NEWS
IoBroker startet um 00:00 Uhr neu, aber ich weiß nicht warum
-
Ich werde auf jeden Fall beobachten und versuchen herauszufinden warum IoBroker neugestartet wurde.
Eine Folge davon und mein eigentliches Problem ist aber ein anderes.
Ich habe einen Datenpunkt "Color" manuell angelegt, über den ich Farbwerte über MQTT an eine Lampe übermittele.
Somit kann ich über Blocklyscripte die gewünschte Farbe in den Datenpunkt schreiben und somit die Farbe steuern.
Das funktioniert auch wunderbar.
Das Problem ist nur, wenn der Datenpunkt "Color" vorhanden ist und der MQTT-Adapter bzw. die Instanz neugestartet wird, wird anscheinend automatisch der Wert der in dem Datenpunkt "Color" steht übermittelt -> bedeutet die Lampe wird dann ungewollt eingeschaltetNun wüsste ich eine Lösung, weiss aber nicht wie ich sie umsetzen kann.
Wenn ich in einem Blockly Script den Datenpunkt "Color" mit einem Wert schreibe, würde ich in dem gleichen Script gerne den Datenpunkt "Color" löschen.
Somit würde der Datenpunkt immer nur kurz existieren und nachdem die Farbinformationen übertragen wurden wieder gelöscht werden.
Ich weiß aber nicht ob und wie das über Script funktioniert, weiß das jemand? -
@Atifan der eigene datenpunkt unter dem Adapter Objekt wird das Problem sein.
Eh keine gute Idee da bei Adapter Updates diese Datenpunkte gelöscht werden -
@FredF sagte in IoBroker startet um 00:00 Uhr neu, aber ich weiß nicht warum:
@Atifan der eigene datenpunkt unter dem Adapter Objekt wird das Problem sein.
Eh keine gute Idee da bei Adapter Updates diese Datenpunkte gelöscht werdenHi, ja ich weiß. Ich hatte den Datenpunkt Testweise auch schon mal unter "javascript.0" verlegt, da tritt komischerweise das gleiche Problem auf.
-
@Atifan
Da ja dein eigentliches Thema gelöst ist, würde ich diesen Thread auf gelöst setzten und mit dem MQTT bzw. Blockly Thema einen Neuen aufmachen. Dann lesen auch andere mit die dir dann helfen können.. -
Welche Software läuft auf der BW-LT21?
-
Tasmota 8.3.1.6
Mit der Lampe hat es aber nix zu tun, die geht ja nur an weil sie ein "Signal" bekommt. -
Weil man bei Tasmota ganz einfach verhindern kann, dass sich die Lampe bei einem anderen Farbwert einschaltet.
-
Ahso ok, ja verstehe was du meinst. OK danke für den Tipp.
-
Einfach: "so20 1" in der Konsole eingeben.
-
@Einstein67 sagte in IoBroker startet um 00:00 Uhr neu, aber ich weiß nicht warum:
so20 1
OK danke für den super Tipp. Das löst eigentlich ja schon mein Problem.
Dann kann ich auch mit manuellen Datenpunkten arbeiten.