E3DC Hauskraftwerk steuern
-
Nachdem ich die Passwörter jetzt zum 20. mal am E3DC eingetragen habe, habe malim Anschluss einen neustart gemacht. jetzt hats geklappt..
Mal ne andere Frage...Bis zum ählerwechsel fahre ich gerade auf Notstrom...
Heute Nacht hat die Kiste bestimmt 4 mal den Strom abgeschaltet und hat dann immer wieder selbstständig zugeschaltet. Hat das auch mal jemand beobachtet? -
@smartboart screen brauchst du da sich sonst e3dc-control beenden würde wenn man die ssh/terminalsession verlässt. Mit screen läuft es in der screensession weiter wenn man diese richtig mit STRG A+D verlässt. Das ganze ist notwendig da e3dc-control nicht als Deamon läuft da man ja auch ab und zu den Consolenoutput sehen möchte.
-
@stevie77 Hi, aus dem openWB Forum. Habe da explizit nachgefragt und die Antwort kam vom Admin.
Möglicherweise ist mit dem Satz gemeint, dass die openWB Ladeleistung dann immer <= PV Überschuss ist. Das ist ja für einige sicher auch OK, aber als Vielfahrer muss ich das Auto am
Nächsten Tag wieder voll haben. -
@Abyss sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@smartboart screen brauchst du da sich sonst e3dc-control beenden würde wenn man die ssh/terminalsession verlässt. Mit screen läuft es in der screensession weiter wenn man diese richtig mit STRG A+D verlässt. Das ganze ist notwendig da e3dc-control nicht als Deamon läuft da man ja auch ab und zu den Consolenoutput sehen möchte.
ok, verstanden....screen bildet quasi eine konsolenfenster in welchem e3DC Control starten muss...richtig?
Muss ich das manuell machen z.B nach einem reboot oder passiert das automatisch? E3DC Control wurde ja in die autostart datei /etc/rc.local eingetragen...
Wenn das automatisch abläuft, wie kann ich sicher stellen dass es läuft?
Wenn ich ./E3DC.sh ausführe funktioniert die Kommunikation, ich kann werte der Anlage sehen.
Bitte nochmal ne kurze info wie es sein soll und wie ich sicher stelle , dass es auch nach nem Neustart tut...EDIT:
ok hab mal nen neustart gemacht, dann screen -r eingegeben und es schein zu laufen...
danke für die Geduld
-
@ArnoD Hi Arno,
ich habe in der RSCP Entwickler Doku und im Benutzerhandbuch gelesen, dass über RSCP auch die Verbrauchsdaten abgerufen werden können... wir sollten das doch hinbekommen diese Daten in den IOBroker zu bekommen.
Batterie V und A z.B sind im E3DC Control auch zu sehen, welche über modbus nicht abgefragt werden... -
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
ich habe in der RSCP Entwickler Doku und im Benutzerhandbuch gelesen, dass über RSCP auch die Verbrauchsdaten abgerufen werden können... wir sollten das doch hinbekommen diese Daten in den IOBroker zu bekommen.
Hey, jetzt lass' ihn erstmal die vorhandenen Funktionalitäten so ausbauen, dass sie auch jeder nutzen kann (z.B. Statistik für Leute mit 2 PV-Anlagen)...
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD Hi Arno,
ich habe in der RSCP Entwickler Doku und im Benutzerhandbuch gelesen, dass über RSCP auch die Verbrauchsdaten abgerufen werden können... wir sollten das doch hinbekommen diese Daten in den IOBroker zu bekommen.
Batterie V und A z.B sind im E3DC Control auch zu sehen, welche über modbus nicht abgefragt werden...Über RSCP ist alles steuerbar und abrufbar, deswegen will ich das ja in Javascript nachbilden
Ich zweifle nicht das wir das hinbekommen, es läuft halt wie immer über Versuch und Irrtum@stevie77 bin schon dran, habe aber erst versucht die Fehler zu beheben mit der Abfrage bei Forecast.
-
Neue Version 0.1.16 hochgeladen.
-
Neue Version 0.1.17 hochgeladen.
@stevie77
Kannst du mal Bitte testen ob jetzt die PV-Leistung vom Leistungsmesser 0 und 1 addiert und im Diagramm angezeigt werden.
In den User Anpassungen must du noch der Konstante "sEinspeiserLeistung_kWh" den Pfad zu "sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40076_Zusaetzliche_Einspeiser_Leistung.delivery.01_current_day" als Wert zuweisen. -
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Kannst du mal Bitte testen ob jetzt die PV-Leistung vom Leistungsmesser 0 und 1 addiert und im Diagramm angezeigt werden.
Okay, danke. Ich hab die neueste Version eingebaut bei mir. Werde morgen Abend berichten was passiert ist...
-
@ArnoD sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Neue Version 0.1.17 hochgeladen.
@stevie77
Kannst du mal Bitte testen ob jetzt die PV-Leistung vom Leistungsmesser 0 und 1 addiert und im Diagramm angezeigt werden.Du hattest in nem Post gefragt, ob die Einspeiserleistung positiv oder negativ aufsummiert wird, den Post finde ich nicht mehr. Das Ergebnis ist negativ, d.h. damit das mit der Summierung beider Anlagen in der Statistik klappt, müsstest du den Wert noch irgendwo in deinem Skript mit -1 multiplizieren...
-
@stevie77
Die Frage hatte sich erledigt, da ich die Werte immer in eine positive Zahl umwandele.
Sollte also funktionieren. -
@ArnoD Achso, perfekt. Dann sollte sich ja heute Abend um 22 Uhr erstmals eine näherungsweise passende Summe in der Statistik abzeichnen. Das Abrufen der Forecast-Werte hat jetzt an 2 Tagen hintereinander geklappt, das sieht auch erstmal gut aus!
-
Hi Arno, hab folgenden Fehler im Log zu dem aktualisierten script...
javascript.1 2020-07-21 14:35:40.670 warn (1706) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) javascript.1 2020-07-21 14:35:40.670 warn (1706) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37) javascript.1 2020-07-21 14:35:40.669 warn (1706) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) javascript.1 2020-07-21 14:35:40.669 warn (1706) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) javascript.1 2020-07-21 14:35:40.668 warn (1706) at Object.<anonymous> (script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro:1990:5) javascript.1 2020-07-21 14:35:40.668 warn (1706) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20) javascript.1 2020-07-21 14:35:40.666 warn (1706) You are assigning a object to the state "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.History.HistoryJSON" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object javascript.1 2020-07-21 14:35:40.665 warn (1706) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) javascript.1 2020-07-21 14:35:40.665 warn (1706) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37) javascript.1 2020-07-21 14:35:40.664 warn (1706) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) javascript.1 2020-07-21 14:35:40.663 warn (1706) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) javascript.1 2020-07-21 14:35:40.662 warn (1706) at Object.<anonymous> (script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro:1988:22) javascript.1 2020-07-21 14:35:40.649 warn (1706) getState "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.History.HistoryJSON_17" not found (3)
You are assigning a object to the state "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.History.HistoryJSON" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object
und
- getState "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.History.HistoryJSON_17" not found (3)
die objekte gehen auch nur bis 12 bei mir...
-
@smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Hi Arno, hab folgenden Fehler im Log zu dem aktualisierten script...
javascript.1 2020-07-21 14:35:40.670 warn (1706) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) javascript.1 2020-07-21 14:35:40.670 warn (1706) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37) javascript.1 2020-07-21 14:35:40.669 warn (1706) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) javascript.1 2020-07-21 14:35:40.669 warn (1706) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) javascript.1 2020-07-21 14:35:40.668 warn (1706) at Object.<anonymous> (script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro:1990:5) javascript.1 2020-07-21 14:35:40.668 warn (1706) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1355:20) javascript.1 2020-07-21 14:35:40.666 warn (1706) You are assigning a object to the state "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.History.HistoryJSON" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object javascript.1 2020-07-21 14:35:40.665 warn (1706) at processImmediate (internal/timers.js:456:21) javascript.1 2020-07-21 14:35:40.665 warn (1706) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37) javascript.1 2020-07-21 14:35:40.664 warn (1706) at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:451:25) javascript.1 2020-07-21 14:35:40.663 warn (1706) at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1052:38) javascript.1 2020-07-21 14:35:40.662 warn (1706) at Object.<anonymous> (script.js.common.PVAnlage.E3DCS10EPro:1988:22) javascript.1 2020-07-21 14:35:40.649 warn (1706) getState "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.History.HistoryJSON_17" not found (3)
You are assigning a object to the state "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.History.HistoryJSON" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to object
und
- getState "javascript.1.PVAnlage.E3DC-Control.History.HistoryJSON_17" not found (3)
die objekte gehen auch nur bis 12 bei mir...
Kann es sein das du im State, HistorySelect über VIS den Wert 17 eingetragen hast ?
Habe gerade gesehen das ich hier einen falschen Wert größer 12 nicht abfange. -
Neue Version 0.1.18 hochgeladen.
-
@stevie77 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
@ArnoD Achso, perfekt. Dann sollte sich ja heute Abend um 22 Uhr erstmals eine näherungsweise passende Summe in der Statistik abzeichnen.
Das funktioniert! Danke Arno.
Um die Schätzungen nun etwas vorsichtiger zu fahren, muss ich nun mit dem const nKorrFaktor = 1 spielen, ne? Also mal auf 0.8 stellen oder so damit die Schätzungen kleiner werden?!Das waren die realen Werte (ans Finanzamt würde ich Sourceanalytix-Werte nicht melden, knapp 5 kWh Ungenauigkeit an nur einem Tag/bei nur 60 erzeugten kWh):
Dann gibt es da noch die Anzeige "PV-Leistung heute" in dem Kästchen auf der Seite mit den Schaltern, die momentan sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40068_PV_Leistung.delivery.01_current_day anzeigt. Wie wäre die beste Vorgehensweise um die beiden kumulierten Werte PV1 und PV2 den Tag über immer wieder aktualisieren zu lassen? Ein eigenes Skript, das mit on(sourceanalytix-Wert) beide Werte in nen eigenen State schreibt, oder? Für die Anzeige der aktuellen PV-Gesamtleistung mache ich so was mit den beiden Modbus-Werten, das müsste dann ja auch mit den Sourceanalytix-Werten gehen...
-
@ArnoD hi , hoffe nicht...denke es war die 7...Kann esaber nicht mit gewissheit sagen..hatte alle states gelöscht und neu gestartet bevor du geantwortet hast...
malne Frage zur Ausrichtungder panels und deinem hinweis im script...
const nAzimuth2 = 52 // Ausrichtung der Module (-180=north, -90=east, 0=south, 90=west, 180=north)
laut solcast sieht das anders aus...
-
@stevie77 Kann man in ioBroker eigentlich Funktionen aufrufen oder Werte aus Variablen auslesen, die in einem anderen Script erstellt wurden? Anwendungsfall wäre z.B. auf die Konfigurationsdaten in deinem Skript zuzugreifen um sie nicht selbst in nem eigenen Skript nochmals angeben zu müssen...
-
Um die Schätzungen nun etwas vorsichtiger zu fahren, muss ich nun mit dem const nKorrFaktor = 1 spielen, ne? Also mal auf 0.8 stellen oder so damit die Schätzungen kleiner werden?!
Es sind aktuell noch zwei Parameter mit denen man spielen kann.
nWirkungsgradWR in Prozent
nKorrFaktor in kWh
Ich würde erst nWirkungsgradWR = 100 einstellen und nKorrFaktor = 0 um zu sehen wie gut die Prognose ohne Korrektur ist und dann rantasten.Dann gibt es da noch die Anzeige "PV-Leistung heute" in dem Kästchen auf der Seite mit den Schaltern, die momentan sourceanalytix.0.modbus__0__holdingRegisters__40068_PV_Leistung.delivery.01_current_day anzeigt. Wie wäre die beste Vorgehensweise um die beiden kumulierten Werte PV1 und PV2 den Tag über immer wieder aktualisieren zu lassen? Ein eigenes Skript, das mit on(sourceanalytix-Wert) beide Werte in nen eigenen State schreibt, oder? Für die Anzeige der aktuellen PV-Gesamtleistung mache ich so was mit den beiden Modbus-Werten, das müsste dann ja auch mit den Sourceanalytix-Werten gehen...
Stimmt habe ich übersehen, werde ich ändern und die Summe von PV1 und PV2 hier anzeigen.
Ich werde auch das Diagramm bei Änderung der sourceanalytix-Werte aktualisieren so das man eine live Anzeige hat.