Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. Wolf ism8i funktioniert nicht mit CWL-2 ?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

Wolf ism8i funktioniert nicht mit CWL-2 ?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
wolf
34 Beiträge 10 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 9 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • A Adri525

    Hi zusammen,

    ich habe heute meine ISM8I Schnittstelle bekommen und gegen die ISM7I ausgetauscht. Diese ist auch im Netzwerk mit einer entsprechenden IP zu finden. Lieder zeigt der ISM8I Adapter (egal ob Version 1.2.1 oder 1.2.0) keine Objekte an...

    Hat jemand ebenfalls das Problem? Und gibt es hierfür Abhilfe?

    Werde jetzt aber auch parallel mal den ISM7 Adapter von Meisterte testen und wieder das ISM7I einbauen.

    Grüße
    Adri

    A Offline
    A Offline
    Adri525
    schrieb am zuletzt editiert von
    #10

    @Meistertr
    Ich kann deinen Adapter nicht installieren. Es kommt die folgende Fehlermeldung: Fertig mit Fehler: host.raspberrypi Cannot install iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset#ea8ba73f7cc2f43ee64a3b46b4a80a16637a70d4: 1

    Mache ich bei der Installation etwas falsch?

    Ich kopiere doch einfach deinen Link: https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset und füge diesen bei "Installieren aus eigener URL" -> beliebig ein...

    Danke im Voraus für eure Hilfe. Bin ganz frisch seit ein paar Tagen mit dem iobroker zu Gange :-).

    Grüße
    Adri

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • MeistertrM Meistertr

      Hallo Leute ich habe gerade einen Adapter für den Homelink (ISM7) veröffentlicht, wo die Kommunikation dann über die Cloud geht. wer kann darf gerne Testen
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.wolf-smartset

      Q Offline
      Q Offline
      qwertz
      schrieb am zuletzt editiert von
      #11

      @meistertr
      Hi meistertr !

      Saubere Arbeit ! Habe gerade deinen Adapter auf mein WolfLink Home Fw3.00 und CWL-2-400 mit BM-2 losgelassen. Auslesen und steuern klappt gut. Mir gelingt es aber nicht über den Adapter die Intensivlüftung zu starten. Ich kann zwischen Feuchteschutz, reduzierte Lüftung und Nennlüftung umschalten. Das ist schon mal viel wert. Intensivlüftung will aber nicht.

      Wenn ich das Objekt Intensivlüftung aktiviere, passiert nichts. Kann es sein, dass die API auch Start-Ende erwartet ? So ist es in der App und beim ism8i auf jeden Fall.

      Weiterhin eine Frage: Wie häufig bekommt/holt der Adapter Daten in der Cloud ab ?

      Besten Dank und Gruß,
      Sebastian
      Unbenannt.PNG

      R Thomas WT 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • Q qwertz

        @meistertr
        Hi meistertr !

        Saubere Arbeit ! Habe gerade deinen Adapter auf mein WolfLink Home Fw3.00 und CWL-2-400 mit BM-2 losgelassen. Auslesen und steuern klappt gut. Mir gelingt es aber nicht über den Adapter die Intensivlüftung zu starten. Ich kann zwischen Feuchteschutz, reduzierte Lüftung und Nennlüftung umschalten. Das ist schon mal viel wert. Intensivlüftung will aber nicht.

        Wenn ich das Objekt Intensivlüftung aktiviere, passiert nichts. Kann es sein, dass die API auch Start-Ende erwartet ? So ist es in der App und beim ism8i auf jeden Fall.

        Weiterhin eine Frage: Wie häufig bekommt/holt der Adapter Daten in der Cloud ab ?

        Besten Dank und Gruß,
        Sebastian
        Unbenannt.PNG

        R Offline
        R Offline
        robse
        schrieb am zuletzt editiert von
        #12

        Hi zusammen,

        ich habe heute euren Thread gefunden, da ich meine Wolf CWL 2 mit BM2 auch gerne an den iobroker anbinden möchte um Werte auszulesen und die Lüftung zu steuern. Funktioniert nun das ISM8i mit dem Wolf Adapter problemlos? Möchte eine Cloud Lösung eigentlich umgehen.

        Danke und viele Grüße

        Q 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • R robse

          Hi zusammen,

          ich habe heute euren Thread gefunden, da ich meine Wolf CWL 2 mit BM2 auch gerne an den iobroker anbinden möchte um Werte auszulesen und die Lüftung zu steuern. Funktioniert nun das ISM8i mit dem Wolf Adapter problemlos? Möchte eine Cloud Lösung eigentlich umgehen.

          Danke und viele Grüße

          Q Offline
          Q Offline
          qwertz
          schrieb am zuletzt editiert von
          #13

          @robse
          Hi !
          Ich habe die lokale Variante ausprobiert. Mit dem Adapter iobroker.Wolf 1.21. (letztes Update 2020) kann ich DP lesen aber habe es nicht geschafft die Lüftung zu verstellen s.o.

          Aktuell habe ich als HArdware WolfLink Home Fw3.00 BM2 und den Cloud Adapter ioBroker.wolf-smartset. Damit kann ich Werte lesen und steuern für meine CWL. DIeser Adapter wird auch noch gepflegt.

          Besten Gruß
          Sebastian

          R 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • Q qwertz

            @robse
            Hi !
            Ich habe die lokale Variante ausprobiert. Mit dem Adapter iobroker.Wolf 1.21. (letztes Update 2020) kann ich DP lesen aber habe es nicht geschafft die Lüftung zu verstellen s.o.

            Aktuell habe ich als HArdware WolfLink Home Fw3.00 BM2 und den Cloud Adapter ioBroker.wolf-smartset. Damit kann ich Werte lesen und steuern für meine CWL. DIeser Adapter wird auch noch gepflegt.

            Besten Gruß
            Sebastian

            R Offline
            R Offline
            robse
            schrieb am zuletzt editiert von
            #14

            @qwertz said in Wolf ism8i funktioniert nicht mit CWL-2 ?:

            @robse
            Hi !
            Ich habe die lokale Variante ausprobiert. Mit dem Adapter iobroker.Wolf 1.21. (letztes Update 2020) kann ich DP lesen aber habe es nicht geschafft die Lüftung zu verstellen s.o.

            Aktuell habe ich als HArdware WolfLink Home Fw3.00 BM2 und den Cloud Adapter ioBroker.wolf-smartset. Damit kann ich Werte lesen und steuern für meine CWL. DIeser Adapter wird auch noch gepflegt.

            Besten Gruß
            Sebastian

            Danke für deine Antwort. Mit Wolf Link meinst du den ISM7i?

            Viele Grüße

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Q Offline
              Q Offline
              qwertz
              schrieb am zuletzt editiert von
              #15

              Ich habe folgendes mit dem iobroker über Cloud laufen:
              Wolf Link Home Lan-/Wlan-Schnittstellenmodul
              Artikelnummer: 2746365

              Das müsste das ism7i sein.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • B Offline
                B Offline
                bitwicht
                schrieb am zuletzt editiert von
                #16

                Hallo.

                Ich habe eine Wolf WP und Lüftung mit BM2 und würde gerne folgende Integration abbilden:

                • Nutzung der Wolf App
                • Einbindung in KNX über das Wolf KnX Modul
                • Einbindung in iobroker

                Wenn ich euch Richtung verstehe ist diese Kombination nicht möglich da ich für App Wolf Home link brauche und für KNX das ism8. Iobroker könnte beides ?

                Habt ihr eine Hilfestellung ?

                Grüße
                Bit

                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • B bitwicht

                  Hallo.

                  Ich habe eine Wolf WP und Lüftung mit BM2 und würde gerne folgende Integration abbilden:

                  • Nutzung der Wolf App
                  • Einbindung in KNX über das Wolf KnX Modul
                  • Einbindung in iobroker

                  Wenn ich euch Richtung verstehe ist diese Kombination nicht möglich da ich für App Wolf Home link brauche und für KNX das ism8. Iobroker könnte beides ?

                  Habt ihr eine Hilfestellung ?

                  Grüße
                  Bit

                  Q Offline
                  Q Offline
                  qwertz
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #17

                  @bitwicht
                  Hi !
                  Es geht nur ein Modul.
                  Ism8i lokal über knx oder iobroker oder
                  Ism7 über cloud mit app.

                  Habe noch ein ism8i, das ich dir verkaufen kann bei Interesse.

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • B Offline
                    B Offline
                    bitwicht
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #18

                    Qwertz

                    Danke. Laut Wolf gibt es ein Windows Tool das sich direkt (ohne cloud) mit dem ism7 verbindet.
                    https://www.wolf.eu/shk-profi/downloads-fuer-profis/software-loesungen/

                    Das tool bildet angeblich die cloud nach und es können alle möglichen Einstellungen lokal über das Netz gemacht werden.

                    Es gibt einen fhem Adapter der direkt mit dem ism7 kommuniziert.

