Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
hmip-mio16-pcb
26 Beiträge 2 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1

    Hallo zusammen.
    Ich hoffe ich bin hier richtig in der Meckerecke ;-)

    Da ich aber nicht gerne einfach so meckere, hoffe ich dass sich hier ein paar Hardware-Elektroniker finden, die mir ggf. etwas helfen können.


    Vorgeschichte

    Ich habe schon seit einigen Zeiten die Messung und Steuerung bei meinem kleinen Blechpool u.a. über einen Differenztemperatur-Sensor von HomeMatic realisiert. Dazu habe ich die Sensoren am Vor- und Rücklauf zur Pumpe (und damit zu den Absorbern) einfach mit Kabelbindern angebunden und mit einem Stück Rohrisolierung abgedeckt.
    Poolheizung_01.png

    Da dies nicht gerade den besten Kontakt zum Rohr (und schon gar nicht zum Wasser - aber bohren und Tauchhülsen einsetzen wollte ich auch nicht) gewährleistet habe ich mir schon länger Rohranlegefühler mit NTC 10k besorgt. Diese sollten eigentlich an ein wired 12/14 Modul angeschlossen werden, aber ich habe bis heute noch nicht geschafft die Leitungen zum Pool zu verlegen.


    Jetzt wird es ernst

    Als ich dieses Jahr die Bewässerung automatisieren wollte entschied ich mich dabei für das HmIP MIO16 Board mit seinen 4 Relais für die Magnetventile und da da auch noch freie Analogeingänge sind wollte ich einiges was im Garten an Sensoren anfällt mit anschließen.
    Also flugs einen Fühler mal schnell an einem Rohr fixiert
    Poolheizung102.png
    und parallel gemessen um die Formel zwischen Spannung und Temperatur zu ermitteln.

    Doch oh Schreck - was war das:
    MIO16_01.png
    Die Kurve des Anlegefühlers war extrem unruhig was anscheinend auf die in meinen Augen grottenschlechte Auflösung zurückzuführen ist.

    Dass die Kurven nicht identisch sind, liegt auf jeden Fall an der Position, der fehlenden Isolierung usw.
    Die Differenztemperatursensoren sind im Schatten, währen wohl morgens etwas Sonne auf den Rohranlegefühler fällt.
    Poolheizung02.png

    Um auszuschließen, dass es am Sensor liegt habe ich einen zweiten Rohranlegefühler in der Werkstatt auf die Fensterbank gelegt:
    Fuehler.png

    Aber das sah auch nicht besser aus:
    MIO16_02.png
    (und ja - morgens scheint da die Sonne ganz kurz hin ;-) )

    Gegenprobe: am letzten analogen Eingang dann noch einen Standard NTC10k von ELV angeschlossen, doch auch das sieht nicht besser aus:
    MIO16_03.png
    Die beiden Fühler liegen sehr gut beieinander, das Zittern kommt für mich eindeutig von der geringen Auflösung des MIO Boards.

    MIO16_11.png


    Die Gretchenfrage

    • kann man da irgendetwas optimieren?
      Im Moment sind die Sensoren mit 5V versorgt. Der Port hält laut Beschreibung bis zu 12V aus.
      Wenn ja - habe ich noch ein paar Fragen ;-)

    Vielen Dank für jeden sachdienstlichen Hinweis, der zur Ergreifung des Zitterns fürhrt

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      Hallo zusammen.
      Ich hoffe ich bin hier richtig in der Meckerecke ;-)

      Da ich aber nicht gerne einfach so meckere, hoffe ich dass sich hier ein paar Hardware-Elektroniker finden, die mir ggf. etwas helfen können.


      Vorgeschichte

      Ich habe schon seit einigen Zeiten die Messung und Steuerung bei meinem kleinen Blechpool u.a. über einen Differenztemperatur-Sensor von HomeMatic realisiert. Dazu habe ich die Sensoren am Vor- und Rücklauf zur Pumpe (und damit zu den Absorbern) einfach mit Kabelbindern angebunden und mit einem Stück Rohrisolierung abgedeckt.
      Poolheizung_01.png

      Da dies nicht gerade den besten Kontakt zum Rohr (und schon gar nicht zum Wasser - aber bohren und Tauchhülsen einsetzen wollte ich auch nicht) gewährleistet habe ich mir schon länger Rohranlegefühler mit NTC 10k besorgt. Diese sollten eigentlich an ein wired 12/14 Modul angeschlossen werden, aber ich habe bis heute noch nicht geschafft die Leitungen zum Pool zu verlegen.


      Jetzt wird es ernst

      Als ich dieses Jahr die Bewässerung automatisieren wollte entschied ich mich dabei für das HmIP MIO16 Board mit seinen 4 Relais für die Magnetventile und da da auch noch freie Analogeingänge sind wollte ich einiges was im Garten an Sensoren anfällt mit anschließen.
      Also flugs einen Fühler mal schnell an einem Rohr fixiert
      Poolheizung102.png
      und parallel gemessen um die Formel zwischen Spannung und Temperatur zu ermitteln.

      Doch oh Schreck - was war das:
      MIO16_01.png
      Die Kurve des Anlegefühlers war extrem unruhig was anscheinend auf die in meinen Augen grottenschlechte Auflösung zurückzuführen ist.

      Dass die Kurven nicht identisch sind, liegt auf jeden Fall an der Position, der fehlenden Isolierung usw.
      Die Differenztemperatursensoren sind im Schatten, währen wohl morgens etwas Sonne auf den Rohranlegefühler fällt.
      Poolheizung02.png

      Um auszuschließen, dass es am Sensor liegt habe ich einen zweiten Rohranlegefühler in der Werkstatt auf die Fensterbank gelegt:
      Fuehler.png

      Aber das sah auch nicht besser aus:
      MIO16_02.png
      (und ja - morgens scheint da die Sonne ganz kurz hin ;-) )

      Gegenprobe: am letzten analogen Eingang dann noch einen Standard NTC10k von ELV angeschlossen, doch auch das sieht nicht besser aus:
      MIO16_03.png
      Die beiden Fühler liegen sehr gut beieinander, das Zittern kommt für mich eindeutig von der geringen Auflösung des MIO Boards.

      MIO16_11.png


      Die Gretchenfrage

      • kann man da irgendetwas optimieren?
        Im Moment sind die Sensoren mit 5V versorgt. Der Port hält laut Beschreibung bis zu 12V aus.
        Wenn ja - habe ich noch ein paar Fragen ;-)

      Vielen Dank für jeden sachdienstlichen Hinweis, der zur Ergreifung des Zitterns fürhrt

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #2

      @Homoran sagte:

      grottenschlechte Auflösung zurückzuführen ist.

      Laut ELV 12-Bit-Wandler 0 - 12 V: Auflösung 3 mV.
      Sind die NTC zwischen +5 V und Analog-Eingang geschaltet ?

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @Homoran sagte:

        grottenschlechte Auflösung zurückzuführen ist.

        Laut ELV 12-Bit-Wandler 0 - 12 V: Auflösung 3 mV.
        Sind die NTC zwischen +5 V und Analog-Eingang geschaltet ?

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von
        #3

        @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

        Sind die NTC zwischen +5 V und Analog-Eingang geschaltet ?

        Ja

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

          Sind die NTC zwischen +5 V und Analog-Eingang geschaltet ?

          Ja

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #4

          @Homoran
          Schalte einen Widerstand 10 ... 15 kOhm und einen Elko parallel zum Eingang. Die Temperatur muss dann natürlich anders berechnet werden.
          Wie hoch ist der Eingangswiderstand der AI ?

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @Homoran
            Schalte einen Widerstand 10 ... 15 kOhm und einen Elko parallel zum Eingang. Die Temperatur muss dann natürlich anders berechnet werden.
            Wie hoch ist der Eingangswiderstand der AI ?

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #5

            @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

            Die Temperatur muss dann natürlich anders berechnet werden.

            Das werde ich sowieso "empirisch" machen, dafür ja die Grafik.

            Hier nochmal die Verdrahtung:
            MIO16_21.png

            5V Ausgang des Boards -> rot -> NTC -> weiß -> Analoger Eingang

            @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

            Schalte einen Widerstand 10 ... 15 kOhm und einen Elko parallel zum Eingang

            OK!
            Mal sehen ob ich da noch was habe.

            Das "Zittern" ist sekundär.
            Ich weiß nicht ob ich das jetzt richtig beschreibe:
            Die Größe der Schwankung (rote Linie) im Vergleich der blauen Linie des WDS30 ist nur ein hundertstel Volt!
            feiner geht nicht aufzulösen

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • paul53P paul53

              @Homoran sagte:

              grottenschlechte Auflösung zurückzuführen ist.

              Laut ELV 12-Bit-Wandler 0 - 12 V: Auflösung 3 mV.
              Sind die NTC zwischen +5 V und Analog-Eingang geschaltet ?

              HomoranH Nicht stören
              HomoranH Nicht stören
              Homoran
              Global Moderator Administrators
              schrieb am zuletzt editiert von
              #6

              @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

              Laut ELV 12-Bit-Wandler 0 - 12 V: Auflösung 3 mV.

              Dann muss ich nochmal nachsehen wo es da hängt.
              in ioBroker werden nur Hundertstel angegegeben, also 10mV Stufen. Finde da aber nichts:

              {
                "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                "user": "system.user.admin",
                "ts": 1594900716016,
                "common": {
                  "name": "HmIP-MIO16-PCB 00251BE98B249D:1.VOLTAGE",
                  "type": "number",
                  "unit": "V",
                  "def": 0,
                  "min": 0,
                  "max": 12,
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "custom": {
                    "history.0": {
                      "enabled": true,
                      "changesOnly": true,
                      "debounce": "1000",
                      "maxLength": "10",
                      "retention": 0,
                      "changesRelogInterval": 0,
                      "changesMinDelta": 0,
                      "aliasId": ""
                    }
                  }
                },
                "native": {
                  "UNIT": "V",
                  "ID": "VOLTAGE",
                  "TYPE": "FLOAT",
                  "CONTROL": "ANALOG_INPUT.VOLTAGE",
                  "MIN": 0,
                  "OPERATIONS": 5,
                  "MAX": 12,
                  "FLAGS": 1,
                  "DEFAULT": 0
                },
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "owner": "system.user.admin",
                  "ownerGroup": "system.group.administrator",
                  "state": 1636
                },
                "_id": "hm-rpc.1.00251BE98B249D.1.VOLTAGE",
                "type": "state"
              }
              

              Muss heute abend noch mal in der CCU nachsehen - jetzt ruft die Familie

              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

              paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Homoran

                @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                Laut ELV 12-Bit-Wandler 0 - 12 V: Auflösung 3 mV.

                Dann muss ich nochmal nachsehen wo es da hängt.
                in ioBroker werden nur Hundertstel angegegeben, also 10mV Stufen. Finde da aber nichts:

                {
                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1594900716016,
                  "common": {
                    "name": "HmIP-MIO16-PCB 00251BE98B249D:1.VOLTAGE",
                    "type": "number",
                    "unit": "V",
                    "def": 0,
                    "min": 0,
                    "max": 12,
                    "read": true,
                    "write": false,
                    "custom": {
                      "history.0": {
                        "enabled": true,
                        "changesOnly": true,
                        "debounce": "1000",
                        "maxLength": "10",
                        "retention": 0,
                        "changesRelogInterval": 0,
                        "changesMinDelta": 0,
                        "aliasId": ""
                      }
                    }
                  },
                  "native": {
                    "UNIT": "V",
                    "ID": "VOLTAGE",
                    "TYPE": "FLOAT",
                    "CONTROL": "ANALOG_INPUT.VOLTAGE",
                    "MIN": 0,
                    "OPERATIONS": 5,
                    "MAX": 12,
                    "FLAGS": 1,
                    "DEFAULT": 0
                  },
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                    "ownerGroup": "system.group.administrator",
                    "state": 1636
                  },
                  "_id": "hm-rpc.1.00251BE98B249D.1.VOLTAGE",
                  "type": "state"
                }
                

                Muss heute abend noch mal in der CCU nachsehen - jetzt ruft die Familie

                paul53P Offline
                paul53P Offline
                paul53
                schrieb am zuletzt editiert von
                #7

                @Homoran
                Die Schwankungen kommen hoffentlich nicht von der 5-V-Spannungsversorung ? Einfach mal mit aufzeichnen (direkt an einen AI).

                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • HomoranH Homoran

                  @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                  Laut ELV 12-Bit-Wandler 0 - 12 V: Auflösung 3 mV.

                  Dann muss ich nochmal nachsehen wo es da hängt.
                  in ioBroker werden nur Hundertstel angegegeben, also 10mV Stufen. Finde da aber nichts:

                  {
                    "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1594900716016,
                    "common": {
                      "name": "HmIP-MIO16-PCB 00251BE98B249D:1.VOLTAGE",
                      "type": "number",
                      "unit": "V",
                      "def": 0,
                      "min": 0,
                      "max": 12,
                      "read": true,
                      "write": false,
                      "custom": {
                        "history.0": {
                          "enabled": true,
                          "changesOnly": true,
                          "debounce": "1000",
                          "maxLength": "10",
                          "retention": 0,
                          "changesRelogInterval": 0,
                          "changesMinDelta": 0,
                          "aliasId": ""
                        }
                      }
                    },
                    "native": {
                      "UNIT": "V",
                      "ID": "VOLTAGE",
                      "TYPE": "FLOAT",
                      "CONTROL": "ANALOG_INPUT.VOLTAGE",
                      "MIN": 0,
                      "OPERATIONS": 5,
                      "MAX": 12,
                      "FLAGS": 1,
                      "DEFAULT": 0
                    },
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                      "ownerGroup": "system.group.administrator",
                      "state": 1636
                    },
                    "_id": "hm-rpc.1.00251BE98B249D.1.VOLTAGE",
                    "type": "state"
                  }
                  

                  Muss heute abend noch mal in der CCU nachsehen - jetzt ruft die Familie

                  paul53P Offline
                  paul53P Offline
                  paul53
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #8

                  @Homoran sagte:

                  10mV Stufen.

                  Vielleicht wird bei der Wandlung 12-bit-integer --> Float auf 10 mV gerundet ?

                  Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                  Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • paul53P paul53

                    @Homoran
                    Die Schwankungen kommen hoffentlich nicht von der 5-V-Spannungsversorung ? Einfach mal mit aufzeichnen (direkt an einen AI).

                    HomoranH Nicht stören
                    HomoranH Nicht stören
                    Homoran
                    Global Moderator Administrators
                    schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                    #9

                    @paul53
                    Ich mache morgen da mal weiter.

                    werde mal ein anderes Netzteil nehmen.
                    und den 5V direkt auf AI4 legen

                    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @Homoran sagte:

                      grottenschlechte Auflösung zurückzuführen ist.

                      Laut ELV 12-Bit-Wandler 0 - 12 V: Auflösung 3 mV.
                      Sind die NTC zwischen +5 V und Analog-Eingang geschaltet ?

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #10

                      @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                      Laut ELV 12-Bit-Wandler 0 - 12 V: Auflösung 3 mV.

                      Habe gerade in der CCU nachgeshen.
                      Da werden auch nur 2 Stellen nach dem Komma angegeben:
                      MIO_CCU.png

                      Selbst wenn der Wandler eine Auflösung von 3mV hat werden dann nur +/- 10mV ausgegeben.
                      das wäre das was du auch vermutest:
                      @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                      Vielleicht wird bei der Wandlung 12-bit-integer --> Float auf 10 mV gerundet ?

                      @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                      Die Schwankungen kommen hoffentlich nicht von der 5-V-Spannungsversorung

                      ob das die Messungenauigkeit / Rundung groß ändert?

                      Die Schwankungen sind ja nur die 10 mV, machen bei 5V allerdings optisch so einen großen Sprung.
                      Ob eine Spannung von 10V dann optisch "glattere" Kurven zeigt habe ich keine Ahnung.

                      Dazu hätte ich dann das Problem, dass die Platine mit 5V über µ-USB versorgt wird, in der Anleitung steht, dass bei anderen Spannungen die Versorgungen aus dem gleichen Netzteil kommen müssen.

                      Ich hätte noch ein 24V Netzteil und zwei Step-Down Wandler., die ich dann auf 5 und 10 V regeln würde. Ist so etwas damit gemeint, damit es die gleiche Masse hat?

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                        Laut ELV 12-Bit-Wandler 0 - 12 V: Auflösung 3 mV.

                        Habe gerade in der CCU nachgeshen.
                        Da werden auch nur 2 Stellen nach dem Komma angegeben:
                        MIO_CCU.png

                        Selbst wenn der Wandler eine Auflösung von 3mV hat werden dann nur +/- 10mV ausgegeben.
                        das wäre das was du auch vermutest:
                        @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                        Vielleicht wird bei der Wandlung 12-bit-integer --> Float auf 10 mV gerundet ?

                        @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                        Die Schwankungen kommen hoffentlich nicht von der 5-V-Spannungsversorung

                        ob das die Messungenauigkeit / Rundung groß ändert?

                        Die Schwankungen sind ja nur die 10 mV, machen bei 5V allerdings optisch so einen großen Sprung.
                        Ob eine Spannung von 10V dann optisch "glattere" Kurven zeigt habe ich keine Ahnung.

                        Dazu hätte ich dann das Problem, dass die Platine mit 5V über µ-USB versorgt wird, in der Anleitung steht, dass bei anderen Spannungen die Versorgungen aus dem gleichen Netzteil kommen müssen.

                        Ich hätte noch ein 24V Netzteil und zwei Step-Down Wandler., die ich dann auf 5 und 10 V regeln würde. Ist so etwas damit gemeint, damit es die gleiche Masse hat?

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von paul53
                        #11

                        @Homoran sagte:

                        Die Schwankungen sind ja nur die 10 mV

                        Mit einem Eingangswiderstand von ca. 10 kOhm machen Schwankungen von 10 mV nur noch das 0,4-fache der Temperaturschwankung aus wie bei der jetzigen Beschaltung.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • paul53P paul53

                          @Homoran sagte:

                          Die Schwankungen sind ja nur die 10 mV

                          Mit einem Eingangswiderstand von ca. 10 kOhm machen Schwankungen von 10 mV nur noch das 0,4-fache der Temperaturschwankung aus wie bei der jetzigen Beschaltung.

                          HomoranH Nicht stören
                          HomoranH Nicht stören
                          Homoran
                          Global Moderator Administrators
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #12

                          @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                          @Homoran sagte:

                          Die Schwankungen sind ja nur die 10 mV

                          Mit einem Eingangswiderstand von ca. 10 kOhm machen Schwankungen von 10 mV nur noch das 0,4-fache der Temperaturschwankung aus wie bei der jetzigen Beschaltung.

                          Hallo @paul53
                          Bin erst jetzt wieder dazu gekomme mich um die Installation zu kümmern.
                          In meiner sehr spärlich ausgestatteten Bastelkiste habe ich leider nicht mal annähernd passende Widerstände gefunden.

                          @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                          Wie hoch ist der Eingangswiderstand der AI ?

                          Die Bauanleitung muss ich auch noch suchen :-(

                          Immerhin habe ich das Netzteil ausgetauscht:
                          MIO_Schwankungen.png
                          Dieses scheint eine etwas niedrigere Ausgangsspannung zu haben. gemessen werden 5,07V.

                          Ich fürchte aber dass ich immer noch nicht verstehe worauf du hinaus willst.
                          Die Schwankungen habe ich einmal verglichen. Bei dem WDS30 könnten es tatsächlich 3mV sein, beim MIO16 wie bereits recherchiert 10mV

                          In den Temperaturen lässt sich das beim WDS auf 0.1K (schein)genau darstellen, während die Genauigkeit von 10mV nur eine Genauigkeit bei der Temperatur von 0.3K, wenn mich meine Rechenkünste nicht wieder verlassen haben. (Ich habe noch nie einen Dreisatz beherrscht)

                          Das wäre dann eine dreifache Streuung der Werte und das ist was mich stört

                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                          paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • HomoranH Homoran

                            @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                            @Homoran sagte:

                            Die Schwankungen sind ja nur die 10 mV

                            Mit einem Eingangswiderstand von ca. 10 kOhm machen Schwankungen von 10 mV nur noch das 0,4-fache der Temperaturschwankung aus wie bei der jetzigen Beschaltung.

                            Hallo @paul53
                            Bin erst jetzt wieder dazu gekomme mich um die Installation zu kümmern.
                            In meiner sehr spärlich ausgestatteten Bastelkiste habe ich leider nicht mal annähernd passende Widerstände gefunden.

                            @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                            Wie hoch ist der Eingangswiderstand der AI ?

                            Die Bauanleitung muss ich auch noch suchen :-(

                            Immerhin habe ich das Netzteil ausgetauscht:
                            MIO_Schwankungen.png
                            Dieses scheint eine etwas niedrigere Ausgangsspannung zu haben. gemessen werden 5,07V.

                            Ich fürchte aber dass ich immer noch nicht verstehe worauf du hinaus willst.
                            Die Schwankungen habe ich einmal verglichen. Bei dem WDS30 könnten es tatsächlich 3mV sein, beim MIO16 wie bereits recherchiert 10mV

                            In den Temperaturen lässt sich das beim WDS auf 0.1K (schein)genau darstellen, während die Genauigkeit von 10mV nur eine Genauigkeit bei der Temperatur von 0.3K, wenn mich meine Rechenkünste nicht wieder verlassen haben. (Ich habe noch nie einen Dreisatz beherrscht)

                            Das wäre dann eine dreifache Streuung der Werte und das ist was mich stört

                            paul53P Offline
                            paul53P Offline
                            paul53
                            schrieb am zuletzt editiert von paul53
                            #13

                            @Homoran sagte:

                            die Genauigkeit von 10mV nur eine Genauigkeit bei der Temperatur von 0.3K

                            Dann bestelle mal ein paar 12-kOhm-Widerstände.

                            @Homoran sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                            Ich hätte noch ein 24V Netzteil und zwei Step-Down Wandler., die ich dann auf 5 und 10 V regeln würde. Ist so etwas damit gemeint, damit es die gleiche Masse hat?

                            Mit 10 V lässt sich die Temperatur-Auflösung noch einmal verdoppeln. Minus der 10-V-Quelle muss natürlich an Masse des Boards. Die Versorgung des Boards kann aus einer anderen Quelle stammen.

                            @Homoran sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                            In den Temperaturen lässt sich das beim WDS auf 0.1K (schein)genau darstellen

                            Das passiert auch schon im Controller des Fühlers.

                            Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                            Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                            HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • paul53P paul53

                              @Homoran sagte:

                              die Genauigkeit von 10mV nur eine Genauigkeit bei der Temperatur von 0.3K

                              Dann bestelle mal ein paar 12-kOhm-Widerstände.

                              @Homoran sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                              Ich hätte noch ein 24V Netzteil und zwei Step-Down Wandler., die ich dann auf 5 und 10 V regeln würde. Ist so etwas damit gemeint, damit es die gleiche Masse hat?

                              Mit 10 V lässt sich die Temperatur-Auflösung noch einmal verdoppeln. Minus der 10-V-Quelle muss natürlich an Masse des Boards. Die Versorgung des Boards kann aus einer anderen Quelle stammen.

                              @Homoran sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                              In den Temperaturen lässt sich das beim WDS auf 0.1K (schein)genau darstellen

                              Das passiert auch schon im Controller des Fühlers.

                              HomoranH Nicht stören
                              HomoranH Nicht stören
                              Homoran
                              Global Moderator Administrators
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #14

                              @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                              Dann bestelle mal ein paar Widerstände.

                              Danke, dann werde ich mir mal einen Satz leisten :joy:

                              @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                              Minus der 10-V-Quelle muss natürlich an Masse des Boards. Die Versorgung des Boards kann aus einer anderen Quelle stammen.

                              So hätte ich es auch gemacht, aber in der Bedienungsanleitung steh:

                              Bei der speisenden Quelle, die mit den Klemmen
                              KL1–KL4 und KL9–KL10 verbunden wird, muss es
                              sich um dieselbe Quelle handeln, aus der auch
                              die Schaltung an BU1 versorgt wird.

                              Was ich für schwachsinn halte, wenn man nicht eine Quelle mit mehreren Spannungen zur Verfügung hat.
                              Deswegen das Konstrukt mit Netzteil und daran angeschlossenen Step-Down Konvertern. Muss ich nur noch zusammenlöten.

                              kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                              Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                              der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                              paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • HomoranH Homoran

                                @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                                Dann bestelle mal ein paar Widerstände.

                                Danke, dann werde ich mir mal einen Satz leisten :joy:

                                @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                                Minus der 10-V-Quelle muss natürlich an Masse des Boards. Die Versorgung des Boards kann aus einer anderen Quelle stammen.

                                So hätte ich es auch gemacht, aber in der Bedienungsanleitung steh:

                                Bei der speisenden Quelle, die mit den Klemmen
                                KL1–KL4 und KL9–KL10 verbunden wird, muss es
                                sich um dieselbe Quelle handeln, aus der auch
                                die Schaltung an BU1 versorgt wird.

                                Was ich für schwachsinn halte, wenn man nicht eine Quelle mit mehreren Spannungen zur Verfügung hat.
                                Deswegen das Konstrukt mit Netzteil und daran angeschlossenen Step-Down Konvertern. Muss ich nur noch zusammenlöten.

                                paul53P Offline
                                paul53P Offline
                                paul53
                                schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                #15

                                @Homoran sagte:

                                Was ich für schwachsinn halte

                                Dito. Man darf allerdings die 2. Spannungsquelle nur genau an einer Stelle mit Masse verbinden: Möglichst dicht an den AI.

                                Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • paul53P paul53

                                  @Homoran sagte:

                                  Was ich für schwachsinn halte

                                  Dito. Man darf allerdings die 2. Spannungsquelle nur genau an einer Stelle mit Masse verbinden: Möglichst dicht an den AI.

                                  HomoranH Nicht stören
                                  HomoranH Nicht stören
                                  Homoran
                                  Global Moderator Administrators
                                  schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                                  #16

                                  @paul53 Ich habe ein Update:
                                  MIO_Schwankungen02.png

                                  Die Spannungslinie der über Kanal 10 (Klemme4) gemessenen Versorgungsspannung (schwarz) blieb leider nicht stabil

                                  Allerdings kann ich keine Korrelation zu Kanal 1 (rot) und 4 (hellblau) (Klemme 1 und 2) erkennen, zu Kanal 7 (hellgrün) schon eher.
                                  Die "sichtbaren" Schwankungen müssen also nicht vom Netzteil kommen, sondern können auch vom Wndler sein.

                                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • HomoranH Homoran

                                    @paul53 Ich habe ein Update:
                                    MIO_Schwankungen02.png

                                    Die Spannungslinie der über Kanal 10 (Klemme4) gemessenen Versorgungsspannung (schwarz) blieb leider nicht stabil

                                    Allerdings kann ich keine Korrelation zu Kanal 1 (rot) und 4 (hellblau) (Klemme 1 und 2) erkennen, zu Kanal 7 (hellgrün) schon eher.
                                    Die "sichtbaren" Schwankungen müssen also nicht vom Netzteil kommen, sondern können auch vom Wndler sein.

                                    paul53P Offline
                                    paul53P Offline
                                    paul53
                                    schrieb am zuletzt editiert von paul53
                                    #17

                                    @Homoran sagte:

                                    Die "sichtbaren" Schwankungen müssen also nicht vom Netzteil kommen, sondern können auch vom Wndler sein.

                                    A/D-Wandler haben i.d.R. eine interne stabile Spannungs-Referenz (meist 2,5 V).

                                    @Homoran sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                                    keine Korrelation zu Kanal 1 (rot) und 4 (hellblau) (Klemme 1 und 2) erkennen

                                    Das kann durch unterschiedliche Abtastzeitpunkte begründet sein.

                                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • paul53P paul53

                                      @Homoran sagte:

                                      Die "sichtbaren" Schwankungen müssen also nicht vom Netzteil kommen, sondern können auch vom Wndler sein.

                                      A/D-Wandler haben i.d.R. eine interne stabile Spannungs-Referenz (meist 2,5 V).

                                      @Homoran sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                                      keine Korrelation zu Kanal 1 (rot) und 4 (hellblau) (Klemme 1 und 2) erkennen

                                      Das kann durch unterschiedliche Abtastzeitpunkte begründet sein.

                                      HomoranH Nicht stören
                                      HomoranH Nicht stören
                                      Homoran
                                      Global Moderator Administrators
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #18

                                      @paul53 Du hast auch auf alles eine Antwort ;-)
                                      und das ist gut so!

                                      Ich werde mal beim blauen Claus um die Ecke nachsehen und dieses Set holen.

                                      an Elkos hätte ich noch 10 und 100µF. reicht das?

                                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                      paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • HomoranH Homoran

                                        @paul53 Du hast auch auf alles eine Antwort ;-)
                                        und das ist gut so!

                                        Ich werde mal beim blauen Claus um die Ecke nachsehen und dieses Set holen.

                                        an Elkos hätte ich noch 10 und 100µF. reicht das?

                                        paul53P Offline
                                        paul53P Offline
                                        paul53
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #19

                                        @Homoran sagte:

                                        reicht das?

                                        Sicherlich. Ich weiß nicht, wie hoch- oder niederfrequent eventuelle Störungen am AI sind, deshalb hilft nur probieren.

                                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                                        HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        1
                                        • paul53P paul53

                                          @Homoran sagte:

                                          reicht das?

                                          Sicherlich. Ich weiß nicht, wie hoch- oder niederfrequent eventuelle Störungen am AI sind, deshalb hilft nur probieren.

                                          HomoranH Nicht stören
                                          HomoranH Nicht stören
                                          Homoran
                                          Global Moderator Administrators
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #20

                                          @paul53 Danke nochmals

                                          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                                          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                                          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          828

                                          Online

                                          32.7k

                                          Benutzer

                                          82.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe