  5. Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen

NEWS

  • Monatsrückblick Januar/Februar 2026 ist online!
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    779

  • Jahresrückblick 2025 – unser neuer Blogbeitrag ist online! ✨
    BluefoxB
    Bluefox
    18
    1
    6.2k

  • Neuer Blogbeitrag: Monatsrückblick - Dezember 2025 🎄
    BluefoxB
    Bluefox
    13
    1
    1.5k

Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen

Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Blockly
41 Beiträge 8 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 12 Beobachtet
  • Älteste zuerst
  • Neuste zuerst
  • Meiste Stimmen
Antworten
  • In einem neuen Thema antworten
Anmelden zum Antworten
Dieses Thema wurde gelöscht. Nur Nutzer mit entsprechenden Rechten können es sehen.
  • L Offline
    L Offline
    lullaby
    schrieb am zuletzt editiert von
    #6

    Den Trigger im Trigger habe ich verstanden... War ein fehler ist da reingerutscht und korrigiert. Mist.
    Danke für den Hinweis.

    J 1 Antwort Letzte Antwort
    0
    • L lullaby

      Den Trigger im Trigger habe ich verstanden... War ein fehler ist da reingerutscht und korrigiert. Mist.
      Danke für den Hinweis.

      J Offline
      J Offline
      Jan1
      schrieb am zuletzt editiert von
      #7

      @lullaby
      Dein Blockly ist schlicht mit einigen Fehlern versehen. Trigger ist ein Trigger und keine Falls, dann ist es schwierig ein Wert zu aktualisieren den man gerade mit sich selbst ändert.

      1 Antwort Letzte Antwort
      0
      • L Offline
        L Offline
        lullaby
        schrieb am zuletzt editiert von
        #8

        Wie gesagt, den Fehler hatte ich ja selbst entdeckt. Dass ist beim hin- und herziehen einfach da rein gerutscht. Weitere Fehler kann ich als absoluter Anfänger leider nicht entdecken. Es läuft ja an sich auch alles so, wie ich es mir gedacht habe...

        blockly2.JPG
        Hier ist es noch mal...

        Ich würde es jetzt nur gern so ändern, dass das dimmen stufenlos geht... Und ist Transition-Time hier der richtige Hebel?

        So wie ich das mit der Transition-Time verstanden haben ist das doch nur die "Fahrtzeit" von 0 bis 100 bzw. von 0 bis zu einem bestimmten Wert. Diese Zeit will ich doch auch gar nicht ändern.
        Mein Ziel ist es, dass ich die Helligkeit stufenlos dimme. So wie ich derzeit über mein Script eben +5 oder -5 in der Brightness ändere, nur eben fließend.
        Wie das gehen soll, das weiß ich leider nicht und ich habe auch nichts bis wenig dazu gefunden.

        HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
        0
        • L lullaby

          Wie gesagt, den Fehler hatte ich ja selbst entdeckt. Dass ist beim hin- und herziehen einfach da rein gerutscht. Weitere Fehler kann ich als absoluter Anfänger leider nicht entdecken. Es läuft ja an sich auch alles so, wie ich es mir gedacht habe...

          blockly2.JPG
          Hier ist es noch mal...

          Ich würde es jetzt nur gern so ändern, dass das dimmen stufenlos geht... Und ist Transition-Time hier der richtige Hebel?

          So wie ich das mit der Transition-Time verstanden haben ist das doch nur die "Fahrtzeit" von 0 bis 100 bzw. von 0 bis zu einem bestimmten Wert. Diese Zeit will ich doch auch gar nicht ändern.
          Mein Ziel ist es, dass ich die Helligkeit stufenlos dimme. So wie ich derzeit über mein Script eben +5 oder -5 in der Brightness ändere, nur eben fließend.
          Wie das gehen soll, das weiß ich leider nicht und ich habe auch nichts bis wenig dazu gefunden.

          HomoranH Nicht stören
          HomoranH Nicht stören
          Homoran
          Global Moderator Administrators
          schrieb am zuletzt editiert von
          #9

          @lullaby sagte in Hilfe bei Tradfri On/Off-Schalter zum Dimmen:

          So wie ich das mit der Transition-Time verstanden haben ist das doch nur die "Fahrtzeit" von 0 bis 100 bzw. von 0 bis zu einem bestimmten Wert.

          Das ist so korrekt!

          Du benötigst so etwas wie die Funktion "Press_continuous" während der dauerhaft gedimmt wird bis die Taste wieder losgelassen wird.
          Wie das umgesetzt wird weiß ich auch nicht.

          Diese4 Funktion sollte aber bei direkter Anbindung der Leuchte an den Taster out of the Box ohne Blockly funktionieren

          kein Support per PN! - Fragen im Forum stellen -
          Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
          Das Forum freut sich über eine Spende. Benutzt dazu den Spendenbutton oben rechts. Danke!
          der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -

          1 Antwort Letzte Antwort
          0
          • R Offline
            R Offline
            Rushmed
            Most Active
            schrieb am zuletzt editiert von
            #10

            Du must die beiden steuere Befehle der Dimmrichtungen hoch und runter in Intervalle packen die sich solange wiederholen bis die Taste nichtmehr gedrückt wird.Mit Intervalldauer und Verzögerung musst du etwas rumspielen, das verschluckt sich gern bei vielen dicht aufeinanderfolgenden Schritten.

            1 Antwort Letzte Antwort
            0
            • L lullaby

              Wie gesagt, den Fehler hatte ich ja selbst entdeckt. Dass ist beim hin- und herziehen einfach da rein gerutscht. Weitere Fehler kann ich als absoluter Anfänger leider nicht entdecken. Es läuft ja an sich auch alles so, wie ich es mir gedacht habe...

              blockly2.JPG
              Hier ist es noch mal...

              Ich würde es jetzt nur gern so ändern, dass das dimmen stufenlos geht... Und ist Transition-Time hier der richtige Hebel?

              So wie ich das mit der Transition-Time verstanden haben ist das doch nur die "Fahrtzeit" von 0 bis 100 bzw. von 0 bis zu einem bestimmten Wert. Diese Zeit will ich doch auch gar nicht ändern.
              Mein Ziel ist es, dass ich die Helligkeit stufenlos dimme. So wie ich derzeit über mein Script eben +5 oder -5 in der Brightness ändere, nur eben fließend.
              Wie das gehen soll, das weiß ich leider nicht und ich habe auch nichts bis wenig dazu gefunden.

              J Offline
              J Offline
              Jan1
              schrieb am zuletzt editiert von
              #11

              @lullaby
              Hier mein Blockly für den Tradfri zum Dimmen:
              e04ccce5-84ed-41f4-a62b-6eadb903b1bc-grafik.png

              1 Antwort Letzte Antwort
              1
              • L Offline
                L Offline
                lullaby
                schrieb am zuletzt editiert von
                #12

                Wow! Danke erst mal für die vielen vielen Antworten! Das hilft schon mal sehr!
                Ich versuche das jetzt erst mal in mein Skript zu integrieren...
                Vielen Dank, viele Grüße und bleibt gesund.

                J 1 Antwort Letzte Antwort
                0
                • L lullaby

                  Wow! Danke erst mal für die vielen vielen Antworten! Das hilft schon mal sehr!
                  Ich versuche das jetzt erst mal in mein Skript zu integrieren...
                  Vielen Dank, viele Grüße und bleibt gesund.

                  J Offline
                  J Offline
                  Jan1
                  schrieb am zuletzt editiert von Jan1
                  #13

                  @lullaby
                  Bau einfach meins nach, das ist einfacher und funktioniert ;-)
                  Ich war schon über 5 Jahre nicht mehr erkältet, also da mach ich mir keine Sorgen 😁

                  1 Antwort Letzte Antwort
                  1
                  • L Offline
                    L Offline
                    lullaby
                    schrieb am zuletzt editiert von
                    #14

                    Haha... Ja, geht mir auch so, dennoch gibt es zur Zeit irgendwie Phantomkratzen im Hals... 😄
                    Saugeil, das skript geht sowas von gut! Besten Dank! Genau so habe ich mir das gewünscht, 1A!

                    J 1 Antwort Letzte Antwort
                    0
                    • L lullaby

                      Haha... Ja, geht mir auch so, dennoch gibt es zur Zeit irgendwie Phantomkratzen im Hals... 😄
                      Saugeil, das skript geht sowas von gut! Besten Dank! Genau so habe ich mir das gewünscht, 1A!

                      J Offline
                      J Offline
                      Jan1
                      schrieb am zuletzt editiert von
                      #15

                      @lullaby
                      Kannst einzeln tasten oder einfach aufm Button drauf bleiben. Wenn Du feinere Stufen haben möchtest, einfach anpassen.
                      Die einzigen Schmerzen die ich im Moment habe, sind Magenschmerzen beim Gedanke daran, wenn die Schulterklopferei nach dem ganzen Käse los geht, wie toll man doch reagiert hat und was hätte nicht alles passieren können😬
                      Nix schlimmeres wie jedes Jahr bei ner normalen Grippewelle auch.

                      1 Antwort Letzte Antwort
                      0
                      • M Offline
                        M Offline
                        MBM1982
                        schrieb am zuletzt editiert von
                        #16

                        Hi, ich möchte der Post nochmal zum Leben erwecken. So lange ist er ja auch noch nicht tot ;)
                        Ich habe das Script von Jan1 einmal zum Laufen gebracht, denke ich. Nach einem Neustart des RasPi war jedoch die Lampe nicht mehr gebunden. Also neu Gebunden und Objekt-IDs angepasst. Aber es geht nicht. Ich habe dann einfach den Intervall-Baustein herausgenommen. Wenn ich jetzt die Taste gedrückt halte, passt sich der Wert der Helligkeit einmalig an. So sollte es ja auch sein. Aber sobald ich das Intervall erneut einbaue passiert wieder nix. Entferne ich allerdings die Stopp-Codes, dann läuft das Intervall, eben unendlich. Irgendwo muss da ein Fehler sein, entweder in meinem Script, oder eventuell woanders?!?

                        <xml xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml">
                          <variables>
                            <variable type="interval" id="Intervall_dimmerup">Intervall_dimmerup</variable>
                            <variable type="interval" id="Intervall_dimmerdown">Intervall_dimmerdown</variable>
                            <variable id="8+fBd^W]8,bL81/xub|#">dimmerup</variable>
                            <variable id="$B-B*`[N1Km.yo5B8JfA">dimmerdown</variable>
                          </variables>
                          <block type="on_ext" id="1c|t6w#2H?{9rM/%ikY!" x="-98" y="-276">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="2"></mutation>
                            <field name="CONDITION">ne</field>
                            <field name="ACK_CONDITION"></field>
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="/O`.n-UBq@?9%.([v*2z">
                                <field name="oid">deconz.0.Sensors.7.buttonevent.1.hold</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OID1">
                              <shadow type="field_oid" id="R{RKT*]qvkAPch|M:x@a">
                                <field name="oid">deconz.0.Sensors.7.buttonevent.2.hold</field>
                              </shadow>
                            </value>
                            <statement name="STATEMENT">
                              <block type="controls_if" id="T%|+4gZK@(_?gcxYK4Os">
                                <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                <value name="IF0">
                                  <block type="get_value" id="+1)UQHu]R#/PeSg.]a8o">
                                    <field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">deconz.0.Sensors.7.buttonevent.1.hold</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO0">
                                  <block type="timeouts_setinterval" id=".|=9LLKN{9zP]Y@ryG6X">
                                    <field name="NAME">Intervall_dimmerup</field>
                                    <field name="INTERVAL">300</field>
                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="variables_set" id="LUvj0QzWC5/iDjhXDD6T">
                                        <field name="VAR" id="8+fBd^W]8,bL81/xub|#">dimmerup</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="get_value" id="qC9XH8p;6fkOXPj@p)we">
                                            <field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">deconz.0.Lights.3.bri</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="math_change" id="9)IxDmb9fa!@SwoGOi/`">
                                            <field name="VAR" id="8+fBd^W]8,bL81/xub|#">dimmerup</field>
                                            <value name="DELTA">
                                              <shadow type="math_number" id="s1`gC0qg5[LDq`w~h?.S">
                                                <field name="NUM">5</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="w{BV4;PMxdjoB#89^}0I" inline="false">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">deconz.0.Lights.3.bri</field>
                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="variables_get" id="S)dNxFZ}x?:b/fjIpdFg">
                                                    <field name="VAR" id="8+fBd^W]8,bL81/xub|#">dimmerup</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <value name="IF1">
                                  <block type="get_value" id="Z4+nLIZ}]rx)rfA`B4.B">
                                    <field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">deconz.0.Sensors.7.buttonevent.2.hold</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <statement name="DO1">
                                  <block type="timeouts_setinterval" id="=L*GS%l+e.[Dfq,#xW5=">
                                    <field name="NAME">Intervall_dimmerdown</field>
                                    <field name="INTERVAL">300</field>
                                    <field name="UNIT">ms</field>
                                    <statement name="STATEMENT">
                                      <block type="variables_set" id="BJ|VUo*[5buzlv4XQ|^(">
                                        <field name="VAR" id="$B-B*`[N1Km.yo5B8JfA">dimmerdown</field>
                                        <value name="VALUE">
                                          <block type="get_value" id="[W)YIf{px)_EL]r`=g(_">
                                            <field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">deconz.0.Lights.3.bri</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="math_change" id="x:A`YfUA30C}[Jxfo)`p">
                                            <field name="VAR" id="$B-B*`[N1Km.yo5B8JfA">dimmerdown</field>
                                            <value name="DELTA">
                                              <shadow type="math_number" id=".SOmX+2ZiVHeVJF^wSzx">
                                                <field name="NUM">-5</field>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="control" id="myu{eTcJzS~76dm?:UVn" inline="false">
                                                <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">deconz.0.Lights.3.bri</field>
                                                <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                                <value name="VALUE">
                                                  <block type="variables_get" id="k9o9H*PcAG~hr[hz?FHy">
                                                    <field name="VAR" id="$B-B*`[N1Km.yo5B8JfA">dimmerdown</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </statement>
                                <statement name="ELSE">
                                  <block type="timeouts_clearinterval" id="gXQv0]VV?-oOIneguR?N">
                                    <field name="NAME">Intervall_dimmerup</field>
                                    <next>
                                      <block type="timeouts_clearinterval" id="0WE4G@O*S~Jq!ccv}/{k">
                                        <field name="NAME">Intervall_dimmerdown</field>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        
                        1 Antwort Letzte Antwort
                        0
                        • R Offline
                          R Offline
                          rotamint
                          schrieb am zuletzt editiert von rotamint
                          #17

                          Hallo zusammen, hallo Jan!

                          Anbei mein Versuch, ich verwende einen 6fach Wandtaster (Homematic link text)

                          blockly-snipping-tool.JPG

                          Leider bekomme ich die IKEA Tradfri-Lampe nicht gedimmt. Daher habe ich versucht, um den Fehler einzugrenzen, Debug-Meldungen auszugeben. In der Ur-Konstellation (Falls Objekt - wurde geändert) passiert gar nichts (Kein Debug "Tastendruck erkannt". Lediglich bei "wahr" tritt eine Veränderung ein, dann allerdings, unabhängig von der Taste up/ down, wird fortlaufend debug "dim-up" ausgegeben.

                          Wo liegt mein Fehler? Danke für Eure Hilfe!
                          Stefan.

                          AsgothianA 1 Antwort Letzte Antwort
                          0
                          • R rotamint

                            Hallo zusammen, hallo Jan!

                            Anbei mein Versuch, ich verwende einen 6fach Wandtaster (Homematic link text)

                            blockly-snipping-tool.JPG

                            Leider bekomme ich die IKEA Tradfri-Lampe nicht gedimmt. Daher habe ich versucht, um den Fehler einzugrenzen, Debug-Meldungen auszugeben. In der Ur-Konstellation (Falls Objekt - wurde geändert) passiert gar nichts (Kein Debug "Tastendruck erkannt". Lediglich bei "wahr" tritt eine Veränderung ein, dann allerdings, unabhängig von der Taste up/ down, wird fortlaufend debug "dim-up" ausgegeben.

                            Wo liegt mein Fehler? Danke für Eure Hilfe!
                            Stefan.

                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Developer
                            schrieb am zuletzt editiert von Asgothian
                            #18

                            @rotamint

                            Wo der Fehler genau liegt kann ich so noch nicht sagen, aber:

                            • dadurch das du einen Trigger auf 2 Datenpunkte setzt bekommst du Probleme, da die Wert-Abfrage auch den Wert abfragt der sich nicht gerade geaendert hat => Aufspalten in 2 Trigger
                            • Wenn das in 2 Trigger aufgespalten ist, kannst du das "wert von" in der Falls Abfrage durch den "Wert" Baustein (siehe Bild, den angemerkten Baustein wählen und auf "Wert" umstellen) ersetzen. Zusätzlich bleibt dann das sonst falls weg, und im sonst muss nur das richtige Intervall beendet werden.

                            Screen Shot 2020-09-06 at 21.38.08 .png

                            Ansonsten stellt sich die Frage wie sich der Datenpunkt verhält. (Ich habe kein HM). Das Blockly kann nur laufen wenn

                            • Der Datenpunkt normalerweise auf "falsch" steht
                            • Der Datenpunkt solange der Knopf gedrückt ist auf "wahr" steht und stehen bleibt.

                            ioBroker auf RPi4 - Hardware soweit wie möglich via Zigbee.
                            "Shit don't work" ist keine Fehlermeldung, sondern ein Fluch.

                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            0
                            • AsgothianA Asgothian

                              @rotamint

                              Wo der Fehler genau liegt kann ich so noch nicht sagen, aber:

                              • dadurch das du einen Trigger auf 2 Datenpunkte setzt bekommst du Probleme, da die Wert-Abfrage auch den Wert abfragt der sich nicht gerade geaendert hat => Aufspalten in 2 Trigger
                              • Wenn das in 2 Trigger aufgespalten ist, kannst du das "wert von" in der Falls Abfrage durch den "Wert" Baustein (siehe Bild, den angemerkten Baustein wählen und auf "Wert" umstellen) ersetzen. Zusätzlich bleibt dann das sonst falls weg, und im sonst muss nur das richtige Intervall beendet werden.

                              Screen Shot 2020-09-06 at 21.38.08 .png

                              Ansonsten stellt sich die Frage wie sich der Datenpunkt verhält. (Ich habe kein HM). Das Blockly kann nur laufen wenn

                              • Der Datenpunkt normalerweise auf "falsch" steht
                              • Der Datenpunkt solange der Knopf gedrückt ist auf "wahr" steht und stehen bleibt.
                              R Offline
                              R Offline
                              rotamint
                              schrieb am zuletzt editiert von
                              #19

                              @Asgothian Vielen Dank für Deine Erklärung... Habe jetzt mal ein bisschen "gebastelt" und immerhin kann ich die Lampe jetzt dimmen... Werde bei nächster Gelegenheit dran weiter bauen. Danke nochmals! Gruß Stefan.

                              snipping-tool-neuerversuch.JPG

                              J 1 Antwort Letzte Antwort
                              0
                              • R rotamint

                                @Asgothian Vielen Dank für Deine Erklärung... Habe jetzt mal ein bisschen "gebastelt" und immerhin kann ich die Lampe jetzt dimmen... Werde bei nächster Gelegenheit dran weiter bauen. Danke nochmals! Gruß Stefan.

                                snipping-tool-neuerversuch.JPG

                                J Offline
                                J Offline
                                Jan1
                                schrieb am zuletzt editiert von
                                #20

                                @rotamint
                                Der Fehler dürfte wohl darin liegen, dass Du mein Script nimmst, mit dem ich auch Button_up und down reagiere und die zum Dimmen gehalten werden, Du hingegen "Press_Short" dafür verwendest und das dann nicht funktionieren kann.

                                1 Antwort Letzte Antwort
                                0
                                • M Offline
                                  M Offline
                                  mdktm
                                  schrieb am zuletzt editiert von mdktm
                                  #21

                                  @Jan1 !!! DANKE!!!! xD

                                  Ich versuche gerade noch das Dimmen auf einen Bereich zwischen 1-100 zu begrenzen. Will das es nicht bis auf 0 runtergeht (sonst aus). Wie mach ich das?

                                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                                  0
                                  • M mdktm

                                    @Jan1 !!! DANKE!!!! xD

                                    Ich versuche gerade noch das Dimmen auf einen Bereich zwischen 1-100 zu begrenzen. Will das es nicht bis auf 0 runtergeht (sonst aus). Wie mach ich das?

                                    J Offline
                                    J Offline
                                    Jan1
                                    schrieb am zuletzt editiert von
                                    #22

                                    @mdktm
                                    Da kannst dann zwei weiter "falls sonst" einfügen mit dem Du den Dimm DP auf den gewünschten Endwert prüfst und dann die zugehörige zyklische Ausführung stoppst ;)

                                    M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    0
                                    • J Jan1

                                      @mdktm
                                      Da kannst dann zwei weiter "falls sonst" einfügen mit dem Du den Dimm DP auf den gewünschten Endwert prüfst und dann die zugehörige zyklische Ausführung stoppst ;)

                                      M Offline
                                      M Offline
                                      mdktm
                                      schrieb am zuletzt editiert von
                                      #23

                                      @jan1

                                      Ich habe heute erst angefangen mit Blockly xD Kannst du mir bitte etwas auf die Sprünge helfen

                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      0
                                      • M mdktm

                                        @jan1

                                        Ich habe heute erst angefangen mit Blockly xD Kannst du mir bitte etwas auf die Sprünge helfen

                                        J Offline
                                        J Offline
                                        Jan1
                                        schrieb am zuletzt editiert von
                                        #24

                                        @mdktm
                                        Baue einfach mal mein Blockly von oben nach und ergänze das wie geschrieben. So lernst das auch am schnellsten.
                                        Welche Taster hast denn überhaupt zum Steuern? Das Blockly von mir ist für die Ikea Tradfri Dinger.

                                        M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        0
                                        • J Jan1

                                          @mdktm
                                          Baue einfach mal mein Blockly von oben nach und ergänze das wie geschrieben. So lernst das auch am schnellsten.
                                          Welche Taster hast denn überhaupt zum Steuern? Das Blockly von mir ist für die Ikea Tradfri Dinger.

                                          M Offline
                                          M Offline
                                          mdktm
                                          schrieb am zuletzt editiert von
                                          #25

                                          @jan1

                                          Hab auch die Tradfri Dinger.
                                          Es funktioniert auch schon :) Tausend Dank. Nur das zum ergänzen verwirrt mich.
                                          Such gerade die Blöcke :male-detective:

                                          J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          0

                                          Hey! Du scheinst an dieser Unterhaltung interessiert zu sein, hast aber noch kein Konto.

                                          Hast du es satt, bei jedem Besuch durch die gleichen Beiträge zu scrollen? Wenn du dich für ein Konto anmeldest, kommst du immer genau dorthin zurück, wo du zuvor warst, und kannst dich über neue Antworten benachrichtigen lassen (entweder per E-Mail oder Push-Benachrichtigung). Du kannst auch Lesezeichen speichern und Beiträge positiv bewerten, um anderen Community-Mitgliedern deine Wertschätzung zu zeigen.

                                          Mit deinem Input könnte dieser Beitrag noch besser werden 💗

                                          Registrieren Anmelden
                                          Antworten
                                          • In einem neuen Thema antworten
                                          Anmelden zum Antworten
                                          • Älteste zuerst
                                          • Neuste zuerst
                                          • Meiste Stimmen


                                          Support us

                                          ioBroker
                                          Community Adapters
                                          Donate

                                          620

                                          Online

                                          32.8k

                                          Benutzer

                                          82.7k

                                          Themen

                                          1.3m

                                          Beiträge
                                          Community
                                          Impressum | Datenschutz-Bestimmungen | Nutzungsbedingungen | Einwilligungseinstellungen
                                          ioBroker Community 2014-2025
                                          logo
                                          • Anmelden

                                          • Du hast noch kein Konto? Registrieren

                                          • Anmelden oder registrieren, um zu suchen
                                          • Erster Beitrag
                                            Letzter Beitrag
                                          0
                                          • Home
                                          • Aktuell
                                          • Tags
                                          • Ungelesen 0
                                          • Kategorien
                                          • Unreplied
                                          • Beliebt
                                          • GitHub
                                          • Docu
                                          • Hilfe