NEWS
E3DC Hauskraftwerk steuern
-
@zelkin said in E3DC Hauskraftwerk steuern:
nach dem Update scheint alles zu klappen ..... sollte man im Script erwähnen dass man min. V5.7 benötigt
Hier noch der Start:
2022-07-29 10:26:26.149 - info: javascript.0 (30178) Start javascript script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control 2022-07-29 10:26:26.189 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_946503.1659083111272","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:01\"},\"period\":{\"days\":1}}"} 2022-07-29 10:26:26.190 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_345328.1659083111314","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"06:30\"},\"period\":{\"weeks\":1,\"dows\":\"[1,2,3,4,5]\"}}"} 2022-07-29 10:26:26.190 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_252291.1659083111314","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"07:30\"},\"period\":{\"weeks\":1,\"dows\":\"[0,6]\"},\"valid\":{\"from\":\"18.02.2022\",\"to\":\"\"}}"} 2022-07-29 10:26:26.190 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_318933.1659083111347","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"05:30\"},\"period\":{\"days\":1}}"} 2022-07-29 10:26:26.191 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_512006.1659083111521","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:05\"},\"period\":{\"days\":1}}"} 2022-07-29 10:26:26.191 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_229600.1659083112253","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"23:00\",\"exactTime\":true},\"period\":{\"days\":1}}"} 2022-07-29 10:26:26.191 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_779854.1659083112425","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"08:00\",\"end\":\"18:00\",\"mode\":\"hours\",\"interval\":1},\"period\":{\"days\":1}}"} 2022-07-29 10:26:26.211 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: registered 55 subscriptions and 5 schedules 2022-07-29 10:26:26.212 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====- 2022-07-29 10:26:26.320 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** 2022-07-29 10:26:27.044 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====- 2022-07-29 10:26:28.917 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200 2022-07-29 10:26:28.929 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** 2022-07-29 10:26:30.186 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200 2022-07-29 10:26:30.189 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-29 pv_estimate= 31.34 pv_estimate90= 44.25 2022-07-29 10:26:30.192 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-30 pv_estimate= 62.43 pv_estimate90= 72.27 2022-07-29 10:26:30.195 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-31 pv_estimate= 70.85 pv_estimate90= 74.84 2022-07-29 10:26:30.198 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-01 pv_estimate= 70.08 pv_estimate90= 70.56 2022-07-29 10:26:30.200 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-02 pv_estimate= 69.2 pv_estimate90= 69.51 2022-07-29 10:26:30.203 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-03 pv_estimate= 64.93 pv_estimate90= 66.08 2022-07-29 10:26:30.205 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-04 pv_estimate= 61.97 pv_estimate90= 69.33 2022-07-29 10:26:30.312 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RB UTC = 9:17 2022-07-29 10:26:30.313 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RE UTC = 12:55 2022-07-29 10:26:30.313 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: LE UTC = 15:42 2022-07-29 10:26:30.376 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen ******************* 2022-07-29 10:26:30.898 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200 2022-07-29 10:26:30.993 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr 2022-07-29 10:26:31.044 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast in kWh = 55.6 2022-07-29 10:26:31.045 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 71.7 2022-07-29 10:26:31.046 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 51.33680640000001 2022-07-29 10:26:31.047 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag3 konnte nicht abgerufen werden ====- 2022-07-29 10:26:31.047 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====- 2022-07-29 10:26:31.048 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====- 2022-07-29 10:26:31.048 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====- 2022-07-29 10:26:31.049 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 50.794983040000005 2022-07-29 10:26:31.049 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.633262989121122 2022-07-29 10:26:31.113 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 47.161720050878884 2022-07-29 10:26:31.193 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: BatterieProzent(wert)=22.344284153442985 2022-07-29 10:26:31.193 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Eigenverbrauch Tag = 22 2022-07-29 10:26:31.193 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: AktSpeicherSoC in % = 14 2022-07-29 10:26:31.194 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in kWh 22.344284153442985 = (Prognose kWh 47.161720050878884 - Berechneter Eigenverbrauch 14.497435897435897) - FreieKapBatterie_kWh 10.32 2022-07-29 10:26:31.194 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in Prozent = 100 2022-07-29 10:26:31.243 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 75 2022-07-29 10:26:31.243 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5 2022-07-29 10:26:31.244 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=4 2022-07-29 10:26:31.261 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RB UTC = 9:22 2022-07-29 10:26:31.261 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RE UTC = 14:50 2022-07-29 10:26:31.262 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: LE UTC = 16:42 2022-07-29 10:26:31.262 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Trigger manuelle Programmvorwahl 2022-07-29 10:26:31.272 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast in kWh = 55.6 2022-07-29 10:26:31.272 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 71.7 2022-07-29 10:26:31.273 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 51.33680640000001 2022-07-29 10:26:31.273 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag3 konnte nicht abgerufen werden ====- 2022-07-29 10:26:31.273 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====- 2022-07-29 10:26:31.273 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====- 2022-07-29 10:26:31.274 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====- 2022-07-29 10:26:31.274 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 50.794983040000005 2022-07-29 10:26:31.274 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.633262989121122 2022-07-29 10:26:31.282 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 47.161720050878884 2022-07-29 10:26:31.375 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: BatterieProzent(wert)=22.344284153442985 2022-07-29 10:26:31.375 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Eigenverbrauch Tag = 22 2022-07-29 10:26:31.376 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: AktSpeicherSoC in % = 14 2022-07-29 10:26:31.376 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in kWh 22.344284153442985 = (Prognose kWh 47.161720050878884 - Berechneter Eigenverbrauch 14.497435897435897) - FreieKapBatterie_kWh 10.32 2022-07-29 10:26:31.376 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in Prozent = 100 2022-07-29 10:26:31.423 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 75 2022-07-29 10:26:31.423 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5 2022-07-29 10:26:31.424 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=2
Sind es nicht die selben Timer ... auch jetzt?
Das war der Start mit V5.7
Er lädt im moment zumindest -
@zelkin
Das passt immer noch nicht.
Die Timer vom Script sind vom Typ "cron" nicht "schedule" -
@zelkin
Ich werde das auch bei mir im Script in Version 1.0.10 ändern, sonst führt das nur zu Probleme mit anderen Timer. -
Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.0.10
Änderungen:- getSchedules(false) ersetzt, da es nicht bei allen problemlos funktioniert.
Wer die Version 1.0.9 bereits eingesetzt und gestartet hat, sollte sicherheitshalber alle Skripte neu starten, damit die Timer wieder funktionieren.
-
@ArnoD
Jetzt ist mein Speicher in die Reserve gefallen Hier ist noch ein Bug mit dem Standby Verbrauch. Er belässt die Lade- und Entladeschwelle auf 0 Watt, auch wenn genug vom Dach generiert wird:
Wenn ich die Reserve dann abesenke, lädt er die Akkus wieder:
Viele Grüße und Danke,
Stefan -
Sodele
script stop
Update auf V1.10
Javascriptadapter restart um alle scripte neu zu starten
start scriptergebnis start aus dem log:
2022-07-29 11:05:03.483 - info: javascript.0 (32021) Start javascript script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control 2022-07-29 11:05:03.561 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: registered 55 subscriptions and 5 schedules 2022-07-29 11:05:03.562 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====- 2022-07-29 11:05:03.627 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ****************************** 2022-07-29 11:05:05.073 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200 2022-07-29 11:05:05.083 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ****************************** 2022-07-29 11:05:06.016 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====- 2022-07-29 11:05:06.200 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200 2022-07-29 11:05:06.201 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-29 pv_estimate= 25.41 pv_estimate90= 35.33 2022-07-29 11:05:06.202 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-30 pv_estimate= 62.43 pv_estimate90= 72.27 2022-07-29 11:05:06.203 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-31 pv_estimate= 70.85 pv_estimate90= 74.84 2022-07-29 11:05:06.204 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-01 pv_estimate= 70.08 pv_estimate90= 70.56 2022-07-29 11:05:06.205 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-02 pv_estimate= 69.2 pv_estimate90= 69.51 2022-07-29 11:05:06.206 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-03 pv_estimate= 64.93 pv_estimate90= 66.08 2022-07-29 11:05:06.207 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-04 pv_estimate= 61.97 pv_estimate90= 69.33 2022-07-29 11:05:06.242 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RB UTC = 9:22 2022-07-29 11:05:06.243 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RE UTC = 14:50 2022-07-29 11:05:06.243 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: LE UTC = 16:42 2022-07-29 11:05:06.272 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen ******************* 2022-07-29 11:05:06.825 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200 2022-07-29 11:05:06.887 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr 2022-07-29 11:05:06.915 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast in kWh = 55.6 2022-07-29 11:05:06.915 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 71.7 2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 51.33680640000001 2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag3 konnte nicht abgerufen werden ====- 2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====- 2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====- 2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====- 2022-07-29 11:05:06.917 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 50.794983040000005 2022-07-29 11:05:06.917 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bereits produzierte PV-Leistung = 5.612927602632132 2022-07-29 11:05:06.963 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 45.18205543736787 2022-07-29 11:05:07.041 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: BatterieProzent(wert)=22.304619539931974 2022-07-29 11:05:07.041 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Eigenverbrauch Tag = 22 2022-07-29 11:05:07.041 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: AktSpeicherSoC in % = 21 2022-07-29 11:05:07.041 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in kWh 22.304619539931974 = (Prognose kWh 45.18205543736787 - Berechneter Eigenverbrauch 13.397435897435898) - FreieKapBatterie_kWh 9.48 2022-07-29 11:05:07.042 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in Prozent = 100 2022-07-29 11:05:07.054 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 75 2022-07-29 11:05:07.055 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5 2022-07-29 11:05:07.055 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=2
Der Speicher lädt im Moment und es scheint alles zu laufen
-
@stiwy18
Ok, Danke.
Das muss ich mir dann noch mal ansehen.
Ich hatte das gleiche Problem beim ersten Test und hatte das eigentlich geändert, anscheinend habe ich da noch was übersehen. -
@zelkin
So sollte es aussehen, bis auf folgende Zeilen:2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag3 konnte nicht abgerufen werden ====- 2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====- 2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====- 2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
Diese dürften eigentlich nicht im LOG erscheinen, vor allem da die Werte für nächsten 6 Tage vorhanden sind.
Vermute das es mit dem Monatswechsel zu tun hat. Muss ich mir aber auch erst mal ansehen.Nachtrag: Die Meldungen sind so in Ordnung, wie vermutet hat das mit dem Monatswechsel zu tun, damit die alten Werte von diesem Monat nicht mit den neuen Werten vom nächsten Monat überschrieben werden.
-
@stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
Jetzt ist mein Speicher in die Reserve gefallen Hier ist noch ein Bug mit dem Standby Verbrauch. Er belässt die Lade- und Entladeschwelle auf 0 Watt, auch wenn genug vom Dach generiert wird:
Kannst du mir noch sagen, wie deine Einstellungen von Charge-Control waren?
Interessant ist der Werte Ladeschwelle und eingestellte Notstromreserve. -
Hi Arno,
klar, so ist es eingestellt:
Zu der Zeit war noch Einstellung 5 aktiv:
VG
Stefan -
@stiwy18
ok Danke.
Eigentlich hätte geladen werden müssen.
Was ist beim Adapter e3dc-rscp Objekt ID:e3dc-rscp.0.EMS.BAT_CHARGE_LIMIT
für ein Wert eingetragen? -
Aktuell sind es 3000 Watt
Laut Log hat er erst bisschen komisch gestartet (MAX_Charge_Power, 0)
Und dann schaltet er dauernd zwischen 0 und 3000 hin und her, das macht er dann die ganze Zeit, bis ich die HT Werte geändert hab:
Dann nachdem ich umgestellt habe, verhält er sich im Log wieder normal:
Viele Grüße,
Stefan -
@stiwy18
Ok, das hilft schon mal, um den Fehler einzugrenzen, Danke. -
Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
Version: 1.0.11
Änderungen:- Fehler, dass nach erreichen der Notstromreserve und ausreichender PV-Leistung nicht geladen wurde, behoben.
Wenn die PV-Leistung > 500 W ist, wird das Laden/Entladen der Batterie eingeschaltet und ab 100 W PV-Leistung und Notstrom SOC erreicht ausgeschaltet.
- Fehler, dass nach erreichen der Notstromreserve und ausreichender PV-Leistung nicht geladen wurde, behoben.
-
Hallo zusammen,
ich bin neu im PV-Anlagen-Game und ich versuche jetzt seit einigen Stunden das Skript zu verstehen.
Eines kann ich aber nicht nachvollziehen und habe auch keine Erklärung finden können: wozu existiert die Einstellung Ladeende2?
Ich hätte jetzt gedacht: man lädt den Speicher maximal auf auf den Wert Ladeschwelle, den man je nach Bewölkungsgrad und -zeit einstellt und danach wird einfach geregelt (Regelzeitraum) bis kurz vor Sonnenuntergang und fertig.Was ist der Vorteil von dem späteren Nachregeln?
Schon mal vielen lieben Dank für all eure Arbeit!
-
@pr0tag0n
Ladeende2 ist für diejenigen, die ihren Speicher nie auf 100% laden wollen oder nur am Ende 100% zu erreichen, damit der Speicher nur kurz die 100% erreicht und gleich wieder entladen wird.
Könnte man auch mit richtigem setzen der Regelzeiten erreichen, aber so ist es für alle einfacher.
Es sind ja über den Tag gesehen vier (Regel)bereiche.1 Bereich von Start PV-Leistung bis Start Regelzeitraum:
Hier wird entweder auf den SOC Wert Ladeschwelle geladen oder auf Unload in das Netz entladen um Kapazität zu schaffen oder der PV-Überschuss in das Netz eingespeist und auf Start Regelzeitraum gewartet.2 Bereich von Start Regelzeitraum bis Ende Regelzeitraum:
Hier wird der meiste Überschuss erwartet und die Batterie mit der berechneten Leistung bis Ende Regelzeitraum möglichst konstant geladen. Die Ladeleistung wird nur erhöht, wenn es erforderlich ist, um die Einspeisegrenze oder die max. Wechselrichter Leistung einzuhalten.3 Bereich von Ende Regelzeitraum bis Ladeende:
Ab diesem Zeitpunkt ist nicht mehr damit zu rechnen, dass die Einspeisegrenze oder die max. Wechselrichter Leistung erreicht wird und es wird mit niedriger Leistung konstant bis Ladeende SOC geladen.4 Bereich von Ladeende bis Ende PV-Leistung:
Hier wird das Laden der Batterie freigegeben und eigentlich nicht mehr gesteuert. Mit dem Parameter Ladende2 kann man aber verhindern, dass die Batterie auf 100% geladen wird.Hoffe, damit deine Frage beantwortet zu haben.
Hier mal ein Diagramm, wo die vier Bereiche sehr gut zu erkennen sind:
-
@arnod vielen Dank für deine ausführliche Erklärung.
Aber so ganz hab ichs noch immer nicht verstanden, sorry! Die 4 Bereiche waren mir so grob bekannt. Aber ich verstehe immer noch nicht den Vorteil Bereiche 2 und 3 zu trennen. Ihr habt euch da ja extra die Mühe gemacht, das muss ja ein Vorteil haben :-D. Ich hätte wie bereits oben geschrieben den Bereich 2 Regelzeitraum einfach bis Ladeende mit dem gewünschten SOC fahren lassen und Bereich 3 weggelassen. Und aus deinen Erklärungen wird mir nicht klar warum ihr das nicht tun wollt. Die Überprüfung ob nachgeregelt werden muss, ist doch jetzt nicht so unfassbar rechen- und stromintensiv dass man das deshalb ausschaltet? -
@pr0tag0n
Im Bereich 2 willst du doch mit einer möglichst hohen Ladeleistung verhindern, dass du in die 70% Abriegelung kommst. Im Bereich drei ist das nicht mehr erforderlich und du kannst mit einer niedrigeren Leistung laden, um so zu verhindern, dass dein Speicher zu früh voll ist und längere Zeit mit 100% vollgeladen rumsteht bis wieder entladen wird.
Immer davon ausgehend, dass 100% über längere Zeit schlecht für die Lebensdauer der Batterie ist. -
@arnod so langsam kommen wir wohin :). Also wenn ich das richtig verstanden(/interpretiert) habe:
2 Bereich von Start Regelzeitraum bis Ende Regelzeitraum:
Hier wird der meiste Überschuss erwartet und die Batterie mit der berechneten Leistung bis Ende Regelzeitraum möglichst konstant geladen. Die Ladeleistung wird nur erhöht, wenn es erforderlich ist, um die Einspeisegrenze oder die max. Wechselrichter Leistung einzuhalten.Wenn man mehr Ladeleistung benötigt damit es nicht abgeriegelt wird, regelt er in Bereich zwar selbstständig hoch, die Ladeleistung ist dann nur nicht mehr "möglichst konstant". Jetzt wo ich das noch einmal aufschreibe, macht es bei mir Klick!
Danke für die ausführlichen Erklärungen und dann bin ich mal gespannt ob ich das System morgen zum Laufen bekomme.
-
Problem selbstständig gelöst!