NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
Hallo @ArnoD ,
seit einiger Zeit sehe ich jeden Morgen kurz nach 4 Uhr diese Warning im LOG und zwar immer 5 mal.
Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429
Um 4.03h wird zum ersten Mal Solcast Dach1 und Dach2 abgefragt (erfolgreich), dann nochmal um 4.05h (erfolgreich), dann nochmal um 4.07h (erfolgreich).
Dann kommen die Fehler: 4.13h und 4.33h, 4.34h und 4.41h, 4.42hDas sollte aber nicht das Limit von 10 Abfragen pro Tag sprengen, oder? Hat sich da etwas im script 1.5.10 geändert?
Vorher hatte ich diese Meldung nicht. -
@azzkikrboy
Die Fehlernummer 429 sagt aus, dass zu viele Anfragen in einer zu kurzen Zeit an den Server gestellt wurden oder die Anzahl der zulässigen Anfragen überschritten ist.
Kann sein das da Solcast was geändert hat vom Script ist das nicht abhängig.Warum willst du überhaupt so oft die Werte abfragen, da ändert sich doch nichts in so kurzer Zeit und vor 4:42 Uhr ist es auch völlig egal.
-
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Nur für mein Verständnis, was wäre in der Situation deine Erwartung, wann geladen und endladen wird ?
Dann sollte jetzt doch alles in Ordnung sein mit meiner Umgebung!?
Generell würde ich sagen, dass es schon gut funktioniert. Heute würde ich gar nichts laden, da der Preis relativ geradlinig ist.
Allerdings habe ich weiter oben geschrieben, dass mein Speicher zu früh leer wird, da die Ladung zu früh abschaltet und dann nach dem Peak zu wenig Speicher übrig ist. Es müsste entweder mehr geladen werden oder die Entladung danach bis zum Anfang des Peaks gesperrt werden.
In meinem Post vor ca. 20 Stunden war das Problem, dass fast den ganzen Tag eine Entladesperre gesetzt war. Konnte mir das nicht erklären.Du hast ja letztens noch ein paar Änderungen gemacht. Ich muss das nochmal anschauen, wie die Auswirkung jetzt ist.
-
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@azzkikrboy
Die Fehlernummer 429 sagt aus, dass zu viele Anfragen in einer zu kurzen Zeit an den Server gestellt wurden oder die Anzahl der zulässigen Anfragen überschritten ist.
Kann sein das da Solcast was geändert hat vom Script ist das nicht abhängig.Warum willst du überhaupt so oft die Werte abfragen, da ändert sich doch nichts in so kurzer Zeit und vor 4:42 Uhr ist es auch völlig egal.
Ähm, ich frage die Werte nicht ab, sondern dein Script ... das sind Fehlermeldungen von Charge_Control ...
-
Hier mal das komplette Log.
2024-11-09 04:42:00.662 warn script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}## javascript.0 2024-11-09 04:42:00.382 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}## javascript.0 2024-11-09 04:42:00.381 warn script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}## javascript.0 2024-11-09 04:42:00.015 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}## javascript.0 2024-11-09 04:41:01.323 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5"}## javascript.0 2024-11-09 04:41:01.323 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}## javascript.0 2024-11-09 04:41:01.272 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}## javascript.0 2024-11-09 04:41:01.272 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 23.7068 - Berechneter Eigenverbrauch 25) - FreieKapBatterie_kWh 9.9"}## javascript.0 2024-11-09 04:41:01.272 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 10"}## javascript.0 2024-11-09 04:41:01.271 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}## javascript.0 2024-11-09 04:41:01.209 warn script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}## javascript.0 2024-11-09 04:41:00.912 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}## javascript.0 2024-11-09 04:41:00.912 warn script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}## javascript.0 2024-11-09 04:41:00.014 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}## javascript.0 2024-11-09 04:34:00.971 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5"}## javascript.0 2024-11-09 04:34:00.970 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}## javascript.0 2024-11-09 04:34:00.923 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}## javascript.0 2024-11-09 04:34:00.923 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 23.7068 - Berechneter Eigenverbrauch 25) - FreieKapBatterie_kWh 9.9"}## javascript.0 2024-11-09 04:34:00.923 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 10"}## javascript.0 2024-11-09 04:34:00.922 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}## javascript.0 2024-11-09 04:34:00.862 warn script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}## javascript.0 2024-11-09 04:34:00.334 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}## javascript.0 2024-11-09 04:34:00.333 warn script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}## javascript.0 2024-11-09 04:34:00.009 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}## javascript.0 2024-11-09 04:33:01.248 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5"}## javascript.0 2024-11-09 04:33:01.248 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}## javascript.0 2024-11-09 04:33:01.196 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}## javascript.0 2024-11-09 04:33:01.195 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 23.7068 - Berechneter Eigenverbrauch 25) - FreieKapBatterie_kWh 9.9"}## javascript.0 2024-11-09 04:33:01.195 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 10"}## javascript.0 2024-11-09 04:33:01.195 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}## javascript.0 2024-11-09 04:33:01.138 warn script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}## javascript.0 2024-11-09 04:33:00.610 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}## javascript.0 2024-11-09 04:33:00.610 warn script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}## javascript.0 2024-11-09 04:33:00.007 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}## javascript.0 2024-11-09 04:13:01.160 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5"}## javascript.0 2024-11-09 04:13:01.159 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}## javascript.0 2024-11-09 04:13:01.111 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}## javascript.0 2024-11-09 04:13:01.110 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 23.7068 - Berechneter Eigenverbrauch 25) - FreieKapBatterie_kWh 9.9"}## javascript.0 2024-11-09 04:13:01.110 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 10"}## javascript.0 2024-11-09 04:13:01.110 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}## javascript.0 2024-11-09 04:13:01.009 warn script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}## javascript.0 2024-11-09 04:13:00.728 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}## javascript.0 2024-11-09 04:13:00.728 warn script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Error in der function InterrogateSolcast. Fehler = Error: Error fetching data: Request failed with status code 429 ====-"}## javascript.0 2024-11-09 04:13:00.010 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.688 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.687 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 100"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.639 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in Prozent = 0"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.639 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Ueberschuss in kWh 0 = (Prognose kWh 23.7068 - Berechneter Eigenverbrauch 25) - FreieKapBatterie_kWh 9.79"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.639 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" AktSpeicherSoC in % = 11"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.638 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Eigenverbrauch Tag = 25"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.586 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-15 pv_estimate= 18.83 pv_estimate90= 28.42"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.583 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-14 pv_estimate= 12.25 pv_estimate90= 29.35"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.580 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-13 pv_estimate= 17.76 pv_estimate90= 30.85"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.575 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-12 pv_estimate= 13.25 pv_estimate90= 25.11"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.567 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-11 pv_estimate= 15.87 pv_estimate90= 26.8"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.559 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-10 pv_estimate= 13 pv_estimate90= 26.69"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.549 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Summe PV Leistung Tag 2024-11-09 pv_estimate= 24.44 pv_estimate90= 29.8"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:02.548 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:01.767 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** "}## javascript.0 2024-11-09 04:07:01.765 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" Rueckmeldung response.status Solcast= 200"}## javascript.0 2024-11-09 04:07:00.014 info script.js.Charge_Control_1_5_10: ##{"from":"Charge-Control", "message":" ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** "}##
-
@ArnoD
Was ich jetzt aktuell nicht verstehe ist:
Schwellwert hoher Preis=0,26 -> Batterie wird nicht geladen
Schwellwert hoher Preis=0,50 -> Batterie wird geladen
Der Unterschied zwischen Spitzenstrompreis und niedrigstem Strompreis ist doch viel zu gering, um den Batteriepreis zu übersteigen. -
@azzkikrboy
Dann stimmt bei dir was nicht, das Script ruft nur einmal zwischen 4:00 Uhr und 5:00 Uhr die Daten ab.
Entweder laufen bei dir zwei Instanzen oder es wurde etwas nicht sauber beendet.
Du kannst mal versuchen, den Javascript Adapter zu stoppen und wieder zu starten und dann prüfen ob es wieder funktioniert. -
Der Unterschied zwischen Spitzenstrompreis und niedrigstem Strompreis ist doch viel zu gering, um den Batteriepreis zu übersteigen.
Kann dir hier nicht ganz folgen
Der Batteriepreis ist bei dir 0,1057 € bedeutet, dass die Entladesperre deaktiviert wird, sobald der Tibberpreis höher ist. Das hat erstmal nichts mit dem Schwellwert zu tun.Dann Einstellung Schwellwert hoher Strompreis bei 0,26 € bedeutet, wenn Tibber Preis darüber ist, hohe Preisphase, es wird nur geladen um eine Spitzenstrompreisphase (Peak) zu überbrücken, ansonsten wird nicht geladen.
Wenn der Tibber Preis aber über Schwellwert hoher Strompreis plus Ladeverluste ist = 0,2955 dann ist gerade eine Spitzenstrompreisphase (Peak) und es wird gar nicht mehr geladen, solange diese andauert, sondern entladen, außer dein Batteriepreis wäre noch höher, dann wird auch da nicht entladen.Das ist der Grund, warum bei der Einstellung Schwellwert hoher Strompreis bei 0,26 € nicht geladen wird.
Dann Einstellung Schwellwert hoher Strompreis bei 0,50 € bedeutet, wenn Tibber Preis darunter ist, normale Preisphase, es wird der günstigste Preis gesucht und die Batterie bis auf eingestellten max. SOC geladen. Wenn während dem Laden durch die Verlängerung der Batteriereichweite ein günstigerer Preis gefunden wird, wird das Laden abgebrochen und gewartet bis diese Preisphase erreicht wird, um dann da zu laden. Entladen wird hier nur, wenn der Tibber Preis über Schwellwert hoher Strompreis ist und der Batteriepreis kleiner aktueller Tibber Preis ist.
Deswegen wird bei Einstellung Schwellwert hoher Strompreis bei 0,50 € geladen.
Die Frage ist halt was du bei dem Tibber Diagramm erreichen willst. Wenn du willst das z.B um 7:00 Uhr geladen wird um dann ab 16:00 Uhr zu entladen musst du den Schwellwert hoher Strompreis auf 0,31 € einstellen.
Wenn du aber der Meinung bist der Strompreis ist dir schon zu hoch um überhaupt zu laden, dann kannst du den
den Schwellwert hoher Strompreis auf 0,26 € einstellen und nur noch bei diesem Preis Laden.Um aber zu verstehen wie du dir die Regelung vorstellst müsstest du mir ein Bild vom Tibber Diagramm schicken und mir sagen wann du gerne laden und wann entladen würdest.
Es gibt auch die Möglichkeit die Schwellwerte automatisch nach dem günstigsten Strompreis innerhalb 48 h zu setzen und somit das ganze dynamisch zu gestalten. Hat halt dann den Nachteil das man es nicht mehr selber im Griff hat bis zu welchem Strompreis man seine Batterie noch verwenden will um aus dem Netz zu laden. -
Ich mache mir mal Gedanken über eine automatische Anpassung vom Schwellwert, ich denke, das ist eventuell weniger verwirrend und man muss keine Einstellungen anpassen.
Das ganze werde ich zum an und abwählen ausführen, sodass man es sich selber noch aussuchen kann, was einem lieber ist. -
Tibber Skript,
Version: 1.3.0 auf Github hochgeladen.Änderungen:
- neue Anwahl für automatische Preisanpassung in der View hinzugefügt
- Aktueller Batteriepreis wird wieder in der View angezeigt.
- Die Schwellwerte werden bei Anwahl autom. Preisanpassung jetzt dynamisch nach dem günstigsten Tibber Preis innerhalb 48 bzw. 24 Stunden gesetzt. (Testphase )
- Neue Objekt ID "automPreisanpassung"
- Fehler behoben, dass noch mal nachgeladen wurde, wenn der Batterie SOC um 1% abgefallen ist. Das führte zu ständigem ein und ausschalten der Batterieladung.
-
@arnod
Bis jetzt schaut es sehr gut aus.
Heute war eine blöde Konstellation der Spitzen. Sag mir mal bitte, ob hier theoretisch geladen hätte werden müssen. Ich meine ja, zwischen den beiden Bergen.
Wenn du noch Logs brauchst, gib mir bescheid.
-
@psrelax
Da ist bereits der Preis zu hoch um zu laden, wenn dann hätte vorher von 0:00 Uhr bis 4:00 Uhr die Batterie noch geladen werden müssen.
Von 2:00 Uhr bis 3:00 Uhr wurde ja auch geladen, die Frage ist halt, ob die eingestellten 80 % erreicht wurden und wenn ja, ob man den Soll SOC nicht auf 90 % oder 100 % einstellen sollte, wenn man weis das eher nicht mit Sonne zu rechnen ist.
Es wird aber immer solche Situationen geben, wo man sich überlegt, ob es nicht besser wäre da noch mal zu laden.
Wenn man es sich aber mal ausrechnet, was man dann gespart hätte, ist das eher zu vernachlässigen.Wenn ich mal davon ausgehe, dass du einen Stromverbrauch von 1000W hast, dann würde in der Situation folgende Berechnung zutreffen.
Kosten Laden von 12:00 Uhr - 13:00 Uhr 10 kWh Laden = 5 kWh *0,3784 = 1,892 € + 5 kWh * 0,3723 = 3,7535 €
Kosten ohne laden von 12:00 - 22:00 Uhr 0,3784+0,3723+0,3936+0,4465+0,5107+,05644+0,4543+0,39+0,363+0,3431+0,3237 = 4,54 €
Somit reden wir in dem Fall von 4,54 - 3,75 = 0,79 € Ersparnis, wenn man da geladen hätte.
-
@arnod
Hast Recht, der SOC war bereits bei 80%. Ich hab ihn jetzt auf 99% gestellt. -
Tibber Skript,
Version: 1.3.1 auf Github hochgeladen.Änderungen:
- kleinere Optimierungen bei der automatischen Preisanpassung.
-
Tibber Skript,
Version: 1.3.2 auf Github hochgeladen.Änderungen:
- kleinere Fehler behoben und code aufgeräumt
-
@arnod : Hallo Arno...
Ich bekomme leider mehrmals am Tag diese Fehlermeldungen en masse (jeweils einmal pro Minute im Doppelpack):javascript.0 20:10:53.850 error script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_2: Fehler in Funktion bestLoadTime: Cannot read properties of undefined (reading 'total')
javascript.0 20:10:53.852 error script.js.E3DC-Control.Tibber-1_3_2: Fehler in Funktion tibberSteuerungHauskraftwerk: Cannot read properties of undefined (reading 'getTime')Der zweite scheint ein "Folgefehler" zu sein, aber der erste sieht komisch aus...
Ich glaube es liegt an der Zeile
blockPreis += entry.total;
denn dort ist der einzige Abruf von .total in der Funktion...Vielleicht in index-Fehler?
Ich konnte den Fehler quick&dirty mit
if (entry != null) blockPreis += entry.total
also einer Prüfung auf Definiertheit von entry unterdrücken und siehe da, auch der Folgefehler ist weg. Das ist aber nur Rumdoktern an den Symptomen, die Ursache für den Fehler habe ich nicht finden können, muss aber irgendwie am Preis-Array liegen... -
@modulo-n
Ja, den Fehler habe ich schon bemerkt, nur die Ursache noch nicht gefunden.
Habe bei mir bereits ein zusätzliches debug LOG eingefügt, um den Fehler einzugrenzen, aber seit dem ist er bei mir nicht mehr aufgetreten. -
@arnod
Ich hatte den Fehler gerade wieder und habe mir mal die Werte i und j sowie das Array ausgeben lassen. Das Array (siehe Anhang) hatte nur 24 Einträge (0 - 23) und somit gab es bei i=22 und j=2 erwartungsgemäß einen Indexfehler...
Die 24 Einträge sind die Einträge von heute, die von morgen fehlen (noch). Vielleicht hilft dir das bei der Fehlersuche.Gruß
Michael
Array -
Ich denke, diese Zeile ist problematisch:
for (let i = 0; i < datenTibberLink48h.length; i++) {
Da in der Prozedur ja noch j addiert wird und j nach oben durch ladezeit_h beschränkt wird, kommt es da zu Indexfehlern, wenn sich i dem Ende des Arrays nähert.
Eine Anpassung in
for (let i = 0; i < datenTibberLink48h.length - ladezeit_h; i++) {
könnte das verhindern. Und da du ohnehin nach einem Block der Länge ladezeit_h suchst, wirst du in den dann verbleibenden letzten Einträgen des Arrays ohnehin nicht mehr fündig werden...
-
@modulo-n
Absolut richtig und deine Lösung ist auch richtig, Danke.
Bis zur Version 1.3.1 war das auch so, da hatte ich aber einen anderen Fehler drin und bei der Korrektur dann anscheinend zu viel gelöscht.Vielen Dank für die Fehlersuche