      Snapergy @bob der 1. last edited by Snapergy

      @bob-der-1 said in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:

      @Snapergy

      Langsam mit den jungen Pferden

      Wenn zb. der RCD auslöst,ist der Strom weg!

      Was wiederum heisst....Pumpe aus bzw. sie Ventile sind zu wenn man sich die RICHTIGEN kauft.Das mussen OZ sein!
      O=Öffner
      Z= Sicherheitsstellung ZU.

      Und bei einem Ausfall von IoB übernehmen das die Shellys.....Aus nach X min.

      Also ich bin zwar kein Elektrikermeister, aber ich habe mehrere FIs, mein Server steht im OG und die KNX-Bauteile sind im EG verbaut. Steckdosen EG und OG haben jeweils ihren eigenen FI und die KNX-Sachen haben auch ihren eigenen FI. Ich hatte nämlich genau im vergangenen Jahr zu Weihnachten den Fall, dass aufgrund einer defekten Weihnachtsbeleuchtung alle Steckdosen im OG dank des FIs kurz tot waren und damit auch der Server down war, während alles im EG und auch die KNX-Sachen noch gingen. Also so unwahrscheinlich ist das nicht. Zusätzlich steht die Pumpe noch im Gartenhaus und dieser ist noch einmal mit einem eigenen FI in seiner eigenen Unterverteilung abgesichert.

      Nun wird Weihnachten kein Sprenger nötig sein, aber sollte nur ein Beispiel für ein mögliches Problem darstellen.

      @JB_Sullivan said in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:

      @bob-der-1 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:

      Wenn zb. der RCD auslöst,ist der Strom weg!

      Wer sagt denn, das der FI des Stromkreises der gleiche ist, wie der Stromkreis an dem die Pumpe hängt - also ich habe mehr als einen Stromkreis mit FI Absicherung im Haus 😉

      @Snapergy sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:

      dass dann 8 Stunden ein Beregnungskreis läuft, ehe ich nach Hause komme. Sehr unwahrscheinlich, ich weiß, aber Murphys Law und so

      8 Stunden - wäre zwar Mist, aber was ist mit 14 Tage Urlaub - wenn man mal wieder gescheit in den Urlaub fahren kann

      Das wäre ja Murphys Law hoch 10 😵 Ich hoffe, dass einem Nachbarn das ganze dann vorher mal auffällt 😀

      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • B
        bob der 1. @JB_Sullivan last edited by

        @JB_Sullivan

        Sorry aber das muss ich eingrätschen.

        1. Sollte man es so machem das wenn RCD dann eben so das es Sinn macht.....Pumpe,Ventile,Steuerung auf einen.

        2. Selbst wenn nicht,Shelly aus nach X min heisst ja nichts anderes wie die Pumpe rennt eben im eigegnen Saft bis sie aus geht.Einen Gartenpumpe gibt ....selbst meine 2000W Pumpe kann das mal abhaben

        3. Die Zeiten wo eine ganze Etage mit einem FI angesichert sind sollten langsam vorbei sein.

        4......hab selbst ein paar .....paar viele

        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • B
          bob der 1. @Snapergy last edited by

          @Snapergy

          Ich baue seit Jahren immer mal wieder bei "Nachbarn".
          Immer das gleiche Thema....ja wenn X und Y passieren dann wird Z die Welt zerstören!

          Baut doch einfach mit Sinn!Jeder verlässt sich auf Adapter oder dies oder das.

          Mechanik zb. Federbelastete Ventile oder Magnetventile können da absolut eine Abhilfe sein,wenn die richtig durchdacht sind.Eine 100% Sicherung gibt es nicht....aber man kann duech einfach mittel sich sein Leben erleichtern.

          Warte mal ich schick dir gleich was via PN....

          1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • S
            Snapergy @tombox last edited by

            @tombox said in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:

            @Snapergy die Ventile werden auch bei Adapter Start ausgeschaltet. Also wenn IoBroker erfolgreich neustartet. Ich werde neben beliebig viele Ventile das versuchen besser einzubauen

            Hi tombox, ich wollte nochmal nachfragen, wie es mit deiner freizeit und der davon abhängigen weiterentwicklung des adapters aussieht? Kann man dich eventuell irgendwie unterstützen?

            1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @bob der 1. last edited by

              @bob-der-1 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:

              Die Zeiten wo eine ganze Etage mit einem FI angesichert sind sollten langsam vorbei sein.

              Ich habe einen FI für das ganze Haus, mit Ausnahme vom Keller und damit auch dem Garten.
              Hat damals eine lange Diskussion mit dem Bauträger gegeben.
              War ein Haus von der Stange, mit der Besonderheit, dass bei unserem Haus das Grundstück so abschüssig war, dass nur wir den Garten auf Kellerniveau haben, ansonsten auf EG Niveau.

              Dafür haben wir eine ganze Sicherung pro Etage 😂

              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • B
                bob der 1. @Homoran last edited by

                @Homoran

                Pro Etage!
                Kein Spass oder doch?

                Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Homoran
                  Homoran Global Moderator Administrators @bob der 1. last edited by Homoran

                  @bob-der-1 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:

                  Kein Spass

                  Ehrlich!
                  Natürlich zuzüglich Spülmaschine, Herd usw.

                  B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • B
                    bob der 1. @Homoran last edited by

                    @Homoran sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:

                    @bob-der-1 sagte in Test Adapter Gartenbewässerung v0.0.x:

                    Kein Spass

                    Ehrlich!
                    Natürlich zuzüglich Spülmaschine, Herd usw.

                    Aua,alleine Thermomix und 2...3 Sachen am Küchblock habem mehr als 3600 Watt....was so eine 16A Sicherung maximal vertragen kann.

                    Da hab ich ja mehr im der Garage😂.
                    Fairerweise hängt da einiges an Spielzeug von mir dran

                    1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • AtomicIX
                      AtomicIX last edited by

                      Hat einer von euch eine gute Lösung (Blockly). Zum zusammenfügen von 2 Instanzen? Also Instanz 0 ist abgelaufen und Instanz 1 wird gestartet.

                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • B
                        bob der 1. @AtomicIX last edited by

                        @AtomicIX
                        Und was soll der trigger für 2 sein.
                        Der ablauf von zeit 1 zb. Instanz 1 von 20-21 uhr true dann start instanz 2 oder start 2 um 21:01

                        AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • AtomicIX
                          AtomicIX @bob der 1. last edited by

                          @bob-der-1 und wenn ich die Bewässerung manuell starte? Ich mache das selten über Urzeiten. Starte die bewässerung beim verlassen des Garten und lasse sie dann durchlaufen.

                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • B
                            bob der 1. @AtomicIX last edited by bob der 1.

                            @AtomicIX
                            Wurde sich eine verzögerung anbieten.

                            Trigger wäre dann ja ein Schalter
                            Der schaltet instanz 0 auf true und mit Verzögerung nach X min auf false.(also zb Ventil 1 soll 45 min offen sein).Instanz 1 wäre dann umgekehrt....
                            Schalte auf True mit verzögerung (46min) und auf flase mit verzögerung X
                            Wartezeit 46min plus die laufzeit instanz 1 auf.
                            Bsp 46+45(instanz 1 offen) = 91min auf false.

                            Geht bestimmt einfacher aber ich bin eher funktional als feinsinnig

                            Würde das aber doppelt absichern...Shelly zb kannst du auto On/off einstellen.Falls mal der Broker spackt

                            AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • AtomicIX
                              AtomicIX @bob der 1. last edited by

                              @bob-der-1 ich Trigger ja jetzt die Bewässerung Automatik auf True, dann läuft sie X Minuten bis zum Ende. Wenn ich das über eine Zeit mache, ist das Problem, wenn ich mal was ändere. Dann muss ich auch den Trigger anpassen. Daher habe ich gedacht, es gibt eine einfache Blockly Lösung. Wenn Instanz 0 true gewesen ist, und wieder auf false geändert wurde, soll Instanz 1 starten. Daher die Frage, ob das jemand schon so realisiert hat. Ich brauche halt 8 Kreise. Zeitgleich können die leider nicht laufen, das schafft die Pumpe nicht. Da ist bei 1,7m³h Feierabend.

                              B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • B
                                bob der 1. @AtomicIX last edited by

                                @AtomicIX
                                Müsste man mit Timer lösen.
                                Wenn Instanz 0 flase und timer 1 dann instanz 1 auf true und timer auf 2......wenn instanz 1 false und timer auf 2 dann start instanz 3...usw.
                                Die bewässungszeiten ??? Wie man die verbaut?

                                AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • AtomicIX
                                  AtomicIX @bob der 1. last edited by

                                  @bob-der-1 die Idee mit dem Timer ist gut. Wenn der 6te Sprenger startet, startet auch ein Timer ( 35min, meine Sprenger laufen nie länger als 30min) . Dann ein Blockly mit wenn Sprenger 6 false und Timer True, starte Instanz 1. Das werde mich morgen mal testen.

                                  P 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • P
                                    paul.honka @AtomicIX last edited by

                                    Ich habe neun Ventile. 5 Ventile in der Instanz 0 und 4 in der Instanz 1.
                                    Das sechste Ventil in der Instanz 0 ist ein Dummy, eine selbst angelegte Variable. Im Script frage in der Instanz 0 das Ventil 6 auf AUF ab und starte dann die Instanz 1.
                                    Beste Grüße paul

                                    AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • AtomicIX
                                      AtomicIX @paul.honka last edited by

                                      @paul-honka das ist natürlich auch eine gute Lösung. Danke.

                                      B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • B
                                        bob der 1. @AtomicIX last edited by

                                        @AtomicIX

                                        Was auch mal eine Investition wäre....nee neue Pumpe.
                                        Die ist wirklich gering von der Förderleistung.

                                        AtomicIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • AtomicIX
                                          AtomicIX @bob der 1. last edited by

                                          @bob-der-1 ne, die ist nicht gering, hier ist es extrem sandig und wir haben nur Oberflächenwasser. Im Frühjahr schaffe ich so 5-6m³h aber jetzt bei dem geringen Wasserstand und dem Sand am Filter/Saugrohr kommt nicht viel. Ich habe einen Wasserzähler dazwischen, also schon genaue Zahlen. Es geht hier leider nicht anders. In 1-3m Tiefe ist feiner Sand, 3-13m ist nur Lehm, tiefer habe ich nicht mehr gebohrt. Und ein Tiefbrunnen geht nur mit Genehmigung und die gibt's nicht.

                                          B 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • B
                                            bob der 1. @AtomicIX last edited by

                                            @AtomicIX

                                            Oh ok,ein glück habe ich da keine Probleme und sauge zur not den Rhein leer

                                            htrecksler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            • First post
                                              Last post

                                            Support us

                                            ioBroker
                                            Community Adapters
                                            Donate

                                            957
                                            Online

                                            31.7k
                                            Users

                                            79.7k
                                            Topics

                                            1.3m
                                            Posts

                                            beregnungssteuerung bewässerung garten gartenbewässerung magnetventil ventil ventile