Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Hardware
  4. Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    3.6k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.2k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.5k

Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Hardware
hmip-mio16-pcb
26 Beiträge 2 Kommentatoren 3.2k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • paul53P paul53

    @Homoran sagte:

    die Genauigkeit von 10mV nur eine Genauigkeit bei der Temperatur von 0.3K

    Dann bestelle mal ein paar 12-kOhm-Widerstände.

    @Homoran sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

    Ich hätte noch ein 24V Netzteil und zwei Step-Down Wandler., die ich dann auf 5 und 10 V regeln würde. Ist so etwas damit gemeint, damit es die gleiche Masse hat?

    Mit 10 V lässt sich die Temperatur-Auflösung noch einmal verdoppeln. Minus der 10-V-Quelle muss natürlich an Masse des Boards. Die Versorgung des Boards kann aus einer anderen Quelle stammen.

    @Homoran sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

    In den Temperaturen lässt sich das beim WDS auf 0.1K (schein)genau darstellen

    Das passiert auch schon im Controller des Fühlers.

    HomoranH Nicht stören
    HomoranH Nicht stören
    Homoran
    Global Moderator Administrators
    schrieb am zuletzt editiert von
    #14

    @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

    Dann bestelle mal ein paar Widerstände.

    Danke, dann werde ich mir mal einen Satz leisten :joy:

    @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

    Minus der 10-V-Quelle muss natürlich an Masse des Boards. Die Versorgung des Boards kann aus einer anderen Quelle stammen.

    So hätte ich es auch gemacht, aber in der Bedienungsanleitung steh:

    Bei der speisenden Quelle, die mit den Klemmen
    KL1–KL4 und KL9–KL10 verbunden wird, muss es
    sich um dieselbe Quelle handeln, aus der auch
    die Schaltung an BU1 versorgt wird.

    Was ich für schwachsinn halte, wenn man nicht eine Quelle mit mehreren Spannungen zur Verfügung hat.
    Deswegen das Konstrukt mit Netzteil und daran angeschlossenen Step-Down Konvertern. Muss ich nur noch zusammenlöten.

    kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

    Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

    der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

    paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • HomoranH Homoran

      @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

      Dann bestelle mal ein paar Widerstände.

      Danke, dann werde ich mir mal einen Satz leisten :joy:

      @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

      Minus der 10-V-Quelle muss natürlich an Masse des Boards. Die Versorgung des Boards kann aus einer anderen Quelle stammen.

      So hätte ich es auch gemacht, aber in der Bedienungsanleitung steh:

      Bei der speisenden Quelle, die mit den Klemmen
      KL1–KL4 und KL9–KL10 verbunden wird, muss es
      sich um dieselbe Quelle handeln, aus der auch
      die Schaltung an BU1 versorgt wird.

      Was ich für schwachsinn halte, wenn man nicht eine Quelle mit mehreren Spannungen zur Verfügung hat.
      Deswegen das Konstrukt mit Netzteil und daran angeschlossenen Step-Down Konvertern. Muss ich nur noch zusammenlöten.

      paul53P Offline
      paul53P Offline
      paul53
      schrieb am zuletzt editiert von paul53
      #15

      @Homoran sagte:

      Was ich für schwachsinn halte

      Dito. Man darf allerdings die 2. Spannungsquelle nur genau an einer Stelle mit Masse verbinden: Möglichst dicht an den AI.

      Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
      Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

      HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • paul53P paul53

        @Homoran sagte:

        Was ich für schwachsinn halte

        Dito. Man darf allerdings die 2. Spannungsquelle nur genau an einer Stelle mit Masse verbinden: Möglichst dicht an den AI.

        HomoranH Nicht stören
        HomoranH Nicht stören
        Homoran
        Global Moderator Administrators
        schrieb am zuletzt editiert von Homoran
        #16

        @paul53 Ich habe ein Update:
        MIO_Schwankungen02.png

        Die Spannungslinie der über Kanal 10 (Klemme4) gemessenen Versorgungsspannung (schwarz) blieb leider nicht stabil

        Allerdings kann ich keine Korrelation zu Kanal 1 (rot) und 4 (hellblau) (Klemme 1 und 2) erkennen, zu Kanal 7 (hellgrün) schon eher.
        Die "sichtbaren" Schwankungen müssen also nicht vom Netzteil kommen, sondern können auch vom Wndler sein.

        kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

        Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

        der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

        paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • HomoranH Homoran

          @paul53 Ich habe ein Update:
          MIO_Schwankungen02.png

          Die Spannungslinie der über Kanal 10 (Klemme4) gemessenen Versorgungsspannung (schwarz) blieb leider nicht stabil

          Allerdings kann ich keine Korrelation zu Kanal 1 (rot) und 4 (hellblau) (Klemme 1 und 2) erkennen, zu Kanal 7 (hellgrün) schon eher.
          Die "sichtbaren" Schwankungen müssen also nicht vom Netzteil kommen, sondern können auch vom Wndler sein.

          paul53P Offline
          paul53P Offline
          paul53
          schrieb am zuletzt editiert von paul53
          #17

          @Homoran sagte:

          Die "sichtbaren" Schwankungen müssen also nicht vom Netzteil kommen, sondern können auch vom Wndler sein.

          A/D-Wandler haben i.d.R. eine interne stabile Spannungs-Referenz (meist 2,5 V).

          @Homoran sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

          keine Korrelation zu Kanal 1 (rot) und 4 (hellblau) (Klemme 1 und 2) erkennen

          Das kann durch unterschiedliche Abtastzeitpunkte begründet sein.

          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • paul53P paul53

            @Homoran sagte:

            Die "sichtbaren" Schwankungen müssen also nicht vom Netzteil kommen, sondern können auch vom Wndler sein.

            A/D-Wandler haben i.d.R. eine interne stabile Spannungs-Referenz (meist 2,5 V).

            @Homoran sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

            keine Korrelation zu Kanal 1 (rot) und 4 (hellblau) (Klemme 1 und 2) erkennen

            Das kann durch unterschiedliche Abtastzeitpunkte begründet sein.

            HomoranH Nicht stören
            HomoranH Nicht stören
            Homoran
            Global Moderator Administrators
            schrieb am zuletzt editiert von
            #18

            @paul53 Du hast auch auf alles eine Antwort ;-)
            und das ist gut so!

            Ich werde mal beim blauen Claus um die Ecke nachsehen und dieses Set holen.

            an Elkos hätte ich noch 10 und 100µF. reicht das?

            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

            paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • HomoranH Homoran

              @paul53 Du hast auch auf alles eine Antwort ;-)
              und das ist gut so!

              Ich werde mal beim blauen Claus um die Ecke nachsehen und dieses Set holen.

              an Elkos hätte ich noch 10 und 100µF. reicht das?

              paul53P Offline
              paul53P Offline
              paul53
              schrieb am zuletzt editiert von
              #19

              @Homoran sagte:

              reicht das?

              Sicherlich. Ich weiß nicht, wie hoch- oder niederfrequent eventuelle Störungen am AI sind, deshalb hilft nur probieren.

              Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
              Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

              HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • paul53P paul53

                @Homoran sagte:

                reicht das?

                Sicherlich. Ich weiß nicht, wie hoch- oder niederfrequent eventuelle Störungen am AI sind, deshalb hilft nur probieren.

                HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #20

                @paul53 Danke nochmals

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • paul53P paul53

                  @Homoran
                  Schalte einen Widerstand 10 ... 15 kOhm und einen Elko parallel zum Eingang. Die Temperatur muss dann natürlich anders berechnet werden.
                  Wie hoch ist der Eingangswiderstand der AI ?

                  HomoranH Nicht stören
                  HomoranH Nicht stören
                  Homoran
                  Global Moderator Administrators
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #21

                  @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                  Wie hoch ist der Eingangswiderstand der AI ?

                  Nach langem Suchen lag die Anleitung natürlich noch ganz oben auf dem Schreibtisch :-(

                  Hier der Schaltplan:
                  MIO16_Schaltplan.png

                  Danke!

                  kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                  Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                  der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                  paul53P 1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • HomoranH Homoran

                    @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                    Wie hoch ist der Eingangswiderstand der AI ?

                    Nach langem Suchen lag die Anleitung natürlich noch ganz oben auf dem Schreibtisch :-(

                    Hier der Schaltplan:
                    MIO16_Schaltplan.png

                    Danke!

                    paul53P Offline
                    paul53P Offline
                    paul53
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #22

                    @Homoran sagte:

                    Hier der Schaltplan:

                    Danke, damit ist meine Frage beantwortet.

                    Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                    Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                    HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • paul53P paul53

                      @Homoran sagte:

                      Hier der Schaltplan:

                      Danke, damit ist meine Frage beantwortet.

                      HomoranH Nicht stören
                      HomoranH Nicht stören
                      Homoran
                      Global Moderator Administrators
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #23

                      @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                      Danke, damit ist meine Frage beantwortet.

                      Dann bleibt es also bei deinem Tipp?
                      Dann kann ich gleich in die "Bundesstadt" (jetzt ohne haupt) flitzen

                      kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                      Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                      der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                      paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      0
                      • HomoranH Homoran

                        @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                        Danke, damit ist meine Frage beantwortet.

                        Dann bleibt es also bei deinem Tipp?
                        Dann kann ich gleich in die "Bundesstadt" (jetzt ohne haupt) flitzen

                        paul53P Offline
                        paul53P Offline
                        paul53
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #24

                        @Homoran sagte:

                        Dann bleibt es also bei deinem Tipp?

                        Ja, optimal wären 12 kOhm parallel zum AI. 10 kOhm sind auch okay.

                        Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                        Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        1
                        • HomoranH Homoran

                          @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                          Danke, damit ist meine Frage beantwortet.

                          Dann bleibt es also bei deinem Tipp?
                          Dann kann ich gleich in die "Bundesstadt" (jetzt ohne haupt) flitzen

                          paul53P Offline
                          paul53P Offline
                          paul53
                          schrieb am zuletzt editiert von paul53
                          #25

                          @Homoran
                          Ergänzung: Zusammen mit der 10-V-Quelle ist die Steilheit dann ca. 100 mV/K (um 25 °C), also beträgt dann die Auflösung ca. 0,1 K.

                          Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
                          Produktiv: RPi 2 mit S.USV, HM-MOD-RPI und SLC-USB-Stick mit root fs

                          HomoranH 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • paul53P paul53

                            @Homoran
                            Ergänzung: Zusammen mit der 10-V-Quelle ist die Steilheit dann ca. 100 mV/K (um 25 °C), also beträgt dann die Auflösung ca. 0,1 K.

                            HomoranH Nicht stören
                            HomoranH Nicht stören
                            Homoran
                            Global Moderator Administrators
                            schrieb am zuletzt editiert von Homoran
                            #26

                            @paul53 sagte in Probleme mit Homematic IP Multi I/O 16 Board:

                            Zusammen mit der 10-V-Quelle ist die Steilheit dann ca. 100 mV/K (um 25 °C), also beträgt dann die Auflösung ca. 0,1 K.

                            Zwischenstand
                            Ich habe erst einmal nach wie vor mit 5V gearbeitet und den 10kOhm Widerstand und 10µF Elko nur parallel zum Analog Input 1 (rote Linie) geklemmt.

                            Natürlich hatte Murphy wieder etwas dagegen. Aus irgendeinem Grund wurden die Datenpunkte in ioBroker nicht mehr aktualisiert - auf de piVCCU schon, kann also nicht an der Modifikation gelegen haben ;-)

                            Deswegen die Unterbrechungen im Graphen:
                            MIO16_10k_02.png

                            Ob die Umrechnung Spannung <-> Temperatur jetzt nicht mehr linear ist, oder an den unterschiedlichen Positionen der zwei Sensoren liegt werde ich morgen früh sehen, wenn nachts keine Sonne mehr scheint.

                            Auf jeden Fall ist die Dämpfung schon mal wirkungsvoller und passt besser zum WDS30 (blaue Linie)

                            kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                            Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                            der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            Antworten
                            • In einem neuen Thema antworten
                            Anmelden zum Antworten
                            • Älteste zuerst
                            • Neuste zuerst
                            • Meiste Stimmen


                            Support us

                            ioBroker
                            Community Adapters
                            Donate

                            820

                            Online

                            32.7k

                            Benutzer

                            82.4k

                            Themen

                            1.3m

                            Beiträge
                            Community
                            Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                            ioBroker Community 2014-2025
                            logo
                            • Anmelden

                            • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                            • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                            • Erster Beitrag
                              Letzter Beitrag
                            0
                            • Home
                            • Aktuell
                            • Tags
                            • Ungelesen 0
                            • Kategorien
                            • Unreplied
                            • Beliebt
                            • GitHub
                            • Docu
                            • Hilfe