Was ist mit folgendem?
FWS61 (EEP A5-13-01 UND 02)
Bei dem FWS61 gehören immer 2 Telegramme zu einem Datensatz,
welche hintereinander gesendet werden.
Am letzten Byte der Telegramme (UU oder YY) kann erkannt werden,
um welchen Telegrammteil es sich handelt.
Telegrammteil 1: 0xRRSSTTUU- RR ist der Dämmerungslichtsensor, er liefert Daten von 0..1000Lux (0..255)
Bsp: 0x7A = 122; 122*1000/255 = 478lux - SS ist die Temperatur, sie liegt zwischen -40°C..+80°C (0..255)
Bsp: 0x2C = 44; 44120/255 = 20,7 a kleiner 40 dann -40+20,7 = -19,3°C
Bsp: 0x6F = 111; 111120/255 = 52,2 a nicht kleiner als 40 dann 52,2-40 = 12,2°C - TT ist die Windstarke, sie liegt zwischen 0..70 m/s (0..255)
Bsp: 0x55 = 85; 85*70/255 = 23 m/s - UU ist entweder 0x1A bei "Regen" oder 0x18 bei "nicht Regen".
Telegrammteil 2: 0xVVWWXXYY - VV ist Sonnenwert vom Westsensor 0..150kLux (0..255)
Bsp: 0x44 = 68; 68*150/255 = 40 klux - WW ist Sonnenwert vom Südsensor 0..150kLux (0..255)
- XX ist Sonnenwert vom Ostsensor 0..150kLux (0..255)
- YY ist immer 0x28
Lerntelegramm: 0x4C080D80
- RR ist der Dämmerungslichtsensor, er liefert Daten von 0..1000Lux (0..255)
-
@Jey-Cee
Hi der Eltako-Taster FT55 (PTM215) und der NODON Rollershutter SIN-2-RS-01 sind leider noch nicht integrierbar -
@Grantlhaua Hab ich schon auf dem Schirm, wusste aber noch nicht wie ich das einbinden muss weil ich mich noch nicht mit der Eltako Spezifikation auseinander gesetzt hatte. Dank deiner Erklärung weis ich jetzt aber das ich dafür ein eigenes Profil anlegen muss.
Ich versuch das bis heute Abend zu erstellen, damit du es Testen kannst. -
@Jey-Cee perfekt! Sonst wäre er nämlich bei ebay kleinanzeigen verkauft worden. Brauche für die kalte Jahreszeit nen Windwächter
Und ich hab zu danken, nicht du!
-
Vielleicht schaffst du die EEP H5-3F-7F für den TF61J-230V auch noch, das wär spitze! dann würde ich die Funktion der beiden im Zusammenspiel gleich testen.
-
@Grantlhaua sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
TF61J-230V
Aaaber .... der ist doch schon drin. Hab ich heute auf Github gepusht.
-
@zanabria sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
@Jey-Cee
Hi der Eltako-Taster FT55 (PTM215) und der NODON Rollershutter SIN-2-RS-01 sind leider noch nicht integrierbarFT55 verwendet EEP F6-02-02, sollte das nicht Automatisch erkannt werden muss man ihn von Hand anlegen.
Beim Nodon brauch ich viel mehr Infos damit ich weis wo es Klemmt. -
die EEP hab ich grad nicht gefunden in der Liste. Ich schau gleich nochmal.
Okay du hast andere EEPs gefunden wie ich teste ich gleich, hab eh grad einen ausgebaut
-
@Grantlhaua die EEP findet sich da auch nicht, weil das eine von FHEM ist die gibt es offiziell nicht und Eltako verwendet auch (fast) keine standard EEPs. Du kannst den TF61J Automatisch erkennen lassen, dann läuft das.
Sonst bitte in dieser Liste nach schauen da sind die Geräte drin die Funktionieren sollten und welche EEP sie haben.
Ergänzung: Ich erfinde auch einfach EEPs, alles was Eltako ist fängt mit TF an.
-
@Grantlhaua sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
Was ist mit folgendem?
FWS61 (EEP A5-13-01 UND 02)Das Teil sendet ein Lerntelegram wenn man Spannung anlegt, das bräuchte ich. Dann kann vielleicht noch die Automatische Erkennung realisieren.
Die Telegramme sieht man wenn der Adapter im mit log level debug gestartet ist. -
Ich hab aktuell ein Problem mit den Ft4f tastern
. Wenn ich einen drücke macht der "true, false, true, false, true, false". Entsprechend flackert mein shelly, den ich ansprechen will.War im alten Adapter nicht so.
-
Kriegst du die Tage muss dazu aber ne Steckdose ausbauen um an den Aktor zu kommen.
-
@Grantlhaua sagte in [Umfrage] enOcean Adapter Weiterentwicklung:
Ich hab aktuell ein Problem mit den Ft4f tastern
. Wenn ich einen drücke macht der "true, false, true, false, true, false". Entsprechend flackert mein shelly, den ich ansprechen will.War im alten Adapter nicht so.
Ist das mit Bloßem Auge zu erkennen?
-
Jep, seh ich in den Objekten. Passiert ca 4x würde ich schätzen bevor er wieder auf false geht.
Ich versuch jetzt, den Wert in eine Variable zu schreiben, dann sollte das klackern eigentlich egal sein. Muss ich mal testen. -
@Grantlhaua @Zanabria ich hab das mehrfache auslösen gefunden und gefixt.
Aber bestehende Geräte müssen angepasst werden.
Ich ein Video gemacht in dem man sieht wie es geht. -
Danke! Ich hoffe ich hab heute 5 Min ums zu testen.
-
@Jey-Cee
Super und Danke für die Info! -
Ich hab gerade auf Github die v0.1.1 Veröffentlicht. Damit wird ein Fehler im Teach-in/out verfahren behoben.
@zanabria danke für den Rolladenaktor das hat mir sehr geholfen. Kannst du bitte Testen ob das Anlernen bei dir mit der neuen Version funktioniert.
-
ich habe gerade wieder einen FT4F angelernt, hab aber bei den Objekten keine Werte hinterlegt. Die Spalte Wert ist leer...
-
@Grantlhaua auch nachdem der Teach-in mode deaktviert ist und du nochmal auf den Taster gedrückt hast?