                    Wenn das Tool und auch der fhem adaper auf das ism7 zugreifen kann müsste das doch auch iobroker und ein boas (Knx) können?

                    Oder wo ist mein Denkfehler?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • B Offline
                      B Offline
                      bitwicht
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #19

                      UPDATE

                      Laut Wolf ist der parallel Betrieb ISM8 und Link Pro möglich!

                      ISM8 dann als interne Platine und Link Pro als externe Box.
                      WICHTIG: ISM8 und Link Home/Pro in einem System parallel betrieben werden können, muss das ISM8 min. die FW1.70 besitzen.

                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • B bitwicht

                        UPDATE

                        Laut Wolf ist der parallel Betrieb ISM8 und Link Pro möglich!

                        ISM8 dann als interne Platine und Link Pro als externe Box.
                        WICHTIG: ISM8 und Link Home/Pro in einem System parallel betrieben werden können, muss das ISM8 min. die FW1.70 besitzen.

                        Q Offline
                        Q Offline
                        qwertz
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #20

                        @bitwicht
                        Mit LinkPro ist welches Modul genau gemeint ?

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • B Offline
                          B Offline
                          bitwicht
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #21

                          Wolf Link pro - LAN/WLAN-Schnittstellenmodul extern

                          Max MusterM 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • B bitwicht

                            Wolf Link pro - LAN/WLAN-Schnittstellenmodul extern

                            Max MusterM Offline
                            Max MusterM Offline
                            Max Muster
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #22

                            Hallo in die Runde,

                            erstmal freue ich mich über die vielen Bemühungen zur Einbindung der CWL 2.
                            Ich habe auch seit wenigen Tagen eine CLW 2 in Betrieb.
                            Meine Absicht ist es, die Lüftung ebenfalls in mein Smarthome eizubinden.
                            Nach viel suchen und lesen, habe ich mich dabei erstmal für das ISM 7i entschieden (auch aus Kostengründen).

                            Hierzu habe ich allerdings zwei Fragen.

                            Zum einen bin ich nicht sicher ob ich genug gelesen habe, denn nach der Bestellung habe ich nach einer Einbauanleitung gesucht, diese aber bisher nicht gefunden. Ist es überhaupt möglich die ISM 7i in die CWL 2 einzubauen?

                            Zum anderen habe ich sowohl hier, als auch auf anderen Seiten gelesen, dass man für die Kombination ISM 8 und CWL 2 auch ein BM2 benötigt. Da ich die Anlage aber eben über mein Smarthome (KNX->NodeRed/IoBroker ->CWL2) bedienen möchte, habe ich mich gegen ein BM entschieden. Jetzt ist die konkrete Frage, ob ich beim ISM 7 auch ein BM brauche um mit der CWL kommunizieren zu können?

                            Würde mich sehr freuen wenn ihr mir helfen könnt. Vielen Dank schon mal.
                            Grüß und schönen Sonntag!

                            1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • Q qwertz

                              @meistertr
                              Hi meistertr !

                              Saubere Arbeit ! Habe gerade deinen Adapter auf mein WolfLink Home Fw3.00 und CWL-2-400 mit BM-2 losgelassen. Auslesen und steuern klappt gut. Mir gelingt es aber nicht über den Adapter die Intensivlüftung zu starten. Ich kann zwischen Feuchteschutz, reduzierte Lüftung und Nennlüftung umschalten. Das ist schon mal viel wert. Intensivlüftung will aber nicht.

                              Wenn ich das Objekt Intensivlüftung aktiviere, passiert nichts. Kann es sein, dass die API auch Start-Ende erwartet ? So ist es in der App und beim ism8i auf jeden Fall.

                              Weiterhin eine Frage: Wie häufig bekommt/holt der Adapter Daten in der Cloud ab ?

                              Besten Dank und Gruß,
                              Sebastian
                              Unbenannt.PNG

                              Thomas WT Offline
                              Thomas WT Offline
                              Thomas W
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #23

                              @qwertz said in Wolf ism8i funktioniert nicht mit CWL-2 ?:

                              @meistertr
                              Hi meistertr !

                              Saubere Arbeit ! Habe gerade deinen Adapter auf mein WolfLink Home Fw3.00 und CWL-2-400 mit BM-2 losgelassen. Auslesen und steuern klappt gut. Mir gelingt es aber nicht über den Adapter die Intensivlüftung zu starten. Ich kann zwischen Feuchteschutz, reduzierte Lüftung und Nennlüftung umschalten. Das ist schon mal viel wert. Intensivlüftung will aber nicht.

                              Wenn ich das Objekt Intensivlüftung aktiviere, passiert nichts. Kann es sein, dass die API auch Start-Ende erwartet ? So ist es in der App und beim ism8i auf jeden Fall.

                              Weiterhin eine Frage: Wie häufig bekommt/holt der Adapter Daten in der Cloud ab ?

                              Besten Dank und Gruß,
                              Sebastian
                              Unbenannt.PNG

                              Hi @qwertz

                              hast du hier eine Lösung gefunden? (-> Intensivlüftung direkt ansteuern)

                              Q 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • Thomas WT Thomas W

                                @qwertz said in Wolf ism8i funktioniert nicht mit CWL-2 ?:

                                @meistertr
                                Hi meistertr !

                                Saubere Arbeit ! Habe gerade deinen Adapter auf mein WolfLink Home Fw3.00 und CWL-2-400 mit BM-2 losgelassen. Auslesen und steuern klappt gut. Mir gelingt es aber nicht über den Adapter die Intensivlüftung zu starten. Ich kann zwischen Feuchteschutz, reduzierte Lüftung und Nennlüftung umschalten. Das ist schon mal viel wert. Intensivlüftung will aber nicht.

                                Wenn ich das Objekt Intensivlüftung aktiviere, passiert nichts. Kann es sein, dass die API auch Start-Ende erwartet ? So ist es in der App und beim ism8i auf jeden Fall.

                                Weiterhin eine Frage: Wie häufig bekommt/holt der Adapter Daten in der Cloud ab ?

                                Besten Dank und Gruß,
                                Sebastian
                                Unbenannt.PNG

                                Hi @qwertz

                                hast du hier eine Lösung gefunden? (-> Intensivlüftung direkt ansteuern)

                                Q Offline
                                Q Offline
                                qwertz
                                schrieb am zuletzt editiert von qwertz
                                #24

                                @thomas-w
                                Nein, habs aufgegeben.

                                Ich nutze den Schaltkontakt der Kabelfernbedienung mit einem Funkschaltaktor:
                                B59E1487-81C4-46A8-A7B2-178393800927.jpeg

                                „Mit dem 4-Stufenschalter kann auch eine 30 Minuten Boost-Stufe aktiviert werden; dazu wird der Schalter weniger als 2 Sekunden lang auf Stufe 3 gestellt und anschließend sofort auf Stufe 1 oder 2 zurückgedreht. Um die Boost- Stufe zurückzusetzen, wird der Schalter länger als 2 Sekunden auf Stufe 3 gestellt oder in die Abwesenheitsstellung ( ) geschaltet. „

                                Thomas WT W 2 Antworten Letzte Antwort
                                0
                                • Q qwertz

                                  @thomas-w
                                  Nein, habs aufgegeben.

                                  Ich nutze den Schaltkontakt der Kabelfernbedienung mit einem Funkschaltaktor:
                                  B59E1487-81C4-46A8-A7B2-178393800927.jpeg

                                  „Mit dem 4-Stufenschalter kann auch eine 30 Minuten Boost-Stufe aktiviert werden; dazu wird der Schalter weniger als 2 Sekunden lang auf Stufe 3 gestellt und anschließend sofort auf Stufe 1 oder 2 zurückgedreht. Um die Boost- Stufe zurückzusetzen, wird der Schalter länger als 2 Sekunden auf Stufe 3 gestellt oder in die Abwesenheitsstellung ( ) geschaltet. „

                                  Thomas WT Offline
                                  Thomas WT Offline
                                  Thomas W
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #25

                                  @qwertz said in Wolf ism8i funktioniert nicht mit CWL-2 ?:

                                  @thomas-w
                                  Nein, habs aufgegeben.

                                  Ich nutze den Schaltkontakt der Kabelfernbedienung mit einem Funkschaltaktor:
                                  B59E1487-81C4-46A8-A7B2-178393800927.jpeg

                                  „Mit dem 4-Stufenschalter kann auch eine 30 Minuten Boost-Stufe aktiviert werden; dazu wird der Schalter weniger als 2 Sekunden lang auf Stufe 3 gestellt und anschließend sofort auf Stufe 1 oder 2 zurückgedreht. Um die Boost- Stufe zurückzusetzen, wird der Schalter länger als 2 Sekunden auf Stufe 3 gestellt oder in die Abwesenheitsstellung ( ) geschaltet. „

                                  Hast du es denn hinbekommen den Feuchteschutz via iobroker zu aktivieren?
                                  Was wäre denn sonst, wenn man in der Fachmannebene die drei Luchtdurchsatz Stufen ändert?

                                  Zur Zeit stehen sie ja auf 1->100 2->200 3->300

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • Q qwertz

                                    @thomas-w
                                    Nein, habs aufgegeben.

                                    Ich nutze den Schaltkontakt der Kabelfernbedienung mit einem Funkschaltaktor:
                                    B59E1487-81C4-46A8-A7B2-178393800927.jpeg

                                    „Mit dem 4-Stufenschalter kann auch eine 30 Minuten Boost-Stufe aktiviert werden; dazu wird der Schalter weniger als 2 Sekunden lang auf Stufe 3 gestellt und anschließend sofort auf Stufe 1 oder 2 zurückgedreht. Um die Boost- Stufe zurückzusetzen, wird der Schalter länger als 2 Sekunden auf Stufe 3 gestellt oder in die Abwesenheitsstellung ( ) geschaltet. „

                                    W Offline
                                    W Offline
                                    Westerwald
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #26

                                    @qwertz

                                    Hi ✌🏼
                                    Braucht’s dabei die Leuchte als Grundlast oder hat’s ausgereicht die Kontakte über den Aktor zu brücken?

                                    Hatte die gleiche Überlegung, fand es jedoch irgendwie zu einfach als dass es funktionieren könnte.

                                    Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • W Westerwald

                                      @qwertz

                                      Hi ✌🏼
                                      Braucht’s dabei die Leuchte als Grundlast oder hat’s ausgereicht die Kontakte über den Aktor zu brücken?

                                      Hatte die gleiche Überlegung, fand es jedoch irgendwie zu einfach als dass es funktionieren könnte.

                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      qwertz
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #27

                                      @westerwald
                                      Brücken reicht. Musste aber das externe Bedienteil BM-2 rausziehen, damit die Ansteuerung über diese Kontakte zuverlässig funktioniert.

                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • Q qwertz

                                        @westerwald
                                        Brücken reicht. Musste aber das externe Bedienteil BM-2 rausziehen, damit die Ansteuerung über diese Kontakte zuverlässig funktioniert.

                                        W Offline
                                        W Offline
                                        Westerwald
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #28

                                        @qwertz
                                        Ah ok, hab die Lüftung seit gestern in Betrieb und werd mal durchtesten.
                                        Hab auch mal was gelesen, dass das BM2 als Master fremdgesetzte Werte nach kurzer Zeit wieder überschreibt. Dachte aber, dass das beim simulierten Stufenschalter nicht der Fall ist.

                                        Darf ich fragen wie du die Umschaltung der Aktorkanäle realisiert hast?
                                        Z.B. wird zum schalten von Stufe 3 die zuvor aktive Stufe ja wieder ausgeschaltet werden müssen.
                                        Oder zeitweises Intensivlüften (was ja auch einer speziellen Schaltreihenfolge bedarf) mit Rückfall nach abgelaufener Zeit auf Nennlüften.

                                        Driftet jetzt ein wenig vom iobroker Thema ab, sorry.

                                        Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • W Westerwald

                                          @qwertz
                                          Ah ok, hab die Lüftung seit gestern in Betrieb und werd mal durchtesten.
                                          Hab auch mal was gelesen, dass das BM2 als Master fremdgesetzte Werte nach kurzer Zeit wieder überschreibt. Dachte aber, dass das beim simulierten Stufenschalter nicht der Fall ist.

                                          Darf ich fragen wie du die Umschaltung der Aktorkanäle realisiert hast?
                                          Z.B. wird zum schalten von Stufe 3 die zuvor aktive Stufe ja wieder ausgeschaltet werden müssen.
                                          Oder zeitweises Intensivlüften (was ja auch einer speziellen Schaltreihenfolge bedarf) mit Rückfall nach abgelaufener Zeit auf Nennlüften.

                                          Driftet jetzt ein wenig vom iobroker Thema ab, sorry.

                                          Q Offline
                                          Q Offline
                                          qwertz
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #29

                                          @westerwald
                                          Ich habe eine normale Lüftungsstufe die 24/7 läuft (vom Gerät aus) und die Stoßlüftung nach dem Kochen o.Ä. Mehr brauche ich nicht.
                                          Daher steuere ich über den Stufenschalter nur die Stoßlüftung. Sonst müsste man verriegelte Relais basteln.

                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate
                                          FAQ Cloud / IOT
                                          HowTo: Node.js-Update
                                          HowTo: Backup/Restore
                                          Downloads
                                          BLOG

                                          381

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.5k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe