Jepp, habe ich, siehe:
Ich habe es sowohl bei den Eingangsregistern, als auch Holdingregistern mit den Typen Signed/Unsigned 16 Bit (Big & Little) getestet. `
-
Kannst du auf der "Wago" Seite die Adresse mit einem Projektierungstool einsehen und da
evtl den Typ dynamisch ändern? Also z.B. von Byte auf Word? Wie werden denn dann die Werte angezeigt?
Sorry, kenne Wago nicht im Detail, sind alles nur Vermutungen…
-
Ja ich kann mit Codesys die Wago entsprechend programmieren.
Ich kann leider nur die Adresse nicht ändern, da danndie Typen nicht stimmen und auf die Adresse noch andere Variablen mit dem Typ drauf zugreifen.
Aber ich könnte ja eine Word Adresse der Wage nehmen und in ioBroker als Byte (16Bit Little Endian) definieren und wieder versuchen?! Müsste dem Ergebnis doch gleich kommen.
-
Sieht aus als ob die Bytes geswappt sind:
1E00 = 7680
001E = 30
Wago interpretiert aber
1E00 = 30
001E = 7680
Du schickst: 001E an Wago,
Wago empfängt die 001E und da du ein BYTE definiert hast nimmt Wago nur die 00, es steht aber tatsächlich 001E
in der Wago drin, d.h. wenn iobroker beim nächsten Poll den Wert liest, bekommt er die 7680 zurückgeliefert,
somit kriegst du dann die 7680 angezeigt.
Jetzt schickst du nochmal, und zwar die 7680 (1E00), die kommt bei der Wago an, wird als 1E00 gespeichert,
Wago interpretiert das erst BYTE und du hast 30.
Beim nächsten Pollen liefert dann die Wago die 30 zurück und die bekommst du dann angezeigt…
Hast du mit BigEndian probiert? Geht es damit `
Es sieht nach ein Fehler bei Iob im Adapter. Weil wenn er LE eingestellt hat und 30 sendet, Es darf im wireshark kein 001E auftauchen, sondern 1E00 -
ja stimmt
ich hab noch zu wenig kaffee heut morgen :oops:
-
Konnte das Problem fixen. Bitte updaten.
-
Irgendwie lässt sich nun der Adapter nicht mehr aus dem Admin updaten.
Ich mache eigentlich nichts anders, als die letzten Tage :?
ioBroker läuft auf einer Windows Kiste
1534_bild003.png -
Stop mal Adapter vom update
-
Die Fehlermeldung sagt es doch in der letzten Zeile:
Als Administrator ausführen!
Gruß
Rainer
-
Die Fehlermeldung sagt es doch in der letzten Zeile:
Als Administrator ausführen!
Gruß
Rainer `
Bin gerade dran, die Console vom Server aus durchlaufen zu lassen. Ich habe mich nur gewundert, dass es nun plötzlich aus dem Admin raus nicht mehr geht.Edit: Update ist durch und was soll ich sagen - sieht SEHR gut aus 8-)
-
bei DWORDs scheint das Problem
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=37534#p37534
auch da zu sein.
Ich benutze Signed 32 Bit (Big Endian Word Swap)
Brauchst du wieder WiresharK?
-
bei DWORDs scheint das Problem
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=37534#p37534
auch da zu sein.
Ich benutze Signed 32 Bit (Big Endian Word Swap)
Brauchst du wieder WiresharK? `
Ja.Auf den ersten Blick. Sehe ich kein Fehler.
-
Ich möchte z.B. den Wert 658519 auf Adresse 14288 schreiben:
-
Ich möchte z.B. den Wert 658519 auf Adresse 14288 schreiben:
Bild 001.png `
Danke. Gefixt. -
Hi Bluefox,
super Arbeit. Sieht sehr gut aus. Ich werde jetzt am WE sicherlich mal intensiver testen können, wo es mal langsam läuft.
-
Ich vermute immer noch nen kleines Problem bei den BYTE Adressen.
Ich glaube, dass die mit nem Update kamen, da es mal ging.
Adressen in der WAGO:
Folgendes kommt in ioBroker an:
Wireshark:
-
Es fehlt noch, wie du das im IoB konfiguriert hast.
Gibt es überhaupt Byte Adressen???
In IoB gibt die nicht.
-
wie die anderen funktionierenden auch Signed 16 Bit (Little Endian).
EDIT: Komisch ist, dass die Daten auch im Modbus Master Simulator "falsch" angezeigt werden.
EDIT2: Ich habe mir mal schnell nen Script in PHP geschrieben.
Benutzt habe ich readMultipleRegisters() aus folgender Library https://github.com/adduc/phpmodbus
-
Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es jetzt wenig.
Wenn ich 65535 als Signed LE Int16 behandle, dann kommt -1 raus.
65535 => 0xFFFF => -1(signed) oder 65535 (Unsigned)
65280 => 0xFF00 => -255(signed) oder 65280 (unsigned)
Ich habe trotzdem noch (u)int8 eingebaut. Dein fall sollte Uint8(Big endian) sein
-
Hi, auf dem ersten Blick ändert sich leider nichts. :?
Die Werte bleiben gleich dem 16 Bit. Habe auch die anderen 8Bit Möglichkeiten ohne Erfolg durchgetestet.
Konntest du die LIB einmal anschauen, was die anders macht, wie dein Adapter?