  4. FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?

NEWS

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    2.7k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.1k

  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    25
    1
    2.4k

FRONIUS Adapter Entwicklung eingestellt?

Scheduled Pinned Locked Moved Entwicklung
fronius
440 Posts 44 Posters 125.4k Views 45 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • M Mike97714

    @qqolli
    in diesem Post

    https://forum.iobroker.net/topic/33809/fronius-adapter-entwicklung-eingestellt/136

    das erste Bild sind die Modbuseinstellungen vom Wechselrichter

    qqolliQ Offline
    qqolliQ Offline
    qqolli
    wrote on last edited by
    #195

    @Mike97714

    Noch was vergessen. Du hast den Modbus im WR auf Master gesetzt, ebenso im ioBroker Modbus-Adapter. Ist das OK wenn beide Master sind?

    M 1 Reply Last reply
    0
    • qqolliQ qqolli

      @Mike97714

      Noch was vergessen. Du hast den Modbus im WR auf Master gesetzt, ebenso im ioBroker Modbus-Adapter. Ist das OK wenn beide Master sind?

      M Offline
      M Offline
      Mike97714
      wrote on last edited by
      #196

      @qqolli
      Modbus tcp ist im WR Slave
      Modbus RTU sind beide Master

      qqolliQ 1 Reply Last reply
      0
      • M Mike97714

        @qqolli
        Modbus tcp ist im WR Slave
        Modbus RTU sind beide Master

        qqolliQ Offline
        qqolliQ Offline
        qqolli
        wrote on last edited by
        #197

        @Mike97714

        Super, Danke. D. h., wenn ich meine Einstellungen so einstellen lasse:

        902f2356-d9c4-4924-8e80-d982b5bf1f04-image.png

        sollte es wie bei Dir auch funktionieren, richtig?

        M 1 Reply Last reply
        0
        • qqolliQ qqolli

          @Mike97714

          Super, Danke. D. h., wenn ich meine Einstellungen so einstellen lasse:

          902f2356-d9c4-4924-8e80-d982b5bf1f04-image.png

          sollte es wie bei Dir auch funktionieren, richtig?

          M Offline
          M Offline
          Mike97714
          wrote on last edited by
          #198

          @qqolli

          Genau

          qqolliQ M 2 Replies Last reply
          0
          • M Mike97714

            @qqolli

            Genau

            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            wrote on last edited by
            #199

            @Mike97714

            Na, dann werde ich das mal dem Herren Solarteur weiterleiten, evtl. kann er das ja per Fernwartung so einstellen. Spätestens aber wenn sie die Batterie bringen :-) Bin ich mal gespannt.

            1 Reply Last reply
            0
            • M Mike97714

              @qqolli

              Genau

              M Offline
              M Offline
              Mike97714
              wrote on last edited by
              #200

              Aber die API-Aufrufe mit Javaskript sollten auch so funktionieren

              qqolliQ JB_SullivanJ 2 Replies Last reply
              0
              • M Mike97714

                Aber die API-Aufrufe mit Javaskript sollten auch so funktionieren

                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                wrote on last edited by
                #201

                @Mike97714

                Leider nicht, ebenso bei @JB_Sullivan (s. vorherige Posts). :-(

                Daher die Hoffnung, das es mit den Modbus-Einstellungen zusammenhängt.

                M 1 Reply Last reply
                0
                • M Mike97714

                  Aber die API-Aufrufe mit Javaskript sollten auch so funktionieren

                  JB_SullivanJ Offline
                  JB_SullivanJ Offline
                  JB_Sullivan
                  wrote on last edited by
                  #202

                  @Mike97714

                  Welches JavaSkript hast du dir denn gebastelt? Ich habe leider keine Ahnung davon. Die Browser Aufrufe die oben so gepostet wurden liefern alle irgendwelche Werte zurück.

                  Leider bin ich weit davon entfernt mit JavaSkript irgend etwas sinnvolles damit anzustellen.

                  ioBroker (since 2018) auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

                  1 Reply Last reply
                  0
                  • qqolliQ qqolli

                    @Mike97714

                    Leider nicht, ebenso bei @JB_Sullivan (s. vorherige Posts). :-(

                    Daher die Hoffnung, das es mit den Modbus-Einstellungen zusammenhängt.

                    M Offline
                    M Offline
                    Mike97714
                    wrote on last edited by Negalein
                    #203

                    @qqolli
                    Ne hier mal das Java Skript (IP musst du in den ersten 2 Zeilen anpassen)

                    var urlInverter = 'http://10.6.9.57/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceID=1&DataCollection=CommonInverterData';
                    var urlMeter = 'http://10.6.9.57/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0';
                    var path = "FroniusSymoGEN24.";
                    var pathInverter = "inverter.";
                    var pathMeter = "meter.";
                    
                    var idInverter = path + pathInverter + "Inverter";
                    var idIAC = path + pathInverter + "IAC";
                    var idIAC_L1 = path + pathInverter + "IACL1";
                    var idIAC_L2 = path + pathInverter + "IACL2";
                    var idIAC_L3 = path + pathInverter + "IACL3";
                    var idPAC = path + pathInverter + "PAC";
                    var idSAC = path + pathInverter + "SAC";
                    var idUAC = path + pathInverter + "UAC";
                    var idUDC_1 = path + pathInverter + "UDC1";
                    var idUDC_2 = path + pathInverter + "UDC2";
                    var idIDC_1 = path + pathInverter + "IDC1";
                    var idIDC_2 = path + pathInverter + "IDC2";
                    var idPDC_1 = path + pathInverter + "PDC1";
                    var idPDC_2 = path + pathInverter + "PDC2";
                    
                    var idMIAC_1 = path + pathMeter + "IAC_1";
                    var idMIAC_2 = path + pathMeter + "IAC_2";
                    var idMIAC_3 = path + pathMeter + "IAC_3";
                    var idMIAC_S = path + pathMeter + "IAC_S";
                    var idMUAC_12 = path + pathMeter + "UAC_12";
                    var idMUAC_23 = path + pathMeter + "UAC_23";
                    var idMUAC_31 = path + pathMeter + "UAC_31";
                    var idModel = path + pathMeter + "Model";
                    var idSerial = path + pathMeter + "Serial";
                    var idFrequenz = path + pathMeter + "Frequenz";
                    var idActiveAbsolutminus = path + pathMeter + "ActiveAbsolutminus";
                    var idActiveAbsolutplus = path + pathMeter + "ActiveAbsolutplus";
                    var idActiveVerbraucht = path + pathMeter + "ActiveVerbraucht";
                    var idActiveProduziert = path + pathMeter + "ActiveProduziert";
                    var idReactiveVerbraucht = path + pathMeter + "ReactiveVerbraucht";
                    var idReactiveProduziert = path + pathMeter + "ReactiveProduziert";
                    
                    
                    createState(idInverter, 0, {
                    name: 'Wechselrichter Status',
                    type: 'string',
                    role: 'value',
                    unit: ' '
                    });
                    createState(idIAC, 0, {
                    name: 'AC Ausgangsstrom',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'A'
                    });
                    createState(idIAC_L1, 0, {
                    name: 'AC Ausgangsstrom L1',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'A'
                    });
                    createState(idIAC_L2, 0, {
                    name: 'AC Ausgangsstrom L2',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'A'
                    });
                    createState(idIAC_L3, 0, {
                    name: 'AC Ausgangsstrom L3',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'A'
                    });
                    createState(idPAC, 0, {
                    name: 'AC Ausgangsleistung',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'W'
                    });
                    createState(idSAC, 0, {
                    name: 'AC Scheinleistung',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'VA'
                    });
                    createState(idUAC, 0, {
                    name: 'AC Ausgangsspannung',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'V'
                    });
                    createState(idUDC_1, 0, {
                    name: 'DC Eingangsspannung 1',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'V'
                    });
                    createState(idUDC_2, 0, {
                    name: 'DC Eingangsspannung 2',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'V'
                    });
                    createState(idIDC_1, 0, {
                    name: 'DC Eingangsstrom 1',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'A'
                    });
                    createState(idIDC_2, 0, {
                    name: 'DC Eingangsstrom 2',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'A'
                    });
                    createState(idPDC_1, 0, {
                    name: 'DC Eingangsleistung 1',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'W'
                    });
                    createState(idPDC_2, 0, {
                    name: 'DC Eingangsleistung 2',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'W'
                    });
                    
                    createState(idMIAC_1, 0, {
                    name: 'AC Strom L1',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'A'
                    });
                    createState(idMIAC_2, 0, {
                    name: 'AC Strom L2',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'A'
                    });
                    createState(idMIAC_3, 0, {
                    name: 'AC Strom L3',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'A'
                    });
                    createState(idMIAC_S, 0, {
                    name: 'AC Strom Summe',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'A'
                    });
                    createState(idMUAC_12, 0, {
                    name: 'AC Spannung L1-L2',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'V'
                    });
                    createState(idMUAC_23, 0, {
                    name: 'AC Spannung L2-L3',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'V'
                    });
                    createState(idMUAC_31, 0, {
                    name: 'AC Spannung L3-L1',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'V'
                    });
                    createState(idModel, 0, {
                    name: 'Model Smartmeter',
                    type: 'string',
                    role: 'value'
                    });
                    createState(idSerial, 0, {
                    name: 'SerienNr. Smartmeter',
                    type: 'string',
                    role: 'value'
                    });
                    createState(idFrequenz, 0, {
                    name: 'Netzfrequenz',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'Hz'
                    });
                    createState(idActiveAbsolutminus, 0, {
                    name: '',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'Wh'
                    });
                    createState(idActiveAbsolutplus, 0, {
                    name: '',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'Wh'
                    });
                    createState(idActiveVerbraucht, 0, {
                    name: '',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'Wh'
                    });
                    createState(idActiveProduziert, 0, {
                    name: '',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'Wh'
                    });
                    createState(idReactiveVerbraucht, 0, {
                    name: '',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'Wh'
                    });
                    createState(idReactiveProduziert, 0, {
                    name: '',
                    type: 'number',
                    role: 'value',
                    unit: 'Wh'
                    });
                    
                    
                    var request = require("request");
                    var myJson = {};
                    
                    function parseJson(text) {
                    if (text === "") return {};
                    try {
                    json = JSON.parse(text);
                    } catch (ex) {
                    json = {};
                    }
                    if(!json) json = {};
                    return json;
                    }
                    
                    function readJson(url, callback) {
                    request(url, function (err, state, body){
                    if (body) {
                    var json = parseJson(body);
                    callback(null, json);
                    } else {
                    var error = "(" + err + ") ERROR request from: " + url;
                    log(error, "warn");
                    callback(error, null);
                    }
                    });
                    }
                    
                    function main() {
                    readJson(urlInverter, function(err,json) {
                    if(!err) {
                    myJson = json;
                    //log( myJson.Body.Data.DeviceStatus.InverterState);
                    setState(idInverter ,myJson.Body.Data.DeviceStatus.InverterState);
                    setState(idIAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC.Value));
                    setState(idIAC_L1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC_L1.Value));
                    setState(idIAC_L2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC_L2.Value));
                    setState(idIAC_L3 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC_L3.Value));
                    setState(idPAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.PAC.Value));
                    setState(idSAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.SAC.Value));
                    setState(idUAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.UAC.Value));
                    setState(idIDC_1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IDC.Value));
                    setState(idIDC_2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IDC_2.Value));
                    setState(idUDC_1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.UDC.Value));
                    setState(idUDC_2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.UDC_2.Value));
                    setState(idPDC_1 ,(parseFloat(myJson.Body.Data.IDC.Value) * parseFloat(myJson.Body.Data.UDC.Value)));
                    setState(idPDC_2 ,(parseFloat(myJson.Body.Data.IDC_2.Value) * parseFloat(myJson.Body.Data.UDC_2.Value)));
                    
                    } else {
                    log("Error reading JSON from Fronius Wechselrichter. No data!","warn");
                    myJson = {};
                    }
                    });
                    
                    readJson(urlMeter, function(err,json) {
                    if(!err) {
                    myJson = json;
                    //log( myJson.Body.Data.Details.Model);
                    setState(idMIAC_1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_01_F32));
                    setState(idMIAC_2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_02_F32));
                    setState(idMIAC_3 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_03_F32));
                    setState(idMIAC_S ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_AC_SUM_NOW_F64));
                    setState(idMUAC_12 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_12_F32));
                    setState(idMUAC_23 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_23_F32));
                    setState(idMUAC_31 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_31_F32));
                    setState(idModel ,myJson.Body.Data.Details.Model);
                    setState(idSerial ,myJson.Body.Data.Details.Serial);
                    setState(idFrequenz ,parseFloat(myJson.Body.Data.GRID_FREQUENCY_MEAN_F32));
                    setState(idActiveAbsolutminus ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_MINUS_F64));
                    setState(idActiveAbsolutplus ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_PLUS_F64));
                    setState(idActiveVerbraucht ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_CONSUMED_SUM_F64));
                    setState(idActiveProduziert ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_PRODUCED_SUM_F64));
                    setState(idReactiveVerbraucht ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_CONSUMED_SUM_F64));
                    setState(idReactiveProduziert ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_PRODUCED_SUM_F64));
                    
                    
                    } else {
                    log("Error reading JSON from Fronius SmartMeter. No data!","warn");
                    myJson = {};
                    }
                    });
                    
                    }
                    
                    schedule("*/5 * * * * *", function () { // poll every 5 sec
                    main();
                    });
                    
                    // poll values at startup
                    setTimeout(main,1000);
                    

                    Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                    Hier gehts zur Hilfe.

                    JB_SullivanJ 1 Reply Last reply
                    0
                    • M Mike97714

                      @qqolli
                      Ne hier mal das Java Skript (IP musst du in den ersten 2 Zeilen anpassen)

                      var urlInverter = 'http://10.6.9.57/solar_api/v1/GetInverterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceID=1&DataCollection=CommonInverterData';
                      var urlMeter = 'http://10.6.9.57/solar_api/v1/GetMeterRealtimeData.cgi?Scope=Device&DeviceId=0';
                      var path = "FroniusSymoGEN24.";
                      var pathInverter = "inverter.";
                      var pathMeter = "meter.";
                      
                      var idInverter = path + pathInverter + "Inverter";
                      var idIAC = path + pathInverter + "IAC";
                      var idIAC_L1 = path + pathInverter + "IACL1";
                      var idIAC_L2 = path + pathInverter + "IACL2";
                      var idIAC_L3 = path + pathInverter + "IACL3";
                      var idPAC = path + pathInverter + "PAC";
                      var idSAC = path + pathInverter + "SAC";
                      var idUAC = path + pathInverter + "UAC";
                      var idUDC_1 = path + pathInverter + "UDC1";
                      var idUDC_2 = path + pathInverter + "UDC2";
                      var idIDC_1 = path + pathInverter + "IDC1";
                      var idIDC_2 = path + pathInverter + "IDC2";
                      var idPDC_1 = path + pathInverter + "PDC1";
                      var idPDC_2 = path + pathInverter + "PDC2";
                      
                      var idMIAC_1 = path + pathMeter + "IAC_1";
                      var idMIAC_2 = path + pathMeter + "IAC_2";
                      var idMIAC_3 = path + pathMeter + "IAC_3";
                      var idMIAC_S = path + pathMeter + "IAC_S";
                      var idMUAC_12 = path + pathMeter + "UAC_12";
                      var idMUAC_23 = path + pathMeter + "UAC_23";
                      var idMUAC_31 = path + pathMeter + "UAC_31";
                      var idModel = path + pathMeter + "Model";
                      var idSerial = path + pathMeter + "Serial";
                      var idFrequenz = path + pathMeter + "Frequenz";
                      var idActiveAbsolutminus = path + pathMeter + "ActiveAbsolutminus";
                      var idActiveAbsolutplus = path + pathMeter + "ActiveAbsolutplus";
                      var idActiveVerbraucht = path + pathMeter + "ActiveVerbraucht";
                      var idActiveProduziert = path + pathMeter + "ActiveProduziert";
                      var idReactiveVerbraucht = path + pathMeter + "ReactiveVerbraucht";
                      var idReactiveProduziert = path + pathMeter + "ReactiveProduziert";
                      
                      
                      createState(idInverter, 0, {
                      name: 'Wechselrichter Status',
                      type: 'string',
                      role: 'value',
                      unit: ' '
                      });
                      createState(idIAC, 0, {
                      name: 'AC Ausgangsstrom',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      });
                      createState(idIAC_L1, 0, {
                      name: 'AC Ausgangsstrom L1',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      });
                      createState(idIAC_L2, 0, {
                      name: 'AC Ausgangsstrom L2',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      });
                      createState(idIAC_L3, 0, {
                      name: 'AC Ausgangsstrom L3',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      });
                      createState(idPAC, 0, {
                      name: 'AC Ausgangsleistung',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'W'
                      });
                      createState(idSAC, 0, {
                      name: 'AC Scheinleistung',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'VA'
                      });
                      createState(idUAC, 0, {
                      name: 'AC Ausgangsspannung',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'V'
                      });
                      createState(idUDC_1, 0, {
                      name: 'DC Eingangsspannung 1',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'V'
                      });
                      createState(idUDC_2, 0, {
                      name: 'DC Eingangsspannung 2',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'V'
                      });
                      createState(idIDC_1, 0, {
                      name: 'DC Eingangsstrom 1',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      });
                      createState(idIDC_2, 0, {
                      name: 'DC Eingangsstrom 2',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      });
                      createState(idPDC_1, 0, {
                      name: 'DC Eingangsleistung 1',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'W'
                      });
                      createState(idPDC_2, 0, {
                      name: 'DC Eingangsleistung 2',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'W'
                      });
                      
                      createState(idMIAC_1, 0, {
                      name: 'AC Strom L1',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      });
                      createState(idMIAC_2, 0, {
                      name: 'AC Strom L2',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      });
                      createState(idMIAC_3, 0, {
                      name: 'AC Strom L3',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      });
                      createState(idMIAC_S, 0, {
                      name: 'AC Strom Summe',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'A'
                      });
                      createState(idMUAC_12, 0, {
                      name: 'AC Spannung L1-L2',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'V'
                      });
                      createState(idMUAC_23, 0, {
                      name: 'AC Spannung L2-L3',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'V'
                      });
                      createState(idMUAC_31, 0, {
                      name: 'AC Spannung L3-L1',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'V'
                      });
                      createState(idModel, 0, {
                      name: 'Model Smartmeter',
                      type: 'string',
                      role: 'value'
                      });
                      createState(idSerial, 0, {
                      name: 'SerienNr. Smartmeter',
                      type: 'string',
                      role: 'value'
                      });
                      createState(idFrequenz, 0, {
                      name: 'Netzfrequenz',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Hz'
                      });
                      createState(idActiveAbsolutminus, 0, {
                      name: '',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Wh'
                      });
                      createState(idActiveAbsolutplus, 0, {
                      name: '',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Wh'
                      });
                      createState(idActiveVerbraucht, 0, {
                      name: '',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Wh'
                      });
                      createState(idActiveProduziert, 0, {
                      name: '',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Wh'
                      });
                      createState(idReactiveVerbraucht, 0, {
                      name: '',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Wh'
                      });
                      createState(idReactiveProduziert, 0, {
                      name: '',
                      type: 'number',
                      role: 'value',
                      unit: 'Wh'
                      });
                      
                      
                      var request = require("request");
                      var myJson = {};
                      
                      function parseJson(text) {
                      if (text === "") return {};
                      try {
                      json = JSON.parse(text);
                      } catch (ex) {
                      json = {};
                      }
                      if(!json) json = {};
                      return json;
                      }
                      
                      function readJson(url, callback) {
                      request(url, function (err, state, body){
                      if (body) {
                      var json = parseJson(body);
                      callback(null, json);
                      } else {
                      var error = "(" + err + ") ERROR request from: " + url;
                      log(error, "warn");
                      callback(error, null);
                      }
                      });
                      }
                      
                      function main() {
                      readJson(urlInverter, function(err,json) {
                      if(!err) {
                      myJson = json;
                      //log( myJson.Body.Data.DeviceStatus.InverterState);
                      setState(idInverter ,myJson.Body.Data.DeviceStatus.InverterState);
                      setState(idIAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC.Value));
                      setState(idIAC_L1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC_L1.Value));
                      setState(idIAC_L2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC_L2.Value));
                      setState(idIAC_L3 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IAC_L3.Value));
                      setState(idPAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.PAC.Value));
                      setState(idSAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.SAC.Value));
                      setState(idUAC ,parseFloat(myJson.Body.Data.UAC.Value));
                      setState(idIDC_1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IDC.Value));
                      setState(idIDC_2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.IDC_2.Value));
                      setState(idUDC_1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.UDC.Value));
                      setState(idUDC_2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.UDC_2.Value));
                      setState(idPDC_1 ,(parseFloat(myJson.Body.Data.IDC.Value) * parseFloat(myJson.Body.Data.UDC.Value)));
                      setState(idPDC_2 ,(parseFloat(myJson.Body.Data.IDC_2.Value) * parseFloat(myJson.Body.Data.UDC_2.Value)));
                      
                      } else {
                      log("Error reading JSON from Fronius Wechselrichter. No data!","warn");
                      myJson = {};
                      }
                      });
                      
                      readJson(urlMeter, function(err,json) {
                      if(!err) {
                      myJson = json;
                      //log( myJson.Body.Data.Details.Model);
                      setState(idMIAC_1 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_01_F32));
                      setState(idMIAC_2 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_02_F32));
                      setState(idMIAC_3 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_ACTIVE_MEAN_03_F32));
                      setState(idMIAC_S ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_CURRENT_AC_SUM_NOW_F64));
                      setState(idMUAC_12 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_12_F32));
                      setState(idMUAC_23 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_23_F32));
                      setState(idMUAC_31 ,parseFloat(myJson.Body.Data.ACBRIDGE_VOLTAGE_MEAN_31_F32));
                      setState(idModel ,myJson.Body.Data.Details.Model);
                      setState(idSerial ,myJson.Body.Data.Details.Serial);
                      setState(idFrequenz ,parseFloat(myJson.Body.Data.GRID_FREQUENCY_MEAN_F32));
                      setState(idActiveAbsolutminus ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_MINUS_F64));
                      setState(idActiveAbsolutplus ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_ABSOLUT_PLUS_F64));
                      setState(idActiveVerbraucht ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_CONSUMED_SUM_F64));
                      setState(idActiveProduziert ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYACTIVE_PRODUCED_SUM_F64));
                      setState(idReactiveVerbraucht ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_CONSUMED_SUM_F64));
                      setState(idReactiveProduziert ,parseFloat(myJson.Body.Data.SMARTMETER_ENERGYREACTIVE_PRODUCED_SUM_F64));
                      
                      
                      } else {
                      log("Error reading JSON from Fronius SmartMeter. No data!","warn");
                      myJson = {};
                      }
                      });
                      
                      }
                      
                      schedule("*/5 * * * * *", function () { // poll every 5 sec
                      main();
                      });
                      
                      // poll values at startup
                      setTimeout(main,1000);
                      

                      Mod-Edit: Code/Log in Code Tags gepackt. Bitte benutzt die Code Tags Funktion -> </>
                      Hier gehts zur Hilfe.

                      JB_SullivanJ Offline
                      JB_SullivanJ Offline
                      JB_Sullivan
                      wrote on last edited by JB_Sullivan
                      #204

                      @Mike97714

                      Perfekt - läuft !!!! Ist ja witzig bei den IP Adressen - ich habe vorne auch 10. und hinten auch .57 :grin: :grin: :grin:

                      3be6522c-4785-4840-b0c7-a3e7fbb46057-image.png

                      PS: Kann man den API aufrufen die in Beitrag 63 alle genannt wurden ggf. noch mehr per JavaSkript aus dem WR heraus holen? Wenn ich die dort genannten URL`s in die BrowserZeile eingebe, bekomme ich auch entsprechende (für mich kryptische) Rückmeldungen.

                      https://forum.iobroker.net/topic/33809/fronius-adapter-entwicklung-eingestellt/67

                      z.B. so:

                      {
                         "Body" : {
                            "Data" : {
                               "Inverters" : {
                                  "1" : {
                                     "Battery_Mode" : "normal",
                                     "DT" : 1,
                                     "P" : 620,
                                     "SOC" : 9.5
                                  }
                               },
                               "Site" : {
                                  "BackupMode" : false,
                                  "BatteryStandby" : false,
                                  "E_Day" : null,
                                  "E_Total" : null,
                                  "E_Year" : null,
                                  "Meter_Location" : "grid",
                                  "Mode" : "bidirectional",
                                  "P_Akku" : -256.51113891601562,
                                  "P_Grid" : -5.7000000000000002,
                                  "P_Load" : -614.29999999999995,
                                  "P_PV" : 921.45986938476562,
                                  "rel_Autonomy" : 100.0,
                                  "rel_SelfConsumption" : 99.08064516129032
                               },
                               "Version" : "12"
                            }
                         },
                         "Head" : {
                            "RequestArguments" : {
                               "Scope" : "System"
                            },
                            "Status" : {
                               "Code" : 0,
                               "Reason" : "",
                               "UserMessage" : ""
                            },
                            "Timestamp" : "2020-11-18T11:59:15+00:00"
                         }
                      }
                      

                      ioBroker (since 2018) auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

                      M qqolliQ 2 Replies Last reply
                      0
                      • JB_SullivanJ JB_Sullivan

                        @Mike97714

                        Perfekt - läuft !!!! Ist ja witzig bei den IP Adressen - ich habe vorne auch 10. und hinten auch .57 :grin: :grin: :grin:

                        3be6522c-4785-4840-b0c7-a3e7fbb46057-image.png

                        PS: Kann man den API aufrufen die in Beitrag 63 alle genannt wurden ggf. noch mehr per JavaSkript aus dem WR heraus holen? Wenn ich die dort genannten URL`s in die BrowserZeile eingebe, bekomme ich auch entsprechende (für mich kryptische) Rückmeldungen.

                        https://forum.iobroker.net/topic/33809/fronius-adapter-entwicklung-eingestellt/67

                        z.B. so:

                        {
                           "Body" : {
                              "Data" : {
                                 "Inverters" : {
                                    "1" : {
                                       "Battery_Mode" : "normal",
                                       "DT" : 1,
                                       "P" : 620,
                                       "SOC" : 9.5
                                    }
                                 },
                                 "Site" : {
                                    "BackupMode" : false,
                                    "BatteryStandby" : false,
                                    "E_Day" : null,
                                    "E_Total" : null,
                                    "E_Year" : null,
                                    "Meter_Location" : "grid",
                                    "Mode" : "bidirectional",
                                    "P_Akku" : -256.51113891601562,
                                    "P_Grid" : -5.7000000000000002,
                                    "P_Load" : -614.29999999999995,
                                    "P_PV" : 921.45986938476562,
                                    "rel_Autonomy" : 100.0,
                                    "rel_SelfConsumption" : 99.08064516129032
                                 },
                                 "Version" : "12"
                              }
                           },
                           "Head" : {
                              "RequestArguments" : {
                                 "Scope" : "System"
                              },
                              "Status" : {
                                 "Code" : 0,
                                 "Reason" : "",
                                 "UserMessage" : ""
                              },
                              "Timestamp" : "2020-11-18T11:59:15+00:00"
                           }
                        }
                        
                        M Offline
                        M Offline
                        Mike97714
                        wrote on last edited by
                        #205

                        @JB_Sullivan
                        Welche benötigst du noch ?
                        Ich habe (noch) keinen Akku und die Akkudaten deshalb noch nicht ausgelesen.

                        Gruß Mike

                        JB_SullivanJ 1 Reply Last reply
                        0
                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan

                          @Mike97714

                          Perfekt - läuft !!!! Ist ja witzig bei den IP Adressen - ich habe vorne auch 10. und hinten auch .57 :grin: :grin: :grin:

                          3be6522c-4785-4840-b0c7-a3e7fbb46057-image.png

                          PS: Kann man den API aufrufen die in Beitrag 63 alle genannt wurden ggf. noch mehr per JavaSkript aus dem WR heraus holen? Wenn ich die dort genannten URL`s in die BrowserZeile eingebe, bekomme ich auch entsprechende (für mich kryptische) Rückmeldungen.

                          https://forum.iobroker.net/topic/33809/fronius-adapter-entwicklung-eingestellt/67

                          z.B. so:

                          {
                             "Body" : {
                                "Data" : {
                                   "Inverters" : {
                                      "1" : {
                                         "Battery_Mode" : "normal",
                                         "DT" : 1,
                                         "P" : 620,
                                         "SOC" : 9.5
                                      }
                                   },
                                   "Site" : {
                                      "BackupMode" : false,
                                      "BatteryStandby" : false,
                                      "E_Day" : null,
                                      "E_Total" : null,
                                      "E_Year" : null,
                                      "Meter_Location" : "grid",
                                      "Mode" : "bidirectional",
                                      "P_Akku" : -256.51113891601562,
                                      "P_Grid" : -5.7000000000000002,
                                      "P_Load" : -614.29999999999995,
                                      "P_PV" : 921.45986938476562,
                                      "rel_Autonomy" : 100.0,
                                      "rel_SelfConsumption" : 99.08064516129032
                                   },
                                   "Version" : "12"
                                }
                             },
                             "Head" : {
                                "RequestArguments" : {
                                   "Scope" : "System"
                                },
                                "Status" : {
                                   "Code" : 0,
                                   "Reason" : "",
                                   "UserMessage" : ""
                                },
                                "Timestamp" : "2020-11-18T11:59:15+00:00"
                             }
                          }
                          
                          qqolliQ Offline
                          qqolliQ Offline
                          qqolli
                          wrote on last edited by
                          #206

                          @JB_Sullivan

                          ?!?, jetzt habt ihr mich komplett abgehängt. Ich dachte das das mit den Holding-Registern zumindest bei mir und bei Dir nicht ging. Die API-Aufrufe gehen, aber im Modbus-Adapter mit den geposteten Holding-Registern geht nicht (s. Fehlermeldungen weiter oben im Post). Wie hast Du es hinbekommen, das es jetzt bei Dir geht? Dachte die IP ist dieselbe wie die vom Dashboard?

                          JB_SullivanJ 1 Reply Last reply
                          0
                          • M Mike97714

                            @JB_Sullivan
                            Welche benötigst du noch ?
                            Ich habe (noch) keinen Akku und die Akkudaten deshalb noch nicht ausgelesen.

                            Gruß Mike

                            JB_SullivanJ Offline
                            JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            wrote on last edited by
                            #207

                            @Mike97714

                            Einmal die Seriennummern der Geräte

                            IP/solar_api/v1/GetActiveDeviceInfo.cgi?DeviceClass=System

                            den Akku mit dem SoC

                            IP/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System

                            Hier wäre noch der Custom Name drin

                            IP/solar_api/v1/GetInverterInfo.cgi

                            ioBroker (since 2018) auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

                            qqolliQ 1 Reply Last reply
                            0
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan

                              @Mike97714

                              Einmal die Seriennummern der Geräte

                              IP/solar_api/v1/GetActiveDeviceInfo.cgi?DeviceClass=System

                              den Akku mit dem SoC

                              IP/solar_api/v1/GetPowerFlowRealtimeData.fcgi?Scope=System

                              Hier wäre noch der Custom Name drin

                              IP/solar_api/v1/GetInverterInfo.cgi

                              qqolliQ Offline
                              qqolliQ Offline
                              qqolli
                              wrote on last edited by
                              #208

                              @JB_Sullivan

                              Ja, weiss ich und wenn ich es im Browser eingebe bekomme ich auch eine Rückmeldung. Aber wie bekommst Du es in die DP ohne das der Modbusadapter grün ist?

                              DP für Inverter und Meter sind bei mir leer :-(

                              JB_SullivanJ 1 Reply Last reply
                              0
                              • qqolliQ qqolli

                                @JB_Sullivan

                                ?!?, jetzt habt ihr mich komplett abgehängt. Ich dachte das das mit den Holding-Registern zumindest bei mir und bei Dir nicht ging. Die API-Aufrufe gehen, aber im Modbus-Adapter mit den geposteten Holding-Registern geht nicht (s. Fehlermeldungen weiter oben im Post). Wie hast Du es hinbekommen, das es jetzt bei Dir geht? Dachte die IP ist dieselbe wie die vom Dashboard?

                                JB_SullivanJ Offline
                                JB_SullivanJ Offline
                                JB_Sullivan
                                wrote on last edited by
                                #209

                                @qqolli

                                das hat jetzt offensichtlich auch nichts mit dem ModBUs zu tun. Mike hat heraus gefunden, wie man die Daten die bestehende API liefert per JavaSkript (das was er oben gepostet hat) als Datenpunkte aufbereiten kann.

                                Offensichtlich liefert der GEN24 schon eine ganze Menge an Datenpunkten, auch ohne das man alles mögliche dafür freischalten muss. Das Problem scheint zu sein, das der "alte" ioB Fronius Adapter vermutliche eine andere Abfrage Struktur verwendet, weshalb die Werte einfach im jetzigen Fronius Adapter nicht dargestellt werden.

                                Vielleicht sollte man mal @Idittmar kontaktieren, denn er hat doch einiges im Homematic Forum zu Thema Fronius beigetragen.

                                ioBroker (since 2018) auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

                                1 Reply Last reply
                                0
                                • qqolliQ qqolli

                                  @JB_Sullivan

                                  Ja, weiss ich und wenn ich es im Browser eingebe bekomme ich auch eine Rückmeldung. Aber wie bekommst Du es in die DP ohne das der Modbusadapter grün ist?

                                  DP für Inverter und Meter sind bei mir leer :-(

                                  JB_SullivanJ Offline
                                  JB_SullivanJ Offline
                                  JB_Sullivan
                                  wrote on last edited by
                                  #210

                                  @qqolli

                                  Du musst im ioB Admin unter Skripte das Skipt was Mike oben gepostet hat einbauen und starten. Dann werden die DP`s unter 0.javascript selbstständig angelegt.

                                  ioBroker (since 2018) auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

                                  M qqolliQ 2 Replies Last reply
                                  0
                                  • JB_SullivanJ JB_Sullivan

                                    @qqolli

                                    Du musst im ioB Admin unter Skripte das Skipt was Mike oben gepostet hat einbauen und starten. Dann werden die DP`s unter 0.javascript selbstständig angelegt.

                                    M Offline
                                    M Offline
                                    Mike97714
                                    wrote on last edited by
                                    #211

                                    @JB_Sullivan kannst du mir mal die Browserausgabe der 3 API-Aufrufe zukommen lassen ? Dann pflege ich die Datenpunkte noch ein.

                                    JB_SullivanJ 1 Reply Last reply
                                    0
                                    • JB_SullivanJ JB_Sullivan

                                      @qqolli

                                      Du musst im ioB Admin unter Skripte das Skipt was Mike oben gepostet hat einbauen und starten. Dann werden die DP`s unter 0.javascript selbstständig angelegt.

                                      qqolliQ Offline
                                      qqolliQ Offline
                                      qqolli
                                      wrote on last edited by
                                      #212

                                      @JB_Sullivan

                                      Ja geil! Dem geht. Bin heute ein bisserl begriffsstutzig :-)

                                      @Mike97714 Danke für Dein Skript!

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • M Mike97714

                                        @JB_Sullivan kannst du mir mal die Browserausgabe der 3 API-Aufrufe zukommen lassen ? Dann pflege ich die Datenpunkte noch ein.

                                        JB_SullivanJ Offline
                                        JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        wrote on last edited by JB_Sullivan
                                        #213

                                        @Mike97714

                                        JO - hier Bitte schön

                                        Seriennummern

                                        {
                                           "Body" : {
                                              "Data" : {
                                                 "1" : {
                                                    "DT" : 1,
                                                    "Serial" : "Speicher"
                                                 },
                                                 "Meter" : {
                                                    "0" : {
                                                       "DT" : -1,
                                                       "Serial" : "Wechselrichter"
                                                    }
                                                 },
                                                 "Ohmpilot" : {},
                                                 "Storage" : {
                                                    "0" : {
                                                       "DT" : -1,
                                                       "Serial" : "Smartmeter vermute ich     "
                                                    }
                                                 }
                                              }
                                           },
                                           "Head" : {
                                              "RequestArguments" : {
                                                 "DeviceClass" : "System"
                                              },
                                              "Status" : {
                                                 "Code" : 0,
                                                 "Reason" : "",
                                                 "UserMessage" : ""
                                              },
                                              "Timestamp" : "2020-11-18T13:21:49+00:00"
                                           }
                                        }
                                        

                                        powerflow - aber zusätzlich mit BYD Speicher

                                        {
                                           "Body" : {
                                              "Data" : {
                                                 "Inverters" : {
                                                    "1" : {
                                                       "Battery_Mode" : "normal",
                                                       "DT" : 1,
                                                       "P" : 532,
                                                       "SOC" : 23.0
                                                    }
                                                 },
                                                 "Site" : {
                                                    "BackupMode" : false,
                                                    "BatteryStandby" : false,
                                                    "E_Day" : null,
                                                    "E_Total" : null,
                                                    "E_Year" : null,
                                                    "Meter_Location" : "grid",
                                                    "Mode" : "bidirectional",
                                                    "P_Akku" : -2071.77783203125,
                                                    "P_Grid" : -2.6000000000000001,
                                                    "P_Load" : -529.39999999999998,
                                                    "P_PV" : 2648.8490829467773,
                                                    "rel_Autonomy" : 100.0,
                                                    "rel_SelfConsumption" : 99.511278195488714
                                                 },
                                                 "Version" : "12"
                                              }
                                           },
                                           "Head" : {
                                              "RequestArguments" : {
                                                 "Scope" : "System"
                                              },
                                              "Status" : {
                                                 "Code" : 0,
                                                 "Reason" : "",
                                                 "UserMessage" : ""
                                              },
                                              "Timestamp" : "2020-11-18T13:23:19+00:00"
                                           }
                                        }
                                        

                                        .... und hier eher unwichtig aber Nice to Have - Custom Name

                                        {
                                           "Body" : {
                                              "Data" : {
                                                 "1" : {
                                                    "CustomName" : "JB_Sullivan",
                                                    "DT" : 1,
                                                    "PVPower" : 0,
                                                    "Show" : 1,
                                                    "StatusCode" : "Running",
                                                    "UniqueID" : "SN Wechselrichter"
                                                 }
                                              }
                                           },
                                           "Head" : {
                                              "RequestArguments" : {},
                                              "Status" : {
                                                 "Code" : 0,
                                                 "Reason" : "",
                                                 "UserMessage" : ""
                                              },
                                              "Timestamp" : "2020-11-18T13:24:40+00:00"
                                           }
                                        }
                                        

                                        Ich habe gerade die Doku der Fronius API V1 am Wickel und teste mal alle Aufrufe durch, vielleicht geht ja noch mehr.

                                        ioBroker (since 2018) auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

                                        1 Reply Last reply
                                        0
                                        • JB_SullivanJ Offline
                                          JB_SullivanJ Offline
                                          JB_Sullivan
                                          wrote on last edited by JB_Sullivan
                                          #214

                                          Also die API V1 nimmt in vielen Passagen schon Bezug auf den GEN24 - wenn auch nur mit der Aussage das der Datensatz nicht mehr verfügbar ist, oder einen Error zurück liefert - so z.B. was das auslesen des Akku Hersteller betrifft.

                                          823f63a4-a9df-4645-896d-b0afcf93470f-image.png

                                          50f7b4a7-70ee-42e5-8de3-9cfdded6e550-image.png

                                          Naja am Ende der Doku steht es auch - man sollte sich jetzt nicht zuviel Arbeit machen. Ist alles nur temporär und mit @Mike97714 seinem Skript kommt man für den Übergang schon an allerlei Daten heran.

                                          Müssen wir halt bis Dezember warten bis Fronius tatsächlich eine passende API veröffentlicht die auch für den GEN24 richtig funktioniert.

                                          ioBroker (since 2018) auf Intel Core i3-5005U NUC und Windwos10 Pro

                                          1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          675

                                          Online

                                          32.6k

                                          Users

                                          82.3k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe