NEWS
Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx)
-
Lesen hilft:
- Das PW aus dem Aufkleber ist das Gateway-Passwort 1:1 mit Bindestrichen eingeben.
- Das private Passwort ist das aus der Buderus-MyDevice App nicht das aus dem Web-Portal.
-
@tp1de
zu 1. ist so eingegeben ( exemplarisch ) "1234-abcd-5678-EFGH"
zu 2. Ich meine primär das App PW
( z.B. diese App : https://www.bosch-homecom.com/de/de/boschhomecomeasy/ueberblick/ )Aber ... ist diese Meldung :
error reading km200 gateway information (wrong passwords please re-enter) - stop km200 readnicht eine Aussage zum falsche Gateway PW ???
-
@ralf_n ´
Im ems-esp-adapter teste ich
- die IP-Adresse die stimmt.
- die PW-Kombination zum entschlüsseln- die ist falsch. Also können die gelesenen Daten nicht entschlüsselt werden.
Was ist so schwer zu verstehen, dass du die MyDevice App verwenden sollst?
-
@tp1de sagte in Adapter für Buderus KM200 (und eventuell auch anderen KMxxx):
Was ist so schwer zu verstehen, dass du die MyDevice App verwenden sollst?
Das mit dem Lesen ist echt so eine Sache und das Verstehen noch eine andere !
Nachdem ich mich jetzt mal von "meiner " MyBuderus-App gelöst habe und mal " Buderus myDevice App" installiert habe, läuft dein Adapter !
Ich könnte dich knutschen !
Und mich ohrfeigen
D A N K E !
PS: nun mal sehen was der KM200 Adpter dazu sagt ...
-
"Kaum macht man(n) es richtig, funktioniert es auch"
NATÜRLICH funktioniert nun auch der KM200 Adapter.
MEIN FEHLER !!! war also immer die falsche App heran gezogen zu haben.@tp1de
Dir meinen besonderen Dank, da du mich mit der App auf den richtigen Weg gebracht hast. -
@tp1de
Nun geht es auch bei mir!
Die MyBuderus-App war hier die Ursache.
Nachdem ich zu Buderus myDevice gewechselt bin geht auch der Adapter.Danke für den Tipp!
-
@omnedon Ich habe beide Adapter (KM200 und EMS_ESP) versucht und keiner geht.
Folgender Fehler kommt im Log mit KM200:km200.0 2022-04-01 15:32:57.041 info Adapter km200 initialization finished with 8 states. km200.0 2022-04-01 15:32:56.910 info Update State system err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'" km200.0 2022-04-01 15:32:56.909 warn KM200.get service parameter not as requested 'undefined' km200.0 2022-04-01 15:32:56.904 info Update State solarCircuits err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'" km200.0 2022-04-01 15:32:56.902 warn KM200.get service parameter not as requested 'undefined' km200.0 2022-04-01 15:32:56.896 info Update State recordings err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'" km200.0 2022-04-01 15:32:56.895 warn KM200.get service parameter not as requested 'undefined' km200.0 2022-04-01 15:32:56.890 info Update State notifications err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'" km200.0 2022-04-01 15:32:56.889 warn KM200.get service parameter not as requested 'undefined' km200.0 2022-04-01 15:32:56.883 info Update State heatingCircuits err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'" km200.0 2022-04-01 15:32:56.882 warn KM200.get service parameter not as requested 'undefined' km200.0 2022-04-01 15:32:56.876 info Update State heatSources err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'" km200.0 2022-04-01 15:32:56.873 warn KM200.get service parameter not as requested 'undefined' km200.0 2022-04-01 15:32:56.868 info Update State gateway err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'" km200.0 2022-04-01 15:32:56.867 warn KM200.get service parameter not as requested 'undefined' km200.0 2022-04-01 15:32:56.854 info Update State dhwCircuits err: "KM200.get service parameter not as requested 'undefined'" km200.0 2022-04-01 15:32:56.853 warn KM200.get service parameter not as requested 'undefined' km200.0 2022-04-01 15:32:56.850 info Slow Interval=6 hours, Slow-List: km200.0 2022-04-01 15:32:56.850 info Fast Interval=2 min, Fast-List: km200.0 2022-04-01 15:32:56.849 info Interval=30 min, Norm-list: dhwCircuits,gateway,heatSources,heatingCircuits,notifications,recordings,solarCircuits,system km200.0 2022-04-01 15:32:56.846 info KM200 found 8 states, get their values now. km200.0 2022-04-01 15:32:56.337 info Services found: 8 km200.0 2022-04-01 15:32:55.843 info km200.0 address: http://192.168.198.32 km200.0 2022-04-01 15:32:55.840 info km200 initialization started... km200.0 2022-04-01 15:32:55.653 info starting. Version 2.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
Ich habe das private Passwort aus der MyDevice App verwendet, verwende daneben auch die App "MyBuderus".
Im Log des ems-esp Adapter kommt diese M eldung:
ems-esp.0 2022-04-01 15:44:08.501 error error reading km200 gateway information (wrong passwords please re-enter) - stop km200 read ems-esp.0 2022-04-01 15:44:08.333 info starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v14.19.1, js-controller: 4.0.21
-
@ralf_n Soll man denn die "MyBuderus App" löschen bzw. deinstallieren?
-
@werner2000x
Die Meldung aus meinem ems-esp Adapter ist eindeutig.
Eines der beiden Kennwörter ist falsch. Achte auf Leerstellen und gib das Gateway PW mit Bindestrichen ein. -
@werner2000x myBuderus App geht über Cloud Account. Kann parallel verwendet werden
-
@tp1de
Ich glaube Bosch hat wieder ein Firmwareupdate gemacht?! Auf jeden Fall hing mein MB LAN wieder, nach Neustart waren wieder alle Daten da, ABER ich kann mein Heizprogramm nicht mehr wegschreiben. Ich bekomme im iobroker nun diese Meldung:
info km200.0 Could not find state for heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgramWenn ich den Parameter über den EMS-ESP Adapter laufen lasse, bekomme ich gar keine Meldung, aber der Wert wird auch nicht in den Regler geschrieben (Junkers FW200). Hat jemand ähnliche Phänomene? Das ist erst seit 2-3 Tagen so, vorher war alles gut.
-
@mwolle Mein letztes Update war am 2.2.2022 auf FW 04.08.02. Noch funktioniert bei mir alles .
Meine Buderus Heizung läuft jetzt 44 Monate mit ioBroker Anbindung. Es gab einige FW Updates. Dabei "verschwanden" immer wieder Felder.
Das war einer der Gründe, warum ich mir den EMS-ESP zugelegt habe. -
@tp1de ich hatte mir den EMS-ESP ja auch besorgt, Problem ist aber das hier:
Kein Write bei genau dem FW200 Mit dem Original MB-LAN hat das bis vorgestern noch funktioniert...jetzt nicht mehr, auch über den EMS-ESP Adapter von dir scheint es nicht zu klappen (es gibt aber auch keine Fehlermeldung raus) -
@mwolle was genau meinst du? Hast du das Ems-Esp Hardware von BBQKees oder nur meinen Adapter?
Und hast Du den ems-esp adapter neu gestartet mit Neuanlage der States und gibt es dann die gesuchten States? -
@tp1de : Es ist nicht ganz so einfach ich hatte den EMS Adapter von Kees, und damit auch deinen Adapter + dem "KM200" (oder in der Junkerswelt der MB-LAN 2) + den KM200 Adapter. Zwischenzeitlich ist der EMS Adapter von Kees wieder gegangen, somit ist der MB LAN 2 noch da + KM200 Adapter und dein Adapter.
Bisher habe ich über MB LAN 2 und KM200 Adapter den Regler FW 200 mit einem Heizprogramm nach Wetterprognose beschrieben -> das hat bis Vorgestern einwandfrei geklappt, nun kommt obige Meldung im Protokoll.
Gestern habe ich versucht das gleiche über dein Adapter zu vollziehen:
Im Adapter hat er das Heizprogramm auch beschrieben F(5), aber am FW 200 steht noch das D(3), siehe Bild oben. Es wurde also nicht weggeschrieben.
-
@mwolle Die States-Attribute z.B. read only oder writable kommen von der jeweiligen API.
In meinem Adapter werden diese nur dann neu geschrieben, wenn ein Neustart mit Löschen der Zustände erfolgt. Dann sollten auch keine ems-States mehr da sein.
Mach das bitte mal und poste die States Details:{
"type": "state",
"id": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
"common": {
"id": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
"name": "km200:heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
"type": "number",
"unit": "",
"read": true,
"write": true,
"role": "level",
"states": {
"0": "A",
"1": "B"
},
"min": 0,
"max": 1
},
"native": {
"km200": {
"id": "/heatingCircuits/hc1/activeSwitchProgram",
"type": "stringValue",
"writeable": 1,
"recordable": 0,
"value": "A",
"allowedValues": [
"A",
"B"
],
"valIs": "states"
},
"ems_km200": "heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram"
},
"_id": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc1.activeSwitchProgram",
"from": "system.adapter.ems-esp.0",
"user": "system.user.admin",
"ts": 1647545350374,
"acl": {
"object": 1636,
"state": 1636,
"owner": "system.user.admin",
"ownerGroup": "system.group.administrator"
}
} -
@tp1de sieht eigentlich vernünftig aus:
{ "common": { "name": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram", "read": true, "write": true, "state": "state", "role": "level", "type": "number", "unit": "", "states": "0:A;1:B;2:C;3:D;4:E;5:F", "min": 0, "max": 5 }, "type": "state", "_id": "km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram", "native": { "km200": { "id": "/heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram", "type": "stringValue", "writeable": 1, "recordable": 1, "value": "F", "allowedValues": [ "A", "B", "C", "D", "E", "F" ], "valIs": "states" } }, "from": "system.adapter.km200.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1646935809160, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
Dein EMS Adapter sagt:
{ "type": "state", "id": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram", "common": { "id": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram", "name": "km200:heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram", "type": "number", "unit": "", "read": true, "write": true, "role": "level", "states": "0:A;1:B;2:C;3:D;4:E;5:F", "min": 0, "max": 5 }, "native": { "km200": { "id": "/heatingCircuits/hc2/activeSwitchProgram", "type": "stringValue", "writeable": 1, "recordable": 1, "value": "D", "allowedValues": [ "A", "B", "C", "D", "E", "F" ], "valIs": "states" }, "ems_km200": "heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram" }, "_id": "ems-esp.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram", "from": "system.adapter.ems-esp.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1645340442038, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
Dennoch
km200.0 2022-04-04 20:26:47.780 info Could not find state for heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram km200.0 2022-04-04 20:26:45.770 info Set km200.0.heatingCircuits.hc2.activeSwitchProgram to 3
-
@mwolle wenn die States neu angelegt wurden und das Schreiben nicht geht, dann ist das ein Fehler im Gateway.
-
@tp1de danke für den Tipp, Neu angelegt, ich habe den mal gelöscht und neu anlegen lassen...nun geht es wieder...verrückt.
-
@mwolle ne nicht verrückt... nach meiner Erfahrung notwendig nach Firmware Updates.