke, damit ist meine Frage beantwortet.

                              Dann bleibt es also bei deinem Tipp?
                              Dann kann ich gleich in die "Bundesstadt" (jetzt ohne haupt) flitzen

                              paul53P Offline
                              paul53P Offline
                              paul53
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #24

                              @Homoran sagte:

                              Dann bleibt es also bei deinem Tipp?

                              Ja, optimal wären 12 kOhm parallel zum AI. 10 kOhm sind auch okay.

                              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              1
                              • HomoranH Homoran

                                @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                                Danke, damit ist meine Frage beantwortet.

                                Dann bleibt es also bei deinem Tipp?
                                Dann kann ich gleich in die "Bundesstadt" (jetzt ohne haupt) flitzen

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #25

                                @Homoran
                                Ergänzung: Zusammen mit der 10-V-Quelle ist die Steilheit dann ca. 100 mV/K (um 25 °C), also beträgt dann die Auflösung ca. 0,1 K.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @Homoran
                                  Ergänzung: Zusammen mit der 10-V-Quelle ist die Steilheit dann ca. 100 mV/K (um 25 °C), also beträgt dann die Auflösung ca. 0,1 K.

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                  #26

                                  @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                                  Zusammen mit der 10-V-Quelle ist die Steilheit dann ca. 100 mV/K (um 25 °C), also beträgt dann die Auflösung ca. 0,1 K.

                                  Zwischenstand
                                  Ich habe erst einmal nach wie vor mit 5V gearbeitet und den 10kOhm Widerstand und 10µF Elko nur parallel zum Analog Input 1 (rote Linie) geklemmt.

                                  Natürlich hatte Murphy wieder etwas dagegen. Aus irgendeinem Grund wurden die Datenpunkte in ioBroker nicht mehr aktualisiert - auf de piVCCU schon, kann also nicht an der Modifikation gelegen haben ;-)

                                  Deswegen die Unterbrechungen im Graphen:
                                  MIO16_10k_02.png

                                  Ob die Umrechnung Spannung <-> Temperatur jetzt nicht mehr linear ist, oder an den unterschiedlichen Positionen der zwei Sensoren liegt werde ich morgen früh sehen, wenn nachts keine Sonne mehr scheint.

                                  Auf jeden Fall ist die Dämpfung schon mal wirkungsvoller und passt besser zum WDS30 (blaue Linie)

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  Antworten
                                  • In einem neuen Thema antworten
                                  Anmelden zum Antworten
                                  • Älteste zuerst
                                  • Neuste zuerst
                                  • Meiste Stimmen


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate

                                  718

                                  Online

                                  32.7k

                                  Benutzer

                                  82.4k

                                  Themen

                                  1.3m

                                  Beiträge
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Anmelden

                                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                  • Erster Beitrag
                                    Letzter Beitrag
                                  0
                                  • Home
                                  • Aktuell
                                  • Tags
                                  • Ungelesen 0
                                  • Kategorien
                                  • Unreplied
                                  • Beliebt
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe