Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Tester
  4. Test Adapter stiebel-isg v1.5.x

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.9k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.4k

Test Adapter stiebel-isg v1.5.x

Scheduled Pinned Locked Moved Tester
stiebel-isg
35 Posts 8 Posters 6.0k Views 10 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • D derdominik

    @tschombe genau, das EMI Modul ist für die Integration in den SMA Home Manager gemacht, der dann die Überschusssteuerung prognosebasiert und unter Berücksichtigung anderer planbarer Verbraucher durchführt. Grundsätzlich wird der Trigger für die Heizung gleich sein wie das normale SGReady, nur die Steuerung im Home Manager ist etwas intelligenter.

    Ich habe EMI damals nicht selbst installiert sondern bei Stiebel Eltron geordert, die haben es dann per remote draufgespielt, momentan bin ich auf v10.2.0.
    Und damit ist modbus anscheinend hinüber, auf Port 502 antwortet bei mir keiner.

    T Offline
    T Offline
    tschombe
    wrote on last edited by
    #22

    @derdominik
    ah ok, interessant das zu wissen,
    Aber ich denke wenn man einen SMA Home Manager hat ist das EMI vermutlich die bessere alternative.
    Das die dann aber deswegen Modbus abschalten verstehe ich nicht so ganz, vielleicht um zu unterbinden,
    das zusätzlich zum SMA nochmal jemand versucht in Steuerangelegenheiten einzugreifen.
    Schade.

    frana120500F 1 Reply Last reply
    0
    • T tschombe

      @derdominik
      ah ok, interessant das zu wissen,
      Aber ich denke wenn man einen SMA Home Manager hat ist das EMI vermutlich die bessere alternative.
      Das die dann aber deswegen Modbus abschalten verstehe ich nicht so ganz, vielleicht um zu unterbinden,
      das zusätzlich zum SMA nochmal jemand versucht in Steuerangelegenheiten einzugreifen.
      Schade.

      frana120500F Offline
      frana120500F Offline
      frana120500
      wrote on last edited by
      #23

      HAllo zusammen,

      seit gestern habe ich für meine TTF 05 SoleWP das Tecalor ISG Web im Einsatz. Verbindung zum IoBroker war easy und die Werte der Anlage fliegen rein. Super muss ich sagen.

      Von der Software des ISG bin ich nicht so ganz überzeugt, das Teil ist sowas von träge... wenn ich was anklicke, dauert es 10-15 Sekunden bis die gewünschte Seite erscheint.

      Aber egal, Hauptsache es funktioniert.

      Was ich jetzt gerne machen würde ist, dass ich anhand des Stromüberschusses das Warmwasser auf bsp. 60 Grad hoch heize, so dass ich in der Zeitspanne ohne PV Strom von der überschüssigen Energie lebe. Ein Blockly sollte hier nicht so schwierig sein.

      Was ich mich jetzt frage ist, auf welchen Betriebsstatus muss die Anlage stehen? Normalerweise läuft die im Programmbetrieb, ich denke, dass ich die auf Komfortbetrieb umstellen muss und dann die Warmwassersolltemperatur erhöhen muss. Ist das korrekt?

      Habt ihr schon Blockly Lösungen gebaut mit der ihr mich unterstützen würdet?

      Gibt es noch andere sinnvolle Umsetzungen um die ANlage optimal laufen zu lassen und den Eigenverbrauch der PV zu erhöhen?

      Ich habe insg. 24,23 hWp zur Verfügung und habe 2 SMA STP Wechselrichter und den Sunny Homemanager. Habe das mit dem EMI noch nicht so ganz geschnallt muss ich sagen. Habe gelesen, dass es 80 € einmalig kostet und nach 3 Jahren wohl nochmal irgendeine Gebühr.

      Frage ist ob ich das mit dem IoBroker Adapter überhaupt brauche.

      Ich danke für euren Input.

      Frank

      unltdnetworxU 1 Reply Last reply
      0
      • frana120500F frana120500

        HAllo zusammen,

        seit gestern habe ich für meine TTF 05 SoleWP das Tecalor ISG Web im Einsatz. Verbindung zum IoBroker war easy und die Werte der Anlage fliegen rein. Super muss ich sagen.

        Von der Software des ISG bin ich nicht so ganz überzeugt, das Teil ist sowas von träge... wenn ich was anklicke, dauert es 10-15 Sekunden bis die gewünschte Seite erscheint.

        Aber egal, Hauptsache es funktioniert.

        Was ich jetzt gerne machen würde ist, dass ich anhand des Stromüberschusses das Warmwasser auf bsp. 60 Grad hoch heize, so dass ich in der Zeitspanne ohne PV Strom von der überschüssigen Energie lebe. Ein Blockly sollte hier nicht so schwierig sein.

        Was ich mich jetzt frage ist, auf welchen Betriebsstatus muss die Anlage stehen? Normalerweise läuft die im Programmbetrieb, ich denke, dass ich die auf Komfortbetrieb umstellen muss und dann die Warmwassersolltemperatur erhöhen muss. Ist das korrekt?

        Habt ihr schon Blockly Lösungen gebaut mit der ihr mich unterstützen würdet?

        Gibt es noch andere sinnvolle Umsetzungen um die ANlage optimal laufen zu lassen und den Eigenverbrauch der PV zu erhöhen?

        Ich habe insg. 24,23 hWp zur Verfügung und habe 2 SMA STP Wechselrichter und den Sunny Homemanager. Habe das mit dem EMI noch nicht so ganz geschnallt muss ich sagen. Habe gelesen, dass es 80 € einmalig kostet und nach 3 Jahren wohl nochmal irgendeine Gebühr.

        Frage ist ob ich das mit dem IoBroker Adapter überhaupt brauche.

        Ich danke für euren Input.

        Frank

        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworxU Offline
        unltdnetworx
        Developer
        wrote on last edited by
        #24

        @frana120500
        Grundsätzlich würde ich sagen, du brauchst keine Erweiterung zu kaufen und kannst so wie von dir vorgeschlagen manuell die Werte hochsetzen. Einfach Tag- und/oder Nachtwert für Warmwasser erhöhen sollte schon reichen. Das Heizprogramm dürfte egal sein, denke ich.

        Bei einem Unterschied von mehr als 2 Kelvin (Standard) zwischen Soll- und Istwert springt die Heizung an oder schaltet ab.

        Ich hab mein Blockly genau so gebaut und gestern erst aktualisiert, weil ich noch nicht ganz zufrieden war. Es hat zu schnell ausgeschaltet und daher zu viele Verdichterstarts generiert. Sobald die Erklärung dazu fertig ist, stell ich es hier ein oder schicke es dir.

        Gruß, Michael
        Weitere Infos im Profil.
        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

        A frana120500F 2 Replies Last reply
        0
        • unltdnetworxU unltdnetworx

          @frana120500
          Grundsätzlich würde ich sagen, du brauchst keine Erweiterung zu kaufen und kannst so wie von dir vorgeschlagen manuell die Werte hochsetzen. Einfach Tag- und/oder Nachtwert für Warmwasser erhöhen sollte schon reichen. Das Heizprogramm dürfte egal sein, denke ich.

          Bei einem Unterschied von mehr als 2 Kelvin (Standard) zwischen Soll- und Istwert springt die Heizung an oder schaltet ab.

          Ich hab mein Blockly genau so gebaut und gestern erst aktualisiert, weil ich noch nicht ganz zufrieden war. Es hat zu schnell ausgeschaltet und daher zu viele Verdichterstarts generiert. Sobald die Erklärung dazu fertig ist, stell ich es hier ein oder schicke es dir.

          A Offline
          A Offline
          Aare 07
          wrote on last edited by
          #25

          @unltdnetworx sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.5.x:

          Sobald die Erklärung dazu fertig ist, stell ich es hier ein

          Bitte einstellen, bin auch interessiert.
          Gruss Aare

          Raspi 4 SSD ioBroker

          1 Reply Last reply
          0
          • unltdnetworxU unltdnetworx

            @frana120500
            Grundsätzlich würde ich sagen, du brauchst keine Erweiterung zu kaufen und kannst so wie von dir vorgeschlagen manuell die Werte hochsetzen. Einfach Tag- und/oder Nachtwert für Warmwasser erhöhen sollte schon reichen. Das Heizprogramm dürfte egal sein, denke ich.

            Bei einem Unterschied von mehr als 2 Kelvin (Standard) zwischen Soll- und Istwert springt die Heizung an oder schaltet ab.

            Ich hab mein Blockly genau so gebaut und gestern erst aktualisiert, weil ich noch nicht ganz zufrieden war. Es hat zu schnell ausgeschaltet und daher zu viele Verdichterstarts generiert. Sobald die Erklärung dazu fertig ist, stell ich es hier ein oder schicke es dir.

            frana120500F Offline
            frana120500F Offline
            frana120500
            wrote on last edited by
            #26

            @unltdnetworx Das wäre super wenn du das bereitstellen würdest.

            Ich muss mich dann auch erstmal grundlegend in die Einstellungen meiner Wärmepume einarbeiten. Da gibt es so viele Begriffe deren Bedeutung bzw. Auswirkungen mir unklar sind (Bivalenztemperatur, Hysterese etc.)

            Aber es muss ja auch nichts überstürzt werden. Lieber langsam an das beste Ergebnis rantasten.

            Weitere Frage: Ist bei euch die Weboberfläche des ISG auch so träge? Es dauert gefühlte Ewigkeiten bis zwischen 2 Seiten gewechselt wird.

            unltdnetworxU 2 Replies Last reply
            0
            • frana120500F frana120500

              @unltdnetworx Das wäre super wenn du das bereitstellen würdest.

              Ich muss mich dann auch erstmal grundlegend in die Einstellungen meiner Wärmepume einarbeiten. Da gibt es so viele Begriffe deren Bedeutung bzw. Auswirkungen mir unklar sind (Bivalenztemperatur, Hysterese etc.)

              Aber es muss ja auch nichts überstürzt werden. Lieber langsam an das beste Ergebnis rantasten.

              Weitere Frage: Ist bei euch die Weboberfläche des ISG auch so träge? Es dauert gefühlte Ewigkeiten bis zwischen 2 Seiten gewechselt wird.

              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworxU Offline
              unltdnetworx
              Developer
              wrote on last edited by
              #27

              @frana120500
              Also Hysterese sind die erwähnten 2 Kelvin Unterschied. Sprich wenn das Wasser 2 Grad kälter ist als der Sollwert, startet der Heizvorgang, bei 2 Grad drüber schaltet er wieder ab. Sinn ist, dass der Verdichter nicht ständig an und aus geht.

              Gruß, Michael
              Weitere Infos im Profil.
              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

              1 Reply Last reply
              0
              • frana120500F frana120500

                @unltdnetworx Das wäre super wenn du das bereitstellen würdest.

                Ich muss mich dann auch erstmal grundlegend in die Einstellungen meiner Wärmepume einarbeiten. Da gibt es so viele Begriffe deren Bedeutung bzw. Auswirkungen mir unklar sind (Bivalenztemperatur, Hysterese etc.)

                Aber es muss ja auch nichts überstürzt werden. Lieber langsam an das beste Ergebnis rantasten.

                Weitere Frage: Ist bei euch die Weboberfläche des ISG auch so träge? Es dauert gefühlte Ewigkeiten bis zwischen 2 Seiten gewechselt wird.

                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworxU Offline
                unltdnetworx
                Developer
                wrote on last edited by
                #28

                @frana120500 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.5.x:

                Ist bei euch die Weboberfläche des ISG auch so träge?

                Die Trägheit des ISG liegt am Adapter. Der verhält sich praktisch wie eine DDOS-Attacke und bombardiert das ISG mit Anfragen.

                Mit Modbus ab Version 10 ist das wesentlich besser. Da hab ich aber noch nicht alle Werte bekommen. Bzw. muss noch einen Weg finden, wie man die Statuswerte auslesen kann.

                Gruß, Michael
                Weitere Infos im Profil.
                Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                0
                • unltdnetworxU unltdnetworx

                  @frana120500 sagte in Test Adapter stiebel-isg v1.5.x:

                  Ist bei euch die Weboberfläche des ISG auch so träge?

                  Die Trägheit des ISG liegt am Adapter. Der verhält sich praktisch wie eine DDOS-Attacke und bombardiert das ISG mit Anfragen.

                  Mit Modbus ab Version 10 ist das wesentlich besser. Da hab ich aber noch nicht alle Werte bekommen. Bzw. muss noch einen Weg finden, wie man die Statuswerte auslesen kann.

                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworxU Offline
                  unltdnetworx
                  Developer
                  wrote on last edited by unltdnetworx
                  #29

                  Ich habe mir heute mal die Mühe gemacht und eine Anleitung geschrieben, wie man das ISG statt mit dem Adapter, mittels Modbus anbinden kann. Bei mir klappt es momentan ohne Fehler, aber noch nicht produktiv. Der Adapter läuft noch synchron.

                  Evtl. kann das mal jemand testen.
                  https://blog.unltd-networx.de/iobroker-stiebel-eltron-tecalor-waermepumpe-per-modbus-anbinden

                  Große Vorteile:

                  • sofortige Änderungen
                  • geringere Belastung des ISG
                  • alle Statuswerte werden jetzt auch auf false gesetzt

                  Leider funktioniert das ganze momentan nur für Lüftungsintegralgeräte. Da es ein Haufen Arbeit ist die Werte anzulegen, habe ich erst mal nur meinen Heizungstyp (Lüftungsintegralgerät) umgesetzt. Die anderen beiden Typen, Wärmepumpemanager und WPM G, kommen aber noch.

                  Gruß, Michael
                  Weitere Infos im Profil.
                  Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                  frana120500F 1 Reply Last reply
                  0
                  • unltdnetworxU unltdnetworx

                    Ich habe mir heute mal die Mühe gemacht und eine Anleitung geschrieben, wie man das ISG statt mit dem Adapter, mittels Modbus anbinden kann. Bei mir klappt es momentan ohne Fehler, aber noch nicht produktiv. Der Adapter läuft noch synchron.

                    Evtl. kann das mal jemand testen.
                    https://blog.unltd-networx.de/iobroker-stiebel-eltron-tecalor-waermepumpe-per-modbus-anbinden

                    Große Vorteile:

                    • sofortige Änderungen
                    • geringere Belastung des ISG
                    • alle Statuswerte werden jetzt auch auf false gesetzt

                    Leider funktioniert das ganze momentan nur für Lüftungsintegralgeräte. Da es ein Haufen Arbeit ist die Werte anzulegen, habe ich erst mal nur meinen Heizungstyp (Lüftungsintegralgerät) umgesetzt. Die anderen beiden Typen, Wärmepumpemanager und WPM G, kommen aber noch.

                    frana120500F Offline
                    frana120500F Offline
                    frana120500
                    wrote on last edited by frana120500
                    #30

                    @unltdnetworx schaue ich mir dann gerne mal an und teste das mal wenn meine WP unterstützt wird.

                    Edit: Ich bekomme schon gar keine Verbindung hergestellt mit dem Modbus Adapter. Einstellungen sind so wie auf deinem Screenshot. Adapter bleibt gelb.

                    Ich habe noch zwei weitere Modbus Instanzen wegen meiner beiden Wechselrichter.

                    Auf meinem ISG ist die FW v12.0.0, keine EMI Erweiterung, SG Ready aktiviert

                    Ich habe gerade mal in die Modbus Anleitung von Stiebel geguckt, da steht: Systemvoraussetzungen
                    -- ISG web mit dem Servicepaket Basic

                    Ich habe aber kein Servicepaket Basic abgeschlossen.

                    Edit 2: Ich habe mal den Kundenservice angeschrieben mit der Frage, ob ein Servicevertrag notwendig ist und ob eine Modbus Software bei mir aufgespielt werden muss. Daraughin habe ich folgende Antwort erhalten, so dass Modbus eigentlich funktionieren müsste:

                    Sehr geehrter Herr Siemens,

                    vielen Dank für Ihre Anfrage.

                    Die Modbus-Software ist bereits auf jedem ISG vorhanden.

                    Sollten andere Softwareerweiterungen gewünscht sein, wird das beigefügte Bestellformular benötigt.
                    Eine entsprechende Softwareerweiterung wird dann per Fernupdate auf das ISG gespielt.

                    Mit freundlichen Grüßen

                    tecalor GmbH

                    i. A. ***
                    Kundendienst

                    Lüchtringer Weg 3
                    37603 Holzminden

                    Fon: 05531-99068-95084
                    Fax: 05531-99068-95714
                    Mail: kundendienst@tecalor.de
                    Web: www.tecalor.de

                    frana120500F 1 Reply Last reply
                    0
                    • frana120500F frana120500

                      @unltdnetworx schaue ich mir dann gerne mal an und teste das mal wenn meine WP unterstützt wird.

                      Edit: Ich bekomme schon gar keine Verbindung hergestellt mit dem Modbus Adapter. Einstellungen sind so wie auf deinem Screenshot. Adapter bleibt gelb.

                      Ich habe noch zwei weitere Modbus Instanzen wegen meiner beiden Wechselrichter.

                      Auf meinem ISG ist die FW v12.0.0, keine EMI Erweiterung, SG Ready aktiviert

                      Ich habe gerade mal in die Modbus Anleitung von Stiebel geguckt, da steht: Systemvoraussetzungen
                      -- ISG web mit dem Servicepaket Basic

                      Ich habe aber kein Servicepaket Basic abgeschlossen.

                      Edit 2: Ich habe mal den Kundenservice angeschrieben mit der Frage, ob ein Servicevertrag notwendig ist und ob eine Modbus Software bei mir aufgespielt werden muss. Daraughin habe ich folgende Antwort erhalten, so dass Modbus eigentlich funktionieren müsste:

                      Sehr geehrter Herr Siemens,

                      vielen Dank für Ihre Anfrage.

                      Die Modbus-Software ist bereits auf jedem ISG vorhanden.

                      Sollten andere Softwareerweiterungen gewünscht sein, wird das beigefügte Bestellformular benötigt.
                      Eine entsprechende Softwareerweiterung wird dann per Fernupdate auf das ISG gespielt.

                      Mit freundlichen Grüßen

                      tecalor GmbH

                      i. A. ***
                      Kundendienst

                      Lüchtringer Weg 3
                      37603 Holzminden

                      Fon: 05531-99068-95084
                      Fax: 05531-99068-95714
                      Mail: kundendienst@tecalor.de
                      Web: www.tecalor.de

                      frana120500F Offline
                      frana120500F Offline
                      frana120500
                      wrote on last edited by
                      #31

                      Was mich auch wundert und ich schon anders gesehen habe ist, dass unter Diagnose ==> System ==>ISG

                      gar kein Modbus Eintrag auftaucht.

                      Bildschirmfoto 2020-12-03 um 17.58.47.jpg

                      unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                      0
                      • frana120500F frana120500

                        Was mich auch wundert und ich schon anders gesehen habe ist, dass unter Diagnose ==> System ==>ISG

                        gar kein Modbus Eintrag auftaucht.

                        Bildschirmfoto 2020-12-03 um 17.58.47.jpg

                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworxU Offline
                        unltdnetworx
                        Developer
                        wrote on last edited by unltdnetworx
                        #32

                        @frana120500
                        Okay, ich habe zwar noch Version 10, aber bei mir steht über der Versionsnummer im ISG-Abschnitt, "Modbus" und ein Punkt als Status, also quasi aktiv.

                        Gruß, Michael
                        Weitere Infos im Profil.
                        Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                        frana120500F 1 Reply Last reply
                        0
                        • unltdnetworxU unltdnetworx

                          @frana120500
                          Okay, ich habe zwar noch Version 10, aber bei mir steht über der Versionsnummer im ISG-Abschnitt, "Modbus" und ein Punkt als Status, also quasi aktiv.

                          frana120500F Offline
                          frana120500F Offline
                          frana120500
                          wrote on last edited by frana120500
                          #33

                          Ich lösche meinen Beitrag grad nochmal komplett.

                          Edit: Es liegt an den Registern. Ich habe jetzt mal nur das Holding Register 41521 für den Reset des ISG eingetragen und schon verbindet er sich.

                          D. h. ich müsste mir jetzt die ganzen register für meine Wärmepumpe rausarbeiten. ok, Aufgabe für´s Wochenende ;-)

                          Aber da bin ich ja schonmal was weiter.

                          unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                          0
                          • frana120500F frana120500

                            Ich lösche meinen Beitrag grad nochmal komplett.

                            Edit: Es liegt an den Registern. Ich habe jetzt mal nur das Holding Register 41521 für den Reset des ISG eingetragen und schon verbindet er sich.

                            D. h. ich müsste mir jetzt die ganzen register für meine Wärmepumpe rausarbeiten. ok, Aufgabe für´s Wochenende ;-)

                            Aber da bin ich ja schonmal was weiter.

                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworxU Offline
                            unltdnetworx
                            Developer
                            wrote on last edited by
                            #34

                            @frana120500
                            Ich habe gerade einen neuen Thread für die Diskussion über Modbus eröffnet. Das ist dort besser aufgehoben.

                            Gruß, Michael
                            Weitere Infos im Profil.
                            Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                            unltdnetworxU 1 Reply Last reply
                            0
                            • unltdnetworxU unltdnetworx

                              @frana120500
                              Ich habe gerade einen neuen Thread für die Diskussion über Modbus eröffnet. Das ist dort besser aufgehoben.

                              unltdnetworxU Offline
                              unltdnetworxU Offline
                              unltdnetworx
                              Developer
                              wrote on last edited by
                              #35

                              Es gibt eine neuere Testversion.
                              Thread zur Testversion

                              Gruß, Michael
                              Weitere Infos im Profil.
                              Wenn euch der Beitrag weitergeholfen hat, könnt ihr die Bewertung rechts unten im Beitrag nutzen.

                              1 Reply Last reply
                              0
                              Reply
                              • Reply as topic
                              Log in to reply
                              • Oldest to Newest
                              • Newest to Oldest
                              • Most Votes


                              Support us

                              ioBroker
                              Community Adapters
                              Donate

                              463

                              Online

                              32.4k

                              Users

                              81.5k

                              Topics

                              1.3m

                              Posts
                              Community
                              Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                              ioBroker Community 2014-2025
                              logo
                              • Login

                              • Don't have an account? Register

                              • Login or register to search.
                              • First post
                                Last post
                              0
                              • Home
                              • Recent
                              • Tags
                              • Unread 0
                              • Categories
                              • Unreplied
                              • Popular
                              • GitHub
                              • Docu
                              • Hilfe