NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
Hallo zusammen,
habe gerade das Charge-Control Script eingebunden. Nach Anleitung die Einstellungen vorgenommen und trotzdem kommt die Fehlermeldung:
Notstromreserve wurde beim Hauskraftwerk eingestellt und wird nicht von Charge-Control gesteuert
Was muss ich wo noch ändern?Schönen Abend!
-
@malei
Das ist nur ein Hinweis, dass du beim E3DC Hauskraftwerk eine Notstromreserve eingestellt hast und somit diese nicht vom Script geregelt wird. Wenn du willst, dass Charge-Control den Notstrom regelt, musst du beim E3DC bei den Notstromeinstellungen 0 Wh eintragen.
Mit Notstrom min. und Notstrom Sockel kann man dann eine dynamische Notstromreserve vorhalten, Vorteil ist, dass der Speicher nicht alle 3 Wochen entladen wird wie bei der Notstromreserve von E3DC. -
@ArnoD
Guten Morgen,
danke für die Info. Nachdem ich die Notstrommenge am E3DC auf 0 gesetzt habe, entlädt der Speicher.
Als Notstrom min. und Notstrom Sockel habe ich noch die Standardwerte 30% / 20% gesetzt. Der Speicher ist jetzt deutlich drunter. Wie erkenne ich, ob die Regelung über Charge-Control korrekt funktioniert?Ergänzung: Im Parameter 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Batteriekapazität_kWh stehen nur 0,7 kWh bei 15,7 kWh Kapazität!?
-
@malei
0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Batteriekapazität_kWh
zeigt dir den aktuellen SOC der Batterie in kWh an und nicht die max. Kapazität der Batterie.
Prüfe mal bitte die Werte von folgende Objekt ID's:
e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY
bei zwei Batteriekreise auch
e3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY
und
0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Systemwirkungsgrad
Die Summe der ersten beiden Werte sollten deine max. Kapazität der Batterie ergeben.
0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Automatik_Regelung
sollte auftrue
stehen und
0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt
sollte deine aktuell berechnete Notstromreserve in % anzeigen. -
@arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
e3dc-rscp.0.BAT.BAT_0.SPECIFIED_CAPACITY
6526 Whe3dc-rscp.0.BAT.BAT_1.SPECIFIED_CAPACITY
13053 Wh0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN.10_Systemwirkungsgrad
88%Die Summe der ersten beiden Werte sollten deine max. Kapazität der Batterie ergeben.
ich habe nur 15700 Wh0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Automatik_Regelung
sollte auftrue
stehen
habe ich jetzt auf true gesetzt0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt
sollte deine aktuell berechnete Notstromreserve in % anzeigen.
steht bei 27 % -
@malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Die Summe der ersten beiden Werte sollten deine max. Kapazität der Batterie ergeben.
ich habe nur 15700 WhDann werden die Werte vom E3DC falsch übertragen. Es gibt bei einigen Typen Probleme beim Auslesen der Werte über RSCP, dein Hauskraftwerk gehört wohl dazu.
Wie viele Batteriemodule sind bei dir eingebaut 3 ?Was hast du für ein Typ ? S10 E Pro ? dann wären 19,5 richtig.
-
Ja, S10 E Pro. Hat Platz für vier Module, es sind aber nur drei verbaut.
-
@malei
Stimmen dann die 15,7 kWh ?
Dachte die PRO Version hat nur 13, 19.5, 26, 32.5 und 39 kWh. -
@arnod
Du hast Recht. Da habe ich wohl was falsch in Erinnerung gehabt. Es sind 3 x 6,5 kWh Module, also 19,5 kWh.Im Übrigen hat das HKW irgendwann zwischen 2 und 3 in der Nacht begonnen, die 27% Notstromreserve aus dem Netz zu laden.
Möglicherweise funktioniert die Steuerung ja dann doch ...
-
@malei sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Möglicherweise funktioniert die Steuerung ja dann doch ...
Nachdem du sie eingeschaltet hast, sollte es auch so sein
Das Nachladen der Notstromreserve kannst du auch ein und ausschalten, je nachdem wie du es haben willst.
einfach0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.NotstromAusNetz
auf true oder false setzen. -
Danke für deine Unterstützung! Ich werde das Ganze die nächsten Tage mal intensiver beobachten
-
Hallo nochmal,
nach ein paar Tagen Beobachtung, habe ich zwei Fragen:
- Warum wird Morgens nicht in den Speicher geladen?
- Warum wird der Speicher nicht voll geladen?
Kann ich das auch irgendwo einstellen?
-
Hast du die Anleitung Charge-Control von Github gelesen?
Dort ist eigentlich alles beschrieben, was man einstellen kann.
Anleitung Charge-ControlJe nach Einstellung wird mit „Start Regelzeitraum“ geladen.
-
hat sich erledigt ...
-
Hallo zusammen,
seit rund 2 Monate nutze ich das E3DC System (S10) inkl. E3DC Wallbox Connect II.
Ich möchte meinen neuen Skoda Enyaq (VW-Connect Adapter ist installiert; Daten kann ich empfangen).Mein Wunsch:
Ich möchte das Auto im Grunde immer an die Wallbox angeschlossen haben. Der Ladevorgang soll aber nicht automatisch starten, sondern über iobroker (in Abhängigkeit anderer Faktoren...) geregelt werden:- Ladevorgang starten
- Wechsel von Normal- oder Überschussladen
- Ladevorgang beenden
Den Wechsel zwischen Normal- und Überschussladen habe ich schn hinbekommen. Aber nicht die Möglichkeit den Ladevorgang zu starten bzw. zu beenden.
Nur wie starte und beende ich einen Ladevorgang über Datenpunkte?
Danke für die Hilfe !
Gruß, Jörg -
@ArnoD
Ich habe mein iobroker auf einen neuen Server umgezogen, dort habe ich die aktuellste Version 7.8 vom javascript-Adapter laufen mit iobroker 6.13.16.
Dieser wirft im Log mit Deinem aktuellen Script eine Fehlermeldung aus:Script script.js.common.Charge_Control is calling setState more than 1000 times per minute! Stopping Script now! Please check your script!
Auf dem alten System mit javascript 7.16 (iobroker 6.13.16) kommt der Fehler nicht.
Kennst Du das? Eine schnelle Google-Suche zeigt mir, dass das bei einigen Scripts kommt.
Eventuell wird da jetzt das setState überwacht. Kann man da irgendwo das Limit hochsetzen?PS: Ich hab hier was gefunden. Das Limit kann man selbst in den Einstellungen der javascript-Instanz einstellen, ich hab's jetzt mal auf 2000 hochgesetzt.
Interessanterweise ist die Überwachung des setState demzufolge aber schon seit der version 6.1 enthalten, und dennoch habe ich das bei der Version 7.1.6 nicht im Log. -
@bluebean
Ich habe bei mir auch die Javascript-Adapter Version 7.8 laufen und keine Meldungen im LOG.
Die Grenze der setState Änderungen von 1000/Min sollten aber auch nicht erreicht werden. Kann es sein das bei dir, was nicht sauber beendet wurde?
Ich werde das aber mal bei mir beobachten. -
@arnod
Der Fehler kam jetzt auch mit dem Limit von 2000/min. Für mich nicht nachvollziehbar, frisch aufgesetzt und das Script 1:1 kopiert. Es läuft soweit ja auch problemlos, mit Ausnahme dann dieses Fehlers... -
@bluebean
Kommt der Fehler immer zu einer bestimmten Zeit oder kannst du andere Zusammenhänge herstellen?
Es müsste, was sein, das bei mir anscheinend nicht vorkommt.
Eine Möglichkeit wäre die Objekt ID's zu beobachten, ob einer ständig geändert wird.
Allerdings wird es schwierig, 1000 Änderungen pro Minute zu erkennen. -
@arnod
Ich bin jetzt mal auf Dein originales Script umgestiegen, mal schauen ob der Fehler dann bei mir auch kommt.
Ich hatte für mich Dein Script ja mit einem weiteren Tageszähler ergänzt, der mir die aktuell verbrauchte Energie des Hauses stellt (orientiert an Deinem LM3). Sonst keine Änderungen.
Die 1000/min entsprechen gut 16/s. Kannst Du abschätzen, wie oft Du mit dem Script pro Sekunde setState setzt?