Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    142

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
3.6k Posts 72 Posters 1.7m Views 63 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • A ArnoD

    @georg-hermann sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    Das der Hausverbrauch pulsiert wg. der Akku-Leistung und nicht andersrum ;-)

    Nur interessehalber, konntest du das Problem lösen bzw. die Ursache herausfinden?

    Georg HermannG Offline
    Georg HermannG Offline
    Georg Hermann
    wrote on last edited by
    #2344

    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    Nur interessehalber, konntest du das Problem lösen bzw. die Ursache herausfinden?

    Argh... völlig vergessen hier bescheid zu sagen. Mag auch daran liegen, dass die Ursache ziemlich peinlich ist ;-) .

    Also: Ich habe die Anlage im Juni 2022 bekommen. Dann hatte ich sofort auf einem raspberry pi - auf dem auch ein, zwei weitere lokale Dienste liefen - "e3dc-control" installiert und etwas damit rumexperimentiert. Nach einiger Zeit bin ich dann mit ioBroker eingestiegen und habe dann die Steuerung mit Deinem Skript realisiert. Dafür habe ich natürlich e3dc-control auf dem pi beendet. Tja, und was soll ich sagen? Ich hatte das Skript "bootfest" gemacht. Als ich dann nach einer laaaangen Uptime-Zeit den pi nochmal neu gestartet habe, habe ich nicht geschnallt, dass der pi auch e3dc-control wieder gestartet hat. Lange Rede, kurzer Sinn: Dein Skript und e3dc-control sind sich in die Quere gekommen.

    Sorry!

    VG
    Georg

    1 Reply Last reply
    1
    • V Offline
      V Offline
      valbuz
      wrote on last edited by
      #2345

      Ich habe seit dem letzten Update vom Adapter plötzlich wieder extreme Fehlermeldungen.
      Leider finde ich die entsprechenden Einstellungen im Adapter nicht um das Polling dieser Befehle zu deaktivieren.
      Das Logging möchte ich eigentlich auch nicht verringern.
      Hat jemand auch das Problem?
      87ea10fb-3b37-45e0-a059-ab9b04021ef7-image.png

      2xProxmox auf NUC
      E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker

      A 1 Reply Last reply
      0
      • V valbuz

        Ich habe seit dem letzten Update vom Adapter plötzlich wieder extreme Fehlermeldungen.
        Leider finde ich die entsprechenden Einstellungen im Adapter nicht um das Polling dieser Befehle zu deaktivieren.
        Das Logging möchte ich eigentlich auch nicht verringern.
        Hat jemand auch das Problem?
        87ea10fb-3b37-45e0-a059-ab9b04021ef7-image.png

        A Offline
        A Offline
        ArnoD
        wrote on last edited by
        #2346

        @valbuz
        Denke da bist du hier im falschen Forum.
        Am besten bei Probleme mit dem e3dc-rscp Adapter ein Issue hier öffnen: https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp

        V 1 Reply Last reply
        0
        • A ArnoD

          @valbuz
          Denke da bist du hier im falschen Forum.
          Am besten bei Probleme mit dem e3dc-rscp Adapter ein Issue hier öffnen: https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp

          V Offline
          V Offline
          valbuz
          wrote on last edited by
          #2347

          @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

          @valbuz
          Denke da bist du hier im falschen Forum.
          Am besten bei Probleme mit dem e3dc-rscp Adapter ein Issue hier öffnen: https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp

          Danke.

          2xProxmox auf NUC
          E3DC 13kWh Speicher via RCSP an ioBroker

          1 Reply Last reply
          0
          • P Offline
            P Offline
            psrelax
            wrote on last edited by
            #2348

            Hallo zusammen,
            ich hatte heute ein komisches Phänomen.
            Die Version 1.2.12 ist gelaufen.
            Bei 90% SOC habe ich ein Pulsieren beim Laden gesehen. Im Sekundentakt, Wechsel zwischen 0 Ladung und 2000.
            Ich habe dann die Version 1.2.12 gestoppt und die Version 1.2.11 gestartet. -> Ladung hat mit der alten jetzt neu gestarteten Version nicht gestartet, was ich für korrekt halte, da Ladeende2 noch nicht in die Nähe gekommen ist.

            Kann es sein, dass es mit der Version 1.2.12 noch ein Problem gibt?
            Eventuell hilft der Ausschnitt der Log.

            
            javascript.0
            2023-10-22 13:44:09.021	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 2667 M_Power = 2667 ====-"}##
            
            javascript.0
            2023-10-22 13:44:09.008	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:2667 = Math.round(((Ladeende2_Proz:99 - Batterie_SOC_Proz:90)* Speichergroesse_kWh:16 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1697976993064 - Zeit_aktuell_milisek:1697975049000)) ====- "}##
            
            javascript.0
            2023-10-22 13:44:06.012	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen (idle). Schritt = 3 SET_POWER_MODE = 0 normal ====- "}##
            
            javascript.0
            2023-10-22 13:44:06.010	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
            
            javascript.0
            2023-10-22 13:44:03.020	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 2658 M_Power = 2658 ====-"}##
            
            javascript.0
            2023-10-22 13:44:03.007	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:2658 = Math.round(((Ladeende2_Proz:99 - Batterie_SOC_Proz:90)* Speichergroesse_kWh:16 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1697976993064 - Zeit_aktuell_milisek:1697975043001)) ====- "}##
            
            javascript.0
            2023-10-22 13:44:00.104	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen (idle). Schritt = 3 SET_POWER_MODE = 0 normal ====- "}##
            
            javascript.0
            2023-10-22 13:44:00.061	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
            
            javascript.0
            2023-10-22 13:43:57.014	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 2650 M_Power = 2650 ====-"}##
            
            javascript.0
            2023-10-22 13:43:57.007	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:2650 = Math.round(((Ladeende2_Proz:99 - Batterie_SOC_Proz:90)* Speichergroesse_kWh:16 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1697976993064 - Zeit_aktuell_milisek:1697975037000)) ====- "}##
            
            javascript.0
            2023-10-22 13:43:54.014	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen (idle). Schritt = 3 SET_POWER_MODE = 0 normal ====- "}##
            
            javascript.0
            2023-10-22 13:43:54.011	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
            
            javascript.0
            2023-10-22 13:43:51.016	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 2642 M_Power = 2642 ====-"}##
            
            A 1 Reply Last reply
            0
            • P psrelax

              Hallo zusammen,
              ich hatte heute ein komisches Phänomen.
              Die Version 1.2.12 ist gelaufen.
              Bei 90% SOC habe ich ein Pulsieren beim Laden gesehen. Im Sekundentakt, Wechsel zwischen 0 Ladung und 2000.
              Ich habe dann die Version 1.2.12 gestoppt und die Version 1.2.11 gestartet. -> Ladung hat mit der alten jetzt neu gestarteten Version nicht gestartet, was ich für korrekt halte, da Ladeende2 noch nicht in die Nähe gekommen ist.

              Kann es sein, dass es mit der Version 1.2.12 noch ein Problem gibt?
              Eventuell hilft der Ausschnitt der Log.

              
              javascript.0
              2023-10-22 13:44:09.021	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 2667 M_Power = 2667 ====-"}##
              
              javascript.0
              2023-10-22 13:44:09.008	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:2667 = Math.round(((Ladeende2_Proz:99 - Batterie_SOC_Proz:90)* Speichergroesse_kWh:16 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1697976993064 - Zeit_aktuell_milisek:1697975049000)) ====- "}##
              
              javascript.0
              2023-10-22 13:44:06.012	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen (idle). Schritt = 3 SET_POWER_MODE = 0 normal ====- "}##
              
              javascript.0
              2023-10-22 13:44:06.010	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
              
              javascript.0
              2023-10-22 13:44:03.020	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 2658 M_Power = 2658 ====-"}##
              
              javascript.0
              2023-10-22 13:44:03.007	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:2658 = Math.round(((Ladeende2_Proz:99 - Batterie_SOC_Proz:90)* Speichergroesse_kWh:16 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1697976993064 - Zeit_aktuell_milisek:1697975043001)) ====- "}##
              
              javascript.0
              2023-10-22 13:44:00.104	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen (idle). Schritt = 3 SET_POWER_MODE = 0 normal ====- "}##
              
              javascript.0
              2023-10-22 13:44:00.061	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
              
              javascript.0
              2023-10-22 13:43:57.014	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 2650 M_Power = 2650 ====-"}##
              
              javascript.0
              2023-10-22 13:43:57.007	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== 3 M_Power:2650 = Math.round(((Ladeende2_Proz:99 - Batterie_SOC_Proz:90)* Speichergroesse_kWh:16 * 10 * 3600)/(tSommerladeende_milisek:1697976993064 - Zeit_aktuell_milisek:1697975037000)) ====- "}##
              
              javascript.0
              2023-10-22 13:43:54.014	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Regelung E3DC überlassen (idle). Schritt = 3 SET_POWER_MODE = 0 normal ====- "}##
              
              javascript.0
              2023-10-22 13:43:54.011	info	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":" -==== Laderegelung wird gestoppt ====- "}##
              
              javascript.0
              2023-10-22 13:43:51.016	warn	script.js.E3DC_ChargeControl.Charge_Control: ##{"from":"Charge-Control", "message":"-==== Batterie laden. Schritt = 3 LadenStoppen = false Set_Power_Mode = 3 laden Set_Power_Value_W = 2642 M_Power = 2642 ====-"}##
              
              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              wrote on last edited by
              #2349

              @psrelax
              konnte bis heute mit der Version 1.2.12 bei mir kein Problem feststellen.
              Aus dem Log sehe ich nur das die Berechnung eine Ladeleistung von 2642 W ergibt, um deine Batterie auf 99 % zu laden.
              Dann wird aber umgeschaltet auf Leerlauf und das Laden der Batterie wird gestoppt.
              Das bedeutet, dass nicht mehr genug PV-Leistung vorhanden war, um die Batterie zu laden oder der Hausverbrauch einfach höher war.
              Hast du von dem Zeitraum ein Diagramm wo man erkennen kann, wie die PV-Leistung, Hausverbrauch, Einspeiseleistung usw. war.

              P 1 Reply Last reply
              0
              • A ArnoD

                @psrelax
                konnte bis heute mit der Version 1.2.12 bei mir kein Problem feststellen.
                Aus dem Log sehe ich nur das die Berechnung eine Ladeleistung von 2642 W ergibt, um deine Batterie auf 99 % zu laden.
                Dann wird aber umgeschaltet auf Leerlauf und das Laden der Batterie wird gestoppt.
                Das bedeutet, dass nicht mehr genug PV-Leistung vorhanden war, um die Batterie zu laden oder der Hausverbrauch einfach höher war.
                Hast du von dem Zeitraum ein Diagramm wo man erkennen kann, wie die PV-Leistung, Hausverbrauch, Einspeiseleistung usw. war.

                P Offline
                P Offline
                psrelax
                wrote on last edited by
                #2350

                @arnod
                Leider bin ich mit Diagrammen nicht wirklich gut aufgestellt.
                Ich hoffe nachfolgende von E3DC und OpenWB helfen dir ein wenig.
                ef2344a4-6c0d-4a15-a164-6c51471e65d2-e3dc_20231022.jpg

                1409d8dc-0b7f-4dc2-ac6b-a5c708d9b9e6-image.png

                Das Pulsieren kann ich allerdings in den Diagrammen nicht sehen, da sie wahrscheinlich zu träge sind.
                Evtl. beim Diagramm von OpenWB. Dort ist Speicher laden und entladen zur gleichen Zeit 12:35-14:00 Uhr zu sehen.

                A 1 Reply Last reply
                0
                • P psrelax

                  @arnod
                  Leider bin ich mit Diagrammen nicht wirklich gut aufgestellt.
                  Ich hoffe nachfolgende von E3DC und OpenWB helfen dir ein wenig.
                  ef2344a4-6c0d-4a15-a164-6c51471e65d2-e3dc_20231022.jpg

                  1409d8dc-0b7f-4dc2-ac6b-a5c708d9b9e6-image.png

                  Das Pulsieren kann ich allerdings in den Diagrammen nicht sehen, da sie wahrscheinlich zu träge sind.
                  Evtl. beim Diagramm von OpenWB. Dort ist Speicher laden und entladen zur gleichen Zeit 12:35-14:00 Uhr zu sehen.

                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  wrote on last edited by
                  #2351

                  @psrelax
                  zwischen 12:35 Uhr und 14:05 Uhr. Da wird kurz aus dem Netz Leistung gezogen und das ist auch der Punkt wo das Script die Steuerung an E3DC abgibt.
                  Warum jetzt aber die PV-Leistung in dem Moment nicht ausgereicht hat, ist bei der Auflösung leider nicht zu erkennen. Dass es im Diagramm so aussieht, als ob Speicher laden und entladen zur gleichen Zeit stattgefunden hat, ist einfach der Auflösung geschuldet, da sowas nicht möglich ist.
                  Wenn da nur alle 15 min ein Wert erfasst wird, geht alles dazwischen im Diagramm verloren.
                  Meine Vermutung ist, dass es einfach in dem Moment bewölkt war und deswegen die PV-Leistung nicht mehr ausgereicht hat, um die Batterie zu laden und der Rest aus dem Netz gezogen wurde.
                  Dafür spricht auch der Einbruch in der PV-Leistung um ca. 13:15 und 13:45 Uhr.

                  P 1 Reply Last reply
                  0
                  • A ArnoD

                    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                    Version: 1.2.11
                    Änderungen:

                    • Fehler behoben, dass nicht mehr auf entladen umgeschaltet wurde, nachdem das Laden der Batterie gesperrt war.

                    @stiwy18 bitte mal testen, ich prüfe jetzt jedes Mal, ob die PV-Leistung > als der Eigenverbrauch ist, wenn ich das Laden der Batterie stoppe.

                    A Offline
                    A Offline
                    ArnoD
                    wrote on last edited by
                    #2352

                    Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                    Version: 1.2.13
                    Änderungen:

                    • Neue Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_Werstellt, um die berechnete Ladeleistung bis Regelende bzw. Ladeende in VIS anzuzeigen.
                    A 1 Reply Last reply
                    1
                    • A ArnoD

                      @psrelax
                      zwischen 12:35 Uhr und 14:05 Uhr. Da wird kurz aus dem Netz Leistung gezogen und das ist auch der Punkt wo das Script die Steuerung an E3DC abgibt.
                      Warum jetzt aber die PV-Leistung in dem Moment nicht ausgereicht hat, ist bei der Auflösung leider nicht zu erkennen. Dass es im Diagramm so aussieht, als ob Speicher laden und entladen zur gleichen Zeit stattgefunden hat, ist einfach der Auflösung geschuldet, da sowas nicht möglich ist.
                      Wenn da nur alle 15 min ein Wert erfasst wird, geht alles dazwischen im Diagramm verloren.
                      Meine Vermutung ist, dass es einfach in dem Moment bewölkt war und deswegen die PV-Leistung nicht mehr ausgereicht hat, um die Batterie zu laden und der Rest aus dem Netz gezogen wurde.
                      Dafür spricht auch der Einbruch in der PV-Leistung um ca. 13:15 und 13:45 Uhr.

                      P Offline
                      P Offline
                      psrelax
                      wrote on last edited by
                      #2353

                      @arnod
                      Ok danke dir erstmal für deine Bemühungen. Ich werde das dann weiter beobachten.
                      Ich setze dazu dann deine heute hochgeladene Version aktiv.

                      1 Reply Last reply
                      0
                      • A ArnoD

                        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                        Version: 1.2.13
                        Änderungen:

                        • Neue Objekt-ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_Werstellt, um die berechnete Ladeleistung bis Regelende bzw. Ladeende in VIS anzuzeigen.
                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        wrote on last edited by
                        #2354

                        Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                        Version: 1.2.14
                        Änderungen:

                        • Fehler behoben, dass die neue Objekt-ID "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_W" nach Ladeende nicht auf 0 gesetzt wurde. Die Ladeleistung wird jetzt auch berechnet, wenn „Automatik Laderegelung“ ausgeschaltet wird.
                        A J A 4 Replies Last reply
                        0
                        • A ArnoD

                          Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                          Version: 1.2.14
                          Änderungen:

                          • Fehler behoben, dass die neue Objekt-ID "0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Akt_Berechnete_Ladeleistung_W" nach Ladeende nicht auf 0 gesetzt wurde. Die Ladeleistung wird jetzt auch berechnet, wenn „Automatik Laderegelung“ ausgeschaltet wird.
                          A Offline
                          A Offline
                          as
                          wrote on last edited by
                          #2355

                          @arnod ! habe mit v.14 ziemlich unplausiblen Wert der ber.Ladeleistung
                          o soll das so
                          72dcf2ff-0381-4813-8c1d-f71f1ec6e5b1-image.png

                          1 Reply Last reply
                          0
                          • A Offline
                            A Offline
                            ArnoD
                            wrote on last edited by ArnoD
                            #2356

                            @as
                            Nein, das soll nicht so sein :-)
                            Muss ich mir morgen ansehen, zurzeit bin ich tagsüber in der Arbeit und kann es somit nicht testen.

                            Was hast du bei dir als Ladeende % und Ladeende2 % eigentlich eingestellt und welche Zeiten?

                            jh537J 1 Reply Last reply
                            0
                            • A ArnoD

                              @as
                              Nein, das soll nicht so sein :-)
                              Muss ich mir morgen ansehen, zurzeit bin ich tagsüber in der Arbeit und kann es somit nicht testen.

                              Was hast du bei dir als Ladeende % und Ladeende2 % eigentlich eingestellt und welche Zeiten?

                              jh537J Offline
                              jh537J Offline
                              jh537
                              wrote on last edited by
                              #2357

                              @arnod Hallo, muss halt nicht gleich sein: Notstromfunktion lässt die Relais ständig schalten. Wie gesagt, es eilt nicht.

                              63f8c21b-7bec-4aed-9ef9-a3c5c6382f31-grafik.png
                              93fba07a-7ec0-4ba5-b6f8-08ec8955ed5a-grafik.png
                              157ab194-782a-4b22-b9bf-92e4ea850766-grafik.png

                              nach 20 Uhr wurde der Reserverwert erreicht und da ging dann auch das Schalten los.e4745f27-8ab4-4b6a-8e74-5b96521a2583-grafik.png

                              A 2 Replies Last reply
                              0
                              • jh537J jh537

                                @arnod Hallo, muss halt nicht gleich sein: Notstromfunktion lässt die Relais ständig schalten. Wie gesagt, es eilt nicht.

                                63f8c21b-7bec-4aed-9ef9-a3c5c6382f31-grafik.png
                                93fba07a-7ec0-4ba5-b6f8-08ec8955ed5a-grafik.png
                                157ab194-782a-4b22-b9bf-92e4ea850766-grafik.png

                                nach 20 Uhr wurde der Reserverwert erreicht und da ging dann auch das Schalten los.e4745f27-8ab4-4b6a-8e74-5b96521a2583-grafik.png

                                A Offline
                                A Offline
                                ArnoD
                                wrote on last edited by
                                #2358

                                @jh537
                                Kann es sein, dass du noch eine alte Version von Script einsetzt?
                                Um ein Pulsieren zu verhindern wird nämlich der Notstrom_SOC_Proz Wert um 2% erhöht, wenn einmal der eingestellte Wert erreicht oder unterschritten wurde.
                                In deinem LOG Zeile 3 von unten sehe ich aber das dieser auf 21% bleibt. Dort müsste eigentlich bei Notstrom_SOC_Proz= 23 stehen.

                                Beim Batterie SOC besteht das Problem das dieser um 1% bis 2% nach oben springt, wenn die Lade/Entladesperre eingeschalten wird.

                                jh537J 1 Reply Last reply
                                0
                                • A ArnoD

                                  @jh537
                                  Kann es sein, dass du noch eine alte Version von Script einsetzt?
                                  Um ein Pulsieren zu verhindern wird nämlich der Notstrom_SOC_Proz Wert um 2% erhöht, wenn einmal der eingestellte Wert erreicht oder unterschritten wurde.
                                  In deinem LOG Zeile 3 von unten sehe ich aber das dieser auf 21% bleibt. Dort müsste eigentlich bei Notstrom_SOC_Proz= 23 stehen.

                                  Beim Batterie SOC besteht das Problem das dieser um 1% bis 2% nach oben springt, wenn die Lade/Entladesperre eingeschalten wird.

                                  jh537J Offline
                                  jh537J Offline
                                  jh537
                                  wrote on last edited by
                                  #2359

                                  @arnod Nö die Version ist aktuell, hatte ja mit den neuen Wert getestet. Es kann aber sein, dass der Schwankungswert bei meiner Batt nicht reicht und ich den wieder höher stellen musss-ich teste. Danke für deine Prüfung

                                  1 Reply Last reply
                                  0
                                  • jh537J jh537

                                    @arnod Hallo, muss halt nicht gleich sein: Notstromfunktion lässt die Relais ständig schalten. Wie gesagt, es eilt nicht.

                                    63f8c21b-7bec-4aed-9ef9-a3c5c6382f31-grafik.png
                                    93fba07a-7ec0-4ba5-b6f8-08ec8955ed5a-grafik.png
                                    157ab194-782a-4b22-b9bf-92e4ea850766-grafik.png

                                    nach 20 Uhr wurde der Reserverwert erreicht und da ging dann auch das Schalten los.e4745f27-8ab4-4b6a-8e74-5b96521a2583-grafik.png

                                    A Offline
                                    A Offline
                                    ArnoD
                                    wrote on last edited by ArnoD
                                    #2360

                                    @jh537
                                    Habe das Script noch mal geprüft, die 21 % sind richtig, da der Notstrom_SOC_Proz Wert erst erhöht wird und dann die LOG Ausgabe erfolgt.
                                    Somit ist dein Notstrom_SOC_Proz=19 und +2% = 21%, was ja auch richtig ist, da dein Batterie SOC auf 19 % steht.

                                    Das Problem ist in der nächsten Zeile wo der Notstrom_SOC_Proz Wert auf einmal nur noch 16 % ist und deswegen wird das Entladen wieder eingeschaltet.

                                    Ich habe im Script nachgesehen, dort wird dieser Wert nur nach den Einstellungen Notstrom min und Notstrom Sockel berechnet und ansonsten nirgends nach unten korrigiert.
                                    Kann es sein das sich bei dir diese beiden Werte aus irgendeinem Grund ändern?

                                    oder das du die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt irgendwie überschreibst ?

                                    jh537J 2 Replies Last reply
                                    0
                                    • A ArnoD

                                      @jh537
                                      Habe das Script noch mal geprüft, die 21 % sind richtig, da der Notstrom_SOC_Proz Wert erst erhöht wird und dann die LOG Ausgabe erfolgt.
                                      Somit ist dein Notstrom_SOC_Proz=19 und +2% = 21%, was ja auch richtig ist, da dein Batterie SOC auf 19 % steht.

                                      Das Problem ist in der nächsten Zeile wo der Notstrom_SOC_Proz Wert auf einmal nur noch 16 % ist und deswegen wird das Entladen wieder eingeschaltet.

                                      Ich habe im Script nachgesehen, dort wird dieser Wert nur nach den Einstellungen Notstrom min und Notstrom Sockel berechnet und ansonsten nirgends nach unten korrigiert.
                                      Kann es sein das sich bei dir diese beiden Werte aus irgendeinem Grund ändern?

                                      oder das du die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt irgendwie überschreibst ?

                                      jh537J Offline
                                      jh537J Offline
                                      jh537
                                      wrote on last edited by
                                      #2361

                                      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                      16 %

                                      hm, vielleicht habe ich die werte verändert, aber von selbst sicher nicht. ich habe mal den schwankungswert in zeile 396 auf 4 % geändert.

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • A ArnoD

                                        @jh537
                                        Habe das Script noch mal geprüft, die 21 % sind richtig, da der Notstrom_SOC_Proz Wert erst erhöht wird und dann die LOG Ausgabe erfolgt.
                                        Somit ist dein Notstrom_SOC_Proz=19 und +2% = 21%, was ja auch richtig ist, da dein Batterie SOC auf 19 % steht.

                                        Das Problem ist in der nächsten Zeile wo der Notstrom_SOC_Proz Wert auf einmal nur noch 16 % ist und deswegen wird das Entladen wieder eingeschaltet.

                                        Ich habe im Script nachgesehen, dort wird dieser Wert nur nach den Einstellungen Notstrom min und Notstrom Sockel berechnet und ansonsten nirgends nach unten korrigiert.
                                        Kann es sein das sich bei dir diese beiden Werte aus irgendeinem Grund ändern?

                                        oder das du die Objekt ID 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt irgendwie überschreibst ?

                                        jh537J Offline
                                        jh537J Offline
                                        jh537
                                        wrote on last edited by
                                        #2362

                                        @arnod vielleicht, weil ich beim notstrom von cc auf e3dc gewechselt bin?

                                        A 1 Reply Last reply
                                        0
                                        • jh537J jh537

                                          @arnod vielleicht, weil ich beim notstrom von cc auf e3dc gewechselt bin?

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          ArnoD
                                          wrote on last edited by
                                          #2363

                                          @jh537
                                          Denke, es ist einfacher, wenn du das mal testen könntest.
                                          Stelle dein Notstrom SOC über Notstrom min und Notstrom Sockel um 1% über Batterie SOC ein und schalte die Automatik Laderegelung ein.
                                          Jetzt beobachte mal was mit dem Objekt 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.Notstrom_akt passiert.
                                          Dort müsste eigentlich immer der eingestellte Notstrom SOC drinstehen und dürfte sich auch nicht ändern.

                                          jh537J 1 Reply Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          582

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe