Skip to content
  • Home
  • Recent
  • Tags
  • 0 Unread 0
  • Categories
  • Unreplied
  • Popular
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Default (No Skin)
  • No Skin
Collapse
ioBroker Logo

Community Forum

donate donate
  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    146

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    17
    1
    4.3k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.3k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Scheduled Pinned Locked Moved JavaScript
3.6k Posts 72 Posters 1.7m Views 63 Watching
  • Oldest to Newest
  • Newest to Oldest
  • Most Votes
Reply
  • Reply as topic
Log in to reply
This topic has been deleted. Only users with topic management privileges can see it.
  • J jans_ios

    @arnod

    Nach Übertragung der Parameter und Starten des neuen Skripts erhalte ich im Log folgenden Fehler:

    15:47:57.051	error	javascript.0 (3730) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
    15:47:57.052	error	javascript.0 (3730) at Ladesteuerung (script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control:355:40)
    
    A Offline
    A Offline
    ArnoD
    wrote on last edited by
    #1682

    @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    Nach Übertragung der Parameter und Starten des neuen Skripts erhalte ich im Log folgenden Fehler:

    Da ist noch was nicht eingetragen.
    Welcher Wert steht bei dir unter 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.EinstellungAnwahl ?

    J 1 Reply Last reply
    0
    • A ArnoD

      @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

      Nach Übertragung der Parameter und Starten des neuen Skripts erhalte ich im Log folgenden Fehler:

      Da ist noch was nicht eingetragen.
      Welcher Wert steht bei dir unter 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.EinstellungAnwahl ?

      J Offline
      J Offline
      jans_ios
      wrote on last edited by
      #1683

      @arnod
      Da steht eine 1:
      9789756f-02c3-4095-88aa-0c08cfcba591-image.png

      A 1 Reply Last reply
      0
      • J jans_ios

        @arnod
        Da steht eine 1:
        9789756f-02c3-4095-88aa-0c08cfcba591-image.png

        A Offline
        A Offline
        ArnoD
        wrote on last edited by
        #1684

        @jans_ios
        Ok, dann prüfe mal was in 0_userdata.0.Charge_Control.Parameter.UntererLadekorridor_1 drinsteht.
        Da bemängelt das Skript das dieser Wert undefiniert ist.
        Prüfe mal alle Werte von UntererLadekorridor_x und starte dann das Skript noch mal ob dann der Fehler wieder auftritt.

        smartboartS J 2 Replies Last reply
        0
        • A ArnoD

          @jans_ios
          Ok, dann prüfe mal was in 0_userdata.0.Charge_Control.Parameter.UntererLadekorridor_1 drinsteht.
          Da bemängelt das Skript das dieser Wert undefiniert ist.
          Prüfe mal alle Werte von UntererLadekorridor_x und starte dann das Skript noch mal ob dann der Fehler wieder auftritt.

          smartboartS Offline
          smartboartS Offline
          smartboart
          wrote on last edited by smartboart
          #1685

          @arnod hey Arno...läuft jetzt wie geschmiert...

          Ob du mir einen Gefallen tun könntest?
          Ich fände es gut wenn du die Instanz auch konfigurierbar machen könntest.. ich speichere nicht unter user data. Ebenfalls wäre die modbus Instanz welche bei mir modbus.1 ist...das wäre echt klasse...dann müsste ich nur noch die log Ausgabe anpassen weil ich da E3DC-Control: voranstelle...was aber auch mit nem state configuriert werden könnte..

          Nur wenn du Lust hast und keiner was dagegen hat...hält sich ja in Grenzen wenn du es nicht umsetzen möchtest..

          A 1 Reply Last reply
          0
          • A ArnoD

            @jans_ios
            Ok, dann prüfe mal was in 0_userdata.0.Charge_Control.Parameter.UntererLadekorridor_1 drinsteht.
            Da bemängelt das Skript das dieser Wert undefiniert ist.
            Prüfe mal alle Werte von UntererLadekorridor_x und starte dann das Skript noch mal ob dann der Fehler wieder auftritt.

            J Offline
            J Offline
            jans_ios
            wrote on last edited by
            #1686

            @arnod
            Da steht überall eine 0 drin, das hatte ich aufgrund der Zeilennummer auch schon geschaut:
            8503e993-ae72-411c-9053-5a0710e12ed6-image.png

            A 1 Reply Last reply
            0
            • smartboartS smartboart

              @arnod hey Arno...läuft jetzt wie geschmiert...

              Ob du mir einen Gefallen tun könntest?
              Ich fände es gut wenn du die Instanz auch konfigurierbar machen könntest.. ich speichere nicht unter user data. Ebenfalls wäre die modbus Instanz welche bei mir modbus.1 ist...das wäre echt klasse...dann müsste ich nur noch die log Ausgabe anpassen weil ich da E3DC-Control: voranstelle...was aber auch mit nem state configuriert werden könnte..

              Nur wenn du Lust hast und keiner was dagegen hat...hält sich ja in Grenzen wenn du es nicht umsetzen möchtest..

              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              wrote on last edited by
              #1687

              @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

              Ich fände es gut wenn du die Instanz auch konfigurierbar machen könntest.. ich speichere nicht unter user data. Ebenfalls wäre die modbus Instanz welche bei mir modbus.1 ist

              Kann ich machen.

              dann müsste ich nur noch die log Ausgabe anpassen weil ich da E3DC-Control: voranstelle...was aber auch mit nem state configuriert werden könnte..

              Warum stellst du E3DC-Control voran? Wird doch im LOG schon angezeigt, von welchem Script die Meldung kommt.

              smartboartS 1 Reply Last reply
              0
              • J jans_ios

                @arnod
                Da steht überall eine 0 drin, das hatte ich aufgrund der Zeilennummer auch schon geschaut:
                8503e993-ae72-411c-9053-5a0710e12ed6-image.png

                A Offline
                A Offline
                ArnoD
                wrote on last edited by ArnoD
                #1688

                @jans_ios
                hmm dann verstehe ich die Meldung nicht.
                Hast du das Script eins zu eins kopiert?
                Kommt die LOG Meldung bei jedem Start?
                Eventuell 0_userdata.0.Charge_Control.Parameter.UntererLadekorridor_0-5 mal löschen und neu anlegen lassen.

                1 Reply Last reply
                0
                • A ArnoD

                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                  Version: 1.0.26
                  Änderungen:

                  • Doppelter Aufruf der Timer bei Scriptstart korrigiert. Danke an @smartboart, für den Hinweis .

                  • Das Einspeiselimit wird aus "e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_PERCENT_VALUE" und "e3dc-rscp.0.EMS.INSTALLED_PEAK_POWER" berechnet, da im e3dc-rscp Adapter seit dem Update E3DC keine W Werte mehr übertragen werden.

                  • Für die User Parameter werden jetzt eigene Objekt ID's angelegt. Somit kann das Script immer komplett kopiert werden, ohne dass die Einstellungen angepasst werden müssen.
                    Die Einstellungen im Script in eine andere Datei kopieren, dann die neue Version kopieren und die alte Version überschreiben und das Script starten. Es werden einige Fehler angezeigt, die beim ersten Start ignoriert werden können.
                    Anschließen unter 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN die Werte wieder eintragen. Wenn jetzt das Script neu gestartet wird, sollten keine Fehler mehr angezeigt werden.

                  ACHTUNG !! Bitte auf diese Version updaten, da sonst die Batterie mit maximaler Leistung auf 100% geladen wird. Durch das Update E3DC wird die Einspeisegrenze mit 0 W an das Script übertragen.

                  A Offline
                  A Offline
                  ArnoD
                  wrote on last edited by
                  #1689

                  Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                  Version: 1.0.27
                  Änderungen:

                  • Die Instanz vom Modbus Adapter und e3dc-rscp Adater können jetzt über die beiden neuen Konstanten "instanzModbus" und "instanzE3DC_RSCP" im Script eingestellt werden.

                  • Mit der neuen Konstante "LogparserSyntax" kann die Logausgabe vom Script an den Adapter Logparser angepasst werden. Wenn diese auf true eingestellt ist, wird der Log-Text im Format ##{"from":"Charge-Control", "message":""}##' ausgegeben.

                  I A 2 Replies Last reply
                  1
                  • A ArnoD

                    @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    Ich fände es gut wenn du die Instanz auch konfigurierbar machen könntest.. ich speichere nicht unter user data. Ebenfalls wäre die modbus Instanz welche bei mir modbus.1 ist

                    Kann ich machen.

                    dann müsste ich nur noch die log Ausgabe anpassen weil ich da E3DC-Control: voranstelle...was aber auch mit nem state configuriert werden könnte..

                    Warum stellst du E3DC-Control voran? Wird doch im LOG schon angezeigt, von welchem Script die Meldung kommt.

                    smartboartS Offline
                    smartboartS Offline
                    smartboart
                    wrote on last edited by smartboart
                    #1690

                    @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                    Warum stellst du E3DC-Control voran? Wird doch im LOG schon angezeigt, von welchem Script die Meldung kommt

                    Hi weil ich mit dem logparser logs in vis Anzeige.. das dient quasi als log Tag.. aber hast du ja schon gemacht..
                    ff7b78ce-ab1d-4f38-8fd1-89abd6ac707d-grafik.png

                    DANKE SEHR!!!

                    1 Reply Last reply
                    0
                    • A ArnoD

                      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                      Version: 1.0.27
                      Änderungen:

                      • Die Instanz vom Modbus Adapter und e3dc-rscp Adater können jetzt über die beiden neuen Konstanten "instanzModbus" und "instanzE3DC_RSCP" im Script eingestellt werden.

                      • Mit der neuen Konstante "LogparserSyntax" kann die Logausgabe vom Script an den Adapter Logparser angepasst werden. Wenn diese auf true eingestellt ist, wird der Log-Text im Format ##{"from":"Charge-Control", "message":""}##' ausgegeben.

                      I Offline
                      I Offline
                      icke-pp
                      wrote on last edited by
                      #1691

                      @arnod Ich nutze deine Skripte schon eine ganze Weile und finde das absolut klasse was du hier an Arbeit rein gesteckt hast und diese auch noch mit anderen teilst. Hut ab!!

                      Mir ist aber aufgefallen das im Skript "Modbus.js" ein Schreibfehler enthalten ist den der ungeübte Copy&Paste User wohl in die Verzweiflung treibt wenn dieser denn sein Log prüft und mit den Javascript Fehlern nicht zurecht kommt.

                      Im "Modbus.js" Skript steht ein "Minus" bei "Charge-Control":
                      #######################
                      const idHTSockel = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTsockel';
                      const idHTon = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTon';
                      const idHToff = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HToff';
                      #######################

                      Im "Charge-Controlxxx.js" Skript steht ein "Unterstrich" bei "Charge_Control":
                      #######################
                      const instanz = '0_userdata.0.'; // Instanz Script Charge-Control
                      let PfadEbene1 = 'Charge_Control.'; // Pfad innerhalb der Instanz
                      #######################

                      Ich bin eigentlich immer vorne dabei mit dem testen deiner Skripte und würde zukünftig meine Erfahrungen gerne hier teilen. Das ein oder andere ist mir nämlich schon aufgefallen und habe es meist bei mir lokal gelöst. Meist sind andere aber schneller mit dem melden des Fehlers ... es sollte ja für alle gelöst werden.

                      A 1 Reply Last reply
                      0
                      • I icke-pp

                        @arnod Ich nutze deine Skripte schon eine ganze Weile und finde das absolut klasse was du hier an Arbeit rein gesteckt hast und diese auch noch mit anderen teilst. Hut ab!!

                        Mir ist aber aufgefallen das im Skript "Modbus.js" ein Schreibfehler enthalten ist den der ungeübte Copy&Paste User wohl in die Verzweiflung treibt wenn dieser denn sein Log prüft und mit den Javascript Fehlern nicht zurecht kommt.

                        Im "Modbus.js" Skript steht ein "Minus" bei "Charge-Control":
                        #######################
                        const idHTSockel = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTsockel';
                        const idHTon = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HTon';
                        const idHToff = '0_userdata.0.E3DC-Control.Parameter.HToff';
                        #######################

                        Im "Charge-Controlxxx.js" Skript steht ein "Unterstrich" bei "Charge_Control":
                        #######################
                        const instanz = '0_userdata.0.'; // Instanz Script Charge-Control
                        let PfadEbene1 = 'Charge_Control.'; // Pfad innerhalb der Instanz
                        #######################

                        Ich bin eigentlich immer vorne dabei mit dem testen deiner Skripte und würde zukünftig meine Erfahrungen gerne hier teilen. Das ein oder andere ist mir nämlich schon aufgefallen und habe es meist bei mir lokal gelöst. Meist sind andere aber schneller mit dem melden des Fehlers ... es sollte ja für alle gelöst werden.

                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        wrote on last edited by
                        #1692

                        @icke-pp
                        Danke für den Hinweis, das Script habe ich vergessen zu aktualisieren.
                        Habe ich heute gleich gemacht.

                        Freue mich, wenn andere testen und mit optimieren :-)

                        1 Reply Last reply
                        0
                        • C Offline
                          C Offline
                          ChrisChros
                          wrote on last edited by ChrisChros
                          #1693

                          Hallo @ArnoD mir ist aufgefallen, dass sobald der PV-Ertrag um 15:30 größer als die Prognose ist, die Steuerung auf Einstellung 1 (schlecht Wetter) umstellt. Inwieweit ist das sinnvoll? Wäre es nicht klüger, die Steuerung auf der aktuellen Stufe zu belassen oder entsprechend der Wettervorhersage anzupassen?
                          Bei mir hat das zur Folge, dass die Batterie dann mit allem was geht, auf 100% aufgeladen wird.

                          A 1 Reply Last reply
                          0
                          • TbsJahT Offline
                            TbsJahT Offline
                            TbsJah
                            wrote on last edited by TbsJah
                            #1694

                            Das selbe "Problem" habe ich auch.
                            Wenn das eingestellte Ladeende erreicht ist sollte eigentlich nicht weiter geladen werden.
                            Dennoch wird immer auf 100% geladen.

                            e80ad594-04e3-4f47-96e0-ae679502326a-image.png b161e8b4-2a99-4e24-bbb2-a20b4bcd2ac2-image.png

                            A 1 Reply Last reply
                            0
                            • TbsJahT TbsJah

                              Das selbe "Problem" habe ich auch.
                              Wenn das eingestellte Ladeende erreicht ist sollte eigentlich nicht weiter geladen werden.
                              Dennoch wird immer auf 100% geladen.

                              e80ad594-04e3-4f47-96e0-ae679502326a-image.png b161e8b4-2a99-4e24-bbb2-a20b4bcd2ac2-image.png

                              A Offline
                              A Offline
                              ArnoD
                              wrote on last edited by
                              #1695

                              @tbsjah @ChrisChros

                              Aktuell ist es so, dass nach Ladeende die Regelung E3DC überlassen wird. Das bedeutet, es wird alles geladen, was dann noch an Überschuss vom Dach kommt. Damit wird erreicht, dass die Batterie auf 100 % geladen wird, kurz bevor diese wieder entladen wird.
                              Die Batterie auf 100 % zu laden ist nicht das Problem, sondern wenn sie längere Zeit mit 100 % Ladung rumsteht und nicht entladen wird.

                              Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder eine harte einstellbare Grenze oder Ladeende soweit nach hinten schieben das kein Überschuss mehr vom Dach kommt.

                              Ich gehe mal davon aus, dass ihr das Update vom Skript gemacht habt.

                              TbsJahT 1 Reply Last reply
                              0
                              • C ChrisChros

                                Hallo @ArnoD mir ist aufgefallen, dass sobald der PV-Ertrag um 15:30 größer als die Prognose ist, die Steuerung auf Einstellung 1 (schlecht Wetter) umstellt. Inwieweit ist das sinnvoll? Wäre es nicht klüger, die Steuerung auf der aktuellen Stufe zu belassen oder entsprechend der Wettervorhersage anzupassen?
                                Bei mir hat das zur Folge, dass die Batterie dann mit allem was geht, auf 100% aufgeladen wird.

                                A Offline
                                A Offline
                                ArnoD
                                wrote on last edited by ArnoD
                                #1696

                                @chrischros sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                Hallo @ArnoD mir ist aufgefallen, dass sobald der PV-Ertrag um 15:30 größer als die Prognose ist, die Steuerung auf Einstellung 1 (schlecht Wetter) umstellt. Inwieweit ist das sinnvoll? Wäre es nicht klüger, die Steuerung auf der aktuellen Stufe zu belassen oder entsprechend der Wettervorhersage anzupassen?
                                Bei mir hat das zur Folge, dass die Batterie dann mit allem was geht, auf 100% aufgeladen wird.

                                An dem Problem bin ich bereits dran. Das liegt an der Aktualisierung von Proplanta und der Neuberechnung.
                                Ich werde das umstellen, sodass nur noch in der Früh vor 5:00 Uhr einmal die Prognose aktualisiert wird und dann nicht mehr neu berechnet wird, sondern nur noch die Bewölkung einen Einfluss hat, wenn sich die Werte ändern.

                                Problem dabei ist nur, dass dann auch der Eigenverbrauch nur noch um 5:00 Uhr berücksichtigt wird und wenn dieser sich über den Tag ändert, dann kein Einfluss mehr auf die Einstellung hätte. Alles nicht so einfach. :-)

                                1 Reply Last reply
                                1
                                • A ArnoD

                                  @tbsjah @ChrisChros

                                  Aktuell ist es so, dass nach Ladeende die Regelung E3DC überlassen wird. Das bedeutet, es wird alles geladen, was dann noch an Überschuss vom Dach kommt. Damit wird erreicht, dass die Batterie auf 100 % geladen wird, kurz bevor diese wieder entladen wird.
                                  Die Batterie auf 100 % zu laden ist nicht das Problem, sondern wenn sie längere Zeit mit 100 % Ladung rumsteht und nicht entladen wird.

                                  Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder eine harte einstellbare Grenze oder Ladeende soweit nach hinten schieben das kein Überschuss mehr vom Dach kommt.

                                  Ich gehe mal davon aus, dass ihr das Update vom Skript gemacht habt.

                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJahT Offline
                                  TbsJah
                                  wrote on last edited by TbsJah
                                  #1697

                                  @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                  Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder eine harte einstellbare Grenze oder Ladeende soweit nach hinten schieben das kein Überschuss mehr vom Dach kommt.

                                  Moin Arno,
                                  selbst wenn ich aktuell das Sommer Ladeende auf 24 Uhr ändere habe ich nur einen Versatz von max 50 Minuten.
                                  Da würde ich bei 15:50 Uhr liegen. Ich muss mir die Formel mal anschauen. Sie scheint nicht ganz für meine Situation zu passen.
                                  Winterminimum 11 Uhr / Sommermaximum 13:30 / Sommerladeende 19:50

                                  Ich habe aktuell dein Script angepasst - damit nach Ladeende nicht weiter geladen wird

                                  else if(Zeit_aktuell_UTC_sek > tSommerladeende){// Nach Sommerladeende
                                  // Wurde Batterie SOC Ladeende2 erreicht, dann Ladung beenden ansonsten mit maximal möglicher Ladeleistung Laden.
                                    if(LogAusgabeSteuerung && Schritt != 4){log(Logparser1+'-==== Sommerladeende überschritten ====-'+Logparser2,'warn');Schritt=4;}
                                    if (Batterie_SOC_Proz < Ladeende2_Proz && PV_Leistung_E3DC_W > UntererLadekorridor_W)
                                      {M_Power = maximumLadeleistung_W;}
                                    else{M_Power = 0;}
                                  }
                                  
                                  I 1 Reply Last reply
                                  0
                                  • TbsJahT TbsJah

                                    @arnod said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                    Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder eine harte einstellbare Grenze oder Ladeende soweit nach hinten schieben das kein Überschuss mehr vom Dach kommt.

                                    Moin Arno,
                                    selbst wenn ich aktuell das Sommer Ladeende auf 24 Uhr ändere habe ich nur einen Versatz von max 50 Minuten.
                                    Da würde ich bei 15:50 Uhr liegen. Ich muss mir die Formel mal anschauen. Sie scheint nicht ganz für meine Situation zu passen.
                                    Winterminimum 11 Uhr / Sommermaximum 13:30 / Sommerladeende 19:50

                                    Ich habe aktuell dein Script angepasst - damit nach Ladeende nicht weiter geladen wird

                                    else if(Zeit_aktuell_UTC_sek > tSommerladeende){// Nach Sommerladeende
                                    // Wurde Batterie SOC Ladeende2 erreicht, dann Ladung beenden ansonsten mit maximal möglicher Ladeleistung Laden.
                                      if(LogAusgabeSteuerung && Schritt != 4){log(Logparser1+'-==== Sommerladeende überschritten ====-'+Logparser2,'warn');Schritt=4;}
                                      if (Batterie_SOC_Proz < Ladeende2_Proz && PV_Leistung_E3DC_W > UntererLadekorridor_W)
                                        {M_Power = maximumLadeleistung_W;}
                                      else{M_Power = 0;}
                                    }
                                    
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    icke-pp
                                    wrote on last edited by
                                    #1698

                                    @tbsjah Das ist aber dein persönlicher Wunsch das nicht weiter geladen wird. Ich z.B. teile diesen Wunsch nicht. Mir ist es im Gegenteil sogar ganz recht wenn E3DC die Ladung ab diesem Zeitpunkt übernimmt da ich für abends einen vollen Akku erwarte wenn ich die meisten Verbraucher anwerfe. Dafür habe ich mit den Einstellungen "gespielt" die Arno uns zur Verfügung gestellt hat und mittlerweile passt das auch ohne das ich mir selbst was basteln muss. Und es passt vor allem für, sagen wir mal, 95% aller Anwender. Du gehörst dann wohl zu den restlichen 5%. Da musst du aber dann eine andere Lösung finden da alle anderen deine speziellen Wünsche nicht haben.
                                    Ich habe die E3DC Batterie angeschafft damit ich auch in den Abendstunden keinen Strom zukaufen muss wenn alle zu Hause sind und der Verbrauch am höchsten ist. Aber wenn jemand früher zu Hause ist und z.B. die Waschmaschine und den Trockner anschmeißt und der Akku nicht weiter geladen würde wäre abends nix mehr drin. Daher passt das z.B. nicht für mich was du dir wünschst und ich bin froh das wir den Einfluss über das Skript von Arno nehmen können um das zu berücksichtigen wie wir das wollen.

                                    Ich will damit nur sagen: versuch es mit den Bordmitteln die vorhanden sind. Das ist einfach zu speziell was du willst und passt auf die allermeisten hier nicht.

                                    TbsJahT smartboartS A 3 Replies Last reply
                                    0
                                    • I icke-pp

                                      @tbsjah Das ist aber dein persönlicher Wunsch das nicht weiter geladen wird. Ich z.B. teile diesen Wunsch nicht. Mir ist es im Gegenteil sogar ganz recht wenn E3DC die Ladung ab diesem Zeitpunkt übernimmt da ich für abends einen vollen Akku erwarte wenn ich die meisten Verbraucher anwerfe. Dafür habe ich mit den Einstellungen "gespielt" die Arno uns zur Verfügung gestellt hat und mittlerweile passt das auch ohne das ich mir selbst was basteln muss. Und es passt vor allem für, sagen wir mal, 95% aller Anwender. Du gehörst dann wohl zu den restlichen 5%. Da musst du aber dann eine andere Lösung finden da alle anderen deine speziellen Wünsche nicht haben.
                                      Ich habe die E3DC Batterie angeschafft damit ich auch in den Abendstunden keinen Strom zukaufen muss wenn alle zu Hause sind und der Verbrauch am höchsten ist. Aber wenn jemand früher zu Hause ist und z.B. die Waschmaschine und den Trockner anschmeißt und der Akku nicht weiter geladen würde wäre abends nix mehr drin. Daher passt das z.B. nicht für mich was du dir wünschst und ich bin froh das wir den Einfluss über das Skript von Arno nehmen können um das zu berücksichtigen wie wir das wollen.

                                      Ich will damit nur sagen: versuch es mit den Bordmitteln die vorhanden sind. Das ist einfach zu speziell was du willst und passt auf die allermeisten hier nicht.

                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJahT Offline
                                      TbsJah
                                      wrote on last edited by
                                      #1699

                                      @icke-pp ich verstehe gerade deinen Kommentar nicht :D
                                      Hast du gelesen was ich geschrieben habe oder dir angeschaut was der Code macht?

                                      @tbsjah said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                      Ich muss mir die Formel mal anschauen. Sie scheint nicht ganz für meine Situation zu passen.

                                      @tbsjah said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                      Ich habe aktuell dein Script angepasst

                                      Ich für mich - nicht für alle!
                                      Und so speziell wie du hier anführst ist der Ansatz nicht. Es verfolgt exakt die Idee welche hinter der Idee von dem Script steht.

                                      @icke-pp said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                      Du gehörst dann wohl zu den restlichen 5%. Da musst du aber dann eine andere Lösung finden

                                      :grimacing: :grimacing: :grimacing: :grimacing: :grimacing:

                                      1 Reply Last reply
                                      0
                                      • I icke-pp

                                        @tbsjah Das ist aber dein persönlicher Wunsch das nicht weiter geladen wird. Ich z.B. teile diesen Wunsch nicht. Mir ist es im Gegenteil sogar ganz recht wenn E3DC die Ladung ab diesem Zeitpunkt übernimmt da ich für abends einen vollen Akku erwarte wenn ich die meisten Verbraucher anwerfe. Dafür habe ich mit den Einstellungen "gespielt" die Arno uns zur Verfügung gestellt hat und mittlerweile passt das auch ohne das ich mir selbst was basteln muss. Und es passt vor allem für, sagen wir mal, 95% aller Anwender. Du gehörst dann wohl zu den restlichen 5%. Da musst du aber dann eine andere Lösung finden da alle anderen deine speziellen Wünsche nicht haben.
                                        Ich habe die E3DC Batterie angeschafft damit ich auch in den Abendstunden keinen Strom zukaufen muss wenn alle zu Hause sind und der Verbrauch am höchsten ist. Aber wenn jemand früher zu Hause ist und z.B. die Waschmaschine und den Trockner anschmeißt und der Akku nicht weiter geladen würde wäre abends nix mehr drin. Daher passt das z.B. nicht für mich was du dir wünschst und ich bin froh das wir den Einfluss über das Skript von Arno nehmen können um das zu berücksichtigen wie wir das wollen.

                                        Ich will damit nur sagen: versuch es mit den Bordmitteln die vorhanden sind. Das ist einfach zu speziell was du willst und passt auf die allermeisten hier nicht.

                                        smartboartS Offline
                                        smartboartS Offline
                                        smartboart
                                        wrote on last edited by
                                        #1700

                                        @icke-pp sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                        Das ist aber dein persönlicher Wunsch das nicht weiter geladen wird. Ich z.B. teile diesen Wunsch nicht. Mir ist es im Gegenteil sogar ganz recht wenn E3DC die Ladung ab diesem Zeitpunkt übernimmt da ich für abends einen vollen Akku erwarte wenn ich die meisten Verbraucher anwerfe

                                        Also ich gehöre auch zu den 5 %...wenn du 100 willst stell doch 100 ein...wenn ich 95 haben will stell ich 95 ein..

                                        smartboartS 2 Replies Last reply
                                        1
                                        • smartboartS smartboart

                                          @icke-pp sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                                          Das ist aber dein persönlicher Wunsch das nicht weiter geladen wird. Ich z.B. teile diesen Wunsch nicht. Mir ist es im Gegenteil sogar ganz recht wenn E3DC die Ladung ab diesem Zeitpunkt übernimmt da ich für abends einen vollen Akku erwarte wenn ich die meisten Verbraucher anwerfe

                                          Also ich gehöre auch zu den 5 %...wenn du 100 willst stell doch 100 ein...wenn ich 95 haben will stell ich 95 ein..

                                          smartboartS Offline
                                          smartboartS Offline
                                          smartboart
                                          wrote on last edited by
                                          #1701

                                          @ArnoD
                                          Hier mal 2 Screenshots...einstellung und Übersicht...die eingestellten Werte 95% werden so nie erreicht...es wird geregelt aber nicht geladen...
                                          Hast du eine Idee dazu?
                                          Screenshot_20221028-130129_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20221028-130137_Fully Kiosk Browser.jpg

                                          TbsJahT A 2 Replies Last reply
                                          0
                                          Reply
                                          • Reply as topic
                                          Log in to reply
                                          • Oldest to Newest
                                          • Newest to Oldest
                                          • Most Votes


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          556

                                          Online

                                          32.7k

                                          Users

                                          82.4k

                                          Topics

                                          1.3m

                                          Posts
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Login

                                          • Don't have an account? Register

                                          • Login or register to search.
                                          • First post
                                            Last post
                                          0
                                          • Home
                                          • Recent
                                          • Tags
                                          • Unread 0
                                          • Categories
                                          • Unreplied
                                          • Popular
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe