Test Adapter MyVBus v0.4.x Latest
-
@RS_Tobi
Moin,
sagst du uns noch, was du für Hardware hast? Also was für ein Interface ist das auf Bild 1?
Augenscheinlich stimmt der Port von Bild 1 nicht mit Bild 2 überein
Port Bild 1 6432 UDP
Port Bild 2 7053
Allerdings wird die VBUS/LAN im log als TCP connection geführt, da bringt dir ein offener UDP Port nicht viel. -
Aktueller Zwischenstand bei mir:
Der von mir benutzte TTL2TCP scheint dafür nicht richtig zu funktionieren, fehler dürfte sein, dass der Datenstrom "zerteilt" wird und dadurch in Pakete ankommt und nicht als ganzen/am stück.
Dadurch bekomm ich selbst mit dem ServiceCenter Tool nur gelegentlich werte.
Ist also doch eher ungeeignet.
Dennoch wollte ich versuchen mit LANGW eine verbindung aufzubauen und hab einiges getestet:
Mit aktueller Version 0.0.3Aufbau:
Oventrop Regler------------VBus/UART Interface------------RPi1/TCP------------TCP/RPi2Am RPi1 mit direktem Zugriff und Resol Adapter Funktioniert alles ohne Probleme.
Nun hab ich mit ser2net oder auch mit Node-Red die UART Schnittstelle via TCP erreichbar gemacht,
damit funktioniert der Zugriff am PC über das ServiceCenter Tool ohne Probleme.Am RPi 2 kann ich in Node Red auch eine Verbindung aufbauen und den Datenstrom im Debug Sichtbar machen.
Allerdings bekomme ich über den Resol Adapter direkt keinen Zugriff.Logischerweise habe ich immer dafür gesorgt, dass nur von einer Stelle aus auf den RPi1 und der UART Schnittstelle zugegriffen wird,
damit die Verbindung nicht blockiert wird.Auszug aus dem Log
-
@RS_Tobi said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
Aber leider habe ich folgenden LOG.
Aus dem log geht ja hervor, dass das Passwort nicht stimmt; überprüfe doch mal das passwort im VBus/LAN Adapter. Auch wenn es das Standard Passwort vbus sein sollte gib es explizit in der myvbus Config Seite ein, wenn Du die Instanz erzeugst. Dasselbe gilt auch, wenn Du ein anderes passwort im VBus/LAN Adapter eingestellt hast.
-
@Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
Port Bild 1 6432 UDP
Das Port dient zur automatischen Discovery des VBus/LAN Adapters per UPNP; ist aber für myvbus irrelevant; myvbus nutzt nur port 7053. Das ist m.W. im VBus/LAN Adapter auch nicht veränderbar.
-
@pdbjjens sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
@Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
Port Bild 1 6432 UDP
Das Port dient zur automatischen Discovery des VBus/LAN Adapters per UPNP; ist aber für myvbus irrelevant; myvbus nutzt nur port 7053. Das ist m.W. im VBus/LAN Adapter auch nicht veränderbar.
kann ich bestätigen. Den TCP-Port kann man nicht ändern, lediglich UDP ist möglich.
-
@pdbjjens
Feedback zum Adapter:
Bei mir läuft der Adapter nun seit 2 Wochen absolut problem- und störunsgfrei, bei einem Schedule von 1 Minute.
Da will ich gern nochmal Danke sagen für die Entwicklung und den Support! -
@Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
Datenstrom im Debug Sichtbar machen
Ist ein bisschen schwierig eine Remote Diagnose zu machen. Ich kann mir bei der komplexen Verbindung vorstellen, dass da was in der Codierung der Zeichen schief geht. Evtl mit einem Terminalprogramm den Datenstrom auf RPi1 abzugreifen/aufzuzeichnen und dasselbe dann am RPi2 und dann die Aufzeichnungen vergleichen. Oder vielleicht mal probieren, den Datenstrom vom RPi2 an den PC weiterzuleiten und mit ServiceCenter auszutesten?
-
@Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
TTL2TCP
Kannst Du mir einen Link zu dem Teil senden, würde ich mir selbst auch gerne mal anschauen ob damit was geht (bzw. warum nicht)
-
Wäre es eigentlich nicht schön, wenn der Adapter sich bei einem Update die bisherige Verbindungsart merken würde und nicht immer wieder auf usb umschalten würde ??
-
@mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
bei einem Update
Meinst Du bei einem Versionsupdate des myvbus Adapters z.B. von v0.0.2 auf v0.0.3?
-
@Rille06 sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
@RS_Tobi
Moin,
sagst du uns noch, was du für Hardware hast? Also was für ein Interface ist das auf Bild 1?Hi,
Also ich habe eine TISUN DUPLEX (resol DeltaSol SL bzw SLT)
an diese habe ich direkt ein Ethernet Kabel gesteckt und das führt über einen Switch direkt ins Neztwerk.
Ich kann mich direkt über den Browser (IP der Tisun Duplex) anmelden und dann sehe ich die Resol-Weboberfläche (im Bild oben ) bei der ich diese Einstellungen machen kann. Das war es aber auch schon.
Anmelden muss ich mich mir vbus Passwort und Benutzername bleibt leer.@pdbjjens sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
@RS_Tobi said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
Aber leider habe ich folgenden LOG.
Aus dem log geht ja hervor, dass das Passwort nicht stimmt; überprüfe doch mal das passwort im VBus/LAN Adapter.
Wie ober erwähnt kann ich mit IP und vbus Passwort einwandfrei einloggen....
Jetzt ist mir eben noch was anderes eingefallen...
Es steckt eine SD Karte im Regler.... vielleicht ist die Voll?
Hat noch jemand solch einen Aufbau?
(iobroker läuft auf einen RPi3, aber das sollte nichts zur Sache tun...)grüße Tobi
-
@pdbjjens sagte in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
@mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
bei einem Update
Meinst Du bei einem Versionsupdate des myvbus Adapters z.B. von v0.0.2 auf v0.0.3?
Ja , ganz genau... Ich update ein paar Adapter am Stück und vergesse einfach, dass bei diesem einen Adapter noch Hand angelegt werden muss..
Die IP des Lan-Adapters merkt er sich ja, warum dann also nicht die Verbindungsart ?
-
@RS_Tobi said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
Anmelden muss ich mich mir vbus Passwort und Benutzername bleibt leer.
Ich habe mal ins DeltaSol SLT Handbuch geschaut. Zur Anmeldung im Webinterface soll folgendes gelten:
Benutzername: admin (warum bei Dir ein leerer Benutzername funktioniert - k.A.)
Passwort: vbus (sofern nicht übers Webinterface geändert)
Das Passwort gilt sowohl für die Authentifizierungsabfrage im Web-Interface als auch für den Zugriff über RSC/RPT! (RSC Resol Service Center, RPT Resol Parametrisierungstool)
myvbus nutzt dieselbe Schnittstelle (port 7053) wie RSC/RPT. Hast Du den Zugriff über RSC/RPT erfolgreich probiert? Wenn ja, sollte auch myvbus erfolgreich sein. Aber bitte nicht gleichzeitig RSC/RPT und myvbus probieren; das wird nicht gehen, da eine Verbindung zu port 7053 nur exclusiv genutzt werden kann. -
@mameier1234 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
Die IP des Lan-Adapters merkt er sich ja, warum dann also nicht die Verbindungsart ?
O.k. muss ich mir mal anschauen, was da geht. Ich melde mich hier, wenn ich was habe.
-
@pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
Kannst Du mir einen Link zu dem Teil senden, würde ich mir selbst auch gerne mal anschauen ob damit was geht (bzw. warum nicht)
https://www.usriot.com/products/serial-ttl-to-ethernet-module.html
@pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
Oder vielleicht mal probieren, den Datenstrom vom RPi2 an den PC weiterzuleiten und mit ServiceCenter auszutesten?
Habs mittlerweile hinbekommen, allerdings über "socat" und dann den adapter wieder auf VBUS/USB gestellt
(Socat erstellt dabei eine TCP Verbindung und erzeugt eine virtuelle Schnittstelle im RPi2),
allerdings nur in verbindung mit RPi1/RPi2.Hab das ganze dann wieer umgesteckt auf den TTL2TCP Wandler um dass ganze so noch mal zu testen.
Leider ohne erfolg
Allerdings bin ich vorhin versehentlich auf VBUS/LAN gekommen und hab das erst mal nicht gemerkt.
Dabei wird eine Verbindung aufgebaut!!!! allerdings sind die Daten die ankommen wohl müll.Was ist den der unterschied zwischen VBUS/LAN und SERIELL/LANGW?
@pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
dass da was in der Codierung der Zeichen schief geht
Ja das Gefühl habe ich auch. Bin jetzt aber nicht mehr dazu gekommen wirklich mal 2 Streams zu vergleichen. Werde ich morgen mal in Angriff nehmen.
-
@Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
Was ist den der unterschied zwischen VBUS/LAN und SERIELL/LANGW?
Der Unterschied besteht darin, dass der Verbindungs-Handshake (Siehe
http://danielwippermann.github.io/resol-vbus/vbus-over-tcp.html )
bei Seriell/LanGw entfällt, d.h. der serielle Datenstrom wird einfach ohne
Verbindungsaufbau durchgelassen. -
@Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
Hab das ganze dann wieer umgesteckt auf den TTL2TCP Wandler um dass ganze so noch mal zu testen.
Leider ohne erfolgNur nicht aufgeben! Hast Du mal die Parameter der seriellen Schnittstelle des TTL2TCP überprüft?
For data transmission and reception a UART is used in half-duplex mode with 9600 bits per second, 1 start
bit, 8 data bits and one stop bits. Neither parity nor handshakes are used. -
@pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
Nur nicht aufgeben!
naja langsam bin ich soweit, dass ich den RPi doch Vorort fest verbaue.
Scheint dann doch die Stabilere Verbindung zu sein.
TTL2TCP verbindung war für mich halt nice2have, aber nicht zwingend erforderlich.
Bzw für dich hätte dann jemand diese Verbindung getestet und du könntest sagen, dass es klappt@pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
9600 bits per second, 1 start
bit, 8 data bits and one stop bits. Neither parity nor handshakes are used.Ja daran habe ich auch schon gedacht, das Start bit macht mit da etwas sorgen. Wobei ich die Schnittstelle am RPi1 auch auf 8N1 stehen habe und dort funktioniert das ganze ja auch.
Die Verbindung die durch RSC aufgebaut wird, wird auch als 8N1 aufgebaut.
Meine Vermutung ist, dass das Start bit immer das erste bit der 8Daten bits ist.Vermutlich kann ich über meinen TTL2TCp Wandler auf Grund der sende Bedingungen keine Verbindung aufbauen.
Da der Datenstrom da mehr tropft als strömt
Auszug aus der Anleitung:T2 packages serial port data according to fixed
packaging length and packaging time during data transmission.The default T2 packaging time is 4 bytes of packaging time
and 400 bytes of packaging length.@pdbjjens said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
Evtl mit einem Terminalprogramm den Datenstrom auf RPi1 abzugreifen/aufzuzeichnen und dasselbe dann am RPi2 und dann die Aufzeichnungen vergleichen.
Ich hab mir da nun mal ein paar Datensätzte gezogen und verglichen, für mich ist da kein unterschied erkennbar. Was mir aber aufgefallen ist, ist dass via RPi1 die Daten vermeintlich schneller und konstanter ankommen als über TTL2TCP. Dort sind dass immer eher kleinere Pakete.
Ich will mal noch schauen, ob ich über Node Red eine art Puffer einbauen kann, um immer etwas an daten zu sammeln und dann erst an den Resol Adapter weiter gebe.EDIT:
Hab das gerade noch mal geprüft. Über den RPi kommen da immer genau 3 Pakete und dann eine kurze pause.
Paket 1 = 194 bit
Paket 2 = 10 bit
Paket 3 = 84 bitÜber TTL2TCP
sind die Pakete zwischen 16bit und max 54bit lang und genau dort liegt wahrscheinlich mein Problem.
Liegt vermutlich, wie oben schon geschrieben, an den Sende Bedingungen des Wandlers selbst. -
@pdbjjens
Zwecks der LANGW verbindung, habe ich gerade im main.js gesehen, dass dort kein Port berücksichtigt wird. Deswegen wird auch die Verbindung bei mir nach ~10ms als Disconnect geloggt.
Ich hab das mal bei mir mit dem TTL2TCP und RPi1 getestet, jetzt komm ich wenigstens laut LOG bis:"(19034) Connection state changed to CONNECTING"
Nach ~10sec wird der Verbindungsversuch dann abgerbochen.
Test weiße hab ich in den Adaptereinstellungen den Port mal falsch eingetragen, daraufhin wurde die Verbindung nach ca ~10ms disconnected, so soll dass in diesem fall ja auch sein
Weiter bin ich bis jetzt noch nicht gekommen.
-
@Rille06 said in Test Adapter MyVBus v0.0.x GitHub:
dass dort kein Port berücksichtigt wird
Oh, das ist ein interessanter Hinweis; tatsächlich wird bei der LanGw Verbindung kein port übergeben; aber es wird implizit eine Verbindung zu port 7053 aufgebaut; Über welches port läuft denn die serielle Verbindung Deines TTL2TCP? Wenn Du die nicht verändern kannst (auf 7053), würde ich die Config Seite so ändern, dass man das port auch bei LanGw explizit angeben kann.
Edit: hab es schon mal geändert; neuer update von GitHub --> damit sollte jedes beliebige port über die KonfigSeite einstellbar sein.