Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. ioBroker Allgemein
  4. [Gelöst]Unplausible Werte in influxDB editieren ?

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.8k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    2.2k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    16
    1
    3.2k

[Gelöst]Unplausible Werte in influxDB editieren ?

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker Allgemein
influxdb
18 Beiträge 6 Kommentatoren 10.3k Aufrufe 11 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • crunchipC crunchip

    @Aiouh ja, du kannst einzelne Messungen in der Datenbank löschen

    select * from "coronavirus-statistics.0.Canada.testsPerOneMillion" where value > 32000
    

    diese nun angezeigten, kannst du mittels timestamp löschen, (timestamp ersetzen)

    delete from "coronavirus-statistics.0.Canada.testsPerOneMillion" where time =15xxxxxxxx000000000
    
    A Offline
    A Offline
    Aiouh
    schrieb am zuletzt editiert von
    #3

    @crunchip said in Unplausible Werte in influxDB editieren ?:

    select * from "coronavirus-statistics.0.Canada.testsPerOneMillion" where value > 32000

    Danke, Das hört sich doch sehr gut an und... wo geb ich die statements ein ? Habe ja kein PHPmyAdmin für Influx .

    F 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A Aiouh

      @crunchip said in Unplausible Werte in influxDB editieren ?:

      select * from "coronavirus-statistics.0.Canada.testsPerOneMillion" where value > 32000

      Danke, Das hört sich doch sehr gut an und... wo geb ich die statements ein ? Habe ja kein PHPmyAdmin für Influx .

      F Offline
      F Offline
      ftd
      schrieb am zuletzt editiert von
      #4

      @Aiouh wo geb ich die statements ein ? Habe ja kein PHPmyAdmin für Influx .

      Auf der Console..

      1. influx
      user@server:~$ influx
      Connected to http://localhost:8086 version 1.8.0
      InfluxDB shell version: 1.8.0
      >
      
      1. show databases

      2. use meinedatenbank

      3. delete from usw.

      A 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • F ftd

        @Aiouh wo geb ich die statements ein ? Habe ja kein PHPmyAdmin für Influx .

        Auf der Console..

        1. influx
        user@server:~$ influx
        Connected to http://localhost:8086 version 1.8.0
        InfluxDB shell version: 1.8.0
        >
        
        1. show databases

        2. use meinedatenbank

        3. delete from usw.

        A Offline
        A Offline
        Aiouh
        schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
        #5

        @ftd @crunchip Vielen Dank !

        1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • F ftd

          @Aiouh wo geb ich die statements ein ? Habe ja kein PHPmyAdmin für Influx .

          Auf der Console..

          1. influx
          user@server:~$ influx
          Connected to http://localhost:8086 version 1.8.0
          InfluxDB shell version: 1.8.0
          >
          
          1. show databases

          2. use meinedatenbank

          3. delete from usw.

          A Offline
          A Offline
          Aiouh
          schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
          #6

          Ich bin ein "Held" :(
          Die ersten Werte hatte ich prima gelöscht bekommen.
          Nun habe ich wieder völlig unplausible Werte drin, hab die auch selektiert, wollte aber beim Löschen einen Datumsbereich angeben und habe zu früh auf return gedrückt
          (geht das überhaupt mit time >xxx and < yyy ?)
          In dem Fall wäre es wohl cleverer gewesen einfach den Wert 17202 zu nehmen.
          Habe mir damit jedenfalls alle Werte der Spalte gelöscht.
          Kann ich nur diese Spalte aus dem Backup von Heute Nacht zurückholen? Falls ja, was ich doch hoffe... wie?
          Danke, wie immer schon mal im Voraus ;)

          > select * from "coronavirus-statistics.0.United_States.casesPerOneMillion" where value > 5600
          name: coronavirus-statistics.0.United_States.casesPerOneMillion
          time                ack  from                                    q value
          ----                ---  ----                                    - -----
          1590713129797000000 true system.adapter.coronavirus-statistics.0 0 17202
          1590714040876000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
          1590714918364000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
          1590715826299000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
          1590716721392000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
          1590717636510000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
          1590718522607000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
          1590719434556000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
          1590720324229000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
          1590721227213000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
          1590722126271000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
          1590723028462000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
          1590723917665000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
          1590724829708000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
          1590725728538000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
          1590726625993000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
          1590727523429000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
          1590728439777000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
          1590729321488000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
          1590730227769000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
          1590731127299000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
          1590732031127000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
          1590732928645000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
          > delete from "coronavirus-statistics.0.United_States.casesPerOneMillion" where time > 1590713129797
          
          
          L M 2 Antworten Letzte Antwort
          0
          • XxJooOX Offline
            XxJooOX Offline
            XxJooO
            schrieb am zuletzt editiert von
            #7

            Dazu wäre es interessant zu erfahren, wie Du ein Backup Deiner Iflux-Datenbank machst... Da die Influxdb ein eigenständiges Programm auf Deinem Rechner darstellt unterliegt das backuppen der Datenbank Deiner Handarbeit und nicht z.B. dem backitup-Adapter des ioBroker. Es gibt Lösungen für das Backup der Datenbank - google liebt dich. Aber so lange Du das nicht eingestellt hast sind Deine Daten imho verloren...

            ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+

            A 1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • A Aiouh

              Ich bin ein "Held" :(
              Die ersten Werte hatte ich prima gelöscht bekommen.
              Nun habe ich wieder völlig unplausible Werte drin, hab die auch selektiert, wollte aber beim Löschen einen Datumsbereich angeben und habe zu früh auf return gedrückt
              (geht das überhaupt mit time >xxx and < yyy ?)
              In dem Fall wäre es wohl cleverer gewesen einfach den Wert 17202 zu nehmen.
              Habe mir damit jedenfalls alle Werte der Spalte gelöscht.
              Kann ich nur diese Spalte aus dem Backup von Heute Nacht zurückholen? Falls ja, was ich doch hoffe... wie?
              Danke, wie immer schon mal im Voraus ;)

              > select * from "coronavirus-statistics.0.United_States.casesPerOneMillion" where value > 5600
              name: coronavirus-statistics.0.United_States.casesPerOneMillion
              time                ack  from                                    q value
              ----                ---  ----                                    - -----
              1590713129797000000 true system.adapter.coronavirus-statistics.0 0 17202
              1590714040876000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
              1590714918364000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
              1590715826299000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
              1590716721392000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
              1590717636510000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
              1590718522607000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
              1590719434556000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
              1590720324229000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
              1590721227213000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
              1590722126271000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
              1590723028462000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
              1590723917665000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
              1590724829708000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
              1590725728538000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
              1590726625993000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
              1590727523429000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
              1590728439777000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
              1590729321488000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
              1590730227769000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
              1590731127299000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
              1590732031127000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
              1590732928645000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
              > delete from "coronavirus-statistics.0.United_States.casesPerOneMillion" where time > 1590713129797
              
              
              L Offline
              L Offline
              lemuba
              schrieb am zuletzt editiert von
              #8

              @Aiouh

              Hilft Dir wahrscheinlich auch nicht mehr - aber ich habe in meiner Iobroker Dietpi VM Instanz ein influxdb_backup.sh Script erstellt, dass hat nur eine Zeile...:

              sudo influxd backup -portable -database iobroker -host 127.0.0.1:8088 /tmp/iobroker_influx_backup

              iobroker ist der Name der Datenbank - ein Restore des Backups/meiner kompletter Wetterstation-Daten hat schon einwandfrei funktioniert...

              Werde dieses "manuelle" Backup noch zeitnah automatisieren. Leider macht es noch nicht der Backitup Adapter....

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • XxJooOX XxJooO

                Dazu wäre es interessant zu erfahren, wie Du ein Backup Deiner Iflux-Datenbank machst... Da die Influxdb ein eigenständiges Programm auf Deinem Rechner darstellt unterliegt das backuppen der Datenbank Deiner Handarbeit und nicht z.B. dem backitup-Adapter des ioBroker. Es gibt Lösungen für das Backup der Datenbank - google liebt dich. Aber so lange Du das nicht eingestellt hast sind Deine Daten imho verloren...

                A Offline
                A Offline
                Aiouh
                schrieb am zuletzt editiert von
                #9

                @XxJooO
                Hi, ich mache bister kein extra Datenbank Backup, sondern ein komplettes des virtuellen Servers auf dem die DB läuft. Der ioBroker wird jede Nacht mit BackitUp und zusätzlich der Server per VM Imagebackup gesichert.
                Zu Dumm dass ich vor meinen Löschversuchen kein Backup gezogen habe. Normalerweise mach ich sowas auch in meiner Testumgebung, dafür hab ich sie ja, warum nicht auch dieses mal ? Einfach nicht aufgepasst.
                Auf jeden Fall wieder dazu gelernt.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • crunchipC crunchip

                  @Aiouh ja, du kannst einzelne Messungen in der Datenbank löschen

                  select * from "coronavirus-statistics.0.Canada.testsPerOneMillion" where value > 32000
                  

                  diese nun angezeigten, kannst du mittels timestamp löschen, (timestamp ersetzen)

                  delete from "coronavirus-statistics.0.Canada.testsPerOneMillion" where time =15xxxxxxxx000000000
                  
                  A Offline
                  A Offline
                  Aiouh
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #10

                  @crunchip Hallo, ich nochmal...
                  Ich versuche gerade alle Werte unter einem bestimmten Wert zu löschen

                  > delete from "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen" where value < 7500
                  ERR: shard 61: fields not supported in WHERE clause during deletion
                  

                  das klappt so noch nicht. Da es sich um mehrere hundert Werte handelt, die wahllos über Wochen verstreut sind, ist das Löschen mit "timestamp" echt mühsam.
                  Gibt es keine andere Lösung ?

                  crunchipC F 2 Antworten Letzte Antwort
                  0
                  • A Aiouh

                    @crunchip Hallo, ich nochmal...
                    Ich versuche gerade alle Werte unter einem bestimmten Wert zu löschen

                    > delete from "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen" where value < 7500
                    ERR: shard 61: fields not supported in WHERE clause during deletion
                    

                    das klappt so noch nicht. Da es sich um mehrere hundert Werte handelt, die wahllos über Wochen verstreut sind, ist das Löschen mit "timestamp" echt mühsam.
                    Gibt es keine andere Lösung ?

                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    crunchip
                    Forum Testing Most Active
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #11

                    @Aiouh ich bin da auch nicht so fit drin, wie welche Möglichkeiten angewendet werden können.
                    @SBorg ist da etwas fitter in sowas, vllt kann er dir helfen.

                    umgestiegen von Proxmox auf Unraid

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • A Aiouh

                      @crunchip Hallo, ich nochmal...
                      Ich versuche gerade alle Werte unter einem bestimmten Wert zu löschen

                      > delete from "javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen" where value < 7500
                      ERR: shard 61: fields not supported in WHERE clause during deletion
                      

                      das klappt so noch nicht. Da es sich um mehrere hundert Werte handelt, die wahllos über Wochen verstreut sind, ist das Löschen mit "timestamp" echt mühsam.
                      Gibt es keine andere Lösung ?

                      F Offline
                      F Offline
                      ftd
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #12

                      @Aiouh

                      siehe https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/manage-database/#delete-series-with-delete
                      DELETE does not support fields in the WHERE clause

                      Alternative:

                      1. Export der Daten als CSV
                      2. In Excel importieren
                      3. Werte mit kleiner 7500 entfernen
                      4. Neue Daten mit INSERT wieder in die Datenbank schreiben

                      Was ist falsch an den 7500 Litern in der Zisterne?

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • F ftd

                        @Aiouh

                        siehe https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/query_language/manage-database/#delete-series-with-delete
                        DELETE does not support fields in the WHERE clause

                        Alternative:

                        1. Export der Daten als CSV
                        2. In Excel importieren
                        3. Werte mit kleiner 7500 entfernen
                        4. Neue Daten mit INSERT wieder in die Datenbank schreiben

                        Was ist falsch an den 7500 Litern in der Zisterne?

                        A Offline
                        A Offline
                        Aiouh
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #13

                        @ftd

                        Danke, wenn ich das script hinbekomme und damit künftig die falschen Werte vermeiden kann, tue ich mir das mit Export-Cleanup-Insert an, vorher eher nicht.

                        Tja, falsch daran ist, dass ich immer wieder Spitzen nach unten bekomme die eben falsch sind.
                        Woher die kommen weiss ich nicht. Wolte die falschen Werte per script abfangen, das klappt aber noch nicht (mein Jscript know how ist quasi Null. Ich mach hier trial and error).

                        https://forum.iobroker.net/topic/33837/zulauf-einer-zisterne-in-liter-h-berechnen/35

                        305d2577-65b6-4f02-9ea2-a580864f73e8-grafik.png

                        Vielleicht stelle ich auch den ioBroker komplett um auf MySQL, dort funktioniert "normales" SQL... muss mal lesen ob es da Nachteile gibt

                        XxJooOX 1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A Aiouh

                          @ftd

                          Danke, wenn ich das script hinbekomme und damit künftig die falschen Werte vermeiden kann, tue ich mir das mit Export-Cleanup-Insert an, vorher eher nicht.

                          Tja, falsch daran ist, dass ich immer wieder Spitzen nach unten bekomme die eben falsch sind.
                          Woher die kommen weiss ich nicht. Wolte die falschen Werte per script abfangen, das klappt aber noch nicht (mein Jscript know how ist quasi Null. Ich mach hier trial and error).

                          https://forum.iobroker.net/topic/33837/zulauf-einer-zisterne-in-liter-h-berechnen/35

                          305d2577-65b6-4f02-9ea2-a580864f73e8-grafik.png

                          Vielleicht stelle ich auch den ioBroker komplett um auf MySQL, dort funktioniert "normales" SQL... muss mal lesen ob es da Nachteile gibt

                          XxJooOX Offline
                          XxJooOX Offline
                          XxJooO
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #14

                          @Aiouh

                          zeig doch mal Dein Skript. Spontan fällt mir ein, dass gerade an warmen Tagen Kondenswasser entweder die Messung durch Kurzschluss verfälscht oder eben der Abstand nicht korrekt gemessen werden kann, wenn Wasser auf dem Sensor steht...

                          Zum Skript fällt mir spontan ein:
                          Ich würde nicht den gemessenen Wert loggen, da Du ja sonst nicht verhindern kannst, dass er geloggt wurde, bevor Du ihn auf Plausibilität geprüft hast. Ich würde also eine Hilfsvariable loggen, die immer bei einer Werteänderung neu befüllt wird. Nur dann wenn der Wert =0 oder wenn der Wert in einer bestimmten Zeit um mehr als x-dm abgenommen hat, den letzten Wert davor in die Hilfsvariable nehmen und die aktuelle Messung ignorieren. Nur so als Denkanstoß...

                          Grüße

                          ioBroker auf Intel NUC - Homematic CCU3/pivCCU auf Raspi 3B+

                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • XxJooOX XxJooO

                            @Aiouh

                            zeig doch mal Dein Skript. Spontan fällt mir ein, dass gerade an warmen Tagen Kondenswasser entweder die Messung durch Kurzschluss verfälscht oder eben der Abstand nicht korrekt gemessen werden kann, wenn Wasser auf dem Sensor steht...

                            Zum Skript fällt mir spontan ein:
                            Ich würde nicht den gemessenen Wert loggen, da Du ja sonst nicht verhindern kannst, dass er geloggt wurde, bevor Du ihn auf Plausibilität geprüft hast. Ich würde also eine Hilfsvariable loggen, die immer bei einer Werteänderung neu befüllt wird. Nur dann wenn der Wert =0 oder wenn der Wert in einer bestimmten Zeit um mehr als x-dm abgenommen hat, den letzten Wert davor in die Hilfsvariable nehmen und die aktuelle Messung ignorieren. Nur so als Denkanstoß...

                            Grüße

                            A Offline
                            A Offline
                            Aiouh
                            schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                            #15

                            @XxJooO Der Sensor ist ein sehr präziser Drucksensor, der wird (hoffe ich) keine Fehler produzieren. Ich vermute eher dass das mit dem Script, Laufzeiten, timeouts, Einfluss durch andere Scripts...zu tun hat.
                            Bin natürlich für jede Hilfe dankbar (die mir das von die beschriebene Verfahren "zusammenbaut", denn Programmieren kann ich nicht :( )
                            So siehts aus:

                            const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
                            const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
                            const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
                            const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
                            
                            const L = 49.735; // Länge in dm
                            const R = 8; // Radius in dm
                             
                            function u2h(U) {
                               let h = (U-120) /24; // a und b durch konstante Werte ersetzen
                               if(h > 2 * R) h = 2 * R;
                               setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                               return h; // in dm
                            }
                            
                            function h2V(h) {
                               let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                               setState(idVol, Math.round(V), true);
                               return V; // in l
                            }
                            
                            var h = u2h(getState(idSpannung).val);
                            var lastV = h2V(h);
                            var timer = null;
                            var lc = getState(idSpannung).lc; 
                            
                            on(idSpannung, function(dp) {
                                h = u2h(dp.state.val);
                                let V = h2V(h);
                                if(V > lastV) {
                                   let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                                   lastV = V;
                                   lc = dp.state.lc;
                                   setState(idFluss, Math.round(fluss), true); 
                                   if(timer) clearTimeout(timer);
                                   timer = setTimeout(function() {
                                      setState(idFluss, 0, true);
                                      timer = null;
                                   }, 1800000); // 30 Minuten
                                }
                            });
                            
                            
                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • A Aiouh

                              @XxJooO Der Sensor ist ein sehr präziser Drucksensor, der wird (hoffe ich) keine Fehler produzieren. Ich vermute eher dass das mit dem Script, Laufzeiten, timeouts, Einfluss durch andere Scripts...zu tun hat.
                              Bin natürlich für jede Hilfe dankbar (die mir das von die beschriebene Verfahren "zusammenbaut", denn Programmieren kann ich nicht :( )
                              So siehts aus:

                              const idSpannung = 'modbus.2.holdingRegisters.9_Zisterne_Füllhöhe_U';
                              const idHoehe = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Füllhöhe';
                              const idVol = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Volumen';
                              const idFluss = 'javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Zisterne_Zufluss';
                              
                              const L = 49.735; // Länge in dm
                              const R = 8; // Radius in dm
                               
                              function u2h(U) {
                                 let h = (U-120) /24; // a und b durch konstante Werte ersetzen
                                 if(h > 2 * R) h = 2 * R;
                                 setState(idHoehe, Math.round(h * 100) / 10, true); // in cm mit 1 Nachkommastelle
                                 return h; // in dm
                              }
                              
                              function h2V(h) {
                                 let V = L * (R * R * Math.acos(1 - h / R) - (R - h) * Math.sqrt(h * (2 * R - h)));
                                 setState(idVol, Math.round(V), true);
                                 return V; // in l
                              }
                              
                              var h = u2h(getState(idSpannung).val);
                              var lastV = h2V(h);
                              var timer = null;
                              var lc = getState(idSpannung).lc; 
                              
                              on(idSpannung, function(dp) {
                                  h = u2h(dp.state.val);
                                  let V = h2V(h);
                                  if(V > lastV) {
                                     let fluss = 3600000 * (V - lastV) / (dp.state.lc - lc); // l/h
                                     lastV = V;
                                     lc = dp.state.lc;
                                     setState(idFluss, Math.round(fluss), true); 
                                     if(timer) clearTimeout(timer);
                                     timer = setTimeout(function() {
                                        setState(idFluss, 0, true);
                                        timer = null;
                                     }, 1800000); // 30 Minuten
                                  }
                              });
                              
                              
                              A Offline
                              A Offline
                              Aiouh
                              schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
                              #16

                              @Aiouh Damit das hier nicht off-topic wird mach ich mit dem eigentlichen Problem HIER weiter

                              1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A Aiouh

                                Ich bin ein "Held" :(
                                Die ersten Werte hatte ich prima gelöscht bekommen.
                                Nun habe ich wieder völlig unplausible Werte drin, hab die auch selektiert, wollte aber beim Löschen einen Datumsbereich angeben und habe zu früh auf return gedrückt
                                (geht das überhaupt mit time >xxx and < yyy ?)
                                In dem Fall wäre es wohl cleverer gewesen einfach den Wert 17202 zu nehmen.
                                Habe mir damit jedenfalls alle Werte der Spalte gelöscht.
                                Kann ich nur diese Spalte aus dem Backup von Heute Nacht zurückholen? Falls ja, was ich doch hoffe... wie?
                                Danke, wie immer schon mal im Voraus ;)

                                > select * from "coronavirus-statistics.0.United_States.casesPerOneMillion" where value > 5600
                                name: coronavirus-statistics.0.United_States.casesPerOneMillion
                                time                ack  from                                    q value
                                ----                ---  ----                                    - -----
                                1590713129797000000 true system.adapter.coronavirus-statistics.0 0 17202
                                1590714040876000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
                                1590714918364000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
                                1590715826299000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
                                1590716721392000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
                                1590717636510000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
                                1590718522607000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
                                1590719434556000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
                                1590720324229000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
                                1590721227213000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
                                1590722126271000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
                                1590723028462000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
                                1590723917665000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
                                1590724829708000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
                                1590725728538000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
                                1590726625993000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
                                1590727523429000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
                                1590728439777000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
                                1590729321488000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
                                1590730227769000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
                                1590731127299000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
                                1590732031127000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
                                1590732928645000000 true system.adapter.influxdb.0               0 17202
                                > delete from "coronavirus-statistics.0.United_States.casesPerOneMillion" where time > 1590713129797
                                
                                
                                M Offline
                                M Offline
                                Michi_Pi
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #17

                                @Aiouh

                                Nun habe ich wieder völlig unplausible Werte drin, hab die auch selektiert, wollte aber beim Löschen einen Datumsbereich angeben und habe zu früh auf return gedrückt
                                (geht das überhaupt mit time >xxx and < yyy ?)

                                Ja das geht, hab das gleiche Problem gehabt und hab es mit dem Befehl im InfluxDBStudio löschen können.

                                DELETE from "Strom_Schlafzimmer_Tagesverbrauch" where time > '2020-11-02T13:34:00Z' and time < '2020-11-03T07:33:00Z'
                                
                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Michi_Pi

                                  @Aiouh

                                  Nun habe ich wieder völlig unplausible Werte drin, hab die auch selektiert, wollte aber beim Löschen einen Datumsbereich angeben und habe zu früh auf return gedrückt
                                  (geht das überhaupt mit time >xxx and < yyy ?)

                                  Ja das geht, hab das gleiche Problem gehabt und hab es mit dem Befehl im InfluxDBStudio löschen können.

                                  DELETE from "Strom_Schlafzimmer_Tagesverbrauch" where time > '2020-11-02T13:34:00Z' and time < '2020-11-03T07:33:00Z'
                                  
                                  A Offline
                                  A Offline
                                  Aiouh
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #18

                                  @Michi_Pi DANKE !

                                  1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  Antworten
                                  • In einem neuen Thema antworten
                                  Anmelden zum Antworten
                                  • Älteste zuerst
                                  • Neuste zuerst
                                  • Meiste Stimmen


                                  Support us

                                  ioBroker
                                  Community Adapters
                                  Donate
                                  FAQ Cloud / IOT
                                  HowTo: Node.js-Update
                                  HowTo: Backup/Restore
                                  Downloads
                                  BLOG

                                  888

                                  Online

                                  32.4k

                                  Benutzer

                                  81.5k

                                  Themen

                                  1.3m

                                  Beiträge
                                  Community
                                  Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                  ioBroker Community 2014-2025
                                  logo
                                  • Anmelden

                                  • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                  • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                  • Erster Beitrag
                                    Letzter Beitrag
                                  0
                                  • Home
                                  • Aktuell
                                  • Tags
                                  • Ungelesen 0
                                  • Kategorien
                                  • Unreplied
                                  • Beliebt
                                  • GitHub
                                  • Docu
                                  • Hilfe