Skip to content
  • Home
  • Aktuell
  • Tags
  • 0 Ungelesen 0
  • Kategorien
  • Unreplied
  • Beliebt
  • GitHub
  • Docu
  • Hilfe
Skins
  • Light
  • Brite
  • Cerulean
  • Cosmo
  • Flatly
  • Journal
  • Litera
  • Lumen
  • Lux
  • Materia
  • Minty
  • Morph
  • Pulse
  • Sandstone
  • Simplex
  • Sketchy
  • Spacelab
  • United
  • Yeti
  • Zephyr
  • Dark
  • Cyborg
  • Darkly
  • Quartz
  • Slate
  • Solar
  • Superhero
  • Vapor

  • Standard: (Kein Skin)
  • Kein Skin
Einklappen
ioBroker Logo

Community Forum

  1. ioBroker Community Home
  2. Deutsch
  3. Skripten / Logik
  4. JavaScript
  5. E3DC Hauskraftwerk steuern

NEWS

  • UPDATE 31.10.: Amazon Alexa - ioBroker Skill läuft aus ?
    apollon77A
    apollon77
    48
    3
    8.2k

  • Monatsrückblick – September 2025
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.9k

  • Neues Video "KI im Smart Home" - ioBroker plus n8n
    BluefoxB
    Bluefox
    15
    1
    2.3k

E3DC Hauskraftwerk steuern

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben JavaScript
3.4k Beiträge 70 Kommentatoren 1.6m Aufrufe 61 Watching
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • Z Zelkin

    @zelkin said in E3DC Hauskraftwerk steuern:

    @arnod

    nach dem Update scheint alles zu klappen ..... sollte man im Script erwähnen dass man min. V5.7 benötigt

    Hier noch der Start:

