@Urs sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
Eine Frage vorab: Ich hab einen Hue-BM der das Licht und das Radio (über ein Java Script) einschaltet. Leider spricht der BM auch ab und zu auf den Saugroboter (Roborock) an.
Sehe ich es richtig dass ich auch den Saugroboter als Trigger nehmen könnte und dann so konfigurieren dass wenn der Roboter in gewissen Zonen aktiv ist, das Licht und das Radio im Bad nicht angehen?Saugroboter als Trigger funktioniert so nicht bzw. ergibt keinen Sinn für diesen Adapter. Trigger ist ein Auslöser.
Stattdessen willst du ja einen Bewegungsmelder, der Trigger ist, nicht schalten, falls eine Bedingung zutrifft, also z.B. "Saugroboter ist grad aktiv", oder "Saugroboter ist im Flur aktiv". Wenn du diese Info in einem Datenpunkt verfügbar hast, dann kannst du dies(e) unter "Conditions" aufnehmen und in der Tabelle "Schedule" als "Never if" auswählen. -
Sorry, Trigger war etwas blöd gewählt, ich meinte es ganau so wie du schreibst. Für Saugroboter Aktiv gibt es den DP "Status". Der kann zwar verschiedene Status wie cleaning, zone Cleaning, spot Cleaning usw. einnehmen wenn er läuft aber das sollte mit verschiedenen Conditions lösbar sein.
Mit dem Standort kämpfe ich noch, hab bisher keine DP welche was Sinnvolles in die Richtung raus geben gefunden. Ist aber nicht so tragisch, dann bleibt der BM halt aus bis Robo nach Hause geht...im Normalfall rennt er ja eh durch die Hütte wenn niemand da ist.Cool, freu mich schon drauf.
Vielen Dank.
-
@Mic
Was du hier bereits präsentiert hast ist ja der Wahnsinn
Für mich ist es unvorstellbar was hier alles im Hintergrund programmiert werden muss. Bin schon sehr gespannt wie es mit deinem Adapter weitergeht.Zum Adapter selber kann ich dir leider keine Unterstützung anbieten. Wenn du aber für die ersten Test nicht nur Fortgeschrittene User benötigst, würde ich als Anfänger gerne auch einmal paar Tests machen.
Bis jetzt bin ich sowieso „nur“ am testen wie / was funktioniert. Habe also noch nichts was wirklich in Betrieb ist.Betreibe den ioBroker mit einem Raspberry Pi 4 und einem Conbee II Stick sofern das eine Rolle spielt.
Wünsche noch viel Spass beim Entwickeln.
Und natürlich danke -
@Mic
Hab mal installiert, im log kommen nach dem ersten Start gleich ein paar Fehler:smartcontrol.0 2020-06-20 22:32:24.444 error (19092) Adapter admin configuration validation failed --> Please check your configuration. You will not be able to use this adapter without fixing the issues. smartcontrol.0 2020-06-20 22:32:24.443 error at async SmartControl._asyncOnReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/main.js:143:17) smartcontrol.0 2020-06-20 22:32:24.443 error at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5) smartcontrol.0 2020-06-20 22:32:24.443 error at Library.asyncVerifyConfig (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartcontrol/lib/smartcontrol.js:546:75) smartcontrol.0 2020-06-20 22:32:24.443 error at SmartControl.getForeignObjectAsync (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1584:16) smartcontrol.0 2020-06-20 22:32:24.443 error at new Promise (<anonymous>) smartcontrol.0 2020-06-20 22:32:24.443 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/tools.js:1585:16 smartcontrol.0 2020-06-20 22:32:24.443 error at SmartControl.getForeignObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:2854:17) smartcontrol.0 2020-06-20 22:32:24.443 error at validateId (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:482:19) smartcontrol.0 2020-06-20 22:32:24.443 error (19092) [asyncVerifyConfig] : The id is empty! Please provide a valid id., stack: Error: The id is empty! Please provide a valid id.
Liegt das vielleicht an den Beispielen, welche IDs bei mir nicht vorhanden sind?
Deutsch/Englisch scheint noch nicht komplett implementiert zu sein, ist auch nicht schlimm, aber wenn man auf Deutsch klickt öffnet sich die Adapterseite als eigenständige neue Seite, das ist ungünstig. Da das linke Menü weg ist. Schreib bitte Deutsch statt German, weil German finde ich unlogisch.
Ach ja, hatte leider keine Zeit mehr um mir mehr anzusehen. Aber es ist und bleibt extremst vielversprechend.
-
Danke euch allen für euer Feedback
@SSenn sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
Zum Adapter selber kann ich dir leider keine Unterstützung anbieten. Wenn du aber für die ersten Test nicht nur Fortgeschrittene User benötigst, würde ich als Anfänger gerne auch einmal paar Tests machen.
Bis jetzt bin ich sowieso „nur“ am testen wie / was funktioniert. Habe also noch nichts was wirklich in Betrieb ist.Jeder Tester ist willkommen, egal ob absoluter Anfänger oder Vollprofi
Erste Testversion wird alsbald veröffentlicht, mehr dazu dann hier im Thread.@e-s sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
Hab mal installiert
Danke für den sehr frühzeitigen Test
Wohl diesen, und einige andere Fehler, habe ich mittlerweile behoben. Ich veröffentliche die Tage eine offizielle Testversion (ist dann 0.1.0) und schreibe hier dann rein.@e-s sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
Deutsch/Englisch scheint noch nicht komplett implementiert zu sein, ist auch nicht schlimm, aber wenn man auf Deutsch klickt öffnet sich die Adapterseite als eigenständige neue Seite, das ist ungünstig. Da das linke Menü weg ist. Schreib bitte Deutsch statt German, weil German finde ich unlogisch.
Guter Hinweis, das stammt von copy/paste eines anderen Adapters von mir.
Tatsächlich werde ich jetzt mal gar keine Anleitung auf Github erstellen, stattdessen diese in den Adapter-Optionen direkt einbauen. Damit hat man bei der Benutzung keinen Medienbruch, und ich kann zur Übersetzung gulp benutzen
@Alle
Habe nun auch als Trigger für Schaltungen node-schedule implementiert, und mit Astrozeiten, usw. D.h. es können auch als Auslöser bestimmte Zeitpunkte definiert werden, wie "jeden Mo-Fr um 7:00, außer es ist keiner anwesend", usw.Erste Testversion folgt sehr bald.
-
@Mic sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
Erste Testversion folgt sehr bald.
Ich kann es gar nicht erwarten.
Edit:
Habe es jetzt doch getestet:Installation ohne Probleme, Code 0
smartcontrol.0 2020-06-22 14:29:23.399 error (11240) Adapter admin configuration validation failed --> Please check your configuration. You will not be able to use this adapter without fixing the issues. smartcontrol.0 2020-06-22 14:29:23.399 warn (11240) [Config Verification] 1 error(s) found while verifying your adapter configuration. smartcontrol.0 2020-06-22 14:29:23.398 warn (11240) [Config Table 'Schedules'] No rows defined. smartcontrol.0 2020-06-22 14:29:23.356 info (11240) starting. Version 0.0.3 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6 smartcontrol.0 2020-06-22 14:29:19.650 info (54720) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason smartcontrol.0 2020-06-22 14:29:19.650 info (54720) terminating smartcontrol.0 2020-06-22 14:29:19.649 error (54720) Error while stopping adapter: TypeError: Cannot read property 'cancel' of null smartcontrol.0 2020-06-22 14:29:19.649 info (54720) (0) trigger schedules cancelled... smartcontrol.0 2020-06-22 14:29:19.648 info (54720) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF smartcontrol.0 2020-06-22 14:28:15.139 error (54720) Adapter admin configuration validation failed --> Please check your configuration. You will not be able to use this adapter without fixing the issues. smartcontrol.0 2020-06-22 14:28:15.139 warn (54720) [Config Verification] 1 error(s) found while verifying your adapter configuration. smartcontrol.0 2020-06-22 14:28:15.139 warn (54720) [Config Table 'Schedules'] No rows defined. smartcontrol.0 2020-06-22 14:28:15.087 info (54720) starting. Version 0.0.3 in C:/Program Files/iobroker/Test/node_modules/iobroker.smartcontrol, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.6 smartcontrol.0 2020-06-22 14:28:11.270 info (50608) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason smartcontrol.0 2020-06-22 14:28:11.270 info (50608) terminating smartcontrol.0 2020-06-22 14:28:11.269 error (50608) Error while stopping adapter: TypeError: Cannot read property 'cancel' of null smartcontrol.0 2020-06-22 14:28:11.269 info (50608) (0) trigger schedules cancelled... smartcontrol.0 2020-06-22 14:28:11.268 info (50608) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
Beim Schedules kann ich Additional Conditions + Never if nicht löschen oder auswählen.
-
@Mic sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
keine Anleitung auf Github erstellen, stattdessen diese in den Adapter-Optionen direkt einbauen.
Das finde ich mal eine coole Geschichte!
-
Hi,
hab mal testweise die Version 0.0.3 vom Github installiert und 2 Funktionen mit BW Melder/Türkontakt und Licht umgesetzt. Bisher keine Probleme. Schön wäre noch ein direkte Auswahl der Objekte. Aber bisher läuft es. -
Hi,
das ist ein super Projekt. Sehr vielversprechend.Ich habe mich ebenfalls mit dem Thema befasst und vor einiger Zeit ein Script dazu geschrieben. (habe ich übrigens Simple_IFTTT genannt )
Mitterweile habe ich zahlreiche Programme und auch Adapter damit ersetzt. So steuere ich meine Rolladen damit aber auch komplexeres wie die Poolheizung bzw. Filterung, natürlcih BWM und Licht etc.In dem Script habe ich ein paar Features eingebaut, die ich schmerzlich vermissen würde.
Dachte mir, dass du das ggf auf deine Feature - List nehmen könntestIch denke, dass diese Funktionenrelativ einfach zu integrieren wären. Jedenfalls passt es zu deiner Struktur. Wäre jedenfalls super:
- Moeglichkeit der Umrechnung des neu abzuspeichernden Wertes aus der Aktion (Damit kann z.B. ein Zähler realisiert werden. Wenn der neue Wert <+> <-> </> <:> enthält dann wird der folgende Zielwert berechnet beispiel. Alter wert = 2 Neuer Wert = <+>1 ergibt 3 im Zielwert. - also ein Zähler
- Möglichkeit der Simulation, damit für die Umstellung eine Zeitlang parallel gearbeitet werden kann bis zur endgültigen Umstellung. Meldungen müssen natürlich ausgegeben werden aber der eigentliche Update des Wertes bleibt aus. Das erleichtet das Einstellen und testen enorm
- Message Ausgabe (konfigurierbar)
- Im Log
- Push Message , z.B. PushBullet
- email
Dabei kann die Message per text in den Aktionen hinterlegt werden und wird dann entsprechend ausgegeben
- Log als CSV Datei. sieht dann z.B. so bei mir aus:
Datum;Uhrzeit;TriggerKey;ActionKey;Ziel-ID;Neuer Wert;Message
22.06.2020 ;07:00:00 ;RolladeKind2Auf;RolladeKind2Auf;hm-rpc.0.LEQ0276xxx.1.LEVEL;100;Rollade Kind2 hochgefahren
22.06.2020 ;07:00:00 ;RolladeKind1Auf;RolladeKind1Auf;hm-rpc.0.JEQ0112xxx.1.LEVEL;100;Rollade Kind1 hochgefahren
22.06.2020 ;07:00:00 ;RolladeKuecheAuf;RolladeKuecheAuf;hm-rpc.0.JEQ0111xxx.1.LEVEL;100;Rollade Kueche hochgefahren
Liebe Gruesse
Looxer -
Wie kann ich einen zeitgesteuerten Trigger einsetzen?
Aufgabe: Licht um 22:00 einschalten und um 22:15 ausschaltenTrigger erstellen klappt: jeden Tag um 22:00
Device erstellen klappt
Room/Area: Da komme ich nicht weiter. Ich kann den Trigger einem Device zuordnen, also z.B. meinen 22:00 Trigger, aber wo sage ich, dass das Device ein oder ausgeschaltet werden soll? -
@Mic sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
Erste Testversion folgt sehr bald.
Wie ist der aktuelle Stand?
-
@sigi234
Mic hat die Version 0.1.0 getaggt, und sie funktioniert soweit auch.grüße
-
@ Alle
Ich hab den "Fehler" gemacht, noch mehr Features in den Adapter vor der offiziellen "Erstveröffentlichung zum Testen" einzubauen. Ein komplexes Feature hat es in sich, und ich muss da noch debuggen usw. Es sind/waren in den bisherigen Versionen auch noch mehrere Bugs drin, auch die gilt es noch zu beheben. Bringt mir und euch ja nichts, wenn ich ein "buggy-Release" hier raus bringe
Daher verzögert es sich noch etwas, bis ich einen offiziellen Aufruf zum Testen mache.
Kommt aber die Tage, keine Sorge@looxer01
Danke für dein umfangreiches Feedback und deine Feature-Liste
Ich sammle das jetzt erst mal in der README des Adapters:
Zunächst muss ich sicherstellen, dass die Basis-Funktionalitäten und derzeitigen Features stabil laufen, und eine erste Test-Version veröffentlichen. Dann sehe ich mir sehr gerne deine Punkte an. Denn sonst dauert es zu lange...
@OstfrieseUnterwegs sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
Wie kann ich einen zeitgesteuerten Trigger einsetzen?
Aufgabe: Licht um 22:00 einschalten und um 22:15 ausschaltenTrigger erstellen klappt: jeden Tag um 22:00
Device erstellen klappt
Room/Area: Da komme ich nicht weiter. Ich kann den Trigger einem Device zuordnen, also z.B. meinen 22:00 Trigger, aber wo sage ich, dass das Device ein oder ausgeschaltet werden soll?Hier mal als Beispiel für eine Kaffeemaschine:
-
Unter "1. TARGET DEVICES" ist die Kaffeemaschine (Datenpunkte zum ein- und ausschalten) angelegt.
-
Unter "3. TRIGGERS", "Time Specific Triggers", sind dann Auslöser definiert.
In diesem Beispiel:- Mo-Fr wird um 7:00 eingeschaltet, aber nur wenn wer anwesend und kein Feiertag
- Sa-So wird um 8:30 eingeschaltet, aber nur wenn wer anwesend und kein Feiertag
- An Feiertagen (egal welcher Wochentag) wird um 8:30 eingeschaltet, wenn wer anwesend.
-
Unter "4. ROOMS / AREAS" werden im Bereich "Kaffee" (könnte man auch "Kaffeeecke" nennen und z.B. gleichzeitig noch ein Licht schalten etc.) diese 3 Auslöser (s.o.) mit dem Zielgerät (hier "Kaffeemaschine") verknüpft.
-
Unter "5. SCHEDULES" braucht man dann nur noch für den "Room/Area", hier "Kaffee", einen Zeitplan, wann geschaltet werden soll. Da das schon im Vorfeld unter "3. TRIGGERS" >"Time Specific Triggers" die zu schaltenden Zeiten definiert wurden, setzt man hier einfach alle Wochentage Mo-So und von 0:00-23:59. Man könnte das auch hier noch eingrenzen, aber unnötig in diesem Use Case.
Das "Keiner anwesend" ist hier übrigens unnötig, weil zuvor schon auf "Jemand anwesend" in den "Time Specific Triggers" geprüft wurde. Aber schadet auch nicht, wird hier dann halt noch mal geprüft
-
-
@Mic Wahnsinn!!
Das gibt das ultimative iobroker Konfigurationstool -
Oh man, wird ja immer schöner der Script. Aber genau solche Scripte braucht man, um auch Leute, wie mich schnell zum Erfolg bei der Einrichtung von ioBroker
-
@Mic ich kann es kaum abwarten zu testen
-
@Mic Ich habe jetzt ebenfalls mal das Teil zur Ansicht installiert.
Schaut wirklich klasse aus und wirkt recht vielversprechend.Was mir allerdings auffällt ist eine Kleinigkeit die mittlerweile zu einem echten Ärgernis für mich geworden ist:
Der Adapter wird offensichtlich von einem deutschsprachigen Entwickler entwickelt und scheinbar überwiegend in deutschsprachigen Installationen eingesetzt. Wäre es da nicht wirklich sinnvoller die Anleitung auch auf deutsch einzubauen? Wenn einer dann tatsächlich seinen täglichen Orgasmus braucht um sich das in englisch reinzuziehen dann kann er das in der final Version immer noch auf Github nachholen.
Alleine wenn man hier ins Forum schaut existieren glatte 503 Beiträge in englisch. Also warum muss das unbedingt auf englisch zusammengezimmert werden Was ist denn an einer deutschen Anleitung so böse? -
@Chaot
Vielen Dank auf für dein Feedback@Chaot sagte in Planung neuer Adapter: Smart Control:
Was mir allerdings auffällt ist eine Kleinigkeit die mittlerweile zu einem echten Ärgernis für mich geworden ist:
Der Adapter wird offensichtlich von einem deutschsprachigen Entwickler entwickelt und scheinbar überwiegend in deutschsprachigen Installationen eingesetzt. Wäre es da nicht wirklich sinnvoller die Anleitung auch auf deutsch einzubauen? Wenn einer dann tatsächlich seinen täglichen Orgasmus braucht um sich das in englisch reinzuziehen dann kann er das in der final Version immer noch auf Github nachholen.
Alleine wenn man hier ins Forum schaut existieren glatte 503 Beiträge in englisch. Also warum muss das unbedingt auf englisch zusammengezimmert werden Was ist denn an einer deutschen Anleitung so böse?Bin völlig bei dir. Das muss auch in Deutsch sein. Wird es auch noch.
Der Grund ist: Ich darf keinen Adapter lt. ioBroker-Richtlinien veröffentlichen, der nicht diese Sprachen abdeckt:
Also inklusive chinesisch usw. Aber dafür gibt es Helfer zur Übersetzung. Aber das ist mega zeitaufwändig bei Änderungen.
Viel besser ist Gulp-Implementierung. Aber auch dafür müssen alle Quelltexte in Englisch vorliegen.Ich habe alles soweit für Gulp vorbereitet (daher auch schon 90+% in Englisch), aber jetzt in der noch nicht mal veröffentlichen Test-Version setze ich das mit Gulp noch nicht um, zu viele Änderungen werden noch kommen, bis das Gerüst sauber steht.
Ich muss dann außerdem nämlich das Deutsche Korrekturlesen, da die Übersetzungen oft suboptimal sind. Aber das mache ich aus Effizienzgründen dann in einem Schwung, und nicht bei jeder Änderung. -
Ja ne is klar.
Wir Türken werden sogar in iobroker diskriminiert.
Also wirklich... -
@Mic Danke für die ausführliche Anleitung - ich hatte keinen extra Schedule erstellt. Ich hätte erwartet, dass die Trigger-Area verknüpfung immer aktive ist, wenn es keinen dedizierten Schedule gibt. Aber nun ist es klar.
Ausschalten geht auch, wenn man das selbe Device mit 'false' in der 'Value:on' Spalte nochmal anlegt und dann das Device triggert. Oder geht das auch noch anders?Ich finde übrigens Room/Area etwas unglücklich gewählt. Eigentlich ist es eine Art komplexe Szenen-Steuerung. Aber Scene ist ja als Begriff schon besetzt. Also hab ich auch keine bessere Idee. Vlt hilft ja Schwarmintelligenz.
Auf jeden Fall ein super Adapter.