  4. Modbus - Erste Schritte

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.6k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.1k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    2.9k

Modbus - Erste Schritte

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
159 Beiträge 17 Kommentatoren 38.9k Aufrufe
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • N Offline
    N Offline
    NightWatcher
    schrieb am zuletzt editiert von
    #59

    Ja ich kann mit Codesys die Wago entsprechend programmieren.

    Ich kann leider nur die Adresse nicht ändern, da danndie Typen nicht stimmen und auf die Adresse noch andere Variablen mit dem Typ drauf zugreifen.

    Aber ich könnte ja eine Word Adresse der Wage nehmen und in ioBroker als Byte (16Bit Little Endian) definieren und wieder versuchen?! Müsste dem Ergebnis doch gleich kommen.

    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Bluefox
      schrieb am zuletzt editiert von
      #60

      @tschombe:

      Sieht aus als ob die Bytes geswappt sind:

      1E00 = 7680

      001E = 30

      Wago interpretiert aber

      1E00 = 30

      001E = 7680

      Du schickst: 001E an Wago,

      Wago empfängt die 001E und da du ein BYTE definiert hast nimmt Wago nur die 00, es steht aber tatsächlich 001E

      in der Wago drin, d.h. wenn iobroker beim nächsten Poll den Wert liest, bekommt er die 7680 zurückgeliefert,

      somit kriegst du dann die 7680 angezeigt.

      Jetzt schickst du nochmal, und zwar die 7680 (1E00), die kommt bei der Wago an, wird als 1E00 gespeichert,

      Wago interpretiert das erst BYTE und du hast 30.

      Beim nächsten Pollen liefert dann die Wago die 30 zurück und die bekommst du dann angezeigt…

      Hast du mit BigEndian probiert? Geht es damit `
      Es sieht nach ein Fehler bei Iob im Adapter. Weil wenn er LE eingestellt hat und 30 sendet, Es darf im wireshark kein 001E auftauchen, sondern 1E00

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • T Offline
        T Offline
        tschombe
        schrieb am zuletzt editiert von
        #61

        ja stimmt

        ich hab noch zu wenig kaffee heut morgen :oops:

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Bluefox
          schrieb am zuletzt editiert von
          #62

          Konnte das Problem fixen. Bitte updaten.

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • N Offline
            N Offline
            NightWatcher
            schrieb am zuletzt editiert von
            #63

            Irgendwie lässt sich nun der Adapter nicht mehr aus dem Admin updaten.

            Ich mache eigentlich nichts anders, als die letzten Tage :?

            ioBroker läuft auf einer Windows Kiste
            1534_bild003.png

            Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              Bluefox
              schrieb am zuletzt editiert von
              #64

              Stop mal Adapter vom update

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • HomoranH Nicht stören
                HomoranH Nicht stören
                Homoran
                Global Moderator Administrators
                schrieb am zuletzt editiert von
                #65

                Die Fehlermeldung sagt es doch in der letzten Zeile:

                Als Administrator ausführen!

                Gruß

                Rainer

                kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - es gibt fast nichts, was nicht auch für andere interessant ist.

                Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.

                der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • N Offline
                  N Offline
                  NightWatcher
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #66

                  @Homoran:

                  Die Fehlermeldung sagt es doch in der letzten Zeile:

                  Als Administrator ausführen!

                  Gruß

                  Rainer `
                  Bin gerade dran, die Console vom Server aus durchlaufen zu lassen. Ich habe mich nur gewundert, dass es nun plötzlich aus dem Admin raus nicht mehr geht.

                  Edit: Update ist durch und was soll ich sagen - sieht SEHR gut aus 8-)

                  Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • N Offline
                    N Offline
                    NightWatcher
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #67

                    @Bluefox,

                    bei DWORDs scheint das Problem

                    http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=37534#p37534

                    auch da zu sein.

                    Ich benutze Signed 32 Bit (Big Endian Word Swap)

                    Brauchst du wieder WiresharK?

                    Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Bluefox
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #68

                      @NightWatcher:

                      @Bluefox,

                      bei DWORDs scheint das Problem

                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=37534#p37534

                      auch da zu sein.

                      Ich benutze Signed 32 Bit (Big Endian Word Swap)

                      Brauchst du wieder WiresharK? `
                      Ja.

                      Auf den ersten Blick. Sehe ich kein Fehler.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • N Offline
                        N Offline
                        NightWatcher
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #69

                        Ich möchte z.B. den Wert 658519 auf Adresse 14288 schreiben:

                        1534_bild_001.png

                        Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • BluefoxB Offline
                          BluefoxB Offline
                          Bluefox
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #70

                          @NightWatcher:

                          Ich möchte z.B. den Wert 658519 auf Adresse 14288 schreiben:

                          Bild 001.png `
                          Danke. Gefixt.

                          1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • N Offline
                            N Offline
                            NightWatcher
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #71

                            Hi Bluefox,

                            super Arbeit. Sieht sehr gut aus. Ich werde jetzt am WE sicherlich mal intensiver testen können, wo es mal langsam läuft.

                            Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • N Offline
                              N Offline
                              NightWatcher
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #72

                              Ich vermute immer noch nen kleines Problem bei den BYTE Adressen.

                              Ich glaube, dass die mit nem Update kamen, da es mal ging.

                              Adressen in der WAGO:
                              1534_bild001.png

                              Folgendes kommt in ioBroker an:
                              1534_bild002.png

                              Wireshark:
                              1534_bild003.png

                              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                Bluefox
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #73

                                Es fehlt noch, wie du das im IoB konfiguriert hast.

                                Gibt es überhaupt Byte Adressen???

                                In IoB gibt die nicht.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • N Offline
                                  N Offline
                                  NightWatcher
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #74

                                  wie die anderen funktionierenden auch Signed 16 Bit (Little Endian).

                                  EDIT: Komisch ist, dass die Daten auch im Modbus Master Simulator "falsch" angezeigt werden.

                                  EDIT2: Ich habe mir mal schnell nen Script in PHP geschrieben. 1534_bild004.png

                                  Benutzt habe ich readMultipleRegisters() aus folgender Library https://github.com/adduc/phpmodbus

                                  Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    Bluefox
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #75

                                    Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es jetzt wenig.

                                    Wenn ich 65535 als Signed LE Int16 behandle, dann kommt -1 raus.

                                    65535 => 0xFFFF => -1(signed) oder 65535 (Unsigned)

                                    65280 => 0xFF00 => -255(signed) oder 65280 (unsigned)

                                    Ich habe trotzdem noch (u)int8 eingebaut. Dein fall sollte Uint8(Big endian) sein

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NightWatcher
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #76

                                      Hi, auf dem ersten Blick ändert sich leider nichts. :?

                                      Die Werte bleiben gleich dem 16 Bit. Habe auch die anderen 8Bit Möglichkeiten ohne Erfolg durchgetestet.

                                      Konntest du die LIB einmal anschauen, was die anders macht, wie dein Adapter?

                                      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        Bluefox
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #77

                                        Wie hast du deine Werte konfiguriert?
                                        48_2016-10-23_16_31_38-iobroker.admin.png
                                        48_2016-10-23_16_32_14-iobroker.admin.png

                                        Bei mir geht es.

                                        1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          NightWatcher
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #78

                                          Auch so, wie bei dir

                                          EDIT: Wenn ich den Host Neustarte, dann nimmt er es auch und ich sehe bei 8Bit Big Endian den richtigen Wert.

                                          Nichts desto trotz ist es ja in der Wago ein und der gleiche Datentyp und man muss aktuell immer testen, welchen Typ man in ioBroker nimmt. Denn endweder geht es mit 8Bit oder 16Bit.

                                          In meinem PHP Script kann ich es doch auch sauber auslesen und vor einigen Tagen klappte es auch in ioBroker noch einwandfrei. Meines Erachtens ist noch irgendwo im Adapter ein Bug. Leider steige ich nicht hinter denen Code und kann es auch nicht sauber debuggen :|

                                          EDIT2: Was anderes wie den Wert 255 kennt er bei 8Bit bei mir aber auch nicht :lol: Unabhängig was in der Wago auf der Adresse hinterlegt ist.
                                          1534_bild001.png

                                          Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          866

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe