NEWS
[Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung
-
@Jey-Cee
Es handelt sich um den SIN-2-RS-01 Aktor von NodON.
Bei Autodetect kommt die Meldung es muss manuell installiert werden. Beim manuellen installieren legt er nur einen kleinen Datenpunkt an.
Damit kann kein Rollladen gesteuert werden.
Im Dateianhang findest du Log-file, User-Guide usw.
Ich kann dir auch gerne einen Rollershutter kostenfrei zukommen lassen wenn du mir eine Adresse nennst.
Auch könnte ich mich finanziell beteiligen um das Teil zum laufen zu bringen.Log-file Nod-On-Roller-Shutter.txt
NodOn-SIN-2-RS-01-UserGuide-EN-180712-interactive.pdfLG
-
@zanabria Spenden sind immer willkommen: paypal.me/J3YC33
Du verwendest den Falschen Adapter das ist der alte, den neuen kannst du nur von Github installieren: https://github.com/Jey-Cee/ioBroker.enoceanDie gute Nachricht das Teach-in verfahren wird schon Unterstützt, das Profil muss ich noch erstellen.
@zanabria sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
Ich kann dir auch gerne einen Rollershutter kostenfrei zukommen lassen wenn du mir eine Adresse nennst.
Darauf komme ich gerne zurück wenn es bei dir nicht klappt nachdem ich das Profil erstellt und auf Github hochgeladen habe.
-
@Jey-Cee
OK danke, werden den neuen testen.
Habe noch vergessen, dass er sich in "Homee" problemlos installieren, steuern auch deinstallieren läßt.
Nur von dem ansinsten sehr unzuverlässigen System möchte ich mich trennen.
LG -
@Jey-Cee
habe den neuen installiert. Version 0.1.0? Ist das der Richtige?
Kann leider nicht den das Device auswählen.
-
@zanabria Ja das ist die Richtige Version. Kann ich da schnell per Teamviewer/AnyDesk drauf schauen?
-
@Jey-Cee
ja klaro -
Hallo,
ich klink mich hier auch mal ein, habe zwar noch keine EnOcean Produkte aber werde mir jetzt testweise mal welche besorgen (Fenstersensoren z.B.)
Bin sehr gespannt auf alles was hier noch passiert.
Wie kann man sonst noch unterstützen?Lg
-
@Harry94 jetzt im moment ganz klar Testen, später wieder mit Hardware zum Testen.
-
-
Was ist mit folgendem?
FWS61 (EEP A5-13-01 UND 02)
Bei dem FWS61 gehören immer 2 Telegramme zu einem Datensatz,
welche hintereinander gesendet werden.
Am letzten Byte der Telegramme (UU oder YY) kann erkannt werden,
um welchen Telegrammteil es sich handelt.
Telegrammteil 1: 0xRRSSTTUU- RR ist der Dämmerungslichtsensor, er liefert Daten von 0..1000Lux (0..255)
Bsp: 0x7A = 122; 122*1000/255 = 478lux - SS ist die Temperatur, sie liegt zwischen -40°C..+80°C (0..255)
Bsp: 0x2C = 44; 44120/255 = 20,7 a kleiner 40 dann -40+20,7 = -19,3°C
Bsp: 0x6F = 111; 111120/255 = 52,2 a nicht kleiner als 40 dann 52,2-40 = 12,2°C - TT ist die Windstarke, sie liegt zwischen 0..70 m/s (0..255)
Bsp: 0x55 = 85; 85*70/255 = 23 m/s - UU ist entweder 0x1A bei "Regen" oder 0x18 bei "nicht Regen".
Telegrammteil 2: 0xVVWWXXYY - VV ist Sonnenwert vom Westsensor 0..150kLux (0..255)
Bsp: 0x44 = 68; 68*150/255 = 40 klux - WW ist Sonnenwert vom Südsensor 0..150kLux (0..255)
- XX ist Sonnenwert vom Ostsensor 0..150kLux (0..255)
- YY ist immer 0x28
Lerntelegramm: 0x4C080D80
- RR ist der Dämmerungslichtsensor, er liefert Daten von 0..1000Lux (0..255)
-
@Jey-Cee
Hi der Eltako-Taster FT55 (PTM215) und der NODON Rollershutter SIN-2-RS-01 sind leider noch nicht integrierbar -
@Grantlhaua Hab ich schon auf dem Schirm, wusste aber noch nicht wie ich das einbinden muss weil ich mich noch nicht mit der Eltako Spezifikation auseinander gesetzt hatte. Dank deiner Erklärung weis ich jetzt aber das ich dafür ein eigenes Profil anlegen muss.
Ich versuch das bis heute Abend zu erstellen, damit du es Testen kannst. -
@Jey-Cee perfekt! Sonst wäre er nämlich bei ebay kleinanzeigen verkauft worden. Brauche für die kalte Jahreszeit nen Windwächter
Und ich hab zu danken, nicht du!
-
Vielleicht schaffst du die EEP H5-3F-7F für den TF61J-230V auch noch, das wär spitze! dann würde ich die Funktion der beiden im Zusammenspiel gleich testen.
-
@Grantlhaua sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
TF61J-230V
Aaaber .... der ist doch schon drin. Hab ich heute auf Github gepusht.
-
@zanabria sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
@Jey-Cee
Hi der Eltako-Taster FT55 (PTM215) und der NODON Rollershutter SIN-2-RS-01 sind leider noch nicht integrierbarFT55 verwendet EEP F6-02-02, sollte das nicht Automatisch erkannt werden muss man ihn von Hand anlegen.
Beim Nodon brauch ich viel mehr Infos damit ich weis wo es Klemmt. -
die EEP hab ich grad nicht gefunden in der Liste. Ich schau gleich nochmal.
Okay du hast andere EEPs gefunden wie ich teste ich gleich, hab eh grad einen ausgebaut
-
@Grantlhaua die EEP findet sich da auch nicht, weil das eine von FHEM ist die gibt es offiziell nicht und Eltako verwendet auch (fast) keine standard EEPs. Du kannst den TF61J Automatisch erkennen lassen, dann läuft das.
Sonst bitte in dieser Liste nach schauen da sind die Geräte drin die Funktionieren sollten und welche EEP sie haben.
Ergänzung: Ich erfinde auch einfach EEPs, alles was Eltako ist fängt mit TF an.
-
@Grantlhaua sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
Was ist mit folgendem?
FWS61 (EEP A5-13-01 UND 02)Das Teil sendet ein Lerntelegram wenn man Spannung anlegt, das bräuchte ich. Dann kann vielleicht noch die Automatische Erkennung realisieren.
Die Telegramme sieht man wenn der Adapter im mit log level debug gestartet ist. -
Ich hab aktuell ein Problem mit den Ft4f tastern
. Wenn ich einen drücke macht der "true, false, true, false, true, false". Entsprechend flackert mein shelly, den ich ansprechen will.War im alten Adapter nicht so.