    2022-07-29 10:26:26.149 - info: javascript.0 (30178) Start javascript script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control
    2022-07-29 10:26:26.189 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_946503.1659083111272","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:01\"},\"period\":{\"days\":1}}"}
    2022-07-29 10:26:26.190 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_345328.1659083111314","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"06:30\"},\"period\":{\"weeks\":1,\"dows\":\"[1,2,3,4,5]\"}}"}
    2022-07-29 10:26:26.190 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_252291.1659083111314","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"07:30\"},\"period\":{\"weeks\":1,\"dows\":\"[0,6]\"},\"valid\":{\"from\":\"18.02.2022\",\"to\":\"\"}}"}
    2022-07-29 10:26:26.190 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_318933.1659083111347","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"05:30\"},\"period\":{\"days\":1}}"}
    2022-07-29 10:26:26.191 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_512006.1659083111521","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"exactTime\":true,\"start\":\"00:05\"},\"period\":{\"days\":1}}"}
    2022-07-29 10:26:26.191 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_229600.1659083112253","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"23:00\",\"exactTime\":true},\"period\":{\"days\":1}}"}
    2022-07-29 10:26:26.191 - warn: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schedule war noch aktiv und wurde beendet ===-{"id":"schedule_779854.1659083112425","type":"schedule","schedule":"{\"time\":{\"start\":\"08:00\",\"end\":\"18:00\",\"mode\":\"hours\",\"interval\":1},\"period\":{\"days\":1}}"}
    2022-07-29 10:26:26.211 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: registered 55 subscriptions and 5 schedules
    2022-07-29 10:26:26.212 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====-
    2022-07-29 10:26:26.320 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
    2022-07-29 10:26:27.044 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
    2022-07-29 10:26:28.917 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
    2022-07-29 10:26:28.929 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
    2022-07-29 10:26:30.186 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
    2022-07-29 10:26:30.189 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-29 pv_estimate= 31.34 pv_estimate90= 44.25
    2022-07-29 10:26:30.192 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-30 pv_estimate= 62.43 pv_estimate90= 72.27
    2022-07-29 10:26:30.195 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-31 pv_estimate= 70.85 pv_estimate90= 74.84
    2022-07-29 10:26:30.198 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-01 pv_estimate= 70.08 pv_estimate90= 70.56
    2022-07-29 10:26:30.200 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-02 pv_estimate= 69.2 pv_estimate90= 69.51
    2022-07-29 10:26:30.203 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-03 pv_estimate= 64.93 pv_estimate90= 66.08
    2022-07-29 10:26:30.205 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-04 pv_estimate= 61.97 pv_estimate90= 69.33
    2022-07-29 10:26:30.312 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RB UTC = 9:17
    2022-07-29 10:26:30.313 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RE UTC = 12:55
    2022-07-29 10:26:30.313 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: LE UTC = 15:42
    2022-07-29 10:26:30.376 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
    2022-07-29 10:26:30.898 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
    2022-07-29 10:26:30.993 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr
    2022-07-29 10:26:31.044 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast in kWh = 55.6
    2022-07-29 10:26:31.045 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 71.7
    2022-07-29 10:26:31.046 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 51.33680640000001
    2022-07-29 10:26:31.047 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag3 konnte nicht abgerufen werden ====-
    2022-07-29 10:26:31.047 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
    2022-07-29 10:26:31.048 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
    2022-07-29 10:26:31.048 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
    2022-07-29 10:26:31.049 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 50.794983040000005
    2022-07-29 10:26:31.049 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.633262989121122
    2022-07-29 10:26:31.113 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 47.161720050878884
    2022-07-29 10:26:31.193 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: BatterieProzent(wert)=22.344284153442985
    2022-07-29 10:26:31.193 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Eigenverbrauch Tag = 22
    2022-07-29 10:26:31.193 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: AktSpeicherSoC in % = 14
    2022-07-29 10:26:31.194 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in kWh 22.344284153442985 = (Prognose kWh 47.161720050878884 - Berechneter Eigenverbrauch 14.497435897435897) - FreieKapBatterie_kWh 10.32
    2022-07-29 10:26:31.194 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in Prozent = 100
    2022-07-29 10:26:31.243 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 75
    2022-07-29 10:26:31.243 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
    2022-07-29 10:26:31.244 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=4
    2022-07-29 10:26:31.261 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RB UTC = 9:22
    2022-07-29 10:26:31.261 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RE UTC = 14:50
    2022-07-29 10:26:31.262 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: LE UTC = 16:42
    2022-07-29 10:26:31.262 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Trigger manuelle Programmvorwahl
    2022-07-29 10:26:31.272 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast in kWh = 55.6
    2022-07-29 10:26:31.272 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 71.7
    2022-07-29 10:26:31.273 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 51.33680640000001
    2022-07-29 10:26:31.273 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag3 konnte nicht abgerufen werden ====-
    2022-07-29 10:26:31.273 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
    2022-07-29 10:26:31.273 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
    2022-07-29 10:26:31.274 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
    2022-07-29 10:26:31.274 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 50.794983040000005
    2022-07-29 10:26:31.274 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bereits produzierte PV-Leistung = 3.633262989121122
    2022-07-29 10:26:31.282 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 47.161720050878884
    2022-07-29 10:26:31.375 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: BatterieProzent(wert)=22.344284153442985
    2022-07-29 10:26:31.375 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Eigenverbrauch Tag = 22
    2022-07-29 10:26:31.376 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: AktSpeicherSoC in % = 14
    2022-07-29 10:26:31.376 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in kWh 22.344284153442985 = (Prognose kWh 47.161720050878884 - Berechneter Eigenverbrauch 14.497435897435897) - FreieKapBatterie_kWh 10.32
    2022-07-29 10:26:31.376 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in Prozent = 100
    2022-07-29 10:26:31.423 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 75
    2022-07-29 10:26:31.423 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
    2022-07-29 10:26:31.424 - info: javascript.0 (30178) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=2
    

    Sind es nicht die selben Timer ... auch jetzt?

    Das war der Start mit V5.7
    Er lädt im moment zumindest

    A Offline
    A Offline
    ArnoD
    schrieb am zuletzt editiert von
    #1389

    @zelkin
    Ich werde das auch bei mir im Script in Version 1.0.10 ändern, sonst führt das nur zu Probleme mit anderen Timer.

    1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • A ArnoD

      Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
      Version: 1.0.9
      Änderungen:
      Fehler, dass Timer bei Neustart vom Skript nicht gelöscht werden, behoben.
      Fehler, dass eine Aktualisierung des State "EinstellungAnwahl" zu einem Aufruf von der Funktion Main() führte, behoben.
      Fehler, dass die Funktion Main() beim Skriptstart vor der Aktualisierung der Prognosewerte Proplanta aufgerufen wurde, behoben.

      A Offline
      A Offline
      ArnoD
      schrieb am zuletzt editiert von
      #1390

      Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
      Version: 1.0.10
      Änderungen:

      • getSchedules(false) ersetzt, da es nicht bei allen problemlos funktioniert.

      Wer die Version 1.0.9 bereits eingesetzt und gestartet hat, sollte sicherheitshalber alle Skripte neu starten, damit die Timer wieder funktionieren.

      Z A 2 Antworten Letzte Antwort
      0
      • stiwy18S Offline
        stiwy18S Offline
        stiwy18
        schrieb am zuletzt editiert von stiwy18
        #1391

        @ArnoD
        Jetzt ist mein Speicher in die Reserve gefallen :-) Hier ist noch ein Bug mit dem Standby Verbrauch. Er belässt die Lade- und Entladeschwelle auf 0 Watt, auch wenn genug vom Dach generiert wird:
        046bd9db-9be0-4ee9-b337-625ca7c8efbe-image.png

        Wenn ich die Reserve dann abesenke, lädt er die Akkus wieder:
        e7a26c3b-dbc4-4325-956f-340f11b3ccf6-image.png

        Viele Grüße und Danke,
        Stefan

        A 1 Antwort Letzte Antwort
        0
        • A ArnoD

          Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
          Version: 1.0.10
          Änderungen:

          • getSchedules(false) ersetzt, da es nicht bei allen problemlos funktioniert.

          Wer die Version 1.0.9 bereits eingesetzt und gestartet hat, sollte sicherheitshalber alle Skripte neu starten, damit die Timer wieder funktionieren.

          Z Offline
          Z Offline
          Zelkin
          schrieb am zuletzt editiert von Zelkin
          #1392

          @arnod

          Sodele :)

          script stop
          Update auf V1.10
          Javascriptadapter restart um alle scripte neu zu starten
          start script

          ergebnis start aus dem log:

          2022-07-29 11:05:03.483 - info: javascript.0 (32021) Start javascript script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control
          2022-07-29 11:05:03.561 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: registered 55 subscriptions and 5 schedules
          2022-07-29 11:05:03.562 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====-
          2022-07-29 11:05:03.627 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
          2022-07-29 11:05:05.073 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
          2022-07-29 11:05:05.083 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
          2022-07-29 11:05:06.016 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
          2022-07-29 11:05:06.200 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
          2022-07-29 11:05:06.201 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-29 pv_estimate= 25.41 pv_estimate90= 35.33
          2022-07-29 11:05:06.202 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-30 pv_estimate= 62.43 pv_estimate90= 72.27
          2022-07-29 11:05:06.203 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-31 pv_estimate= 70.85 pv_estimate90= 74.84
          2022-07-29 11:05:06.204 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-01 pv_estimate= 70.08 pv_estimate90= 70.56
          2022-07-29 11:05:06.205 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-02 pv_estimate= 69.2 pv_estimate90= 69.51
          2022-07-29 11:05:06.206 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-03 pv_estimate= 64.93 pv_estimate90= 66.08
          2022-07-29 11:05:06.207 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-04 pv_estimate= 61.97 pv_estimate90= 69.33
          2022-07-29 11:05:06.242 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RB UTC = 9:22
          2022-07-29 11:05:06.243 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RE UTC = 14:50
          2022-07-29 11:05:06.243 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: LE UTC = 16:42
          2022-07-29 11:05:06.272 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
          2022-07-29 11:05:06.825 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
          2022-07-29 11:05:06.887 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr
          2022-07-29 11:05:06.915 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast in kWh = 55.6
          2022-07-29 11:05:06.915 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 71.7
          2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 51.33680640000001
          2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag3 konnte nicht abgerufen werden ====-
          2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
          2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
          2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
          2022-07-29 11:05:06.917 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 50.794983040000005
          2022-07-29 11:05:06.917 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bereits produzierte PV-Leistung = 5.612927602632132
          2022-07-29 11:05:06.963 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 45.18205543736787
          2022-07-29 11:05:07.041 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: BatterieProzent(wert)=22.304619539931974
          2022-07-29 11:05:07.041 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Eigenverbrauch Tag = 22
          2022-07-29 11:05:07.041 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: AktSpeicherSoC in % = 21
          2022-07-29 11:05:07.041 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in kWh 22.304619539931974 = (Prognose kWh 45.18205543736787 - Berechneter Eigenverbrauch 13.397435897435898) - FreieKapBatterie_kWh 9.48
          2022-07-29 11:05:07.042 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in Prozent = 100
          2022-07-29 11:05:07.054 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 75
          2022-07-29 11:05:07.055 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
          2022-07-29 11:05:07.055 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=2
          

          Der Speicher lädt im Moment und es scheint alles zu laufen

          A 1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • A Offline
            A Offline
            ArnoD
            schrieb am zuletzt editiert von
            #1393

            @stiwy18
            Ok, Danke.
            Das muss ich mir dann noch mal ansehen.
            Ich hatte das gleiche Problem beim ersten Test und hatte das eigentlich geändert, anscheinend habe ich da noch was übersehen.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • Z Zelkin

              @arnod

              Sodele :)

              script stop
              Update auf V1.10
              Javascriptadapter restart um alle scripte neu zu starten
              start script

              ergebnis start aus dem log:

              2022-07-29 11:05:03.483 - info: javascript.0 (32021) Start javascript script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control
              2022-07-29 11:05:03.561 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: registered 55 subscriptions and 5 schedules
              2022-07-29 11:05:03.562 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Jetzt sind alle States abgearbeitet ====-
              2022-07-29 11:05:03.627 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 2 abgerufen ******************************
              2022-07-29 11:05:05.073 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
              2022-07-29 11:05:05.083 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ****************************** Es wird Solcast Dach 1 abgerufen ******************************
              2022-07-29 11:05:06.016 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Schritt = 0 keine Steuerung ====-
              2022-07-29 11:05:06.200 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung XHR.Status Solcast= 200
              2022-07-29 11:05:06.201 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-29 pv_estimate= 25.41 pv_estimate90= 35.33
              2022-07-29 11:05:06.202 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-30 pv_estimate= 62.43 pv_estimate90= 72.27
              2022-07-29 11:05:06.203 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-07-31 pv_estimate= 70.85 pv_estimate90= 74.84
              2022-07-29 11:05:06.204 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-01 pv_estimate= 70.08 pv_estimate90= 70.56
              2022-07-29 11:05:06.205 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-02 pv_estimate= 69.2 pv_estimate90= 69.51
              2022-07-29 11:05:06.206 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-03 pv_estimate= 64.93 pv_estimate90= 66.08
              2022-07-29 11:05:06.207 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Summe PV Leistung Tag 2022-08-04 pv_estimate= 61.97 pv_estimate90= 69.33
              2022-07-29 11:05:06.242 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RB UTC = 9:22
              2022-07-29 11:05:06.243 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: RE UTC = 14:50
              2022-07-29 11:05:06.243 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: LE UTC = 16:42
              2022-07-29 11:05:06.272 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: ******************* Es wird die Globalstrahlung von Proplanta abgerufen *******************
              2022-07-29 11:05:06.825 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Rueckmeldung InterrogateProplanta XHR.Status= 200
              2022-07-29 11:05:06.887 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Näste Aktualisierung Wetterdaten =15:20 Uhr
              2022-07-29 11:05:06.915 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast in kWh = 55.6
              2022-07-29 11:05:06.915 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Solcast 90 Perzentil in kWh = 71.7
              2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose Proplanta in kWh = 51.33680640000001
              2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag3 konnte nicht abgerufen werden ====-
              2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
              2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
              2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
              2022-07-29 11:05:06.917 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh nach Abzug Korrekturfaktor = 50.794983040000005
              2022-07-29 11:05:06.917 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bereits produzierte PV-Leistung = 5.612927602632132
              2022-07-29 11:05:06.963 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Prognose_kWh_heute für Berechnung = 45.18205543736787
              2022-07-29 11:05:07.041 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: BatterieProzent(wert)=22.304619539931974
              2022-07-29 11:05:07.041 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Eigenverbrauch Tag = 22
              2022-07-29 11:05:07.041 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: AktSpeicherSoC in % = 21
              2022-07-29 11:05:07.041 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in kWh 22.304619539931974 = (Prognose kWh 45.18205543736787 - Berechneter Eigenverbrauch 13.397435897435898) - FreieKapBatterie_kWh 9.48
              2022-07-29 11:05:07.042 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Ueberschuss in Prozent = 100
              2022-07-29 11:05:07.054 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 12 Uhr Proplanta 75
              2022-07-29 11:05:07.055 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Bewölkungsgrad 15 Uhr Proplanta 87.5
              2022-07-29 11:05:07.055 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: Einstellung 2 aktiv EinstellungAnwahl=2
              

              Der Speicher lädt im Moment und es scheint alles zu laufen

              A Offline
              A Offline
              ArnoD
              schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
              #1394

              @zelkin
              So sollte es aussehen, bis auf folgende Zeilen:

              2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag3 konnte nicht abgerufen werden ====-
              2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag4 konnte nicht abgerufen werden ====-
              2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag5 konnte nicht abgerufen werden ====-
              2022-07-29 11:05:06.916 - info: javascript.0 (32021) script.js.common.00_Haus.30_Zentral_Haus.E3DC_Charge_control: -==== Prognose für Tag6 konnte nicht abgerufen werden ====-
              

              Diese dürften eigentlich nicht im LOG erscheinen, vor allem da die Werte für nächsten 6 Tage vorhanden sind.
              Vermute das es mit dem Monatswechsel zu tun hat. Muss ich mir aber auch erst mal ansehen.

              Nachtrag: Die Meldungen sind so in Ordnung, wie vermutet hat das mit dem Monatswechsel zu tun, damit die alten Werte von diesem Monat nicht mit den neuen Werten vom nächsten Monat überschrieben werden.

              1 Antwort Letzte Antwort
              0
              • stiwy18S stiwy18

                @ArnoD
                Jetzt ist mein Speicher in die Reserve gefallen :-) Hier ist noch ein Bug mit dem Standby Verbrauch. Er belässt die Lade- und Entladeschwelle auf 0 Watt, auch wenn genug vom Dach generiert wird:
                046bd9db-9be0-4ee9-b337-625ca7c8efbe-image.png

                Wenn ich die Reserve dann abesenke, lädt er die Akkus wieder:
                e7a26c3b-dbc4-4325-956f-340f11b3ccf6-image.png

                Viele Grüße und Danke,
                Stefan

                A Offline
                A Offline
                ArnoD
                schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                #1395

                @stiwy18 sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:

                Jetzt ist mein Speicher in die Reserve gefallen Hier ist noch ein Bug mit dem Standby Verbrauch. Er belässt die Lade- und Entladeschwelle auf 0 Watt, auch wenn genug vom Dach generiert wird:

                Kannst du mir noch sagen, wie deine Einstellungen von Charge-Control waren?
                Interessant ist der Werte Ladeschwelle und eingestellte Notstromreserve.

                1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • stiwy18S Offline
                  stiwy18S Offline
                  stiwy18
                  schrieb am zuletzt editiert von
                  #1396

                  Hi Arno,
                  klar, so ist es eingestellt:
                  34be2436-2b4d-4ab1-a76d-ed9c3df8c1bd-image.png
                  Zu der Zeit war noch Einstellung 5 aktiv:
                  1d06a9ab-b0f0-4248-b73a-4c3343b34659-image.png

                  VG
                  Stefan

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  0
                  • A Offline
                    A Offline
                    ArnoD
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #1397

                    @stiwy18
                    ok Danke.
                    Eigentlich hätte geladen werden müssen.
                    Was ist beim Adapter e3dc-rscp Objekt ID: e3dc-rscp.0.EMS.BAT_CHARGE_LIMIT für ein Wert eingetragen?

                    1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • stiwy18S Offline
                      stiwy18S Offline
                      stiwy18
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #1398

                      Aktuell sind es 3000 Watt
                      8d7929f6-2304-48c6-ba67-9efd9758f2be-image.png
                      Laut Log hat er erst bisschen komisch gestartet (MAX_Charge_Power, 0)
                      258d7d41-72e7-4dcb-997d-de3343a3cb0b-image.png
                      Und dann schaltet er dauernd zwischen 0 und 3000 hin und her, das macht er dann die ganze Zeit, bis ich die HT Werte geändert hab:
                      8dd8c8a6-0274-4b30-98bf-4e4c34b163da-image.png
                      Dann nachdem ich umgestellt habe, verhält er sich im Log wieder normal:
                      34bf8d24-dbff-49f0-ba43-8cbf1c2221a0-image.png

                      Viele Grüße,
                      Stefan

                      A 1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • stiwy18S stiwy18

                        Aktuell sind es 3000 Watt
                        8d7929f6-2304-48c6-ba67-9efd9758f2be-image.png
                        Laut Log hat er erst bisschen komisch gestartet (MAX_Charge_Power, 0)
                        258d7d41-72e7-4dcb-997d-de3343a3cb0b-image.png
                        Und dann schaltet er dauernd zwischen 0 und 3000 hin und her, das macht er dann die ganze Zeit, bis ich die HT Werte geändert hab:
                        8dd8c8a6-0274-4b30-98bf-4e4c34b163da-image.png
                        Dann nachdem ich umgestellt habe, verhält er sich im Log wieder normal:
                        34bf8d24-dbff-49f0-ba43-8cbf1c2221a0-image.png

                        Viele Grüße,
                        Stefan

                        A Offline
                        A Offline
                        ArnoD
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #1399

                        @stiwy18
                        Ok, das hilft schon mal, um den Fehler einzugrenzen, Danke.

                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • A ArnoD

                          Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                          Version: 1.0.10
                          Änderungen:

                          • getSchedules(false) ersetzt, da es nicht bei allen problemlos funktioniert.

                          Wer die Version 1.0.9 bereits eingesetzt und gestartet hat, sollte sicherheitshalber alle Skripte neu starten, damit die Timer wieder funktionieren.

                          A Offline
                          A Offline
                          ArnoD
                          schrieb am zuletzt editiert von
                          #1400

                          Habe eine neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                          Version: 1.0.11
                          Änderungen:

                          • Fehler, dass nach erreichen der Notstromreserve und ausreichender PV-Leistung nicht geladen wurde, behoben.
                            Wenn die PV-Leistung > 500 W ist, wird das Laden/Entladen der Batterie eingeschaltet und ab 100 W PV-Leistung und Notstrom SOC erreicht ausgeschaltet.
                          A 1 Antwort Letzte Antwort
                          1
                          • P Offline
                            P Offline
                            Pr0tag0n
                            schrieb am zuletzt editiert von
                            #1401

                            Hallo zusammen,
                            ich bin neu im PV-Anlagen-Game und ich versuche jetzt seit einigen Stunden das Skript zu verstehen.
                            Eines kann ich aber nicht nachvollziehen und habe auch keine Erklärung finden können: wozu existiert die Einstellung Ladeende2?
                            Ich hätte jetzt gedacht: man lädt den Speicher maximal auf auf den Wert Ladeschwelle, den man je nach Bewölkungsgrad und -zeit einstellt und danach wird einfach geregelt (Regelzeitraum) bis kurz vor Sonnenuntergang und fertig.

                            Was ist der Vorteil von dem späteren Nachregeln?

                            Schon mal vielen lieben Dank für all eure Arbeit! :)

                            A 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • P Pr0tag0n

                              Hallo zusammen,
                              ich bin neu im PV-Anlagen-Game und ich versuche jetzt seit einigen Stunden das Skript zu verstehen.
                              Eines kann ich aber nicht nachvollziehen und habe auch keine Erklärung finden können: wozu existiert die Einstellung Ladeende2?
                              Ich hätte jetzt gedacht: man lädt den Speicher maximal auf auf den Wert Ladeschwelle, den man je nach Bewölkungsgrad und -zeit einstellt und danach wird einfach geregelt (Regelzeitraum) bis kurz vor Sonnenuntergang und fertig.

                              Was ist der Vorteil von dem späteren Nachregeln?

                              Schon mal vielen lieben Dank für all eure Arbeit! :)

                              A Offline
                              A Offline
                              ArnoD
                              schrieb am zuletzt editiert von ArnoD
                              #1402

                              @pr0tag0n
                              Ladeende2 ist für diejenigen, die ihren Speicher nie auf 100% laden wollen oder nur am Ende 100% zu erreichen, damit der Speicher nur kurz die 100% erreicht und gleich wieder entladen wird.
                              Könnte man auch mit richtigem setzen der Regelzeiten erreichen, aber so ist es für alle einfacher.
                              Es sind ja über den Tag gesehen vier (Regel)bereiche.

                              1 Bereich von Start PV-Leistung bis Start Regelzeitraum:
                              Hier wird entweder auf den SOC Wert Ladeschwelle geladen oder auf Unload in das Netz entladen um Kapazität zu schaffen oder der PV-Überschuss in das Netz eingespeist und auf Start Regelzeitraum gewartet.

                              2 Bereich von Start Regelzeitraum bis Ende Regelzeitraum:
                              Hier wird der meiste Überschuss erwartet und die Batterie mit der berechneten Leistung bis Ende Regelzeitraum möglichst konstant geladen. Die Ladeleistung wird nur erhöht, wenn es erforderlich ist, um die Einspeisegrenze oder die max. Wechselrichter Leistung einzuhalten.

                              3 Bereich von Ende Regelzeitraum bis Ladeende:
                              Ab diesem Zeitpunkt ist nicht mehr damit zu rechnen, dass die Einspeisegrenze oder die max. Wechselrichter Leistung erreicht wird und es wird mit niedriger Leistung konstant bis Ladeende SOC geladen.

                              4 Bereich von Ladeende bis Ende PV-Leistung:
                              Hier wird das Laden der Batterie freigegeben und eigentlich nicht mehr gesteuert. Mit dem Parameter Ladende2 kann man aber verhindern, dass die Batterie auf 100% geladen wird.

                              Hoffe, damit deine Frage beantwortet zu haben.

                              Hier mal ein Diagramm, wo die vier Bereiche sehr gut zu erkennen sind:
                              83db66e6-ab57-4ff7-b06b-312226d36283-grafik.png

                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • A ArnoD

                                @pr0tag0n
                                Ladeende2 ist für diejenigen, die ihren Speicher nie auf 100% laden wollen oder nur am Ende 100% zu erreichen, damit der Speicher nur kurz die 100% erreicht und gleich wieder entladen wird.
                                Könnte man auch mit richtigem setzen der Regelzeiten erreichen, aber so ist es für alle einfacher.
                                Es sind ja über den Tag gesehen vier (Regel)bereiche.

                                1 Bereich von Start PV-Leistung bis Start Regelzeitraum:
                                Hier wird entweder auf den SOC Wert Ladeschwelle geladen oder auf Unload in das Netz entladen um Kapazität zu schaffen oder der PV-Überschuss in das Netz eingespeist und auf Start Regelzeitraum gewartet.

                                2 Bereich von Start Regelzeitraum bis Ende Regelzeitraum:
                                Hier wird der meiste Überschuss erwartet und die Batterie mit der berechneten Leistung bis Ende Regelzeitraum möglichst konstant geladen. Die Ladeleistung wird nur erhöht, wenn es erforderlich ist, um die Einspeisegrenze oder die max. Wechselrichter Leistung einzuhalten.

                                3 Bereich von Ende Regelzeitraum bis Ladeende:
                                Ab diesem Zeitpunkt ist nicht mehr damit zu rechnen, dass die Einspeisegrenze oder die max. Wechselrichter Leistung erreicht wird und es wird mit niedriger Leistung konstant bis Ladeende SOC geladen.

                                4 Bereich von Ladeende bis Ende PV-Leistung:
                                Hier wird das Laden der Batterie freigegeben und eigentlich nicht mehr gesteuert. Mit dem Parameter Ladende2 kann man aber verhindern, dass die Batterie auf 100% geladen wird.

                                Hoffe, damit deine Frage beantwortet zu haben.

                                Hier mal ein Diagramm, wo die vier Bereiche sehr gut zu erkennen sind:
                                83db66e6-ab57-4ff7-b06b-312226d36283-grafik.png

                                P Offline
                                P Offline
                                Pr0tag0n
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #1403

                                @arnod vielen Dank für deine ausführliche Erklärung.
                                Aber so ganz hab ichs noch immer nicht verstanden, sorry! Die 4 Bereiche waren mir so grob bekannt. Aber ich verstehe immer noch nicht den Vorteil Bereiche 2 und 3 zu trennen. Ihr habt euch da ja extra die Mühe gemacht, das muss ja ein Vorteil haben :-D. Ich hätte wie bereits oben geschrieben den Bereich 2 Regelzeitraum einfach bis Ladeende mit dem gewünschten SOC fahren lassen und Bereich 3 weggelassen. Und aus deinen Erklärungen wird mir nicht klar warum ihr das nicht tun wollt. Die Überprüfung ob nachgeregelt werden muss, ist doch jetzt nicht so unfassbar rechen- und stromintensiv dass man das deshalb ausschaltet?

                                A 1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • P Pr0tag0n

                                  @arnod vielen Dank für deine ausführliche Erklärung.
                                  Aber so ganz hab ichs noch immer nicht verstanden, sorry! Die 4 Bereiche waren mir so grob bekannt. Aber ich verstehe immer noch nicht den Vorteil Bereiche 2 und 3 zu trennen. Ihr habt euch da ja extra die Mühe gemacht, das muss ja ein Vorteil haben :-D. Ich hätte wie bereits oben geschrieben den Bereich 2 Regelzeitraum einfach bis Ladeende mit dem gewünschten SOC fahren lassen und Bereich 3 weggelassen. Und aus deinen Erklärungen wird mir nicht klar warum ihr das nicht tun wollt. Die Überprüfung ob nachgeregelt werden muss, ist doch jetzt nicht so unfassbar rechen- und stromintensiv dass man das deshalb ausschaltet?

                                  A Offline
                                  A Offline
                                  ArnoD
                                  schrieb am zuletzt editiert von
                                  #1404

                                  @pr0tag0n
                                  Im Bereich 2 willst du doch mit einer möglichst hohen Ladeleistung verhindern, dass du in die 70% Abriegelung kommst. Im Bereich drei ist das nicht mehr erforderlich und du kannst mit einer niedrigeren Leistung laden, um so zu verhindern, dass dein Speicher zu früh voll ist und längere Zeit mit 100% vollgeladen rumsteht bis wieder entladen wird.
                                  Immer davon ausgehend, dass 100% über längere Zeit schlecht für die Lebensdauer der Batterie ist.

                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • A ArnoD

                                    @pr0tag0n
                                    Im Bereich 2 willst du doch mit einer möglichst hohen Ladeleistung verhindern, dass du in die 70% Abriegelung kommst. Im Bereich drei ist das nicht mehr erforderlich und du kannst mit einer niedrigeren Leistung laden, um so zu verhindern, dass dein Speicher zu früh voll ist und längere Zeit mit 100% vollgeladen rumsteht bis wieder entladen wird.
                                    Immer davon ausgehend, dass 100% über längere Zeit schlecht für die Lebensdauer der Batterie ist.

                                    P Offline
                                    P Offline
                                    Pr0tag0n
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #1405

                                    @arnod so langsam kommen wir wohin :). Also wenn ich das richtig verstanden(/interpretiert) habe:

                                    2 Bereich von Start Regelzeitraum bis Ende Regelzeitraum:
                                    Hier wird der meiste Überschuss erwartet und die Batterie mit der berechneten Leistung bis Ende Regelzeitraum möglichst konstant geladen. Die Ladeleistung wird nur erhöht, wenn es erforderlich ist, um die Einspeisegrenze oder die max. Wechselrichter Leistung einzuhalten.

                                    Wenn man mehr Ladeleistung benötigt damit es nicht abgeriegelt wird, regelt er in Bereich zwar selbstständig hoch, die Ladeleistung ist dann nur nicht mehr "möglichst konstant". Jetzt wo ich das noch einmal aufschreibe, macht es bei mir Klick! :)

                                    Danke für die ausführlichen Erklärungen und dann bin ich mal gespannt ob ich das System morgen zum Laufen bekomme.

                                    1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • P Offline
                                      P Offline
                                      Pr0tag0n
                                      schrieb am zuletzt editiert von Pr0tag0n
                                      #1406

                                      Problem selbstständig gelöst!

                                      1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • stiwy18S Offline
                                        stiwy18S Offline
                                        stiwy18
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #1407

                                        Hi Arno,
                                        bei meinem derzeit sehr niedrigen Verbrauch, verhält sich die Abriegelung seltsam:
                                        PNG-Bild.png
                                        Sieht irgendwie so aus, als fährt er die Batterieleistung herunter und fällt dann in die Abregelung.
                                        Zu dem Zeitpunkt hatte ich die 1.0.10 drauf, hab eben auf 1.0.11 upgedatet.
                                        Derzeit sind die Einstellungen auf Manuell, da wir nur wenig Stromverbrauch haben und der Akku garnicht voll werden muss:
                                        PNG-Bild.png
                                        Viele Grüße
                                        Stefan

                                        A 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • stiwy18S stiwy18

                                          Hi Arno,
                                          bei meinem derzeit sehr niedrigen Verbrauch, verhält sich die Abriegelung seltsam:
                                          PNG-Bild.png
                                          Sieht irgendwie so aus, als fährt er die Batterieleistung herunter und fällt dann in die Abregelung.
                                          Zu dem Zeitpunkt hatte ich die 1.0.10 drauf, hab eben auf 1.0.11 upgedatet.
                                          Derzeit sind die Einstellungen auf Manuell, da wir nur wenig Stromverbrauch haben und der Akku garnicht voll werden muss:
                                          PNG-Bild.png
                                          Viele Grüße
                                          Stefan

                                          A Offline
                                          A Offline
                                          ArnoD
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #1408

                                          @stiwy18
                                          Hallo Stefan,

                                          in dem Diagramm von dir ist nur sehr schwer zu erkennen wie geregelt wurde. Kann es sein, dass in den Einstellungen von History die Option „trotzdem gleiche Werte aufzeichnen“ deaktiviert ist?

                                          Da auch keine Prozent Scala vorhanden ist an der ich mich orientieren könnte, vermute ich das
                                          mit Start PV-Leistung die Batterie noch auf 10% Ladeschwelle SOC geladen wurde und dann gestoppt wurde.
                                          Notstromreserve ist bei 8%, hier warst du drüber, das kann schon mal nicht die Ursache sein.
                                          Interessant wäre auch, wie viel kWh deine Batterie hat und wie viel W du max. einspeisen darfst.
                                          Start Regelzeitraum müsste bei der Einstellung 7:23 Uhr und Ende Regelzeitraum 18:48 Uhr sein.
                                          Da es ein sehr langer Zeitraum ist > 11 h kann die berechnete Ladeleistung auch nicht sehr hoch sein (je nachdem wie groß dein Speicher ist).
                                          Als unterer Ladekorridor hast du 500 W eingestellt, ist die berechnete Ladeleistung da höher?
                                          Ansonsten würde das erklären, warum nicht geladen wurde.
                                          Ab ca. 13:40 Uhr wurde dann geladen, vermutlich wurde hier entweder die 500W berechnete Ladeleistung erreicht oder deine Einspeisegrenze von 70%.
                                          Ich kann aber nicht erkennen, dass der WR abgeriegelt hätte, da die PV-Leistung weiter ansteigt, wo deine roten Balken sind und die Einspeiseleistung gleich bleibt.
                                          Somit hätte alles so funktioniert, wie es sollte, jedenfalls so weit ich mir das mit den Informationen zusammenreimen kann. :-)

                                          1 Antwort Letzte Antwort
                                          0
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          663

                                          Online

                                          32.4k

                                          Benutzer

                                          81.4k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe