NEWS
hm-rpc HM-LC- Sw1-FM falsche States?
-
@foxriver76
Diesmal geht es nicht um fehlende sondern um möglicherweise zu viele States bei einem Homematic Aktor.
Der Schaltaktor Unterputz HM-LC-Sw1-FM besitzt (nicht nur bei mir) den Datenpunkt LOWBAT, der bei einem reinen 230V Aktor ja keinen Sinn ergibt.Ich habe bereits die Schnittstellenbeschreibung von EQ-3 bemüht und den Datenpunkt dort nicht gefunden.
Was aber nichts heißen muss -
@Homoran Mach mal
sendTo('hm-rpc.1', 'getParamsetDescription', {ID: '<Geräte-ID>:0', paramType: 'VALUES'}, res => { log(JSON.stringify(res)); });
Id entsprechend anpassen..
-
@foxriver76 sagte in hm-rpc HM-LC- Sw1-FM falsche States?:
Id entsprechend anpassen..
Wie bitte genau? nur die Seriennummer oder mit hm-rpc.1....?
Nur mit Seriennummer kommt:
(3711) script.js.LOWBAT_FM: {"error":{"code":-2,"faultCode":-2,"faultString":"Invalid device"}} -
@foxriver76
Habs jetzt (nicht .1. sondern .0.javascript.0 (3711) script.js.LOWBAT_FM: {"result":{"AES_KEY":{"DEFAULT":0,"FLAGS":0,"ID":"AES_KEY","MAX":127,"MIN":0,"OPERATIONS":1,"TAB_ORDER":7,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"CONFIG_PENDING":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"CONFIG_PENDING","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":2,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"DUTYCYCLE":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"DUTYCYCLE","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":4,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"LOWBAT":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"LOWBAT","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":3,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"RSSI_DEVICE":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_DEVICE","MAX":2147483647,"MIN":-2147483648,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":5,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"RSSI_PEER":{"DEFAULT":0,"FLAGS":1,"ID":"RSSI_PEER","MAX":2147483647,"MIN":-2147483648,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":6,"TYPE":"INTEGER","UNIT":""},"STICKY_UNREACH":{"DEFAULT":false,"FLAGS":25,"ID":"STICKY_UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":7,"TAB_ORDER":1,"TYPE":"BOOL","UNIT":""},"UNREACH":{"DEFAULT":false,"FLAGS":9,"ID":"UNREACH","MAX":true,"MIN":false,"OPERATIONS":5,"TAB_ORDER":0,"TYPE":"BOOL","UNIT":""}},"error":null}
Da ist Lowbat drin
-
@Homoran ja das ist die Paramset Description die die CCU liefert. Dann liefert die CCU das fehlerhaft oder die Beschreibung ist veraltet. Allerdings macht es ja keinen Sinn wie du sagst
Der Adapter macht auf jeden Fall das richtige entsprechend der Paramset Descrpition -
@foxriver76 Ich hatte mich bei der Beschreibung schon gewundert, weil da alle HM-LC-Sw... drin standen auch die PCB (der ist aber Glaub ich für Kleinspannung, die Bat habe ich nicht bei den PARAMSET ohne LOWBAT gesehen)
Seltsamerweise haben alle HM-LC-Swx den LOWBAT, ob Markenschalter, Unterputz oder Hutschiene
EDIT: Der Kanal:0 scheint in der Schnittstellenbeschreibung gar nicht zu existieren
Danke - dann muss ich in Kassel mal mit EQ-3 schimpfen